NEWS
Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben
-
@warp735
Wenn mein Akku da wäre dann wäre mir das auch egal aber der ist noch nicht da deswegen habe ich mit dem bisher Rum gespielt ich habe auch Mal mit einem anderen ausspeise wert Rum gespielt hatte eigentlich auch ganz gut geklappt.Auf welchem Port/klemmen bist du denn drin? Auch BMS Port?
-
@thebam
Ich hab zwar Akku, aber kein PV
Bzw nur drei Platten mit nem MiniWRJa, auch mit nem Splitter. Wusste anfangs nicht an was es klemmt und da wollte ich gleich die "MODEBUS" Buchse ausschliessen
-
@thebam
Bei mir gehts leider nicht. Port 8899 funktioniert zwar auch, aber sobald ich an meinem Konverter auf Modbus to RTU = open stelle, geht garnichts mehr. Werd mir jetzt auch mal den Waveshare bestellen. Wobei ich schreiben eigentlich nicht brauche. Funktionieren solls trotzdem -
@warp735
So ich habe jetzt mal ein wenig rum probiert. Das verhalten des IoBroker ist seltsam.
Wenn ich das ganze mit dem CAS Modbus Scanner Probiere kommen die werte passend an ich kann diese auch senden und es wird übernommen.Wenn ich das allerdings mit dem IoBroker mache egal welcher Typ geht es nicht. Auslesen ja senden nein.
Nabei habe ich auch mal die Register in die Felder geschrieben die ich rausgefunden habe.
-
So manchmal ist man echt Blöde jetzt habe ich es geschafft. Das Problem steht im Log. Wenn man nichts umstellt schreibt der Adapter das ganze per Singel Register.
Der WR braucht aber damit es klappt ein Multiple Register. Das ganze muss man einfach im Allgemein Reiter anklicken dann ging es. -
@thebam
Bombe! Vielen Dank. So läufts bei mir auch. Obwohl am Konverter Modbus to RTU = close stehtdeine unsigned stimmen aber nicht. Mit signed 16 big passt bei mir alles.
-
Ok das ist seltsam weil bei mir Läuft es einfwandfrei mit den unsigned.
Aber die 2 sind ähnlich von daher hauptsache es geht jetzt.Hast du alle Register schon eingetragen? Wenn ja kannst du das exportieren. Wenn nich habe ich das demnächst noch vor und will es dann für andere user bereitstellen.
-
@thebam
Ist dann dein "Solar sell" auf 1? Bei mir nämlich auf 0 (mit deinen Einstellungen)
Ich fahre aber auch ohne Alias, falls das n Unterschied macht?Ne,, setz mich vielleicht mal am Wochenende dran. Wobei mich nicht jeder Pups interessiert. Spannungen usw les ich schon direkt vom Eastron aus. Das mach ich dann nicht nochmal über den Deye
-
@warp735
Bei mir ist der Solar Sell auf 1 ja. Wenn du Module dran hast du und auch den Eastron mit gekoppelt hast. Kannst du ja diese Zero Export to CT bzw. was soll zu erst geladen werden einstellen.
Wenn du dann den haken weg lässt bei Solar Sell dann speist der nichts aus und regelt auf 0 Watt war bzw. speist nur so viel ein wie du gerade benötigst.
Dann mach ich die Liste die Tage fertig
Hast du denn den Eastron mit Iobroker und mit dem Deye verbunden? wenn ja wie hast du das denn gemacht?
-
@thebam
Ich hab die CT Klemmen am Deye und den Eastron nur für die unabhängige Kontrolle. Fliegt aber wieder raus, weil import/export nicht stimmt. Hab den Wago bestellt. Bleibt aber alles unabhängig vom Deye.Zero export bzw laden in den Akku funktioniert schon einwandfrei. Auch ohne PV direkt am Deye
Welchen Softwarestand hast Du? Wundert mich, das wir unterschiedliche Einstellungen haben (müssen) Auch andere haben signed16bit/big
-
Hi!
Vielleicht kann mir ja jemand helfen und aufzeigen welche Werte ich falsch gesetzt habe?
DEYE hybrid 12
Modbus iobrokerModbus Werte kann ich passend abfragen, jedoch sind mehrere Fehlermeldungen im Log, die ich nicht weg bekomme...
Was sind denn die korrekten DAtentyp-Werte? Signed, Unsigned, etc?Anbei ein paar Bilder.
Danke im Voraus!
-
@soul_man
Guck dir Mal weiter oben meine Einstellungen an. Ich nutze unsingt läuft sehr gut. Wenn du auch Daten senden willst musst du den Haken noch setzen wir das bei mir ist und ich würde evtl. Mit den alias arbeiten. Sieht für mich auf jeden Fall nach falschen Einstellungen aus -
Wenn ich "Aliase" aktiviere, dann bekomme ich die Register nicht mehr ausgelesen.
Fehlermeldungen im Log siehe Bild. -
@soul_man
Das kann auch nicht gehen und Steht in deinem Log auch drin. Du musst die Vollständige adresse verwenden (Holding register sind 40000) Deswegen geht das auch nicht nur mit den Zahlen. Importier dir mal von mir die Liste. Diese ist zwar noch nicht vollständig gerade die batterie werte fehlen noch aber damit solltest du eigentlich sehen können ob es klappt.
_address name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale 40001 Device type Gerätetyp uint16be 1 0 0 level true false false false 40105 ZeroExport power ZeroExport-Leistung floatbe 2 0 0 level true false false false 40109 Max A Charge Maximaler Ladestrom der Batterie A uint16be 1 0 0 level true false false false 40110 Max A discharge Max A Entladung A uint16be 1 0 0 level true false false false 40144 Max Limit Power Output Grid Connection Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes W uint16be 1 0 0 level true false false false 40145 "External current sensor clamp phase" Klemmphase des externen Stromsensors W uint16be 1 0 0 level true false false false 40146 Solar sell Verkauf von Solar floatbe 2 0 0 switch true false false false 40341 Max Solar Sell Power at Zero grid Maximale Solarverkaufsleistung bei null einspeisung W uint16be 1 0 0 level true false false false 40341 Max Solar Sell Power by full in Maximale Solarverkaufsleistung bei einspeisung W uint16be 1 0 0 level true false false false 40521 Day Grid Buy Power Wh Tag Netzabnahme Strom Wh kwh uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40522 Day_GridSell_Power Wh Tages Verkaufs leistung kwh uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40530 Day_PV_Power Wh Tagesproduzierte leistung kwh uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40535 Total PV power Wh low word Gesamt-PV-Leistung Wh niedriges Wort kwh uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40587 battery temperature Batterietemperatur °C uint16be 1 0,01 0 level true false false false 40588 battery voltage Batteriespannung V uint16be 1 0,01 0 level true false false false 40589 battery capacity Batteriekapazität % uint16be 1 1 0 level true false false false 40591 Battery output power Ausgangsleistung der Batterie W uint16be 1 1 0 x > 30000 ? x-65535:x level true false false false 40592 Battery output current Ausgangsstrom der Batterie A uint16be 1 0,01 0 level true false false false 40593 Corrected AH AH korrigiert AH uint16be 1 1 0 level true false false false 40599 Grid phase voltage A Netzphasenspannung L1 V uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40600 Grid phase voltage B Netzphasenspannung L2 V uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40601 Grid phase voltage C Netzphasenspannung L3 V uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40605 L1 phase power on the inner side of the grid L1 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes W uint16be 1 1 0 level true false false false 40606 L2 phase power on the inner side of the grid L2 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes W uint16be 1 1 0 level true false false false 40607 L3 phase power on the inner side of the grid L3 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes W uint16be 1 1 0 level true false false false 40608 active power from side to side of the grid Wirkleistung von Seite zu Seite des Netzes W uint16be 1 1 0 level true false false false 40609 Grid side - inside total apparent power Netzseite – innere Gesamtscheinleistung W uint16be 1 1 0 level true false false false 40610 Grid-side frequency Grid Seite Frequenz Hz uint16be 1 0,01 0 level true false false false 40611 grid side inner current L1 netzseitiger Innenstrom L1 A uint16be 1 0,01 0 level true false false false 40612 grid side inner current L2 netzseitiger Innenstrom L2 A uint16be 1 0,01 0 level true false false false 40613 grid side inner current L3 netzseitiger Innenstrom L3 A uint16be 1 0,01 0 level true false false false 40614 Out-of-grid - current L1 Außerhalb des Netzes – aktuelles L1 A uint16be 1 0,01 0 level true false false false 40615 Out-of-grid - current L2 Außerhalb des Netzes – aktuelles L2 A uint16be 1 0,01 0 level true false false false 40616 Out-of-grid - current L3 Außerhalb des Netzes – aktuelles L3 A uint16be 1 0,01 0 level true false false false 40617 A Out-of-grid -power L1 A Außerhalb des Netzes - Strom L1 W uint16be 1 1 0 level true false false false 40618 A Out-of-grid -power L2 A Außerhalb des Netzes - Strom L2 W uint16be 1 1 0 level true false false false 40619 A Out-of-grid -power L3 A Außerhalb des Netzes - Strom L3 W uint16be 1 1 0 level true false false false 40620 Out-of-grid –total power Außerhalb des Netzes – Gesamtleistung W uint16be 1 1 0 level true false false false 40621 Out-of-grid –total apparent power Außerhalb des Netzes – Gesamtscheinleistung VA uint16be 1 1 0 level true false false false 40622 Grid-connected power factor PF Netzgekoppelter Leistungsfaktor PF uint16be 1 1 0 level true false false false 40623 Grid side A-phase power Netzseitiger L1-Phasen-Strom W uint16be 1 1 0 level true false false false 40624 Grid side B-phase power Netzseitiger L2-Phasen-Strom W uint16be 1 1 0 level true false false false 40625 Grid side C-phase power Netzseitiger L3-Phasen-Strom W uint16be 1 1 0 level true false false false 40626 Grid side total power Netzseitige Gesamtleistung W uint16be 1 1 0 level true false false false 40628 Inverter output phase voltage A Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L1 V uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40629 Inverter output phase voltage B Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L2 V uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40630 Inverter output phase voltage C Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L3 V uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40631 Inverter output phase current A Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L1 A uint16be 1 0,01 0 level true false false false 40632 Inverter output phase current B Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L2 A uint16be 1 0,01 0 level true false false false 40633 Inverter output phase current C Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L3 A uint16be 1 0,01 0 level true false false false 40634 Inverter output phase power A Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1 W uint16be 1 0 0 level true false false false 40635 Inverter output phase power B Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2 W uint16be 1 0 0 level true false false false 40636 Inverter output phase power C Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3 W uint16be 1 0 0 level true false false false 40637 Inverter output total power Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung W uint16be 1 0 0 level true false false false 40638 Inverter output total apparent power Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung W uint16be 1 0 0 level true false false false 40639 Inverter frequency Wechselrichter frequenz Hz uint16be 1 0,01 0 level true false false false 40641 UPS load-side phase power A USV-lastseitige Phasenleistung L1 W uint16be 1 1 0 level true false false false 40642 UPS load-side phase power B USV-lastseitige Phasenleistung L2 W uint16be 1 1 0 level true false false false 40643 UPS load-side phase power C USV-lastseitige Phasenleistung L3 W uint16be 1 1 0 level true false false false 40644 UPS load-sidetotal power Lastseitige Gesamtleistung der USV W uint16be 1 1 0 level true false false false 40645 Load phase voltage A Load phasenspannung L1 V uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40646 Load phase voltage B Load phasenspannung L2 V uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40647 Load phase voltage C Load phasenspannung L3 V uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40648 Load phase current A Load phasenstrom L1 A uint16be 1 0,01 0 level true false false false 40649 Load phase current B Load phasenstrom L2 A uint16be 1 0,01 0 level true false false false 40650 Load phase current C Load phasenstrom L3 A uint16be 1 0,01 0 level true false false false 40651 Load phase power A Load phase Leistung L1 W uint16be 1 1 0 level true false false false 40652 Load phase power B Load phase Leistung L2 W uint16be 1 1 0 level true false false false 40653 Load phase power C Load phase Leistung L3 W uint16be 1 1 0 level true false false false 40654 Load totalpower Load Gesamtleistung W uint16be 1 1 0 level true false false false 40655 Load phase apparent power Scheinleistung der Lastphase VA uint16be 1 1 0 level true false false false 40656 Load frequency Load Frequenz Hz uint16be 1 0,01 0 level true false false false 40662 Phase voltage of Gen port A Phasenspannung von Gen-Port L1 V uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40663 Phase voltage of Gen port B Phasenspannung von Gen-Port L2 V uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40664 Phase voltage of Gen port C Phasenspannung von Gen-Port L3 V uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40665 Phase power of Gen port A Phasenleistung von Gen-Port L1 W uint16be 1 1 0 level true false false false 40666 Phase power of Gen port B Phasenleistung von Gen-Port L2 W uint16be 1 1 0 level true false false false 40667 Phase power of Gen port C Phasenleistung von Gen-Port L3 W uint16be 1 1 0 level true false false false 40668 total power of Gen port Gesamtleistung des Gen-Ports W uint16be 1 1 0 level true false false false 40673 PV1 input power PV1 Eingangsleistung W uint16be 1 1 0 level true false false false 40674 PV2 input power PV2 Eingangsleistung W uint16be 1 1 0 level true false false false 40677 Dc voltage 1 Gleichspannung 1 V uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40678 Dc current 1 Gleichstrom 1 A uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40679 Dc voltage 2 Gleichspannung 2 V uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40680 Dc current 2 Gleichstrom 2 A uint16be 1 0,1 0 level true false false false
-
Mit Aliase und deinen restlichen Einstellungen klappt die Verbindung - das ist schon mal gut!
Leider sind genau die selben Verbindungsabbrüche wie bei meinem Versuch ohne Aliase.
--> eventuell liegt es ja auch daran, dass ich an der "Modebus" Buchse dran hänge...
Laut Deye Support sollte die mit meiner Firmware nämlich funktionieren.
Ich versuchs mal an der BMS Buchse -
@soul_man
Das könnte auch sein ich bekomme gar keine Infos raus bei dem modebus Anschluss da kommt bei mir gar nix egal was ich mache. Ich hänge auch auf dem BMS Anschluss.
Ansonsten sind die Abbrüche nicht ganz eindeutig zumindest aus dem Log heraus. Ich habe mit auch so einen Ethernet Splitter besorgt klappt ganz gut. Allerdings habe ich auch noch keine Batterie -
Hab's an der BMS Buchse probiert und da klappt es einwandfrei ohne Abbrüche.
Ich werde es auch mit einem Splitter versuchen oder eventuell ein Kabel zerschneiden und an die offenen enden klemmen
-
Weißt du vielleicht wie man den DEYE Slave (hab 2 DEYE 12 parallel) auslesen kann?
Aktuell bekomme ich nur die Werte vom Master per RS485 in den iobroker. -
@soul_man
Das ist eine gute Frage Soweit mir bekannt ist kannst du nur einen Wr. damit auslesen über evtl. kannst du mal Probieren die Geräte id zu ändern. Vielleicht geht es denke aber nicht.Ansonsten schau dir mal dieses video an: https://www.youtube.com/watch?v=BSHhyKvolsg
in der Beschreibung ist eine Mail vielleicht kann er dir sagen wie es geht ich hatte auch schon mit ihm Kontakt ist sehr hilfsbereit. -
Habs rausgefunden und erfolgreich getestet:
Man braucht zusätzlich eine Stichleitung (A & B) vom Modbus an den BMS port vom Slave Wechselrichter.
Im iobroker in der Modbus Instanz unter Allgemein den Haken bei "Mehrere Geräte IDs" setzen.
Dann kann man zusätzlich die ID vom Slave (in meinem Fall 2) bei den Holding Register angeben.