  5. Huawei Wechselrichter und Wallbox abfrage über Modus?

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    720

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    5.9k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

Huawei Wechselrichter und Wallbox abfrage über Modus?

Scheduled Pinned Locked Moved Node-Red
65 Posts 3 Posters 6.5k Views 3 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • HomeWolfH HomeWolf

    @mickym

    klappt super... danke dir... musste nur change aus der 100 eine 10 machen, da er sonst bei 1230 W 123,0 übergeben hat, also 12,3 kW - Übergeben muss er aber ja 12,0 also 1,2 kw. Eine Frage hätte ich noch, haben wir auch die Möglichkeit, dass er 12,3 übergibt? Also das der Zähler 1,23 kw übergeben bekommt und nicht 1,20 kw ... die 30 W hat zwar keinerlei ausgefragt, bei der Regelung, ging mehr mir um die Optik :D und das Verständnis.

    $round(payload / 1000,2)*10
    

    Ja die Summieren ist für die aktuelle Leistung zu übergeben, damit die Wallbox entscheiden kann, was Sie nun macht.
    Also es kann ja sein, dass W 1 -3,00 KW ist, aber W 2 1,5 KW und W 3 1,5KW ist, da die Wallbox bei -1,4 kW anfängt zu laden, würde Sie jetzt Laden, da wenn keine gesamt W vorhanden ist, Sie immer nur W 1 betrachtet. aber W gesamt wäre ja 0 kw. gibt es denn noch eine andere Version die Werte zu addieren? Ich mein ich kann das auch in meiner Homematic direkt addieren lassen und den Wert übergeben, aber mir geht es ja auch darum möglichst viel in Node Red zu verstehen.

    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    Most Active
    wrote on last edited by mickym
    #56

    @homewolf sagte in Huawei Wechselrichter und Wallbox abfrage über Modus?:

    Ja die Summieren ist für die aktuelle Leistung zu übergeben, damit die Wallbox entscheiden kann, was Sie nun macht.
    Also es kann ja sein, dass W 1 -3,00 KW ist, aber W 2 1,5 KW und W 3 1,5KW ist, da die Wallbox bei -1,4 kW anfängt zu laden, würde Sie jetzt Laden, da wenn keine gesamt W vorhanden ist, Sie immer nur W 1 betrachtet. aber W gesamt wäre ja 0 kw. gibt es denn noch eine andere Version die Werte zu addieren? Ich mein ich kann das auch in meiner Homematic direkt addieren lassen und den Wert übergeben, aber mir geht es ja auch darum möglichst viel in Node Red zu verstehen.

    So erst mal aus Deinem ursprünglichen Flow - diese beiden Set Nodes machen exakt das gleiche - weshalb sie unsinnig sind.

    54d668e4-d803-4aaf-9110-3bb95dca130f-image.png

    Der einzige Unterschied ist, dass die ursprüngliche payload in die Flowvariable twatts anstelle von watts geschrieben wird. Und die Summe wurde dann aus twatts in der 1 verwendet. Das Teil hat also im 1. Teil überhaupt nichts aufsummiert, sondern nur den Ursprungswert in eine Flowvariable geschrieben. Diese wurde aber später nie verwendet - ich sehe sie nicht?

    965d4dcd-3e9b-4b91-b419-2954671ac1d3-image.png

    Ich verstehe dass nun zwar und finde es mit den function Nodes nicht besonders elegant - aber dann ist es am wirklich am Einfachsten, was wir bereits hatten. Du rechnest die Watt in kW um, musst aber mit den Ungenauigkeiten leben.

    Dann war das doch gar nicht so schlecht:

    c66874ed-3729-4abc-a7b0-5c36eb3ffe58-image.png

    Genauer wirst Du es kaum hinbekommen. Weil nur 1 Kommastelle akzeptiert wird.
    Wie gesagt man kann das auch alles ohne function Nodes lösen, aber dadurch wird es ja nicht genauer.

    Also einfach wieder nur durch 1000 rechnen. Die Change Nodes kannst Du dann entweder mit payload/1000 belassen oder Du änderst halt deine function Nodes, wo du alle eingehenden payloads teilen musst. Dann ist aber die Lösung mit der Change Node sicher einfacher. Die aktuellen Werte siehst Du übrigens immer im Kontextfenster:

    ef2876cc-c4cf-4190-b6bc-cecc89c9e96b-image.png

    Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

    HomeWolfH 1 Reply Last reply
    0
    • mickymM mickym

      @homewolf sagte in Huawei Wechselrichter und Wallbox abfrage über Modus?:

      Ja die Summieren ist für die aktuelle Leistung zu übergeben, damit die Wallbox entscheiden kann, was Sie nun macht.
      Also es kann ja sein, dass W 1 -3,00 KW ist, aber W 2 1,5 KW und W 3 1,5KW ist, da die Wallbox bei -1,4 kW anfängt zu laden, würde Sie jetzt Laden, da wenn keine gesamt W vorhanden ist, Sie immer nur W 1 betrachtet. aber W gesamt wäre ja 0 kw. gibt es denn noch eine andere Version die Werte zu addieren? Ich mein ich kann das auch in meiner Homematic direkt addieren lassen und den Wert übergeben, aber mir geht es ja auch darum möglichst viel in Node Red zu verstehen.

      So erst mal aus Deinem ursprünglichen Flow - diese beiden Set Nodes machen exakt das gleiche - weshalb sie unsinnig sind.

      54d668e4-d803-4aaf-9110-3bb95dca130f-image.png

      Der einzige Unterschied ist, dass die ursprüngliche payload in die Flowvariable twatts anstelle von watts geschrieben wird. Und die Summe wurde dann aus twatts in der 1 verwendet. Das Teil hat also im 1. Teil überhaupt nichts aufsummiert, sondern nur den Ursprungswert in eine Flowvariable geschrieben. Diese wurde aber später nie verwendet - ich sehe sie nicht?

      965d4dcd-3e9b-4b91-b419-2954671ac1d3-image.png

      Ich verstehe dass nun zwar und finde es mit den function Nodes nicht besonders elegant - aber dann ist es am wirklich am Einfachsten, was wir bereits hatten. Du rechnest die Watt in kW um, musst aber mit den Ungenauigkeiten leben.

      Dann war das doch gar nicht so schlecht:

      c66874ed-3729-4abc-a7b0-5c36eb3ffe58-image.png

      Genauer wirst Du es kaum hinbekommen. Weil nur 1 Kommastelle akzeptiert wird.
      Wie gesagt man kann das auch alles ohne function Nodes lösen, aber dadurch wird es ja nicht genauer.

      Also einfach wieder nur durch 1000 rechnen. Die Change Nodes kannst Du dann entweder mit payload/1000 belassen oder Du änderst halt deine function Nodes, wo du alle eingehenden payloads teilen musst. Dann ist aber die Lösung mit der Change Node sicher einfacher. Die aktuellen Werte siehst Du übrigens immer im Kontextfenster:

      ef2876cc-c4cf-4190-b6bc-cecc89c9e96b-image.png

      HomeWolfH Offline
      HomeWolfH Offline
      HomeWolf
      wrote on last edited by
      #57

      @mickym ook, dann muss ich mit der Differenz einfach leben.

      er macht aus 1234 W ->12,0 und das wird an Modbus übergeben und im gerate sind das dann 1,2 kw.

      Ich verzweifele noch an dieser Wallbox. Alle Daten werden laut Huawei Portal an die Wallbox übertragen. Heute Mittag, als dann genug sonne da war, hat die Wallbox sich auch wie erhofft eingeschaltet, aber leider immer nur für 20 Sekunden und dann geht sie wieder aus. und wieder an usw. Also Sie die Daten immer nur kurz bekommen würde und danach wieder Leistungen von 0 KW

      mickymM 1 Reply Last reply
      0
      • HomeWolfH HomeWolf

        @mickym ook, dann muss ich mit der Differenz einfach leben.

        er macht aus 1234 W ->12,0 und das wird an Modbus übergeben und im gerate sind das dann 1,2 kw.

        Ich verzweifele noch an dieser Wallbox. Alle Daten werden laut Huawei Portal an die Wallbox übertragen. Heute Mittag, als dann genug sonne da war, hat die Wallbox sich auch wie erhofft eingeschaltet, aber leider immer nur für 20 Sekunden und dann geht sie wieder aus. und wieder an usw. Also Sie die Daten immer nur kurz bekommen würde und danach wieder Leistungen von 0 KW

        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        Most Active
        wrote on last edited by
        #58

        @homewolf hänge einfach Debug nodes hinter die Funktion Nodes und lass die Ausgabe ins iobroker Log schreiben. Dann siehst Du was in due Modbus Nodes geschrieben wird.

        Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

        1 Reply Last reply
        0
        • HomeWolfH Offline
          HomeWolfH Offline
          HomeWolf
          wrote on last edited by
          #59

          @mickym
          da kommt immer das gleich, von der Seite aus sieht es gut aus..

          14.8.2023, 19:30:27node: debug 3
          hm-rega.0.32538 : msg.payload : array[2]
          [ 65485, 65535 ]
          

          Gibt es eine Möglichkeit, bei Modbus mit zu hören? Also Überlegung war, die Wallbox wie eigentlich vorgesehen an den Wechselrichter zu hängen und dann zu schauen, welche register die Wallbox abfragt, nicht das irgend ein Register der Wallbox fehlt. oder kann ich sogar schon so sehen, wann die Wallbox bei Node Red an Registern anfragt?

          mickymM 1 Reply Last reply
          0
          • HomeWolfH HomeWolf

            @mickym
            da kommt immer das gleich, von der Seite aus sieht es gut aus..

            14.8.2023, 19:30:27node: debug 3
            hm-rega.0.32538 : msg.payload : array[2]
            [ 65485, 65535 ]
            

            Gibt es eine Möglichkeit, bei Modbus mit zu hören? Also Überlegung war, die Wallbox wie eigentlich vorgesehen an den Wechselrichter zu hängen und dann zu schauen, welche register die Wallbox abfragt, nicht das irgend ein Register der Wallbox fehlt. oder kann ich sogar schon so sehen, wann die Wallbox bei Node Red an Registern anfragt?

            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            Most Active
            wrote on last edited by
            #60

            @mickym Du kannst doch debug nodes an die Modbus Nodes - also an den Ausgang dran hängen und die payload ins iobroker log schreiben

            Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

            HomeWolfH 1 Reply Last reply
            0
            • mickymM mickym

              @mickym Du kannst doch debug nodes an die Modbus Nodes - also an den Ausgang dran hängen und die payload ins iobroker log schreiben

              HomeWolfH Offline
              HomeWolfH Offline
              HomeWolf
              wrote on last edited by
              #61

              @mickym

              ok die debug hinter das Modbus Nodes bekomme ich hin, aber wie mach ich das andere :D ?

              mickymM 1 Reply Last reply
              0
              • HomeWolfH HomeWolf

                @mickym

                ok die debug hinter das Modbus Nodes bekomme ich hin, aber wie mach ich das andere :D ?

                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                Most Active
                wrote on last edited by
                #62

                @homewolf Wenn Du nicht in das Debug Fenster sondern in das iobroker Log schreiben willst, dann schreibst Du in die Systemkonsole.

                09770651-28ae-49db-97ac-5bbab4b47239-image.png

                Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                HomeWolfH 1 Reply Last reply
                0
                • mickymM mickym

                  @homewolf Wenn Du nicht in das Debug Fenster sondern in das iobroker Log schreiben willst, dann schreibst Du in die Systemkonsole.

                  09770651-28ae-49db-97ac-5bbab4b47239-image.png

                  HomeWolfH Offline
                  HomeWolfH Offline
                  HomeWolf
                  wrote on last edited by
                  #63

                  @mickym

                  kommt immer genau das gleiche raus, bin jetzt mal hingegangen und habe das Register auch selbst in Node Red abgefragt, aber immer der gleiche Wert... ohne die Wallbox wartet auf irgend ein Register, dass ihr fehlt. Aber wie bekomme ich das raus, Huawei hat noch keine Modbus Beschreibung von der Wallbox

                  mickymM 1 Reply Last reply
                  0
                  • HomeWolfH HomeWolf

                    @mickym

                    kommt immer genau das gleiche raus, bin jetzt mal hingegangen und habe das Register auch selbst in Node Red abgefragt, aber immer der gleiche Wert... ohne die Wallbox wartet auf irgend ein Register, dass ihr fehlt. Aber wie bekomme ich das raus, Huawei hat noch keine Modbus Beschreibung von der Wallbox

                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    Most Active
                    wrote on last edited by
                    #64

                    @homewolf Ja da kann ich Dir leider nicht helfen. Ich hab Dir ja schon mal gesagt ich habe keine Hardware, die Modbus versteht. Ich kann Dir nur bei der Logik innerhalb von NodeRed versuchen zu helfen, aber ich habe keine Ahnung zu irgendeiner Hardware.

                    Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                    HomeWolfH 1 Reply Last reply
                    0
                    • mickymM mickym

                      @homewolf Ja da kann ich Dir leider nicht helfen. Ich hab Dir ja schon mal gesagt ich habe keine Hardware, die Modbus versteht. Ich kann Dir nur bei der Logik innerhalb von NodeRed versuchen zu helfen, aber ich habe keine Ahnung zu irgendeiner Hardware.

                      HomeWolfH Offline
                      HomeWolfH Offline
                      HomeWolf
                      wrote on last edited by
                      #65

                      Hat immer noch keiner die Modbus Register der Wallbox herausgefunden ?

                      1 Reply Last reply
                      0

                      Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                      Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                      With your input, this post could be even better 💗

                      Register Login
                      Reply
                      • Reply as topic
                      Log in to reply
                      • Oldest to Newest
                      • Newest to Oldest
                      • Most Votes


                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate

                      363

                      Online

                      32.7k

                      Users

                      82.6k

                      Topics

                      1.3m

                      Posts
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                      ioBroker Community 2014-2025
                      logo
                      • Login

                      • Don't have an account? Register

                      • Login or register to search.
                      • First post
                        Last post
                      0
                      • Home
                      • Recent
                      • Tags
                      • Unread 0
                      • Categories
                      • Unreplied
                      • Popular
                      • GitHub
                      • Docu
                      • Hilfe