Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. (gelöst) Zigbee2MQTT Problem nach Hardwarewechsel

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    533

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    10
    1
    439

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    1.0k

(gelöst) Zigbee2MQTT Problem nach Hardwarewechsel

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
5 Beiträge 3 Kommentatoren 921 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • 1Topf1 Offline
    1Topf1 Offline
    1Topf
    schrieb am zuletzt editiert von 1Topf
    #1

    Hallo,

    ich bekomme nach einem Hardwarewechsel (neuer Rechner + neues Linux + neuer ioBroker + neues z2m) zigbee2mqtt nicht mehr ans laufen. Ich vermute, es hängt mit der neuen Schnittstelle des Coordinators und dem Rückspielen des Back(it)up des alten Systems zusammen. Die Schnittstelle heißt jetzt ttyUSB0 und am anderen Rechner hieß sie - ähm - halt anders. 😁
    Bekomm ich das irgendwie geregelt? In der "configuration.yaml" stehen alle Geräte drin. Gibt es eine Datei, in der auch die Schnittstelle hinterlegt ist und die ich dann dort eventuell ändern kann?
    Bis zum einspielen des backups ist der Adapter übrigens grün und das z2m-Frontend ist auch erreichbar. Danach geht halt nix mehr.

    iobroker@ioB:/opt/zigbee2mqtt$ npm start
    
    > zigbee2mqtt@1.33.1 start
    > node index.js
    
    Zigbee2MQTT:info  16-10-2023 15:03:39: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2023-10-16.15-03-39' filename: log.txt
    Zigbee2MQTT:info  16-10-2023 15:03:39: Starting Zigbee2MQTT version 1.33.1 (commit #7e63039)
    Zigbee2MQTT:info  16-10-2023 15:03:39: Starting zigbee-herdsman (0.19.0)
    Zigbee2MQTT:error 16-10-2023 15:03:40: Configuration is not consistent with adapter state/backup!
    Zigbee2MQTT:error 16-10-2023 15:03:40: - PAN ID: configured=23346, adapter=63432
    Zigbee2MQTT:error 16-10-2023 15:03:40: - Extended PAN ID: configured=00124b0024ca825e, adapter=541bedcd0e38f46c
    Zigbee2MQTT:error 16-10-2023 15:03:40: - Network Key: configured=5530dec23c69e389703eed1afbf4ca9f, adapter=1df40f47e077859e34409befddf31994
    Zigbee2MQTT:error 16-10-2023 15:03:40: - Channel List: configured=11, adapter=11
    Zigbee2MQTT:error 16-10-2023 15:03:40: Please update configuration to prevent further issues.
    Zigbee2MQTT:error 16-10-2023 15:03:40: If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/zigbee2mqtt/data/coordinator_backup.json.
    Zigbee2MQTT:error 16-10-2023 15:03:40: Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
    Zigbee2MQTT:error 16-10-2023 15:03:40: Error while starting zigbee-herdsman
    Zigbee2MQTT:error 16-10-2023 15:03:40: Failed to start zigbee
    Zigbee2MQTT:error 16-10-2023 15:03:40: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
    Zigbee2MQTT:error 16-10-2023 15:03:40: Exiting...
    Zigbee2MQTT:error 16-10-2023 15:03:40: Error: startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information
        at ZnpAdapterManager.determineStrategy (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:229:35)
        at ZnpAdapterManager.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:63:26)
        at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:132:29)
        at Zigbee.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/zigbee.ts:60:27)
        at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:101:27)
        at start (/opt/zigbee2mqtt/index.js:107:5)
    iobroker@ioB:/opt/zigbee2mqtt$
    
    crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • 1Topf1 1Topf

      Hallo,

      ich bekomme nach einem Hardwarewechsel (neuer Rechner + neues Linux + neuer ioBroker + neues z2m) zigbee2mqtt nicht mehr ans laufen. Ich vermute, es hängt mit der neuen Schnittstelle des Coordinators und dem Rückspielen des Back(it)up des alten Systems zusammen. Die Schnittstelle heißt jetzt ttyUSB0 und am anderen Rechner hieß sie - ähm - halt anders. 😁
      Bekomm ich das irgendwie geregelt? In der "configuration.yaml" stehen alle Geräte drin. Gibt es eine Datei, in der auch die Schnittstelle hinterlegt ist und die ich dann dort eventuell ändern kann?
      Bis zum einspielen des backups ist der Adapter übrigens grün und das z2m-Frontend ist auch erreichbar. Danach geht halt nix mehr.

      iobroker@ioB:/opt/zigbee2mqtt$ npm start
      
      > zigbee2mqtt@1.33.1 start
      > node index.js
      
      Zigbee2MQTT:info  16-10-2023 15:03:39: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2023-10-16.15-03-39' filename: log.txt
      Zigbee2MQTT:info  16-10-2023 15:03:39: Starting Zigbee2MQTT version 1.33.1 (commit #7e63039)
      Zigbee2MQTT:info  16-10-2023 15:03:39: Starting zigbee-herdsman (0.19.0)
      Zigbee2MQTT:error 16-10-2023 15:03:40: Configuration is not consistent with adapter state/backup!
      Zigbee2MQTT:error 16-10-2023 15:03:40: - PAN ID: configured=23346, adapter=63432
      Zigbee2MQTT:error 16-10-2023 15:03:40: - Extended PAN ID: configured=00124b0024ca825e, adapter=541bedcd0e38f46c
      Zigbee2MQTT:error 16-10-2023 15:03:40: - Network Key: configured=5530dec23c69e389703eed1afbf4ca9f, adapter=1df40f47e077859e34409befddf31994
      Zigbee2MQTT:error 16-10-2023 15:03:40: - Channel List: configured=11, adapter=11
      Zigbee2MQTT:error 16-10-2023 15:03:40: Please update configuration to prevent further issues.
      Zigbee2MQTT:error 16-10-2023 15:03:40: If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/zigbee2mqtt/data/coordinator_backup.json.
      Zigbee2MQTT:error 16-10-2023 15:03:40: Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
      Zigbee2MQTT:error 16-10-2023 15:03:40: Error while starting zigbee-herdsman
      Zigbee2MQTT:error 16-10-2023 15:03:40: Failed to start zigbee
      Zigbee2MQTT:error 16-10-2023 15:03:40: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
      Zigbee2MQTT:error 16-10-2023 15:03:40: Exiting...
      Zigbee2MQTT:error 16-10-2023 15:03:40: Error: startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information
          at ZnpAdapterManager.determineStrategy (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:229:35)
          at ZnpAdapterManager.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:63:26)
          at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:132:29)
          at Zigbee.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/zigbee.ts:60:27)
          at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:101:27)
          at start (/opt/zigbee2mqtt/index.js:107:5)
      iobroker@ioB:/opt/zigbee2mqtt$
      
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      crunchip
      Forum Testing Most Active Developer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      @1topf https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/DE/DE_get-started_move.md

      umgestiegen von Proxmox auf Unraid

      1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • 1Topf1 1Topf

        Hallo,

        ich bekomme nach einem Hardwarewechsel (neuer Rechner + neues Linux + neuer ioBroker + neues z2m) zigbee2mqtt nicht mehr ans laufen. Ich vermute, es hängt mit der neuen Schnittstelle des Coordinators und dem Rückspielen des Back(it)up des alten Systems zusammen. Die Schnittstelle heißt jetzt ttyUSB0 und am anderen Rechner hieß sie - ähm - halt anders. 😁
        Bekomm ich das irgendwie geregelt? In der "configuration.yaml" stehen alle Geräte drin. Gibt es eine Datei, in der auch die Schnittstelle hinterlegt ist und die ich dann dort eventuell ändern kann?
        Bis zum einspielen des backups ist der Adapter übrigens grün und das z2m-Frontend ist auch erreichbar. Danach geht halt nix mehr.

        iobroker@ioB:/opt/zigbee2mqtt$ npm start
        
        > zigbee2mqtt@1.33.1 start
        > node index.js
        
        Zigbee2MQTT:info  16-10-2023 15:03:39: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2023-10-16.15-03-39' filename: log.txt
        Zigbee2MQTT:info  16-10-2023 15:03:39: Starting Zigbee2MQTT version 1.33.1 (commit #7e63039)
        Zigbee2MQTT:info  16-10-2023 15:03:39: Starting zigbee-herdsman (0.19.0)
        Zigbee2MQTT:error 16-10-2023 15:03:40: Configuration is not consistent with adapter state/backup!
        Zigbee2MQTT:error 16-10-2023 15:03:40: - PAN ID: configured=23346, adapter=63432
        Zigbee2MQTT:error 16-10-2023 15:03:40: - Extended PAN ID: configured=00124b0024ca825e, adapter=541bedcd0e38f46c
        Zigbee2MQTT:error 16-10-2023 15:03:40: - Network Key: configured=5530dec23c69e389703eed1afbf4ca9f, adapter=1df40f47e077859e34409befddf31994
        Zigbee2MQTT:error 16-10-2023 15:03:40: - Channel List: configured=11, adapter=11
        Zigbee2MQTT:error 16-10-2023 15:03:40: Please update configuration to prevent further issues.
        Zigbee2MQTT:error 16-10-2023 15:03:40: If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/zigbee2mqtt/data/coordinator_backup.json.
        Zigbee2MQTT:error 16-10-2023 15:03:40: Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
        Zigbee2MQTT:error 16-10-2023 15:03:40: Error while starting zigbee-herdsman
        Zigbee2MQTT:error 16-10-2023 15:03:40: Failed to start zigbee
        Zigbee2MQTT:error 16-10-2023 15:03:40: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
        Zigbee2MQTT:error 16-10-2023 15:03:40: Exiting...
        Zigbee2MQTT:error 16-10-2023 15:03:40: Error: startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information
            at ZnpAdapterManager.determineStrategy (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:229:35)
            at ZnpAdapterManager.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:63:26)
            at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:132:29)
            at Zigbee.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/zigbee.ts:60:27)
            at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:101:27)
            at start (/opt/zigbee2mqtt/index.js:107:5)
        iobroker@ioB:/opt/zigbee2mqtt$
        
        Thomas BraunT Online
        Thomas BraunT Online
        Thomas Braun
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        @1topf sagte in Zigbee2MQTT Problem nach Hardwarewechsel (Rechner Bookworm):

        Die Schnittstelle heißt jetzt ttyUSB0 und am anderen Rechner hieß sie - ähm - halt anders.

        Und deswegen verwendet man die ja auch nicht sondern die Links aus /dev/serial/by-id

        Davon abgesehen stimmen auch die PAN-Id usw nicht mehr. Siehe deine Ausgaben von Log.

        Linux-Werkzeugkasten:
        https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
        NodeJS Fixer Skript:
        https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
        iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • crunchipC crunchip

          @1topf https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/DE/DE_get-started_move.md

          1Topf1 Offline
          1Topf1 Offline
          1Topf
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          @crunchip

          Danke für den Link. Aber ich bin faul 😏 und habe es anders lösen können. Darauf gekommen bin ich wegen einer Aussage von Koenkk auf Github: The backup is everything inside the data directory. So if you want to move to e.g. a different system simply move the data folder.
          Also hab ich den alten Rechner nochmal angeschmissen, den Ordner kopiert und auf dem neuen Gerät eingefügt, z2m + Adapter (beides vorher gestoppt) neu gestartet, und es spült all meine Geräte rein. Dann hieß es warten bzw. Geräte, die für mich schnell erreichbar waren, durch Knopfdruck wecken. Jetzt hab ich noch 1 oder 2 Problemkinder, aber zur Not lern ich die komplett neu an. Aber es scheint alles zu funktionieren.
          1 großes Problem gab es aber: sämtlich Zigbeegeräte waren aus dem iot-Adapter verschwunden.

          @Thomas-Braun

          Die Schnittstelle hieß beim alten Rechner auch USB0. Hatte da noch eine andere Adresse im Hinterkopf, aber das war vermutlich vom vorhergehenden Coordinator. Aber: was ändert das denn, ob ich die id oder den Link nutze? An einem neuen Rechner würde sich doch beides ändern, wenn es sich denn ändert. Also der Link wäre doch dann auch anders, oder?

          Und dann mal kurz OT, aber wenn du schon mal in der Leitung bist ... und bitte nicht schlagen 🤕 . Mein "neuer" Rechner ist ein älterer DELL All in One, der hier noch rumstand. Sprich ioB läuft jetzt auf einem System mit Debian Bücherwurm Xfce. Wie kann ich hier die User- und Paßwortanmeldung bei Systemstart abstellen? Weißt du das? Ich finde nix dazu. Da ich im eigenen Haus lebe und meine Familie sich daran nicht vergreift, ist die Anmeldung unnötig.

          Thomas BraunT 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • 1Topf1 1Topf

            @crunchip

            Danke für den Link. Aber ich bin faul 😏 und habe es anders lösen können. Darauf gekommen bin ich wegen einer Aussage von Koenkk auf Github: The backup is everything inside the data directory. So if you want to move to e.g. a different system simply move the data folder.
            Also hab ich den alten Rechner nochmal angeschmissen, den Ordner kopiert und auf dem neuen Gerät eingefügt, z2m + Adapter (beides vorher gestoppt) neu gestartet, und es spült all meine Geräte rein. Dann hieß es warten bzw. Geräte, die für mich schnell erreichbar waren, durch Knopfdruck wecken. Jetzt hab ich noch 1 oder 2 Problemkinder, aber zur Not lern ich die komplett neu an. Aber es scheint alles zu funktionieren.
            1 großes Problem gab es aber: sämtlich Zigbeegeräte waren aus dem iot-Adapter verschwunden.

            @Thomas-Braun

            Die Schnittstelle hieß beim alten Rechner auch USB0. Hatte da noch eine andere Adresse im Hinterkopf, aber das war vermutlich vom vorhergehenden Coordinator. Aber: was ändert das denn, ob ich die id oder den Link nutze? An einem neuen Rechner würde sich doch beides ändern, wenn es sich denn ändert. Also der Link wäre doch dann auch anders, oder?

            Und dann mal kurz OT, aber wenn du schon mal in der Leitung bist ... und bitte nicht schlagen 🤕 . Mein "neuer" Rechner ist ein älterer DELL All in One, der hier noch rumstand. Sprich ioB läuft jetzt auf einem System mit Debian Bücherwurm Xfce. Wie kann ich hier die User- und Paßwortanmeldung bei Systemstart abstellen? Weißt du das? Ich finde nix dazu. Da ich im eigenen Haus lebe und meine Familie sich daran nicht vergreift, ist die Anmeldung unnötig.

            Thomas BraunT Online
            Thomas BraunT Online
            Thomas Braun
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von Thomas Braun
            #5

            @1topf sagte in Zigbee2MQTT Problem nach Hardwarewechsel (Rechner Bookworm):

            An einem neuen Rechner würde sich doch beides ändern, wenn es sich denn ändert.

            Nein. Es sei denn, die ID des USB-Gerätes würde sich ändern. Tut sie aber eigentlich nie.

            Sprich ioB läuft jetzt auf einem System mit Debian Bücherwurm Xfce.

            Da auf einem Server kein DE läuft, auch kein Xfce, ist die Frage unnötig

            Linux-Werkzeugkasten:
            https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
            NodeJS Fixer Skript:
            https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
            iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

            1 Antwort Letzte Antwort
            0

            Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

            Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

            Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

            Registrieren Anmelden
            Antworten
            • In einem neuen Thema antworten
            Anmelden zum Antworten
            • Älteste zuerst
            • Neuste zuerst
            • Meiste Stimmen


            Support us

            ioBroker
            Community Adapters
            Donate
            FAQ Cloud / IOT
            HowTo: Node.js-Update
            HowTo: Backup/Restore
            Downloads
            BLOG

            390

            Online

            32.8k

            Benutzer

            82.9k

            Themen

            1.3m

            Beiträge
            Community
            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
            ioBroker Community 2014-2025
            logo
            • Anmelden

            • Du hast noch kein Konto? Registrieren

            • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
            • Erster Beitrag
              Letzter Beitrag
            0
            • Home
            • Aktuell
            • Tags
            • Ungelesen 0
            • Kategorien
            • Unreplied
            • Beliebt
            • GitHub
            • Docu
            • Hilfe