  4. Anleitung: Dimplex Wärmepumpe über Modbus verbinden

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.4k

Anleitung: Dimplex Wärmepumpe über Modbus verbinden

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
34 Beiträge 10 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 9 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • L loki7156

    Hallo @Luxi,

    das ist genau das was ich schon lange auf meiner Liste und gesucht habe, vielen dank für die Mühe und das Teilen!

    Eine Frage hätte ich aber noch: Kannst du noch Informationen über die Pinbelegung des RS-485-Steckers der DWH300+ Teilen?

    L Offline
    L Offline
    Luxi
    schrieb am zuletzt editiert von
    #3

    @loki7156 Hab die Anleitung angepasst

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • R Offline
      R Offline
      rudiraz
      schrieb am zuletzt editiert von
      #4

      Kannst du mal bitte den Amazon Link senden zu dem Gerät?
      Ich habe ein Gerät von Waveshare, das ich leider nicht zum Laufen bekomme

      Grüße

      L 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • R rudiraz

        Kannst du mal bitte den Amazon Link senden zu dem Gerät?
        Ich habe ein Gerät von Waveshare, das ich leider nicht zum Laufen bekomme

        Grüße

        L Offline
        L Offline
        Luxi
        schrieb am zuletzt editiert von
        #5

        @rudiraz
        Erster Post ;-)

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • F Offline
          F Offline
          FraSi
          schrieb am zuletzt editiert von
          #6

          Hallo,
          kann mir bitte noch jemand mitteilen, ob 220V beim Konverter angelegt werden müssen und ob ein fertiges RJ11 auf RJ45 Kabel verwendet werden kann.
          VG
          FraSi

          Samson71S 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • F FraSi

            Hallo,
            kann mir bitte noch jemand mitteilen, ob 220V beim Konverter angelegt werden müssen und ob ein fertiges RJ11 auf RJ45 Kabel verwendet werden kann.
            VG
            FraSi

            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            Global Moderator
            schrieb am zuletzt editiert von
            #7

            @frasi sagte in Anleitung: Dimplex Wärmepumpe über Modbus verbinden:

            ob 220V beim Konverter angelegt werden müssen

            Wenn das trotz der Produktbeschreibung aus dem Link nicht wirklich nicht klar geworden ist, dann sollte hier dringend ein Fachmann zu Rate gezogen werden. Nebenbei sei erwähnt, dass die Standardspannung (ich glaube seit Ende der 1980er) 230V beträgt.

            @frasi sagte in Anleitung: Dimplex Wärmepumpe über Modbus verbinden:

            ob ein fertiges RJ11 auf RJ45 Kabel verwendet werden kann.

            Das kommt auf das "fertige" Kabel, bzw. dessen Belegung an.

            Markus

            Bitte beachten:
            Hinweise für gute Forenbeiträge
            Maßnahmen zum Schutz des Forums

            D 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Samson71S Samson71

              @frasi sagte in Anleitung: Dimplex Wärmepumpe über Modbus verbinden:

              ob 220V beim Konverter angelegt werden müssen

              Wenn das trotz der Produktbeschreibung aus dem Link nicht wirklich nicht klar geworden ist, dann sollte hier dringend ein Fachmann zu Rate gezogen werden. Nebenbei sei erwähnt, dass die Standardspannung (ich glaube seit Ende der 1980er) 230V beträgt.

              @frasi sagte in Anleitung: Dimplex Wärmepumpe über Modbus verbinden:

              ob ein fertiges RJ11 auf RJ45 Kabel verwendet werden kann.

              Das kommt auf das "fertige" Kabel, bzw. dessen Belegung an.

              D Online
              D Online
              Dieter_P
              schrieb am zuletzt editiert von Dieter_P
              #8

              @samson71 said in Anleitung: Dimplex Wärmepumpe über Modbus verbinden:

              @frasi sagte in Anleitung: Dimplex Wärmepumpe über Modbus verbinden:

              ob 220V beim Konverter angelegt werden müssen

              Wenn das trotz der Produktbeschreibung aus dem Link nicht wirklich nicht klar geworden ist, dann sollte hier dringend ein Fachmann zu Rate gezogen werden. Nebenbei sei erwähnt, dass die Standardspannung (ich glaube seit Ende der 1980er) 230V beträgt.

              Ein Hinweis um es etwas in dieser Richtung zu entschärfen. Tasmota bietet wie kürzlich festgestellt eine ModBusBridge (https://tasmota.github.io/docs/Modbus-Bridge/). Man benötigt zwar einen RS485 zu TTL Wandler zusätzlich (~2€) aber für den Anschluß reicht ein fertiges 5V Netzteil (Handynetzteil) um zB einen ESP32 S2 Mini oder W32T-ETH01 zu versorgen. Kann somit auf fertige und Endnutzer geeignete Hardware zugreifen.

              Oder aber mit Kleinspannung zu versorgen kauft man den Typ:
              Protoss-PE11-M:9~48VDC@1A (Nicht Protoss-PE11-H:100~240VAC@50~60Hz)

              D 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • D Dieter_P

                @samson71 said in Anleitung: Dimplex Wärmepumpe über Modbus verbinden:

                @frasi sagte in Anleitung: Dimplex Wärmepumpe über Modbus verbinden:

                ob 220V beim Konverter angelegt werden müssen

                Wenn das trotz der Produktbeschreibung aus dem Link nicht wirklich nicht klar geworden ist, dann sollte hier dringend ein Fachmann zu Rate gezogen werden. Nebenbei sei erwähnt, dass die Standardspannung (ich glaube seit Ende der 1980er) 230V beträgt.

                Ein Hinweis um es etwas in dieser Richtung zu entschärfen. Tasmota bietet wie kürzlich festgestellt eine ModBusBridge (https://tasmota.github.io/docs/Modbus-Bridge/). Man benötigt zwar einen RS485 zu TTL Wandler zusätzlich (~2€) aber für den Anschluß reicht ein fertiges 5V Netzteil (Handynetzteil) um zB einen ESP32 S2 Mini oder W32T-ETH01 zu versorgen. Kann somit auf fertige und Endnutzer geeignete Hardware zugreifen.

                Oder aber mit Kleinspannung zu versorgen kauft man den Typ:
                Protoss-PE11-M:9~48VDC@1A (Nicht Protoss-PE11-H:100~240VAC@50~60Hz)

                D Online
                D Online
                Dieter_P
                schrieb am zuletzt editiert von Dieter_P
                #9

                ... ob ein fertiges RJ11 auf RJ45 Kabel verwendet werden kann.

                Defintiv kein Plug&Play. Der gezeigte RTU/TCP Wandler hat eine RJ45 Buchse für Modbus TCP (Verbindung zum IOBroker). Die Verbindung von der Dimplex WP ist mindestens am RTU/TCP Wandler auf die Schraubklemmen zu legen. Ob Du dazu ein RJ11/RJ12 Kabel einseitig auftrennen möchtest vielleicht auch Geschmacksache. Oft sind aber die Adern aus fertigen Kabeln recht fummelig zu händeln.

                F 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • D Dieter_P

                  ... ob ein fertiges RJ11 auf RJ45 Kabel verwendet werden kann.

                  Defintiv kein Plug&Play. Der gezeigte RTU/TCP Wandler hat eine RJ45 Buchse für Modbus TCP (Verbindung zum IOBroker). Die Verbindung von der Dimplex WP ist mindestens am RTU/TCP Wandler auf die Schraubklemmen zu legen. Ob Du dazu ein RJ11/RJ12 Kabel einseitig auftrennen möchtest vielleicht auch Geschmacksache. Oft sind aber die Adern aus fertigen Kabeln recht fummelig zu händeln.

                  F Offline
                  F Offline
                  FraSi
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #10

                  Hallo,

                  vielen Dank für die Hinweise. Ich habe das Gateway jetzt angeschlossen und im Netz. Sobald ich mit der Netzweradresse auf das Gateway zugreife, wir Benutzername und PW abgefragt. Was muss hier eingegeben werden ?

                  VG
                  FraSi

                  D 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • F FraSi

                    Hallo,

                    vielen Dank für die Hinweise. Ich habe das Gateway jetzt angeschlossen und im Netz. Sobald ich mit der Netzweradresse auf das Gateway zugreife, wir Benutzername und PW abgefragt. Was muss hier eingegeben werden ?

                    VG
                    FraSi

                    D Online
                    D Online
                    Dieter_P
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #11

                    @frasi
                    Produkte vom gleichen Hersteller wollen hier admin/admin haben.

                    Alternativ setzt das Ding auch auch Mal auf Werkseinstellungen zurück nicht dass Du ein Retouregerät erwischt hast wo sich schon jemand verewigt hat.

                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • D Dieter_P

                      @frasi
                      Produkte vom gleichen Hersteller wollen hier admin/admin haben.

                      Alternativ setzt das Ding auch auch Mal auf Werkseinstellungen zurück nicht dass Du ein Retouregerät erwischt hast wo sich schon jemand verewigt hat.

                      F Offline
                      F Offline
                      FraSi
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #12

                      Admin/admin funktioniert. Danke

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      • L Luxi

                        Hallo,
                        ich habe die Wärmepumpe DWH300+ über ein RS485 Gateway (amazon: PE11-H RS485-zu-Ethernet-Seriell-Server) ans Netzwerk angeschlossen.
                        Nach langem experimentieren und Kontakt mit dem Dimplex Support habe ich endlich eine Integration hinbekommen.
                        Gateway: 192.168.1.134
                        iobroker: 192.168.1.250
                        RS485 Einstellungen im Gateway:
                        PE11-Serial.PNG
                        TCP Kommunikation im Gateway:
                        PE11-Modbus.PNG
                        Modbus Adapter im iobroker:
                        Adapter-Allgemein.PNG
                        Modbus Adapter Eingangsregister:
                        Adapter-Eingang1.PNG
                        Modbus Adapter Holding Register:
                        Adapter-Holding.PNG

                        Hier noch die Tabelle der Register vom Dimplex Support:
                        ExtModBus_AddressMap_2019_05_22.xlsx

                        Hier noch der Anschlußplan:
                        Beschreibung Modbus-Funktion DHW.pdf

                        Falls es Probleme mit der Westernbuchse gibt findet man auch die passenden Lötkontakte hier:
                        5591871c0036676a397c285894e10cf6eeb4aa8c_2_375x500.jpeg
                        Die vier Lötpunkte neben der Buchse sind wie folgt belegt:
                        v.o.n.u.
                        1 RX/TX -
                        2 RX/TX +
                        3 Masse 0V
                        4 24V

                        Ich hoffe die Informationen helfen weiter.

                        H Offline
                        H Offline
                        hornu
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #13

                        @luxi Kurze Frage: Muss hier wirklich eine 24 Volt Gleichspannung von extern (außen) angelegt werden? Bei meiner Vallox Lüftungsanlage war das mit den 24 Volt auch in der Skizze, allerdings wurde keine extrne Spannungsversorgung benötigt. Danke für Deine Antwort. VG Thomas

                        D 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • H hornu

                          @luxi Kurze Frage: Muss hier wirklich eine 24 Volt Gleichspannung von extern (außen) angelegt werden? Bei meiner Vallox Lüftungsanlage war das mit den 24 Volt auch in der Skizze, allerdings wurde keine extrne Spannungsversorgung benötigt. Danke für Deine Antwort. VG Thomas

                          D Online
                          D Online
                          Dieter_P
                          schrieb am zuletzt editiert von Dieter_P
                          #14

                          @hornu said in Anleitung: Dimplex Wärmepumpe über Modbus verbinden:

                          @luxi Kurze Frage: Muss hier wirklich eine 24 Volt Gleichspannung von extern (außen) angelegt werden? Bei meiner Vallox Lüftungsanlage war das mit den 24 Volt auch in der Skizze, allerdings wurde keine extrne Spannungsversorgung benötigt. Danke für Deine Antwort. VG Thomas

                          @dieter_p said in Anleitung: Dimplex Wärmepumpe über Modbus verbinden:

                          Oder aber mit Kleinspannung zu versorgen kauft man den Typ:
                          Protoss-PE11-M:9~48VDC@1A (Nicht Protoss-PE11-H:100~240VAC@50~60Hz)

                          Eine Fremdspannung auf das Board der WP zu geben, halte ich für keine gute Idee, falls das Deine Frage war.
                          Die 24V liegen dort an und stehen auf dem Board zur Verfügung zum Betrieb z.B. von Fühlern etc etc.

                          Gemäß Schaltplan ist entsprechend per RS485 eine Gebäudeleittechnik auch 2 adrig (RS485 + und -) anzuschließen:
                          202d733e-41d2-4a63-ac1a-500e183fa588-image.png

                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • D Dieter_P

                            @hornu said in Anleitung: Dimplex Wärmepumpe über Modbus verbinden:

                            @luxi Kurze Frage: Muss hier wirklich eine 24 Volt Gleichspannung von extern (außen) angelegt werden? Bei meiner Vallox Lüftungsanlage war das mit den 24 Volt auch in der Skizze, allerdings wurde keine extrne Spannungsversorgung benötigt. Danke für Deine Antwort. VG Thomas

                            @dieter_p said in Anleitung: Dimplex Wärmepumpe über Modbus verbinden:

                            Oder aber mit Kleinspannung zu versorgen kauft man den Typ:
                            Protoss-PE11-M:9~48VDC@1A (Nicht Protoss-PE11-H:100~240VAC@50~60Hz)

                            Eine Fremdspannung auf das Board der WP zu geben, halte ich für keine gute Idee, falls das Deine Frage war.
                            Die 24V liegen dort an und stehen auf dem Board zur Verfügung zum Betrieb z.B. von Fühlern etc etc.

                            Gemäß Schaltplan ist entsprechend per RS485 eine Gebäudeleittechnik auch 2 adrig (RS485 + und -) anzuschließen:
                            202d733e-41d2-4a63-ac1a-500e183fa588-image.png

                            L Offline
                            L Offline
                            ld33p
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #15

                            Ich bin mit dieser Sache am verzweifeln.

                            Ich habe eine DHW 300, habe ein RJ Kabel mit Kontakten 3&4 (und testweise 2&5 am GND) an einem Waveshare RS485 zu ETH POE angeschlossen und versuche auszulesen mit Modbus Poll oder ComTest Pro. Aber ich bekomme entweder timeouts oder insufficient bytes Fehler und habe wirklich keine Ahnung, was ich falsch mache. Hat irgendjemand mit diesem Waveshare Gerät und Modbus Poll das Ganze zum fliegen bekommen und kann mir einen Tipp geben oder hat jemand eine andere Software unter Windows mit diesem Gateway zum Laufen gekriegt?

                            Ich wäre sehr froh um ein paar Tipps. Ich habe mich an alle hier beschriebenen Schritte gehalten.

                            D 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • L ld33p

                              Ich bin mit dieser Sache am verzweifeln.

                              Ich habe eine DHW 300, habe ein RJ Kabel mit Kontakten 3&4 (und testweise 2&5 am GND) an einem Waveshare RS485 zu ETH POE angeschlossen und versuche auszulesen mit Modbus Poll oder ComTest Pro. Aber ich bekomme entweder timeouts oder insufficient bytes Fehler und habe wirklich keine Ahnung, was ich falsch mache. Hat irgendjemand mit diesem Waveshare Gerät und Modbus Poll das Ganze zum fliegen bekommen und kann mir einen Tipp geben oder hat jemand eine andere Software unter Windows mit diesem Gateway zum Laufen gekriegt?

                              Ich wäre sehr froh um ein paar Tipps. Ich habe mich an alle hier beschriebenen Schritte gehalten.

                              D Online
                              D Online
                              Dieter_P
                              schrieb am zuletzt editiert von Dieter_P
                              #16

                              Hat irgendjemand mit diesem Waveshare Gerät und Modbus Poll das Ganze zum fliegen bekommen und kann mir einen Tipp geben oder hat jemand eine andere Software unter Windows mit diesem Gateway zum Laufen gekriegt?

                              lt. Hersteller werden hier auch Alternativen genannt und deren Konfiguration beschrieben: https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_POE_ETH_(B)

                              Ich wäre sehr froh um ein paar Tipps. Ich habe mich an alle hier beschriebenen Schritte gehalten.

                              Geraten könnte es einem Deiner Einstellung liegen. Wie hast Du den Konverter konfiguriert (Screenshot?)? Soll er nach Modbus TCP konvertieren oder nicht? Falls nein benötigst Du einen virtuellen Com-Port. Falls Du nach TCP konvertierst sollte die Einstellungen Deiner SW unter Windows entsprechend zum Konverter passen:
                              152941f5-ed2d-4404-a2ee-b86c86670eaa-image.png

                              L 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • D Dieter_P

                                Hat irgendjemand mit diesem Waveshare Gerät und Modbus Poll das Ganze zum fliegen bekommen und kann mir einen Tipp geben oder hat jemand eine andere Software unter Windows mit diesem Gateway zum Laufen gekriegt?

                                lt. Hersteller werden hier auch Alternativen genannt und deren Konfiguration beschrieben: https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_POE_ETH_(B)

                                Ich wäre sehr froh um ein paar Tipps. Ich habe mich an alle hier beschriebenen Schritte gehalten.

                                Geraten könnte es einem Deiner Einstellung liegen. Wie hast Du den Konverter konfiguriert (Screenshot?)? Soll er nach Modbus TCP konvertieren oder nicht? Falls nein benötigst Du einen virtuellen Com-Port. Falls Du nach TCP konvertierst sollte die Einstellungen Deiner SW unter Windows entsprechend zum Konverter passen:
                                152941f5-ed2d-4404-a2ee-b86c86670eaa-image.png

                                L Offline
                                L Offline
                                ld33p
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #17

                                @dieter_p Danke für deine Hilfe! Die Gerätedoku von Waveshare habe ich angeschaut. Ich verstehe es so: Der DHW 300 ist ein "Modbus RTU" Slave. Der Gateway wird als TCP Server betrieben. Ich habe mit allen Transfer Protocol Einstellungen experimentiert. Ich mache am Abend einen Screenshot, habe gerade kein Zugriff auf den PC. Die "Serial" Einstellungen im VirCom sind wie im Service Menü der DHW 300 eingestellt. Kannst du mir sagen, wie man ComTest oder Modbus Poll deiner Meinung nach einstellen muss, wenn die Einstellungen am Gateway so sind wie in deinem Screenshot? Allenfalls habe ich da irgendwo einen gröberen Denkfehler. Ich habe nur wenig Erfahrung mit Modbus Anwendungen und alles was ich bisher gemacht habe, hat irgendwann funktioniert ..

                                D 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • L ld33p

                                  @dieter_p Danke für deine Hilfe! Die Gerätedoku von Waveshare habe ich angeschaut. Ich verstehe es so: Der DHW 300 ist ein "Modbus RTU" Slave. Der Gateway wird als TCP Server betrieben. Ich habe mit allen Transfer Protocol Einstellungen experimentiert. Ich mache am Abend einen Screenshot, habe gerade kein Zugriff auf den PC. Die "Serial" Einstellungen im VirCom sind wie im Service Menü der DHW 300 eingestellt. Kannst du mir sagen, wie man ComTest oder Modbus Poll deiner Meinung nach einstellen muss, wenn die Einstellungen am Gateway so sind wie in deinem Screenshot? Allenfalls habe ich da irgendwo einen gröberen Denkfehler. Ich habe nur wenig Erfahrung mit Modbus Anwendungen und alles was ich bisher gemacht habe, hat irgendwann funktioniert ..

                                  D Online
                                  D Online
                                  Dieter_P
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #18

                                  @ld33p said in Anleitung: Dimplex Wärmepumpe über Modbus verbinden:

                                  Kannst du mir sagen, wie man ComTest oder Modbus Poll deiner Meinung nach einstellen muss, wenn die Einstellungen am Gateway so sind wie in deinem Screenshot? Allenfalls habe ich da irgendwo einen gröberen Denkfehler. Ich habe nur wenig Erfahrung mit Modbus Anwendungen und alles was ich bisher gemacht habe, hat irgendwann funktioniert ..

                                  Kenne die Tools nicht und kann ich mir auch erst heute Abend ansehen. Worauf ich hinaus wollte, wenn Du die Einstellungen genauso hast, ist Modbus Poll oder ComTestPro auf Modbus TCP zu konfigurieren (nicht RTU). Hätte vermutet, dass man die RTU->TCP Konvertierung leicht übersieht, daher....

                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • D Dieter_P

                                    @ld33p said in Anleitung: Dimplex Wärmepumpe über Modbus verbinden:

                                    Kannst du mir sagen, wie man ComTest oder Modbus Poll deiner Meinung nach einstellen muss, wenn die Einstellungen am Gateway so sind wie in deinem Screenshot? Allenfalls habe ich da irgendwo einen gröberen Denkfehler. Ich habe nur wenig Erfahrung mit Modbus Anwendungen und alles was ich bisher gemacht habe, hat irgendwann funktioniert ..

                                    Kenne die Tools nicht und kann ich mir auch erst heute Abend ansehen. Worauf ich hinaus wollte, wenn Du die Einstellungen genauso hast, ist Modbus Poll oder ComTestPro auf Modbus TCP zu konfigurieren (nicht RTU). Hätte vermutet, dass man die RTU->TCP Konvertierung leicht übersieht, daher....

                                    L Offline
                                    L Offline
                                    ld33p
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #19

                                    @dieter_p Am In der "Testphase" nutze ich erst mal eine Software um das Ganze zu testen. ComTest Pro ist frei verfügbar, Modbus Poll ist kostenpflichtig. Wie testest du denn, wenn du solche Projekte angehst?

                                    D 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • L ld33p

                                      @dieter_p Am In der "Testphase" nutze ich erst mal eine Software um das Ganze zu testen. ComTest Pro ist frei verfügbar, Modbus Poll ist kostenpflichtig. Wie testest du denn, wenn du solche Projekte angehst?

                                      D Online
                                      D Online
                                      Dieter_P
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #20

                                      @ld33p
                                      Kommt nicht so oft vor. Zu letzt nach Empfehlung von @Blockmove qmodmaster genutzt.
                                      https://sourceforge.net/projects/qmodmaster/

                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • D Dieter_P

                                        @ld33p
                                        Kommt nicht so oft vor. Zu letzt nach Empfehlung von @Blockmove qmodmaster genutzt.
                                        https://sourceforge.net/projects/qmodmaster/

                                        L Offline
                                        L Offline
                                        ld33p
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #21

                                        @dieter_p Dann werde ich es damit probieren, macht eventuell die Hilfestellung einfacher. Danke! Kannte das Tool noch nicht.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • D Dieter_P

                                          Hat irgendjemand mit diesem Waveshare Gerät und Modbus Poll das Ganze zum fliegen bekommen und kann mir einen Tipp geben oder hat jemand eine andere Software unter Windows mit diesem Gateway zum Laufen gekriegt?

                                          lt. Hersteller werden hier auch Alternativen genannt und deren Konfiguration beschrieben: https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_POE_ETH_(B)

                                          Ich wäre sehr froh um ein paar Tipps. Ich habe mich an alle hier beschriebenen Schritte gehalten.

                                          Geraten könnte es einem Deiner Einstellung liegen. Wie hast Du den Konverter konfiguriert (Screenshot?)? Soll er nach Modbus TCP konvertieren oder nicht? Falls nein benötigst Du einen virtuellen Com-Port. Falls Du nach TCP konvertierst sollte die Einstellungen Deiner SW unter Windows entsprechend zum Konverter passen:
                                          152941f5-ed2d-4404-a2ee-b86c86670eaa-image.png

                                          L Offline
                                          L Offline
                                          ld33p
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #22

                                          @dieter_p Hier noch meine Settings die ich aktuell eingestellt habe, getestet habe ich sehr viel mehr:

                                          49ead8c5-deb2-4043-921f-f702c707e84d-image.png

                                          DHW 300:

                                          Modus: BMS
                                          Adresse: 2
                                          Baudrate: 19200
                                          Parität: E

                                          Verkabelung:

                                          Ich habe ein vieradriges Kabel für die Westernbuchse aufgeschnitten und so verkabelt:

                                          8e67387b-427f-4caf-b985-2f07513c0b68-image.png

                                          1 und 4 in GND
                                          2 und 3 RX/TX -> Auch vertauscht getestet

                                          QModMaster:

                                          806faebc-1dd7-4b3c-8e2e-0be891909332-image.png

                                          Gibt nur Timeouts..

                                          D 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          814

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe