Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung

Scheduled Pinned Locked Moved JavaScript
1.6k Posts 127 Posters 741.4k Views 127 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • W Waly_de

    @pasch Ich denke du hast mitgelesen?
    Bitte prüfe noch mal ob Du den History-Adapter installiert hast und dieses auch läuft.

    P Offline
    P Offline
    pasch
    wrote on last edited by
    #562

    @waly_de Danke das du mich noch mal mit der Nase darauf gestoßen hast. 🙂
    Das war auch bei mir die Lösung. Ich hatte es nicht mit meinem Problem in Verbindung gebracht, weil ich keine Fehlermeldung in dieser Richtung bekommen hatte.

    1 Reply Last reply
    0
    • K Offline
      K Offline
      kaiausBrieselang
      wrote on last edited by
      #563

      Hallo,
      ich habe mal eine Verständnisfrage:
      wozu benötige ich die Parameter:
      lowBatLimitPozOn: 30,
      lowBatLimitPozOff:40,
      lowBatLimit: 150,

      Bei mir wird der Akku bis zum letzten % "leer" gezogen. Ich hätte erwartet, dass zumindest ab 30% "nur" noch auf 150W reduziert wird. Das klappt bei mir gar nicht.
      Aber ich verstehe auch den Hintergrund nicht so ganz. Warum sollte ich "kurz vor Leer" die Ausgabeleistung "nur" auf 150W (oder einen beliebigen Wert) reduzieren. Entweder ich möchte die volle benötigte Leistung bis zur definierten Restladung haben oder nicht, aber was bringt eine reduzierte Abgabe?
      Vielleicht verstehe ich das auch nicht richtig.

      Dann habe ich noch eine weitere Frage.
      Der Ladestand der Batterie wird ja hier angezeigt:
      0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_R351xxxxD2Mxxx.data.params.bms_bmsStatus.f32ShowSoc
      0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_R351xxxxD2Mxxx.data.params.bms_bmsStatus.soc
      0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_R351xxxxD2Mxxx.data.params.bms_emsStatus.f32LcdShowSoc
      0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_R351xxxxD2Mxxx.data.params.bms_emsStatus.lcdShowSoc

      Aber um an die Werte heran zu kommen muss ich ja den D2M abfragen. Das wiederum erzeugt ja viel Datenstrom.
      In den Einstellungen des PS in der APP wird ja auch der Batteriestand angezeigt.
      Finde ich vielleicht den Wert irgendwo versteckt in den "userdaten" wieder ohne de D2M abzufragen?

      vielen Lieben Dank für eure Hilfe.
      Und vor allen für das tolle Script.

      gruß Kai

      P 1 Reply Last reply
      0
      • K kaiausBrieselang

        Hallo,
        ich habe mal eine Verständnisfrage:
        wozu benötige ich die Parameter:
        lowBatLimitPozOn: 30,
        lowBatLimitPozOff:40,
        lowBatLimit: 150,

        Bei mir wird der Akku bis zum letzten % "leer" gezogen. Ich hätte erwartet, dass zumindest ab 30% "nur" noch auf 150W reduziert wird. Das klappt bei mir gar nicht.
        Aber ich verstehe auch den Hintergrund nicht so ganz. Warum sollte ich "kurz vor Leer" die Ausgabeleistung "nur" auf 150W (oder einen beliebigen Wert) reduzieren. Entweder ich möchte die volle benötigte Leistung bis zur definierten Restladung haben oder nicht, aber was bringt eine reduzierte Abgabe?
        Vielleicht verstehe ich das auch nicht richtig.

        Dann habe ich noch eine weitere Frage.
        Der Ladestand der Batterie wird ja hier angezeigt:
        0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_R351xxxxD2Mxxx.data.params.bms_bmsStatus.f32ShowSoc
        0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_R351xxxxD2Mxxx.data.params.bms_bmsStatus.soc
        0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_R351xxxxD2Mxxx.data.params.bms_emsStatus.f32LcdShowSoc
        0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_R351xxxxD2Mxxx.data.params.bms_emsStatus.lcdShowSoc

        Aber um an die Werte heran zu kommen muss ich ja den D2M abfragen. Das wiederum erzeugt ja viel Datenstrom.
        In den Einstellungen des PS in der APP wird ja auch der Batteriestand angezeigt.
        Finde ich vielleicht den Wert irgendwo versteckt in den "userdaten" wieder ohne de D2M abzufragen?

        vielen Lieben Dank für eure Hilfe.
        Und vor allen für das tolle Script.

        gruß Kai

        P Offline
        P Offline
        Ponti92
        wrote on last edited by
        #564

        @kaiausbrieselang ja das geht auch über

        *.data.InverterHeartbeat.batSoc
        
        K 1 Reply Last reply
        0
        • P Offline
          P Offline
          pasch
          wrote on last edited by
          #565

          Läuft super bisher. 🙂

          Mir ist aufgefallen, dass "Other Loads" bei mir oft um 1-3 Watt schwankt. Gibt es die Möglichkeit zu sagen, nur bei Änderungen größer X den neuen Wert setzten? In den Einstellungen habe ich nichts gefunden.

          Grüße
          Patrick

          1 Reply Last reply
          0
          • R Offline
            R Offline
            resilient
            wrote on last edited by
            #566

            Gestern Abend ist mir was aufgefallen, das eventuell noch ein Bug sein könnte. Der erste PS mit Speicher war leer und der 2. hatte noch 60% aber das Script wollte/konnte
            dem 2. PS die angeforderte Leistung nicht zuweisen er wollte immer den ersten bei dem die Batterie bereits leer war. Half nur das script zu stoppen und es manuell über die app zu machen.
            Aber ansonsten läuft die Regelung ziemlich gut auch bei Echtzeit-Regelung.

            1 Reply Last reply
            0
            • P Ponti92

              @kaiausbrieselang ja das geht auch über

              *.data.InverterHeartbeat.batSoc
              
              K Offline
              K Offline
              kaiausBrieselang
              wrote on last edited by
              #567

              @ponti92
              wieder was gelernt 🙂
              Danke dir!!

              1 Reply Last reply
              0
              • S Offline
                S Offline
                sirdir
                wrote on last edited by sirdir
                #568

                Hm, das neue Script funktioniert für mich nicht. Es regelt überhaupt nichts. Der Debug Modus gibt leider auch keine sinnvollen Meldungen mehr aus sondern im Prinzip nur MQTT geschnatter. Disregard, beim cut&paste ist bei der Smartmeter ID was schief gegangen.

                1 Reply Last reply
                0
                • umeleU Offline
                  umeleU Offline
                  umele
                  wrote on last edited by
                  #569

                  Hallo zusammen,

                  Ich habe mal für mich selber zusätzlich zum Script mit Blockly was entworfen, was mir erlaubt, den täglichen Strombezug vom Netz zu monitoren.
                  blockly Strombezug.png

                  Die dafür nötigen Objekte habe ich manuell erstellt:
                  neue Objekte.png

                  Falls das interessant erscheint - vielleicht mag ja jemand das ins Script integrieren?

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • umeleU Offline
                    umeleU Offline
                    umele
                    wrote on last edited by umele
                    #570

                    Hallo zusammen,

                    Das Script läuft bei mir inzwischen reibungslos - vielen Dank @Waly_de für die super Arbeit!

                    Ich möchte "lowBatLimitPozOn" von der Wettervorhersage abhängig machen.
                    Wenn der kommende Tag sonnig wird, dann soll lowBatLimitPozOn = 10 sein, sonst lowBatLimitPozOn = 30 (möchte genügend Reserve für Stromausfälle behalten).
                    Die Wettervorhersage bekomme ich vom Adapter "DasWetter". Über die Objekte

                    • daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id

                    und

                    • daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id2

                    kommt die Info, ob Vormittag, bzw. Nachmittag sonnig werden.

                    Darauf basierend habe ich ein Objekt ("AkkuReserve") erstellt, das den gewünschten Wert für lowBatLimitPozOn enthält.

                    "AkkuReserve" soll an lowBatLimitPozOn übergeben werden.

                    Leider kann ich wirklich kein JavaScript...
                    Kann mir bitte jemand dabei helfen?
                    7535bac0-4d05-422e-a372-1de59c654df7-image.png

                    Vielen Dank!

                    W 1 Reply Last reply
                    0
                    • umeleU umele

                      Hallo zusammen,

                      Das Script läuft bei mir inzwischen reibungslos - vielen Dank @Waly_de für die super Arbeit!

                      Ich möchte "lowBatLimitPozOn" von der Wettervorhersage abhängig machen.
                      Wenn der kommende Tag sonnig wird, dann soll lowBatLimitPozOn = 10 sein, sonst lowBatLimitPozOn = 30 (möchte genügend Reserve für Stromausfälle behalten).
                      Die Wettervorhersage bekomme ich vom Adapter "DasWetter". Über die Objekte

                      • daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id

                      und

                      • daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id2

                      kommt die Info, ob Vormittag, bzw. Nachmittag sonnig werden.

                      Darauf basierend habe ich ein Objekt ("AkkuReserve") erstellt, das den gewünschten Wert für lowBatLimitPozOn enthält.

                      "AkkuReserve" soll an lowBatLimitPozOn übergeben werden.

                      Leider kann ich wirklich kein JavaScript...
                      Kann mir bitte jemand dabei helfen?
                      7535bac0-4d05-422e-a372-1de59c654df7-image.png

                      Vielen Dank!

                      W Offline
                      W Offline
                      Waly_de
                      wrote on last edited by
                      #571

                      @umele hehe das ist eine tolle Idee 👍😊

                      Vorschlag: wenn du schon ein Objekt selbst anlegst, dann scheib doch da den gewünschten wert für dein Limit rein, und wir ersetzen die entsprechende Variable im Script mit diesem Object…

                      umeleU 1 Reply Last reply
                      0
                      • W Waly_de

                        @umele hehe das ist eine tolle Idee 👍😊

                        Vorschlag: wenn du schon ein Objekt selbst anlegst, dann scheib doch da den gewünschten wert für dein Limit rein, und wir ersetzen die entsprechende Variable im Script mit diesem Object…

                        umeleU Offline
                        umeleU Offline
                        umele
                        wrote on last edited by
                        #572

                        @waly_de - bist ein Schatz 🙂

                        Ich habe es für mich jetzt erst mal so probiert - hoffe, damit zerschiesse ich mir das Script nicht:

                        59c8603e-858d-41b1-a3bf-417a2e9e9b7f-image.png

                        W 1 Reply Last reply
                        0
                        • umeleU umele

                          @waly_de - bist ein Schatz 🙂

                          Ich habe es für mich jetzt erst mal so probiert - hoffe, damit zerschiesse ich mir das Script nicht:

                          59c8603e-858d-41b1-a3bf-417a2e9e9b7f-image.png

                          W Offline
                          W Offline
                          Waly_de
                          wrote on last edited by
                          #573

                          @umele das könnte gehen, allerdings greift das nur beim starten des Scripts und nicht während der Laufzeit.

                          Ich hab mir dazu was flexibles überlegt, das ich auch in die nächste Version fest einbaue.
                          Damit kann man das easy für jeden Punkt der Config machen und es ist auch während der Laufzeit alles änderbar:

                          Füge das hier unmittelbar nach der "ConfigData" definition ein:

                          //  EXTERNE STATES zum Manipulieren von Configurationsvariablen 
                          var externConfig = [
                              //############# Diesen Abschnitt für jeden einzelne Wert anlegen ################
                              {
                                  VarName: "seriennummern[0].lowBatLimitPozOn",       //Variabelname aus "ConfigData" bei Aufzählungen [0...X] in der Reigenfolge der Angaben 
                                  id: "0_userdata.0.ecoflow.ExStateTest"              //Das Objekt (State) das den Wert für diese variable enthalten soll 
                              },
                              //#######################################################################
                          ];
                          //#######################################################################
                          
                          // Funktion zum Setzen einer verschachtelten Eigenschaft in einem Objekt
                          function setNestedProperty(obj, path, value) {
                              let keys = path.split('.');
                              let lastKey = keys.pop();
                              let tempObj = obj;
                          
                              keys.forEach(key => {
                                  if (key.match(/\[\d+\]/)) {
                                      let index = parseInt(key.match(/\[(\d+)\]/)[1]);
                                      key = key.split('[')[0];
                                      tempObj = tempObj[key][index];
                                  } else {
                                      tempObj = tempObj[key];
                                  }
                              });
                          
                              tempObj[lastKey] = value;
                          }
                          
                          function setConfigValueFromId(VarName, id) {
                              if (isState2(id)) {
                                  let value = getState(id).val;  // Wert von ioBroker abrufen
                                  setNestedProperty(ConfigData, VarName, value);  // Wert in ConfigData setzen
                              }
                          }
                          
                          // Initialisierung bei Programmstart
                          externConfig.forEach(config => {
                              setConfigValueFromId(config.VarName, config.id);
                          });
                          
                          // Änderungen während der Laufzeit überwachen
                          externConfig.forEach(config => {
                              if (isState2(config.id)) {
                                  on(config.id, function (obj) {
                                      setConfigValueFromId(config.VarName, obj.id);
                                      //log("ExternesEvent:" + obj.id + " : " + config.VarName + ":" + obj.state.val)
                                  });
                              }
                          });
                          //#######################################################################
                          
                          

                          solle sich selbst erklären 😉

                          umeleU 2 Replies Last reply
                          0
                          • W Waly_de

                            @umele das könnte gehen, allerdings greift das nur beim starten des Scripts und nicht während der Laufzeit.

                            Ich hab mir dazu was flexibles überlegt, das ich auch in die nächste Version fest einbaue.
                            Damit kann man das easy für jeden Punkt der Config machen und es ist auch während der Laufzeit alles änderbar:

                            Füge das hier unmittelbar nach der "ConfigData" definition ein:

                            //  EXTERNE STATES zum Manipulieren von Configurationsvariablen 
                            var externConfig = [
                                //############# Diesen Abschnitt für jeden einzelne Wert anlegen ################
                                {
                                    VarName: "seriennummern[0].lowBatLimitPozOn",       //Variabelname aus "ConfigData" bei Aufzählungen [0...X] in der Reigenfolge der Angaben 
                                    id: "0_userdata.0.ecoflow.ExStateTest"              //Das Objekt (State) das den Wert für diese variable enthalten soll 
                                },
                                //#######################################################################
                            ];
                            //#######################################################################
                            
                            // Funktion zum Setzen einer verschachtelten Eigenschaft in einem Objekt
                            function setNestedProperty(obj, path, value) {
                                let keys = path.split('.');
                                let lastKey = keys.pop();
                                let tempObj = obj;
                            
                                keys.forEach(key => {
                                    if (key.match(/\[\d+\]/)) {
                                        let index = parseInt(key.match(/\[(\d+)\]/)[1]);
                                        key = key.split('[')[0];
                                        tempObj = tempObj[key][index];
                                    } else {
                                        tempObj = tempObj[key];
                                    }
                                });
                            
                                tempObj[lastKey] = value;
                            }
                            
                            function setConfigValueFromId(VarName, id) {
                                if (isState2(id)) {
                                    let value = getState(id).val;  // Wert von ioBroker abrufen
                                    setNestedProperty(ConfigData, VarName, value);  // Wert in ConfigData setzen
                                }
                            }
                            
                            // Initialisierung bei Programmstart
                            externConfig.forEach(config => {
                                setConfigValueFromId(config.VarName, config.id);
                            });
                            
                            // Änderungen während der Laufzeit überwachen
                            externConfig.forEach(config => {
                                if (isState2(config.id)) {
                                    on(config.id, function (obj) {
                                        setConfigValueFromId(config.VarName, obj.id);
                                        //log("ExternesEvent:" + obj.id + " : " + config.VarName + ":" + obj.state.val)
                                    });
                                }
                            });
                            //#######################################################################
                            
                            

                            solle sich selbst erklären 😉

                            umeleU Offline
                            umeleU Offline
                            umele
                            wrote on last edited by
                            #574

                            @waly_de - super Danke!! 😊 😊 👍 👍

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • W Waly_de

                              @umele das könnte gehen, allerdings greift das nur beim starten des Scripts und nicht während der Laufzeit.

                              Ich hab mir dazu was flexibles überlegt, das ich auch in die nächste Version fest einbaue.
                              Damit kann man das easy für jeden Punkt der Config machen und es ist auch während der Laufzeit alles änderbar:

                              Füge das hier unmittelbar nach der "ConfigData" definition ein:

                              //  EXTERNE STATES zum Manipulieren von Configurationsvariablen 
                              var externConfig = [
                                  //############# Diesen Abschnitt für jeden einzelne Wert anlegen ################
                                  {
                                      VarName: "seriennummern[0].lowBatLimitPozOn",       //Variabelname aus "ConfigData" bei Aufzählungen [0...X] in der Reigenfolge der Angaben 
                                      id: "0_userdata.0.ecoflow.ExStateTest"              //Das Objekt (State) das den Wert für diese variable enthalten soll 
                                  },
                                  //#######################################################################
                              ];
                              //#######################################################################
                              
                              // Funktion zum Setzen einer verschachtelten Eigenschaft in einem Objekt
                              function setNestedProperty(obj, path, value) {
                                  let keys = path.split('.');
                                  let lastKey = keys.pop();
                                  let tempObj = obj;
                              
                                  keys.forEach(key => {
                                      if (key.match(/\[\d+\]/)) {
                                          let index = parseInt(key.match(/\[(\d+)\]/)[1]);
                                          key = key.split('[')[0];
                                          tempObj = tempObj[key][index];
                                      } else {
                                          tempObj = tempObj[key];
                                      }
                                  });
                              
                                  tempObj[lastKey] = value;
                              }
                              
                              function setConfigValueFromId(VarName, id) {
                                  if (isState2(id)) {
                                      let value = getState(id).val;  // Wert von ioBroker abrufen
                                      setNestedProperty(ConfigData, VarName, value);  // Wert in ConfigData setzen
                                  }
                              }
                              
                              // Initialisierung bei Programmstart
                              externConfig.forEach(config => {
                                  setConfigValueFromId(config.VarName, config.id);
                              });
                              
                              // Änderungen während der Laufzeit überwachen
                              externConfig.forEach(config => {
                                  if (isState2(config.id)) {
                                      on(config.id, function (obj) {
                                          setConfigValueFromId(config.VarName, obj.id);
                                          //log("ExternesEvent:" + obj.id + " : " + config.VarName + ":" + obj.state.val)
                                      });
                                  }
                              });
                              //#######################################################################
                              
                              

                              solle sich selbst erklären 😉

                              umeleU Offline
                              umeleU Offline
                              umele
                              wrote on last edited by umele
                              #575

                              @waly_de - gerade getestet. Bekomme diese Fehler:
                              95c9f581-6368-4ac9-90e4-032f6a02e043-image.png

                              Weil mein Objekt eine andere ID hat, habe ich die für den Test im Script angepasst:
                              9faaa1f3-0ceb-48b1-a25e-b535b86054b4-image.png

                              In Zeile 282 und 283 steht das hier:
                              6b4ad1f8-ddef-45a0-ac6f-a44a841c8838-image.png

                              Zeile 2513 gibt es gar nicht:
                              7e532ff0-f540-4923-9762-ada27f1fcfdd-image.png

                              W 1 Reply Last reply
                              0
                              • umeleU umele

                                @waly_de - gerade getestet. Bekomme diese Fehler:
                                95c9f581-6368-4ac9-90e4-032f6a02e043-image.png

                                Weil mein Objekt eine andere ID hat, habe ich die für den Test im Script angepasst:
                                9faaa1f3-0ceb-48b1-a25e-b535b86054b4-image.png

                                In Zeile 282 und 283 steht das hier:
                                6b4ad1f8-ddef-45a0-ac6f-a44a841c8838-image.png

                                Zeile 2513 gibt es gar nicht:
                                7e532ff0-f540-4923-9762-ada27f1fcfdd-image.png

                                W Offline
                                W Offline
                                Waly_de
                                wrote on last edited by
                                #576

                                @umele hmmm guck noch mal, ob du es an der richtigen Stelle eingefügt hast. Es muss hinter der. Letzten }; der ConfigData Definition eingesetzt werden

                                umeleU 1 Reply Last reply
                                0
                                • W Waly_de

                                  @umele hmmm guck noch mal, ob du es an der richtigen Stelle eingefügt hast. Es muss hinter der. Letzten }; der ConfigData Definition eingesetzt werden

                                  umeleU Offline
                                  umeleU Offline
                                  umele
                                  wrote on last edited by umele
                                  #577

                                  Hab ich - hier ist der Code bis zum Ende des neuen Codes von config-date bis zum Ende des neuen Codes:

                                  var ConfigData = {
                                      email: "xxxxxx@gmail.com",                             // Die App-Zugangsdaten von ecoFlow
                                      passwort: "yyyyyyyyyy",
                                      SmartmeterID: "sonoff.0.Stromzaehler.SENSOR.E320.Power_in",     // State, der den aktuellen Gesamtverbrauch in Watt anzeigt
                                      seriennummern: [
                                          //############# Diesen Abschnitt für jedes einzelne Gerät anlegen ################
                                          {
                                              seriennummer: "HWxxxxxxxxxx",              // Die Seriennummer des Gerätes
                                              name: "PowerStream",                        // beliebiger Namen
                                              MaxPower: 600,                              // Der höchstmögliche Wert in Watt für die Einspeiseleistung
                                              subscribe: true,                            // "true": Alle Daten für dieses Gerät werden angefragt. "false": Es werden keine Statusdaten abgefragt
                                              typ: "PS",                                  // Welches Gerät ist es: Powerstrem:"PS"; DeltaMax:"DM"; Delta2: "D2" ; Delta2 Max: "D2M"; SmartPlug: "SM"; Andere: "NA" 
                                              // Parameter an hier nur für PowerStream.     
                                              regulation: true,                           // "true": Dieser PowerStream soll vom Script reguliert werden
                                              RegulationOffPower: -1,                     // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus)
                                              hasBat: true,                               // "true": Eine Batterie ist angeschlossen. Nur für PowerStream relevant.
                                              battPozOn: 99, battPozOff: 96,              // Wenn die Batterie bei battPozOn ist, Einspeisung auf MaxPower. Bei BattPozOff Normalbetrieb
                                              battOnSwitchPrio: true,                    // "true": Bei battPozOn wird in den Batterie-Prioritätsmodus gewechselt
                                              prioOffOnDemand: 30,                        // Wattwert des Bedarfs, bei dem zurück in den Strom-Priomodus gechaltet wird. 0 für kein Rückschalten.   
                                              lowBatLimitPozOn: 30, lowBatLimitPozOff: 35,// Bei Unterschreiten der Batterieladung von "lowBatLimitPozOn" % ist die maximale Einspeiseleistung auf 
                                              lowBatLimit: 0,                           // "lowBatLimit" limitiert, bis der Ladezustand wieder bei "lowBatLimitPozOff" ist
                                          },
                                          //#######################################################################
                                          {
                                              seriennummer: "DCExxxxx",
                                              name: "DELTA Pro",
                                              typ: "NA",
                                              subscribe: false,                            // "true": Alle Daten für dieses Gerät werden angefragt. "false": Es werden keine Statusdaten abgefragt
                                          },
                                          //#######################################################################
                                          {
                                              seriennummer: "XXXXXXXXXXXXX",
                                              name: "SmartPlug 1",
                                              typ: "SM",
                                              subscribe: true,                            // "true": Alle Daten für dieses Gerät werden angefragt. "false": Es werden keine Statusdaten abgefragt
                                          },
                                          //#######################################################################
                                      ],
                                      AdditionalPower: [                                     // Wenn es weitere Wechselrichter gibt, die in IOBroker erfasst werden, können diese hier Angelegt werden
                                          //############# Diesen Abschnitt für jedes einzelne Gerät anlegen ################
                                          {
                                              name: "Hoymiles2000",                       // Beliebiger Name
                                              id: "mqtt.0.solar.1234567890.0.power"       // Der Objektpfad zu dem Leistungswert in Watt (W)
                                          },
                                          //#######################################################################
                                      ],
                                      //****************************************
                                      // Erweiterte Einstellungen:
                                      //****************************************
                                      SmartmeterTimeoutMin: 4,                            // Wenn der letzte Wert vom Smartmeter älter als "SmartmeterTimeoutMin" ist, wird das Script mit...
                                      SmartmeterFallbackPower: 150,                       // SmartmeterFallbackPower als aktuellem Realpowerwert weiter arbeiten, bis wieder aktuelle Daten geliefert werden. 
                                      Regulation: true,                                   // 'false' stellt das Setzen der Einspeiseleistung ab 
                                      RegulationState: "Regulate",                        // Wenn angegeben, kann mit diesem State die Regulation ein- und ausgeschaltet werden (Wird automatisch unter 0_userdata.0.ecoflow angelegt)
                                      RegulationMultiPsMode: 0,                           // Wenn mehrere PS reguliert werden sollen. "balance" = 0 oder "serial" = 1
                                      BasePowerOffset: 20,                                // Wird vom aktuellen Verbrauch abgezogen, um die Einspeiseleistung zu berechnen 
                                      Zusatzpower_Offset: 10,                             // Zusatzpower startet ab einer Batterieladeleistung von MaxPower - Zusatzpower_Offset
                                      MinValueMin: 1,                                     // Der Zeitraum in Minuten, aus dem der niedrigste Gesamtverbrauchswert geholt werden soll. 0 für Echtzeitwert
                                      MinValueAg: 0,                                      // Art der Ermittlung des kleinsten Wertes: 0 = Minimalwert, 1 = Durchschnittswert
                                      ReconnectMin: 30,                                   // Zeit in Minuten, nach der die Anwendung neu gestartet wird, wenn keine neuen Daten eintreffen
                                      statesPrefix: "0_userdata.0.ecoflow",               // Hier werden die ecoFlow States angelegt
                                      latitude: latitude,                                 // Breitengrad des Standortes (wird automatisch eingesetzt)
                                      longitude: longitude,                               // Längengrad des Standortes (wird automatisch eingesetzt)
                                      //****************************************
                                      // Überschuss Ladung:
                                      //****************************************
                                      ExcessCharge: false,                                //
                                      ExcessChargePowerID: "0_userdata.0.ecoflow.app_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx_DAxxxxxxxxxxxxxxxxxx_thing_property_set.writeables.slowChgPower",
                                      ExcessChargeSwitchID: "hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.3.STATE",
                                      ExcessChargeSwitchOn: true,
                                      ExcessChargeSwitchOff: false,
                                      ExcessChargeSwitchMin: 10,
                                      ExcessChargeMaxPower: 1500,
                                      ExcessChargeStartPower: 50,
                                      ExcessChargeStartPowerDurationMin: 5,
                                      //****************************************
                                      Debug: false,
                                      PlotCmdID: 99999,
                                  };
                                  
                                  
                                  //  EXTERNE STATES zum Manipulieren von Configurationsvariablen 
                                  var externConfig = [
                                      //############# Diesen Abschnitt für jeden einzelne Wert anlegen ################
                                      {
                                          VarName: "seriennummern[0].lowBatLimitPozOn",       //Variabelname aus "ConfigData" bei Aufzählungen [0...X] in der Reigenfolge der Angaben 
                                          id: "0_userdata.0.eigene_Berechnungen.AkkuReserve"              //Das Objekt (State) das den Wert für diese variable enthalten soll 
                                      },
                                      //#######################################################################
                                  ];
                                  //#######################################################################
                                   
                                  // Funktion zum Setzen einer verschachtelten Eigenschaft in einem Objekt
                                  function setNestedProperty(obj, path, value) {
                                      let keys = path.split('.');
                                      let lastKey = keys.pop();
                                      let tempObj = obj;
                                   
                                      keys.forEach(key => {
                                          if (key.match(/[\d+]/)) {
                                              let index = parseInt(key.match(/[(\d+)]/)[1]);
                                              key = key.split('[')[0];
                                              tempObj = tempObj[key][index];
                                          } else {
                                              tempObj = tempObj[key];
                                          }
                                      });
                                   
                                      tempObj[lastKey] = value;
                                  }
                                   
                                  function setConfigValueFromId(VarName, id) {
                                      if (isState2(id)) {
                                          let value = getState(id).val;  // Wert von ioBroker abrufen
                                          setNestedProperty(ConfigData, VarName, value);  // Wert in ConfigData setzen
                                      }
                                  }
                                   
                                  // Initialisierung bei Programmstart
                                  externConfig.forEach(config => {
                                      setConfigValueFromId(config.VarName, config.id);
                                  });
                                   
                                  // Änderungen während der Laufzeit überwachen
                                  externConfig.forEach(config => {
                                      if (isState2(config.id)) {
                                          on(config.id, function (obj) {
                                              setConfigValueFromId(config.VarName, obj.id);
                                              //log("ExternesEvent:" + obj.id + " : " + config.VarName + ":" + obj.state.val)
                                          });
                                      }
                                  });
                                  //#######################################################################
                                  
                                  W 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • umeleU umele

                                    Hab ich - hier ist der Code bis zum Ende des neuen Codes von config-date bis zum Ende des neuen Codes:

                                    var ConfigData = {
                                        email: "xxxxxx@gmail.com",                             // Die App-Zugangsdaten von ecoFlow
                                        passwort: "yyyyyyyyyy",
                                        SmartmeterID: "sonoff.0.Stromzaehler.SENSOR.E320.Power_in",     // State, der den aktuellen Gesamtverbrauch in Watt anzeigt
                                        seriennummern: [
                                            //############# Diesen Abschnitt für jedes einzelne Gerät anlegen ################
                                            {
                                                seriennummer: "HWxxxxxxxxxx",              // Die Seriennummer des Gerätes
                                                name: "PowerStream",                        // beliebiger Namen
                                                MaxPower: 600,                              // Der höchstmögliche Wert in Watt für die Einspeiseleistung
                                                subscribe: true,                            // "true": Alle Daten für dieses Gerät werden angefragt. "false": Es werden keine Statusdaten abgefragt
                                                typ: "PS",                                  // Welches Gerät ist es: Powerstrem:"PS"; DeltaMax:"DM"; Delta2: "D2" ; Delta2 Max: "D2M"; SmartPlug: "SM"; Andere: "NA" 
                                                // Parameter an hier nur für PowerStream.     
                                                regulation: true,                           // "true": Dieser PowerStream soll vom Script reguliert werden
                                                RegulationOffPower: -1,                     // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus)
                                                hasBat: true,                               // "true": Eine Batterie ist angeschlossen. Nur für PowerStream relevant.
                                                battPozOn: 99, battPozOff: 96,              // Wenn die Batterie bei battPozOn ist, Einspeisung auf MaxPower. Bei BattPozOff Normalbetrieb
                                                battOnSwitchPrio: true,                    // "true": Bei battPozOn wird in den Batterie-Prioritätsmodus gewechselt
                                                prioOffOnDemand: 30,                        // Wattwert des Bedarfs, bei dem zurück in den Strom-Priomodus gechaltet wird. 0 für kein Rückschalten.   
                                                lowBatLimitPozOn: 30, lowBatLimitPozOff: 35,// Bei Unterschreiten der Batterieladung von "lowBatLimitPozOn" % ist die maximale Einspeiseleistung auf 
                                                lowBatLimit: 0,                           // "lowBatLimit" limitiert, bis der Ladezustand wieder bei "lowBatLimitPozOff" ist
                                            },
                                            //#######################################################################
                                            {
                                                seriennummer: "DCExxxxx",
                                                name: "DELTA Pro",
                                                typ: "NA",
                                                subscribe: false,                            // "true": Alle Daten für dieses Gerät werden angefragt. "false": Es werden keine Statusdaten abgefragt
                                            },
                                            //#######################################################################
                                            {
                                                seriennummer: "XXXXXXXXXXXXX",
                                                name: "SmartPlug 1",
                                                typ: "SM",
                                                subscribe: true,                            // "true": Alle Daten für dieses Gerät werden angefragt. "false": Es werden keine Statusdaten abgefragt
                                            },
                                            //#######################################################################
                                        ],
                                        AdditionalPower: [                                     // Wenn es weitere Wechselrichter gibt, die in IOBroker erfasst werden, können diese hier Angelegt werden
                                            //############# Diesen Abschnitt für jedes einzelne Gerät anlegen ################
                                            {
                                                name: "Hoymiles2000",                       // Beliebiger Name
                                                id: "mqtt.0.solar.1234567890.0.power"       // Der Objektpfad zu dem Leistungswert in Watt (W)
                                            },
                                            //#######################################################################
                                        ],
                                        //****************************************
                                        // Erweiterte Einstellungen:
                                        //****************************************
                                        SmartmeterTimeoutMin: 4,                            // Wenn der letzte Wert vom Smartmeter älter als "SmartmeterTimeoutMin" ist, wird das Script mit...
                                        SmartmeterFallbackPower: 150,                       // SmartmeterFallbackPower als aktuellem Realpowerwert weiter arbeiten, bis wieder aktuelle Daten geliefert werden. 
                                        Regulation: true,                                   // 'false' stellt das Setzen der Einspeiseleistung ab 
                                        RegulationState: "Regulate",                        // Wenn angegeben, kann mit diesem State die Regulation ein- und ausgeschaltet werden (Wird automatisch unter 0_userdata.0.ecoflow angelegt)
                                        RegulationMultiPsMode: 0,                           // Wenn mehrere PS reguliert werden sollen. "balance" = 0 oder "serial" = 1
                                        BasePowerOffset: 20,                                // Wird vom aktuellen Verbrauch abgezogen, um die Einspeiseleistung zu berechnen 
                                        Zusatzpower_Offset: 10,                             // Zusatzpower startet ab einer Batterieladeleistung von MaxPower - Zusatzpower_Offset
                                        MinValueMin: 1,                                     // Der Zeitraum in Minuten, aus dem der niedrigste Gesamtverbrauchswert geholt werden soll. 0 für Echtzeitwert
                                        MinValueAg: 0,                                      // Art der Ermittlung des kleinsten Wertes: 0 = Minimalwert, 1 = Durchschnittswert
                                        ReconnectMin: 30,                                   // Zeit in Minuten, nach der die Anwendung neu gestartet wird, wenn keine neuen Daten eintreffen
                                        statesPrefix: "0_userdata.0.ecoflow",               // Hier werden die ecoFlow States angelegt
                                        latitude: latitude,                                 // Breitengrad des Standortes (wird automatisch eingesetzt)
                                        longitude: longitude,                               // Längengrad des Standortes (wird automatisch eingesetzt)
                                        //****************************************
                                        // Überschuss Ladung:
                                        //****************************************
                                        ExcessCharge: false,                                //
                                        ExcessChargePowerID: "0_userdata.0.ecoflow.app_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx_DAxxxxxxxxxxxxxxxxxx_thing_property_set.writeables.slowChgPower",
                                        ExcessChargeSwitchID: "hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.3.STATE",
                                        ExcessChargeSwitchOn: true,
                                        ExcessChargeSwitchOff: false,
                                        ExcessChargeSwitchMin: 10,
                                        ExcessChargeMaxPower: 1500,
                                        ExcessChargeStartPower: 50,
                                        ExcessChargeStartPowerDurationMin: 5,
                                        //****************************************
                                        Debug: false,
                                        PlotCmdID: 99999,
                                    };
                                    
                                    
                                    //  EXTERNE STATES zum Manipulieren von Configurationsvariablen 
                                    var externConfig = [
                                        //############# Diesen Abschnitt für jeden einzelne Wert anlegen ################
                                        {
                                            VarName: "seriennummern[0].lowBatLimitPozOn",       //Variabelname aus "ConfigData" bei Aufzählungen [0...X] in der Reigenfolge der Angaben 
                                            id: "0_userdata.0.eigene_Berechnungen.AkkuReserve"              //Das Objekt (State) das den Wert für diese variable enthalten soll 
                                        },
                                        //#######################################################################
                                    ];
                                    //#######################################################################
                                     
                                    // Funktion zum Setzen einer verschachtelten Eigenschaft in einem Objekt
                                    function setNestedProperty(obj, path, value) {
                                        let keys = path.split('.');
                                        let lastKey = keys.pop();
                                        let tempObj = obj;
                                     
                                        keys.forEach(key => {
                                            if (key.match(/[\d+]/)) {
                                                let index = parseInt(key.match(/[(\d+)]/)[1]);
                                                key = key.split('[')[0];
                                                tempObj = tempObj[key][index];
                                            } else {
                                                tempObj = tempObj[key];
                                            }
                                        });
                                     
                                        tempObj[lastKey] = value;
                                    }
                                     
                                    function setConfigValueFromId(VarName, id) {
                                        if (isState2(id)) {
                                            let value = getState(id).val;  // Wert von ioBroker abrufen
                                            setNestedProperty(ConfigData, VarName, value);  // Wert in ConfigData setzen
                                        }
                                    }
                                     
                                    // Initialisierung bei Programmstart
                                    externConfig.forEach(config => {
                                        setConfigValueFromId(config.VarName, config.id);
                                    });
                                     
                                    // Änderungen während der Laufzeit überwachen
                                    externConfig.forEach(config => {
                                        if (isState2(config.id)) {
                                            on(config.id, function (obj) {
                                                setConfigValueFromId(config.VarName, obj.id);
                                                //log("ExternesEvent:" + obj.id + " : " + config.VarName + ":" + obj.state.val)
                                            });
                                        }
                                    });
                                    //#######################################################################
                                    
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Waly_de
                                    wrote on last edited by Waly_de
                                    #578

                                    @umele sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                                    Hab ich - hier ist der Code bis zum Ende des neuen Codes von config-date bis zum Ende des neuen Codes:

                                    da muss irgendwo anders im Script was kaputt sein.
                                    Hier das komplette neue Script mit der eingebauten Änderung. Versuch das bitte noch mal:

                                    ecoflow-connector_v115.txt

                                    umeleU 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • W Waly_de

                                      @umele sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                                      Hab ich - hier ist der Code bis zum Ende des neuen Codes von config-date bis zum Ende des neuen Codes:

                                      da muss irgendwo anders im Script was kaputt sein.
                                      Hier das komplette neue Script mit der eingebauten Änderung. Versuch das bitte noch mal:

                                      ecoflow-connector_v115.txt

                                      umeleU Offline
                                      umeleU Offline
                                      umele
                                      wrote on last edited by umele
                                      #579

                                      @waly_de - super - läuft 👍 👍
                                      Vielen Dank!

                                      Hier ist noch mein mini blockly-Script für die Ermittlung der Wettervorhersage für das Setzen der Akkureserve:

                                      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="schedule" id="(GE`TYRwgdq64gu:ev3X" x="-1412.7252672983375" y="-312.29998779296875">
                                        <field name="SCHEDULE">17 0 * * *</field>
                                        <statement name="STATEMENT">
                                          <block type="controls_if" id="ZvDhkV_4w)f-:`W}*PD7">
                                            <mutation else="1"></mutation>
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_operation" id=")i8lCy/Y9qP.tfH3AbbA">
                                                <field name="OP">AND</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="logic_compare" id="XFoiqi)4IC{nioM%}N$V">
                                                    <field name="OP">LTE</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="^cq7Kj`t!a5C-K@V5Cy5">
                                                        <field name="ATTR">val</field>
                                                        <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id="[C5p_$e+hZj:45Jj`X8b">
                                                        <field name="NUM">2</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_compare" id="Y3Ss0!70G}oW:jZ;RE8N">
                                                    <field name="OP">LTE</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="O?o^MK%1hqw`K8L?_6Ba">
                                                        <field name="ATTR">val</field>
                                                        <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id2</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id="2!2?c9]7:2RXsT7ARsin">
                                                        <field name="NUM">2</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <statement name="DO0">
                                              <block type="control" id="1:AV6/J(fY[Zz*1*X[6*">
                                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                <field name="OID">0_userdata.0.eigene_Berechnungen.AkkuReserve</field>
                                                <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                <value name="VALUE">
                                                  <block type="math_number" id="Lj/0p64,RRVn/[21U`U(">
                                                    <field name="NUM">10</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="debug" id="^#I:RE;C?.+/QDp/q540">
                                                    <field name="Severity">log</field>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      <shadow type="text" id="V0Et@Z_=RE]`1r`CjF``">
                                                        <field name="TEXT">Der Tag wird sonnig - Reserve runter auf 10.</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <statement name="ELSE">
                                              <block type="control" id="XKy/aY~l#z4bg4uF*iJd">
                                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                <field name="OID">0_userdata.0.eigene_Berechnungen.AkkuReserve</field>
                                                <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                <value name="VALUE">
                                                  <block type="math_number" id="HVMt*OIb?!;7_QG9LQ#D">
                                                    <field name="NUM">30</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="debug" id="!HTqeR|~wD?~*g(SzZ=.">
                                                    <field name="Severity">log</field>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      <shadow type="text" id="E-Eho[?yh+g;iD0_J:7x">
                                                        <field name="TEXT">Nicht genug Sonne - Reserve auf 30.</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                      

                                      1543fc32-6edf-48f9-8b14-613fb52dfdf7-image.png

                                      Die Instanz für "Das Wetter" ist so konfiguriert, dass jede Nacht um 00:07 die Vorhersage aktualisiert wird.
                                      Das blockly greift dann die Objekte ab, die anzeigen, ob es am kommenden Vormittag und Nachmittag sonnig genug wird.

                                      1dca5a1d-a54a-4275-9181-c5e66e827598-image.png

                                      39e64e02-b148-487a-995a-fef7f250f266-image.png

                                      1 Reply Last reply
                                      1
                                      • R Offline
                                        R Offline
                                        resilient
                                        wrote on last edited by
                                        #580

                                        Welche größe sollte man eigentlich nehmen um zu tracken was wirklich eingespeist wurde (bei 2 PS)
                                        jeweils die Werte addieren: ...data.InverterHeartbeat.invOutputWatts ?

                                        W 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • R resilient

                                          Welche größe sollte man eigentlich nehmen um zu tracken was wirklich eingespeist wurde (bei 2 PS)
                                          jeweils die Werte addieren: ...data.InverterHeartbeat.invOutputWatts ?

                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Waly_de
                                          wrote on last edited by
                                          #581

                                          @resilient sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                                          jeweils die Werte addieren: ...data.InverterHeartbeat.invOutputWatts ?

                                          Ja, das macht am meisten Sinn.

                                          Es könnte auch sein, dass in den Daten unter:
                                          0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_HWXXXXXXXXXXX.data.PowerPack... irgendwie die Daten aus der App versteckt sind.. Ich hatte noch keine Geduld dass zu untersuchen. Auf den ersten Blick finde ich da aber keine Übereinstimmungen.

                                          D 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          526

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.4k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe