Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Bewegungsmelder Helligkeit und Zeitsteuerung kombinieren

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    6
    1
    236

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    9
    1
    232

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    898

Bewegungsmelder Helligkeit und Zeitsteuerung kombinieren

Scheduled Pinned Locked Moved Skripten / Logik
4 Posts 3 Posters 1.3k Views
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • S Offline
    S Offline
    SchuetzeSchulz
    wrote on last edited by
    #1

    Hallo zusammen,

    ich benötige bitte mal einen Denkanstoß zur Realisierung eines kleinen Scriptes.

    Derzeit steuere ich unsere Aussenbeleuchtung mittels fest definierter Ein- und Ausschaltzeiten (schedule).

    Nun habe ich mir einen Homematic Bewegungsmelder zugelegt, der auch die Helligkeit messen kann.

    Ich würde gern die Aussenbeleuchtung ab einem bestimmten Helligkeitswert (Dämmerung) einschalten

    und z.B. um 1:00 Uhr nachts wieder ausschalten.

    Ich sehe hierallerdings ein Problem, da dann der Bewegungsmelder doch dann wieder aufgrund der Tatsache

    das es dann immer noch dunkel ist, das Licht wieder einschalten.

    Habt Ihr eine Idee, wie ich das lösen könnte?

    1 Reply Last reply
    0
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Developer Most Active Administrators
      wrote on last edited by
      #2

      Das könntest du mit einer doppelten if Abfrage (zB blockly) lösen.

      Wen lumen < xxx und Zeit im Bereich xxx AN sonst Aus

      –-----------------------

      Send from mobile device

      1 Reply Last reply
      0
      • PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        wrote on last edited by
        #3

        Hi,

        ich mache das so:

        //Auslößer ist bei mir zwar ein Lichtsensor aber Prinzip ist das gleiche
        on("hm-rpc.0.NEQxxxxxxxx.LUX", function (dp) {
        
        // Ich prüfe zusätzlich ob das Licht noch aus ist aber ob das notwendig ist - Keine Ahnung
        // und habe eine Variable Automatikfunktionen die alle meine Automatischen Abläufe auf einmal ausschalten kann.
        // der Zeitbereich ist bei mir groß aber im Sommer ist es ja auch länger hell
        
        if(dp.state.val < lux_auf && compareTime(20:00, 23:00, "between") && !getstate("hm-rpc.0.NEQxxxxxxxxxxx.1.STATE") && getState(instanz + "Automation.Automatikfunktionen").val){
                // Licht ein
        }
        
        // Über schedule Abragen der Uhrzeit hier 22:30 Uhr 
        //0-6 steht für die Wochentage beginnend bei Sonntag=0
        
        schedule("30 23 * * 0-6", function () {
            // Licht aus
        });
        
        

        Hoffe es Hilft

        Gruß

        Peoples

        Ich beantworte keine Fragen zu Themen via PN

        1 Reply Last reply
        0
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Developer Most Active Administrators
          wrote on last edited by
          #4

          @peoples:

          // Ich prüfe zusätzlich ob das Licht noch aus ist aber ob das notwendig ist - Keine Ahnung
          ```` `  
          

          ja an zu raten, ansonsten (gerade bei homematic) unnoetiger funkferkehr, duty cycle usw…

          ~Dutch

          1 Reply Last reply
          0

          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

          With your input, this post could be even better 💗

          Register Login
          Reply
          • Reply as topic
          Log in to reply
          • Oldest to Newest
          • Newest to Oldest
          • Most Votes


          Support us

          ioBroker
          Community Adapters
          Donate

          661

          Online

          32.8k

          Users

          82.8k

          Topics

          1.3m

          Posts
          Community
          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
          ioBroker Community 2014-2025
          logo
          • Login

          • Don't have an account? Register

          • Login or register to search.
          • First post
            Last post
          0
          • Home
          • Recent
          • Tags
          • Unread 0
          • Categories
          • Unreplied
          • Popular
          • GitHub
          • Docu
          • Hilfe