  4. Witterungsgeführte Vorlauftemperatur

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    838

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    6.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.6k

Witterungsgeführte Vorlauftemperatur

Scheduled Pinned Locked Moved Skripten / Logik
14 Posts 3 Posters 2.3k Views 2 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • O Offline
    O Offline
    Olek_Michdoch
    wrote on last edited by
    #4

    @olek_michdoch sagte: Steilheit schon auf 0.88 angepasst

    @paul53 sagte: Fußbodenheizung?

    Nein, das nicht aber ich habe damals bei der Auslegung recht große Heizkörper gewählt.

    @olek_michdoch sagte in Witterungsgeführte Vorlauftemperatur:

    Blockly mit dem der Sollwert für den Vorlauftemperatur errechnet wird

    @paul53 sagte: FBH haben einen Heizflächenexponenten Exp von 1,1.

    Wie müsste ich den Wert für größere Heizkörper einstellen? 1,3?

    @olek_michdoch: wie steuer ich dann den Mischer?

    @paul53 sagte: Suche im Forum nach PI-Regler.

    ok, das hab ich gemacht. Hab dein Script für die Homematice Zentrale gefunden. Aber mal doof gefragt, der Shelly 2PM kann die Steuerung nicht übernehmen? Dieser ist als Cover angelegt und ich könnte ihn Prozentual steuern. Brauch ich trotzdem den PI-Regler?

    @paul53 sagte: Der VLT-Messwert wird oft genug aktualisiert (mind. jede Minute, besser alle 30 s)?

    Ich denke der Wert wird so oft aktualisiert sobald er sich ändert.

    Schonmal vielen vielen dank für das Script. Ich werde das mal nachstellen und gucken ob ich die Logik da durchblicke.

    1 Reply Last reply
    0
    • O Offline
      O Offline
      Olek_Michdoch
      wrote on last edited by
      #5

      @paul53 eine Frage hab ich dann doch noch.

      Wie würde ein Script aussehen um die gemischte Außentemperatur aufzuzeichnen und zu benutzen?

      Müsste der Datenpunkt dann ein String sein? Ich hab damit leider noch nie gearbeitet.

      paul53P 1 Reply Last reply
      0
      • O Olek_Michdoch

        @paul53 eine Frage hab ich dann doch noch.

        Wie würde ein Script aussehen um die gemischte Außentemperatur aufzuzeichnen und zu benutzen?

        Müsste der Datenpunkt dann ein String sein? Ich hab damit leider noch nie gearbeitet.

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        wrote on last edited by
        #6

        @olek_michdoch sagte: gemischte Außentemperatur

        Was verstehst Du unter "gemischter Außentemperatur"?

        @olek_michdoch sagte in Witterungsgeführte Vorlauftemperatur:

        Müsste der Datenpunkt dann ein String sein?

        Eine Zahl, wenn damit gerechnet werden soll.

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        O 1 Reply Last reply
        0
        • paul53P paul53

          @olek_michdoch sagte: gemischte Außentemperatur

          Was verstehst Du unter "gemischter Außentemperatur"?

          @olek_michdoch sagte in Witterungsgeführte Vorlauftemperatur:

          Müsste der Datenpunkt dann ein String sein?

          Eine Zahl, wenn damit gerechnet werden soll.

          O Offline
          O Offline
          Olek_Michdoch
          wrote on last edited by
          #7

          @paul53

          @paul53 said in Witterungsgeführte Vorlauftemperatur:

          @olek_michdoch sagte: gemischte Außentemperatur

          Was verstehst Du unter "gemischter Außentemperatur"?

          @paul53 So wie ich das in diversen Heizungsforen verstanden habe, wird alle 10 min die Außentemperatur gemessen, und daraus wird dann nach sagen wir mal 24h der Durchschnitt errechnet, das müssten dann 144 werte sein. der letzte wert fliegt dann immer raus wenn ein neuer dazu kommt.

          paul53P 1 Reply Last reply
          0
          • O Olek_Michdoch

            @paul53

            @paul53 said in Witterungsgeführte Vorlauftemperatur:

            @olek_michdoch sagte: gemischte Außentemperatur

            Was verstehst Du unter "gemischter Außentemperatur"?

            @paul53 So wie ich das in diversen Heizungsforen verstanden habe, wird alle 10 min die Außentemperatur gemessen, und daraus wird dann nach sagen wir mal 24h der Durchschnitt errechnet, das müssten dann 144 werte sein. der letzte wert fliegt dann immer raus wenn ein neuer dazu kommt.

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            wrote on last edited by paul53
            #8

            @olek_michdoch sagte: 24h der Durchschnitt

            Der gleitende Mittelwert über 24 h (= gedämpfte Temperatur) wird gewichtet einbezogen:
            gemischte AT = a * gedämpfte AT + (1 - a) * aktuelle AT

            Blockly_temp.JPG

            Der Datenpunkt "Temperatur-Liste" ist vom Typ "array". Alle anderen DP enthalten Zahlen.

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            O 1 Reply Last reply
            0
            • paul53P paul53

              @olek_michdoch sagte: 24h der Durchschnitt

              Der gleitende Mittelwert über 24 h (= gedämpfte Temperatur) wird gewichtet einbezogen:
              gemischte AT = a * gedämpfte AT + (1 - a) * aktuelle AT

              Blockly_temp.JPG

              Der Datenpunkt "Temperatur-Liste" ist vom Typ "array". Alle anderen DP enthalten Zahlen.

              O Offline
              O Offline
              Olek_Michdoch
              wrote on last edited by
              #9

              @paul53 said in Witterungsgeführte Vorlauftemperatur:

              @olek_michdoch sagte: 24h der Durchschnitt

              Der gleitende Mittelwert über 24 h (= gedämpfte Temperatur) wird gewichtet einbezogen:
              gemischte AT = a * gedämpfte AT + (1 - a) * aktuelle AT

              Blockly_temp.JPG

              Der Datenpunkt "Temperatur-Liste" ist vom Typ "array". Alle anderen DP enthalten Zahlen.

              Also @paul53 ich muss dir da wirklich mal ein Kompliment machen. Wie schnell du raus findest was die leute wollen und es den leuten erklärst ist echt klasse. Vielen dank

              1 Reply Last reply
              0
              • O Offline
                O Offline
                Olek_Michdoch
                wrote on last edited by
                #10

                Der Datenpunkt "Temperatur-Liste" ist vom Typ "array". Alle anderen DP enthalten Zahlen.

                Array finde ich nicht. Was wäre hier das richtige?
                8171af64-8c0d-4b79-a302-9d3ad94da2cc-grafik.png

                HomoranH 1 Reply Last reply
                0
                • O Olek_Michdoch

                  Der Datenpunkt "Temperatur-Liste" ist vom Typ "array". Alle anderen DP enthalten Zahlen.

                  Array finde ich nicht. Was wäre hier das richtige?
                  8171af64-8c0d-4b79-a302-9d3ad94da2cc-grafik.png

                  HomoranH Do not disturb
                  HomoranH Do not disturb
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  wrote on last edited by
                  #11

                  @olek_michdoch liste

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                  Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • O Offline
                    O Offline
                    Olek_Michdoch
                    wrote on last edited by
                    #12

                    @paul53
                    Hab den Regler seit gestern abend im Betrieb. Der VLT-Istwert wird alle 10sek. vom Shelly abgerufen.
                    Vorhin hab ich dann erhebliche Schwinungen am Stellmotor festgestellt. Woran könnte das liegen? Muss da was am PI regler verstellt werden?

                    7f5d35c8-2bcf-499d-8c10-87d17f2a8973-grafik.png

                    paul53P 1 Reply Last reply
                    0
                    • O Olek_Michdoch

                      @paul53
                      Hab den Regler seit gestern abend im Betrieb. Der VLT-Istwert wird alle 10sek. vom Shelly abgerufen.
                      Vorhin hab ich dann erhebliche Schwinungen am Stellmotor festgestellt. Woran könnte das liegen? Muss da was am PI regler verstellt werden?

                      7f5d35c8-2bcf-499d-8c10-87d17f2a8973-grafik.png

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      wrote on last edited by paul53
                      #13

                      @olek_michdoch sagte: Muss da was am PI regler verstellt werden?

                      Wenn die Regelung instabil ist, vergrößere den Wert von Xp (z.B. 50).

                      @olek_michdoch sagte in Witterungsgeführte Vorlauftemperatur:

                      Der VLT-Istwert wird alle 10sek. vom Shelly abgerufen.

                      Dann kann Tn sicherlich auf 20 verringert werden?

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      O 1 Reply Last reply
                      0
                      • paul53P paul53

                        @olek_michdoch sagte: Muss da was am PI regler verstellt werden?

                        Wenn die Regelung instabil ist, vergrößere den Wert von Xp (z.B. 50).

                        @olek_michdoch sagte in Witterungsgeführte Vorlauftemperatur:

                        Der VLT-Istwert wird alle 10sek. vom Shelly abgerufen.

                        Dann kann Tn sicherlich auf 20 verringert werden?

                        O Offline
                        O Offline
                        Olek_Michdoch
                        wrote on last edited by
                        #14

                        @paul53 said in Witterungsgeführte Vorlauftemperatur:

                        @olek_michdoch sagte: Muss da was am PI regler verstellt werden?

                        Wenn die Regelung instabil ist, vergrößere den Wert von Xp (z.B. 50).

                        @olek_michdoch sagte in Witterungsgeführte Vorlauftemperatur:

                        Der VLT-Istwert wird alle 10sek. vom Shelly abgerufen.

                        Dann kann Tn sicherlich auf 20 verringert werden?

                        @paul53 Ok habe Xp auf 50 geändert und Tn auf 20 geändert. Werde berichten wie es sich verhält

                        1 Reply Last reply
                        0

                        Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                        Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                        With your input, this post could be even better 💗

                        Register Login
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes


                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        476

                        Online

                        32.8k

                        Users

                        82.7k

                        Topics

                        1.3m

                        Posts
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                        ioBroker Community 2014-2025
                        logo
                        • Login

                        • Don't have an account? Register

                        • Login or register to search.
                        • First post
                          Last post
                        0
                        • Home
                        • Recent
                        • Tags
                        • Unread 0
                        • Categories
                        • Unreplied
                        • Popular
                        • GitHub
                        • Docu
                        • Hilfe