  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben

NEWS

  • Wartung am 15.11. – Forum ab 22:00 Uhr nicht erreichbar
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    2
    211

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    7.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.7k

Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben

Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben

Scheduled Pinned Locked Moved Einbindung von Geräten
230 Posts 27 Posters 57.7k Views 26 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • TheBamT TheBam

    @soul_man
    Das kann auch nicht gehen und Steht in deinem Log auch drin. Du musst die Vollständige adresse verwenden (Holding register sind 40000) Deswegen geht das auch nicht nur mit den Zahlen. Importier dir mal von mir die Liste. Diese ist zwar noch nicht vollständig gerade die batterie werte fehlen noch aber damit solltest du eigentlich sehen können ob es klappt.
    Fenster.jpg

    _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
    40001	Device type	Gerätetyp		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40105	ZeroExport power	ZeroExport-Leistung		floatbe	2	0	0		level		true	false	false	false
    40109	Max A Charge	Maximaler Ladestrom der Batterie	A	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40110	Max A discharge	Max A Entladung	A	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40144	Max Limit Power Output Grid Connection	Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40145	"External	current	sensor clamp phase"	Klemmphase des externen Stromsensors	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40146	Solar sell	  Verkauf von Solar		floatbe	2	0	0		switch		true	false	false	false
    40341	Max Solar Sell Power at Zero grid	Maximale Solarverkaufsleistung bei null einspeisung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40341	Max Solar Sell Power by full in	Maximale Solarverkaufsleistung bei einspeisung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40521	Day Grid Buy Power Wh	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40522	Day_GridSell_Power Wh	Tages Verkaufs leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40530	Day_PV_Power Wh	Tagesproduzierte leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40535	Total PV power Wh low word	Gesamt-PV-Leistung Wh niedriges Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40587	battery temperature	Batterietemperatur	°C	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
    40588	battery voltage	Batteriespannung	V	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
    40589	battery capacity	Batteriekapazität	%	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40591	Battery output power	Ausgangsleistung der Batterie	W	uint16be	1	1	0	x > 30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
    40592	Battery output current	Ausgangsstrom der Batterie	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
    40593	Corrected AH	AH korrigiert	AH	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40599	Grid phase voltage A	Netzphasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40600	Grid phase voltage B	Netzphasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40601	Grid phase voltage C	Netzphasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40605	L1 phase power on the inner side of the grid	L1 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40606	L2 phase power on the inner side of the grid	L2 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40607	L3 phase power on the inner side of the grid	L3 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40608	active power from side to side of the grid	Wirkleistung von Seite zu Seite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40609	Grid side - inside total apparent power	Netzseite – innere Gesamtscheinleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40610	Grid-side frequency	Grid Seite Frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
    40611	grid side inner current L1	netzseitiger Innenstrom L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
    40612	grid side inner current L2	netzseitiger Innenstrom L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
    40613	grid side inner current L3	netzseitiger Innenstrom L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
    40614	Out-of-grid - current L1	Außerhalb des Netzes – aktuelles L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
    40615	Out-of-grid - current L2	Außerhalb des Netzes – aktuelles L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
    40616	Out-of-grid - current L3	Außerhalb des Netzes – aktuelles L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
    40617	A Out-of-grid -power L1	A Außerhalb des Netzes - Strom L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40618	A Out-of-grid -power L2	A Außerhalb des Netzes - Strom L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40619	A Out-of-grid -power L3	A Außerhalb des Netzes - Strom L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40620	Out-of-grid –total power	Außerhalb des Netzes – Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40621	Out-of-grid –total apparent power	Außerhalb des Netzes – Gesamtscheinleistung	VA	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40622	Grid-connected power factor PF	Netzgekoppelter Leistungsfaktor PF		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40623	Grid side A-phase power	Netzseitiger L1-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40624	Grid side B-phase power	Netzseitiger L2-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40625	Grid side C-phase power	Netzseitiger L3-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40626	Grid side total power	Netzseitige Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40628	Inverter output phase voltage A	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40629	Inverter output phase voltage B	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40630	Inverter output phase voltage C	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40631	Inverter output phase current A	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
    40632	Inverter output phase current B	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
    40633	Inverter output phase current C	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
    40634	Inverter output phase power A	  Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40635	Inverter output phase power B	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40636	Inverter output phase power C	Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40637	Inverter output total power	Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40638	Inverter output total apparent power	Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40639	Inverter frequency	Wechselrichter frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
    40641	UPS load-side phase power A	USV-lastseitige Phasenleistung L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40642	UPS load-side phase power B	USV-lastseitige Phasenleistung L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40643	UPS load-side phase power C	USV-lastseitige Phasenleistung L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40644	UPS load-sidetotal power	Lastseitige Gesamtleistung der USV	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40645	Load phase voltage A	Load phasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40646	Load phase voltage B	Load phasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40647	Load phase voltage C	Load phasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40648	Load phase current A	Load phasenstrom L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
    40649	Load phase current B	Load phasenstrom L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
    40650	Load phase current C	Load phasenstrom L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
    40651	Load phase power A	Load phase Leistung L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40652	Load phase power B	Load phase Leistung L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40653	Load phase power C	Load phase Leistung L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40654	Load totalpower	Load Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40655	Load phase apparent power	Scheinleistung der Lastphase	VA	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40656	Load frequency	Load Frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
    40662	Phase voltage of Gen port A	Phasenspannung von Gen-Port L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40663	Phase voltage of Gen port B	Phasenspannung von Gen-Port L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40664	Phase voltage of Gen port C	Phasenspannung von Gen-Port L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40665	Phase power of Gen port A	Phasenleistung von Gen-Port L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40666	Phase power of Gen port B	Phasenleistung von Gen-Port L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40667	Phase power of Gen port C	Phasenleistung von Gen-Port L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40668	total power of Gen port	Gesamtleistung des Gen-Ports	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40673	PV1 input power	PV1 Eingangsleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40674	PV2 input power	PV2 Eingangsleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40677	Dc voltage 1	Gleichspannung 1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40678	Dc current 1	Gleichstrom 1	A	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40679	Dc voltage 2	Gleichspannung 2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40680	Dc current 2	Gleichstrom 2	A	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    
    
    
    S Offline
    S Offline
    Soul_man
    wrote on last edited by
    #22

    @thebam

    Mit Aliase und deinen restlichen Einstellungen klappt die Verbindung - das ist schon mal gut!

    Leider sind genau die selben Verbindungsabbrüche wie bei meinem Versuch ohne Aliase.

    --> eventuell liegt es ja auch daran, dass ich an der "Modebus" Buchse dran hänge...
    Laut Deye Support sollte die mit meiner Firmware nämlich funktionieren.
    Ich versuchs mal an der BMS Buchse

    1 Reply Last reply
    0
    • TheBamT Offline
      TheBamT Offline
      TheBam
      wrote on last edited by TheBam
      #23

      @soul_man
      Das könnte auch sein ich bekomme gar keine Infos raus bei dem modebus Anschluss da kommt bei mir gar nix egal was ich mache. Ich hänge auch auf dem BMS Anschluss.
      Ansonsten sind die Abbrüche nicht ganz eindeutig zumindest aus dem Log heraus. Ich habe mit auch so einen Ethernet Splitter besorgt klappt ganz gut. Allerdings habe ich auch noch keine Batterie

      S 1 Reply Last reply
      0
      • TheBamT TheBam

        @soul_man
        Das könnte auch sein ich bekomme gar keine Infos raus bei dem modebus Anschluss da kommt bei mir gar nix egal was ich mache. Ich hänge auch auf dem BMS Anschluss.
        Ansonsten sind die Abbrüche nicht ganz eindeutig zumindest aus dem Log heraus. Ich habe mit auch so einen Ethernet Splitter besorgt klappt ganz gut. Allerdings habe ich auch noch keine Batterie

        S Offline
        S Offline
        Soul_man
        wrote on last edited by
        #24

        @thebam

        Hab's an der BMS Buchse probiert und da klappt es einwandfrei ohne Abbrüche.

        Ich werde es auch mit einem Splitter versuchen oder eventuell ein Kabel zerschneiden und an die offenen enden klemmen 😁

        1 Reply Last reply
        0
        • S Offline
          S Offline
          Soul_man
          wrote on last edited by
          #25

          @thebam

          Weißt du vielleicht wie man den DEYE Slave (hab 2 DEYE 12 parallel) auslesen kann?
          Aktuell bekomme ich nur die Werte vom Master per RS485 in den iobroker.

          TheBamT 1 Reply Last reply
          0
          • S Soul_man

            @thebam

            Weißt du vielleicht wie man den DEYE Slave (hab 2 DEYE 12 parallel) auslesen kann?
            Aktuell bekomme ich nur die Werte vom Master per RS485 in den iobroker.

            TheBamT Offline
            TheBamT Offline
            TheBam
            wrote on last edited by
            #26

            @soul_man
            Das ist eine gute Frage Soweit mir bekannt ist kannst du nur einen Wr. damit auslesen über evtl. kannst du mal Probieren die Geräte id zu ändern. Vielleicht geht es denke aber nicht.

            Ansonsten schau dir mal dieses video an: https://www.youtube.com/watch?v=BSHhyKvolsg
            in der Beschreibung ist eine Mail vielleicht kann er dir sagen wie es geht ich hatte auch schon mit ihm Kontakt ist sehr hilfsbereit.

            S 1 Reply Last reply
            0
            • TheBamT TheBam

              @soul_man
              Das ist eine gute Frage Soweit mir bekannt ist kannst du nur einen Wr. damit auslesen über evtl. kannst du mal Probieren die Geräte id zu ändern. Vielleicht geht es denke aber nicht.

              Ansonsten schau dir mal dieses video an: https://www.youtube.com/watch?v=BSHhyKvolsg
              in der Beschreibung ist eine Mail vielleicht kann er dir sagen wie es geht ich hatte auch schon mit ihm Kontakt ist sehr hilfsbereit.

              S Offline
              S Offline
              Soul_man
              wrote on last edited by Soul_man
              #27

              @thebam

              Habs rausgefunden und erfolgreich getestet:

              Man braucht zusätzlich eine Stichleitung (A & B) vom Modbus an den BMS port vom Slave Wechselrichter.

              Im iobroker in der Modbus Instanz unter Allgemein den Haken bei "Mehrere Geräte IDs" setzen.

              Dann kann man zusätzlich die ID vom Slave (in meinem Fall 2) bei den Holding Register angeben.

              7f60b7fc-d4ec-455a-9885-f50786dda494-image.png

              W 1 Reply Last reply
              1
              • S Soul_man

                @thebam

                Habs rausgefunden und erfolgreich getestet:

                Man braucht zusätzlich eine Stichleitung (A & B) vom Modbus an den BMS port vom Slave Wechselrichter.

                Im iobroker in der Modbus Instanz unter Allgemein den Haken bei "Mehrere Geräte IDs" setzen.

                Dann kann man zusätzlich die ID vom Slave (in meinem Fall 2) bei den Holding Register angeben.

                7f60b7fc-d4ec-455a-9885-f50786dda494-image.png

                W Offline
                W Offline
                warp735
                wrote on last edited by
                #28

                @soul_man
                Genau... Ich hab mehrere Sachen an einem Konverter. Jedes Gerät braucht halt seine eigene Modbus Adresse.
                Ich richte auch die Modbus Instanz grundsätzlich so ein. Ändert man das später, sind alle Werte weg.

                TheBamT 1 Reply Last reply
                0
                • W warp735

                  @soul_man
                  Genau... Ich hab mehrere Sachen an einem Konverter. Jedes Gerät braucht halt seine eigene Modbus Adresse.
                  Ich richte auch die Modbus Instanz grundsätzlich so ein. Ändert man das später, sind alle Werte weg.

                  TheBamT Offline
                  TheBamT Offline
                  TheBam
                  wrote on last edited by
                  #29

                  Geht das auslesen eigentlich noch wenn an dem BMS port noch eine RS485 Batterie dran hängt oder geht das nur mit einer CAN Batterie?

                  coyoteC 1 Reply Last reply
                  0
                  • W Offline
                    W Offline
                    warp735
                    wrote on last edited by
                    #30

                    @thebam
                    Muss halt jeder Teilnehmer seine eindeutige Adresse haben, dann ist das kein Problem. Aber wenn sich das auf einer Seite nicht einstellen lässt, wirds zum Problem

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • TheBamT TheBam

                      Geht das auslesen eigentlich noch wenn an dem BMS port noch eine RS485 Batterie dran hängt oder geht das nur mit einer CAN Batterie?

                      coyoteC Offline
                      coyoteC Offline
                      coyote
                      Most Active
                      wrote on last edited by
                      #31

                      @thebam hast du mittlerweile deine Batterie mit dran? Meine Batterie läuft über RS485 mit dem original mitgelieferten Kabel auf PIN 1/2 der BMS Buchse vom Deye.
                      Hab selbst ein Kabel gemacht um über CAN zu kommunizieren, ging aber nicht.
                      Jetzt ist die Frage, da die Batterie auf 1/2 an der BMS Buchse liegt, müsste ich ja trotzdem den RS485 an PIN 7/8 nutzen können mit dem Waveshare. Muss ich die Tage mal testen.

                      Du wolltest doch noch einen Liste machen mit den Register, richtig?

                      Die „Modebus“ Buchse scheint ja nicht richtig zu funktionieren, sonst wäre ich direkt da dran.

                      TheBamT 1 Reply Last reply
                      0
                      • coyoteC coyote

                        @thebam hast du mittlerweile deine Batterie mit dran? Meine Batterie läuft über RS485 mit dem original mitgelieferten Kabel auf PIN 1/2 der BMS Buchse vom Deye.
                        Hab selbst ein Kabel gemacht um über CAN zu kommunizieren, ging aber nicht.
                        Jetzt ist die Frage, da die Batterie auf 1/2 an der BMS Buchse liegt, müsste ich ja trotzdem den RS485 an PIN 7/8 nutzen können mit dem Waveshare. Muss ich die Tage mal testen.

                        Du wolltest doch noch einen Liste machen mit den Register, richtig?

                        Die „Modebus“ Buchse scheint ja nicht richtig zu funktionieren, sonst wäre ich direkt da dran.

                        TheBamT Offline
                        TheBamT Offline
                        TheBam
                        wrote on last edited by TheBam
                        #32

                        @coyote

                        Ja ich habe meine Batterie dran. Der deye kann nur can nach draußen sprechen Empfangen geht nicht. Daher habe ich die selben Probleme wie du gehabt meine Batterie spricht auch nur rs485.
                        Es ist egal ob du pin1/2 nimmst oder 7/8 die sind auf der Platine sowieso Verbunden

                        Allerdings habe ich eine gute Nachricht für dich. Im neuesten Firmware Update geht der modebus Anschluss wieder. Anderenfalls müsste man über den solarman stick gehen und da ein Y-stück einbauen das geht auch.

                        Ansonsten habe ich die Register für den Adapter sowie alles weitere in einem anderen Post erklärt https://forum.iobroker.net/topic/64642/deye-hybrid-wechselrichter/28?_=1688418021331

                        coyoteC 1 Reply Last reply
                        1
                        • TheBamT TheBam

                          @coyote

                          Ja ich habe meine Batterie dran. Der deye kann nur can nach draußen sprechen Empfangen geht nicht. Daher habe ich die selben Probleme wie du gehabt meine Batterie spricht auch nur rs485.
                          Es ist egal ob du pin1/2 nimmst oder 7/8 die sind auf der Platine sowieso Verbunden

                          Allerdings habe ich eine gute Nachricht für dich. Im neuesten Firmware Update geht der modebus Anschluss wieder. Anderenfalls müsste man über den solarman stick gehen und da ein Y-stück einbauen das geht auch.

                          Ansonsten habe ich die Register für den Adapter sowie alles weitere in einem anderen Post erklärt https://forum.iobroker.net/topic/64642/deye-hybrid-wechselrichter/28?_=1688418021331

                          coyoteC Offline
                          coyoteC Offline
                          coyote
                          Most Active
                          wrote on last edited by
                          #33

                          @thebam prima, danke dir werde ich mir genauer anschauen und die Firmware noch hochziehen.
                          Dann nehm ich die Modebus Buchse für den Waveshare und die BMS für die Batterie👍
                          Anstatt Smartmeter werde ich wohl die CT Klemmen nehmen, habe zwar beides da, aber der Deye soll wohl genauer regeln mit den CTs.

                          TheBamT 1 Reply Last reply
                          0
                          • coyoteC coyote

                            @thebam prima, danke dir werde ich mir genauer anschauen und die Firmware noch hochziehen.
                            Dann nehm ich die Modebus Buchse für den Waveshare und die BMS für die Batterie👍
                            Anstatt Smartmeter werde ich wohl die CT Klemmen nehmen, habe zwar beides da, aber der Deye soll wohl genauer regeln mit den CTs.

                            TheBamT Offline
                            TheBamT Offline
                            TheBam
                            wrote on last edited by
                            #34

                            @coyote
                            Wenn du die Möglichkeiten hast die CT klemme. Zu nutzen dann mach das damit ist der noch Mal ein wenig besser. Zudem kannst du auch die Klammen mit einem lan kabel auf bis zu 25m verlängern das soll auch ohne Probleme gehen.
                            Kannst den eastron ja dann noch als normale Auswertung nehmen am iobroker;-)

                            coyoteC 1 Reply Last reply
                            0
                            • TheBamT TheBam

                              @coyote
                              Wenn du die Möglichkeiten hast die CT klemme. Zu nutzen dann mach das damit ist der noch Mal ein wenig besser. Zudem kannst du auch die Klammen mit einem lan kabel auf bis zu 25m verlängern das soll auch ohne Probleme gehen.
                              Kannst den eastron ja dann noch als normale Auswertung nehmen am iobroker;-)

                              coyoteC Offline
                              coyoteC Offline
                              coyote
                              Most Active
                              wrote on last edited by
                              #35

                              @thebam genau so hatte ich es vor, verlängern mit Netzwerkkabel (vorausgesetzt ich bekomme die CTs unter). Habe noch eh einen zweiten Eastron für die Auswertung von der EG Wohnung am Waveshare hängen für iobroker und den ersten für den Rest des Hauses. Mal schauen wie ich alles unter bekomme.

                              TheBamT 1 Reply Last reply
                              0
                              • coyoteC coyote

                                @thebam genau so hatte ich es vor, verlängern mit Netzwerkkabel (vorausgesetzt ich bekomme die CTs unter). Habe noch eh einen zweiten Eastron für die Auswertung von der EG Wohnung am Waveshare hängen für iobroker und den ersten für den Rest des Hauses. Mal schauen wie ich alles unter bekomme.

                                TheBamT Offline
                                TheBamT Offline
                                TheBam
                                wrote on last edited by TheBam
                                #36

                                @coyote
                                so das register 40591 habe ich jetzt auch ergänzt mit einer Formel:
                                x > 30000 ? x-65535:x

                                diese bewirkt das wenn der wert über 30000 ist das dann gerechnet wird. Wert von batterie minus max. integ wert. Allerdings ist eines noch etwas unschön was ich so nicht hin bekommen habe. Wenn er jetzt in die Batterie einspeist ist es ein Minus wert und wenn er aus der Batterie raus zieht ein Positiver wert ich hätte das gerne anders herum gehabt aber leider geht das nicht so einfach.

                                Ich habe auch gerade gesehen das noch mehr register davon betroffen sind. Ich werde mal schauen ob ich die tage zeit finde das mal durchzugehen auch sind in meiner Import liste ein paar fehler in der deutschen übersetzung. 40625 z.b.

                                coyoteC 1 Reply Last reply
                                0
                                • TheBamT TheBam

                                  @coyote
                                  so das register 40591 habe ich jetzt auch ergänzt mit einer Formel:
                                  x > 30000 ? x-65535:x

                                  diese bewirkt das wenn der wert über 30000 ist das dann gerechnet wird. Wert von batterie minus max. integ wert. Allerdings ist eines noch etwas unschön was ich so nicht hin bekommen habe. Wenn er jetzt in die Batterie einspeist ist es ein Minus wert und wenn er aus der Batterie raus zieht ein Positiver wert ich hätte das gerne anders herum gehabt aber leider geht das nicht so einfach.

                                  Ich habe auch gerade gesehen das noch mehr register davon betroffen sind. Ich werde mal schauen ob ich die tage zeit finde das mal durchzugehen auch sind in meiner Import liste ein paar fehler in der deutschen übersetzung. 40625 z.b.

                                  coyoteC Offline
                                  coyoteC Offline
                                  coyote
                                  Most Active
                                  wrote on last edited by
                                  #37

                                  @thebam irgendwie bin ich anscheinend zu doof um deine Liste zu importieren.
                                  Hab die Liste kopiert und eingefügt -> Fehler
                                  Hab die Liste als tsv gespeichert, wird meiner Meinung auch sauber angezeigt, kopiert und versucht zu importieren -> Fehler

                                  TheBamT 2 Replies Last reply
                                  0
                                  • coyoteC coyote

                                    @thebam irgendwie bin ich anscheinend zu doof um deine Liste zu importieren.
                                    Hab die Liste kopiert und eingefügt -> Fehler
                                    Hab die Liste als tsv gespeichert, wird meiner Meinung auch sauber angezeigt, kopiert und versucht zu importieren -> Fehler

                                    TheBamT Offline
                                    TheBamT Offline
                                    TheBam
                                    wrote on last edited by
                                    #38

                                    @coyote
                                    Das sollte eigentlich nicht sein. Ich Guck da morgen noch Mal nach. Nicht das ich das mit einer alten modbus Version exportiert habe.

                                    1 Reply Last reply
                                    1
                                    • coyoteC coyote

                                      @thebam irgendwie bin ich anscheinend zu doof um deine Liste zu importieren.
                                      Hab die Liste kopiert und eingefügt -> Fehler
                                      Hab die Liste als tsv gespeichert, wird meiner Meinung auch sauber angezeigt, kopiert und versucht zu importieren -> Fehler

                                      TheBamT Offline
                                      TheBamT Offline
                                      TheBam
                                      wrote on last edited by
                                      #39

                                      @coyote
                                      so ich habe das bei mir noch mal getestete der Import klappt gut bei mir. Hast du evtl. die alte Kopfzeile gelöscht??
                                      also die erste zeile:
                                      _address name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale
                                      die ist in meiner vorlage mit drin. Wenn du aber den import aufrufst steht die auch mit drin und wenn dies 2 mal der fall ist geht das nicht das konnte ich repuduzieren ansonsten ging es ohne Probleme.

                                      Die formel habe ich auch noch was verbessert. Damit klappt es dann auch mit den richtigen werten bei der Batterie:
                                      x > 30000 ? 65535-x:x*-1
                                      Damit wird angezeigt wenn aus der Batterie Strom entnommen wird (z.b.-300W) und wenn in die Batterie geladen wird (z.b 300W)

                                      Für die Grid werte muss ich auch noch Formeln hinterlegen sonst erkennt der den Minus wert auch nicht, hier lautet die Formel:
                                      x>30000 ? x-65535:x

                                      ist in meiner Vorlage noch nicht eingefügt

                                      coyoteC 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • TheBamT TheBam

                                        @coyote
                                        so ich habe das bei mir noch mal getestete der Import klappt gut bei mir. Hast du evtl. die alte Kopfzeile gelöscht??
                                        also die erste zeile:
                                        _address name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale
                                        die ist in meiner vorlage mit drin. Wenn du aber den import aufrufst steht die auch mit drin und wenn dies 2 mal der fall ist geht das nicht das konnte ich repuduzieren ansonsten ging es ohne Probleme.

                                        Die formel habe ich auch noch was verbessert. Damit klappt es dann auch mit den richtigen werten bei der Batterie:
                                        x > 30000 ? 65535-x:x*-1
                                        Damit wird angezeigt wenn aus der Batterie Strom entnommen wird (z.b.-300W) und wenn in die Batterie geladen wird (z.b 300W)

                                        Für die Grid werte muss ich auch noch Formeln hinterlegen sonst erkennt der den Minus wert auch nicht, hier lautet die Formel:
                                        x>30000 ? x-65535:x

                                        ist in meiner Vorlage noch nicht eingefügt

                                        coyoteC Offline
                                        coyoteC Offline
                                        coyote
                                        Most Active
                                        wrote on last edited by
                                        #40

                                        @thebam hm komisch. Hatte beides probiert, also mit der Kopfzeile die drin stand und auch ohne.
                                        Ich muss doch nur oben die beiden Pfeile drücken, dann deine Liste kopieren und dann einfügen. Dann Import drücken oder? Ich probiere es nachher nochmal

                                        TheBamT 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • coyoteC coyote

                                          @thebam hm komisch. Hatte beides probiert, also mit der Kopfzeile die drin stand und auch ohne.
                                          Ich muss doch nur oben die beiden Pfeile drücken, dann deine Liste kopieren und dann einfügen. Dann Import drücken oder? Ich probiere es nachher nochmal

                                          TheBamT Offline
                                          TheBamT Offline
                                          TheBam
                                          wrote on last edited by
                                          #41

                                          @coyote
                                          am besten gehst du her und drückst die beiden pfeile in dem fenster was sich öffnet alles raus löschen. (STRG+A) und dann die liste einfügen komplett und dann auf Import so habe ich es auch gemacht und klappte

                                          coyoteC 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          77

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe