Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung

Scheduled Pinned Locked Moved JavaScript
1.6k Posts 127 Posters 741.5k Views 127 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • M Milchbeck

    @eds ne auch schreiben

    E Offline
    E Offline
    eds
    wrote on last edited by
    #1408

    @milchbeck

    Mir wird im Kanal kein Feld zum Schreiben angezeigt. Tippe darauf, dass hier noch etwas nicht mit der Konfiguration stimmt.

    1 Reply Last reply
    0
    • M Offline
      M Offline
      Milchbeck
      wrote on last edited by
      #1409

      Hier der link für Diskussionen Rund um Script Link Text

      1 Reply Last reply
      0
      • Thomas WellerT Offline
        Thomas WellerT Offline
        Thomas Weller
        wrote on last edited by Thomas Weller
        #1410

        Seit gestern Abend habe ich das Problem das mein schon ewig laufendes Skript vom 21.02.2024 von @Waly_de nur noch Einspeiseleistung 0Watt sendet obwohl es wie eben ~540Watt Bedarf im haus korrekt erhält.

        Hängt das mit dem oben genannten Problem zusammen dass die App geöffnet sein muss, eher nicht, oder?

        Ist das falsche erkennen des Ladezustandes evtl. das Problem?
        DeltaPro hat 68% und Zusatzakku 88%:

        15.8.2024, 06:42:29.189	[info ]: javascript.0 (840) script.js.EcoFlowSteuerungShelly: PeakSkip Delta: 234
        15.8.2024, 06:42:37.876	[info ]: javascript.0 (840) script.js.EcoFlowSteuerungShelly: SetBasePower !
        15.8.2024, 06:42:37.880	[info ]: javascript.0 (840) script.js.EcoFlowSteuerungShelly: PowerStream [PowerStream] Batteriestand unter Limit:1% (0%). Limitiere Einspeiseleistung auf: 800W
        15.8.2024, 06:42:37.893	[info ]: javascript.0 (840) script.js.EcoFlowSteuerungShelly: otherPS (PSonly): 0
        15.8.2024, 06:42:37.894	[info ]: javascript.0 (840) script.js.EcoFlowSteuerungShelly: otherPS (all): 0
        15.8.2024, 06:42:37.894	[info ]: javascript.0 (840) script.js.EcoFlowSteuerungShelly: Gap_Durchschnitt: PS:[PowerStream] : 0
        15.8.2024, 06:42:37.894	[info ]: javascript.0 (840) script.js.EcoFlowSteuerungShelly: *************************************
        15.8.2024, 06:42:37.894	[info ]: javascript.0 (840) script.js.EcoFlowSteuerungShelly: Hausstrom: 432
        15.8.2024, 06:42:37.895	[info ]: javascript.0 (840) script.js.EcoFlowSteuerungShelly: lowestValue Realpower: 434
        15.8.2024, 06:42:37.895	[info ]: javascript.0 (840) script.js.EcoFlowSteuerungShelly: Lastcutoff: 0
        15.8.2024, 06:42:37.895	[info ]: javascript.0 (840) script.js.EcoFlowSteuerungShelly: gapSumme: 0
        15.8.2024, 06:42:37.895	[info ]: javascript.0 (840) script.js.EcoFlowSteuerungShelly: Bedarf : 444
        15.8.2024, 06:42:37.895	[info ]: javascript.0 (840) script.js.EcoFlowSteuerungShelly: PStotalPV (+10 W/PS): 10
        15.8.2024, 06:42:37.895	[info ]: javascript.0 (840) script.js.EcoFlowSteuerungShelly: Gobal totalPV: 0
        15.8.2024, 06:42:37.895	[info ]: javascript.0 (840) script.js.EcoFlowSteuerungShelly: PVBedarf : 10
        15.8.2024, 06:42:37.895	[info ]: javascript.0 (840) script.js.EcoFlowSteuerungShelly: BatBedarf: 434
        15.8.2024, 06:42:37.895	[info ]: javascript.0 (840) script.js.EcoFlowSteuerungShelly: PVfaktor:1
        15.8.2024, 06:42:37.895	[info ]: javascript.0 (840) script.js.EcoFlowSteuerungShelly: Batfaktor:1
        15.8.2024, 06:42:37.896	[info ]: javascript.0 (840) script.js.EcoFlowSteuerungShelly: ueberschuss:0
        

        Edit...

        Habe das Batteriekabel am PowerStream ausgesteckt und wieder eingesteckt und alles geht offensichtlich wieder ...

        D 1 Reply Last reply
        0
        • Thomas WellerT Thomas Weller

          Seit gestern Abend habe ich das Problem das mein schon ewig laufendes Skript vom 21.02.2024 von @Waly_de nur noch Einspeiseleistung 0Watt sendet obwohl es wie eben ~540Watt Bedarf im haus korrekt erhält.

          Hängt das mit dem oben genannten Problem zusammen dass die App geöffnet sein muss, eher nicht, oder?

          Ist das falsche erkennen des Ladezustandes evtl. das Problem?
          DeltaPro hat 68% und Zusatzakku 88%:

          15.8.2024, 06:42:29.189	[info ]: javascript.0 (840) script.js.EcoFlowSteuerungShelly: PeakSkip Delta: 234
          15.8.2024, 06:42:37.876	[info ]: javascript.0 (840) script.js.EcoFlowSteuerungShelly: SetBasePower !
          15.8.2024, 06:42:37.880	[info ]: javascript.0 (840) script.js.EcoFlowSteuerungShelly: PowerStream [PowerStream] Batteriestand unter Limit:1% (0%). Limitiere Einspeiseleistung auf: 800W
          15.8.2024, 06:42:37.893	[info ]: javascript.0 (840) script.js.EcoFlowSteuerungShelly: otherPS (PSonly): 0
          15.8.2024, 06:42:37.894	[info ]: javascript.0 (840) script.js.EcoFlowSteuerungShelly: otherPS (all): 0
          15.8.2024, 06:42:37.894	[info ]: javascript.0 (840) script.js.EcoFlowSteuerungShelly: Gap_Durchschnitt: PS:[PowerStream] : 0
          15.8.2024, 06:42:37.894	[info ]: javascript.0 (840) script.js.EcoFlowSteuerungShelly: *************************************
          15.8.2024, 06:42:37.894	[info ]: javascript.0 (840) script.js.EcoFlowSteuerungShelly: Hausstrom: 432
          15.8.2024, 06:42:37.895	[info ]: javascript.0 (840) script.js.EcoFlowSteuerungShelly: lowestValue Realpower: 434
          15.8.2024, 06:42:37.895	[info ]: javascript.0 (840) script.js.EcoFlowSteuerungShelly: Lastcutoff: 0
          15.8.2024, 06:42:37.895	[info ]: javascript.0 (840) script.js.EcoFlowSteuerungShelly: gapSumme: 0
          15.8.2024, 06:42:37.895	[info ]: javascript.0 (840) script.js.EcoFlowSteuerungShelly: Bedarf : 444
          15.8.2024, 06:42:37.895	[info ]: javascript.0 (840) script.js.EcoFlowSteuerungShelly: PStotalPV (+10 W/PS): 10
          15.8.2024, 06:42:37.895	[info ]: javascript.0 (840) script.js.EcoFlowSteuerungShelly: Gobal totalPV: 0
          15.8.2024, 06:42:37.895	[info ]: javascript.0 (840) script.js.EcoFlowSteuerungShelly: PVBedarf : 10
          15.8.2024, 06:42:37.895	[info ]: javascript.0 (840) script.js.EcoFlowSteuerungShelly: BatBedarf: 434
          15.8.2024, 06:42:37.895	[info ]: javascript.0 (840) script.js.EcoFlowSteuerungShelly: PVfaktor:1
          15.8.2024, 06:42:37.895	[info ]: javascript.0 (840) script.js.EcoFlowSteuerungShelly: Batfaktor:1
          15.8.2024, 06:42:37.896	[info ]: javascript.0 (840) script.js.EcoFlowSteuerungShelly: ueberschuss:0
          

          Edit...

          Habe das Batteriekabel am PowerStream ausgesteckt und wieder eingesteckt und alles geht offensichtlich wieder ...

          D Offline
          D Offline
          Dreffi
          wrote on last edited by
          #1411

          Nur für die Statistik:
          Bei mir scheint es auch heute weiterhin zu funktionieren. Die Powerstreams sind gerade erwacht und speisen wie gewünscht ein.

          1 Reply Last reply
          0
          • A Offline
            A Offline
            Accu
            wrote on last edited by Accu
            #1412

            Hi Leute, jetzt hat’s mich auch erwischt. Gestern Abend komme ich Heim und am Zählerschrank liegen 400W an. Ich schaue gleich nach und sehe, dass das Skript nicht mehr regelt. Gehe dann in die iOS App (gestern oder vorgestern auf die neueste Version aktualisiert an allen iOS Geräten) und wechsle dort mal zwischen Batterie Prio & Stromversorgungs Prio hin und her. Plötzlich ging’s wieder.
            Heute morgen schaue ich auf den Akkustand der DP (der sollte nach der Nacht bei ca. 40% liegen) und er ist bei 80%. Und tatsächlich das Skript regelt wieder nicht mehr.
            Habe meinen Raspi mit ioBroker neu gestartet und auch das Skript neugeststartet. Hat leider alles nix gebracht. Um auszuschließen, dass es am Powerstream liegt, habe ich mal auf die Einspeisekontrolle über den Shelly 3EM umgeschaltet. Und siehe da das geht. Leider ist bei mir das regeln über den Shelly nur eine Notlösung, da ich auf dem GH in einem separaten Stromkreis eine kleine PV Anlage habe und diese bei Sonne Werte am Shelly unbrauchbar macht.)

            Ich hatte jetzt vermutet, dass es mit dem Nodes Updates zusammenhängt, welches ich vor ca. 4 Tagen gemacht habe auf Node.js V20.16.0. Aber was eigentlich dagegen spricht ist die Tatsache, dass es seit dem Update von Node ja eigentlich problemlos gelaufen ist.

            Hat jemand noch eine Idee was ich machen könnte?

            Ich bekomme im IOB Protokoll folgende Meldung: script.js.Test.EF_Integration_3: PowerStream [PowerStream] Batteriestand unter Limit:4% (0%). Limitiere Einspeiseleistung auf: 100W

            Dabei sind meine Akkus zu 80% voll.

            D Thomas WellerT 2 Replies Last reply
            0
            • A Accu

              Hi Leute, jetzt hat’s mich auch erwischt. Gestern Abend komme ich Heim und am Zählerschrank liegen 400W an. Ich schaue gleich nach und sehe, dass das Skript nicht mehr regelt. Gehe dann in die iOS App (gestern oder vorgestern auf die neueste Version aktualisiert an allen iOS Geräten) und wechsle dort mal zwischen Batterie Prio & Stromversorgungs Prio hin und her. Plötzlich ging’s wieder.
              Heute morgen schaue ich auf den Akkustand der DP (der sollte nach der Nacht bei ca. 40% liegen) und er ist bei 80%. Und tatsächlich das Skript regelt wieder nicht mehr.
              Habe meinen Raspi mit ioBroker neu gestartet und auch das Skript neugeststartet. Hat leider alles nix gebracht. Um auszuschließen, dass es am Powerstream liegt, habe ich mal auf die Einspeisekontrolle über den Shelly 3EM umgeschaltet. Und siehe da das geht. Leider ist bei mir das regeln über den Shelly nur eine Notlösung, da ich auf dem GH in einem separaten Stromkreis eine kleine PV Anlage habe und diese bei Sonne Werte am Shelly unbrauchbar macht.)

              Ich hatte jetzt vermutet, dass es mit dem Nodes Updates zusammenhängt, welches ich vor ca. 4 Tagen gemacht habe auf Node.js V20.16.0. Aber was eigentlich dagegen spricht ist die Tatsache, dass es seit dem Update von Node ja eigentlich problemlos gelaufen ist.

              Hat jemand noch eine Idee was ich machen könnte?

              Ich bekomme im IOB Protokoll folgende Meldung: script.js.Test.EF_Integration_3: PowerStream [PowerStream] Batteriestand unter Limit:4% (0%). Limitiere Einspeiseleistung auf: 100W

              Dabei sind meine Akkus zu 80% voll.

              D Offline
              D Offline
              Dreffi
              wrote on last edited by
              #1413

              @accu
              Zu der Fehlermeldung: ignorieren.
              Mangels laufender Kommunikation steht der State des Objekts auf 0. Die werden nur bei Änderungen aktualisiert.

              Wenn es dich stört, setz den State manuell auf den richtigen Wert (Ladestand).

              A 2 Replies Last reply
              0
              • A Accu

                Hi Leute, jetzt hat’s mich auch erwischt. Gestern Abend komme ich Heim und am Zählerschrank liegen 400W an. Ich schaue gleich nach und sehe, dass das Skript nicht mehr regelt. Gehe dann in die iOS App (gestern oder vorgestern auf die neueste Version aktualisiert an allen iOS Geräten) und wechsle dort mal zwischen Batterie Prio & Stromversorgungs Prio hin und her. Plötzlich ging’s wieder.
                Heute morgen schaue ich auf den Akkustand der DP (der sollte nach der Nacht bei ca. 40% liegen) und er ist bei 80%. Und tatsächlich das Skript regelt wieder nicht mehr.
                Habe meinen Raspi mit ioBroker neu gestartet und auch das Skript neugeststartet. Hat leider alles nix gebracht. Um auszuschließen, dass es am Powerstream liegt, habe ich mal auf die Einspeisekontrolle über den Shelly 3EM umgeschaltet. Und siehe da das geht. Leider ist bei mir das regeln über den Shelly nur eine Notlösung, da ich auf dem GH in einem separaten Stromkreis eine kleine PV Anlage habe und diese bei Sonne Werte am Shelly unbrauchbar macht.)

                Ich hatte jetzt vermutet, dass es mit dem Nodes Updates zusammenhängt, welches ich vor ca. 4 Tagen gemacht habe auf Node.js V20.16.0. Aber was eigentlich dagegen spricht ist die Tatsache, dass es seit dem Update von Node ja eigentlich problemlos gelaufen ist.

                Hat jemand noch eine Idee was ich machen könnte?

                Ich bekomme im IOB Protokoll folgende Meldung: script.js.Test.EF_Integration_3: PowerStream [PowerStream] Batteriestand unter Limit:4% (0%). Limitiere Einspeiseleistung auf: 100W

                Dabei sind meine Akkus zu 80% voll.

                Thomas WellerT Offline
                Thomas WellerT Offline
                Thomas Weller
                wrote on last edited by
                #1414

                @accu
                Ist doch der gleiche Fehler wie bei mir heute morgen.

                Verbindungskabel Speicher zum PowerStream kurz aus und wieder einstecken und es lief bei mir wieder.

                1 Reply Last reply
                0
                • D Dreffi

                  @accu
                  Zu der Fehlermeldung: ignorieren.
                  Mangels laufender Kommunikation steht der State des Objekts auf 0. Die werden nur bei Änderungen aktualisiert.

                  Wenn es dich stört, setz den State manuell auf den richtigen Wert (Ladestand).

                  A Offline
                  A Offline
                  Accu
                  wrote on last edited by
                  #1415

                  @dreffi ich habe in den Objekten / Datenpunkten einmal nachgesehen. Ich glaube das Problem ist, dass bei mir der Datenpunkt: „totalPV“ permanent auf Null steht, während der Realpower Wert richtig sich aktualisiert.

                  Hast du ne idee woran das liegen kann?

                  D 1 Reply Last reply
                  0
                  • A Accu

                    @dreffi ich habe in den Objekten / Datenpunkten einmal nachgesehen. Ich glaube das Problem ist, dass bei mir der Datenpunkt: „totalPV“ permanent auf Null steht, während der Realpower Wert richtig sich aktualisiert.

                    Hast du ne idee woran das liegen kann?

                    D Offline
                    D Offline
                    Dreffi
                    wrote on last edited by
                    #1416

                    @accu
                    TotalPV wird glaube ich vom Script aus den beiden PV Eingängen des Powerstreams berechnet.
                    (pv1InputWatts + pv2InputWatts) / 10 = TotalPV

                    Werden die aktualisiert?

                    A 1 Reply Last reply
                    0
                    • D Dreffi

                      @accu
                      TotalPV wird glaube ich vom Script aus den beiden PV Eingängen des Powerstreams berechnet.
                      (pv1InputWatts + pv2InputWatts) / 10 = TotalPV

                      Werden die aktualisiert?

                      A Offline
                      A Offline
                      Accu
                      wrote on last edited by
                      #1417

                      @dreffi ich habe am PS keine PV hängen sondern nur direkt an der DP.
                      Deswegen hatte ich diese Einstellung im Skript, mit der es seit Anfang immer gut lief:

                      
                       name: "AC Leistung am Delta Pro Ausgang",
                                  id: "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEB234427041280.data.params.inv.outputWatts",
                                  factor: -1,
                                  offset:0, 
                                  NoFeedIn: false,                            // True setzen, wenn die enthaltene Leistung nicht ins Hausnetz fließt. (Nur in PVTotal aufnehmen)
                                  NoPV: true, 
                      
                      
                      1 Reply Last reply
                      0
                      • W Waly_de

                        So, meine Anbindung läuft jetzt seit einigen Tagen sauber. Daher spendiere ich dem Skript mal einen eigenen Thread.

                        Anbei findet ihr ein Skript, das eine Verbindung zwischen euren ecoflow-Geräten und ioBroker herstellen kann. Dabei nutzt es die gleiche Schnittstelle wie die ecoFlow App. Ihr benötigt lediglich eure Zugangsdaten zur App und die Seriennummern eurer Geräte, um dieses Skript nutzen zu können. Alle bekannten übermittelten Daten werden in ioBroker als Zustände angelegt. Viele davon sind noch unbekannt. Wenn ihr herausfindet, was sich hinter den unbekannten Daten verbirgt, kann ich die Zustandsnamen anpassen.

                        Achtung: Der ecoflow-Server sendet unfassbar viele Nachrichten. Wenn ihr mehrere Geräte habt, kann dies euer System stark belasten und sogar zu Abstürzen führen. Vielleicht bekommt Ihr auch diese Meldung und das Script wird beendet:

                         [error]: javascript.0 (5490) Script script.js.EcoFlow is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
                        

                        Daher empfehle ich, nicht alle Geräte dauerhaft zu abonnieren (dies kann über einen Parameter in der Einstellungssektion festgelegt werden). Es werden nur die PowerStreams benötigt, um die Einspeiseleistung anpassen zu können.
                        Sonst kann dieser Grenzwert aber auch in den Einstellungen der Javascript-Instanz heraufgesetzt werden. 3000 dürfte für die meisten Szenarien reichen. (Siehe Screenshot weiter unten. Der Wert befindet sich unten links)

                        Damit kommen wir zur eigentlichen interessanten Funktion des Skripts:
                        Wenn ihr ein Smartmeter habt, das euren aktuellen Stromverbrauch in Echtzeit anzeigen kann, könnt ihr es an ioBroker anbinden. Informationen dazu findet ihr im Netz.

                        Hier hab ich das Ding gekauft (Wenn ihr über die Links kauft, bekomme ich ein paar Cent Provision ab ;-)):
                        Hichi Wifi, IR Lesekopf für Stromzähler
                        https://ebay.us/3X1pkH
                        Der Verkäufer hat auch ein tolles Video gemacht, wie man es einrichtet 😉

                        Es funktionieren aber auch viele andere Zähler wie z.B.:
                        Der Shelly 3EM

                        Tibber-Kunden mit Pulse empfehle ich die lokale Einbindung des Pulse als Smartmeter mit meinem Script:
                        https://forum.iobroker.net/topic/70758/tibber-pulse-verbrauchsdaten-lokal-auslesen

                        Das Skript passt dann die Einspeiseleistung des PowerStream dynamisch an, sodass möglichst der gesamte Verbrauch durch die Einspeisung gedeckt wird, aber nichts ins Netz verschenkt wird. Erst wenn die Batterie voll geladen ist, wird die gesamte Leistung ins Netz eingespeist (wenn ihr das möchtet).

                        Das Smartmeter muss den aktuellen Verbrauch möglichst in Echtzeit und in der Einheit Watt in einem Objekt von IOBroker zur Verfügung stellen. Im Script muss dann nur noch der Pfad zu diesem Objekt unter "SmartmeterID:" eingetragen werden. Am einfachsten geht das über die Adminoberfläche von IOBroker. Klickt auf Objekte und sucht das Objekt eures Smartmeters mit dem "Watt"-Wert im Objektbaum:
                        Bildschirmfoto 2023-09-04 um 09.55.08.jpg
                        Wenn Ihr auf das markierte Symbol klickt, ist der Pfad in euerer Zwischenablage gespeichert.
                        Jetzt müsst Ihr ihn nur noch hinter "SmartmeterID:" im Script einfügen. Achtet darauf, dass Ihr es zwischen die "" einfügt.
                        Wenn alles geklappt hat, der Pfad stimmt und das Script läuft, solltet Ihr unter Objekte: "0_userdata.0.ecoflow.RealPower" sehen, dass sich dieser Wert regelmäßig anpasst.

                        Es können mehrere PowerStreams konfiguriert werden. Im Moment wird jedoch nur der erste in der Konfiguration gesteuert. Ich habe zum Beispiel zwei PowerStreams, einen mit und einen ohne Batterie. Dadurch steht tagsüber mehr Leistung zum Laden der Batterie zur Verfügung. Die Daten werden vom Skript verwendet, um die optimale Einspeiseleistung zu berechnen. In Zukunft könnten auch mehrere PowerStreams gesteuert werden.

                        Nochmals vielen Dank an alle hier im Forum, die mit Ihrer Arbeit die Anbindung erst möglich gemacht haben!
                        Ursprünglicher Beitrag: https://forum.iobroker.net/topic/54929/adapter-für-ecoflow-einbindung/

                        Wichtig: Zur Installation müssen 2 Module installiert werden. Einfach in den Einstellungen der Javascriptinstanz unter Zusätzliche Module die beiden Namen eintragen und speichern ("mqtt" und "protobufjs")

                        Bildschirmfoto 2023-07-17 um 10.56.49.jpg

                        Erweiterungen:
                        Tibber Modul
                        Kann als eigenes, neues Script neben dem Hauptscript angelegt werden.

                        //*************************************************************
                        // Tibber Modul
                        //*************************************************************
                        // Schaltet die Regelung der Powerstation ab, wenn der Strom billig ist 
                        // und einen beliebigen Schalter zum Aktivieren der AC-Ladung ein, bis die Batterie 
                        // den durch der "BatMax" festgelegten Ladestand in % erreicht hat
                        // 
                        // Diese Parameter aus dem Hauptscript sind wichtig:
                        // RegulationOffPower: -2 // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus)
                        // RegulationState: "Regulate" // Erzeugt der State zum Ein und Aus-Schalten der Regulation.
                        //
                        // Das Script versucht selbst die ID's für den TibberStatus und den Batteriestand zu ermitteln.
                        // Wenn das nicht klappt bitte einfach die richtigen ID's hinter "batSocID" und "tibberID" angeben.
                        //
                        //*************************************************************
                        
                        //*************************************************************
                        // Konfiguration laden, wenn nicht im Originalscript eingefügt
                        //*************************************************************
                        var ConfigData = {
                            statesPrefix: '0_userdata.0.ecoflow',
                            RegulationState: "Regulate"
                        }
                        if (typeof ConfigData.email === 'undefined') {
                            try {
                                let tempConfigData = getState("0_userdata.0.ecoflow.Settings.ConfigData").val
                                if (typeof tempConfigData !== 'object' && tempConfigData !== null) {
                                    tempConfigData = JSON.parse(tempConfigData)
                                }
                                if (typeof tempConfigData === 'object' && tempConfigData !== null) {
                                    if (tempConfigData.email !== undefined) {
                                        ConfigData = tempConfigData;
                                        //log("wurde geladen als object")
                                    }
                                }
                            } catch (error) {
                                log("Konfiguration wurde nicht geladen: " + error.message)
                            }
                        }
                        
                        /***************************************
                        **********  YOUR DATA HERE  ************ 
                        ****************************************/
                        var tibberConfig = {
                            BatMax: 99,                                  //Bei diesem Ladestand stoppt die AC-Ladung und das Script wird wieder eingeschaltet 
                            BatMin: 95,                                  //Der Ladestand der Batterie muss kleiner sein als BatMin , damit der Akku per AC-Ladung geladen wird 
                            SwitchID: "sonoff.0.NOUS-DVES_F0A844.POWER", //ID des Schalters, der die AC-Ladung einschaltet. "true" und "false" werden gesetzt
                            LevelToSwitch: [                             //Hier die Werte definieren, bei denen die AC-Ladung eingeschaltet werden soll
                                //"NORMAL",
                                //"CHEAP",                                 //Einkommentieren falls gewüscht 
                                "VERY_CHEAP"
                            ],
                        }
                        //***************************************/
                        // Nur angeben, wenn automatische Ermittlung fehlschlägt
                        //***************************************/
                        let batSocID = getState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberBatSocID").val
                        let tibberID = getState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberID").val
                        //***************************************/
                        
                        
                        var idOK = false
                        if (!batSocID || !tibberID) {
                            log("Versuche die IDs für Tibber und Batterielevel zu finden")
                            $("tibberlink.*.Homes.*.CurrentPrice.level").each(function (id, i) {
                                tibberID = id
                                createState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberID", tibberID, false)
                                log("TibberID gefunden und gespeichert:" + id)
                            })
                            $(ConfigData.statesPrefix + ".app_device_property_*.data.InverterHeartbeat.batSoc").each(function (id, i) {
                                if (getState(id).val > 0) {
                                    batSocID = id
                                    createState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberBatSocID", batSocID, false)
                                    log("batSocID gefunden und gespeichert:" + id)
                                }
                            })
                            if (!batSocID || !tibberID) {
                                log("Fehler bei der Ermittlung der IDs. Bitte händisch ins Script eintragen", 'error')
                            } else {
                                idOK = true
                            }
                        } else {
                            idOK = true
                        }
                        if (idOK) {
                            checkTibber()
                            on({ id: tibberID, change: "ne" }, function (obj) {
                                //log("Tibber Modul. tibberID Event:" + obj.state.val)
                                checkTibber()
                            });
                            on({ id: batSocID, change: "ne" }, function (obj) {
                                //log("Tibber Modul. batSocID Event:" + obj.state.val + "%")
                                checkTibber()
                            });
                        }
                        function checkTibber() {
                            if (tibberID && batSocID) {
                                const RegulateID = ConfigData.statesPrefix + "." + ConfigData.RegulationState
                                let priceLevel = getState(tibberID).val;
                                let batsoc = Number(getState(batSocID).val)
                                let OldRegulate = toBoolean(getState(RegulateID).val)
                                //log("Tibber Preislevel: " + priceLevel + " OldRegulate: " + OldRegulate + " batsoc: " + (batsoc))
                                if ((tibberConfig.LevelToSwitch.includes(priceLevel))) {
                                    if (OldRegulate) {
                                        if (batsoc <= tibberConfig.BatMin) {
                                            setState(RegulateID, false);  // Regulierung aus
                                            setState(tibberConfig.SwitchID, true) //Schalter einschalten
                                            log("Script abgeschaltet AC-Ladung Ein, weil priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
                                        }
                                    } else {
                                        if (batsoc >= tibberConfig.BatMax) {
                                            setState(RegulateID, true);  // Regulierung an
                                            setState(tibberConfig.SwitchID, false) //Schalter ausschalten
                                            log(" Batterie bei BatMax. Script eingeschaltet AC-Ladung Aus. priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
                                        }
                                    }
                                } else {
                                    if (!OldRegulate) {
                                        setState(RegulateID, true);  // Regulierung an
                                        setState(tibberConfig.SwitchID, false) //Schalter ausschalten
                                        log("Script eingeschaltet AC-Ladung Aus. priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
                                    }
                                }
                            } else {
                                //log("checkTibber skip. batsocID und/oder tibberID fehlen.")
                            }
                        }
                        //*************************************************************
                        

                        Tibber-Pulse als Smartmeter nutzen und lokal auslesen:
                        https://forum.iobroker.net/topic/70758/tibber-pulse-verbrauchsdaten-lokal-auslesen

                        Unterstütze das Projekt 'ecoflow-connector'
                        Wenn dir das Script zur dynamischen Leistungsanpassung für den IObroker gefällt und du es nützlich findest, ziehe bitte in Erwägung, eine kleine Spende via PayPal zu hinterlassen.
                        Jeder Beitrag hilft, das Projekt am Laufen zu halten und weitere Updates zu ermöglichen.
                        Danke für deine Unterstützung!
                        Jetzt Spenden

                        Dieses Script wird bei Änderungen und Updates immer aktualisiert:
                        Nutzung auf eigene Gefahr !

                        [Bildschirmfoto 2024-03-29 um 09.37.51.jpg

                        • Installation von ioBroker und Skript unter UNRAID in nur 12 Minuten
                        • Video mit Erklärung der Basiskonfiguration
                        • Video mit Erklärung zu AdditionalPower und Überschussladung

                        Download (neues JS-Script in IOBroker anlegen und den Inhalt der Datei einfügen):

                        • ecoflow-connector_v125.txt (13.05.2024)
                        • 1.2.5.f1 Fork von Florian Vogt (25.06.2024)
                          Feature hinzugefügt, um die Größe der Delta-Speicher beim Ausbalancieren der Entladeleistung zu berücksichtigen, damit die Batterien gleichmäßig geleert werden.
                          Parameter battCapacity bei den Einstellungen für PowerStream = Kapazität der angeschlossenen Batterie in kWh, default = 1
                          ecoflow-connector_v125_mod_FV.txt (25.06.2024)

                        ältere Versionen:

                        • ecoflow-connector_v124.txt (22.04.2024)
                        • ecoflow-connector_v123.txt (21.02.2024)
                        • ecoflow-connector_v121_05.01.2024.txt
                        • ecoflow-connector_v12_.04.12.2023.txt
                        • ecoflow-connector_v1162_04.11.2023.txt
                        • ecoflow-connector_v115_02.10.2023.txt
                        • ecoflow-connector_v1142_26.09.2023
                        • ecoflow-connector_v1132_31.08.2023
                        • ecoflow-connector_v112_17.08.2023)
                        G Offline
                        G Offline
                        gooflo
                        wrote on last edited by gooflo
                        #1418

                        @waly_de ich habe seit heute auch das Problem, dass "batSoc" nicht mehr aktualisiert wird. Hast Du einen Tip, wie ich das debuggen könnte, dann würde ich mir das mal anschauen.

                        => hat sich erledigt, war wohl (wie auch von anderen geschrieben) ein Ecoflow Server Problem

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • D Dreffi

                          @accu
                          Zu der Fehlermeldung: ignorieren.
                          Mangels laufender Kommunikation steht der State des Objekts auf 0. Die werden nur bei Änderungen aktualisiert.

                          Wenn es dich stört, setz den State manuell auf den richtigen Wert (Ladestand).

                          A Offline
                          A Offline
                          Accu
                          wrote on last edited by Accu
                          #1419

                          @dreffi seltsam habe mal die PS Stromverbindung zu Hausnetz getrennt und wieder angemacht. Jetzt speist das Skript wieder ein. Mal sehen wie lange es jetzt läuft. Muss man jetzt noch irgendeine iOS app permanent offen lassen, wie hier einige meinen? oder geht das jetzt wieder so? Verstehe auch nicht ganz was der ioBroker mit der ios app zu tun hat.

                          D 1 Reply Last reply
                          0
                          • A Accu

                            @dreffi seltsam habe mal die PS Stromverbindung zu Hausnetz getrennt und wieder angemacht. Jetzt speist das Skript wieder ein. Mal sehen wie lange es jetzt läuft. Muss man jetzt noch irgendeine iOS app permanent offen lassen, wie hier einige meinen? oder geht das jetzt wieder so? Verstehe auch nicht ganz was der ioBroker mit der ios app zu tun hat.

                            D Offline
                            D Offline
                            Dreffi
                            wrote on last edited by
                            #1420

                            @accu
                            Viele Nutzer haben im Moment das Peoblem, dass über die API nur Daten aktualisiert werden, wenn parallel die App auf dem Smartphone oder Tablet geöffnet ist.

                            Das scheint viele, aber nicht jeden zu betreffen. Bei mir läuft alles reibungslos.

                            A 1 Reply Last reply
                            0
                            • X Offline
                              X Offline
                              XaiKoN
                              wrote on last edited by
                              #1421

                              Hallo Zusammen,

                              erst einmal möchte auch ich mich für dieses mächtige Script bedanken, tolle arbeit.

                              Seit ein paar Tagen habe ich auch das Problem das das Script plötzlich nicht mehr regelt oder mit irgendwelchen nicht nachvollziehbaren Werten einspeist und ein Großteil des Bedarfs aus dem Netz gezogen wird. Gefühlt fängt er wieder an zu regeln sobald ich meine Android App starte. Die Verbindung zwischen App und Script erschließt sich mir aber auch nicht wirklich. Theoretisch läuft das Script ja für sich und völlig unabhängig von der App...
                              Es scheint auch keine Rolle zu spielen ob ich den Verbrauch über die Tibber Cloud oder direkt über mqtt am Shelly 3em Pro auslese.
                              Meine Konfiguration der Anlage (falls das interessant sein sollte):
                              Jeweils ein 425W Modul an jedem Eingang der PS und 2 425W Module in Reihe an der DP am XT60I.

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • D Dreffi

                                @accu
                                Viele Nutzer haben im Moment das Peoblem, dass über die API nur Daten aktualisiert werden, wenn parallel die App auf dem Smartphone oder Tablet geöffnet ist.

                                Das scheint viele, aber nicht jeden zu betreffen. Bei mir läuft alles reibungslos.

                                A Offline
                                A Offline
                                Accu
                                wrote on last edited by
                                #1422

                                @dreffi was heisst die app muss offen sein? offen im Sinne von gestartet und im Hintergrund laufend? oder offen und permanent im Vordergrund?

                                D 1 Reply Last reply
                                0
                                • A Accu

                                  @dreffi was heisst die app muss offen sein? offen im Sinne von gestartet und im Hintergrund laufend? oder offen und permanent im Vordergrund?

                                  D Offline
                                  D Offline
                                  Dreffi
                                  wrote on last edited by
                                  #1423

                                  @accu
                                  Nach dem was ich gelesen habe aktiv im Vordergrund laufend.

                                  https://github.com/tolwi/hassio-ecoflow-cloud/issues/283

                                  X 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • D Dreffi

                                    @accu
                                    Nach dem was ich gelesen habe aktiv im Vordergrund laufend.

                                    https://github.com/tolwi/hassio-ecoflow-cloud/issues/283

                                    X Offline
                                    X Offline
                                    XaiKoN
                                    wrote on last edited by
                                    #1424

                                    @dreffi Das bestätigt auch meine Beobachtung aktuell. Habe mal versucht die App im Hintergrund laufen zu lassen und er hat mir die Grundlast auf 0 gesetzt. App in den Vordergrund gebracht und ca 30 Sekunden später wurde die Grundlast wieder angepasst.

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • F Offline
                                      F Offline
                                      flamingo112
                                      wrote on last edited by
                                      #1425

                                      Hallo zusammen,
                                      ich hatte das gleiche Problem wie ihr. Nach Update der App, keine Leistungsanpassung mehr.
                                      Heute scheint ein neues Update für die PS herausgekommen zu sein (Kein Bundle-FW - WLAN+FW wieder separat!).

                                      Seit gut 3 Std. keine Probleme mehr 🙂

                                      M 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • A Offline
                                        A Offline
                                        Accu
                                        wrote on last edited by
                                        #1426

                                        scheint jetzt wieder zu gehen. Seit gestern Nachmittag läuft das Skript wieder bei mir ohne dass ich irgendeine iphone app offen haben muss. Weiss man schon woran es gelegen hat?

                                        (dieses Cloud zeug nervt echt - drum bin ich ein Freund alles lokal zu hosten.)

                                        M 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • A Accu

                                          scheint jetzt wieder zu gehen. Seit gestern Nachmittag läuft das Skript wieder bei mir ohne dass ich irgendeine iphone app offen haben muss. Weiss man schon woran es gelegen hat?

                                          (dieses Cloud zeug nervt echt - drum bin ich ein Freund alles lokal zu hosten.)

                                          M Offline
                                          M Offline
                                          Matthias 2
                                          wrote on last edited by
                                          #1427

                                          @accu bei mir lief es gestern Nachmittag, seit heute Nacht wieder das gleiche Spiel...

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          252

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.4k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe