Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Witterungsgeführte Vorlauftemperatur

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    838

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    6.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.6k

Witterungsgeführte Vorlauftemperatur

Scheduled Pinned Locked Moved Skripten / Logik
14 Posts 3 Posters 2.3k Views 2 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • O Offline
    O Offline
    Olek_Michdoch
    wrote on last edited by
    #1

    Hallo zusammen,

    ich habe ein voraben wo ich alleine nicht weiter komme. Entschuldigt wenn ich etwas weiter aushole.

    Die Vorgeschichte:
    Letztes Jahr habe ich mit einem Wasserführendem Pelletkamin und 1000l Pufferspeicher meine bestehende Gasheizung (Elco Thision S Compact 17.1)umgebaut/erweitert. Der Heizkörperkreis wird aus dem Puffer gespeist, dazu sitzt eine Pumpe und ein 3-Wege Michventil hinter dem Pufferspeicher (Rücklaufwasser wird zugemischt). Aktuell wird die Vorlauftemperatur von der Elco über einen Außenfühler (gemischte Außenstemperatur) und den Raumsollwert errechnet, das funktioniert recht gut da ich die Steilheit schon auf 0.88 angepasst habe, die Räume werden warm 🙂. Jetzt gibts da einen Nachteil: die Gastherme muss dafür angeschaltet sein, diese geht dann obwohl der Puffer noch genügend restwärme hat immer wieder mal an, weil wahrscheinlich die Temperatur im inneren der Gastherme abfällt.

    Da die Gastherme nur noch als Backup dienen soll und das ständige ein und ausschalten den Brenner verschleißt, möchte ich den Mischer und die Pumpe in Zukunft über Shelly's betreiben.

    Ich habe vor die Vorlauftemperaur für den Heizkörperkreis per Shelly und iobroker zu steuern. Einen Shelly Plus 2PM incl. Addon mit DS18B20 habe ich schon an dem Mischermotor (140s Öffnungszeit) dran. Kalibirieren hat geklappt und er lässt sich auch steuern über die Prozentangabe im iobroker.

    Wo brauche ich hilfe?
    Mir fehlt die Idee für ein Blockly mit dem der Sollwert für den Vorlauftemperatur errechnet wird und dann der Mischer entsprechend gesteuert wird. Eine Formel hab ich in einem anderem Forum schon gefunden https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Mathematische-Formel-fuer-Vorlauftemperatur-aus-den-vier/td-p/68843

    Aber wie überträgt man das in Blockly bzw. JS und wie steuer ich dann den Mischer? Das ganze system hat ja auch eine gewisse trägheit.

    Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.

    paul53P 2 Replies Last reply
    0
    • O Olek_Michdoch

      Hallo zusammen,

      ich habe ein voraben wo ich alleine nicht weiter komme. Entschuldigt wenn ich etwas weiter aushole.

      Die Vorgeschichte:
      Letztes Jahr habe ich mit einem Wasserführendem Pelletkamin und 1000l Pufferspeicher meine bestehende Gasheizung (Elco Thision S Compact 17.1)umgebaut/erweitert. Der Heizkörperkreis wird aus dem Puffer gespeist, dazu sitzt eine Pumpe und ein 3-Wege Michventil hinter dem Pufferspeicher (Rücklaufwasser wird zugemischt). Aktuell wird die Vorlauftemperatur von der Elco über einen Außenfühler (gemischte Außenstemperatur) und den Raumsollwert errechnet, das funktioniert recht gut da ich die Steilheit schon auf 0.88 angepasst habe, die Räume werden warm 🙂. Jetzt gibts da einen Nachteil: die Gastherme muss dafür angeschaltet sein, diese geht dann obwohl der Puffer noch genügend restwärme hat immer wieder mal an, weil wahrscheinlich die Temperatur im inneren der Gastherme abfällt.

      Da die Gastherme nur noch als Backup dienen soll und das ständige ein und ausschalten den Brenner verschleißt, möchte ich den Mischer und die Pumpe in Zukunft über Shelly's betreiben.

      Ich habe vor die Vorlauftemperaur für den Heizkörperkreis per Shelly und iobroker zu steuern. Einen Shelly Plus 2PM incl. Addon mit DS18B20 habe ich schon an dem Mischermotor (140s Öffnungszeit) dran. Kalibirieren hat geklappt und er lässt sich auch steuern über die Prozentangabe im iobroker.

      Wo brauche ich hilfe?
      Mir fehlt die Idee für ein Blockly mit dem der Sollwert für den Vorlauftemperatur errechnet wird und dann der Mischer entsprechend gesteuert wird. Eine Formel hab ich in einem anderem Forum schon gefunden https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Mathematische-Formel-fuer-Vorlauftemperatur-aus-den-vier/td-p/68843

      Aber wie überträgt man das in Blockly bzw. JS und wie steuer ich dann den Mischer? Das ganze system hat ja auch eine gewisse trägheit.

      Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      wrote on last edited by paul53
      #2

      @olek_michdoch sagte: Steilheit schon auf 0.88 angepasst

      Fußbodenheizung?

      @olek_michdoch sagte in Witterungsgeführte Vorlauftemperatur:

      Blockly mit dem der Sollwert für den Vorlauftemperatur errechnet wird

      Blockly_temp.JPG

      FBH haben einen Heizflächenexponenten Exp von 1.1.
      EDIT: Da die Steilheit nicht eindeutig definiert ist: Die hier verwendete Steilheit dVLT/dAT ist die Steilheit der Heizkurve im Fußpunkt.

      @olek_michdoch: wie steuer ich dann den Mischer?

      Suche im Forum nach PI-Regler.
      Der VLT-Messwert wird oft genug aktualisiert (mind. jede Minute, besser alle 30 s)?

      Blockly_temp.JPG

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      1 Reply Last reply
      0
      • O Olek_Michdoch

        Hallo zusammen,

        ich habe ein voraben wo ich alleine nicht weiter komme. Entschuldigt wenn ich etwas weiter aushole.

        Die Vorgeschichte:
        Letztes Jahr habe ich mit einem Wasserführendem Pelletkamin und 1000l Pufferspeicher meine bestehende Gasheizung (Elco Thision S Compact 17.1)umgebaut/erweitert. Der Heizkörperkreis wird aus dem Puffer gespeist, dazu sitzt eine Pumpe und ein 3-Wege Michventil hinter dem Pufferspeicher (Rücklaufwasser wird zugemischt). Aktuell wird die Vorlauftemperatur von der Elco über einen Außenfühler (gemischte Außenstemperatur) und den Raumsollwert errechnet, das funktioniert recht gut da ich die Steilheit schon auf 0.88 angepasst habe, die Räume werden warm 🙂. Jetzt gibts da einen Nachteil: die Gastherme muss dafür angeschaltet sein, diese geht dann obwohl der Puffer noch genügend restwärme hat immer wieder mal an, weil wahrscheinlich die Temperatur im inneren der Gastherme abfällt.

        Da die Gastherme nur noch als Backup dienen soll und das ständige ein und ausschalten den Brenner verschleißt, möchte ich den Mischer und die Pumpe in Zukunft über Shelly's betreiben.

        Ich habe vor die Vorlauftemperaur für den Heizkörperkreis per Shelly und iobroker zu steuern. Einen Shelly Plus 2PM incl. Addon mit DS18B20 habe ich schon an dem Mischermotor (140s Öffnungszeit) dran. Kalibirieren hat geklappt und er lässt sich auch steuern über die Prozentangabe im iobroker.

        Wo brauche ich hilfe?
        Mir fehlt die Idee für ein Blockly mit dem der Sollwert für den Vorlauftemperatur errechnet wird und dann der Mischer entsprechend gesteuert wird. Eine Formel hab ich in einem anderem Forum schon gefunden https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Mathematische-Formel-fuer-Vorlauftemperatur-aus-den-vier/td-p/68843

        Aber wie überträgt man das in Blockly bzw. JS und wie steuer ich dann den Mischer? Das ganze system hat ja auch eine gewisse trägheit.

        Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        wrote on last edited by paul53
        #3

        @olek_michdoch
        Heizkurve und Regler in einem Skript:

        Blockly_temp.JPG

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        1 Reply Last reply
        0
        • O Offline
          O Offline
          Olek_Michdoch
          wrote on last edited by
          #4

          @olek_michdoch sagte: Steilheit schon auf 0.88 angepasst

          @paul53 sagte: Fußbodenheizung?

          Nein, das nicht aber ich habe damals bei der Auslegung recht große Heizkörper gewählt.

          @olek_michdoch sagte in Witterungsgeführte Vorlauftemperatur:

          Blockly mit dem der Sollwert für den Vorlauftemperatur errechnet wird

          @paul53 sagte: FBH haben einen Heizflächenexponenten Exp von 1,1.

          Wie müsste ich den Wert für größere Heizkörper einstellen? 1,3?

          @olek_michdoch: wie steuer ich dann den Mischer?

          @paul53 sagte: Suche im Forum nach PI-Regler.

          ok, das hab ich gemacht. Hab dein Script für die Homematice Zentrale gefunden. Aber mal doof gefragt, der Shelly 2PM kann die Steuerung nicht übernehmen? Dieser ist als Cover angelegt und ich könnte ihn Prozentual steuern. Brauch ich trotzdem den PI-Regler?

          @paul53 sagte: Der VLT-Messwert wird oft genug aktualisiert (mind. jede Minute, besser alle 30 s)?

          Ich denke der Wert wird so oft aktualisiert sobald er sich ändert.

          Schonmal vielen vielen dank für das Script. Ich werde das mal nachstellen und gucken ob ich die Logik da durchblicke.

          1 Reply Last reply
          0
          • O Offline
            O Offline
            Olek_Michdoch
            wrote on last edited by
            #5

            @paul53 eine Frage hab ich dann doch noch.

            Wie würde ein Script aussehen um die gemischte Außentemperatur aufzuzeichnen und zu benutzen?

            Müsste der Datenpunkt dann ein String sein? Ich hab damit leider noch nie gearbeitet.

            paul53P 1 Reply Last reply
            0
            • O Olek_Michdoch

              @paul53 eine Frage hab ich dann doch noch.

              Wie würde ein Script aussehen um die gemischte Außentemperatur aufzuzeichnen und zu benutzen?

              Müsste der Datenpunkt dann ein String sein? Ich hab damit leider noch nie gearbeitet.

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              wrote on last edited by
              #6

              @olek_michdoch sagte: gemischte Außentemperatur

              Was verstehst Du unter "gemischter Außentemperatur"?

              @olek_michdoch sagte in Witterungsgeführte Vorlauftemperatur:

              Müsste der Datenpunkt dann ein String sein?

              Eine Zahl, wenn damit gerechnet werden soll.

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              O 1 Reply Last reply
              0
              • paul53P paul53

                @olek_michdoch sagte: gemischte Außentemperatur

                Was verstehst Du unter "gemischter Außentemperatur"?

                @olek_michdoch sagte in Witterungsgeführte Vorlauftemperatur:

                Müsste der Datenpunkt dann ein String sein?

                Eine Zahl, wenn damit gerechnet werden soll.

                O Offline
                O Offline
                Olek_Michdoch
                wrote on last edited by
                #7

                @paul53

                @paul53 said in Witterungsgeführte Vorlauftemperatur:

                @olek_michdoch sagte: gemischte Außentemperatur

                Was verstehst Du unter "gemischter Außentemperatur"?

                @paul53 So wie ich das in diversen Heizungsforen verstanden habe, wird alle 10 min die Außentemperatur gemessen, und daraus wird dann nach sagen wir mal 24h der Durchschnitt errechnet, das müssten dann 144 werte sein. der letzte wert fliegt dann immer raus wenn ein neuer dazu kommt.

                paul53P 1 Reply Last reply
                0
                • O Olek_Michdoch

                  @paul53

                  @paul53 said in Witterungsgeführte Vorlauftemperatur:

                  @olek_michdoch sagte: gemischte Außentemperatur

                  Was verstehst Du unter "gemischter Außentemperatur"?

                  @paul53 So wie ich das in diversen Heizungsforen verstanden habe, wird alle 10 min die Außentemperatur gemessen, und daraus wird dann nach sagen wir mal 24h der Durchschnitt errechnet, das müssten dann 144 werte sein. der letzte wert fliegt dann immer raus wenn ein neuer dazu kommt.

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  wrote on last edited by paul53
                  #8

                  @olek_michdoch sagte: 24h der Durchschnitt

                  Der gleitende Mittelwert über 24 h (= gedämpfte Temperatur) wird gewichtet einbezogen:
                  gemischte AT = a * gedämpfte AT + (1 - a) * aktuelle AT

                  Blockly_temp.JPG

                  Der Datenpunkt "Temperatur-Liste" ist vom Typ "array". Alle anderen DP enthalten Zahlen.

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  O 1 Reply Last reply
                  0
                  • paul53P paul53

                    @olek_michdoch sagte: 24h der Durchschnitt

                    Der gleitende Mittelwert über 24 h (= gedämpfte Temperatur) wird gewichtet einbezogen:
                    gemischte AT = a * gedämpfte AT + (1 - a) * aktuelle AT

                    Blockly_temp.JPG

                    Der Datenpunkt "Temperatur-Liste" ist vom Typ "array". Alle anderen DP enthalten Zahlen.

                    O Offline
                    O Offline
                    Olek_Michdoch
                    wrote on last edited by
                    #9

                    @paul53 said in Witterungsgeführte Vorlauftemperatur:

                    @olek_michdoch sagte: 24h der Durchschnitt

                    Der gleitende Mittelwert über 24 h (= gedämpfte Temperatur) wird gewichtet einbezogen:
                    gemischte AT = a * gedämpfte AT + (1 - a) * aktuelle AT

                    Blockly_temp.JPG

                    Der Datenpunkt "Temperatur-Liste" ist vom Typ "array". Alle anderen DP enthalten Zahlen.

                    Also @paul53 ich muss dir da wirklich mal ein Kompliment machen. Wie schnell du raus findest was die leute wollen und es den leuten erklärst ist echt klasse. Vielen dank

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • O Offline
                      O Offline
                      Olek_Michdoch
                      wrote on last edited by
                      #10

                      Der Datenpunkt "Temperatur-Liste" ist vom Typ "array". Alle anderen DP enthalten Zahlen.

                      Array finde ich nicht. Was wäre hier das richtige?
                      8171af64-8c0d-4b79-a302-9d3ad94da2cc-grafik.png

                      HomoranH 1 Reply Last reply
                      0
                      • O Olek_Michdoch

                        Der Datenpunkt "Temperatur-Liste" ist vom Typ "array". Alle anderen DP enthalten Zahlen.

                        Array finde ich nicht. Was wäre hier das richtige?
                        8171af64-8c0d-4b79-a302-9d3ad94da2cc-grafik.png

                        HomoranH Do not disturb
                        HomoranH Do not disturb
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        wrote on last edited by
                        #11

                        @olek_michdoch liste

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                        Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • O Offline
                          O Offline
                          Olek_Michdoch
                          wrote on last edited by
                          #12

                          @paul53
                          Hab den Regler seit gestern abend im Betrieb. Der VLT-Istwert wird alle 10sek. vom Shelly abgerufen.
                          Vorhin hab ich dann erhebliche Schwinungen am Stellmotor festgestellt. Woran könnte das liegen? Muss da was am PI regler verstellt werden?

                          7f5d35c8-2bcf-499d-8c10-87d17f2a8973-grafik.png

                          paul53P 1 Reply Last reply
                          0
                          • O Olek_Michdoch

                            @paul53
                            Hab den Regler seit gestern abend im Betrieb. Der VLT-Istwert wird alle 10sek. vom Shelly abgerufen.
                            Vorhin hab ich dann erhebliche Schwinungen am Stellmotor festgestellt. Woran könnte das liegen? Muss da was am PI regler verstellt werden?

                            7f5d35c8-2bcf-499d-8c10-87d17f2a8973-grafik.png

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            wrote on last edited by paul53
                            #13

                            @olek_michdoch sagte: Muss da was am PI regler verstellt werden?

                            Wenn die Regelung instabil ist, vergrößere den Wert von Xp (z.B. 50).

                            @olek_michdoch sagte in Witterungsgeführte Vorlauftemperatur:

                            Der VLT-Istwert wird alle 10sek. vom Shelly abgerufen.

                            Dann kann Tn sicherlich auf 20 verringert werden?

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            O 1 Reply Last reply
                            0
                            • paul53P paul53

                              @olek_michdoch sagte: Muss da was am PI regler verstellt werden?

                              Wenn die Regelung instabil ist, vergrößere den Wert von Xp (z.B. 50).

                              @olek_michdoch sagte in Witterungsgeführte Vorlauftemperatur:

                              Der VLT-Istwert wird alle 10sek. vom Shelly abgerufen.

                              Dann kann Tn sicherlich auf 20 verringert werden?

                              O Offline
                              O Offline
                              Olek_Michdoch
                              wrote on last edited by
                              #14

                              @paul53 said in Witterungsgeführte Vorlauftemperatur:

                              @olek_michdoch sagte: Muss da was am PI regler verstellt werden?

                              Wenn die Regelung instabil ist, vergrößere den Wert von Xp (z.B. 50).

                              @olek_michdoch sagte in Witterungsgeführte Vorlauftemperatur:

                              Der VLT-Istwert wird alle 10sek. vom Shelly abgerufen.

                              Dann kann Tn sicherlich auf 20 verringert werden?

                              @paul53 Ok habe Xp auf 50 geändert und Tn auf 20 geändert. Werde berichten wie es sich verhält

                              1 Reply Last reply
                              0

                              Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                              Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                              With your input, this post could be even better 💗

                              Register Login
                              Reply
                              • Reply as topic
                              Log in to reply
                              • Oldest to Newest
                              • Newest to Oldest
                              • Most Votes


                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate

                              476

                              Online

                              32.8k

                              Users

                              82.7k

                              Topics

                              1.3m

                              Posts
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                              ioBroker Community 2014-2025
                              logo
                              • Login

                              • Don't have an account? Register

                              • Login or register to search.
                              • First post
                                Last post
                              0
                              • Home
                              • Recent
                              • Tags
                              • Unread 0
                              • Categories
                              • Unreplied
                              • Popular
                              • GitHub
                              • Docu
                              • Hilfe