NEWS
Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage)
-
Hallo,
wenn dein Wechselrichter modern ist, dann versuch es mal mit dem ModBus Adapter.
Hier anbei die Spezifikationen zu SolarEdge:
Gruß Marco
-
Hi und danke erst mal für die Infos. Ja, der Wechselrichter ist ein "modernes" Modell bei dem man die aktuellen Daten per App abrufen kann. Da ich noch ein Neuling in der IoBroker Welt bin bräuchte ich ein wenig Starthilfe. Kannst du mir bei dem Thema weiter helfen? Wie genau nutze ich diesen Adapter und was genau muss ich da einstellen? Gruß Markus
Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk
-
Hallo,
zunächst einmal brauchen wir das genaue Wechselrichtermodell. (Typenbezeichnung) Danach brauchen wir die IP-Adresse vom Wechselrichter in deinem Netzwerk zuhause.
Such das mal bitte raus.
Gruß Marco
-
Möchte mich hier auch mal dran hängen, da mich das Thema auch interessiert. Geht das ganze auch wenn man einen Laderegler hat der über Bluetooth ausgelesen wird?
Hier das ist das gute Stück und der Bluetooth Dongle
-
Hallo. Also der Wechselrichter ist ein Solaredge SE5000 und die IP Adresse lautet 192.168.178.48 . Gruß Markus
Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk
-
Guten Morgen,
hast du inzwischen den ModBus-Adapter installiert?
Gruß Marco
-
Guten Morgen
Ja, der ModBus Adapter ist installiert. Gruß Markus
Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk
-
Hallo Markus,
du gehst in die Konfiguration und trägst deine IP-Adresse ein. Porteinstellungen bleiben auf standard (502) Siehe hier:
Danach gehst du in der Konfiguration auf Holding-Registers und drückst dort auf das markierte + . Dann fängst du an die Adressen einzugeben laut SunSpec-PDF in meinem ersten Beitrag des Threads.
z.B. 40084 - Typ (Signed 16Bit Big Endian) - das wäre deine PV-Leistung nach dem WR.
Versuch mal dein Glück.
Gruß Marco
-
Hi Marco. Super, vielen Dank. Werde mich daran nachher mal versuchen…. Gruß Markus
Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk
-
Hallo Markus,
hast du deinen SolarEdge WR nun angebunden :?:
-
Hallo. Nein noch nicht. Werde ich warscheinlich am Wochenende machen da ich dann mehr Zeit habe. Warum, hast du auch einen Solaredge WR und möchtest den in IoBroker einbinden?
Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk
-
Die PV Anlage wird Ende Juli montiert, dann werde ich natürlich versuchen den SolarEdge Wechselrichter einzubinden.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
-
> Hallo. Nein noch nicht. Werde ich warscheinlich am Wochenende machen da ich dann mehr Zeit habe
Hallo Master77
hast du nun erste Erfahrungen gemacht ?
-
Nein, leider noch nicht da ich gerade viele Baustellen habe und diese nach und nach erledige. Bin Neuling in Sachen IoBroker wodurch ich an der einen oder anderen Stelle ein wenig länger brauchen. Ich denke nicht das es Probleme mit dem einbinden der SE Photovoltaikanlage geben wird. Werde mich umgehend hier melden wenn ich an dem Thema dran bin.
Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk
-
Moin zusammen,
ich habe auch einen solarEdge Wechselrichter und bei mir hat es genau nach der obigen Anleitung geklappt.
Am Besten der Anleitung wie weiter oben folgen, dann auf "Holding Registers" gehen und dort auf den (+) Knopf drücken (links von "Poll umschalten).
In der Anlage findest Du eine Datei die Du dort importieren kannst.
Wichtig ist aber, dass Du zuvor im AdminMenü des WR Modbus TCP aktivierst!
Das kann entweder Dein Solarteur machen, oder Du machst es selber.
Hierfür ist es erforderlich, dass Du den Deckel vom WR abschraubst.
Eine genaue Anleitung findest Du im Netz.
Wenn das soweit funktioniert hat, dann spring im IOBroker die Modbus Lampe auf grün um.
Besten Gruß
Bernd
1161_solaredge.csv -
Hallo Markus,
du gehst in die Konfiguration und trägst deine IP-Adresse ein. Porteinstellungen bleiben auf standard (502) Siehe hier:
adapterkonfiguration.JPG
Danach gehst du in der Konfiguration auf Holding-Registers und drückst dort auf das markierte + . Dann fängst du an die Adressen einzugeben laut SunSpec-PDF in meinem ersten Beitrag des Threads.
holding.JPG
z.B. 40084 - Typ (Signed 16Bit Big Endian) - das wäre deine PV-Leistung nach dem WR.
Versuch mal dein Glück.
Gruß Marco `
Hi,
ich habe auch einen Solaredge WR mit modbus TCP. Allerdings muss ich für sinnvolle Werte noch einen Skalierungsfaktor (scale factor) den man ebenfalls per Modbus TCP ausliest mit dem Wert multiplizieren.
Herausforderung dabei: Die Werte müssen unmittelbar zusammen ausgelsesen werden, sonst passen sie nicht zusammen.
Also z.B. diese Werte auslesen:
40084 40083 1 I_AC_Power int16 Watts AC Power value
40085 40084 1 I_AC_Power_SF int16 AC Power scale factor
und dann: I_AC_Power * 10^I_AC_Power_SF
Lässt sich das in dem Modul nachbilden oder wie mache ich das? Mein Ziel wäre danach die Werte in influxdb zu schreiben.
-
Moin zusammen,
ich habe auch einen solarEdge Wechselrichter und bei mir hat es genau nach der obigen Anleitung geklappt.
Am Besten der Anleitung wie weiter oben folgen, dann auf "Holding Registers" gehen und dort auf den (+) Knopf drücken (links von "Poll umschalten).
In der Anlage findest Du eine Datei die Du dort importieren kannst.
…..
Bernd `
Hallo Bernd,
bei mir waren die Adressen um -1 "versetzt".
In dem PDF von SolarEdge steht: The base Register Common Block is set to 40001 (MODBUS PLC address [base 1]), or 40000 (MODBUS Protocol Address [base 0]).
Bei mir scheint also "base 0" eingestellt zu sein - wo auch immer ….
Also sieht das ganze dann bei mir so aus:
address name description unit type len factor offset role room poll wp 40071 I_AC_Current AC-Verbrauch gesamt Amp uint16be 1 0.1 0 level true false 40072 AC_CurrentA AC Phase A Current value Amp uint16be 1 0.1 0 level true false 40073 AC_CurrentB AC Phase B Current value Amp uint16be 1 0.1 0 level true false 40074 AC_CurrentC AC Phase C Current value Amp uint16be 1 0.1 0 level true false 40076 AC_VoltageAB AC Voltage Phase AB value V uint16be 1 0.1 0 level true false 40077 AC_VoltageBC AC Voltage Phase BC value V uint16be 1 0.1 0 level true false 40078 AC_VoltageCA AC Voltage Phase CA value V uint16be 1 1 0 level true false 40079 VAC_L1_N Spannung L1-N V uint16be 1 0.1 0 level true false 40080 VAC_L2_N Spannung L2-N V uint16be 1 0.1 0 level true false 40081 VAC_L3_N Spannung L3-N V uint16be 1 0.1 0 level true false 40083 CurrentPower-AC aktuelle AC-Leistung W int16be 1 0.1 0 level true false 40084 ACPF AC Power Faktor uint16be 1 1 0 level true false 40085 Frequenz Frequenz Hz uint16be 1 0.01 0 level true false 40093 AC_Energy_WH AC-Gesamtproduktion kWh int32be 2 0.001 0 level true false 40098 VDC Spannung DC V int16be 1 0.1 0 level true false 40100 DC_Power DC Power Value W int16be 1 0.1 0 level true false 40103 Temp Temperatur uint16be 1 0.01 0 level true false 40107 OP_State Operation State uint16be 1 1 0 level true false
Damit funktioniert es bei mir dann bestens
Gruß
Olli
-
Hallo zusammen. Bei mir springt der Punkt nicht auf grün. Er bleibt nach Aktivierung des Adapter auf gelb. Jetzt weiß ich nicht ob in meinem Solaredge Wechselrichter TCP aktiviert wurde. Verhält es sich so wie bei mir wenn es nicht aktiviert ist?
Gruß Markus
Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk
-
Zeige mit der Maus mal auf den gelben Punkt (nicht klicken, nur drauf zeigen!).
Dann kommt ein kleines Popup-Fenster, wo Du sehen kannst, was nicht passt.
Gruß,
Eric
Von unterwegs getippert
-
kennt sich jemand mit der Deutung der Daten aus dem Wechselrichter und dem Mosbus Zähler aus ?
Im SE-Portal kann ich Erzeugten, eigenverbrauchten und Bezug bzw. Lieferung des Stroms ablesen – diese Daten
werden also erhoben bzw. errechnet.
Aus den angezeigten Werten in IOBROKER kann ich aber irgendwie diese Werte nicht alle ableiten.Werte die ich zuordnen kann – und die mit den im Portal angezeigten übereinstimmen:
40083_I_AC_Power -> aktuelle Produktion in W
40093_I_AC_Energy_WH -> Gesamt Produktion der Anlage in kWh
Werte die zwar angezeigt werden aber irgendwie keinen Sinn machen:
40225_M_Exported
40233_M_Imported
Konfiguration des Modbusadapzers:
address name description unit type len factor offset role room poll wp 40071 I_AC_Current AC Total Current value Amp uint16be 1 1 0 level true false 40075 I_AC_Current_SF AC Current scale factor int16be 1 1 0 level true false 40083 I_AC_Power AC Power value W int16be 1 1 0 level true false 40084 I_AC_Power_SF AC Power scale factor int16be 1 1 0 level true false 40085 I_AC_Frequency AC Frequency value Hz uint16be 1 0.01 0 level true false 40093 I_AC_Energy_WH AC Lifetime Energy production kWh int32be 2 0.001 0 level true false 40098 I_DC_Voltage DC Voltage value V uint16be 1 0.1 0 level true false 40100 I_DC_Power DC Power Value W int16be 1 0.1 0 level true false 40103 I_Temp_Sink Temperatur °C int16be 1 1 0 level true false 40107 I_Status Operation State uint16be 1 1 0 level true false 40154 C_Option Export + Import, Production, consumption, NA string 8 1 0 level true false 40189 M_AC_Current AC Current (sum of active phases) A int16be 1 1 0 level true false 40193 M_AC_Current_S F AC Current Scale Factor SF int16be 1 1 0 level true false 40194 M_AC_Voltage_L N Line to Neutral AC Voltage (average of active phases) V int16be 1 1 0 level true false 40198 M_AC_Voltage_L L Line to Line AC Voltage (average of active phases) V int16be 1 1 0 level true false 40202 M_AC_Voltage_S F AC Voltage Scale Factor V int16be 1 1 0 level true false 40203 M_AC_Freq AC Frequency Hz int16be 1 1 0 level true false 40204 M_AC_Freq_SF AC Frequency Scale Factor SF int16be 1 1 0 level true false 40205 M_AC_Power Total Real Power (sum of active phases) W uint16be 1 1 0 level true false 40209 M_AC_Power_SF AC Real Power Scale Factor SW int16be 1 1 0 level true false 40210 M_AC_VA Total AC Apparent Power (sum of active phases) VA int16be 1 1 0 level true false 40214 M_AC_VA_SF AC Apparent Power Scale Factor SF int16be 1 1 0 level true false 40215 M_AC_VAR Total AC Reactive Power (sum of active phases) VAR int16be 1 1 0 level true false 40219 M_AC_VAR_SF AC Reactive Power Scale Factor % int16be 1 1 0 level true false 40220 M_AC_PF Average Power Factor (average of active phases) % int16be 1 1 0 level true false 40224 M_AC_PF_SF AC Power Factor Scale Factor SF int16be 1 1 0 level true false 40225 M_Exported Total Exported Real Energy Wh uint32le 2 1 0 level true false 40233 M_Imported Total Imported Real Energy Wh uint32le 2 1 0 level true false 40233 M_Imported Total Imported Real Energy Wh uint32le 2 1 0 level true false 40241 M_Energy_W_SF Real Energy Scale Factor Wh int16be 1 1 0 level true false 40242 M_Exported_VA Total Exported Apparent Energy VAh uint32le 2 1 0 level true false 40106 I_Temp_SF Scale factor int16be 1 1 0 level true false