  4. Anleitung: Dimplex Wärmepumpe über Modbus verbinden

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.8k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

Anleitung: Dimplex Wärmepumpe über Modbus verbinden

Scheduled Pinned Locked Moved Hardware
34 Posts 10 Posters 8.8k Views 9 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • D Dieter_P

    ... ob ein fertiges RJ11 auf RJ45 Kabel verwendet werden kann.

    Defintiv kein Plug&Play. Der gezeigte RTU/TCP Wandler hat eine RJ45 Buchse für Modbus TCP (Verbindung zum IOBroker). Die Verbindung von der Dimplex WP ist mindestens am RTU/TCP Wandler auf die Schraubklemmen zu legen. Ob Du dazu ein RJ11/RJ12 Kabel einseitig auftrennen möchtest vielleicht auch Geschmacksache. Oft sind aber die Adern aus fertigen Kabeln recht fummelig zu händeln.

    F Offline
    F Offline
    FraSi
    wrote on last edited by
    #10

    Hallo,

    vielen Dank für die Hinweise. Ich habe das Gateway jetzt angeschlossen und im Netz. Sobald ich mit der Netzweradresse auf das Gateway zugreife, wir Benutzername und PW abgefragt. Was muss hier eingegeben werden ?

    VG
    FraSi

    D 1 Reply Last reply
    0
    • F FraSi

      Hallo,

      vielen Dank für die Hinweise. Ich habe das Gateway jetzt angeschlossen und im Netz. Sobald ich mit der Netzweradresse auf das Gateway zugreife, wir Benutzername und PW abgefragt. Was muss hier eingegeben werden ?

      VG
      FraSi

      D Offline
      D Offline
      Dieter_P
      wrote on last edited by
      #11

      @frasi
      Produkte vom gleichen Hersteller wollen hier admin/admin haben.

      Alternativ setzt das Ding auch auch Mal auf Werkseinstellungen zurück nicht dass Du ein Retouregerät erwischt hast wo sich schon jemand verewigt hat.

      F 1 Reply Last reply
      0
      • D Dieter_P

        @frasi
        Produkte vom gleichen Hersteller wollen hier admin/admin haben.

        Alternativ setzt das Ding auch auch Mal auf Werkseinstellungen zurück nicht dass Du ein Retouregerät erwischt hast wo sich schon jemand verewigt hat.

        F Offline
        F Offline
        FraSi
        wrote on last edited by
        #12

        Admin/admin funktioniert. Danke

        1 Reply Last reply
        1
        • L Luxi

          Hallo,
          ich habe die Wärmepumpe DWH300+ über ein RS485 Gateway (amazon: PE11-H RS485-zu-Ethernet-Seriell-Server) ans Netzwerk angeschlossen.
          Nach langem experimentieren und Kontakt mit dem Dimplex Support habe ich endlich eine Integration hinbekommen.
          Gateway: 192.168.1.134
          iobroker: 192.168.1.250
          RS485 Einstellungen im Gateway:
          PE11-Serial.PNG
          TCP Kommunikation im Gateway:
          PE11-Modbus.PNG
          Modbus Adapter im iobroker:
          Adapter-Allgemein.PNG
          Modbus Adapter Eingangsregister:
          Adapter-Eingang1.PNG
          Modbus Adapter Holding Register:
          Adapter-Holding.PNG

          Hier noch die Tabelle der Register vom Dimplex Support:
          ExtModBus_AddressMap_2019_05_22.xlsx

          Hier noch der Anschlußplan:
          Beschreibung Modbus-Funktion DHW.pdf

          Falls es Probleme mit der Westernbuchse gibt findet man auch die passenden Lötkontakte hier:
          5591871c0036676a397c285894e10cf6eeb4aa8c_2_375x500.jpeg
          Die vier Lötpunkte neben der Buchse sind wie folgt belegt:
          v.o.n.u.
          1 RX/TX -
          2 RX/TX +
          3 Masse 0V
          4 24V

          Ich hoffe die Informationen helfen weiter.

          H Offline
          H Offline
          hornu
          wrote on last edited by
          #13

          @luxi Kurze Frage: Muss hier wirklich eine 24 Volt Gleichspannung von extern (außen) angelegt werden? Bei meiner Vallox Lüftungsanlage war das mit den 24 Volt auch in der Skizze, allerdings wurde keine extrne Spannungsversorgung benötigt. Danke für Deine Antwort. VG Thomas

          D 1 Reply Last reply
          0
          • H hornu

            @luxi Kurze Frage: Muss hier wirklich eine 24 Volt Gleichspannung von extern (außen) angelegt werden? Bei meiner Vallox Lüftungsanlage war das mit den 24 Volt auch in der Skizze, allerdings wurde keine extrne Spannungsversorgung benötigt. Danke für Deine Antwort. VG Thomas

            D Offline
            D Offline
            Dieter_P
            wrote on last edited by Dieter_P
            #14

            @hornu said in Anleitung: Dimplex Wärmepumpe über Modbus verbinden:

            @luxi Kurze Frage: Muss hier wirklich eine 24 Volt Gleichspannung von extern (außen) angelegt werden? Bei meiner Vallox Lüftungsanlage war das mit den 24 Volt auch in der Skizze, allerdings wurde keine extrne Spannungsversorgung benötigt. Danke für Deine Antwort. VG Thomas

            @dieter_p said in Anleitung: Dimplex Wärmepumpe über Modbus verbinden:

            Oder aber mit Kleinspannung zu versorgen kauft man den Typ:
            Protoss-PE11-M:9~48VDC@1A (Nicht Protoss-PE11-H:100~240VAC@50~60Hz)

            Eine Fremdspannung auf das Board der WP zu geben, halte ich für keine gute Idee, falls das Deine Frage war.
            Die 24V liegen dort an und stehen auf dem Board zur Verfügung zum Betrieb z.B. von Fühlern etc etc.

            Gemäß Schaltplan ist entsprechend per RS485 eine Gebäudeleittechnik auch 2 adrig (RS485 + und -) anzuschließen:
            202d733e-41d2-4a63-ac1a-500e183fa588-image.png

            L 1 Reply Last reply
            0
            • D Dieter_P

              @hornu said in Anleitung: Dimplex Wärmepumpe über Modbus verbinden:

              @luxi Kurze Frage: Muss hier wirklich eine 24 Volt Gleichspannung von extern (außen) angelegt werden? Bei meiner Vallox Lüftungsanlage war das mit den 24 Volt auch in der Skizze, allerdings wurde keine extrne Spannungsversorgung benötigt. Danke für Deine Antwort. VG Thomas

              @dieter_p said in Anleitung: Dimplex Wärmepumpe über Modbus verbinden:

              Oder aber mit Kleinspannung zu versorgen kauft man den Typ:
              Protoss-PE11-M:9~48VDC@1A (Nicht Protoss-PE11-H:100~240VAC@50~60Hz)

              Eine Fremdspannung auf das Board der WP zu geben, halte ich für keine gute Idee, falls das Deine Frage war.
              Die 24V liegen dort an und stehen auf dem Board zur Verfügung zum Betrieb z.B. von Fühlern etc etc.

              Gemäß Schaltplan ist entsprechend per RS485 eine Gebäudeleittechnik auch 2 adrig (RS485 + und -) anzuschließen:
              202d733e-41d2-4a63-ac1a-500e183fa588-image.png

              L Offline
              L Offline
              ld33p
              wrote on last edited by
              #15

              Ich bin mit dieser Sache am verzweifeln.

              Ich habe eine DHW 300, habe ein RJ Kabel mit Kontakten 3&4 (und testweise 2&5 am GND) an einem Waveshare RS485 zu ETH POE angeschlossen und versuche auszulesen mit Modbus Poll oder ComTest Pro. Aber ich bekomme entweder timeouts oder insufficient bytes Fehler und habe wirklich keine Ahnung, was ich falsch mache. Hat irgendjemand mit diesem Waveshare Gerät und Modbus Poll das Ganze zum fliegen bekommen und kann mir einen Tipp geben oder hat jemand eine andere Software unter Windows mit diesem Gateway zum Laufen gekriegt?

              Ich wäre sehr froh um ein paar Tipps. Ich habe mich an alle hier beschriebenen Schritte gehalten.

              D 1 Reply Last reply
              0
              • L ld33p

                Ich bin mit dieser Sache am verzweifeln.

                Ich habe eine DHW 300, habe ein RJ Kabel mit Kontakten 3&4 (und testweise 2&5 am GND) an einem Waveshare RS485 zu ETH POE angeschlossen und versuche auszulesen mit Modbus Poll oder ComTest Pro. Aber ich bekomme entweder timeouts oder insufficient bytes Fehler und habe wirklich keine Ahnung, was ich falsch mache. Hat irgendjemand mit diesem Waveshare Gerät und Modbus Poll das Ganze zum fliegen bekommen und kann mir einen Tipp geben oder hat jemand eine andere Software unter Windows mit diesem Gateway zum Laufen gekriegt?

                Ich wäre sehr froh um ein paar Tipps. Ich habe mich an alle hier beschriebenen Schritte gehalten.

                D Offline
                D Offline
                Dieter_P
                wrote on last edited by Dieter_P
                #16

                Hat irgendjemand mit diesem Waveshare Gerät und Modbus Poll das Ganze zum fliegen bekommen und kann mir einen Tipp geben oder hat jemand eine andere Software unter Windows mit diesem Gateway zum Laufen gekriegt?

                lt. Hersteller werden hier auch Alternativen genannt und deren Konfiguration beschrieben: https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_POE_ETH_(B)

                Ich wäre sehr froh um ein paar Tipps. Ich habe mich an alle hier beschriebenen Schritte gehalten.

                Geraten könnte es einem Deiner Einstellung liegen. Wie hast Du den Konverter konfiguriert (Screenshot?)? Soll er nach Modbus TCP konvertieren oder nicht? Falls nein benötigst Du einen virtuellen Com-Port. Falls Du nach TCP konvertierst sollte die Einstellungen Deiner SW unter Windows entsprechend zum Konverter passen:
                152941f5-ed2d-4404-a2ee-b86c86670eaa-image.png

                L 2 Replies Last reply
                0
                • D Dieter_P

                  Hat irgendjemand mit diesem Waveshare Gerät und Modbus Poll das Ganze zum fliegen bekommen und kann mir einen Tipp geben oder hat jemand eine andere Software unter Windows mit diesem Gateway zum Laufen gekriegt?

                  lt. Hersteller werden hier auch Alternativen genannt und deren Konfiguration beschrieben: https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_POE_ETH_(B)

                  Ich wäre sehr froh um ein paar Tipps. Ich habe mich an alle hier beschriebenen Schritte gehalten.

                  Geraten könnte es einem Deiner Einstellung liegen. Wie hast Du den Konverter konfiguriert (Screenshot?)? Soll er nach Modbus TCP konvertieren oder nicht? Falls nein benötigst Du einen virtuellen Com-Port. Falls Du nach TCP konvertierst sollte die Einstellungen Deiner SW unter Windows entsprechend zum Konverter passen:
                  152941f5-ed2d-4404-a2ee-b86c86670eaa-image.png

                  L Offline
                  L Offline
                  ld33p
                  wrote on last edited by
                  #17

                  @dieter_p Danke für deine Hilfe! Die Gerätedoku von Waveshare habe ich angeschaut. Ich verstehe es so: Der DHW 300 ist ein "Modbus RTU" Slave. Der Gateway wird als TCP Server betrieben. Ich habe mit allen Transfer Protocol Einstellungen experimentiert. Ich mache am Abend einen Screenshot, habe gerade kein Zugriff auf den PC. Die "Serial" Einstellungen im VirCom sind wie im Service Menü der DHW 300 eingestellt. Kannst du mir sagen, wie man ComTest oder Modbus Poll deiner Meinung nach einstellen muss, wenn die Einstellungen am Gateway so sind wie in deinem Screenshot? Allenfalls habe ich da irgendwo einen gröberen Denkfehler. Ich habe nur wenig Erfahrung mit Modbus Anwendungen und alles was ich bisher gemacht habe, hat irgendwann funktioniert ..

                  D 1 Reply Last reply
                  0
                  • L ld33p

                    @dieter_p Danke für deine Hilfe! Die Gerätedoku von Waveshare habe ich angeschaut. Ich verstehe es so: Der DHW 300 ist ein "Modbus RTU" Slave. Der Gateway wird als TCP Server betrieben. Ich habe mit allen Transfer Protocol Einstellungen experimentiert. Ich mache am Abend einen Screenshot, habe gerade kein Zugriff auf den PC. Die "Serial" Einstellungen im VirCom sind wie im Service Menü der DHW 300 eingestellt. Kannst du mir sagen, wie man ComTest oder Modbus Poll deiner Meinung nach einstellen muss, wenn die Einstellungen am Gateway so sind wie in deinem Screenshot? Allenfalls habe ich da irgendwo einen gröberen Denkfehler. Ich habe nur wenig Erfahrung mit Modbus Anwendungen und alles was ich bisher gemacht habe, hat irgendwann funktioniert ..

                    D Offline
                    D Offline
                    Dieter_P
                    wrote on last edited by
                    #18

                    @ld33p said in Anleitung: Dimplex Wärmepumpe über Modbus verbinden:

                    Kannst du mir sagen, wie man ComTest oder Modbus Poll deiner Meinung nach einstellen muss, wenn die Einstellungen am Gateway so sind wie in deinem Screenshot? Allenfalls habe ich da irgendwo einen gröberen Denkfehler. Ich habe nur wenig Erfahrung mit Modbus Anwendungen und alles was ich bisher gemacht habe, hat irgendwann funktioniert ..

                    Kenne die Tools nicht und kann ich mir auch erst heute Abend ansehen. Worauf ich hinaus wollte, wenn Du die Einstellungen genauso hast, ist Modbus Poll oder ComTestPro auf Modbus TCP zu konfigurieren (nicht RTU). Hätte vermutet, dass man die RTU->TCP Konvertierung leicht übersieht, daher....

                    L 1 Reply Last reply
                    0
                    • D Dieter_P

                      @ld33p said in Anleitung: Dimplex Wärmepumpe über Modbus verbinden:

                      Kannst du mir sagen, wie man ComTest oder Modbus Poll deiner Meinung nach einstellen muss, wenn die Einstellungen am Gateway so sind wie in deinem Screenshot? Allenfalls habe ich da irgendwo einen gröberen Denkfehler. Ich habe nur wenig Erfahrung mit Modbus Anwendungen und alles was ich bisher gemacht habe, hat irgendwann funktioniert ..

                      Kenne die Tools nicht und kann ich mir auch erst heute Abend ansehen. Worauf ich hinaus wollte, wenn Du die Einstellungen genauso hast, ist Modbus Poll oder ComTestPro auf Modbus TCP zu konfigurieren (nicht RTU). Hätte vermutet, dass man die RTU->TCP Konvertierung leicht übersieht, daher....

                      L Offline
                      L Offline
                      ld33p
                      wrote on last edited by
                      #19

                      @dieter_p Am In der "Testphase" nutze ich erst mal eine Software um das Ganze zu testen. ComTest Pro ist frei verfügbar, Modbus Poll ist kostenpflichtig. Wie testest du denn, wenn du solche Projekte angehst?

                      D 1 Reply Last reply
                      0
                      • L ld33p

                        @dieter_p Am In der "Testphase" nutze ich erst mal eine Software um das Ganze zu testen. ComTest Pro ist frei verfügbar, Modbus Poll ist kostenpflichtig. Wie testest du denn, wenn du solche Projekte angehst?

                        D Offline
                        D Offline
                        Dieter_P
                        wrote on last edited by
                        #20

                        @ld33p
                        Kommt nicht so oft vor. Zu letzt nach Empfehlung von @Blockmove qmodmaster genutzt.
                        https://sourceforge.net/projects/qmodmaster/

                        L 1 Reply Last reply
                        0
                        • D Dieter_P

                          @ld33p
                          Kommt nicht so oft vor. Zu letzt nach Empfehlung von @Blockmove qmodmaster genutzt.
                          https://sourceforge.net/projects/qmodmaster/

                          L Offline
                          L Offline
                          ld33p
                          wrote on last edited by
                          #21

                          @dieter_p Dann werde ich es damit probieren, macht eventuell die Hilfestellung einfacher. Danke! Kannte das Tool noch nicht.

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • D Dieter_P

                            Hat irgendjemand mit diesem Waveshare Gerät und Modbus Poll das Ganze zum fliegen bekommen und kann mir einen Tipp geben oder hat jemand eine andere Software unter Windows mit diesem Gateway zum Laufen gekriegt?

                            lt. Hersteller werden hier auch Alternativen genannt und deren Konfiguration beschrieben: https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_POE_ETH_(B)

                            Ich wäre sehr froh um ein paar Tipps. Ich habe mich an alle hier beschriebenen Schritte gehalten.

                            Geraten könnte es einem Deiner Einstellung liegen. Wie hast Du den Konverter konfiguriert (Screenshot?)? Soll er nach Modbus TCP konvertieren oder nicht? Falls nein benötigst Du einen virtuellen Com-Port. Falls Du nach TCP konvertierst sollte die Einstellungen Deiner SW unter Windows entsprechend zum Konverter passen:
                            152941f5-ed2d-4404-a2ee-b86c86670eaa-image.png

                            L Offline
                            L Offline
                            ld33p
                            wrote on last edited by
                            #22

                            @dieter_p Hier noch meine Settings die ich aktuell eingestellt habe, getestet habe ich sehr viel mehr:

                            49ead8c5-deb2-4043-921f-f702c707e84d-image.png

                            DHW 300:

                            Modus: BMS
                            Adresse: 2
                            Baudrate: 19200
                            Parität: E

                            Verkabelung:

                            Ich habe ein vieradriges Kabel für die Westernbuchse aufgeschnitten und so verkabelt:

                            8e67387b-427f-4caf-b985-2f07513c0b68-image.png

                            1 und 4 in GND
                            2 und 3 RX/TX -> Auch vertauscht getestet

                            QModMaster:

                            806faebc-1dd7-4b3c-8e2e-0be891909332-image.png

                            Gibt nur Timeouts..

                            D 1 Reply Last reply
                            0
                            • L ld33p

                              @dieter_p Hier noch meine Settings die ich aktuell eingestellt habe, getestet habe ich sehr viel mehr:

                              49ead8c5-deb2-4043-921f-f702c707e84d-image.png

                              DHW 300:

                              Modus: BMS
                              Adresse: 2
                              Baudrate: 19200
                              Parität: E

                              Verkabelung:

                              Ich habe ein vieradriges Kabel für die Westernbuchse aufgeschnitten und so verkabelt:

                              8e67387b-427f-4caf-b985-2f07513c0b68-image.png

                              1 und 4 in GND
                              2 und 3 RX/TX -> Auch vertauscht getestet

                              QModMaster:

                              806faebc-1dd7-4b3c-8e2e-0be891909332-image.png

                              Gibt nur Timeouts..

                              D Offline
                              D Offline
                              Dieter_P
                              wrote on last edited by
                              #23

                              @ld33p said in Anleitung: Dimplex Wärmepumpe über Modbus verbinden:

                              Gibt nur Timeouts..

                              Wenn ich QModMaster noch richtig im Kopf hab, sehen so nicht nur keine Daten sondern auch keine Verbindung aus. Oder irre ich mich?

                              Die Serielle Konfiguration/Konvertierung daher erstmal sekundär?

                              Von daher scheint etwas Grundlegendes nicht zu stimmen da Server Client sich nicht finden/verbinden.

                              Sagen die LEDs (ACT, Link) denn etwas "Brauchbares"?

                              Hast Du mal die Unit ID in QMODmaster verändert im erwartbaren Bereich (0,1,2) durchprobiert?

                              Ansonsten würde es mich nicht überraschen, wenn das serielle Zeug = Konverter wiedermal irgendwo zickt. Oft hilft dann nur Werkseinstellungen und Wiederholung der Konfiguration.

                              L 1 Reply Last reply
                              0
                              • D Dieter_P

                                @ld33p said in Anleitung: Dimplex Wärmepumpe über Modbus verbinden:

                                Gibt nur Timeouts..

                                Wenn ich QModMaster noch richtig im Kopf hab, sehen so nicht nur keine Daten sondern auch keine Verbindung aus. Oder irre ich mich?

                                Die Serielle Konfiguration/Konvertierung daher erstmal sekundär?

                                Von daher scheint etwas Grundlegendes nicht zu stimmen da Server Client sich nicht finden/verbinden.

                                Sagen die LEDs (ACT, Link) denn etwas "Brauchbares"?

                                Hast Du mal die Unit ID in QMODmaster verändert im erwartbaren Bereich (0,1,2) durchprobiert?

                                Ansonsten würde es mich nicht überraschen, wenn das serielle Zeug = Konverter wiedermal irgendwo zickt. Oft hilft dann nur Werkseinstellungen und Wiederholung der Konfiguration.

                                L Offline
                                L Offline
                                ld33p
                                wrote on last edited by
                                #24

                                @dieter_p So, nun konnte ich das testen. Die Dokumentation von Waveshare sagt:

                                25e8f6ff-41d1-4bbb-9c60-68dcff1ba767-image.png

                                Bei mir leuchtet LINK konstant BLAU, wenn ich in QModMaster verbinde. Wenn ich auf "Scan" drücke, dann fängt die ACT LED an sehr schnell blau zu blinken. Dasselbe habe ich nun auch mit gedrehtem A und B versucht - selbes Bild.

                                L 1 Reply Last reply
                                0
                                • L ld33p

                                  @dieter_p So, nun konnte ich das testen. Die Dokumentation von Waveshare sagt:

                                  25e8f6ff-41d1-4bbb-9c60-68dcff1ba767-image.png

                                  Bei mir leuchtet LINK konstant BLAU, wenn ich in QModMaster verbinde. Wenn ich auf "Scan" drücke, dann fängt die ACT LED an sehr schnell blau zu blinken. Dasselbe habe ich nun auch mit gedrehtem A und B versucht - selbes Bild.

                                  L Offline
                                  L Offline
                                  ld33p
                                  wrote on last edited by
                                  #25

                                  @ld33p Ich habe nun noch das Kabel gewechselt und habe nun LINK auf Blau sobald ich verbinde und die ACT blinkt kurz blau, wenn eine Abfrage passiert - aber die Tools geben alle Timeout zurück.

                                  @dieter_p said in Anleitung: Dimplex Wärmepumpe über Modbus verbinden:

                                  @ld33p said in Anleitung: Dimplex Wärmepumpe über Modbus verbinden:

                                  Gibt nur Timeouts..

                                  Wenn ich QModMaster noch richtig im Kopf hab, sehen so nicht nur keine Daten sondern auch keine Verbindung aus. Oder irre ich mich?

                                  Die Serielle Konfiguration/Konvertierung daher erstmal sekundär?

                                  Von daher scheint etwas Grundlegendes nicht zu stimmen da Server Client sich nicht finden/verbinden.

                                  Sagen die LEDs (ACT, Link) denn etwas "Brauchbares"?

                                  Hast Du mal die Unit ID in QMODmaster verändert im erwartbaren Bereich (0,1,2) durchprobiert?

                                  Ansonsten würde es mich nicht überraschen, wenn das serielle Zeug = Konverter wiedermal irgendwo zickt. Oft hilft dann nur Werkseinstellungen und Wiederholung der Konfiguration.

                                  Ich habe nun nochmals neu verdrahtet und resetted.

                                  Die blaue LED leuchtet = Verbindung zwischen PC und RS485 Converter. Wenn ich Kommandos ausführe, gibt es einen blauen Impuls, danach ist fertig. Weiterhin timeout errors.

                                  Ab und an scheint aber etwas zu kommen:

                                  cb8bff44-3e77-42cd-9102-fb5c922d75c1-image.png

                                  Wie würdest du dein QModMaster einstellen nach diesen Informationen:

                                  256b51f4-d1f1-40fc-bf4d-c5a8c8f9d9d4-image.png

                                  Irgendwas scheint zu fliessen, aber ich komme nicht drauf, was genau .. und wie..

                                  D 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • L ld33p

                                    @ld33p Ich habe nun noch das Kabel gewechselt und habe nun LINK auf Blau sobald ich verbinde und die ACT blinkt kurz blau, wenn eine Abfrage passiert - aber die Tools geben alle Timeout zurück.

                                    @dieter_p said in Anleitung: Dimplex Wärmepumpe über Modbus verbinden:

                                    @ld33p said in Anleitung: Dimplex Wärmepumpe über Modbus verbinden:

                                    Gibt nur Timeouts..

                                    Wenn ich QModMaster noch richtig im Kopf hab, sehen so nicht nur keine Daten sondern auch keine Verbindung aus. Oder irre ich mich?

                                    Die Serielle Konfiguration/Konvertierung daher erstmal sekundär?

                                    Von daher scheint etwas Grundlegendes nicht zu stimmen da Server Client sich nicht finden/verbinden.

                                    Sagen die LEDs (ACT, Link) denn etwas "Brauchbares"?

                                    Hast Du mal die Unit ID in QMODmaster verändert im erwartbaren Bereich (0,1,2) durchprobiert?

                                    Ansonsten würde es mich nicht überraschen, wenn das serielle Zeug = Konverter wiedermal irgendwo zickt. Oft hilft dann nur Werkseinstellungen und Wiederholung der Konfiguration.

                                    Ich habe nun nochmals neu verdrahtet und resetted.

                                    Die blaue LED leuchtet = Verbindung zwischen PC und RS485 Converter. Wenn ich Kommandos ausführe, gibt es einen blauen Impuls, danach ist fertig. Weiterhin timeout errors.

                                    Ab und an scheint aber etwas zu kommen:

                                    cb8bff44-3e77-42cd-9102-fb5c922d75c1-image.png

                                    Wie würdest du dein QModMaster einstellen nach diesen Informationen:

                                    256b51f4-d1f1-40fc-bf4d-c5a8c8f9d9d4-image.png

                                    Irgendwas scheint zu fliessen, aber ich komme nicht drauf, was genau .. und wie..

                                    D Offline
                                    D Offline
                                    Dieter_P
                                    wrote on last edited by Dieter_P
                                    #26

                                    @ld33p

                                    Schau mal hier sind ein paar Settings genannt zum WaveShare und QmodMaster:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/64236/m-tec-energy-butler/182?_=1709386458531&lang=de

                                    Jetzt sehe ich auch was mir fehlte bei Deinem Screenshot. Unten die Leiste von QMODMaster. Da ist u.a. eine Ampel die signalisiert ob die Verbindung steht und ein Zähler für gesendete/Empfangene Pakete.
                                    Sonst sind es ja nur die Holding Register und Input Register wo du mal mit nem Read Zugrif auf die ersten Adressen probieren kannst ob was kommt.

                                    L 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • D Dieter_P

                                      @ld33p

                                      Schau mal hier sind ein paar Settings genannt zum WaveShare und QmodMaster:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/64236/m-tec-energy-butler/182?_=1709386458531&lang=de

                                      Jetzt sehe ich auch was mir fehlte bei Deinem Screenshot. Unten die Leiste von QMODMaster. Da ist u.a. eine Ampel die signalisiert ob die Verbindung steht und ein Zähler für gesendete/Empfangene Pakete.
                                      Sonst sind es ja nur die Holding Register und Input Register wo du mal mit nem Read Zugrif auf die ersten Adressen probieren kannst ob was kommt.

                                      L Offline
                                      L Offline
                                      ld33p
                                      wrote on last edited by ld33p
                                      #27

                                      @dieter_p Ich geb auf, ich bin scheinbar einfach zu blöd für dieses Thema..

                                      178ef40b-e8e3-411a-9920-bc7915b23cae-image.png

                                      Es geht jede Menge raus, ab und an kommt 1 Byte zurück, aber keine Daten. Sonst nur Timeouts.

                                      Waveshare settings habe ich gemäss dem von dir verlinkten Post angeschaut:

                                      0fda5a88-5e7c-47e6-938a-ab2404bdbe18-image.png

                                      56696a2b-8ca4-4be2-bbff-a037efab25e0-image.png

                                      799ab996-ef41-46d8-a32b-3e32bca5eaaa-image.png

                                      Keine Ahnung, was ich falsch mache.

                                      D 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • L ld33p

                                        @dieter_p Ich geb auf, ich bin scheinbar einfach zu blöd für dieses Thema..

                                        178ef40b-e8e3-411a-9920-bc7915b23cae-image.png

                                        Es geht jede Menge raus, ab und an kommt 1 Byte zurück, aber keine Daten. Sonst nur Timeouts.

                                        Waveshare settings habe ich gemäss dem von dir verlinkten Post angeschaut:

                                        0fda5a88-5e7c-47e6-938a-ab2404bdbe18-image.png

                                        56696a2b-8ca4-4be2-bbff-a037efab25e0-image.png

                                        799ab996-ef41-46d8-a32b-3e32bca5eaaa-image.png

                                        Keine Ahnung, was ich falsch mache.

                                        D Offline
                                        D Offline
                                        Dieter_P
                                        wrote on last edited by
                                        #28

                                        @ld33p said in Anleitung: Dimplex Wärmepumpe über Modbus verbinden:

                                        178ef40b-e8e3-411a-9920-bc7915b23cae-image.png

                                        Keine Ahnung, was ich falsch mache.

                                        Also hier versuchst Du 1 Register beginnend ab Adresse 4011 abzufragen.

                                        Laut Deiner Liste gibt es aber erst Daten ab Adresse 4015. Entweder änderst Du die Startadresse oder Anzahl an Registern die er abfragen soll.

                                        L 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • D Dieter_P

                                          @ld33p said in Anleitung: Dimplex Wärmepumpe über Modbus verbinden:

                                          178ef40b-e8e3-411a-9920-bc7915b23cae-image.png

                                          Keine Ahnung, was ich falsch mache.

                                          Also hier versuchst Du 1 Register beginnend ab Adresse 4011 abzufragen.

                                          Laut Deiner Liste gibt es aber erst Daten ab Adresse 4015. Entweder änderst Du die Startadresse oder Anzahl an Registern die er abfragen soll.

                                          L Offline
                                          L Offline
                                          ld33p
                                          wrote on last edited by
                                          #29

                                          @dieter_p

                                          Das ist einfach ein Beispiel von meinem try & error .. Ich kann mit 40015, 4015, 1, 2, einer x beliebigen Zahl auf den Unit IDs 0, 1, 2 und function codes 3 und 4 probieren -es endet immer gleich: Timeout. Ich habe auch die Base Addr in QMod von 1 auf 0 gesetzt etc. Vom Waveshare kommen nur leere Antworten zurück - mehr nicht.

                                          D 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          565

                                          Online

                                          32.6k

                                          Users

                                          82.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe