  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben

NEWS

  • Wartung am 15.11. – Forum ab 22:00 Uhr nicht erreichbar
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    2
    214

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    7.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.7k

Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben

Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben

Scheduled Pinned Locked Moved Einbindung von Geräten
230 Posts 27 Posters 57.7k Views 26 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • wendy2702W wendy2702

    @meintre-0 Dankeschön

    M Offline
    M Offline
    Meintre 0
    wrote on last edited by
    #213

    @wendy2702
    Habe alles umgebaut und funktioniert super!

    Nochmals Danke und einen schönen Resturlaub👍 😳

    1 Reply Last reply
    0
    • wendy2702W wendy2702

      @meintre-0 Dankeschön

      M Offline
      M Offline
      Meintre 0
      wrote on last edited by Meintre 0
      #214

      @wendy2702
      Hallo Zusammen,
      habe jetzt herausgefunden, wie man "SamrtLoad-Einrichtung" umschalten kann.
      Also von
      Generator Input -> 000000000
      SmartLoad Output -> 000000001
      Miclnv Input. -> 000000002

      umschalten kann. Eventuell hilft es jemanden.

      Alias.png

      Register.png

      wendy2702W 1 Reply Last reply
      0
      • M Meintre 0

        @wendy2702
        Hallo Zusammen,
        habe jetzt herausgefunden, wie man "SamrtLoad-Einrichtung" umschalten kann.
        Also von
        Generator Input -> 000000000
        SmartLoad Output -> 000000001
        Miclnv Input. -> 000000002

        umschalten kann. Eventuell hilft es jemanden.

        Alias.png

        Register.png

        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        wrote on last edited by
        #215

        @meintre-0 Danke.

        Meiner hängt nur Netz parallel ohne PV zum Akku laden/entladen.

        Ich stelle da aktuell nichts um sondern lasse einfach machen.

        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        M 1 Reply Last reply
        0
        • wendy2702W wendy2702

          @meintre-0 Danke.

          Meiner hängt nur Netz parallel ohne PV zum Akku laden/entladen.

          Ich stelle da aktuell nichts um sondern lasse einfach machen.

          M Offline
          M Offline
          Meintre 0
          wrote on last edited by
          #216

          @wendy2702
          Ich habe:

          1 x Senec mit 7,5 kWh Batterie und 9,5 kWp Solar
          1 x Deye mit 12,5 kWh Batterie und 3 kWp Solar
          1 x Zendure AIO 2400 als Balkonanlage mit 2,4 kWh Batterie.

          Die Senec kann ich nicht Steuern. Dadurch lädt sie teilweise die Deye Batterie über Nacht.
          Jetzt nicht mehr, durch das Umschalten!

          1 Reply Last reply
          0
          • miaelM miael

            Inzwischen habe ich meinen Anschluss noch aufgeräumt.
            Vom BMS Port mit einem Adapter auf Schraubpins. Daran sind dann nur die Leitungen zum BMS und zum Modbus Adapter angeschlossen. 12Volt kommt direkt vom Inverter:
            IMG_20230809_091040.jpg

            Die Stromversorgung werde ich noch auf extern ändern, damit ich den WR auch per Modbus an und ausschalten kann.

            Hier meine Iobroker Einstellunge:
            Unbenannt1.JPG

            Unbenannt2.JPG

            Hier die vom Elfin:
            Unbenannt3.JPG

            Und hier noch Bsp für die Register:
            60713d9f-52be-4c2c-a246-3fbfbaac1456-grafik.png

            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            wrote on last edited by
            #217

            @miael sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

            Die Stromversorgung werde ich noch auf extern ändern, damit ich den WR auch per Modbus an und ausschalten kann.

            Hi, wie genau schaltest du den WR aus?

            @uweklatt sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

            Hallo Deye-Experten,

            wie sind die Fehlermeldungen in Register 40555 - 40558 zu interpretieren?
            Es gibt eine Fehlerliste mit 64 verschiedenen Meldungen, aber wie stellen sich diese in den 4 Registern dar?

            Uwe

            EDIT:
            ​Anscheinend werden die 64 Meldungen einfach als jeweils 1 Bit in den 4 Registern dargestellt.
            ​Problem gelöst 😉

            Bekommst du über die Register die Detailierten Fehler/Alarme?

            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            uweklattU 1 Reply Last reply
            0
            • wendy2702W wendy2702

              @miael sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

              Die Stromversorgung werde ich noch auf extern ändern, damit ich den WR auch per Modbus an und ausschalten kann.

              Hi, wie genau schaltest du den WR aus?

              @uweklatt sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

              Hallo Deye-Experten,

              wie sind die Fehlermeldungen in Register 40555 - 40558 zu interpretieren?
              Es gibt eine Fehlerliste mit 64 verschiedenen Meldungen, aber wie stellen sich diese in den 4 Registern dar?

              Uwe

              EDIT:
              ​Anscheinend werden die 64 Meldungen einfach als jeweils 1 Bit in den 4 Registern dargestellt.
              ​Problem gelöst 😉

              Bekommst du über die Register die Detailierten Fehler/Alarme?

              uweklattU Offline
              uweklattU Offline
              uweklatt
              wrote on last edited by
              #218

              @wendy2702
              Man bekommt über Modbus nur die Bits.
              Die Zuordnung zu den Fehlern bekommt man dann aus der Dokumentation.

              Tschau
              Uwe

              Proxmox/LXC/Docker

              wendy2702W 1 Reply Last reply
              0
              • uweklattU uweklatt

                @wendy2702
                Man bekommt über Modbus nur die Bits.
                Die Zuordnung zu den Fehlern bekommt man dann aus der Dokumentation.

                Tschau
                Uwe

                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                wrote on last edited by
                #219

                @uweklatt danke.

                Hast du die Doku oder gibt es die hier irgendwo?

                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                TheBamT 1 Reply Last reply
                0
                • wendy2702W wendy2702

                  @uweklatt danke.

                  Hast du die Doku oder gibt es die hier irgendwo?

                  TheBamT Offline
                  TheBamT Offline
                  TheBam
                  wrote on last edited by
                  #220

                  @wendy2702 in den neuen Anleitungen sind die Fehler hinten aufgeführt

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    wrote on last edited by
                    #221

                    In meiner Anleitung ist mein Fehler/Alarm leider nicht aufgeführt.

                    Da scheint Software und Papier nicht zusammen zu passen

                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    TheBamT 1 Reply Last reply
                    0
                    • wendy2702W wendy2702

                      In meiner Anleitung ist mein Fehler/Alarm leider nicht aufgeführt.

                      Da scheint Software und Papier nicht zusammen zu passen

                      TheBamT Offline
                      TheBamT Offline
                      TheBam
                      wrote on last edited by
                      #222

                      @wendy2702 Kommt drauf an von wann deine Daten sind.

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • I Offline
                        I Offline
                        iose
                        wrote on last edited by
                        #223

                        Bei 2 WR im Master/Slave Betrieb. Benötige ich dann 2 Modubs Ausleser oder kann alles über einen am Master ausgelesen werden?

                        TheBamT W 2 Replies Last reply
                        0
                        • I iose

                          Bei 2 WR im Master/Slave Betrieb. Benötige ich dann 2 Modubs Ausleser oder kann alles über einen am Master ausgelesen werden?

                          TheBamT Offline
                          TheBamT Offline
                          TheBam
                          wrote on last edited by
                          #224

                          @iose
                          Geht beides. Reicht auch ein Modbus ausleser

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • I iose

                            Bei 2 WR im Master/Slave Betrieb. Benötige ich dann 2 Modubs Ausleser oder kann alles über einen am Master ausgelesen werden?

                            W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            wrote on last edited by
                            #225

                            @iose
                            Kein Problem an der BMS Buchse. An der Modebus Buchse geht nur der Master

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              wendy2702
                              wrote on last edited by
                              #226

                              Muss nochmal Fragen ob hier jemand die Akku Daten (Details) irgendwie direkt aus dem Deye ausliest und wenn ja an welchem Anschluß.

                              Mit Solarassistant funktioniert das derzeit bei mir mit folgendem Setup:

                              Felicity Akku per CAN Bus Kabel mit dem Deye verbunden und das Kommunikations Protokoll auf "0" --> Pylon eingestellt.
                              Dann per RS485 an den letzten Akku Block und dort an den freien BMS Port der zum nächsten Akku Block geht.

                              Sieht dann so aus:

                              290662b1-a6c8-4f01-88df-bbb2b594f390-grafik.png

                              Ich habe aber eigentlich keine Lust mir mit Sa ein weiteres System ins Haus zu holen um die Akkus zu überwachen, deshalb bin ich an einer möglichen Lösung per IOB interessiert.

                              Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                wendy2702
                                wrote on last edited by
                                #227

                                @uweklatt @TheBam

                                Habt ihr eine Anleitung in der auch die Bits für die Alarme erklärt sind?

                                @uweklatt sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                                @wendy2702
                                Man bekommt über Modbus nur die Bits.
                                Die Zuordnung zu den Fehlern bekommt man dann aus der Dokumentation.

                                Tschau
                                Uwe

                                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • W Waly_de

                                  @thebam Ich hab mal ein wenig weiter gemacht und getestet. Klappt ganz gut, auch ohne Formeln.
                                  Ich hab auch die Register zum Schreiben eingefügt. Was mir großen Spaß macht: Mit "Fernsperre" und "SchalterModus" kann man den WR ein und aus schalten. (Nur vorher den Beeper abstellen denn er geht dann in Störung, so lange er abgeschaltet ist. 😉

                                  Auch die Netzspeisung lässt sich nun schön fernsteuern. Das könnte vor allem für Leute mit dynamischen Stromtarifen (Timber & Co) eine Freude sein.

                                  Ich hab angefangen in Vis eine Oberfläche zum steuern zu bauen... klappt schon mal prima 😉 Bildschirmfoto 2023-07-28 um 14.22.12.jpg

                                  hier meine überarbeiteten Definitionen:

                                  _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                  40001	1	Device type	Gerätetyp		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40004	1	Seriennummer	Seriennummer		string	5	0	0		state		true	false	false	false
                                  40061	1	Fernsperre	Fernsperre		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40081	1	SchalterModus	SchalterModus		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40105	1	ZeroExport power	ZeroExport-Leistung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40109	1	Max A Charge	Maximaler Ladestrom der Batterie	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40110	1	Max A discharge	Max A Entladung	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40122	1	Max-Gen-Time	Max-Gen-Time	h	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40123	1	Gen-Cool-Time	Gen-Cool-Time	h	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40124	1	Gen-Start-Volt	Gen-Start-Volt	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                  40125	1	Gen-Start-Proz	Gen-Start-Proz	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40126	1	Gen-Charge-Current	Gen-Charge-Current	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40127	1	Grid-Start-Volt	Grid-Start-Volt	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                  40128	1	Grid-Start-Proz	Grid-Start-Proz	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40129	1	Grid-Charge-Current	Grid-Charge-Current	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40130	1	Gen-Charge-Enable	Gen-Charge-Enable		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40131	1	Grid-Charge-Enable	Grid-Charge-Enable		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40144	1	Max Limit Power Output Grid Connection	Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40145	1	External current sensor clamp phase	Klemmphase des externen Stromsensors	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40146	1	Solar sell	Verkauf von Solar		uint8be	1	0	0		value		true	false	false	false
                                  40147	1	TOUBits	TOUBits	Bits	uint8be	1	0	0		value		true	false	false	false
                                  40149	1	Sell mode time point 1	Sell mode time point 1		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40150	1	Sell mode time point 2	Sell mode time point 2		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40151	1	Sell mode time point 3	Sell mode time point 3		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40152	1	Sell mode time point 4	Sell mode time point 4		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40153	1	Sell mode time point 5	Sell mode time point 5		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40154	1	Sell mode time point 6	Sell mode time point 6		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40155	1	BatMaxPower1	BatMaxPower1	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40156	1	BatMaxPower2	BatMaxPower2	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40157	1	BatMaxPower3	BatMaxPower3	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40158	1	BatMaxPower4	BatMaxPower4	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40159	1	BatMaxPower5	BatMaxPower5	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40160	1	BatMaxPower6	BatMaxPower6	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40167	1	BatProz1	BatProz1	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40168	1	BatProz2	BatProz2	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40169	1	BatProz3	BatProz3	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40170	1	BatProz4	BatProz4	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40171	1	BatProz5	BatProz5	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40172	1	BatProz6	BatProz6	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40173	1	GridGenEn1	GridGenEn1	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40174	1	GridGenEn2	GridGenEn2	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40175	1	GridGenEn3	GridGenEn3	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40176	1	GridGenEn4	GridGenEn4	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40177	1	GridGenEn5	GridGenEn5	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40178	1	GridGenEn6	GridGenEn6	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40341	1	Max Solar Sell Power at Zero grid	Maximale Solarverkaufsleistung bei null einspeisung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40341	1	Max Solar Sell Power by full in	Maximale Solarverkaufsleistung bei einspeisung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40501	1	Status	Status (Standby, check, norm, altert, fault)		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  40502	1	active power generation of today	active power generation of today	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40503	1	reactive power generation of today	reactive power generation of today	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40504	1	Grid connection time of today	Grid connection time of today	s	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40515	1	Today charge of the battery 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40516	1	Today discharge of the battery 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40517	1	Total charge of the battery low byte 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40518	1	Total charge of the battery high byte	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40519	1	Total discharge of the battery low byte 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40520	1	Total discharge of the battery high byte	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40521	1	Day Grid Buy Power kWh	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40522	1	Day_GridSell_Power kWh	Tages Verkaufs leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40523	1	Total_GridBuy_Power kWh_low word	Total_GridBuy_Power kWh_low word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40524	1	Total_GridBuy_Power kWh_high word	Total_GridBuy_Power kWh_high word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40525	1	Total_GridSell_Power kWh_low word	Total_GridSell_Power kWh_low word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40526	1	Total_GridSell_Power kWh_high word	Total_GridSell_Power kWh_high word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40527	1	Day_Load_Power kWH	Day_Load_Power kWH	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40528	1	Total_Load_Power kWh_low word	Total_Load_Power kWh_low word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40529	1	Total_Load_Power kWh_high word	Total_Load_Power kWh_high word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40530	1	Day_PV_Power kWh	Tagesproduzierte leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40531	1	Day_PV-1_Power kWh	Day_PV-1_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40532	1	Day_PV-2_Power kWh	Day_PV-2_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40533	1	Day_PV-3_Power kWh	Day_PV-3_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40534	1	Day_PV-4_Power kWh	Day_PV-4_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40535	1	Total PV power Wh low word	Gesamt-PV-Leistung Wh niedriges Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40536	1	Total PV power Wh high word	Gesamt-PV-Leistung Wh hohes Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40587	1	battery temperature	Batterietemperatur	°C	int16be	1	0,01	10		level		true	false	false	false
                                  40588	1	battery voltage	Batteriespannung	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                  40589	1	battery capacity	Batteriekapazität	%	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40591	1	Battery output power	Ausgangsleistung der Batterie	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40592	1	Battery output current	Ausgangsstrom der Batterie	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                  40593	1	Corrected AH	AH korrigiert	AH	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40599	1	Grid phase voltage A	Netzphasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40600	1	Grid phase voltage B	Netzphasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40601	1	Grid phase voltage C	Netzphasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40602	1	Grid line voltage AB	Netzphasenspannung L1-L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40603	1	Grid line voltage BC	Netzphasenspannung L2-L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40604	1	Grid line voltage CA	Netzphasenspannung L3-L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40605	1	L1 phase power on the inner side of the grid	L1 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40606	1	L2 phase power on the inner side of the grid	L2 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40607	1	L3 phase power on the inner side of the grid	L3 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40608	1	active power from side to side of the grid	Wirkleistung von Seite zu Seite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40609	1	Grid side - inside total apparent power	Netzseite – innere Gesamtscheinleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40610	1	Grid-side frequency	Grid Seite Frequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                  40611	1	grid side inner current L1	netzseitiger Innenstrom L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                  40612	1	grid side inner current L2	netzseitiger Innenstrom L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                  40613	1	grid side inner current L3	netzseitiger Innenstrom L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                  40614	1	Out-of-grid - current L1	Außerhalb des Netzes – aktuelles L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                  40615	1	Out-of-grid - current L2	Außerhalb des Netzes – aktuelles L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                  40616	1	Out-of-grid - current L3	Außerhalb des Netzes – aktuelles L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                  40617	1	A Out-of-grid -power L1	A Außerhalb des Netzes - Strom L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40618	1	A Out-of-grid -power L2	A Außerhalb des Netzes - Strom L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40619	1	A Out-of-grid -power L3	A Außerhalb des Netzes - Strom L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40620	1	Out-of-grid-total-power	Außerhalb des Netzes - Gesamtleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40621	1	Out-of-grid-total-apparent-power	Außerhalb des Netzes - Gesamtscheinleistung	VA	uint16le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40622	1	Grid-connected power factor PF	Netzgekoppelter Leistungsfaktor PF		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40623	1	Grid side A-phase power	Netzseitiger L1-Phasen-Strom	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40624	1	Grid side B-phase power	Netzseitiger L2-Phasen-Strom	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40625	1	Grid side C-phase power	Netzseitiger L3-Phasen-Strom	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40626	1	Grid side total power	Netzseitige Gesamtleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40628	1	Inverter output phase voltage A	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40629	1	Inverter output phase voltage B	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40630	1	Inverter output phase voltage C	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40631	1	Inverter output phase current A	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                  40632	1	Inverter output phase current B	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                  40633	1	Inverter output phase current C	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                  40634	1	Inverter output phase power A	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40635	1	Inverter output phase power B	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40636	1	Inverter output phase power C	Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40637	1	Inverter output total power	Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40638	1	Inverter output total apparent power	Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40639	1	Inverter frequency	Wechselrichter frequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                  40641	1	UPS load-side phase power A	USV-lastseitige Phasenleistung L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40642	1	UPS load-side phase power B	USV-lastseitige Phasenleistung L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40643	1	UPS load-side phase power C	USV-lastseitige Phasenleistung L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40644	1	UPS load-sidetotal power	Lastseitige Gesamtleistung der USV	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40645	1	Load phase voltage A	Load phasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40646	1	Load phase voltage B	Load phasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40647	1	Load phase voltage C	Load phasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40648	1	Load phase current A	Load phasenstrom L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                  40649	1	Load phase current B	Load phasenstrom L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                  40650	1	Load phase current C	Load phasenstrom L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                  40651	1	Load phase power A	Load phase Leistung L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40652	1	Load phase power B	Load phase Leistung L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40653	1	Load phase power C	Load phase Leistung L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40654	1	Load totalpower	Load Gesamtleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40655	1	Load phase apparent power	Scheinleistung der Lastphase	VA	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40656	1	Load frequency	Load Frequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                  40662	1	Phase voltage of Gen port A	Phasenspannung von Gen-Port L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40663	1	Phase voltage of Gen port B	Phasenspannung von Gen-Port L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40664	1	Phase voltage of Gen port C	Phasenspannung von Gen-Port L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40665	1	Phase power of Gen port A	Phasenleistung von Gen-Port L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40666	1	Phase power of Gen port B	Phasenleistung von Gen-Port L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40667	1	Phase power of Gen port C	Phasenleistung von Gen-Port L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40668	1	total power of Gen port	Gesamtleistung des Gen-Ports	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40673	1	PV1 input power	PV1 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40674	1	PV2 input power	PV2 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40675	1	PV3 input power	PV3 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40676	1	PV4 input power	PV4 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  40677	1	Dc voltage 1	Gleichspannung 1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40678	1	Dc current 1	Gleichstrom 1	A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40679	1	Dc voltage 2	Gleichspannung 2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40680	1	Dc current 2	Gleichstrom 2	A	int16be	1	0,1	0		level		false	false	false	false
                                  40681	1	Dc voltage 3	Gleichspannung 3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40682	1	Dc current 3	Gleichstrom 3	A	int16be	1	0,1	0		level		false	false	false	false
                                  40683	1	Dc voltage 4	Gleichspannung 4	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                  40684	1	Dc current 4	Gleichstrom 4	A	int16be	1	0,1	0		level		false	false	false	false
                                  

                                  Viel spaß Damit 😉
                                  VG Markus

                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702
                                  wrote on last edited by
                                  #228

                                  @waly_de sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                                  Ich hab angefangen in Vis eine Oberfläche zum steuern zu bauen... klappt schon mal prima 😉 Bildschirmfoto 2023-07-28 um 14.22.12.jpg

                                  Magst du davon mal einen Export bereitstellen?

                                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • H Offline
                                    H Offline
                                    Henry 3
                                    wrote on last edited by Henry 3
                                    #229

                                    Moin!

                                    Die ewigen timeout Fehler mit meinen 1phasen Deye Wechselrichter mit den seriellen RS485 Adapter, egal mit welchem Chipsatz, sind mir auf den Zeiger gegangen. Das Hauptproblem liegt daran, dass der iobroker Modbus Adapter nur einen Verbindungsversuch zulässt und nach einem Lesefehler oder einem timeout vom Inverter, sofort die Verbindung abbricht, statt eine erneute Anfrage zu machen.
                                    Um nicht auch noch einen Waveshare Modbus RTU over TCP to RS485 zu kaufen und auszuprobieren, habe ich mal meinen alten Rapi 3 herausgeholt.
                                    Damit kann man wunderbar einen Waveshare nachbauen, mit bis zu 4 RS485 Eingängen und wie man möchte, mit WLAN oder LAN Anschluss.
                                    Die einzelnen Ports usw. können per Parameter an das PY Script übergeben werden.
                                    Es läuft absolut stabil und vor allen Dingen, keine Timeouts mehr.

                                    https://github.com/cpthein/modbus-tcp2rtu-gateway

                                    Gruß aus dem Norden!

                                    20250709_153933_resized.jpg
                                    20250709_153904_resized.jpg
                                    Bildschirmfoto vom 2025-07-09 16-05-01.png

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • wendy2702W wendy2702

                                      @warp735 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                                      Und warum stellst denn bei iob was anderes ein?

                                      Weil eigentlich nur einer Umwandelt, iob oder Waveshare. Zumindest ist das bei meinen anderen Waveshare Modbus sachen so.

                                      Dein Register 598 lässt sich zumindest per iob und Serieller Verbindung auslesen.

                                      Gibt es hier irgendwo einen Export deiner Register?

                                      EDIT: @warp735 es läuft. Die 5 Stelligen Register sind nicht "falsch", man muss dann nur den Haken bei "Benutze Aliase" setzen. Dann werden im Hintergrund die 3 stelligen verwendet.

                                      So sind jetzt meine Einstellungen im Waveshare:

                                      b4e6562c-277a-4fa4-afd0-5bb98ccb3034-grafik.png

                                      und so in IOB:

                                      7bbff636-a3fd-4aa5-b937-d151941aea27-grafik.png

                                      258034e9-596e-48d1-87cd-5a90f51f6dd4-grafik.png

                                      Hier nochmal der Export der Register welche aber exact der Liste von @TheBam entsprechen:

                                      _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                      40001	Device type	Gerätetyp		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                      40004	Seriennummer	Seriennummer		string	5	0	0		state		true	false	false	false
                                      40061	Fernsperre	Fernsperre		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                      40081	SchalterModus	SchalterModus		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                      40105	ZeroExport power	ZeroExport-Leistung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                      40105	ZeroExport power	ZeroExport-Leistung		floatbe	2	0	0		level		true	false	false	false
                                      40109	Max A Charge	Maximaler Ladestrom der Batterie	A	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                      40110	Max A discharge	Max A Entladung	A	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                      40116	ShutDown battery capacity ShutDown	Abschalten Batteriekapazität Herunterfahren	%	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      40117	Restart battery capacityRestart	Neu starten BatteriekapazitätNeustart	%	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      40118	LowBatt battery capacityLowBatt	Low Batterie Anzeige zum Abschalten der Batterie	%	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      40130	Generator is charged to enable	Generator is charged to enable		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                      40131	Grid is charged to enable	Grid is charged to enable		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                      40144	Max Limit Power Output Grid Connection	Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                      40145	"External	current	sensor clamp phase"	Klemmphase des externen Stromsensors	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                      40146	Solar sell	  Verkauf von Solar		floatbe	2	0	0		switch		true	false	false	false
                                      40149	Sell mode time point 1	Sell mode time point 1		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                      40150	Sell mode time point 2	Sell mode time point 2		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                      40151	Sell mode time point 3	Sell mode time point 3		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                      40152	Sell mode time point 4	Sell mode time point 4		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                      40153	Sell mode time point 5	Sell mode time point 5		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                      40154	Sell mode time point 6	Sell mode time point 6		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                      40155	Sell mode Watt time 1	Sell mode Watt time 1		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                      40156	Sell mode Watt time 2	Sell mode Watt time 2		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                      40157	Sell mode Watt time 3	Sell mode Watt time 3		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                      40158	Sell mode Watt time 4	Sell mode Watt time 4		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                      40159	Sell mode Watt time 5	Sell mode Watt time 5		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                      40160	Sell mode Watt time 6	Sell mode Watt time 6		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                      40167	TOF_Cell SOC 1	TOF_Cell SOC 1	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                      40168	TOF_Cell SOC 2	TOF_Cell SOC 2	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                      40169	TOF_Cell SOC 3	TOF_Cell SOC 3	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                      40170	TOF_Cell SOC 4	TOF_Cell SOC 4	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                      40171	TOF_Cell SOC 5	TOF_Cell SOC 5	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                      40172	TOF_Cell SOC 6	TOF_Cell SOC 6	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                      40173	Time point 1 charge enable	Time point 1 charge enable		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                      40174	Time point 2 charge enable	Time point 2 charge enable		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                      40175	Time point 3 charge enable	Time point 3 charge enable		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                      40176	Time point 4 charge enable	Time point 4 charge enable		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                      40177	Time point 5 charge enable	Time point 5 charge enable		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                      40178	Time point 6 charge enable	Time point 6 charge enable		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                      40341	Max Solar Sell Power at Zero grid	Maximale Solarverkaufsleistung bei null einspeisung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                      40341	Max Solar Sell Power by full in	Maximale Solarverkaufsleistung bei einspeisung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                      40501	Status	Status (Standby, check, norm, altert, fault)		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                      40521	Day Grid Buy Power Wh	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                      40522	Day_GridSell_Power Wh	Tages Verkaufs leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                      40530	Day_PV_Power Wh	Tagesproduzierte leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                      40535	Total PV power Wh low word	Gesamt-PV-Leistung Wh niedriges Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                      40553	AC Relay	AC relay		uint16be	1	0	0	x < 2? 0:1	level		true	false	false	false
                                      40553	Ac relay 2	AC relay2		uint16be	1		0		level		true	false	false	false
                                      40587	battery temperature	Batterietemperatur	°C	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                      40588	battery voltage	Batteriespannung	V	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                      40589	battery capacity	Batteriekapazität	%	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      40591	Battery output power	Ausgangsleistung der Batterie	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      40592	Battery output current	Ausgangsstrom der Batterie	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                      40593	Corrected AH	AH korrigiert	AH	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      40599	Grid phase voltage A	Netzphasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                      40600	Grid phase voltage B	Netzphasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                      40601	Grid phase voltage C	Netzphasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                      40605	L1 phase power on the inner side of the grid	L1 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      40606	L2 phase power on the inner side of the grid	L2 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      40607	L3 phase power on the inner side of the grid	L3 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      40608	active power from side to side of the grid	Wirkleistung von Seite zu Seite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      40609	Grid side - inside total apparent power	Netzseite – innere Gesamtscheinleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      40610	Grid-side frequency	Grid Seite Frequenz	Hz	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      40611	grid side inner current L1	netzseitiger Innenstrom L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                      40612	grid side inner current L2	netzseitiger Innenstrom L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                      40613	grid side inner current L3	netzseitiger Innenstrom L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                      40614	Out-of-grid - current L1	Außerhalb des Netzes – aktuelles L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                      40615	Out-of-grid - current L2	Außerhalb des Netzes – aktuelles L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                      40616	Out-of-grid - current L3	Außerhalb des Netzes – aktuelles L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                      40617	A Out-of-grid -power L1	A Außerhalb des Netzes - Strom L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      40618	A Out-of-grid -power L2	A Außerhalb des Netzes - Strom L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      40619	A Out-of-grid -power L3	A Außerhalb des Netzes - Strom L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      40620	Out-of-grid -total power	Außerhalb des Netzes - Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      40621	Out-of-grid - total apparent power	Außerhalb des Netzes - Gesamtscheinleistung	VA	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      40622	Grid-connected power factor PF	Netzgekoppelter Leistungsfaktor PF		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      40623	Grid side A-phase power	Netzseitiger L1-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      40624	Grid side B-phase power	Netzseitiger L2-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      40625	Grid side C-phase power	Netzseitiger L3-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      40626	Grid side total power	Netzseitige Gesamtleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      40628	Inverter output phase voltage A	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                      40629	Inverter output phase voltage B	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                      40630	Inverter output phase voltage C	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                      40631	Inverter output phase current A	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                      40632	Inverter output phase current B	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                      40633	Inverter output phase current C	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                      40634	Inverter output phase power A	  Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                      40635	Inverter output phase power B	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                      40636	Inverter output phase power C	Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                      40637	Inverter output total power	Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                      40638	Inverter output total apparent power	Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                      40639	Inverter frequency	Wechselrichter frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                      40641	UPS load-side phase power A	USV-lastseitige Phasenleistung L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      40642	UPS load-side phase power B	USV-lastseitige Phasenleistung L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      40643	UPS load-side phase power C	USV-lastseitige Phasenleistung L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      40644	UPS load-sidetotal power	Lastseitige Gesamtleistung der USV	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      40645	Load phase voltage A	Load phasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                      40646	Load phase voltage B	Load phasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                      40647	Load phase voltage C	Load phasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                      40648	Load phase current A	Load phasenstrom L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                      40649	Load phase current B	Load phasenstrom L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                      40650	Load phase current C	Load phasenstrom L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                      40651	Load phase power A	Load phase Leistung L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      40652	Load phase power B	Load phase Leistung L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      40653	Load phase power C	Load phase Leistung L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      40654	Load totalpower	Load Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      40655	Load phase apparent power	Scheinleistung der Lastphase	VA	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      40656	Load frequency	Load Frequenz	Hz	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      40662	Phase voltage of Gen port A	Phasenspannung von Gen-Port L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                      40663	Phase voltage of Gen port B	Phasenspannung von Gen-Port L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                      40664	Phase voltage of Gen port C	Phasenspannung von Gen-Port L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                      40665	Phase power of Gen port A	Phasenleistung von Gen-Port L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      40666	Phase power of Gen port B	Phasenleistung von Gen-Port L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      40667	Phase power of Gen port C	Phasenleistung von Gen-Port L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      40668	total power of Gen port	Gesamtleistung des Gen-Ports	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      40673	PV1 input power	PV1 Eingangsleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      40674	PV2 input power	PV2 Eingangsleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      40677	Dc voltage 1	Gleichspannung 1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                      40678	Dc current 1	Gleichstrom 1	A	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                      40679	Dc voltage 2	Gleichspannung 2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                      40680	Dc current 2	Gleichstrom 2	A	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                      
                                      T Offline
                                      T Offline
                                      TinoNikol
                                      wrote on last edited by
                                      #230

                                      @wendy2702 @all Hat jemand die Register für Grid peak shaving und
                                      Grid peak shaving power???

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      Reply
                                      • Reply as topic
                                      Log in to reply
                                      • Oldest to Newest
                                      • Newest to Oldest
                                      • Most Votes


                                      Support us

                                      ioBroker
                                      Community Adapters
                                      Donate

                                      47

                                      Online

                                      32.4k

                                      Users

                                      81.3k

                                      Topics

                                      1.3m

                                      Posts
                                      Community
                                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                      ioBroker Community 2014-2025
                                      logo
                                      • Login

                                      • Don't have an account? Register

                                      • Login or register to search.
                                      • First post
                                        Last post
                                      0
                                      • Recent
                                      • Tags
                                      • Unread 0
                                      • Categories
                                      • Unreplied
                                      • Popular
                                      • GitHub
                                      • Docu
                                      • Hilfe