  4. Anleitung: Dimplex Wärmepumpe über Modbus verbinden

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Anleitung: Dimplex Wärmepumpe über Modbus verbinden

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
34 Beiträge 10 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 9 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • F Offline
    F Offline
    FraSi
    schrieb am zuletzt editiert von
    #6

    Hallo,
    kann mir bitte noch jemand mitteilen, ob 220V beim Konverter angelegt werden müssen und ob ein fertiges RJ11 auf RJ45 Kabel verwendet werden kann.
    VG
    FraSi

    Samson71S 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • F FraSi

      Hallo,
      kann mir bitte noch jemand mitteilen, ob 220V beim Konverter angelegt werden müssen und ob ein fertiges RJ11 auf RJ45 Kabel verwendet werden kann.
      VG
      FraSi

      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      Global Moderator
      schrieb am zuletzt editiert von
      #7

      @frasi sagte in Anleitung: Dimplex Wärmepumpe über Modbus verbinden:

      ob 220V beim Konverter angelegt werden müssen

      Wenn das trotz der Produktbeschreibung aus dem Link nicht wirklich nicht klar geworden ist, dann sollte hier dringend ein Fachmann zu Rate gezogen werden. Nebenbei sei erwähnt, dass die Standardspannung (ich glaube seit Ende der 1980er) 230V beträgt.

      @frasi sagte in Anleitung: Dimplex Wärmepumpe über Modbus verbinden:

      ob ein fertiges RJ11 auf RJ45 Kabel verwendet werden kann.

      Das kommt auf das "fertige" Kabel, bzw. dessen Belegung an.

      Markus

      Bitte beachten:
      Hinweise für gute Forenbeiträge
      Maßnahmen zum Schutz des Forums

      D 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Samson71S Samson71

        @frasi sagte in Anleitung: Dimplex Wärmepumpe über Modbus verbinden:

        ob 220V beim Konverter angelegt werden müssen

        Wenn das trotz der Produktbeschreibung aus dem Link nicht wirklich nicht klar geworden ist, dann sollte hier dringend ein Fachmann zu Rate gezogen werden. Nebenbei sei erwähnt, dass die Standardspannung (ich glaube seit Ende der 1980er) 230V beträgt.

        @frasi sagte in Anleitung: Dimplex Wärmepumpe über Modbus verbinden:

        ob ein fertiges RJ11 auf RJ45 Kabel verwendet werden kann.

        Das kommt auf das "fertige" Kabel, bzw. dessen Belegung an.

        D Offline
        D Offline
        Dieter_P
        schrieb am zuletzt editiert von Dieter_P
        #8

        @samson71 said in Anleitung: Dimplex Wärmepumpe über Modbus verbinden:

        @frasi sagte in Anleitung: Dimplex Wärmepumpe über Modbus verbinden:

        ob 220V beim Konverter angelegt werden müssen

        Wenn das trotz der Produktbeschreibung aus dem Link nicht wirklich nicht klar geworden ist, dann sollte hier dringend ein Fachmann zu Rate gezogen werden. Nebenbei sei erwähnt, dass die Standardspannung (ich glaube seit Ende der 1980er) 230V beträgt.

        Ein Hinweis um es etwas in dieser Richtung zu entschärfen. Tasmota bietet wie kürzlich festgestellt eine ModBusBridge (https://tasmota.github.io/docs/Modbus-Bridge/). Man benötigt zwar einen RS485 zu TTL Wandler zusätzlich (~2€) aber für den Anschluß reicht ein fertiges 5V Netzteil (Handynetzteil) um zB einen ESP32 S2 Mini oder W32T-ETH01 zu versorgen. Kann somit auf fertige und Endnutzer geeignete Hardware zugreifen.

        Oder aber mit Kleinspannung zu versorgen kauft man den Typ:
        Protoss-PE11-M:9~48VDC@1A (Nicht Protoss-PE11-H:100~240VAC@50~60Hz)

        D 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • D Dieter_P

          @samson71 said in Anleitung: Dimplex Wärmepumpe über Modbus verbinden:

          @frasi sagte in Anleitung: Dimplex Wärmepumpe über Modbus verbinden:

          ob 220V beim Konverter angelegt werden müssen

          Wenn das trotz der Produktbeschreibung aus dem Link nicht wirklich nicht klar geworden ist, dann sollte hier dringend ein Fachmann zu Rate gezogen werden. Nebenbei sei erwähnt, dass die Standardspannung (ich glaube seit Ende der 1980er) 230V beträgt.

          Ein Hinweis um es etwas in dieser Richtung zu entschärfen. Tasmota bietet wie kürzlich festgestellt eine ModBusBridge (https://tasmota.github.io/docs/Modbus-Bridge/). Man benötigt zwar einen RS485 zu TTL Wandler zusätzlich (~2€) aber für den Anschluß reicht ein fertiges 5V Netzteil (Handynetzteil) um zB einen ESP32 S2 Mini oder W32T-ETH01 zu versorgen. Kann somit auf fertige und Endnutzer geeignete Hardware zugreifen.

          Oder aber mit Kleinspannung zu versorgen kauft man den Typ:
          Protoss-PE11-M:9~48VDC@1A (Nicht Protoss-PE11-H:100~240VAC@50~60Hz)

          D Offline
          D Offline
          Dieter_P
          schrieb am zuletzt editiert von Dieter_P
          #9

          ... ob ein fertiges RJ11 auf RJ45 Kabel verwendet werden kann.

          Defintiv kein Plug&Play. Der gezeigte RTU/TCP Wandler hat eine RJ45 Buchse für Modbus TCP (Verbindung zum IOBroker). Die Verbindung von der Dimplex WP ist mindestens am RTU/TCP Wandler auf die Schraubklemmen zu legen. Ob Du dazu ein RJ11/RJ12 Kabel einseitig auftrennen möchtest vielleicht auch Geschmacksache. Oft sind aber die Adern aus fertigen Kabeln recht fummelig zu händeln.

          F 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • D Dieter_P

            ... ob ein fertiges RJ11 auf RJ45 Kabel verwendet werden kann.

            Defintiv kein Plug&Play. Der gezeigte RTU/TCP Wandler hat eine RJ45 Buchse für Modbus TCP (Verbindung zum IOBroker). Die Verbindung von der Dimplex WP ist mindestens am RTU/TCP Wandler auf die Schraubklemmen zu legen. Ob Du dazu ein RJ11/RJ12 Kabel einseitig auftrennen möchtest vielleicht auch Geschmacksache. Oft sind aber die Adern aus fertigen Kabeln recht fummelig zu händeln.

            F Offline
            F Offline
            FraSi
            schrieb am zuletzt editiert von
            #10

            Hallo,

            vielen Dank für die Hinweise. Ich habe das Gateway jetzt angeschlossen und im Netz. Sobald ich mit der Netzweradresse auf das Gateway zugreife, wir Benutzername und PW abgefragt. Was muss hier eingegeben werden ?

            VG
            FraSi

            D 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • F FraSi

              Hallo,

              vielen Dank für die Hinweise. Ich habe das Gateway jetzt angeschlossen und im Netz. Sobald ich mit der Netzweradresse auf das Gateway zugreife, wir Benutzername und PW abgefragt. Was muss hier eingegeben werden ?

              VG
              FraSi

              D Offline
              D Offline
              Dieter_P
              schrieb am zuletzt editiert von
              #11

              @frasi
              Produkte vom gleichen Hersteller wollen hier admin/admin haben.

              Alternativ setzt das Ding auch auch Mal auf Werkseinstellungen zurück nicht dass Du ein Retouregerät erwischt hast wo sich schon jemand verewigt hat.

              F 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • D Dieter_P

                @frasi
                Produkte vom gleichen Hersteller wollen hier admin/admin haben.

                Alternativ setzt das Ding auch auch Mal auf Werkseinstellungen zurück nicht dass Du ein Retouregerät erwischt hast wo sich schon jemand verewigt hat.

                F Offline
                F Offline
                FraSi
                schrieb am zuletzt editiert von
                #12

                Admin/admin funktioniert. Danke

                1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • L Luxi

                  Hallo,
                  ich habe die Wärmepumpe DWH300+ über ein RS485 Gateway (amazon: PE11-H RS485-zu-Ethernet-Seriell-Server) ans Netzwerk angeschlossen.
                  Nach langem experimentieren und Kontakt mit dem Dimplex Support habe ich endlich eine Integration hinbekommen.
                  Gateway: 192.168.1.134
                  iobroker: 192.168.1.250
                  RS485 Einstellungen im Gateway:
                  PE11-Serial.PNG
                  TCP Kommunikation im Gateway:
                  PE11-Modbus.PNG
                  Modbus Adapter im iobroker:
                  Adapter-Allgemein.PNG
                  Modbus Adapter Eingangsregister:
                  Adapter-Eingang1.PNG
                  Modbus Adapter Holding Register:
                  Adapter-Holding.PNG

                  Hier noch die Tabelle der Register vom Dimplex Support:
                  ExtModBus_AddressMap_2019_05_22.xlsx

                  Hier noch der Anschlußplan:
                  Beschreibung Modbus-Funktion DHW.pdf

                  Falls es Probleme mit der Westernbuchse gibt findet man auch die passenden Lötkontakte hier:
                  5591871c0036676a397c285894e10cf6eeb4aa8c_2_375x500.jpeg
                  Die vier Lötpunkte neben der Buchse sind wie folgt belegt:
                  v.o.n.u.
                  1 RX/TX -
                  2 RX/TX +
                  3 Masse 0V
                  4 24V

                  Ich hoffe die Informationen helfen weiter.

                  H Offline
                  H Offline
                  hornu
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #13

                  @luxi Kurze Frage: Muss hier wirklich eine 24 Volt Gleichspannung von extern (außen) angelegt werden? Bei meiner Vallox Lüftungsanlage war das mit den 24 Volt auch in der Skizze, allerdings wurde keine extrne Spannungsversorgung benötigt. Danke für Deine Antwort. VG Thomas

                  D 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • H hornu

                    @luxi Kurze Frage: Muss hier wirklich eine 24 Volt Gleichspannung von extern (außen) angelegt werden? Bei meiner Vallox Lüftungsanlage war das mit den 24 Volt auch in der Skizze, allerdings wurde keine extrne Spannungsversorgung benötigt. Danke für Deine Antwort. VG Thomas

                    D Offline
                    D Offline
                    Dieter_P
                    schrieb am zuletzt editiert von Dieter_P
                    #14

                    @hornu said in Anleitung: Dimplex Wärmepumpe über Modbus verbinden:

                    @luxi Kurze Frage: Muss hier wirklich eine 24 Volt Gleichspannung von extern (außen) angelegt werden? Bei meiner Vallox Lüftungsanlage war das mit den 24 Volt auch in der Skizze, allerdings wurde keine extrne Spannungsversorgung benötigt. Danke für Deine Antwort. VG Thomas

                    @dieter_p said in Anleitung: Dimplex Wärmepumpe über Modbus verbinden:

                    Oder aber mit Kleinspannung zu versorgen kauft man den Typ:
                    Protoss-PE11-M:9~48VDC@1A (Nicht Protoss-PE11-H:100~240VAC@50~60Hz)

                    Eine Fremdspannung auf das Board der WP zu geben, halte ich für keine gute Idee, falls das Deine Frage war.
                    Die 24V liegen dort an und stehen auf dem Board zur Verfügung zum Betrieb z.B. von Fühlern etc etc.

                    Gemäß Schaltplan ist entsprechend per RS485 eine Gebäudeleittechnik auch 2 adrig (RS485 + und -) anzuschließen:
                    202d733e-41d2-4a63-ac1a-500e183fa588-image.png

                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • D Dieter_P

                      @hornu said in Anleitung: Dimplex Wärmepumpe über Modbus verbinden:

                      @luxi Kurze Frage: Muss hier wirklich eine 24 Volt Gleichspannung von extern (außen) angelegt werden? Bei meiner Vallox Lüftungsanlage war das mit den 24 Volt auch in der Skizze, allerdings wurde keine extrne Spannungsversorgung benötigt. Danke für Deine Antwort. VG Thomas

                      @dieter_p said in Anleitung: Dimplex Wärmepumpe über Modbus verbinden:

                      Oder aber mit Kleinspannung zu versorgen kauft man den Typ:
                      Protoss-PE11-M:9~48VDC@1A (Nicht Protoss-PE11-H:100~240VAC@50~60Hz)

                      Eine Fremdspannung auf das Board der WP zu geben, halte ich für keine gute Idee, falls das Deine Frage war.
                      Die 24V liegen dort an und stehen auf dem Board zur Verfügung zum Betrieb z.B. von Fühlern etc etc.

                      Gemäß Schaltplan ist entsprechend per RS485 eine Gebäudeleittechnik auch 2 adrig (RS485 + und -) anzuschließen:
                      202d733e-41d2-4a63-ac1a-500e183fa588-image.png

                      L Offline
                      L Offline
                      ld33p
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #15

                      Ich bin mit dieser Sache am verzweifeln.

                      Ich habe eine DHW 300, habe ein RJ Kabel mit Kontakten 3&4 (und testweise 2&5 am GND) an einem Waveshare RS485 zu ETH POE angeschlossen und versuche auszulesen mit Modbus Poll oder ComTest Pro. Aber ich bekomme entweder timeouts oder insufficient bytes Fehler und habe wirklich keine Ahnung, was ich falsch mache. Hat irgendjemand mit diesem Waveshare Gerät und Modbus Poll das Ganze zum fliegen bekommen und kann mir einen Tipp geben oder hat jemand eine andere Software unter Windows mit diesem Gateway zum Laufen gekriegt?

                      Ich wäre sehr froh um ein paar Tipps. Ich habe mich an alle hier beschriebenen Schritte gehalten.

                      D 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • L ld33p

                        Ich bin mit dieser Sache am verzweifeln.

                        Ich habe eine DHW 300, habe ein RJ Kabel mit Kontakten 3&4 (und testweise 2&5 am GND) an einem Waveshare RS485 zu ETH POE angeschlossen und versuche auszulesen mit Modbus Poll oder ComTest Pro. Aber ich bekomme entweder timeouts oder insufficient bytes Fehler und habe wirklich keine Ahnung, was ich falsch mache. Hat irgendjemand mit diesem Waveshare Gerät und Modbus Poll das Ganze zum fliegen bekommen und kann mir einen Tipp geben oder hat jemand eine andere Software unter Windows mit diesem Gateway zum Laufen gekriegt?

                        Ich wäre sehr froh um ein paar Tipps. Ich habe mich an alle hier beschriebenen Schritte gehalten.

                        D Offline
                        D Offline
                        Dieter_P
                        schrieb am zuletzt editiert von Dieter_P
                        #16

                        Hat irgendjemand mit diesem Waveshare Gerät und Modbus Poll das Ganze zum fliegen bekommen und kann mir einen Tipp geben oder hat jemand eine andere Software unter Windows mit diesem Gateway zum Laufen gekriegt?

                        lt. Hersteller werden hier auch Alternativen genannt und deren Konfiguration beschrieben: https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_POE_ETH_(B)

                        Ich wäre sehr froh um ein paar Tipps. Ich habe mich an alle hier beschriebenen Schritte gehalten.

                        Geraten könnte es einem Deiner Einstellung liegen. Wie hast Du den Konverter konfiguriert (Screenshot?)? Soll er nach Modbus TCP konvertieren oder nicht? Falls nein benötigst Du einen virtuellen Com-Port. Falls Du nach TCP konvertierst sollte die Einstellungen Deiner SW unter Windows entsprechend zum Konverter passen:
                        152941f5-ed2d-4404-a2ee-b86c86670eaa-image.png

                        L 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • D Dieter_P

                          Hat irgendjemand mit diesem Waveshare Gerät und Modbus Poll das Ganze zum fliegen bekommen und kann mir einen Tipp geben oder hat jemand eine andere Software unter Windows mit diesem Gateway zum Laufen gekriegt?

                          lt. Hersteller werden hier auch Alternativen genannt und deren Konfiguration beschrieben: https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_POE_ETH_(B)

                          Ich wäre sehr froh um ein paar Tipps. Ich habe mich an alle hier beschriebenen Schritte gehalten.

                          Geraten könnte es einem Deiner Einstellung liegen. Wie hast Du den Konverter konfiguriert (Screenshot?)? Soll er nach Modbus TCP konvertieren oder nicht? Falls nein benötigst Du einen virtuellen Com-Port. Falls Du nach TCP konvertierst sollte die Einstellungen Deiner SW unter Windows entsprechend zum Konverter passen:
                          152941f5-ed2d-4404-a2ee-b86c86670eaa-image.png

                          L Offline
                          L Offline
                          ld33p
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #17

                          @dieter_p Danke für deine Hilfe! Die Gerätedoku von Waveshare habe ich angeschaut. Ich verstehe es so: Der DHW 300 ist ein "Modbus RTU" Slave. Der Gateway wird als TCP Server betrieben. Ich habe mit allen Transfer Protocol Einstellungen experimentiert. Ich mache am Abend einen Screenshot, habe gerade kein Zugriff auf den PC. Die "Serial" Einstellungen im VirCom sind wie im Service Menü der DHW 300 eingestellt. Kannst du mir sagen, wie man ComTest oder Modbus Poll deiner Meinung nach einstellen muss, wenn die Einstellungen am Gateway so sind wie in deinem Screenshot? Allenfalls habe ich da irgendwo einen gröberen Denkfehler. Ich habe nur wenig Erfahrung mit Modbus Anwendungen und alles was ich bisher gemacht habe, hat irgendwann funktioniert ..

                          D 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • L ld33p

                            @dieter_p Danke für deine Hilfe! Die Gerätedoku von Waveshare habe ich angeschaut. Ich verstehe es so: Der DHW 300 ist ein "Modbus RTU" Slave. Der Gateway wird als TCP Server betrieben. Ich habe mit allen Transfer Protocol Einstellungen experimentiert. Ich mache am Abend einen Screenshot, habe gerade kein Zugriff auf den PC. Die "Serial" Einstellungen im VirCom sind wie im Service Menü der DHW 300 eingestellt. Kannst du mir sagen, wie man ComTest oder Modbus Poll deiner Meinung nach einstellen muss, wenn die Einstellungen am Gateway so sind wie in deinem Screenshot? Allenfalls habe ich da irgendwo einen gröberen Denkfehler. Ich habe nur wenig Erfahrung mit Modbus Anwendungen und alles was ich bisher gemacht habe, hat irgendwann funktioniert ..

                            D Offline
                            D Offline
                            Dieter_P
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #18

                            @ld33p said in Anleitung: Dimplex Wärmepumpe über Modbus verbinden:

                            Kannst du mir sagen, wie man ComTest oder Modbus Poll deiner Meinung nach einstellen muss, wenn die Einstellungen am Gateway so sind wie in deinem Screenshot? Allenfalls habe ich da irgendwo einen gröberen Denkfehler. Ich habe nur wenig Erfahrung mit Modbus Anwendungen und alles was ich bisher gemacht habe, hat irgendwann funktioniert ..

                            Kenne die Tools nicht und kann ich mir auch erst heute Abend ansehen. Worauf ich hinaus wollte, wenn Du die Einstellungen genauso hast, ist Modbus Poll oder ComTestPro auf Modbus TCP zu konfigurieren (nicht RTU). Hätte vermutet, dass man die RTU->TCP Konvertierung leicht übersieht, daher....

                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • D Dieter_P

                              @ld33p said in Anleitung: Dimplex Wärmepumpe über Modbus verbinden:

                              Kannst du mir sagen, wie man ComTest oder Modbus Poll deiner Meinung nach einstellen muss, wenn die Einstellungen am Gateway so sind wie in deinem Screenshot? Allenfalls habe ich da irgendwo einen gröberen Denkfehler. Ich habe nur wenig Erfahrung mit Modbus Anwendungen und alles was ich bisher gemacht habe, hat irgendwann funktioniert ..

                              Kenne die Tools nicht und kann ich mir auch erst heute Abend ansehen. Worauf ich hinaus wollte, wenn Du die Einstellungen genauso hast, ist Modbus Poll oder ComTestPro auf Modbus TCP zu konfigurieren (nicht RTU). Hätte vermutet, dass man die RTU->TCP Konvertierung leicht übersieht, daher....

                              L Offline
                              L Offline
                              ld33p
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #19

                              @dieter_p Am In der "Testphase" nutze ich erst mal eine Software um das Ganze zu testen. ComTest Pro ist frei verfügbar, Modbus Poll ist kostenpflichtig. Wie testest du denn, wenn du solche Projekte angehst?

                              D 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • L ld33p

                                @dieter_p Am In der "Testphase" nutze ich erst mal eine Software um das Ganze zu testen. ComTest Pro ist frei verfügbar, Modbus Poll ist kostenpflichtig. Wie testest du denn, wenn du solche Projekte angehst?

                                D Offline
                                D Offline
                                Dieter_P
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #20

                                @ld33p
                                Kommt nicht so oft vor. Zu letzt nach Empfehlung von @Blockmove qmodmaster genutzt.
                                https://sourceforge.net/projects/qmodmaster/

                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • D Dieter_P

                                  @ld33p
                                  Kommt nicht so oft vor. Zu letzt nach Empfehlung von @Blockmove qmodmaster genutzt.
                                  https://sourceforge.net/projects/qmodmaster/

                                  L Offline
                                  L Offline
                                  ld33p
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #21

                                  @dieter_p Dann werde ich es damit probieren, macht eventuell die Hilfestellung einfacher. Danke! Kannte das Tool noch nicht.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • D Dieter_P

                                    Hat irgendjemand mit diesem Waveshare Gerät und Modbus Poll das Ganze zum fliegen bekommen und kann mir einen Tipp geben oder hat jemand eine andere Software unter Windows mit diesem Gateway zum Laufen gekriegt?

                                    lt. Hersteller werden hier auch Alternativen genannt und deren Konfiguration beschrieben: https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_POE_ETH_(B)

                                    Ich wäre sehr froh um ein paar Tipps. Ich habe mich an alle hier beschriebenen Schritte gehalten.

                                    Geraten könnte es einem Deiner Einstellung liegen. Wie hast Du den Konverter konfiguriert (Screenshot?)? Soll er nach Modbus TCP konvertieren oder nicht? Falls nein benötigst Du einen virtuellen Com-Port. Falls Du nach TCP konvertierst sollte die Einstellungen Deiner SW unter Windows entsprechend zum Konverter passen:
                                    152941f5-ed2d-4404-a2ee-b86c86670eaa-image.png

                                    L Offline
                                    L Offline
                                    ld33p
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #22

                                    @dieter_p Hier noch meine Settings die ich aktuell eingestellt habe, getestet habe ich sehr viel mehr:

                                    49ead8c5-deb2-4043-921f-f702c707e84d-image.png

                                    DHW 300:

                                    Modus: BMS
                                    Adresse: 2
                                    Baudrate: 19200
                                    Parität: E

                                    Verkabelung:

                                    Ich habe ein vieradriges Kabel für die Westernbuchse aufgeschnitten und so verkabelt:

                                    8e67387b-427f-4caf-b985-2f07513c0b68-image.png

                                    1 und 4 in GND
                                    2 und 3 RX/TX -> Auch vertauscht getestet

                                    QModMaster:

                                    806faebc-1dd7-4b3c-8e2e-0be891909332-image.png

                                    Gibt nur Timeouts..

                                    D 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • L ld33p

                                      @dieter_p Hier noch meine Settings die ich aktuell eingestellt habe, getestet habe ich sehr viel mehr:

                                      49ead8c5-deb2-4043-921f-f702c707e84d-image.png

                                      DHW 300:

                                      Modus: BMS
                                      Adresse: 2
                                      Baudrate: 19200
                                      Parität: E

                                      Verkabelung:

                                      Ich habe ein vieradriges Kabel für die Westernbuchse aufgeschnitten und so verkabelt:

                                      8e67387b-427f-4caf-b985-2f07513c0b68-image.png

                                      1 und 4 in GND
                                      2 und 3 RX/TX -> Auch vertauscht getestet

                                      QModMaster:

                                      806faebc-1dd7-4b3c-8e2e-0be891909332-image.png

                                      Gibt nur Timeouts..

                                      D Offline
                                      D Offline
                                      Dieter_P
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #23

                                      @ld33p said in Anleitung: Dimplex Wärmepumpe über Modbus verbinden:

                                      Gibt nur Timeouts..

                                      Wenn ich QModMaster noch richtig im Kopf hab, sehen so nicht nur keine Daten sondern auch keine Verbindung aus. Oder irre ich mich?

                                      Die Serielle Konfiguration/Konvertierung daher erstmal sekundär?

                                      Von daher scheint etwas Grundlegendes nicht zu stimmen da Server Client sich nicht finden/verbinden.

                                      Sagen die LEDs (ACT, Link) denn etwas "Brauchbares"?

                                      Hast Du mal die Unit ID in QMODmaster verändert im erwartbaren Bereich (0,1,2) durchprobiert?

                                      Ansonsten würde es mich nicht überraschen, wenn das serielle Zeug = Konverter wiedermal irgendwo zickt. Oft hilft dann nur Werkseinstellungen und Wiederholung der Konfiguration.

                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • D Dieter_P

                                        @ld33p said in Anleitung: Dimplex Wärmepumpe über Modbus verbinden:

                                        Gibt nur Timeouts..

                                        Wenn ich QModMaster noch richtig im Kopf hab, sehen so nicht nur keine Daten sondern auch keine Verbindung aus. Oder irre ich mich?

                                        Die Serielle Konfiguration/Konvertierung daher erstmal sekundär?

                                        Von daher scheint etwas Grundlegendes nicht zu stimmen da Server Client sich nicht finden/verbinden.

                                        Sagen die LEDs (ACT, Link) denn etwas "Brauchbares"?

                                        Hast Du mal die Unit ID in QMODmaster verändert im erwartbaren Bereich (0,1,2) durchprobiert?

                                        Ansonsten würde es mich nicht überraschen, wenn das serielle Zeug = Konverter wiedermal irgendwo zickt. Oft hilft dann nur Werkseinstellungen und Wiederholung der Konfiguration.

                                        L Offline
                                        L Offline
                                        ld33p
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #24

                                        @dieter_p So, nun konnte ich das testen. Die Dokumentation von Waveshare sagt:

                                        25e8f6ff-41d1-4bbb-9c60-68dcff1ba767-image.png

                                        Bei mir leuchtet LINK konstant BLAU, wenn ich in QModMaster verbinde. Wenn ich auf "Scan" drücke, dann fängt die ACT LED an sehr schnell blau zu blinken. Dasselbe habe ich nun auch mit gedrehtem A und B versucht - selbes Bild.

                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • L ld33p

                                          @dieter_p So, nun konnte ich das testen. Die Dokumentation von Waveshare sagt:

                                          25e8f6ff-41d1-4bbb-9c60-68dcff1ba767-image.png

                                          Bei mir leuchtet LINK konstant BLAU, wenn ich in QModMaster verbinde. Wenn ich auf "Scan" drücke, dann fängt die ACT LED an sehr schnell blau zu blinken. Dasselbe habe ich nun auch mit gedrehtem A und B versucht - selbes Bild.

                                          L Offline
                                          L Offline
                                          ld33p
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #25

                                          @ld33p Ich habe nun noch das Kabel gewechselt und habe nun LINK auf Blau sobald ich verbinde und die ACT blinkt kurz blau, wenn eine Abfrage passiert - aber die Tools geben alle Timeout zurück.

                                          @dieter_p said in Anleitung: Dimplex Wärmepumpe über Modbus verbinden:

                                          @ld33p said in Anleitung: Dimplex Wärmepumpe über Modbus verbinden:

                                          Gibt nur Timeouts..

                                          Wenn ich QModMaster noch richtig im Kopf hab, sehen so nicht nur keine Daten sondern auch keine Verbindung aus. Oder irre ich mich?

                                          Die Serielle Konfiguration/Konvertierung daher erstmal sekundär?

                                          Von daher scheint etwas Grundlegendes nicht zu stimmen da Server Client sich nicht finden/verbinden.

                                          Sagen die LEDs (ACT, Link) denn etwas "Brauchbares"?

                                          Hast Du mal die Unit ID in QMODmaster verändert im erwartbaren Bereich (0,1,2) durchprobiert?

                                          Ansonsten würde es mich nicht überraschen, wenn das serielle Zeug = Konverter wiedermal irgendwo zickt. Oft hilft dann nur Werkseinstellungen und Wiederholung der Konfiguration.

                                          Ich habe nun nochmals neu verdrahtet und resetted.

                                          Die blaue LED leuchtet = Verbindung zwischen PC und RS485 Converter. Wenn ich Kommandos ausführe, gibt es einen blauen Impuls, danach ist fertig. Weiterhin timeout errors.

                                          Ab und an scheint aber etwas zu kommen:

                                          cb8bff44-3e77-42cd-9102-fb5c922d75c1-image.png

                                          Wie würdest du dein QModMaster einstellen nach diesen Informationen:

                                          256b51f4-d1f1-40fc-bf4d-c5a8c8f9d9d4-image.png

                                          Irgendwas scheint zu fliessen, aber ich komme nicht drauf, was genau .. und wie..

                                          D 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          734

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe