Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter Zendure Solarflow

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.0k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.0k

Test Adapter Zendure Solarflow

Test Adapter Zendure Solarflow

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
2.0k Posts 97 Posters 884.4k Views 92 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • L lesiflo

    @el-lutschi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

    Hallo zusammen,

    ich bin gerade dabei einen Solarspeicher auszuwählen und wollte wissen, ob der Zendure Hyper2000 die Möglichkeit bietet, über den Adapter das AC laden zu steuern? Ich möchte also z.B. festlegen können, dass er nur auf 80% läd oder nur zu bestimmten Bedingungen überhaupt läd.

    Ja, klappt wunderbar ohne Probleme. Mache ich schon einige Zeit. Sowohl mittels Tibber als auch über meine große PV Anlage. Hier mein Beitrag dazu. Link Text

    E Offline
    E Offline
    el-lutschi
    wrote on last edited by
    #1264

    @lesiflo

    WOW! Vielen Dank. Genau das was ich gesucht habe!

    1 Reply Last reply
    0
    • E el-lutschi

      @stony2k

      Laut github ja, aber ungetestet.

      https://github.com/nograx/ioBroker.zendure-solarflow?tab=readme-ov-file#1141-2025-06-07

      L Offline
      L Offline
      lesiflo
      Most Active
      wrote on last edited by
      #1265

      @el-lutschi Stimmt für den Hyper nicht. Der wurde getestet.

      1 Reply Last reply
      0
      • astuermerA Offline
        astuermerA Offline
        astuermer
        wrote on last edited by
        #1266

        Ich hab den Adapter schon längere Zeit mit meinem Hub 2000 am Laufen. Bin sehr zufrieden, tolle Arbeit!

        Seit gestern ist ein Ace im System.
        Ich hab da eine Frage dazu…

        Ich nutze am Hub 2000 durchgehend den Smart-Modus über den 3EM im Zählerkasten. In der App kann man so aber keinen AC-Lademodus einschalten oder steuern. Ich muss zuerst immer jegliche Modi deaktivieren.
        Lässt sich das mit dem Adapter umgehen?

        Danke.

        L 1 Reply Last reply
        0
        • astuermerA astuermer

          Ich hab den Adapter schon längere Zeit mit meinem Hub 2000 am Laufen. Bin sehr zufrieden, tolle Arbeit!

          Seit gestern ist ein Ace im System.
          Ich hab da eine Frage dazu…

          Ich nutze am Hub 2000 durchgehend den Smart-Modus über den 3EM im Zählerkasten. In der App kann man so aber keinen AC-Lademodus einschalten oder steuern. Ich muss zuerst immer jegliche Modi deaktivieren.
          Lässt sich das mit dem Adapter umgehen?

          Danke.

          L Offline
          L Offline
          lesiflo
          Most Active
          wrote on last edited by lesiflo
          #1267

          @astuermer Ja, schau mal hier Link Text

          astuermerA 1 Reply Last reply
          1
          • L lesiflo

            @astuermer Ja, schau mal hier Link Text

            astuermerA Offline
            astuermerA Offline
            astuermer
            wrote on last edited by astuermer
            #1268

            @lesiflo danke. Aber mir gehts eher drum, zu wissen und zu verstehen, welche Objekte ich aus nograx‘ Adapter steuern kann, um einfach manuell einen Wert anzustoßen OHNE den Smart-Modus zu beenden. Ich möchte keine automatische Steuerung.

            L 1 Reply Last reply
            0
            • astuermerA astuermer

              @lesiflo danke. Aber mir gehts eher drum, zu wissen und zu verstehen, welche Objekte ich aus nograx‘ Adapter steuern kann, um einfach manuell einen Wert anzustoßen OHNE den Smart-Modus zu beenden. Ich möchte keine automatische Steuerung.

              L Offline
              L Offline
              lesiflo
              Most Active
              wrote on last edited by lesiflo
              #1269

              @astuermer Das geht leider nicht. Entweder Smart Modus oder regeln über den Adapter. Man soll zwar mit dem Adapter den Smart Modus ein/ausschalten können hat bei mir aber nicht geklappt, bzw. habe ich nicht weiter verfolgt. Daher mache ich die Regelung komplett mit dem Adapter. Ist auch wesentlich flexibler.
              Das Script macht im übrigen auch nichts anderers als der Smart Modus.

              astuermerA 1 Reply Last reply
              1
              • L lesiflo

                @astuermer Das geht leider nicht. Entweder Smart Modus oder regeln über den Adapter. Man soll zwar mit dem Adapter den Smart Modus ein/ausschalten können hat bei mir aber nicht geklappt, bzw. habe ich nicht weiter verfolgt. Daher mache ich die Regelung komplett mit dem Adapter. Ist auch wesentlich flexibler.
                Das Script macht im übrigen auch nichts anderers als der Smart Modus.

                astuermerA Offline
                astuermerA Offline
                astuermer
                wrote on last edited by
                #1270

                @lesiflo sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

                @astuermer Das geht leider nicht. Entweder Smart Modus oder regeln über den Adapter. Man soll zwar mit dem Adapter den Smart Modus ein/ausschalten können hat bei mir aber nicht geklappt, bzw. habe ich nicht weiter verfolgt. Daher mache ich die Regelung komplett mit dem Adapter. Ist auch wesentlich flexibler.
                Das Script macht im übrigen auch nichts anderers als der Smart Modus.

                Aber in deinem Blockly seh ich auch nichts, wo du den Smartmodus abschaltest… oder läuft der gar nicht bei dir?

                L 1 Reply Last reply
                0
                • astuermerA astuermer

                  @lesiflo sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

                  @astuermer Das geht leider nicht. Entweder Smart Modus oder regeln über den Adapter. Man soll zwar mit dem Adapter den Smart Modus ein/ausschalten können hat bei mir aber nicht geklappt, bzw. habe ich nicht weiter verfolgt. Daher mache ich die Regelung komplett mit dem Adapter. Ist auch wesentlich flexibler.
                  Das Script macht im übrigen auch nichts anderers als der Smart Modus.

                  Aber in deinem Blockly seh ich auch nichts, wo du den Smartmodus abschaltest… oder läuft der gar nicht bei dir?

                  L Offline
                  L Offline
                  lesiflo
                  Most Active
                  wrote on last edited by lesiflo
                  #1271

                  @astuermer Bei mir läuft der Smart Modus nicht. Die Regelung macht komplett das Script, genauso wie der Smart Modus, mit dem Vorteil das du aber auf AC Laden automatisch umschalten kannst.
                  Du kannst aber mal versuchen ob das bei dir klappt.
                  Der Datenpunkt um den Smartmodus einzuschalten ist der hier:

                  5da714e6-f08d-4e6d-9225-504c0bf311cc-image.png

                  0 = Kein Modus
                  9 = Smart CT Modus

                  Umschalten AC Laden/Entladen:

                  cec29aa7-0f6b-4dc9-a6c0-13cd0abed0da-image.png

                  1 = Laden mit AC (AC input Mode)
                  2 = Entladen (AC output Mode)

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • L lesiflo

                    @nograx
                    Hi, ich habe ja immer mal wieder diese Einbrüche:

                    bb01f82f-6236-450c-bd6f-5f7328a1da79-image.png

                    Bibt es eine Möglichkeit das zu unterbinden oder Timer einbauen ?

                    Die einkommenden Daten gehen immer mal wieder auf 0.

                    ae28edf6-75e9-41e9-bfb6-aee964b235ef-image.png

                    Das bringt jedesmal meine Regelung durcheinander.
                    Ich bin noch auf der Cloud über den EU Server.

                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudi
                    wrote on last edited by maxclaudi
                    #1272

                    unwichtig

                    Ich schreibe meistens sehr direkt – bitte nicht falsch verstehen, es ist nie böse gemeint. Das ist einfach mein Stil und niemals abwertend gemeint.

                    L 1 Reply Last reply
                    0
                    • maxclaudiM maxclaudi

                      unwichtig

                      L Offline
                      L Offline
                      lesiflo
                      Most Active
                      wrote on last edited by
                      #1273

                      @maxclaudi Hab's so gelöst in dem ich eine Liste erzeuge und davon den Maxwert nehme. So werden die 0 Werte und Ausreißer unterbunden.

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • stony2kS stony2k

                        Wird die SolarFlow 800 Pro auch schon bereits vom Adapter unterstützt?

                        nograxN Offline
                        nograxN Offline
                        nograx
                        Developer
                        wrote on last edited by
                        #1274

                        @stony2k sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

                        Wird die SolarFlow 800 Pro auch schon bereits vom Adapter unterstützt?

                        Sollte zumindest per Cloud jetzt funktionieren. Wenn du den eingebunden hast würde es mich freuen wenn du mir dem ProductKey mal zukommen lassen könntest.

                        tobetobeT 1 Reply Last reply
                        0
                        • stony2kS Offline
                          stony2kS Offline
                          stony2k
                          wrote on last edited by
                          #1275

                          Habe den 800er noch nicht, bin aber am überlegen. Sollte ich mich dafür entscheiden gebe ich dir gerne den ProductKey.

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • S Offline
                            S Offline
                            SMarti 1
                            wrote on last edited by
                            #1276

                            Hallo Community,
                            @nograx erstmal vielen Dank für deinen klasse Adapter echt TOP!

                            Ich habe deine Adapter schon einige Zeit mit der Zendure-Cloud am laufen, möchte jetzt auf lokalen MQTT-Server umstellen und habe es bereits mit deinem Zendure.Cloud.Disconnector versucht, die Daten lokal zu empfangen.
                            Leider bekommen ich an meine mqtt.1 Instanz keine Telemetry-Daten meines Solar Hub 2000. Den Zendure Adapter nutze ich in der Version 1.14.3.

                            Wenn ich meine mqtt.1 Instanz starte erscheinen diese Log-Meldungen:
                            iOBroker_Log_Neustart_MQTT_1_Edit.PNG

                            Mein MQTT Broker ist so eingestellt:
                            Verbindungen:
                            VerbindungsEinstellung_MQTT_1.PNG

                            Server Settings:
                            ServerSettings_MQTT_1.PNG

                            MQTT Einstellungen:
                            MQTTEinstellung_MQTT_1.PNG

                            Was noch zu erwähnen ist, eine OpenDTU liefert fleißig ihre Daten zum mqtt.1 Broker.

                            Der Adapter selbst ist so eingestellt:
                            AdapterEinstellungen_SolarFlow_Edit.PNG

                            Im Objekt-Baum sieht mein mqtt.1 so aus:
                            Objekt_Baum_mqtt_1.PNG

                            Hat jemand einen Tipp für mich, warum ich keine Daten meines Hub 2000 erhalte?

                            Falls noch Infos meinerseits fehlen, kann ich die noch gerne beifügen.

                            Vielen Dank für eure Hilfe,

                            SMarti1

                            F nograxN 2 Replies Last reply
                            0
                            • S SMarti 1

                              Hallo Community,
                              @nograx erstmal vielen Dank für deinen klasse Adapter echt TOP!

                              Ich habe deine Adapter schon einige Zeit mit der Zendure-Cloud am laufen, möchte jetzt auf lokalen MQTT-Server umstellen und habe es bereits mit deinem Zendure.Cloud.Disconnector versucht, die Daten lokal zu empfangen.
                              Leider bekommen ich an meine mqtt.1 Instanz keine Telemetry-Daten meines Solar Hub 2000. Den Zendure Adapter nutze ich in der Version 1.14.3.

                              Wenn ich meine mqtt.1 Instanz starte erscheinen diese Log-Meldungen:
                              iOBroker_Log_Neustart_MQTT_1_Edit.PNG

                              Mein MQTT Broker ist so eingestellt:
                              Verbindungen:
                              VerbindungsEinstellung_MQTT_1.PNG

                              Server Settings:
                              ServerSettings_MQTT_1.PNG

                              MQTT Einstellungen:
                              MQTTEinstellung_MQTT_1.PNG

                              Was noch zu erwähnen ist, eine OpenDTU liefert fleißig ihre Daten zum mqtt.1 Broker.

                              Der Adapter selbst ist so eingestellt:
                              AdapterEinstellungen_SolarFlow_Edit.PNG

                              Im Objekt-Baum sieht mein mqtt.1 so aus:
                              Objekt_Baum_mqtt_1.PNG

                              Hat jemand einen Tipp für mich, warum ich keine Daten meines Hub 2000 erhalte?

                              Falls noch Infos meinerseits fehlen, kann ich die noch gerne beifügen.

                              Vielen Dank für eure Hilfe,

                              SMarti1

                              F Offline
                              F Offline
                              Felli
                              wrote on last edited by
                              #1277

                              @smarti-1 Guten Morgen, hast du mal via MQTT-Explorer auf den MQTT-Broker verbunden und geschaut ob der HUB überhaupt Werte liefert? Das was da in den Objekten steht ist meines Wissens das was der Adapter dem HUB versucht zu senden. Daher gehe ich davon aus, das der HUB nicht korrekt mit dem Broker verbunden ist. Gehe davon aus, das du den HUB einmal neu gestartet hast nach dem disconnecten ?

                              Wenn das alles nichts bringt und du die Möglichkeit hast (z.B. Proxmox) installier dir mal eine Instanz mit einem Broker separat. Ich nutze hierfür EMQX als Broker. Damit hat es bei mir auf Anhieb geklappt und läuft so seit Monaten absolut reibungslos.

                              LG
                              Sven

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • S SMarti 1

                                Hallo Community,
                                @nograx erstmal vielen Dank für deinen klasse Adapter echt TOP!

                                Ich habe deine Adapter schon einige Zeit mit der Zendure-Cloud am laufen, möchte jetzt auf lokalen MQTT-Server umstellen und habe es bereits mit deinem Zendure.Cloud.Disconnector versucht, die Daten lokal zu empfangen.
                                Leider bekommen ich an meine mqtt.1 Instanz keine Telemetry-Daten meines Solar Hub 2000. Den Zendure Adapter nutze ich in der Version 1.14.3.

                                Wenn ich meine mqtt.1 Instanz starte erscheinen diese Log-Meldungen:
                                iOBroker_Log_Neustart_MQTT_1_Edit.PNG

                                Mein MQTT Broker ist so eingestellt:
                                Verbindungen:
                                VerbindungsEinstellung_MQTT_1.PNG

                                Server Settings:
                                ServerSettings_MQTT_1.PNG

                                MQTT Einstellungen:
                                MQTTEinstellung_MQTT_1.PNG

                                Was noch zu erwähnen ist, eine OpenDTU liefert fleißig ihre Daten zum mqtt.1 Broker.

                                Der Adapter selbst ist so eingestellt:
                                AdapterEinstellungen_SolarFlow_Edit.PNG

                                Im Objekt-Baum sieht mein mqtt.1 so aus:
                                Objekt_Baum_mqtt_1.PNG

                                Hat jemand einen Tipp für mich, warum ich keine Daten meines Hub 2000 erhalte?

                                Falls noch Infos meinerseits fehlen, kann ich die noch gerne beifügen.

                                Vielen Dank für eure Hilfe,

                                SMarti1

                                nograxN Offline
                                nograxN Offline
                                nograx
                                Developer
                                wrote on last edited by
                                #1278

                                @smarti-1 Das sieht mir so aus als würde der HUB keine Daten an den MQTT Server liefern. Das kann u.a. an folgenden 2 Dingen liegen:

                                1. Der Hub ist noch per Bluetooth verbunden, dann werden keine Daten per Wifi übertragen. Hier also unbedingt den Disconnector und auch die Android/iOS App beenden.
                                2. Der Hub benötigt zwingend einen Neustart, beim Hub kann das nur geschehen indem man in einmal komplett Stromlos macht und abschaltet. Also entweder Abends wenn kein Licht mehr auf die Solarpanele scheint oder tagsüber Module abklemmen (bitte nicht wenn die Sonne voll drauf knallt, das kann böse enden). Dann muss man die Taste am Hub für 4 Sekunden drücken damit er komplett aus geht.
                                S 1 Reply Last reply
                                0
                                • L Offline
                                  L Offline
                                  lesiflo
                                  Most Active
                                  wrote on last edited by lesiflo
                                  #1279

                                  Moin,
                                  ich weiß nicht ob das schon einer zurückgemeldet hat, aber das Umschalten von Energieplänen klappt jetzt über den Adapter. Hab's gerade nochmal ausprobiert und erfolgreich in den SMART CT Modus und wieder zurückschalten können. ☺

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • nograxN nograx

                                    @smarti-1 Das sieht mir so aus als würde der HUB keine Daten an den MQTT Server liefern. Das kann u.a. an folgenden 2 Dingen liegen:

                                    1. Der Hub ist noch per Bluetooth verbunden, dann werden keine Daten per Wifi übertragen. Hier also unbedingt den Disconnector und auch die Android/iOS App beenden.
                                    2. Der Hub benötigt zwingend einen Neustart, beim Hub kann das nur geschehen indem man in einmal komplett Stromlos macht und abschaltet. Also entweder Abends wenn kein Licht mehr auf die Solarpanele scheint oder tagsüber Module abklemmen (bitte nicht wenn die Sonne voll drauf knallt, das kann böse enden). Dann muss man die Taste am Hub für 4 Sekunden drücken damit er komplett aus geht.
                                    S Offline
                                    S Offline
                                    SMarti 1
                                    wrote on last edited by SMarti 1
                                    #1280

                                    @nograx Danke für die Tipps und die schnelle Rückmeldung 🙂

                                    Es lag tatsächlich an der Bluethooth Verbindung des ZendureCloudDisconnectors.

                                    Bin nun folgendermaßen vorgegangen:

                                    • Andriod App alle Energiepläne deaktiviert
                                    • Andriod App beendet
                                    • ZendureCloudDisconnector zum Setzen der lokalen MQTT Adresse verwendet
                                    • ZendureCloudDisconnector wieder Beendet nach erfolgreicher MQTT Adressen Änderung
                                    • Solar Hub 2000 ausgeschaltet mit 6 Sekunden (mittlere) grüne Taste gedrückt halten
                                    • Trennschalter Solarmodule zum Hub 2000 geöffnet
                                    • Trennschalter zum Wechselrichter geöffnet
                                    • Batteriekabel am Hub 2000 entfernt
                                    • 10 Sekunden Pause 😉
                                    • Batteriekabel am Hub 2000 wieder angeschlossen
                                    • Trennschalter zum Wechselrichter geschlossen
                                    • Trennschalter Solarmodule zum Hub 2000 geschlossen
                                    • Hub 2000 gestartet mit kurzem Druck auf (mittlere) grüne Taste
                                    • mqtt_1 Adapter gestartet
                                    • zendure-solarflow Adapter gestartet

                                    Jetzt kommen die Telemetry-Daten des Hub 2000 1A an 😄

                                    Jetzt kann ich weiter an meiner bedarfsgerechten Einspeisung ins Hausnetz weiter machen,
                                    hab dazu nen Shelly Pro 3EM im Schaltschrank und nen Shelly Plus1PM in der Einspeisesteckdose.

                                    Vielen Dank auch @Felli für deine Antwort

                                    Grüße,

                                    SMarti1

                                    F nograxN 2 Replies Last reply
                                    0
                                    • S SMarti 1

                                      @nograx Danke für die Tipps und die schnelle Rückmeldung 🙂

                                      Es lag tatsächlich an der Bluethooth Verbindung des ZendureCloudDisconnectors.

                                      Bin nun folgendermaßen vorgegangen:

                                      • Andriod App alle Energiepläne deaktiviert
                                      • Andriod App beendet
                                      • ZendureCloudDisconnector zum Setzen der lokalen MQTT Adresse verwendet
                                      • ZendureCloudDisconnector wieder Beendet nach erfolgreicher MQTT Adressen Änderung
                                      • Solar Hub 2000 ausgeschaltet mit 6 Sekunden (mittlere) grüne Taste gedrückt halten
                                      • Trennschalter Solarmodule zum Hub 2000 geöffnet
                                      • Trennschalter zum Wechselrichter geöffnet
                                      • Batteriekabel am Hub 2000 entfernt
                                      • 10 Sekunden Pause 😉
                                      • Batteriekabel am Hub 2000 wieder angeschlossen
                                      • Trennschalter zum Wechselrichter geschlossen
                                      • Trennschalter Solarmodule zum Hub 2000 geschlossen
                                      • Hub 2000 gestartet mit kurzem Druck auf (mittlere) grüne Taste
                                      • mqtt_1 Adapter gestartet
                                      • zendure-solarflow Adapter gestartet

                                      Jetzt kommen die Telemetry-Daten des Hub 2000 1A an 😄

                                      Jetzt kann ich weiter an meiner bedarfsgerechten Einspeisung ins Hausnetz weiter machen,
                                      hab dazu nen Shelly Pro 3EM im Schaltschrank und nen Shelly Plus1PM in der Einspeisesteckdose.

                                      Vielen Dank auch @Felli für deine Antwort

                                      Grüße,

                                      SMarti1

                                      F Offline
                                      F Offline
                                      Felli
                                      wrote on last edited by
                                      #1281

                                      @smarti-1 gerne geschehen, irgendwas zwischen Neustart ode Bluetooth musste es sein. Das mit dem BT hatte ich vergessen war mir am Anfang aber auch einmal passiert. Mit OpenDTUonBattery läuft das super offline. Viel Freude damit 🤙🏼

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • S SMarti 1

                                        @nograx Danke für die Tipps und die schnelle Rückmeldung 🙂

                                        Es lag tatsächlich an der Bluethooth Verbindung des ZendureCloudDisconnectors.

                                        Bin nun folgendermaßen vorgegangen:

                                        • Andriod App alle Energiepläne deaktiviert
                                        • Andriod App beendet
                                        • ZendureCloudDisconnector zum Setzen der lokalen MQTT Adresse verwendet
                                        • ZendureCloudDisconnector wieder Beendet nach erfolgreicher MQTT Adressen Änderung
                                        • Solar Hub 2000 ausgeschaltet mit 6 Sekunden (mittlere) grüne Taste gedrückt halten
                                        • Trennschalter Solarmodule zum Hub 2000 geöffnet
                                        • Trennschalter zum Wechselrichter geöffnet
                                        • Batteriekabel am Hub 2000 entfernt
                                        • 10 Sekunden Pause 😉
                                        • Batteriekabel am Hub 2000 wieder angeschlossen
                                        • Trennschalter zum Wechselrichter geschlossen
                                        • Trennschalter Solarmodule zum Hub 2000 geschlossen
                                        • Hub 2000 gestartet mit kurzem Druck auf (mittlere) grüne Taste
                                        • mqtt_1 Adapter gestartet
                                        • zendure-solarflow Adapter gestartet

                                        Jetzt kommen die Telemetry-Daten des Hub 2000 1A an 😄

                                        Jetzt kann ich weiter an meiner bedarfsgerechten Einspeisung ins Hausnetz weiter machen,
                                        hab dazu nen Shelly Pro 3EM im Schaltschrank und nen Shelly Plus1PM in der Einspeisesteckdose.

                                        Vielen Dank auch @Felli für deine Antwort

                                        Grüße,

                                        SMarti1

                                        nograxN Offline
                                        nograxN Offline
                                        nograx
                                        Developer
                                        wrote on last edited by
                                        #1282

                                        @smarti-1 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

                                        @nograx Danke für die Tipps und die schnelle Rückmeldung 🙂

                                        Es lag tatsächlich an der Bluethooth Verbindung des ZendureCloudDisconnectors.

                                        Bin nun folgendermaßen vorgegangen:

                                        • Andriod App alle Energiepläne deaktiviert
                                        • Andriod App beendet
                                        • ZendureCloudDisconnector zum Setzen der lokalen MQTT Adresse verwendet
                                        • ZendureCloudDisconnector wieder Beendet nach erfolgreicher MQTT Adressen Änderung
                                        • Solar Hub 2000 ausgeschaltet mit 6 Sekunden (mittlere) grüne Taste gedrückt halten
                                        • Trennschalter Solarmodule zum Hub 2000 geöffnet
                                        • Trennschalter zum Wechselrichter geöffnet
                                        • Batteriekabel am Hub 2000 entfernt
                                        • 10 Sekunden Pause 😉
                                        • Batteriekabel am Hub 2000 wieder angeschlossen
                                        • Trennschalter zum Wechselrichter geschlossen
                                        • Trennschalter Solarmodule zum Hub 2000 geschlossen
                                        • Hub 2000 gestartet mit kurzem Druck auf (mittlere) grüne Taste
                                        • mqtt_1 Adapter gestartet
                                        • zendure-solarflow Adapter gestartet

                                        Jetzt kommen die Telemetry-Daten des Hub 2000 1A an 😄

                                        Jetzt kann ich weiter an meiner bedarfsgerechten Einspeisung ins Hausnetz weiter machen,
                                        hab dazu nen Shelly Pro 3EM im Schaltschrank und nen Shelly Plus1PM in der Einspeisesteckdose.

                                        Vielen Dank auch @Felli für deine Antwort

                                        Grüße,

                                        SMarti1

                                        Batterie-Kabel wäre nicht nötig gewesen. Wichtig ist nur das keine Energie beim Solareingang rein kommt, denn das hält den Hub online. Anschließend reicht dann das 4(6=)-sekündige drücken des Schalters am Hub.

                                        S M 2 Replies Last reply
                                        0
                                        • nograxN nograx

                                          @smarti-1 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

                                          @nograx Danke für die Tipps und die schnelle Rückmeldung 🙂

                                          Es lag tatsächlich an der Bluethooth Verbindung des ZendureCloudDisconnectors.

                                          Bin nun folgendermaßen vorgegangen:

                                          • Andriod App alle Energiepläne deaktiviert
                                          • Andriod App beendet
                                          • ZendureCloudDisconnector zum Setzen der lokalen MQTT Adresse verwendet
                                          • ZendureCloudDisconnector wieder Beendet nach erfolgreicher MQTT Adressen Änderung
                                          • Solar Hub 2000 ausgeschaltet mit 6 Sekunden (mittlere) grüne Taste gedrückt halten
                                          • Trennschalter Solarmodule zum Hub 2000 geöffnet
                                          • Trennschalter zum Wechselrichter geöffnet
                                          • Batteriekabel am Hub 2000 entfernt
                                          • 10 Sekunden Pause 😉
                                          • Batteriekabel am Hub 2000 wieder angeschlossen
                                          • Trennschalter zum Wechselrichter geschlossen
                                          • Trennschalter Solarmodule zum Hub 2000 geschlossen
                                          • Hub 2000 gestartet mit kurzem Druck auf (mittlere) grüne Taste
                                          • mqtt_1 Adapter gestartet
                                          • zendure-solarflow Adapter gestartet

                                          Jetzt kommen die Telemetry-Daten des Hub 2000 1A an 😄

                                          Jetzt kann ich weiter an meiner bedarfsgerechten Einspeisung ins Hausnetz weiter machen,
                                          hab dazu nen Shelly Pro 3EM im Schaltschrank und nen Shelly Plus1PM in der Einspeisesteckdose.

                                          Vielen Dank auch @Felli für deine Antwort

                                          Grüße,

                                          SMarti1

                                          Batterie-Kabel wäre nicht nötig gewesen. Wichtig ist nur das keine Energie beim Solareingang rein kommt, denn das hält den Hub online. Anschließend reicht dann das 4(6=)-sekündige drücken des Schalters am Hub.

                                          S Offline
                                          S Offline
                                          SMarti 1
                                          wrote on last edited by
                                          #1283

                                          @nograx
                                          Wollte auf Nummer sicher gehen 😉
                                          Danke für die Hilfe.

                                          Jetzt schreibe ich gerade das Java Skript fürs setzen des outputLimits.
                                          Die Werte des Hub und der Shellys habe ich bereits im Zugriff.

                                          Mal schaun, wie es klappt.

                                          Grüße,
                                          SMarti1

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          403

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe