Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Hardware
    4. Anleitung: Dimplex Wärmepumpe über Modbus verbinden

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    Anleitung: Dimplex Wärmepumpe über Modbus verbinden

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • D
      Dieter_P @Samson71 last edited by Dieter_P

      @samson71 said in Anleitung: Dimplex Wärmepumpe über Modbus verbinden:

      @frasi sagte in Anleitung: Dimplex Wärmepumpe über Modbus verbinden:

      ob 220V beim Konverter angelegt werden müssen

      Wenn das trotz der Produktbeschreibung aus dem Link nicht wirklich nicht klar geworden ist, dann sollte hier dringend ein Fachmann zu Rate gezogen werden. Nebenbei sei erwähnt, dass die Standardspannung (ich glaube seit Ende der 1980er) 230V beträgt.

      Ein Hinweis um es etwas in dieser Richtung zu entschärfen. Tasmota bietet wie kürzlich festgestellt eine ModBusBridge (https://tasmota.github.io/docs/Modbus-Bridge/). Man benötigt zwar einen RS485 zu TTL Wandler zusätzlich (~2€) aber für den Anschluß reicht ein fertiges 5V Netzteil (Handynetzteil) um zB einen ESP32 S2 Mini oder W32T-ETH01 zu versorgen. Kann somit auf fertige und Endnutzer geeignete Hardware zugreifen.

      Oder aber mit Kleinspannung zu versorgen kauft man den Typ:
      Protoss-PE11-M:9~48VDC@1A (Nicht Protoss-PE11-H:100~240VAC@50~60Hz)

      D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • D
        Dieter_P @Dieter_P last edited by Dieter_P

        ... ob ein fertiges RJ11 auf RJ45 Kabel verwendet werden kann.

        Defintiv kein Plug&Play. Der gezeigte RTU/TCP Wandler hat eine RJ45 Buchse für Modbus TCP (Verbindung zum IOBroker). Die Verbindung von der Dimplex WP ist mindestens am RTU/TCP Wandler auf die Schraubklemmen zu legen. Ob Du dazu ein RJ11/RJ12 Kabel einseitig auftrennen möchtest vielleicht auch Geschmacksache. Oft sind aber die Adern aus fertigen Kabeln recht fummelig zu händeln.

        F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • F
          FraSi @Dieter_P last edited by

          Hallo,

          vielen Dank für die Hinweise. Ich habe das Gateway jetzt angeschlossen und im Netz. Sobald ich mit der Netzweradresse auf das Gateway zugreife, wir Benutzername und PW abgefragt. Was muss hier eingegeben werden ?

          VG
          FraSi

          D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • D
            Dieter_P @FraSi last edited by

            @frasi
            Produkte vom gleichen Hersteller wollen hier admin/admin haben.

            Alternativ setzt das Ding auch auch Mal auf Werkseinstellungen zurück nicht dass Du ein Retouregerät erwischt hast wo sich schon jemand verewigt hat.

            F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • F
              FraSi @Dieter_P last edited by

              Admin/admin funktioniert. Danke

              1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • H
                hornu @Luxi last edited by

                @luxi Kurze Frage: Muss hier wirklich eine 24 Volt Gleichspannung von extern (außen) angelegt werden? Bei meiner Vallox Lüftungsanlage war das mit den 24 Volt auch in der Skizze, allerdings wurde keine extrne Spannungsversorgung benötigt. Danke für Deine Antwort. VG Thomas

                D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • D
                  Dieter_P @hornu last edited by Dieter_P

                  @hornu said in Anleitung: Dimplex Wärmepumpe über Modbus verbinden:

                  @luxi Kurze Frage: Muss hier wirklich eine 24 Volt Gleichspannung von extern (außen) angelegt werden? Bei meiner Vallox Lüftungsanlage war das mit den 24 Volt auch in der Skizze, allerdings wurde keine extrne Spannungsversorgung benötigt. Danke für Deine Antwort. VG Thomas

                  @dieter_p said in Anleitung: Dimplex Wärmepumpe über Modbus verbinden:

                  Oder aber mit Kleinspannung zu versorgen kauft man den Typ:
                  Protoss-PE11-M:9~48VDC@1A (Nicht Protoss-PE11-H:100~240VAC@50~60Hz)

                  Eine Fremdspannung auf das Board der WP zu geben, halte ich für keine gute Idee, falls das Deine Frage war.
                  Die 24V liegen dort an und stehen auf dem Board zur Verfügung zum Betrieb z.B. von Fühlern etc etc.

                  Gemäß Schaltplan ist entsprechend per RS485 eine Gebäudeleittechnik auch 2 adrig (RS485 + und -) anzuschließen:
                  202d733e-41d2-4a63-ac1a-500e183fa588-image.png

                  L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • L
                    ld33p @Dieter_P last edited by

                    Ich bin mit dieser Sache am verzweifeln.

                    Ich habe eine DHW 300, habe ein RJ Kabel mit Kontakten 3&4 (und testweise 2&5 am GND) an einem Waveshare RS485 zu ETH POE angeschlossen und versuche auszulesen mit Modbus Poll oder ComTest Pro. Aber ich bekomme entweder timeouts oder insufficient bytes Fehler und habe wirklich keine Ahnung, was ich falsch mache. Hat irgendjemand mit diesem Waveshare Gerät und Modbus Poll das Ganze zum fliegen bekommen und kann mir einen Tipp geben oder hat jemand eine andere Software unter Windows mit diesem Gateway zum Laufen gekriegt?

                    Ich wäre sehr froh um ein paar Tipps. Ich habe mich an alle hier beschriebenen Schritte gehalten.

                    D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • D
                      Dieter_P @ld33p last edited by Dieter_P

                      Hat irgendjemand mit diesem Waveshare Gerät und Modbus Poll das Ganze zum fliegen bekommen und kann mir einen Tipp geben oder hat jemand eine andere Software unter Windows mit diesem Gateway zum Laufen gekriegt?

                      lt. Hersteller werden hier auch Alternativen genannt und deren Konfiguration beschrieben: https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_POE_ETH_(B)

                      Ich wäre sehr froh um ein paar Tipps. Ich habe mich an alle hier beschriebenen Schritte gehalten.

                      Geraten könnte es einem Deiner Einstellung liegen. Wie hast Du den Konverter konfiguriert (Screenshot?)? Soll er nach Modbus TCP konvertieren oder nicht? Falls nein benötigst Du einen virtuellen Com-Port. Falls Du nach TCP konvertierst sollte die Einstellungen Deiner SW unter Windows entsprechend zum Konverter passen:
                      152941f5-ed2d-4404-a2ee-b86c86670eaa-image.png

                      L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • L
                        ld33p @Dieter_P last edited by

                        @dieter_p Danke für deine Hilfe! Die Gerätedoku von Waveshare habe ich angeschaut. Ich verstehe es so: Der DHW 300 ist ein "Modbus RTU" Slave. Der Gateway wird als TCP Server betrieben. Ich habe mit allen Transfer Protocol Einstellungen experimentiert. Ich mache am Abend einen Screenshot, habe gerade kein Zugriff auf den PC. Die "Serial" Einstellungen im VirCom sind wie im Service Menü der DHW 300 eingestellt. Kannst du mir sagen, wie man ComTest oder Modbus Poll deiner Meinung nach einstellen muss, wenn die Einstellungen am Gateway so sind wie in deinem Screenshot? Allenfalls habe ich da irgendwo einen gröberen Denkfehler. Ich habe nur wenig Erfahrung mit Modbus Anwendungen und alles was ich bisher gemacht habe, hat irgendwann funktioniert ..

                        D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • D
                          Dieter_P @ld33p last edited by

                          @ld33p said in Anleitung: Dimplex Wärmepumpe über Modbus verbinden:

                          Kannst du mir sagen, wie man ComTest oder Modbus Poll deiner Meinung nach einstellen muss, wenn die Einstellungen am Gateway so sind wie in deinem Screenshot? Allenfalls habe ich da irgendwo einen gröberen Denkfehler. Ich habe nur wenig Erfahrung mit Modbus Anwendungen und alles was ich bisher gemacht habe, hat irgendwann funktioniert ..

                          Kenne die Tools nicht und kann ich mir auch erst heute Abend ansehen. Worauf ich hinaus wollte, wenn Du die Einstellungen genauso hast, ist Modbus Poll oder ComTestPro auf Modbus TCP zu konfigurieren (nicht RTU). Hätte vermutet, dass man die RTU->TCP Konvertierung leicht übersieht, daher....

                          L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • L
                            ld33p @Dieter_P last edited by

                            @dieter_p Am In der "Testphase" nutze ich erst mal eine Software um das Ganze zu testen. ComTest Pro ist frei verfügbar, Modbus Poll ist kostenpflichtig. Wie testest du denn, wenn du solche Projekte angehst?

                            D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • D
                              Dieter_P @ld33p last edited by

                              @ld33p
                              Kommt nicht so oft vor. Zu letzt nach Empfehlung von @Blockmove qmodmaster genutzt.
                              https://sourceforge.net/projects/qmodmaster/

                              L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • L
                                ld33p @Dieter_P last edited by

                                @dieter_p Dann werde ich es damit probieren, macht eventuell die Hilfestellung einfacher. Danke! Kannte das Tool noch nicht.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • L
                                  ld33p @Dieter_P last edited by

                                  @dieter_p Hier noch meine Settings die ich aktuell eingestellt habe, getestet habe ich sehr viel mehr:

                                  49ead8c5-deb2-4043-921f-f702c707e84d-image.png

                                  DHW 300:

                                  Modus: BMS
                                  Adresse: 2
                                  Baudrate: 19200
                                  Parität: E

                                  Verkabelung:

                                  Ich habe ein vieradriges Kabel für die Westernbuchse aufgeschnitten und so verkabelt:

                                  8e67387b-427f-4caf-b985-2f07513c0b68-image.png

                                  1 und 4 in GND
                                  2 und 3 RX/TX -> Auch vertauscht getestet

                                  QModMaster:

                                  806faebc-1dd7-4b3c-8e2e-0be891909332-image.png

                                  Gibt nur Timeouts..

                                  D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • D
                                    Dieter_P @ld33p last edited by

                                    @ld33p said in Anleitung: Dimplex Wärmepumpe über Modbus verbinden:

                                    Gibt nur Timeouts..

                                    Wenn ich QModMaster noch richtig im Kopf hab, sehen so nicht nur keine Daten sondern auch keine Verbindung aus. Oder irre ich mich?

                                    Die Serielle Konfiguration/Konvertierung daher erstmal sekundär?

                                    Von daher scheint etwas Grundlegendes nicht zu stimmen da Server Client sich nicht finden/verbinden.

                                    Sagen die LEDs (ACT, Link) denn etwas "Brauchbares"?

                                    Hast Du mal die Unit ID in QMODmaster verändert im erwartbaren Bereich (0,1,2) durchprobiert?

                                    Ansonsten würde es mich nicht überraschen, wenn das serielle Zeug = Konverter wiedermal irgendwo zickt. Oft hilft dann nur Werkseinstellungen und Wiederholung der Konfiguration.

                                    L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • L
                                      ld33p @Dieter_P last edited by

                                      @dieter_p So, nun konnte ich das testen. Die Dokumentation von Waveshare sagt:

                                      25e8f6ff-41d1-4bbb-9c60-68dcff1ba767-image.png

                                      Bei mir leuchtet LINK konstant BLAU, wenn ich in QModMaster verbinde. Wenn ich auf "Scan" drücke, dann fängt die ACT LED an sehr schnell blau zu blinken. Dasselbe habe ich nun auch mit gedrehtem A und B versucht - selbes Bild.

                                      L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • L
                                        ld33p @ld33p last edited by

                                        @ld33p Ich habe nun noch das Kabel gewechselt und habe nun LINK auf Blau sobald ich verbinde und die ACT blinkt kurz blau, wenn eine Abfrage passiert - aber die Tools geben alle Timeout zurück.

                                        @dieter_p said in Anleitung: Dimplex Wärmepumpe über Modbus verbinden:

                                        @ld33p said in Anleitung: Dimplex Wärmepumpe über Modbus verbinden:

                                        Gibt nur Timeouts..

                                        Wenn ich QModMaster noch richtig im Kopf hab, sehen so nicht nur keine Daten sondern auch keine Verbindung aus. Oder irre ich mich?

                                        Die Serielle Konfiguration/Konvertierung daher erstmal sekundär?

                                        Von daher scheint etwas Grundlegendes nicht zu stimmen da Server Client sich nicht finden/verbinden.

                                        Sagen die LEDs (ACT, Link) denn etwas "Brauchbares"?

                                        Hast Du mal die Unit ID in QMODmaster verändert im erwartbaren Bereich (0,1,2) durchprobiert?

                                        Ansonsten würde es mich nicht überraschen, wenn das serielle Zeug = Konverter wiedermal irgendwo zickt. Oft hilft dann nur Werkseinstellungen und Wiederholung der Konfiguration.

                                        Ich habe nun nochmals neu verdrahtet und resetted.

                                        Die blaue LED leuchtet = Verbindung zwischen PC und RS485 Converter. Wenn ich Kommandos ausführe, gibt es einen blauen Impuls, danach ist fertig. Weiterhin timeout errors.

                                        Ab und an scheint aber etwas zu kommen:

                                        cb8bff44-3e77-42cd-9102-fb5c922d75c1-image.png

                                        Wie würdest du dein QModMaster einstellen nach diesen Informationen:

                                        256b51f4-d1f1-40fc-bf4d-c5a8c8f9d9d4-image.png

                                        Irgendwas scheint zu fliessen, aber ich komme nicht drauf, was genau .. und wie..

                                        D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • D
                                          Dieter_P @ld33p last edited by Dieter_P

                                          @ld33p

                                          Schau mal hier sind ein paar Settings genannt zum WaveShare und QmodMaster:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/64236/m-tec-energy-butler/182?_=1709386458531&lang=de

                                          Jetzt sehe ich auch was mir fehlte bei Deinem Screenshot. Unten die Leiste von QMODMaster. Da ist u.a. eine Ampel die signalisiert ob die Verbindung steht und ein Zähler für gesendete/Empfangene Pakete.
                                          Sonst sind es ja nur die Holding Register und Input Register wo du mal mit nem Read Zugrif auf die ersten Adressen probieren kannst ob was kommt.

                                          L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • L
                                            ld33p @Dieter_P last edited by ld33p

                                            @dieter_p Ich geb auf, ich bin scheinbar einfach zu blöd für dieses Thema..

                                            178ef40b-e8e3-411a-9920-bc7915b23cae-image.png

                                            Es geht jede Menge raus, ab und an kommt 1 Byte zurück, aber keine Daten. Sonst nur Timeouts.

                                            Waveshare settings habe ich gemäss dem von dir verlinkten Post angeschaut:

                                            0fda5a88-5e7c-47e6-938a-ab2404bdbe18-image.png

                                            56696a2b-8ca4-4be2-bbff-a037efab25e0-image.png

                                            799ab996-ef41-46d8-a32b-3e32bca5eaaa-image.png

                                            Keine Ahnung, was ich falsch mache.

                                            D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            888
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            10
                                            34
                                            4866
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo