  4. Modbus nur niedrigste ID funktioniert

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.1k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

Modbus nur niedrigste ID funktioniert

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einsteigerfragen
80 Beiträge 7 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • C cdn

    @glasfaser das Problem ist, da hängen auch Bewegungsmelder dran, wo ich die Daten asap benötige um das Licht anzumachen :-)

    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    schrieb am zuletzt editiert von
    #4

    @cdn Da ist die Frage, wie lang die Telegramme sind, und was für eine Baudrate der Modbus fährt.

    Bei einer maximalen Telegrammlänge von gut 200 Zeichen und 9600 Baud dauert Worst case die Übertragung EINES Telegramms über 200 ms ...

    Da muss man dann wirklich schauen, wie lang die Telegramme der individuellen Geräte sind, und wie hoch die Baudrate ist ...

    https://www.ni.com/en/shop/seamlessly-connect-to-third-party-devices-and-supervisory-system/the-modbus-protocol-in-depth.html

    Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
    Virtualization : unprivileged lxc container (debian 13) on Proxmox 9.1.5)
    Linux pve 6.17.9-1-pve
    6 GByte RAM für den Container
    Fritzbox 6591 FW 8.20 (Vodafone Leih-Box)
    Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

    C 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • MartinPM MartinP

      @cdn Da ist die Frage, wie lang die Telegramme sind, und was für eine Baudrate der Modbus fährt.

      Bei einer maximalen Telegrammlänge von gut 200 Zeichen und 9600 Baud dauert Worst case die Übertragung EINES Telegramms über 200 ms ...

      Da muss man dann wirklich schauen, wie lang die Telegramme der individuellen Geräte sind, und wie hoch die Baudrate ist ...

      https://www.ni.com/en/shop/seamlessly-connect-to-third-party-devices-and-supervisory-system/the-modbus-protocol-in-depth.html

      C Offline
      C Offline
      cdn
      schrieb am zuletzt editiert von
      #5

      @martinp
      Also ich frage nur den State ab. Das ist bei den Bewegungsmeldern (14 stück) jeweils ein holding register.
      Bei den anderen Geräten sind es maximal 6 holding register.
      Die Antwort ist jeweils 0 oder 1.

      MartinPM GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • C cdn

        @martinp
        Also ich frage nur den State ab. Das ist bei den Bewegungsmeldern (14 stück) jeweils ein holding register.
        Bei den anderen Geräten sind es maximal 6 holding register.
        Die Antwort ist jeweils 0 oder 1.

        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        schrieb am zuletzt editiert von
        #6

        @cdn Ich kenne mich nicht mit den Auswirkungen der Parameter ab, jedenfalls wären 20 Antwort-Telegramme plus die 20 jeweiligen Anforderungstelegramme bei 100 ms Intervall 2,5 ms pro Telegramm Das sind bei 9600 Baud nicht einmal 3 Zeichen pro Telegramm ... Daneben muss beim Modbus wohl eine gewisse Zeit zwischen den Telegrammen "Ruhe" auf dem Bus sein ...

        Wenn "Datenabfrageintervall" aber pro Datenpunkt zählt, also für 20 Datenpunkte eine Abfragerunde 20 x 100 ms dauert, wäre komfortabel Platz

        Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
        Virtualization : unprivileged lxc container (debian 13) on Proxmox 9.1.5)
        Linux pve 6.17.9-1-pve
        6 GByte RAM für den Container
        Fritzbox 6591 FW 8.20 (Vodafone Leih-Box)
        Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

        C 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • MartinPM MartinP

          @cdn Ich kenne mich nicht mit den Auswirkungen der Parameter ab, jedenfalls wären 20 Antwort-Telegramme plus die 20 jeweiligen Anforderungstelegramme bei 100 ms Intervall 2,5 ms pro Telegramm Das sind bei 9600 Baud nicht einmal 3 Zeichen pro Telegramm ... Daneben muss beim Modbus wohl eine gewisse Zeit zwischen den Telegrammen "Ruhe" auf dem Bus sein ...

          Wenn "Datenabfrageintervall" aber pro Datenpunkt zählt, also für 20 Datenpunkte eine Abfragerunde 20 x 100 ms dauert, wäre komfortabel Platz

          C Offline
          C Offline
          cdn
          schrieb am zuletzt editiert von
          #7

          @martinp
          Joa und wie bekommen wir das raus? Im Manual steht dazu nichts.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • MartinPM MartinP

            @cdn Ich kenne mich nicht mit den Auswirkungen der Parameter ab, jedenfalls wären 20 Antwort-Telegramme plus die 20 jeweiligen Anforderungstelegramme bei 100 ms Intervall 2,5 ms pro Telegramm Das sind bei 9600 Baud nicht einmal 3 Zeichen pro Telegramm ... Daneben muss beim Modbus wohl eine gewisse Zeit zwischen den Telegrammen "Ruhe" auf dem Bus sein ...

            Wenn "Datenabfrageintervall" aber pro Datenpunkt zählt, also für 20 Datenpunkte eine Abfragerunde 20 x 100 ms dauert, wäre komfortabel Platz

            C Offline
            C Offline
            cdn
            schrieb am zuletzt editiert von
            #8

            @Glasfaser Ich habe es nun nochmal ausgiebig getestet. Selbst wenn ich dem ganzen eine Minute Zeit gebe: Die Geräte mit höherer ID werden gar nicht ausgelesen. Immer nur die mit der niedrigsten ID.

            MartinPM 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • C cdn

              @Glasfaser Ich habe es nun nochmal ausgiebig getestet. Selbst wenn ich dem ganzen eine Minute Zeit gebe: Die Geräte mit höherer ID werden gar nicht ausgelesen. Immer nur die mit der niedrigsten ID.

              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              schrieb am zuletzt editiert von MartinP
              #9

              @cdn Habe leider keine Modbus Geräte und auch keine Erfahrung mit solchen.

              Ich würde mal probieren, ob es von der Anzahl der Geräte auf dem Bus abhängt, oder von der Geräte ID.

              Wenn man das Gerät mit der niedrigsten ID abzieht - funktioniert dann das Gerät mit der nächsthöheren ID?

              Wenn man sich beim Abziehen weiter zu dem Gerät mit der höchsten ID vorarbeitet? Ist dann auch irgendwann das Gerät mit der höchsten ID erreichbar?

              Um was für Modbus Geräte geht es eigentlich (Hersteller, Typ)

              Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
              Virtualization : unprivileged lxc container (debian 13) on Proxmox 9.1.5)
              Linux pve 6.17.9-1-pve
              6 GByte RAM für den Container
              Fritzbox 6591 FW 8.20 (Vodafone Leih-Box)
              Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

              C 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • MartinPM MartinP

                @cdn Habe leider keine Modbus Geräte und auch keine Erfahrung mit solchen.

                Ich würde mal probieren, ob es von der Anzahl der Geräte auf dem Bus abhängt, oder von der Geräte ID.

                Wenn man das Gerät mit der niedrigsten ID abzieht - funktioniert dann das Gerät mit der nächsthöheren ID?

                Wenn man sich beim Abziehen weiter zu dem Gerät mit der höchsten ID vorarbeitet? Ist dann auch irgendwann das Gerät mit der höchsten ID erreichbar?

                Um was für Modbus Geräte geht es eigentlich (Hersteller, Typ)

                C Offline
                C Offline
                cdn
                schrieb am zuletzt editiert von
                #10

                @martinp Das habe ich bereits getestet. Wenn ich das mit der niedrigsten ID abziehe, dann geht das nächste dann ohne Probleme.
                Das sind noname Geräte. Ich habe leider ansonsten keine guten Geräte gefunden mit Modbus RTU die meine Reedkontakte überwachen können.

                Anbei einmal die Anleitung.
                R4DIF08 8-channel digital input module Manual.docx

                HomoranH GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                0
                • C cdn

                  @martinp Das habe ich bereits getestet. Wenn ich das mit der niedrigsten ID abziehe, dann geht das nächste dann ohne Probleme.
                  Das sind noname Geräte. Ich habe leider ansonsten keine guten Geräte gefunden mit Modbus RTU die meine Reedkontakte überwachen können.

                  Anbei einmal die Anleitung.
                  R4DIF08 8-channel digital input module Manual.docx

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                  #11

                  @cdn sagte in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:

                  Ich habe leider ansonsten keine guten Geräte gefunden mit Modbus RTU die meine Reedkontakte überwachen können.

                  sorry!
                  Aber so gut ist das ja nicht, wenn es nicht funktioniert

                  SCNR

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • C cdn

                    @martinp Das habe ich bereits getestet. Wenn ich das mit der niedrigsten ID abziehe, dann geht das nächste dann ohne Probleme.
                    Das sind noname Geräte. Ich habe leider ansonsten keine guten Geräte gefunden mit Modbus RTU die meine Reedkontakte überwachen können.

                    Anbei einmal die Anleitung.
                    R4DIF08 8-channel digital input module Manual.docx

                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
                    #12

                    @cdn
                    Wäre es nicht möglich die relevanten Modbus Teilnehmer auf eine andere / weitere Modbusschnittstelle/USB zu verlegen / aufzuteilen , so das du 2 oder 3 Modbus Instanzen hast

                    Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #13

                      ich halte auch das Datenabfrageintervall für den Knackpunkt.
                      In dem Abstand werden Alle Anfragen auf einmal abgeschickt.
                      Die Antworten müssen sich dann die Bandbreite des Busses teilen.

                      Da kommt wahrscheinlich nicht alles durch, bevor der Bus durch die nächste Abfrage zurückgesetzt wird.

                      Man sollte zumindest einmal mit großzügig verlängertem Intervall Testen, auch wenn alles asap und sofort sein muss!

                      asap enthält übrigens "practicable". und bedeutet nicht sofort

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • GlasfaserG Glasfaser

                        @cdn
                        Wäre es nicht möglich die relevanten Modbus Teilnehmer auf eine andere / weitere Modbusschnittstelle/USB zu verlegen / aufzuteilen , so das du 2 oder 3 Modbus Instanzen hast

                        C Offline
                        C Offline
                        cdn
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #14

                        @glasfaser Das Problem ist, dann bräuchte ich 6 weitere Modbus Instanzen. Hatte jetzt eigentlich nicht so viel Lust, noch 6x Modbus RTU zu Modbus TCP Konverter zu kaufen. Die sind bei mir dazwischengeschaltet.

                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          ich halte auch das Datenabfrageintervall für den Knackpunkt.
                          In dem Abstand werden Alle Anfragen auf einmal abgeschickt.
                          Die Antworten müssen sich dann die Bandbreite des Busses teilen.

                          Da kommt wahrscheinlich nicht alles durch, bevor der Bus durch die nächste Abfrage zurückgesetzt wird.

                          Man sollte zumindest einmal mit großzügig verlängertem Intervall Testen, auch wenn alles asap und sofort sein muss!

                          asap enthält übrigens "practicable". und bedeutet nicht sofort

                          C Offline
                          C Offline
                          cdn
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #15

                          @homoran said in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:

                          nlich nicht alles durch, bevor der Bus durch die nächste Abfrage zurückgesetzt wird.

                          Das habe ich bereits gemacht. Ich habe den Abfrageintervall auf mehrere Minuten gesetzt. Das hat nicht geholfen.

                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • C cdn

                            @homoran said in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:

                            nlich nicht alles durch, bevor der Bus durch die nächste Abfrage zurückgesetzt wird.

                            Das habe ich bereits gemacht. Ich habe den Abfrageintervall auf mehrere Minuten gesetzt. Das hat nicht geholfen.

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                            #16

                            @cdn Dann gehen mir die Ideen aus.
                            Einzig die Vergabe der IDs könnte dann noch schief laufen, so dass nur due niedrigste ID angesprochen wird

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @cdn Dann gehen mir die Ideen aus.
                              Einzig die Vergabe der IDs könnte dann noch schief laufen, so dass nur due niedrigste ID angesprochen wird

                              C Offline
                              C Offline
                              cdn
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #17

                              @homoran Wie genau meinst du das?

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • C cdn

                                @glasfaser Das Problem ist, dann bräuchte ich 6 weitere Modbus Instanzen. Hatte jetzt eigentlich nicht so viel Lust, noch 6x Modbus RTU zu Modbus TCP Konverter zu kaufen. Die sind bei mir dazwischengeschaltet.

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #18

                                @cdn sagte in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:

                                Modbus RTU zu Modbus TCP Konverter zu kaufen.

                                also nicht nur modbus RTU auf USB???

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @cdn sagte in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:

                                  Modbus RTU zu Modbus TCP Konverter zu kaufen.

                                  also nicht nur modbus RTU auf USB???

                                  C Offline
                                  C Offline
                                  cdn
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #19

                                  @homoran Nein. Dazwischen hängt ein Waveshare Konverter

                                  GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • C cdn

                                    @homoran Nein. Dazwischen hängt ein Waveshare Konverter

                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #20

                                    @cdn sagte in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:

                                    Dazwischen hängt ein Waveshare Konverter

                                    Määä :cold_sweat:

                                    Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • C cdn

                                      @homoran Nein. Dazwischen hängt ein Waveshare Konverter

                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
                                      #21

                                      @cdn

                                      Schreib mal bitte was du so hast !

                                      Ich bin von einem USB ausgegangen

                                      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • C cdn

                                        @homoran Nein. Dazwischen hängt ein Waveshare Konverter

                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                        #22

                                        @cdn sagte in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:

                                        Dazwischen hängt ein Waveshare Konverter

                                        das ist dieser auch
                                        https://www.welectron.com/Waveshare-17286-USB-TO-RS485

                                        ohne tcp

                                        und an den hab ich die ganze Zeit gedacht

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • GlasfaserG Glasfaser

                                          @cdn

                                          Schreib mal bitte was du so hast !

                                          Ich bin von einem USB ausgegangen

                                          C Offline
                                          C Offline
                                          cdn
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #23

                                          @glasfaser https://www.amazon.de/gp/product/B0BGHVRMPJ/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1

                                          Das Ding hier

                                          HomoranH GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          655

                                          Online

                                          32.7k

                                          Benutzer

                                          82.3k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe