NEWS
[Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
-
@rene55 said in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
184
Moin Rene55!
Danke, dass Du Dich der Sache annimmst. Ich hoffe, die Doku von Deye zu bekommen.
Habe die beiden Register mal eingesetzt.
184 - 90
598 - 0
-
@henry-3 Klingt ja nicht so nachdem, was ich erwartet hätte. Also warten wir auf eine passende Doku.
-
@henry-3 Ich hab noch ein bisschen gesucht. Also bei der 184 hätte 0 rauskommen sollen. Das bedeutet 'Single-phase 240 v / 230 v / 220 v'. Du hast aber 90! Stell doch bitte mal als Regel '0' und als Faktor ebenfalls '0' ein.
Dann habe ich noch ein paar andere Register gefunden:Nr Key 0 :: Device Type ==>0x0300 (Hybrid) 8 :: Rated Power ==> 183 :: Grid frequency ==>0x00 (50Hz) 501 :: Active Power generation today 676 :: Dc voltage 1 677 :: Dc current 1 678 :: Dc voltage 2 679 :: Dc current 2
Wenn du noch Lust hast das mal zu testen.
-
@henry-3 Ave Henry,
Ich habe bei Deye für den SUN-3.6K-SG03LP1-EU die Docu der Register angefragt.
Die Antwort kam recht flott.Register SUN-3.6K-SG03LP1-EU.pdf
Ab Seite 5 sind die Register genannt. Aktuell bin ich noch nicht dazu gekommen, das JSON File zu erstellen. Könnte jedoch noch etwas dauern.
LG
Manfred -
@manfred-2 Danke Manfred,
dann kann @Henry-3 meine Vorschläge von oben vergessen. Einzig was noch passt sollte Register 0 sein. -
Moin allerseits!
Mit den 1 Phasen Deye Hybriden sollte es nun weiter gehen.
Deye hat das Geheimnis verraten.
Ich habe auch das Protokoll erhalten.
So weit bin ich schon mal.Was mich nun sehr interessieren würde, ob es möglich sein wird auch Adressen zu beschreiben.
Damit wäre es möglich zu bestimmten Uhrzeiten zu laden wenn der Strom billig ist.
Adr 274 Time point 1 charge enable R/W [0,1]
Awattar bietet zu bestimmten Uhrzeiten billigen Strom an, den man dann zum Laden der Batt nehmen könnte.Gruß aus dem Norden
-
@fichte sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
gebe bescheid...
Und?? Läuft der Adapter wieder? Hast du etwas finden können? Berichte mal.
-
@rene55 sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
Und?? Läuft der Adapter wieder? Hast du etwas finden können? Berichte mal.
Hallo Rene
Nein läuft immer noch nicht
Ich Deinstalliere mal den Adapter und mach es mal neu.
Es kommr ja auh kein Fehler warnung oder irgendwas.Liebe Grüße
-
@rene55 Problem Erkannt und Behoben.
Da ich 2 Wechselrichter habe, waren die IP Adressen Vertauscht als ich meine Unifi USG neu eingerichtet habeAlso wer mehr als 1 WR hat sollte immer darauf Achten das die IP zur richtigen SNR passt.
Liebe Grüße
-
@rene55 Ave Rene,
Absolut geiler Adapter - jetzt sehe ich auch die Batterie-Parameter und habe auch DP1/DP2 als DP1_read/DP2_read als ausgelesene Register (neben der manuellen Berechnungsmethode).Ich habe mich nun ein wenig gespielt und komme auf das folgende JSON File.
deyeidc.SUN-3.6K-SG03LP1-EU.json
Ich nutze es bereits aktiv und die Daten sehen plausibel aus - manche Register liefern einfach nur Blödsinn und diese musste ich entfernen.Bitte platziere dieses JSON File in Deinem GitHub Repository.
LG
Manfred -
@manfred-2 Hab ich mal hochgeladen . Sieht gut aus - kanns aber nicht testen.
-
@fichte Danke auch hier für die Antwort. Kann sicher helfen - und ich kann mich entspannen
-
Moin Rene55!
Ich weiß, es heißt:
[Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
Aber ist oder wird es auch möglich sein, Werte in Adressen zu schreiben?Gruß aus dem Norden
-
@henry-3 Ich weiß um die Hartnäckigkeit der Fragen bzw. Begehrlichkeit.
Derzeit ist nicht vorgesehen, dass der Adapter auch die Modbus-Register beschreibt.
Hab auch gerade keine Idee, wie ich das Bewerkstelligen soll. -
Ich schäme mich ja schon in Grund und Boden
-
@henry-3 Ne, schämen ist nicht. Wenn ich a) eine Idee hätte und b) das auch testen könnte sähe die Welt anders aus.
-
Hast Du schon mal bei denen reingeschaut:
https://forum.iobroker.net/topic/65198/deye-wechselrichter-modbus-register-beschreiben
Die gehen direkt über den MODBUS -
@henry-3 Ich habs jetzt nicht komplett gelesen. Kannst ja mal einen Versuch machen, eines der gewünschten Register mit dem Modbus-Adapter zu beschreiben.
Für den Adapter sehe ich die Schwierigkeit, dass ich ja zum einen die verschiedenen Register irgendwie erhalten/eingebbar machen muss, dann sollen die Register ja bestimmt auch von irgendjemandem beschrieben werden und ich muss dann noch eine Prüfung auf gültige Werte machen. Das scheint mir etwas viel zu werden. -
Hallo, ich habe den Deye Wechselrichter 2000W SUN-M200G4-EU-Q0. Mit dem Adapter 0.1.0 habe ich folgende Einträge im Log :
Response: (checkOnlineDate) {"register":0,"modbus":{"type":"Buffer","data":[1,3,2,5,10,59]}} deyeidc.0 2024-09-05 10:45:07.516 debug [computeData] ResultJson: [{"key":"DP1","value":"0.00","unit":"W","name":"DC Power PV1"},{"key":"DP2","value":"0.00","unit":"W","name":"DC Power PV2"},{"key":"DP3","value":"187.62","unit":"W","name":"DC Power PV3"},{"key":"DP4","value":"263.50","unit":"W","name":"DC Power PV4"}] deyeidc.0 2024-09-05 10:45:07.516 debug [computeData] {"values":"DV4*DC4","key":"DP4","name":"DC Power PV4","unit":"W","factor":0} deyeidc.0 2024-09-05 10:45:07.516 debug [computeData] {"values":"DV3*DC3","key":"DP3","name":"DC Power PV3","unit":"W","factor":0} deyeidc.0 2024-09-05 10:45:07.515 debug [computeData] {"values":"DV2*DC2","key":"DP2","name":"DC Power PV2","unit":"W","factor":0} deyeidc.0 2024-09-05 10:45:07.515 debug [computeData] {"values":"DV1*DC1","key":"DP1","name":"DC Power PV1","unit":"W","factor":0} deyeidc.0 2024-09-05 10:45:07.515 debug Data reception for 4 registersets completed deyeidc.0 2024-09-05 10:45:07.509 debug Response: (payload) {"register":4,"modbus":{"type":"Buffer","data":[1,3,8,0,0,7,208,3,232,19,136,216]}} deyeidc.0 2024-09-05 10:45:07.339 debug Response: (payload) {"register":3,"modbus":{"type":"Buffer","data":[1,3,16,0,0,0,0,0,0,0,0,1,62,0,59,1,54,0,85,62]}} deyeidc.0 2024-09-05 10:45:07.137 debug Response: (payload) {"register":2,"modbus":{"type":"Buffer","data":[1,3,64,0,4,0,3,0,0,0,0,3,90,0,0,0,0,0,0,0,1,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,9,36,1,154,0,0,0,18,1,173,0,0,19,136,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16,236,0,0,0,0,0,0,15,140,228]}} deyeidc.0 2024-09-05 10:45:06.886 debug Response: (payload) {"register":1,"modbus":{"type":"Buffer","data":[1,3,82,0,4,1,0,3,2,50,52,48,53,49,48,48,52,66,50,0,1,0,0,18,12,7,0,1,3,3,32,19,35,3,32,78,32,0,0,4,1,0,80,0,0,0,65,24,9,5,10,43,44,1,176,0,12,11,59,7,48,20,30,18,142,9,226,4,11,0,1,19,156,0,40,19,116,19,156,0,100,7,208,0,100,189]}} deyeidc.0 2024-09-05 10:45:00.289 error TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'registerStart') | TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'registerStart') at idcCore.readCoils (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc/lib/idc-core.js:149:56) at Deyeidc.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc/main.js:176:37) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc/main.js:154:10) at Socket.emit (node:events:519:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:559:12) at readableAddChunkPushByteMode (node:internal/streams/readable:510:3) at Readable.push (node:internal/streams/readable:390:5) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:191:23) deyeidc.0 2024-09-05 10:45:00.289 warn {"register":8,"modbus":{"type":"Buffer","data":[1,3,250,1,0,3,2,50,52,48,53,49,48,48,52,66,50,0,1,0,0,18,12,7,0,1,3,3,32,19,35,3,32,78,32,0,0,4,1,0,80,0,0,0,65,24,9,5,10,43,44,1,176,0,12,11,59,7,48,20,30,18,142,9,226,4,11,0,1,19,156,0,40,19,116,19,156,0,100,7,208,0,100,0,0,0,0,0,1,0,1,0,8,0,1,0,1,0,0,0,1,255,84,0,2,0,12,39,16,0,0,39,16,0,0,0,0,0,0,0,4,0,3,0,0,0,0,3,90,0,0,0,0,0,0,0,1,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,9,26,1,154,0,0,0,18,1,173,0,0,19,136,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16,236,0,0,0,0,0,0,15,140,9,71,9,71,19,136,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,167,0,2,0,29,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,62,0,59,1,54,0,85,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,255]}} deyeidc.0 2024-09-05 10:45:00.288 debug Response: (payload) {"register":8,"modbus":{"type":"Buffer","data":[1,3,250,1,0,3,2,50,52,48,53,49,48,48,52,66,50,0,1,0,0,18,12,7,0,1,3,3,32,19,35,3,32,78,32,0,0,4,1,0,80,0,0,0,65,24,9,5,10,43,44,1,176,0,12,11,59,7,48,20,30,18,142,9,226,4,11,0,1,19,156,0,40,19,116,19,156,0,100,7,208,0,100,0,0,0,0,0,1,0,1,0,8,0,1,0,1,0,0,0,1,255,84,0,2,0,12,39,16,0,0,39,16,0,0,0,0,0,0,0,4,0,3,0,0,0,0,3,90,0,0,0,0,0,0,0,1,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,9,26,1,154,0,0,0,18,1,173,0,0,19,136,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16,236,0,0,0,0,0,0,15,140,9,71,9,71,19,136,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,167,0,2,0,29,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,62,0,59,1,54,0,85,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,255]}}
MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!
Wie werde ich die Errors los? Ich habe das YAML vom SUN2000 genommen.`
-
@romeleitis Das sind keine errors! Schalte den Adapter auf 'Info' und schon hast du Ruhe. Im Fehlerfall könnte ich anhand der 'Debug'-Ausgaben sehen, was im einzelnen passiert.
BTW. Das sieht ganz gut aus.