NEWS
Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben
Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben
-
@wendy2702
Danke für die Antwort, werde es mal ausprobieren.
Schönen Urlaub wünsche ich noch.@meintre-0 Wie gesagt, och habe das via Modbus-Anschluss gemacht. Und Kabel zum Akku splitten - da hast du ja die Fehler.
Also nochmal via Modbus probieren. -
@meintre-0 Dankeschön
@wendy2702
Habe alles umgebaut und funktioniert super!Nochmals Danke und einen schönen Resturlaub

-
@meintre-0 Dankeschön
@wendy2702
Hallo Zusammen,
habe jetzt herausgefunden, wie man "SamrtLoad-Einrichtung" umschalten kann.
Also von
Generator Input -> 000000000
SmartLoad Output -> 000000001
Miclnv Input. -> 000000002umschalten kann. Eventuell hilft es jemanden.


-
@wendy2702
Hallo Zusammen,
habe jetzt herausgefunden, wie man "SamrtLoad-Einrichtung" umschalten kann.
Also von
Generator Input -> 000000000
SmartLoad Output -> 000000001
Miclnv Input. -> 000000002umschalten kann. Eventuell hilft es jemanden.


@meintre-0 Danke.
Meiner hängt nur Netz parallel ohne PV zum Akku laden/entladen.
Ich stelle da aktuell nichts um sondern lasse einfach machen.
-
@meintre-0 Danke.
Meiner hängt nur Netz parallel ohne PV zum Akku laden/entladen.
Ich stelle da aktuell nichts um sondern lasse einfach machen.
@wendy2702
Ich habe:1 x Senec mit 7,5 kWh Batterie und 9,5 kWp Solar
1 x Deye mit 12,5 kWh Batterie und 3 kWp Solar
1 x Zendure AIO 2400 als Balkonanlage mit 2,4 kWh Batterie.Die Senec kann ich nicht Steuern. Dadurch lädt sie teilweise die Deye Batterie über Nacht.
Jetzt nicht mehr, durch das Umschalten! -
Inzwischen habe ich meinen Anschluss noch aufgeräumt.
Vom BMS Port mit einem Adapter auf Schraubpins. Daran sind dann nur die Leitungen zum BMS und zum Modbus Adapter angeschlossen. 12Volt kommt direkt vom Inverter:

Die Stromversorgung werde ich noch auf extern ändern, damit ich den WR auch per Modbus an und ausschalten kann.
Hier meine Iobroker Einstellunge:


Hier die vom Elfin:

Und hier noch Bsp für die Register:

@miael sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:
Die Stromversorgung werde ich noch auf extern ändern, damit ich den WR auch per Modbus an und ausschalten kann.
Hi, wie genau schaltest du den WR aus?
@uweklatt sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:
Hallo Deye-Experten,
wie sind die Fehlermeldungen in Register 40555 - 40558 zu interpretieren?
Es gibt eine Fehlerliste mit 64 verschiedenen Meldungen, aber wie stellen sich diese in den 4 Registern dar?Uwe
EDIT:
Anscheinend werden die 64 Meldungen einfach als jeweils 1 Bit in den 4 Registern dargestellt.
Problem gelöst
Bekommst du über die Register die Detailierten Fehler/Alarme?
-
@miael sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:
Die Stromversorgung werde ich noch auf extern ändern, damit ich den WR auch per Modbus an und ausschalten kann.
Hi, wie genau schaltest du den WR aus?
@uweklatt sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:
Hallo Deye-Experten,
wie sind die Fehlermeldungen in Register 40555 - 40558 zu interpretieren?
Es gibt eine Fehlerliste mit 64 verschiedenen Meldungen, aber wie stellen sich diese in den 4 Registern dar?Uwe
EDIT:
Anscheinend werden die 64 Meldungen einfach als jeweils 1 Bit in den 4 Registern dargestellt.
Problem gelöst
Bekommst du über die Register die Detailierten Fehler/Alarme?
@wendy2702
Man bekommt über Modbus nur die Bits.
Die Zuordnung zu den Fehlern bekommt man dann aus der Dokumentation.Tschau
Uwe -
@wendy2702
Man bekommt über Modbus nur die Bits.
Die Zuordnung zu den Fehlern bekommt man dann aus der Dokumentation.Tschau
Uwe -
@wendy2702 in den neuen Anleitungen sind die Fehler hinten aufgeführt
-
In meiner Anleitung ist mein Fehler/Alarm leider nicht aufgeführt.
Da scheint Software und Papier nicht zusammen zu passen
@wendy2702 Kommt drauf an von wann deine Daten sind.
-
Bei 2 WR im Master/Slave Betrieb. Benötige ich dann 2 Modubs Ausleser oder kann alles über einen am Master ausgelesen werden?
-
Bei 2 WR im Master/Slave Betrieb. Benötige ich dann 2 Modubs Ausleser oder kann alles über einen am Master ausgelesen werden?
-
Muss nochmal Fragen ob hier jemand die Akku Daten (Details) irgendwie direkt aus dem Deye ausliest und wenn ja an welchem Anschluß.
Mit Solarassistant funktioniert das derzeit bei mir mit folgendem Setup:
Felicity Akku per CAN Bus Kabel mit dem Deye verbunden und das Kommunikations Protokoll auf "0" --> Pylon eingestellt.
Dann per RS485 an den letzten Akku Block und dort an den freien BMS Port der zum nächsten Akku Block geht.Sieht dann so aus:

Ich habe aber eigentlich keine Lust mir mit Sa ein weiteres System ins Haus zu holen um die Akkus zu überwachen, deshalb bin ich an einer möglichen Lösung per IOB interessiert.
-
Habt ihr eine Anleitung in der auch die Bits für die Alarme erklärt sind?
@uweklatt sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:
@wendy2702
Man bekommt über Modbus nur die Bits.
Die Zuordnung zu den Fehlern bekommt man dann aus der Dokumentation.Tschau
Uwe -
@thebam Ich hab mal ein wenig weiter gemacht und getestet. Klappt ganz gut, auch ohne Formeln.
Ich hab auch die Register zum Schreiben eingefügt. Was mir großen Spaß macht: Mit "Fernsperre" und "SchalterModus" kann man den WR ein und aus schalten. (Nur vorher den Beeper abstellen denn er geht dann in Störung, so lange er abgeschaltet ist.
Auch die Netzspeisung lässt sich nun schön fernsteuern. Das könnte vor allem für Leute mit dynamischen Stromtarifen (Timber & Co) eine Freude sein.
Ich hab angefangen in Vis eine Oberfläche zum steuern zu bauen... klappt schon mal prima

hier meine überarbeiteten Definitionen:
_address deviceId name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale 40001 1 Device type Gerätetyp uint16be 1 0 0 level true false false false 40004 1 Seriennummer Seriennummer string 5 0 0 state true false false false 40061 1 Fernsperre Fernsperre uint16be 1 0 0 level true false false false 40081 1 SchalterModus SchalterModus uint16be 1 0 0 level true false false false 40105 1 ZeroExport power ZeroExport-Leistung W int16be 1 0 0 level true false false false 40109 1 Max A Charge Maximaler Ladestrom der Batterie A int16be 1 0 0 level true false false false 40110 1 Max A discharge Max A Entladung A int16be 1 0 0 level true false false false 40122 1 Max-Gen-Time Max-Gen-Time h int16be 1 0,1 0 level true false false false 40123 1 Gen-Cool-Time Gen-Cool-Time h int16be 1 0,1 0 level true false false false 40124 1 Gen-Start-Volt Gen-Start-Volt V int16be 1 0,01 0 level true false false false 40125 1 Gen-Start-Proz Gen-Start-Proz % int16be 1 0 0 level true false false false 40126 1 Gen-Charge-Current Gen-Charge-Current A int16be 1 0 0 level true false false false 40127 1 Grid-Start-Volt Grid-Start-Volt V int16be 1 0,01 0 level true false false false 40128 1 Grid-Start-Proz Grid-Start-Proz % int16be 1 0 0 level true false false false 40129 1 Grid-Charge-Current Grid-Charge-Current A int16be 1 0 0 level true false false false 40130 1 Gen-Charge-Enable Gen-Charge-Enable uint16be 1 0 0 level true false false false 40131 1 Grid-Charge-Enable Grid-Charge-Enable uint16be 1 0 0 level true false false false 40144 1 Max Limit Power Output Grid Connection Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes W int16be 1 0 0 level true false false false 40145 1 External current sensor clamp phase Klemmphase des externen Stromsensors W int16be 1 0 0 level true false false false 40146 1 Solar sell Verkauf von Solar uint8be 1 0 0 value true false false false 40147 1 TOUBits TOUBits Bits uint8be 1 0 0 value true false false false 40149 1 Sell mode time point 1 Sell mode time point 1 int16be 1 0 0 level true false false false 40150 1 Sell mode time point 2 Sell mode time point 2 int16be 1 0 0 level true false false false 40151 1 Sell mode time point 3 Sell mode time point 3 int16be 1 0 0 level true false false false 40152 1 Sell mode time point 4 Sell mode time point 4 int16be 1 0 0 level true false false false 40153 1 Sell mode time point 5 Sell mode time point 5 int16be 1 0 0 level true false false false 40154 1 Sell mode time point 6 Sell mode time point 6 int16be 1 0 0 level true false false false 40155 1 BatMaxPower1 BatMaxPower1 W int16be 1 0 0 level true false false false 40156 1 BatMaxPower2 BatMaxPower2 W int16be 1 0 0 level true false false false 40157 1 BatMaxPower3 BatMaxPower3 W int16be 1 0 0 level true false false false 40158 1 BatMaxPower4 BatMaxPower4 W int16be 1 0 0 level true false false false 40159 1 BatMaxPower5 BatMaxPower5 W int16be 1 0 0 level true false false false 40160 1 BatMaxPower6 BatMaxPower6 W int16be 1 0 0 level true false false false 40167 1 BatProz1 BatProz1 % int16be 1 0 0 level true false false false 40168 1 BatProz2 BatProz2 % int16be 1 0 0 level true false false false 40169 1 BatProz3 BatProz3 % int16be 1 0 0 level true false false false 40170 1 BatProz4 BatProz4 % int16be 1 0 0 level true false false false 40171 1 BatProz5 BatProz5 % int16be 1 0 0 level true false false false 40172 1 BatProz6 BatProz6 % int16be 1 0 0 level true false false false 40173 1 GridGenEn1 GridGenEn1 Bits int16be 1 0 0 level true false false false 40174 1 GridGenEn2 GridGenEn2 Bits int16be 1 0 0 level true false false false 40175 1 GridGenEn3 GridGenEn3 Bits int16be 1 0 0 level true false false false 40176 1 GridGenEn4 GridGenEn4 Bits int16be 1 0 0 level true false false false 40177 1 GridGenEn5 GridGenEn5 Bits int16be 1 0 0 level true false false false 40178 1 GridGenEn6 GridGenEn6 Bits int16be 1 0 0 level true false false false 40341 1 Max Solar Sell Power at Zero grid Maximale Solarverkaufsleistung bei null einspeisung W int16be 1 0 0 level true false false false 40341 1 Max Solar Sell Power by full in Maximale Solarverkaufsleistung bei einspeisung W int16be 1 0 0 level true false false false 40501 1 Status Status (Standby, check, norm, altert, fault) int16be 1 0 0 level true false false false 40502 1 active power generation of today active power generation of today kwh int16be 1 0,1 0 level true false false false 40503 1 reactive power generation of today reactive power generation of today kwh int16be 1 0,1 0 level true false false false 40504 1 Grid connection time of today Grid connection time of today s uint16be 1 1 0 level true false false false 40515 1 Today charge of the battery Tag Netzabnahme Strom Wh kwh uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40516 1 Today discharge of the battery Tag Netzabnahme Strom Wh kwh uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40517 1 Total charge of the battery low byte Tag Netzabnahme Strom Wh kwh uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40518 1 Total charge of the battery high byte Tag Netzabnahme Strom Wh kwh uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40519 1 Total discharge of the battery low byte Tag Netzabnahme Strom Wh kwh uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40520 1 Total discharge of the battery high byte Tag Netzabnahme Strom Wh kwh uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40521 1 Day Grid Buy Power kWh Tag Netzabnahme Strom Wh kwh uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40522 1 Day_GridSell_Power kWh Tages Verkaufs leistung kwh uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40523 1 Total_GridBuy_Power kWh_low word Total_GridBuy_Power kWh_low word kwh uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40524 1 Total_GridBuy_Power kWh_high word Total_GridBuy_Power kWh_high word kwh uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40525 1 Total_GridSell_Power kWh_low word Total_GridSell_Power kWh_low word kwh uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40526 1 Total_GridSell_Power kWh_high word Total_GridSell_Power kWh_high word kwh uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40527 1 Day_Load_Power kWH Day_Load_Power kWH kwh uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40528 1 Total_Load_Power kWh_low word Total_Load_Power kWh_low word kwh uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40529 1 Total_Load_Power kWh_high word Total_Load_Power kWh_high word kwh uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40530 1 Day_PV_Power kWh Tagesproduzierte leistung kwh uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40531 1 Day_PV-1_Power kWh Day_PV-1_Power kWh kwh uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40532 1 Day_PV-2_Power kWh Day_PV-2_Power kWh kwh uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40533 1 Day_PV-3_Power kWh Day_PV-3_Power kWh kwh uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40534 1 Day_PV-4_Power kWh Day_PV-4_Power kWh kwh uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40535 1 Total PV power Wh low word Gesamt-PV-Leistung Wh niedriges Wort kwh uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40536 1 Total PV power Wh high word Gesamt-PV-Leistung Wh hohes Wort kwh uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40587 1 battery temperature Batterietemperatur °C int16be 1 0,01 10 level true false false false 40588 1 battery voltage Batteriespannung V int16be 1 0,01 0 level true false false false 40589 1 battery capacity Batteriekapazität % int16be 1 1 0 level true false false false 40591 1 Battery output power Ausgangsleistung der Batterie W int16be 1 1 0 level true false false false 40592 1 Battery output current Ausgangsstrom der Batterie A int16be 1 0,01 0 level true false false false 40593 1 Corrected AH AH korrigiert AH int16be 1 1 0 level true false false false 40599 1 Grid phase voltage A Netzphasenspannung L1 V int16be 1 0,1 0 level true false false false 40600 1 Grid phase voltage B Netzphasenspannung L2 V int16be 1 0,1 0 level true false false false 40601 1 Grid phase voltage C Netzphasenspannung L3 V int16be 1 0,1 0 level true false false false 40602 1 Grid line voltage AB Netzphasenspannung L1-L2 V int16be 1 0,1 0 level true false false false 40603 1 Grid line voltage BC Netzphasenspannung L2-L3 V int16be 1 0,1 0 level true false false false 40604 1 Grid line voltage CA Netzphasenspannung L3-L1 V int16be 1 0,1 0 level true false false false 40605 1 L1 phase power on the inner side of the grid L1 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes W int16be 1 1 0 level true false false false 40606 1 L2 phase power on the inner side of the grid L2 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes W int16be 1 1 0 level true false false false 40607 1 L3 phase power on the inner side of the grid L3 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes W int16be 1 1 0 level true false false false 40608 1 active power from side to side of the grid Wirkleistung von Seite zu Seite des Netzes W int16be 1 1 0 level true false false false 40609 1 Grid side - inside total apparent power Netzseite – innere Gesamtscheinleistung W int16be 1 1 0 level true false false false 40610 1 Grid-side frequency Grid Seite Frequenz Hz int16be 1 0,01 0 level true false false false 40611 1 grid side inner current L1 netzseitiger Innenstrom L1 A int16be 1 0,01 0 level true false false false 40612 1 grid side inner current L2 netzseitiger Innenstrom L2 A int16be 1 0,01 0 level true false false false 40613 1 grid side inner current L3 netzseitiger Innenstrom L3 A int16be 1 0,01 0 level true false false false 40614 1 Out-of-grid - current L1 Außerhalb des Netzes – aktuelles L1 A int16be 1 0,01 0 level true false false false 40615 1 Out-of-grid - current L2 Außerhalb des Netzes – aktuelles L2 A int16be 1 0,01 0 level true false false false 40616 1 Out-of-grid - current L3 Außerhalb des Netzes – aktuelles L3 A int16be 1 0,01 0 level true false false false 40617 1 A Out-of-grid -power L1 A Außerhalb des Netzes - Strom L1 W int16be 1 1 0 level true false false false 40618 1 A Out-of-grid -power L2 A Außerhalb des Netzes - Strom L2 W int16be 1 1 0 level true false false false 40619 1 A Out-of-grid -power L3 A Außerhalb des Netzes - Strom L3 W int16be 1 1 0 level true false false false 40620 1 Out-of-grid-total-power Außerhalb des Netzes - Gesamtleistung W int16be 1 1 0 level true false false false 40621 1 Out-of-grid-total-apparent-power Außerhalb des Netzes - Gesamtscheinleistung VA uint16le 1 1 0 level true false false false 40622 1 Grid-connected power factor PF Netzgekoppelter Leistungsfaktor PF int16be 1 1 0 level true false false false 40623 1 Grid side A-phase power Netzseitiger L1-Phasen-Strom W int16be 1 1 0 level true false false false 40624 1 Grid side B-phase power Netzseitiger L2-Phasen-Strom W int16be 1 1 0 level true false false false 40625 1 Grid side C-phase power Netzseitiger L3-Phasen-Strom W int16be 1 1 0 level true false false false 40626 1 Grid side total power Netzseitige Gesamtleistung W int16be 1 1 0 level true false false false 40628 1 Inverter output phase voltage A Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L1 V int16be 1 0,1 0 level true false false false 40629 1 Inverter output phase voltage B Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L2 V int16be 1 0,1 0 level true false false false 40630 1 Inverter output phase voltage C Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L3 V int16be 1 0,1 0 level true false false false 40631 1 Inverter output phase current A Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L1 A int16be 1 0,01 0 level true false false false 40632 1 Inverter output phase current B Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L2 A int16be 1 0,01 0 level true false false false 40633 1 Inverter output phase current C Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L3 A int16be 1 0,01 0 level true false false false 40634 1 Inverter output phase power A Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1 W int16be 1 1 0 level true false false false 40635 1 Inverter output phase power B Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2 W int16be 1 1 0 level true false false false 40636 1 Inverter output phase power C Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3 W int16be 1 1 0 level true false false false 40637 1 Inverter output total power Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung W int16be 1 1 0 level true false false false 40638 1 Inverter output total apparent power Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung W int16be 1 1 0 level true false false false 40639 1 Inverter frequency Wechselrichter frequenz Hz int16be 1 0,01 0 level true false false false 40641 1 UPS load-side phase power A USV-lastseitige Phasenleistung L1 W int16be 1 1 0 level true false false false 40642 1 UPS load-side phase power B USV-lastseitige Phasenleistung L2 W int16be 1 1 0 level true false false false 40643 1 UPS load-side phase power C USV-lastseitige Phasenleistung L3 W int16be 1 1 0 level true false false false 40644 1 UPS load-sidetotal power Lastseitige Gesamtleistung der USV W int16be 1 1 0 level true false false false 40645 1 Load phase voltage A Load phasenspannung L1 V int16be 1 0,1 0 level true false false false 40646 1 Load phase voltage B Load phasenspannung L2 V int16be 1 0,1 0 level true false false false 40647 1 Load phase voltage C Load phasenspannung L3 V int16be 1 0,1 0 level true false false false 40648 1 Load phase current A Load phasenstrom L1 A int16be 1 0,01 0 level true false false false 40649 1 Load phase current B Load phasenstrom L2 A int16be 1 0,01 0 level true false false false 40650 1 Load phase current C Load phasenstrom L3 A int16be 1 0,01 0 level true false false false 40651 1 Load phase power A Load phase Leistung L1 W int16be 1 1 0 level true false false false 40652 1 Load phase power B Load phase Leistung L2 W int16be 1 1 0 level true false false false 40653 1 Load phase power C Load phase Leistung L3 W int16be 1 1 0 level true false false false 40654 1 Load totalpower Load Gesamtleistung W int16be 1 1 0 level true false false false 40655 1 Load phase apparent power Scheinleistung der Lastphase VA int16be 1 1 0 level true false false false 40656 1 Load frequency Load Frequenz Hz int16be 1 0,01 0 level true false false false 40662 1 Phase voltage of Gen port A Phasenspannung von Gen-Port L1 V int16be 1 0,1 0 level true false false false 40663 1 Phase voltage of Gen port B Phasenspannung von Gen-Port L2 V int16be 1 0,1 0 level true false false false 40664 1 Phase voltage of Gen port C Phasenspannung von Gen-Port L3 V int16be 1 0,1 0 level true false false false 40665 1 Phase power of Gen port A Phasenleistung von Gen-Port L1 W int16be 1 1 0 level true false false false 40666 1 Phase power of Gen port B Phasenleistung von Gen-Port L2 W int16be 1 1 0 level true false false false 40667 1 Phase power of Gen port C Phasenleistung von Gen-Port L3 W int16be 1 1 0 level true false false false 40668 1 total power of Gen port Gesamtleistung des Gen-Ports W int16be 1 1 0 level true false false false 40673 1 PV1 input power PV1 Eingangsleistung W int16be 1 1 0 level true false false false 40674 1 PV2 input power PV2 Eingangsleistung W int16be 1 1 0 level true false false false 40675 1 PV3 input power PV3 Eingangsleistung W int16be 1 1 0 level true false false false 40676 1 PV4 input power PV4 Eingangsleistung W int16be 1 1 0 level true false false false 40677 1 Dc voltage 1 Gleichspannung 1 V int16be 1 0,1 0 level true false false false 40678 1 Dc current 1 Gleichstrom 1 A int16be 1 0,1 0 level true false false false 40679 1 Dc voltage 2 Gleichspannung 2 V int16be 1 0,1 0 level true false false false 40680 1 Dc current 2 Gleichstrom 2 A int16be 1 0,1 0 level false false false false 40681 1 Dc voltage 3 Gleichspannung 3 V int16be 1 0,1 0 level true false false false 40682 1 Dc current 3 Gleichstrom 3 A int16be 1 0,1 0 level false false false false 40683 1 Dc voltage 4 Gleichspannung 4 V int16be 1 0,1 0 level true false false false 40684 1 Dc current 4 Gleichstrom 4 A int16be 1 0,1 0 level false false false falseViel spaß Damit

VG Markus -
Moin!
Die ewigen timeout Fehler mit meinen 1phasen Deye Wechselrichter mit den seriellen RS485 Adapter, egal mit welchem Chipsatz, sind mir auf den Zeiger gegangen. Das Hauptproblem liegt daran, dass der iobroker Modbus Adapter nur einen Verbindungsversuch zulässt und nach einem Lesefehler oder einem timeout vom Inverter, sofort die Verbindung abbricht, statt eine erneute Anfrage zu machen.
Um nicht auch noch einen Waveshare Modbus RTU over TCP to RS485 zu kaufen und auszuprobieren, habe ich mal meinen alten Rapi 3 herausgeholt.
Damit kann man wunderbar einen Waveshare nachbauen, mit bis zu 4 RS485 Eingängen und wie man möchte, mit WLAN oder LAN Anschluss.
Die einzelnen Ports usw. können per Parameter an das PY Script übergeben werden.
Es läuft absolut stabil und vor allen Dingen, keine Timeouts mehr.https://github.com/cpthein/modbus-tcp2rtu-gateway
Gruß aus dem Norden!



-
@warp735 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:
Und warum stellst denn bei iob was anderes ein?
Weil eigentlich nur einer Umwandelt, iob oder Waveshare. Zumindest ist das bei meinen anderen Waveshare Modbus sachen so.
Dein Register 598 lässt sich zumindest per iob und Serieller Verbindung auslesen.
Gibt es hier irgendwo einen Export deiner Register?
EDIT: @warp735 es läuft. Die 5 Stelligen Register sind nicht "falsch", man muss dann nur den Haken bei "Benutze Aliase" setzen. Dann werden im Hintergrund die 3 stelligen verwendet.
So sind jetzt meine Einstellungen im Waveshare:

und so in IOB:


Hier nochmal der Export der Register welche aber exact der Liste von @TheBam entsprechen:
_address name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale 40001 Device type Gerätetyp uint16be 1 0 0 level true false false false 40004 Seriennummer Seriennummer string 5 0 0 state true false false false 40061 Fernsperre Fernsperre uint16be 1 0 0 level true false false false 40081 SchalterModus SchalterModus uint16be 1 0 0 level true false false false 40105 ZeroExport power ZeroExport-Leistung W int16be 1 0 0 level true false false false 40105 ZeroExport power ZeroExport-Leistung floatbe 2 0 0 level true false false false 40109 Max A Charge Maximaler Ladestrom der Batterie A uint16be 1 0 0 level true false false false 40110 Max A discharge Max A Entladung A uint16be 1 0 0 level true false false false 40116 ShutDown battery capacity ShutDown Abschalten Batteriekapazität Herunterfahren % uint16be 1 1 0 level true false false false 40117 Restart battery capacityRestart Neu starten BatteriekapazitätNeustart % uint16be 1 1 0 level true false false false 40118 LowBatt battery capacityLowBatt Low Batterie Anzeige zum Abschalten der Batterie % uint16be 1 1 0 level true false false false 40130 Generator is charged to enable Generator is charged to enable int16be 1 0 0 level true false false false 40131 Grid is charged to enable Grid is charged to enable int16be 1 0 0 level true false false false 40144 Max Limit Power Output Grid Connection Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes W uint16be 1 0 0 level true false false false 40145 "External current sensor clamp phase" Klemmphase des externen Stromsensors W uint16be 1 0 0 level true false false false 40146 Solar sell Verkauf von Solar floatbe 2 0 0 switch true false false false 40149 Sell mode time point 1 Sell mode time point 1 int16be 1 0 0 level true false false false 40150 Sell mode time point 2 Sell mode time point 2 int16be 1 0 0 level true false false false 40151 Sell mode time point 3 Sell mode time point 3 int16be 1 0 0 level true false false false 40152 Sell mode time point 4 Sell mode time point 4 int16be 1 0 0 level true false false false 40153 Sell mode time point 5 Sell mode time point 5 int16be 1 0 0 level true false false false 40154 Sell mode time point 6 Sell mode time point 6 int16be 1 0 0 level true false false false 40155 Sell mode Watt time 1 Sell mode Watt time 1 int16be 1 0 0 level true false false false 40156 Sell mode Watt time 2 Sell mode Watt time 2 int16be 1 0 0 level true false false false 40157 Sell mode Watt time 3 Sell mode Watt time 3 int16be 1 0 0 level true false false false 40158 Sell mode Watt time 4 Sell mode Watt time 4 int16be 1 0 0 level true false false false 40159 Sell mode Watt time 5 Sell mode Watt time 5 int16be 1 0 0 level true false false false 40160 Sell mode Watt time 6 Sell mode Watt time 6 int16be 1 0 0 level true false false false 40167 TOF_Cell SOC 1 TOF_Cell SOC 1 % int16be 1 0 0 level true false false false 40168 TOF_Cell SOC 2 TOF_Cell SOC 2 % int16be 1 0 0 level true false false false 40169 TOF_Cell SOC 3 TOF_Cell SOC 3 % int16be 1 0 0 level true false false false 40170 TOF_Cell SOC 4 TOF_Cell SOC 4 % int16be 1 0 0 level true false false false 40171 TOF_Cell SOC 5 TOF_Cell SOC 5 % int16be 1 0 0 level true false false false 40172 TOF_Cell SOC 6 TOF_Cell SOC 6 % int16be 1 0 0 level true false false false 40173 Time point 1 charge enable Time point 1 charge enable int16be 1 0 0 level true false false false 40174 Time point 2 charge enable Time point 2 charge enable int16be 1 0 0 level true false false false 40175 Time point 3 charge enable Time point 3 charge enable int16be 1 0 0 level true false false false 40176 Time point 4 charge enable Time point 4 charge enable int16be 1 0 0 level true false false false 40177 Time point 5 charge enable Time point 5 charge enable int16be 1 0 0 level true false false false 40178 Time point 6 charge enable Time point 6 charge enable int16be 1 0 0 level true false false false 40341 Max Solar Sell Power at Zero grid Maximale Solarverkaufsleistung bei null einspeisung W uint16be 1 0 0 level true false false false 40341 Max Solar Sell Power by full in Maximale Solarverkaufsleistung bei einspeisung W uint16be 1 0 0 level true false false false 40501 Status Status (Standby, check, norm, altert, fault) int16be 1 0 0 level true false false false 40521 Day Grid Buy Power Wh Tag Netzabnahme Strom Wh kwh uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40522 Day_GridSell_Power Wh Tages Verkaufs leistung kwh uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40530 Day_PV_Power Wh Tagesproduzierte leistung kwh uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40535 Total PV power Wh low word Gesamt-PV-Leistung Wh niedriges Wort kwh uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40553 AC Relay AC relay uint16be 1 0 0 x < 2? 0:1 level true false false false 40553 Ac relay 2 AC relay2 uint16be 1 0 level true false false false 40587 battery temperature Batterietemperatur °C uint16be 1 0,01 0 level true false false false 40588 battery voltage Batteriespannung V uint16be 1 0,01 0 level true false false false 40589 battery capacity Batteriekapazität % uint16be 1 1 0 level true false false false 40591 Battery output power Ausgangsleistung der Batterie W int16be 1 1 0 level true false false false 40592 Battery output current Ausgangsstrom der Batterie A uint16be 1 0,01 0 level true false false false 40593 Corrected AH AH korrigiert AH uint16be 1 1 0 level true false false false 40599 Grid phase voltage A Netzphasenspannung L1 V uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40600 Grid phase voltage B Netzphasenspannung L2 V uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40601 Grid phase voltage C Netzphasenspannung L3 V uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40605 L1 phase power on the inner side of the grid L1 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes W uint16be 1 1 0 level true false false false 40606 L2 phase power on the inner side of the grid L2 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes W uint16be 1 1 0 level true false false false 40607 L3 phase power on the inner side of the grid L3 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes W uint16be 1 1 0 level true false false false 40608 active power from side to side of the grid Wirkleistung von Seite zu Seite des Netzes W int16be 1 1 0 level true false false false 40609 Grid side - inside total apparent power Netzseite – innere Gesamtscheinleistung W uint16be 1 1 0 level true false false false 40610 Grid-side frequency Grid Seite Frequenz Hz uint16be 1 1 0 level true false false false 40611 grid side inner current L1 netzseitiger Innenstrom L1 A uint16be 1 0,01 0 level true false false false 40612 grid side inner current L2 netzseitiger Innenstrom L2 A uint16be 1 0,01 0 level true false false false 40613 grid side inner current L3 netzseitiger Innenstrom L3 A uint16be 1 0,01 0 level true false false false 40614 Out-of-grid - current L1 Außerhalb des Netzes – aktuelles L1 A uint16be 1 0,01 0 level true false false false 40615 Out-of-grid - current L2 Außerhalb des Netzes – aktuelles L2 A uint16be 1 0,01 0 level true false false false 40616 Out-of-grid - current L3 Außerhalb des Netzes – aktuelles L3 A uint16be 1 0,01 0 level true false false false 40617 A Out-of-grid -power L1 A Außerhalb des Netzes - Strom L1 W uint16be 1 1 0 level true false false false 40618 A Out-of-grid -power L2 A Außerhalb des Netzes - Strom L2 W uint16be 1 1 0 level true false false false 40619 A Out-of-grid -power L3 A Außerhalb des Netzes - Strom L3 W uint16be 1 1 0 level true false false false 40620 Out-of-grid -total power Außerhalb des Netzes - Gesamtleistung W uint16be 1 1 0 level true false false false 40621 Out-of-grid - total apparent power Außerhalb des Netzes - Gesamtscheinleistung VA uint16be 1 1 0 level true false false false 40622 Grid-connected power factor PF Netzgekoppelter Leistungsfaktor PF uint16be 1 1 0 level true false false false 40623 Grid side A-phase power Netzseitiger L1-Phasen-Strom W uint16be 1 1 0 level true false false false 40624 Grid side B-phase power Netzseitiger L2-Phasen-Strom W uint16be 1 1 0 level true false false false 40625 Grid side C-phase power Netzseitiger L3-Phasen-Strom W uint16be 1 1 0 level true false false false 40626 Grid side total power Netzseitige Gesamtleistung W int16be 1 1 0 level true false false false 40628 Inverter output phase voltage A Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L1 V uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40629 Inverter output phase voltage B Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L2 V uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40630 Inverter output phase voltage C Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L3 V uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40631 Inverter output phase current A Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L1 A uint16be 1 0,01 0 level true false false false 40632 Inverter output phase current B Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L2 A uint16be 1 0,01 0 level true false false false 40633 Inverter output phase current C Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L3 A uint16be 1 0,01 0 level true false false false 40634 Inverter output phase power A Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1 W uint16be 1 0 0 level true false false false 40635 Inverter output phase power B Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2 W uint16be 1 0 0 level true false false false 40636 Inverter output phase power C Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3 W uint16be 1 0 0 level true false false false 40637 Inverter output total power Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung W uint16be 1 0 0 level true false false false 40638 Inverter output total apparent power Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung W uint16be 1 0 0 level true false false false 40639 Inverter frequency Wechselrichter frequenz Hz uint16be 1 0,01 0 level true false false false 40641 UPS load-side phase power A USV-lastseitige Phasenleistung L1 W uint16be 1 1 0 level true false false false 40642 UPS load-side phase power B USV-lastseitige Phasenleistung L2 W uint16be 1 1 0 level true false false false 40643 UPS load-side phase power C USV-lastseitige Phasenleistung L3 W uint16be 1 1 0 level true false false false 40644 UPS load-sidetotal power Lastseitige Gesamtleistung der USV W uint16be 1 1 0 level true false false false 40645 Load phase voltage A Load phasenspannung L1 V uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40646 Load phase voltage B Load phasenspannung L2 V uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40647 Load phase voltage C Load phasenspannung L3 V uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40648 Load phase current A Load phasenstrom L1 A uint16be 1 0,01 0 level true false false false 40649 Load phase current B Load phasenstrom L2 A uint16be 1 0,01 0 level true false false false 40650 Load phase current C Load phasenstrom L3 A uint16be 1 0,01 0 level true false false false 40651 Load phase power A Load phase Leistung L1 W uint16be 1 1 0 level true false false false 40652 Load phase power B Load phase Leistung L2 W uint16be 1 1 0 level true false false false 40653 Load phase power C Load phase Leistung L3 W uint16be 1 1 0 level true false false false 40654 Load totalpower Load Gesamtleistung W uint16be 1 1 0 level true false false false 40655 Load phase apparent power Scheinleistung der Lastphase VA uint16be 1 1 0 level true false false false 40656 Load frequency Load Frequenz Hz uint16be 1 1 0 level true false false false 40662 Phase voltage of Gen port A Phasenspannung von Gen-Port L1 V uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40663 Phase voltage of Gen port B Phasenspannung von Gen-Port L2 V uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40664 Phase voltage of Gen port C Phasenspannung von Gen-Port L3 V uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40665 Phase power of Gen port A Phasenleistung von Gen-Port L1 W uint16be 1 1 0 level true false false false 40666 Phase power of Gen port B Phasenleistung von Gen-Port L2 W uint16be 1 1 0 level true false false false 40667 Phase power of Gen port C Phasenleistung von Gen-Port L3 W uint16be 1 1 0 level true false false false 40668 total power of Gen port Gesamtleistung des Gen-Ports W uint16be 1 1 0 level true false false false 40673 PV1 input power PV1 Eingangsleistung W uint16be 1 1 0 level true false false false 40674 PV2 input power PV2 Eingangsleistung W uint16be 1 1 0 level true false false false 40677 Dc voltage 1 Gleichspannung 1 V uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40678 Dc current 1 Gleichstrom 1 A uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40679 Dc voltage 2 Gleichspannung 2 V uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40680 Dc current 2 Gleichstrom 2 A uint16be 1 0,1 0 level true false false false@wendy2702 @all Hat jemand die Register für Grid peak shaving und
Grid peak shaving power???