      Olek_Michdoch last edited by

      @paul53 eine Frage hab ich dann doch noch.

      Wie würde ein Script aussehen um die gemischte Außentemperatur aufzuzeichnen und zu benutzen?

      Müsste der Datenpunkt dann ein String sein? Ich hab damit leider noch nie gearbeitet.

      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @Olek_Michdoch last edited by

        @olek_michdoch sagte: gemischte Außentemperatur

        Was verstehst Du unter "gemischter Außentemperatur"?

        @olek_michdoch sagte in Witterungsgeführte Vorlauftemperatur:

        Müsste der Datenpunkt dann ein String sein?

        Eine Zahl, wenn damit gerechnet werden soll.

        O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • O
          Olek_Michdoch @paul53 last edited by

          @paul53

          @paul53 said in Witterungsgeführte Vorlauftemperatur:

          @olek_michdoch sagte: gemischte Außentemperatur

          Was verstehst Du unter "gemischter Außentemperatur"?

          @paul53 So wie ich das in diversen Heizungsforen verstanden habe, wird alle 10 min die Außentemperatur gemessen, und daraus wird dann nach sagen wir mal 24h der Durchschnitt errechnet, das müssten dann 144 werte sein. der letzte wert fliegt dann immer raus wenn ein neuer dazu kommt.

          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @Olek_Michdoch last edited by paul53

            @olek_michdoch sagte: 24h der Durchschnitt

            Der gleitende Mittelwert über 24 h (= gedämpfte Temperatur) wird gewichtet einbezogen:
            gemischte AT = a * gedämpfte AT + (1 - a) * aktuelle AT

            Blockly_temp.JPG

            Der Datenpunkt "Temperatur-Liste" ist vom Typ "array". Alle anderen DP enthalten Zahlen.

            O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • O
              Olek_Michdoch @paul53 last edited by

              @paul53 said in Witterungsgeführte Vorlauftemperatur:

              @olek_michdoch sagte: 24h der Durchschnitt

              Der gleitende Mittelwert über 24 h (= gedämpfte Temperatur) wird gewichtet einbezogen:
              gemischte AT = a * gedämpfte AT + (1 - a) * aktuelle AT

              Blockly_temp.JPG

              Der Datenpunkt "Temperatur-Liste" ist vom Typ "array". Alle anderen DP enthalten Zahlen.

              Also @paul53 ich muss dir da wirklich mal ein Kompliment machen. Wie schnell du raus findest was die leute wollen und es den leuten erklärst ist echt klasse. Vielen dank

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • O
                Olek_Michdoch last edited by

                Der Datenpunkt "Temperatur-Liste" ist vom Typ "array". Alle anderen DP enthalten Zahlen.

                Array finde ich nicht. Was wäre hier das richtige?
                8171af64-8c0d-4b79-a302-9d3ad94da2cc-grafik.png

                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @Olek_Michdoch last edited by

                  @olek_michdoch liste

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • O
                    Olek_Michdoch last edited by

                    @paul53
                    Hab den Regler seit gestern abend im Betrieb. Der VLT-Istwert wird alle 10sek. vom Shelly abgerufen.
                    Vorhin hab ich dann erhebliche Schwinungen am Stellmotor festgestellt. Woran könnte das liegen? Muss da was am PI regler verstellt werden?

                    7f5d35c8-2bcf-499d-8c10-87d17f2a8973-grafik.png

                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @Olek_Michdoch last edited by paul53

                      @olek_michdoch sagte: Muss da was am PI regler verstellt werden?

                      Wenn die Regelung instabil ist, vergrößere den Wert von Xp (z.B. 50).

                      @olek_michdoch sagte in Witterungsgeführte Vorlauftemperatur:

                      Der VLT-Istwert wird alle 10sek. vom Shelly abgerufen.

                      Dann kann Tn sicherlich auf 20 verringert werden?

                      O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • O
                        Olek_Michdoch @paul53 last edited by

                        @paul53 said in Witterungsgeführte Vorlauftemperatur:

                        @olek_michdoch sagte: Muss da was am PI regler verstellt werden?

                        Wenn die Regelung instabil ist, vergrößere den Wert von Xp (z.B. 50).

                        @olek_michdoch sagte in Witterungsgeführte Vorlauftemperatur:

                        Der VLT-Istwert wird alle 10sek. vom Shelly abgerufen.

                        Dann kann Tn sicherlich auf 20 verringert werden?

                        @paul53 Ok habe Xp auf 50 geändert und Tn auf 20 geändert. Werde berichten wie es sich verhält

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        843
                        Online

                        31.6k
                        Users

                        79.6k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        3
                        14
                        1304
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo