Hi,
ich habe nicht immer Zugriff, daher Versuche ich weitere Infos zu liefern. Im Log stehen keine Fehler. Sowohl die Input als auch die Holdingregister scheinen übertragen zu werden. Der Modbuasadapter zeigt keinen Fehler.
Die Heidelberger Wallbox zeigt jedoch einen Fehler. 6 mal weiß und 3 mal blau blinken, was Kommunikationsfehler bedeutet. Was daran unlogisch ist, ist, dass ich ja Inputregisterwerte bekomme.
Ich setze nur das obige Holdingregister in der Erwartung das dann die Ladung startet. Ich habe auch schon Adressoffsets ausprobiert. +1
Ich hoffe es etwas klarer beschrieben zu haben. Ich vermute es liegt an der Art und Weise der Ansteuerung. Ggf. Muss ich noch mehr Register setzen.
Ich setze die Register momentan direkt in den Objekten. Später würde ich sie dann mit Javascript setzen.
Die Konfiguration der Modbusinstanz ist bis auf Baudrate Stopbits und co. Default. Und die muss ja stimmen sonst würde ich keine Inputregister sehen.
@soeni sagte in Heidelberg Wallbox keine Holdingregister nur Inputregister:
Ich hoffe es etwas klarer beschrieben zu haben.
das brauchst du nicht zu versuchen.
es braucht Daten!@soeni sagte in Heidelberg Wallbox keine Holdingregister nur Inputregister:
Ich vermute
ist die eine Sache, die möglicherweise falschen Schlussfolgerungen auf die du dann weiter aubaust tun dann das ihrige.
Daher keine Nacherzählungen, sondern Fakten in Form von Screenshots, konsolenausgaben, debug-log usw.
sonst artet das hier in ein anstrengendes Ratespiel aus.
-
@soeni sagte in Heidelberg Wallbox keine Holdingregister nur Inputregister:
Ich hoffe es etwas klarer beschrieben zu haben.
das brauchst du nicht zu versuchen.
es braucht Daten!@soeni sagte in Heidelberg Wallbox keine Holdingregister nur Inputregister:
Ich vermute
ist die eine Sache, die möglicherweise falschen Schlussfolgerungen auf die du dann weiter aubaust tun dann das ihrige.
Daher keine Nacherzählungen, sondern Fakten in Form von Screenshots, konsolenausgaben, debug-log usw.
sonst artet das hier in ein anstrengendes Ratespiel aus.
-
@soeni sagte in Heidelberg Wallbox keine Holdingregister nur Inputregister:
Welche Logs/Einstellungen werden noch gebraucht?
z.b. die Registereinstellungen und due Registerbeschreibung des Herstellers
-
@soeni sagte in Heidelberg Wallbox keine Holdingregister nur Inputregister:
Welche Logs/Einstellungen werden noch gebraucht?
z.b. die Registereinstellungen und due Registerbeschreibung des Herstellers
ok. anbei die Screenshots:

Eingangsregister: (Die funktionieren auch bzw. liefern plausible Werte)

Und hier die nicht funktionierenden Holding Register (Liefern keine Werte, das Setzen des Max Currend hat keinen Einfluss. Auto läd nicht und Wallbox blinkt Blau weißs)

Laut Anleitung bedeutet Blau Weis blinken ein Kommunikationsstörung. Was daran unplausibel ist, ist, dass ich ja die Inputregister bekomme.
und hier die Beschreibung der Modbusregister:
-
@soeni
Hi hast du mittlerweile eine lösung für dein Problem?
Ich habe mir Mal die Anleitung überflogen. Du brauchst die Holding Register auf jedem Fall. Und ziemlich weit hinten sind ja die R/w Werte. Die du ändern kannst. In der verlinkten Anleitung habe ich auch jetzt keine Eingangsregister gesehen. -
@soeni
Hi hast du mittlerweile eine lösung für dein Problem?
Ich habe mir Mal die Anleitung überflogen. Du brauchst die Holding Register auf jedem Fall. Und ziemlich weit hinten sind ja die R/w Werte. Die du ändern kannst. In der verlinkten Anleitung habe ich auch jetzt keine Eingangsregister gesehen.@thebam ich habe das leider nicht gelöst. Ich vermute es hat was damit zu tun, dass man zyklisch ein keep alive Register beschreiben muss. Ich habe es umgangen indem ich ein speziellen Adapter (physisch) gekauft habe, der das als mqtt darstellt und die Heidelberg Wallbox direkt bedient.
-
@thebam ich habe das leider nicht gelöst. Ich vermute es hat was damit zu tun, dass man zyklisch ein keep alive Register beschreiben muss. Ich habe es umgangen indem ich ein speziellen Adapter (physisch) gekauft habe, der das als mqtt darstellt und die Heidelberg Wallbox direkt bedient.
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.