Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Regelung eines Hoymiles Solarinverters (Nulleinspeisung)

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    799

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    6.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.6k

Regelung eines Hoymiles Solarinverters (Nulleinspeisung)

Scheduled Pinned Locked Moved Blockly
203 Posts 36 Posters 68.5k Views 34 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • T Offline
    T Offline
    Tigger66
    wrote on last edited by
    #88

    @Kymchy wie schon geschrieben, läuft da ja nicht nur ein WR. Da könnte es schon sein, dass das Angebot größer ist als die Nachfrage. 😉 In dem Fall...

    1 Reply Last reply
    0
    • T Tigger66

      So, nach nun einigen Tagen Test, noch einmal eine kurze Rückmeldung. Das Script ist wirklich klasse. Danke noch einmal @Kymchy . Ich hatte allerdings das Problem, dass sich gerade der HM400 oft "aufgehängt" hat, wenn er auf Null runter geregelt war. Entweder hat es sehr lange gedauert eh er wieder mal reagiert hat, oder ich musste ihn resetten. Ich habe dann mal eine untere Begrenzung eingebaut die verhindert, dass der WR komplett auf Null geht. Bei mir 5%. Seither läuft die Sache rund und der WR reagiert wie gewünscht.

      T Offline
      T Offline
      Trudeludes
      wrote on last edited by
      #89

      @tigger66
      Und wie hast du eine untere Begrenzung eingebaut ?

      DuffyD 1 Reply Last reply
      0
      • T Trudeludes

        @tigger66
        Und wie hast du eine untere Begrenzung eingebaut ?

        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        wrote on last edited by
        #90

        @trudeludes

        Danke für den Alternativvorschlag.

        Gruß Duffy

        Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
        Node.js: v22.22.2
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.0.7
        Linux: Trixie

        1 Reply Last reply
        0
        • T Tigger66

          So, nach nun einigen Tagen Test, noch einmal eine kurze Rückmeldung. Das Script ist wirklich klasse. Danke noch einmal @Kymchy . Ich hatte allerdings das Problem, dass sich gerade der HM400 oft "aufgehängt" hat, wenn er auf Null runter geregelt war. Entweder hat es sehr lange gedauert eh er wieder mal reagiert hat, oder ich musste ihn resetten. Ich habe dann mal eine untere Begrenzung eingebaut die verhindert, dass der WR komplett auf Null geht. Bei mir 5%. Seither läuft die Sache rund und der WR reagiert wie gewünscht.

          K Offline
          K Offline
          Konny22
          wrote on last edited by
          #91

          @tigger66 Hallo! Das Script ist wirklich Super. Leider habe ich das gleiche Problem, dass die WR auf 0 regeln. Kannst du mir vielleicht mitteilen wie du die 5% eingebaut hast? Bin nicht so fit darin. Vielen Dank!!

          1 Reply Last reply
          0
          • T Offline
            T Offline
            Tigger66
            wrote on last edited by
            #92

            @Konny22 und @Trudeludes

            ich habe das Script von @Kymchy nur etwas ergänzt und frage zusätzlich den Wert von Solarlimit ab. Ist der Wert kleiner gleich 4, lasse ich den auf 5 setzen und verhindere damit dass der WR auf 0 geht und "hängt".

            <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
              <variables>
                <variable id="?~:J:;gqC%-pt?=zNsH:">Sunrise</variable>
                <variable id="UJ`JGN{Ezb$K7jJ[4P}j">Sunset</variable>
                <variable id="BN!a@q$SEAU4^)xo:SRJ">maxSolarPower</variable>
                <variable id="AcYpB0Ty+wVObL7=Y.a.">measuredPower</variable>
                <variable id="1}Q0686mMw0ZGk)e+r?(">measuredSolarPower</variable>
                <variable id="le#}gR{6G.yhW=x|6pS8">neededPower</variable>
                <variable id="X-B3:`dA%wy5$?]at5W-">NeededPowerPercent</variable>
                <variable id=":U;.Z4:pYNy(TwM9X-dL">storedNeededPower</variable>
                <variable id="}s`y%Qd}~t2t(jU$8(ud">upperLimit</variable>
                <variable id="P^1|W+9iVy?PgNp}9!.S">lowerLimit</variable>
                <variable id=")2]D^Y|D:QS6S[A}9J=/">SolarLimit</variable>
              </variables>
              <block type="schedule" id="!P+uzJ#%y!_wHsKqo2~M" x="-769" y="-524">
                <field name="SCHEDULE">*/15 * * * * *</field>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="variables_set" id="~v~t5u;a_q(#kb+E{(FH">
                    <field name="VAR" id="?~:J:;gqC%-pt?=zNsH:">Sunrise</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="time_astro" id="Svgszky6QE2/10f8vck1">
                        <field name="TYPE">sunrise</field>
                        <field name="OFFSET">0</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id="~/087{!i@]6[`rKxsw]j">
                        <field name="VAR" id="UJ`JGN{Ezb$K7jJ[4P}j">Sunset</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="time_astro" id="BO/%++Qd.ktL4PfK.r3?">
                            <field name="TYPE">sunset</field>
                            <field name="OFFSET">0</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="controls_if" id="xaOp|xXgB@BB44iq}cJ.">
                            <mutation else="1"></mutation>
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_operation" id="|K,B[pWUT`!LyJsB6,pK">
                                <field name="OP">AND</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="time_compare_ex" id="Y8n@Iqzd:%qZbp|#P_v^">
                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false" actual_time="true"></mutation>
                                    <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                    <field name="OPTION">&gt;=</field>
                                    <value name="START_TIME">
                                      <shadow type="text" id="]-0N3DkP*7?ghtYzXwX!">
                                        <field name="TEXT">12:00</field>
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="!,6PYgrHnSxh#Evn[Yie">
                                        <field name="VAR" id="?~:J:;gqC%-pt?=zNsH:">Sunrise</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="time_compare_ex" id="qRYvI=rC7,D?`B=PV@^6">
                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false" actual_time="true"></mutation>
                                    <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                    <field name="OPTION">&lt;=</field>
                                    <value name="START_TIME">
                                      <shadow type="text">
                                        <field name="TEXT">12:00</field>
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="LMy)6-$QN(f3d9klxV`O">
                                        <field name="VAR" id="UJ`JGN{Ezb$K7jJ[4P}j">Sunset</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO0">
                              <block type="variables_set" id="~p6WKGjCNU[UXfc{|$8|">
                                <field name="VAR" id="BN!a@q$SEAU4^)xo:SRJ">maxSolarPower</field>
                                <value name="VALUE">
                                  <block type="math_number" id="Z(v(#cMkS]/o.,;iyE/|">
                                    <field name="NUM">500</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="Ih%sQzzK`!Ec=`tscEm-">
                                    <field name="VAR" id="AcYpB0Ty+wVObL7=Y.a.">measuredPower</field>
                                    <value name="VALUE">
                                      <block type="get_value" id="E60zTd:yszZT-@pD[YB#">
                                        <field name="ATTR">val</field>
                                        <field name="OID">shelly.0.SHEM-3#E8DB84D68CFF#1.Total.InstantPower</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id=":rlAB32E^@yPP9Jh?EMO">
                                        <field name="VAR" id="1}Q0686mMw0ZGk)e+r?(">measuredSolarPower</field>
                                        <value name="VALUE">
                                          <block type="get_value" id="Q8pLDlgI~N(N2-6)X@Qu">
                                            <field name="ATTR">val</field>
                                            <field name="OID">opendtu.0.112183217812.ac.phase_1.power</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="t8-xB+K`%rr)x]%:Q5cN">
                                            <field name="VAR" id="le#}gR{6G.yhW=x|6pS8">neededPower</field>
                                            <value name="VALUE">
                                              <block type="math_arithmetic" id="2FaDMR/kS5K9d!j=`dK3">
                                                <field name="OP">ADD</field>
                                                <value name="A">
                                                  <shadow type="math_number" id="2FEk%?jHI2)Hvf4}p|*;">
                                                    <field name="NUM">1</field>
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="Z`YZ!4FileGG?5VwaP-/">
                                                    <field name="VAR" id="AcYpB0Ty+wVObL7=Y.a.">measuredPower</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <shadow type="math_number" id="+10nRI6/x]hugF{/lmxM">
                                                    <field name="NUM">1</field>
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="n0BqKn~p@qPw.Jvfrj,s">
                                                    <field name="VAR" id="1}Q0686mMw0ZGk)e+r?(">measuredSolarPower</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="variables_set" id="$61h{3os=)%X-VEx9M:i">
                                                <field name="VAR" id="X-B3:`dA%wy5$?]at5W-">NeededPowerPercent</field>
                                                <value name="VALUE">
                                                  <block type="math_round" id="3$tH.4.P)ukPPcI4xw.A">
                                                    <field name="OP">ROUND</field>
                                                    <value name="NUM">
                                                      <shadow type="math_number" id="{D8W1ElJ#97Cg:]vDkM;">
                                                        <field name="NUM">3.1</field>
                                                      </shadow>
                                                      <block type="math_arithmetic" id="ju~9S8j-`0c/OF%2$7-o">
                                                        <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <shadow type="math_number" id="6:p#t,*^;)z:Wb:@dc|3">
                                                            <field name="NUM">100</field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <shadow type="math_number" id=".fYZ,3H9RSS}:wD=%Bvk">
                                                            <field name="NUM">1</field>
                                                          </shadow>
                                                          <block type="math_arithmetic" id="Z9S-r-/8^FbCeq,[{ULB">
                                                            <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                            <value name="A">
                                                              <shadow type="math_number" id="jul_lM$(9.yj`:ZH8}%@">
                                                                <field name="NUM">1</field>
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="_mPBX.l-0%hNvWtND[z1">
                                                                <field name="VAR" id="le#}gR{6G.yhW=x|6pS8">neededPower</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <shadow type="math_number" id="{Q+JfjzDv.)Z1KRbU*uv">
                                                                <field name="NUM">600</field>
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="M!sN^/9!7$b}.ru.lqgC">
                                                                <field name="VAR" id="BN!a@q$SEAU4^)xo:SRJ">maxSolarPower</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="g3gA+F5X4*$4x2),%sJV">
                                                    <field name="VAR" id=":U;.Z4:pYNy(TwM9X-dL">storedNeededPower</field>
                                                    <value name="VALUE">
                                                      <block type="get_value" id="7wbrC,7l;@ahCGcw2/pL">
                                                        <field name="ATTR">val</field>
                                                        <field name="OID">0_userdata.0.PV-Anlage.storedNeededPowerHM400.storedNeededPower</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="variables_set" id="2KI]WdQd`0MzEf%mOPaL">
                                                        <field name="VAR" id="}s`y%Qd}~t2t(jU$8(ud">upperLimit</field>
                                                        <value name="VALUE">
                                                          <block type="math_round" id="Ha.~N]M`[1eWboby_aYe">
                                                            <field name="OP">ROUND</field>
                                                            <value name="NUM">
                                                              <shadow type="math_number" id=":C/cpWh)P`-jK9}]IN*4">
                                                                <field name="NUM">3.1</field>
                                                              </shadow>
                                                              <block type="math_arithmetic" id="v}v!|Jkv3JHVqQR7poM0">
                                                                <field name="OP">ADD</field>
                                                                <value name="A">
                                                                  <shadow type="math_number">
                                                                    <field name="NUM">1</field>
                                                                  </shadow>
                                                                  <block type="variables_get" id="{dg*rTfc(I5I1PoYYN;l">
                                                                    <field name="VAR" id=":U;.Z4:pYNy(TwM9X-dL">storedNeededPower</field>
                                                                  </block>
                                                                </value>
                                                                <value name="B">
                                                                  <shadow type="math_number">
                                                                    <field name="NUM">1</field>
                                                                  </shadow>
                                                                  <block type="math_arithmetic" id="#Aa[sC!ija_TtL9Go*jl">
                                                                    <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                                    <value name="A">
                                                                      <shadow type="math_number">
                                                                        <field name="NUM">1</field>
                                                                      </shadow>
                                                                      <block type="variables_get" id="?YS@_}6Hup[`ZsLR!Z45">
                                                                        <field name="VAR" id=":U;.Z4:pYNy(TwM9X-dL">storedNeededPower</field>
                                                                      </block>
                                                                    </value>
                                                                    <value name="B">
                                                                      <shadow type="math_number" id="YxGb?xk[MY37)!7O-Cqe">
                                                                        <field name="NUM">0.05</field>
                                                                      </shadow>
                                                                    </value>
                                                                  </block>
                                                                </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="variables_set" id="+KJ71_Z(eLN.a(uoEuci">
                                                            <field name="VAR" id="P^1|W+9iVy?PgNp}9!.S">lowerLimit</field>
                                                            <value name="VALUE">
                                                              <block type="math_round" id="=HYNg!vGE)^Z7m{+e$cs">
                                                                <field name="OP">ROUND</field>
                                                                <value name="NUM">
                                                                  <shadow type="math_number" id="|d.50MyF$Zxnn(B]!gq~">
                                                                    <field name="NUM">3.1</field>
                                                                  </shadow>
                                                                  <block type="math_arithmetic" id="?8HAOa[X,LM#h`p]lLc4">
                                                                    <field name="OP">MINUS</field>
                                                                    <value name="A">
                                                                      <shadow type="math_number" id="(8p!3BSrd)N0m`PVj}cd">
                                                                        <field name="NUM">1</field>
                                                                      </shadow>
                                                                      <block type="variables_get" id="?$cU!rsg;wkU}CP.VsR.">
                                                                        <field name="VAR" id=":U;.Z4:pYNy(TwM9X-dL">storedNeededPower</field>
                                                                      </block>
                                                                    </value>
                                                                    <value name="B">
                                                                      <shadow type="math_number" id="@kP8*eoC!D4/Wa?%grKM">
                                                                        <field name="NUM">1</field>
                                                                      </shadow>
                                                                      <block type="math_arithmetic" id="D$_kryX`Gb5eu$gnYS_q">
                                                                        <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                                        <value name="A">
                                                                          <shadow type="math_number">
                                                                            <field name="NUM">1</field>
                                                                          </shadow>
                                                                          <block type="variables_get" id="nrL6t1UCC{jy1*U[O|Xq">
                                                                            <field name="VAR" id=":U;.Z4:pYNy(TwM9X-dL">storedNeededPower</field>
                                                                          </block>
                                                                        </value>
                                                                        <value name="B">
                                                                          <shadow type="math_number" id="||~-FC.nb3oU=fuLJzw}">
                                                                            <field name="NUM">0.1</field>
                                                                          </shadow>
                                                                        </value>
                                                                      </block>
                                                                    </value>
                                                                  </block>
                                                                </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="debug" id="8cGY=ms*^/Fbn#Cde4/e">
                                                                <field name="Severity">log</field>
                                                                <value name="TEXT">
                                                                  <shadow type="text">
                                                                    <field name="TEXT">test</field>
                                                                  </shadow>
                                                                  <block type="text_join" id="QUQf.~7J|ziuD3sLdl)|">
                                                                    <mutation items="2"></mutation>
                                                                    <value name="ADD0">
                                                                      <block type="text" id="lGPf[Ci!QdAF4j#Bn34-">
                                                                        <field name="TEXT">Sonnenaufgang; </field>
                                                                      </block>
                                                                    </value>
                                                                    <value name="ADD1">
                                                                      <block type="variables_get" id="kwmbl:u%6-!)]lE{Bhdj">
                                                                        <field name="VAR" id="?~:J:;gqC%-pt?=zNsH:">Sunrise</field>
                                                                      </block>
                                                                    </value>
                                                                  </block>
                                                                </value>
                                                                <next>
                                                                  <block type="debug" id="yaFK]t~sZKg}j1WzH!TL">
                                                                    <field name="Severity">log</field>
                                                                    <value name="TEXT">
                                                                      <shadow type="text">
                                                                        <field name="TEXT">test</field>
                                                                      </shadow>
                                                                      <block type="text_join" id="g_%Dq-ksE!p;Tib-dWoB">
                                                                        <mutation items="2"></mutation>
                                                                        <value name="ADD0">
                                                                          <block type="text" id="(bZZUaTT0bt~IQ|a~%#R">
                                                                            <field name="TEXT">Sonnenuntergang; </field>
                                                                          </block>
                                                                        </value>
                                                                        <value name="ADD1">
                                                                          <block type="variables_get" id="weuYcyZ5+:mfnpSK9UiP">
                                                                            <field name="VAR" id="UJ`JGN{Ezb$K7jJ[4P}j">Sunset</field>
                                                                          </block>
                                                                        </value>
                                                                      </block>
                                                                    </value>
                                                                    <next>
                                                                      <block type="debug" id="1|f1K~GhCe(a;/q4o_X]">
                                                                        <field name="Severity">log</field>
                                                                        <value name="TEXT">
                                                                          <shadow type="text">
                                                                            <field name="TEXT">test</field>
                                                                          </shadow>
                                                                          <block type="text_join" id="2Zo2{I0w6J%`$2:qEY1l">
                                                                            <mutation items="2"></mutation>
                                                                            <value name="ADD0">
                                                                              <block type="text" id="+YI.VRyx;em.YT$D(|bs">
                                                                                <field name="TEXT">Istwert: </field>
                                                                              </block>
                                                                            </value>
                                                                            <value name="ADD1">
                                                                              <block type="variables_get" id="z%3ACfZd0~)KLgj0p}%@">
                                                                                <field name="VAR" id=":U;.Z4:pYNy(TwM9X-dL">storedNeededPower</field>
                                                                              </block>
                                                                            </value>
                                                                          </block>
                                                                        </value>
                                                                        <next>
                                                                          <block type="debug" id="r+xN[i`4xS-M`OYDBpb.">
                                                                            <field name="Severity">log</field>
                                                                            <value name="TEXT">
                                                                              <shadow type="text">
                                                                                <field name="TEXT">test</field>
                                                                              </shadow>
                                                                              <block type="text_join" id="(f(78JM#Hy0@?Z0hJe~l">
                                                                                <mutation items="2"></mutation>
                                                                                <value name="ADD0">
                                                                                  <block type="text" id="~}`O(MW.TU:J%_oS)#Xu">
                                                                                    <field name="TEXT">obere Grenze: </field>
                                                                                  </block>
                                                                                </value>
                                                                                <value name="ADD1">
                                                                                  <block type="variables_get" id=",vBoJg7x{3!@v.c5w4q]">
                                                                                    <field name="VAR" id="}s`y%Qd}~t2t(jU$8(ud">upperLimit</field>
                                                                                  </block>
                                                                                </value>
                                                                              </block>
                                                                            </value>
                                                                            <next>
                                                                              <block type="debug" id="qBNh2:P3U}F#$|$6FZFn">
                                                                                <field name="Severity">log</field>
                                                                                <value name="TEXT">
                                                                                  <shadow type="text" id="2kPK8(t-SdR9TZvb.%-l">
                                                                                    <field name="TEXT">test</field>
                                                                                  </shadow>
                                                                                  <block type="text_join" id="}cq5v9RJT$55w(=?6BX)">
                                                                                    <mutation items="2"></mutation>
                                                                                    <value name="ADD0">
                                                                                      <block type="text" id="*q^TTVgJ+?:b!z,x/S;V">
                                                                                        <field name="TEXT">untere Grenze: </field>
                                                                                      </block>
                                                                                    </value>
                                                                                    <value name="ADD1">
                                                                                      <block type="variables_get" id="Vh$)4$K%:ZHW:~MiMXet">
                                                                                        <field name="VAR" id="P^1|W+9iVy?PgNp}9!.S">lowerLimit</field>
                                                                                      </block>
                                                                                    </value>
                                                                                  </block>
                                                                                </value>
                                                                                <next>
                                                                                  <block type="debug" id="k}*+@}8y%^u*6nB1JGm^">
                                                                                    <field name="Severity">log</field>
                                                                                    <value name="TEXT">
                                                                                      <shadow type="text">
                                                                                        <field name="TEXT">test</field>
                                                                                      </shadow>
                                                                                      <block type="text_join" id="9O/.cB+R0J#M=YHuIJn?">
                                                                                        <mutation items="2"></mutation>
                                                                                        <value name="ADD0">
                                                                                          <block type="text" id="3Uv-x,Irz%wnP{oXU!s^">
                                                                                            <field name="TEXT">benötigte Power in Prozent:</field>
                                                                                          </block>
                                                                                        </value>
                                                                                        <value name="ADD1">
                                                                                          <block type="variables_get" id="T);Yxf;X[xS0z_7}_YkI">
                                                                                            <field name="VAR" id="X-B3:`dA%wy5$?]at5W-">NeededPowerPercent</field>
                                                                                          </block>
                                                                                        </value>
                                                                                      </block>
                                                                                    </value>
                                                                                    <next>
                                                                                      <block type="controls_if" id="//Rx),f%pyif!qW8O/?G">
                                                                                        <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                                                                                        <value name="IF0">
                                                                                          <block type="logic_operation" id="6|n{EZ*g-L?wwMuw~`pt">
                                                                                            <field name="OP">AND</field>
                                                                                            <value name="A">
                                                                                              <block type="logic_compare" id="@s)ep$AZC}nn4%[Y{zXv">
                                                                                                <field name="OP">GTE</field>
                                                                                                <value name="A">
                                                                                                  <block type="variables_get" id="rLGQIwoD@(-[)i.@Gek1">
                                                                                                    <field name="VAR" id="X-B3:`dA%wy5$?]at5W-">NeededPowerPercent</field>
                                                                                                  </block>
                                                                                                </value>
                                                                                                <value name="B">
                                                                                                  <block type="math_number" id="i.8)/]r6EY5E@{+61}ch">
                                                                                                    <field name="NUM">100</field>
                                                                                                  </block>
                                                                                                </value>
                                                                                              </block>
                                                                                            </value>
                                                                                            <value name="B">
                                                                                              <block type="logic_compare" id="M%7gn=%*6!Oo0Iy!N0HE">
                                                                                                <field name="OP">EQ</field>
                                                                                                <value name="A">
                                                                                                  <block type="variables_get" id="FPBUa4}8MCdw~u2(u=Z4">
                                                                                                    <field name="VAR" id=":U;.Z4:pYNy(TwM9X-dL">storedNeededPower</field>
                                                                                                  </block>
                                                                                                </value>
                                                                                                <value name="B">
                                                                                                  <block type="math_number" id="])#t~DUCT78?qe_~1/X)">
                                                                                                    <field name="NUM">100</field>
                                                                                                  </block>
                                                                                                </value>
                                                                                              </block>
                                                                                            </value>
                                                                                          </block>
                                                                                        </value>
                                                                                        <statement name="DO0">
                                                                                          <block type="debug" id="_|aD2Z`JU`?BoQCCcfTz">
                                                                                            <field name="Severity">log</field>
                                                                                            <value name="TEXT">
                                                                                              <shadow type="text" id="wcNA/`cj2DUcJLr26^bd">
                                                                                                <field name="TEXT">keine Änderung, Wert ist gleich gespeichertem Wert</field>
                                                                                              </shadow>
                                                                                            </value>
                                                                                          </block>
                                                                                        </statement>
                                                                                        <value name="IF1">
                                                                                          <block type="logic_operation" id="4WJuW,40dOlCCnG8!=A(">
                                                                                            <field name="OP">OR</field>
                                                                                            <value name="A">
                                                                                              <block type="logic_compare" id="0U*fZT58L0uKFJsD)N{;">
                                                                                                <field name="OP">GT</field>
                                                                                                <value name="A">
                                                                                                  <block type="variables_get" id="%=U`G7.6z`w:8|:XtgTI">
                                                                                                    <field name="VAR" id="X-B3:`dA%wy5$?]at5W-">NeededPowerPercent</field>
                                                                                                  </block>
                                                                                                </value>
                                                                                                <value name="B">
                                                                                                  <block type="variables_get" id="IE{(_NPVQP{:.^rxbG?4">
                                                                                                    <field name="VAR" id="}s`y%Qd}~t2t(jU$8(ud">upperLimit</field>
                                                                                                  </block>
                                                                                                </value>
                                                                                              </block>
                                                                                            </value>
                                                                                            <value name="B">
                                                                                              <block type="logic_compare" id="7GGwP6lHcmy!ILxZJvYk">
                                                                                                <field name="OP">LT</field>
                                                                                                <value name="A">
                                                                                                  <block type="variables_get" id="EN^7brshgWEicI7V4)C!">
                                                                                                    <field name="VAR" id="X-B3:`dA%wy5$?]at5W-">NeededPowerPercent</field>
                                                                                                  </block>
                                                                                                </value>
                                                                                                <value name="B">
                                                                                                  <block type="variables_get" id="7B.88d1a^Hr`R-b6!iMZ">
                                                                                                    <field name="VAR" id="P^1|W+9iVy?PgNp}9!.S">lowerLimit</field>
                                                                                                  </block>
                                                                                                </value>
                                                                                              </block>
                                                                                            </value>
                                                                                          </block>
                                                                                        </value>
                                                                                        <statement name="DO1">
                                                                                          <block type="controls_if" id="P8/_4.KJ/zZ6qh9iBh+o">
                                                                                            <mutation else="1"></mutation>
                                                                                            <value name="IF0">
                                                                                              <block type="logic_compare" id="mk*xKT^,LdqKZpmRr}r4">
                                                                                                <field name="OP">LTE</field>
                                                                                                <value name="A">
                                                                                                  <block type="variables_get" id=".d_KP;p/?wytr_{S7(db">
                                                                                                    <field name="VAR" id="le#}gR{6G.yhW=x|6pS8">neededPower</field>
                                                                                                  </block>
                                                                                                </value>
                                                                                                <value name="B">
                                                                                                  <block type="variables_get" id="R!EQmKR0*lP1iR`NTG%f">
                                                                                                    <field name="VAR" id="BN!a@q$SEAU4^)xo:SRJ">maxSolarPower</field>
                                                                                                  </block>
                                                                                                </value>
                                                                                              </block>
                                                                                            </value>
                                                                                            <statement name="DO0">
                                                                                              <block type="variables_set" id="v_^pc%4YAqueF4@xp/Ph">
                                                                                                <field name="VAR" id=")2]D^Y|D:QS6S[A}9J=/">SolarLimit</field>
                                                                                                <value name="VALUE">
                                                                                                  <block type="variables_get" id="rba!2I;EQyijkPfjo!Ze">
                                                                                                    <field name="VAR" id="X-B3:`dA%wy5$?]at5W-">NeededPowerPercent</field>
                                                                                                  </block>
                                                                                                </value>
                                                                                                <next>
                                                                                                  <block type="update" id="E7HJvqAC,*BNAxN~e8sd">
                                                                                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                                                                    <field name="OID">0_userdata.0.PV-Anlage.storedNeededPowerHM400.storedNeededPower</field>
                                                                                                    <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                                                                    <value name="VALUE">
                                                                                                      <block type="variables_get" id="hR1[WimPbd@1ICN+UAdn">
                                                                                                        <field name="VAR" id="X-B3:`dA%wy5$?]at5W-">NeededPowerPercent</field>
                                                                                                      </block>
                                                                                                    </value>
                                                                                                  </block>
                                                                                                </next>
                                                                                              </block>
                                                                                            </statement>
                                                                                            <statement name="ELSE">
                                                                                              <block type="variables_set" id="iqqD`P-h34,:2q7p$CH|">
                                                                                                <field name="VAR" id=")2]D^Y|D:QS6S[A}9J=/">SolarLimit</field>
                                                                                                <value name="VALUE">
                                                                                                  <block type="math_number" id="dowAhu.+=iz#Wc-F]p:X">
                                                                                                    <field name="NUM">100</field>
                                                                                                  </block>
                                                                                                </value>
                                                                                                <next>
                                                                                                  <block type="update" id="*?5=;cANP)NJ|KuX_[PF">
                                                                                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                                                                    <field name="OID">0_userdata.0.PV-Anlage.storedNeededPowerHM400.storedNeededPower</field>
                                                                                                    <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                                                                    <value name="VALUE">
                                                                                                      <block type="math_number" id="7vXqNl1zb}n*oh6q3:]4">
                                                                                                        <field name="NUM">100</field>
                                                                                                      </block>
                                                                                                    </value>
                                                                                                  </block>
                                                                                                </next>
                                                                                              </block>
                                                                                            </statement>
                                                                                            <next>
                                                                                              <block type="controls_if" id="ngN)`(Ee_|WVjpbeEi,Z">
                                                                                                <value name="IF0">
                                                                                                  <block type="logic_compare" id="E;jvy,d?,h~{8J-;$c#Z">
                                                                                                    <field name="OP">LTE</field>
                                                                                                    <value name="A">
                                                                                                      <block type="variables_get" id="j.wG0w+y^vE]tm7AZ2SR">
                                                                                                        <field name="VAR" id=")2]D^Y|D:QS6S[A}9J=/">SolarLimit</field>
                                                                                                      </block>
                                                                                                    </value>
                                                                                                    <value name="B">
                                                                                                      <block type="math_number" id="qmst0kfQa63`(1C?20+t">
                                                                                                        <field name="NUM">4</field>
                                                                                                      </block>
                                                                                                    </value>
                                                                                                  </block>
                                                                                                </value>
                                                                                                <statement name="DO0">
                                                                                                  <block type="variables_set" id="eG:yr(gAO*#W@6$4I,9T">
                                                                                                    <field name="VAR" id=")2]D^Y|D:QS6S[A}9J=/">SolarLimit</field>
                                                                                                    <value name="VALUE">
                                                                                                      <block type="math_number" id="0qq=Pa2L.`pfN{/fr=|V">
                                                                                                        <field name="NUM">5</field>
                                                                                                      </block>
                                                                                                    </value>
                                                                                                  </block>
                                                                                                </statement>
                                                                                                <next>
                                                                                                  <block type="control" id="KN@t^0cE0k@-082b*`$}">
                                                                                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                                                                    <field name="OID">opendtu.0.112183217812.power_control.limit_nonpersistent_relative</field>
                                                                                                    <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                                                                    <value name="VALUE">
                                                                                                      <block type="variables_get" id="T,9Ms}!g05fFGlV[=97t">
                                                                                                        <field name="VAR" id=")2]D^Y|D:QS6S[A}9J=/">SolarLimit</field>
                                                                                                      </block>
                                                                                                    </value>
                                                                                                    <next>
                                                                                                      <block type="update" id="K~#2,NL{?T,t?vi8K@_K">
                                                                                                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                                                                        <field name="OID">0_userdata.0.PV-Anlage.Solarlimit_HM400.Solarlimit_HM400</field>
                                                                                                        <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                                                                        <value name="VALUE">
                                                                                                          <block type="variables_get" id="obffp}fvI-w|9kbk(:D7">
                                                                                                            <field name="VAR" id=")2]D^Y|D:QS6S[A}9J=/">SolarLimit</field>
                                                                                                          </block>
                                                                                                        </value>
                                                                                                        <next>
                                                                                                          <block type="debug" id="4(mO4hae0d8|yCEDlMj~">
                                                                                                            <field name="Severity">log</field>
                                                                                                            <value name="TEXT">
                                                                                                              <shadow type="text" id="GhK9E*i9z*IoFuBKSaq1">
                                                                                                                <field name="TEXT">test</field>
                                                                                                              </shadow>
                                                                                                              <block type="text_join" id="K$7:Tw;%Pm?f$3/:xV?V">
                                                                                                                <mutation items="2"></mutation>
                                                                                                                <value name="ADD0">
                                                                                                                  <block type="text" id="tzX795?CuQ=.SGL`i!ns">
                                                                                                                    <field name="TEXT">gesetztes Limit: </field>
                                                                                                                  </block>
                                                                                                                </value>
                                                                                                                <value name="ADD1">
                                                                                                                  <block type="variables_get" id="`hpd|~6gnaa1#A:#I^ku">
                                                                                                                    <field name="VAR" id=")2]D^Y|D:QS6S[A}9J=/">SolarLimit</field>
                                                                                                                  </block>
                                                                                                                </value>
                                                                                                              </block>
                                                                                                            </value>
                                                                                                          </block>
                                                                                                        </next>
                                                                                                      </block>
                                                                                                    </next>
                                                                                                  </block>
                                                                                                </next>
                                                                                              </block>
                                                                                            </next>
                                                                                          </block>
                                                                                        </statement>
                                                                                        <statement name="ELSE">
                                                                                          <block type="debug" id="k-_yI!1YR}Cw@^zA*2By">
                                                                                            <field name="Severity">log</field>
                                                                                            <value name="TEXT">
                                                                                              <shadow type="text" id="pOzzR,#7b~P,=jhm/QLz">
                                                                                                <field name="TEXT">keine Änderung</field>
                                                                                              </shadow>
                                                                                            </value>
                                                                                          </block>
                                                                                        </statement>
                                                                                      </block>
                                                                                    </next>
                                                                                  </block>
                                                                                </next>
                                                                              </block>
                                                                            </next>
                                                                          </block>
                                                                        </next>
                                                                      </block>
                                                                    </next>
                                                                  </block>
                                                                </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <statement name="ELSE">
                              <block type="debug" id="6hv2w66u%V}c3Ij`Q?pi">
                                <field name="Severity">log</field>
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="LmPU])Tk80,#%40`K:m4">
                                    <field name="TEXT">Zeit ist außerhalb der Reglungszeit.</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            

            Blockly Ausschnitt.png

            War leider länger nicht online. Sorry für die verspätete Antwort. Ich hoffe es hilft weiter.

            K 1 Reply Last reply
            0
            • T Tigger66

              @Konny22 und @Trudeludes

              ich habe das Script von @Kymchy nur etwas ergänzt und frage zusätzlich den Wert von Solarlimit ab. Ist der Wert kleiner gleich 4, lasse ich den auf 5 setzen und verhindere damit dass der WR auf 0 geht und "hängt".

              <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                <variables>
                  <variable id="?~:J:;gqC%-pt?=zNsH:">Sunrise</variable>
                  <variable id="UJ`JGN{Ezb$K7jJ[4P}j">Sunset</variable>
                  <variable id="BN!a@q$SEAU4^)xo:SRJ">maxSolarPower</variable>
                  <variable id="AcYpB0Ty+wVObL7=Y.a.">measuredPower</variable>
                  <variable id="1}Q0686mMw0ZGk)e+r?(">measuredSolarPower</variable>
                  <variable id="le#}gR{6G.yhW=x|6pS8">neededPower</variable>
                  <variable id="X-B3:`dA%wy5$?]at5W-">NeededPowerPercent</variable>
                  <variable id=":U;.Z4:pYNy(TwM9X-dL">storedNeededPower</variable>
                  <variable id="}s`y%Qd}~t2t(jU$8(ud">upperLimit</variable>
                  <variable id="P^1|W+9iVy?PgNp}9!.S">lowerLimit</variable>
                  <variable id=")2]D^Y|D:QS6S[A}9J=/">SolarLimit</variable>
                </variables>
                <block type="schedule" id="!P+uzJ#%y!_wHsKqo2~M" x="-769" y="-524">
                  <field name="SCHEDULE">*/15 * * * * *</field>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="variables_set" id="~v~t5u;a_q(#kb+E{(FH">
                      <field name="VAR" id="?~:J:;gqC%-pt?=zNsH:">Sunrise</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="time_astro" id="Svgszky6QE2/10f8vck1">
                          <field name="TYPE">sunrise</field>
                          <field name="OFFSET">0</field>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="~/087{!i@]6[`rKxsw]j">
                          <field name="VAR" id="UJ`JGN{Ezb$K7jJ[4P}j">Sunset</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="time_astro" id="BO/%++Qd.ktL4PfK.r3?">
                              <field name="TYPE">sunset</field>
                              <field name="OFFSET">0</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="controls_if" id="xaOp|xXgB@BB44iq}cJ.">
                              <mutation else="1"></mutation>
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_operation" id="|K,B[pWUT`!LyJsB6,pK">
                                  <field name="OP">AND</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="time_compare_ex" id="Y8n@Iqzd:%qZbp|#P_v^">
                                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false" actual_time="true"></mutation>
                                      <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                      <field name="OPTION">&gt;=</field>
                                      <value name="START_TIME">
                                        <shadow type="text" id="]-0N3DkP*7?ghtYzXwX!">
                                          <field name="TEXT">12:00</field>
                                        </shadow>
                                        <block type="variables_get" id="!,6PYgrHnSxh#Evn[Yie">
                                          <field name="VAR" id="?~:J:;gqC%-pt?=zNsH:">Sunrise</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="time_compare_ex" id="qRYvI=rC7,D?`B=PV@^6">
                                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false" actual_time="true"></mutation>
                                      <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                      <field name="OPTION">&lt;=</field>
                                      <value name="START_TIME">
                                        <shadow type="text">
                                          <field name="TEXT">12:00</field>
                                        </shadow>
                                        <block type="variables_get" id="LMy)6-$QN(f3d9klxV`O">
                                          <field name="VAR" id="UJ`JGN{Ezb$K7jJ[4P}j">Sunset</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO0">
                                <block type="variables_set" id="~p6WKGjCNU[UXfc{|$8|">
                                  <field name="VAR" id="BN!a@q$SEAU4^)xo:SRJ">maxSolarPower</field>
                                  <value name="VALUE">
                                    <block type="math_number" id="Z(v(#cMkS]/o.,;iyE/|">
                                      <field name="NUM">500</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="Ih%sQzzK`!Ec=`tscEm-">
                                      <field name="VAR" id="AcYpB0Ty+wVObL7=Y.a.">measuredPower</field>
                                      <value name="VALUE">
                                        <block type="get_value" id="E60zTd:yszZT-@pD[YB#">
                                          <field name="ATTR">val</field>
                                          <field name="OID">shelly.0.SHEM-3#E8DB84D68CFF#1.Total.InstantPower</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id=":rlAB32E^@yPP9Jh?EMO">
                                          <field name="VAR" id="1}Q0686mMw0ZGk)e+r?(">measuredSolarPower</field>
                                          <value name="VALUE">
                                            <block type="get_value" id="Q8pLDlgI~N(N2-6)X@Qu">
                                              <field name="ATTR">val</field>
                                              <field name="OID">opendtu.0.112183217812.ac.phase_1.power</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="t8-xB+K`%rr)x]%:Q5cN">
                                              <field name="VAR" id="le#}gR{6G.yhW=x|6pS8">neededPower</field>
                                              <value name="VALUE">
                                                <block type="math_arithmetic" id="2FaDMR/kS5K9d!j=`dK3">
                                                  <field name="OP">ADD</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <shadow type="math_number" id="2FEk%?jHI2)Hvf4}p|*;">
                                                      <field name="NUM">1</field>
                                                    </shadow>
                                                    <block type="variables_get" id="Z`YZ!4FileGG?5VwaP-/">
                                                      <field name="VAR" id="AcYpB0Ty+wVObL7=Y.a.">measuredPower</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <shadow type="math_number" id="+10nRI6/x]hugF{/lmxM">
                                                      <field name="NUM">1</field>
                                                    </shadow>
                                                    <block type="variables_get" id="n0BqKn~p@qPw.Jvfrj,s">
                                                      <field name="VAR" id="1}Q0686mMw0ZGk)e+r?(">measuredSolarPower</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="$61h{3os=)%X-VEx9M:i">
                                                  <field name="VAR" id="X-B3:`dA%wy5$?]at5W-">NeededPowerPercent</field>
                                                  <value name="VALUE">
                                                    <block type="math_round" id="3$tH.4.P)ukPPcI4xw.A">
                                                      <field name="OP">ROUND</field>
                                                      <value name="NUM">
                                                        <shadow type="math_number" id="{D8W1ElJ#97Cg:]vDkM;">
                                                          <field name="NUM">3.1</field>
                                                        </shadow>
                                                        <block type="math_arithmetic" id="ju~9S8j-`0c/OF%2$7-o">
                                                          <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <shadow type="math_number" id="6:p#t,*^;)z:Wb:@dc|3">
                                                              <field name="NUM">100</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <shadow type="math_number" id=".fYZ,3H9RSS}:wD=%Bvk">
                                                              <field name="NUM">1</field>
                                                            </shadow>
                                                            <block type="math_arithmetic" id="Z9S-r-/8^FbCeq,[{ULB">
                                                              <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                              <value name="A">
                                                                <shadow type="math_number" id="jul_lM$(9.yj`:ZH8}%@">
                                                                  <field name="NUM">1</field>
                                                                </shadow>
                                                                <block type="variables_get" id="_mPBX.l-0%hNvWtND[z1">
                                                                  <field name="VAR" id="le#}gR{6G.yhW=x|6pS8">neededPower</field>
                                                                </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
                                                                <shadow type="math_number" id="{Q+JfjzDv.)Z1KRbU*uv">
                                                                  <field name="NUM">600</field>
                                                                </shadow>
                                                                <block type="variables_get" id="M!sN^/9!7$b}.ru.lqgC">
                                                                  <field name="VAR" id="BN!a@q$SEAU4^)xo:SRJ">maxSolarPower</field>
                                                                </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="g3gA+F5X4*$4x2),%sJV">
                                                      <field name="VAR" id=":U;.Z4:pYNy(TwM9X-dL">storedNeededPower</field>
                                                      <value name="VALUE">
                                                        <block type="get_value" id="7wbrC,7l;@ahCGcw2/pL">
                                                          <field name="ATTR">val</field>
                                                          <field name="OID">0_userdata.0.PV-Anlage.storedNeededPowerHM400.storedNeededPower</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id="2KI]WdQd`0MzEf%mOPaL">
                                                          <field name="VAR" id="}s`y%Qd}~t2t(jU$8(ud">upperLimit</field>
                                                          <value name="VALUE">
                                                            <block type="math_round" id="Ha.~N]M`[1eWboby_aYe">
                                                              <field name="OP">ROUND</field>
                                                              <value name="NUM">
                                                                <shadow type="math_number" id=":C/cpWh)P`-jK9}]IN*4">
                                                                  <field name="NUM">3.1</field>
                                                                </shadow>
                                                                <block type="math_arithmetic" id="v}v!|Jkv3JHVqQR7poM0">
                                                                  <field name="OP">ADD</field>
                                                                  <value name="A">
                                                                    <shadow type="math_number">
                                                                      <field name="NUM">1</field>
                                                                    </shadow>
                                                                    <block type="variables_get" id="{dg*rTfc(I5I1PoYYN;l">
                                                                      <field name="VAR" id=":U;.Z4:pYNy(TwM9X-dL">storedNeededPower</field>
                                                                    </block>
                                                                  </value>
                                                                  <value name="B">
                                                                    <shadow type="math_number">
                                                                      <field name="NUM">1</field>
                                                                    </shadow>
                                                                    <block type="math_arithmetic" id="#Aa[sC!ija_TtL9Go*jl">
                                                                      <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                                      <value name="A">
                                                                        <shadow type="math_number">
                                                                          <field name="NUM">1</field>
                                                                        </shadow>
                                                                        <block type="variables_get" id="?YS@_}6Hup[`ZsLR!Z45">
                                                                          <field name="VAR" id=":U;.Z4:pYNy(TwM9X-dL">storedNeededPower</field>
                                                                        </block>
                                                                      </value>
                                                                      <value name="B">
                                                                        <shadow type="math_number" id="YxGb?xk[MY37)!7O-Cqe">
                                                                          <field name="NUM">0.05</field>
                                                                        </shadow>
                                                                      </value>
                                                                    </block>
                                                                  </value>
                                                                </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="variables_set" id="+KJ71_Z(eLN.a(uoEuci">
                                                              <field name="VAR" id="P^1|W+9iVy?PgNp}9!.S">lowerLimit</field>
                                                              <value name="VALUE">
                                                                <block type="math_round" id="=HYNg!vGE)^Z7m{+e$cs">
                                                                  <field name="OP">ROUND</field>
                                                                  <value name="NUM">
                                                                    <shadow type="math_number" id="|d.50MyF$Zxnn(B]!gq~">
                                                                      <field name="NUM">3.1</field>
                                                                    </shadow>
                                                                    <block type="math_arithmetic" id="?8HAOa[X,LM#h`p]lLc4">
                                                                      <field name="OP">MINUS</field>
                                                                      <value name="A">
                                                                        <shadow type="math_number" id="(8p!3BSrd)N0m`PVj}cd">
                                                                          <field name="NUM">1</field>
                                                                        </shadow>
                                                                        <block type="variables_get" id="?$cU!rsg;wkU}CP.VsR.">
                                                                          <field name="VAR" id=":U;.Z4:pYNy(TwM9X-dL">storedNeededPower</field>
                                                                        </block>
                                                                      </value>
                                                                      <value name="B">
                                                                        <shadow type="math_number" id="@kP8*eoC!D4/Wa?%grKM">
                                                                          <field name="NUM">1</field>
                                                                        </shadow>
                                                                        <block type="math_arithmetic" id="D$_kryX`Gb5eu$gnYS_q">
                                                                          <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                                          <value name="A">
                                                                            <shadow type="math_number">
                                                                              <field name="NUM">1</field>
                                                                            </shadow>
                                                                            <block type="variables_get" id="nrL6t1UCC{jy1*U[O|Xq">
                                                                              <field name="VAR" id=":U;.Z4:pYNy(TwM9X-dL">storedNeededPower</field>
                                                                            </block>
                                                                          </value>
                                                                          <value name="B">
                                                                            <shadow type="math_number" id="||~-FC.nb3oU=fuLJzw}">
                                                                              <field name="NUM">0.1</field>
                                                                            </shadow>
                                                                          </value>
                                                                        </block>
                                                                      </value>
                                                                    </block>
                                                                  </value>
                                                                </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
                                                                <block type="debug" id="8cGY=ms*^/Fbn#Cde4/e">
                                                                  <field name="Severity">log</field>
                                                                  <value name="TEXT">
                                                                    <shadow type="text">
                                                                      <field name="TEXT">test</field>
                                                                    </shadow>
                                                                    <block type="text_join" id="QUQf.~7J|ziuD3sLdl)|">
                                                                      <mutation items="2"></mutation>
                                                                      <value name="ADD0">
                                                                        <block type="text" id="lGPf[Ci!QdAF4j#Bn34-">
                                                                          <field name="TEXT">Sonnenaufgang; </field>
                                                                        </block>
                                                                      </value>
                                                                      <value name="ADD1">
                                                                        <block type="variables_get" id="kwmbl:u%6-!)]lE{Bhdj">
                                                                          <field name="VAR" id="?~:J:;gqC%-pt?=zNsH:">Sunrise</field>
                                                                        </block>
                                                                      </value>
                                                                    </block>
                                                                  </value>
                                                                  <next>
                                                                    <block type="debug" id="yaFK]t~sZKg}j1WzH!TL">
                                                                      <field name="Severity">log</field>
                                                                      <value name="TEXT">
                                                                        <shadow type="text">
                                                                          <field name="TEXT">test</field>
                                                                        </shadow>
                                                                        <block type="text_join" id="g_%Dq-ksE!p;Tib-dWoB">
                                                                          <mutation items="2"></mutation>
                                                                          <value name="ADD0">
                                                                            <block type="text" id="(bZZUaTT0bt~IQ|a~%#R">
                                                                              <field name="TEXT">Sonnenuntergang; </field>
                                                                            </block>
                                                                          </value>
                                                                          <value name="ADD1">
                                                                            <block type="variables_get" id="weuYcyZ5+:mfnpSK9UiP">
                                                                              <field name="VAR" id="UJ`JGN{Ezb$K7jJ[4P}j">Sunset</field>
                                                                            </block>
                                                                          </value>
                                                                        </block>
                                                                      </value>
                                                                      <next>
                                                                        <block type="debug" id="1|f1K~GhCe(a;/q4o_X]">
                                                                          <field name="Severity">log</field>
                                                                          <value name="TEXT">
                                                                            <shadow type="text">
                                                                              <field name="TEXT">test</field>
                                                                            </shadow>
                                                                            <block type="text_join" id="2Zo2{I0w6J%`$2:qEY1l">
                                                                              <mutation items="2"></mutation>
                                                                              <value name="ADD0">
                                                                                <block type="text" id="+YI.VRyx;em.YT$D(|bs">
                                                                                  <field name="TEXT">Istwert: </field>
                                                                                </block>
                                                                              </value>
                                                                              <value name="ADD1">
                                                                                <block type="variables_get" id="z%3ACfZd0~)KLgj0p}%@">
                                                                                  <field name="VAR" id=":U;.Z4:pYNy(TwM9X-dL">storedNeededPower</field>
                                                                                </block>
                                                                              </value>
                                                                            </block>
                                                                          </value>
                                                                          <next>
                                                                            <block type="debug" id="r+xN[i`4xS-M`OYDBpb.">
                                                                              <field name="Severity">log</field>
                                                                              <value name="TEXT">
                                                                                <shadow type="text">
                                                                                  <field name="TEXT">test</field>
                                                                                </shadow>
                                                                                <block type="text_join" id="(f(78JM#Hy0@?Z0hJe~l">
                                                                                  <mutation items="2"></mutation>
                                                                                  <value name="ADD0">
                                                                                    <block type="text" id="~}`O(MW.TU:J%_oS)#Xu">
                                                                                      <field name="TEXT">obere Grenze: </field>
                                                                                    </block>
                                                                                  </value>
                                                                                  <value name="ADD1">
                                                                                    <block type="variables_get" id=",vBoJg7x{3!@v.c5w4q]">
                                                                                      <field name="VAR" id="}s`y%Qd}~t2t(jU$8(ud">upperLimit</field>
                                                                                    </block>
                                                                                  </value>
                                                                                </block>
                                                                              </value>
                                                                              <next>
                                                                                <block type="debug" id="qBNh2:P3U}F#$|$6FZFn">
                                                                                  <field name="Severity">log</field>
                                                                                  <value name="TEXT">
                                                                                    <shadow type="text" id="2kPK8(t-SdR9TZvb.%-l">
                                                                                      <field name="TEXT">test</field>
                                                                                    </shadow>
                                                                                    <block type="text_join" id="}cq5v9RJT$55w(=?6BX)">
                                                                                      <mutation items="2"></mutation>
                                                                                      <value name="ADD0">
                                                                                        <block type="text" id="*q^TTVgJ+?:b!z,x/S;V">
                                                                                          <field name="TEXT">untere Grenze: </field>
                                                                                        </block>
                                                                                      </value>
                                                                                      <value name="ADD1">
                                                                                        <block type="variables_get" id="Vh$)4$K%:ZHW:~MiMXet">
                                                                                          <field name="VAR" id="P^1|W+9iVy?PgNp}9!.S">lowerLimit</field>
                                                                                        </block>
                                                                                      </value>
                                                                                    </block>
                                                                                  </value>
                                                                                  <next>
                                                                                    <block type="debug" id="k}*+@}8y%^u*6nB1JGm^">
                                                                                      <field name="Severity">log</field>
                                                                                      <value name="TEXT">
                                                                                        <shadow type="text">
                                                                                          <field name="TEXT">test</field>
                                                                                        </shadow>
                                                                                        <block type="text_join" id="9O/.cB+R0J#M=YHuIJn?">
                                                                                          <mutation items="2"></mutation>
                                                                                          <value name="ADD0">
                                                                                            <block type="text" id="3Uv-x,Irz%wnP{oXU!s^">
                                                                                              <field name="TEXT">benötigte Power in Prozent:</field>
                                                                                            </block>
                                                                                          </value>
                                                                                          <value name="ADD1">
                                                                                            <block type="variables_get" id="T);Yxf;X[xS0z_7}_YkI">
                                                                                              <field name="VAR" id="X-B3:`dA%wy5$?]at5W-">NeededPowerPercent</field>
                                                                                            </block>
                                                                                          </value>
                                                                                        </block>
                                                                                      </value>
                                                                                      <next>
                                                                                        <block type="controls_if" id="//Rx),f%pyif!qW8O/?G">
                                                                                          <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                                                                                          <value name="IF0">
                                                                                            <block type="logic_operation" id="6|n{EZ*g-L?wwMuw~`pt">
                                                                                              <field name="OP">AND</field>
                                                                                              <value name="A">
                                                                                                <block type="logic_compare" id="@s)ep$AZC}nn4%[Y{zXv">
                                                                                                  <field name="OP">GTE</field>
                                                                                                  <value name="A">
                                                                                                    <block type="variables_get" id="rLGQIwoD@(-[)i.@Gek1">
                                                                                                      <field name="VAR" id="X-B3:`dA%wy5$?]at5W-">NeededPowerPercent</field>
                                                                                                    </block>
                                                                                                  </value>
                                                                                                  <value name="B">
                                                                                                    <block type="math_number" id="i.8)/]r6EY5E@{+61}ch">
                                                                                                      <field name="NUM">100</field>
                                                                                                    </block>
                                                                                                  </value>
                                                                                                </block>
                                                                                              </value>
                                                                                              <value name="B">
                                                                                                <block type="logic_compare" id="M%7gn=%*6!Oo0Iy!N0HE">
                                                                                                  <field name="OP">EQ</field>
                                                                                                  <value name="A">
                                                                                                    <block type="variables_get" id="FPBUa4}8MCdw~u2(u=Z4">
                                                                                                      <field name="VAR" id=":U;.Z4:pYNy(TwM9X-dL">storedNeededPower</field>
                                                                                                    </block>
                                                                                                  </value>
                                                                                                  <value name="B">
                                                                                                    <block type="math_number" id="])#t~DUCT78?qe_~1/X)">
                                                                                                      <field name="NUM">100</field>
                                                                                                    </block>
                                                                                                  </value>
                                                                                                </block>
                                                                                              </value>
                                                                                            </block>
                                                                                          </value>
                                                                                          <statement name="DO0">
                                                                                            <block type="debug" id="_|aD2Z`JU`?BoQCCcfTz">
                                                                                              <field name="Severity">log</field>
                                                                                              <value name="TEXT">
                                                                                                <shadow type="text" id="wcNA/`cj2DUcJLr26^bd">
                                                                                                  <field name="TEXT">keine Änderung, Wert ist gleich gespeichertem Wert</field>
                                                                                                </shadow>
                                                                                              </value>
                                                                                            </block>
                                                                                          </statement>
                                                                                          <value name="IF1">
                                                                                            <block type="logic_operation" id="4WJuW,40dOlCCnG8!=A(">
                                                                                              <field name="OP">OR</field>
                                                                                              <value name="A">
                                                                                                <block type="logic_compare" id="0U*fZT58L0uKFJsD)N{;">
                                                                                                  <field name="OP">GT</field>
                                                                                                  <value name="A">
                                                                                                    <block type="variables_get" id="%=U`G7.6z`w:8|:XtgTI">
                                                                                                      <field name="VAR" id="X-B3:`dA%wy5$?]at5W-">NeededPowerPercent</field>
                                                                                                    </block>
                                                                                                  </value>
                                                                                                  <value name="B">
                                                                                                    <block type="variables_get" id="IE{(_NPVQP{:.^rxbG?4">
                                                                                                      <field name="VAR" id="}s`y%Qd}~t2t(jU$8(ud">upperLimit</field>
                                                                                                    </block>
                                                                                                  </value>
                                                                                                </block>
                                                                                              </value>
                                                                                              <value name="B">
                                                                                                <block type="logic_compare" id="7GGwP6lHcmy!ILxZJvYk">
                                                                                                  <field name="OP">LT</field>
                                                                                                  <value name="A">
                                                                                                    <block type="variables_get" id="EN^7brshgWEicI7V4)C!">
                                                                                                      <field name="VAR" id="X-B3:`dA%wy5$?]at5W-">NeededPowerPercent</field>
                                                                                                    </block>
                                                                                                  </value>
                                                                                                  <value name="B">
                                                                                                    <block type="variables_get" id="7B.88d1a^Hr`R-b6!iMZ">
                                                                                                      <field name="VAR" id="P^1|W+9iVy?PgNp}9!.S">lowerLimit</field>
                                                                                                    </block>
                                                                                                  </value>
                                                                                                </block>
                                                                                              </value>
                                                                                            </block>
                                                                                          </value>
                                                                                          <statement name="DO1">
                                                                                            <block type="controls_if" id="P8/_4.KJ/zZ6qh9iBh+o">
                                                                                              <mutation else="1"></mutation>
                                                                                              <value name="IF0">
                                                                                                <block type="logic_compare" id="mk*xKT^,LdqKZpmRr}r4">
                                                                                                  <field name="OP">LTE</field>
                                                                                                  <value name="A">
                                                                                                    <block type="variables_get" id=".d_KP;p/?wytr_{S7(db">
                                                                                                      <field name="VAR" id="le#}gR{6G.yhW=x|6pS8">neededPower</field>
                                                                                                    </block>
                                                                                                  </value>
                                                                                                  <value name="B">
                                                                                                    <block type="variables_get" id="R!EQmKR0*lP1iR`NTG%f">
                                                                                                      <field name="VAR" id="BN!a@q$SEAU4^)xo:SRJ">maxSolarPower</field>
                                                                                                    </block>
                                                                                                  </value>
                                                                                                </block>
                                                                                              </value>
                                                                                              <statement name="DO0">
                                                                                                <block type="variables_set" id="v_^pc%4YAqueF4@xp/Ph">
                                                                                                  <field name="VAR" id=")2]D^Y|D:QS6S[A}9J=/">SolarLimit</field>
                                                                                                  <value name="VALUE">
                                                                                                    <block type="variables_get" id="rba!2I;EQyijkPfjo!Ze">
                                                                                                      <field name="VAR" id="X-B3:`dA%wy5$?]at5W-">NeededPowerPercent</field>
                                                                                                    </block>
                                                                                                  </value>
                                                                                                  <next>
                                                                                                    <block type="update" id="E7HJvqAC,*BNAxN~e8sd">
                                                                                                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                                                                      <field name="OID">0_userdata.0.PV-Anlage.storedNeededPowerHM400.storedNeededPower</field>
                                                                                                      <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                                                                      <value name="VALUE">
                                                                                                        <block type="variables_get" id="hR1[WimPbd@1ICN+UAdn">
                                                                                                          <field name="VAR" id="X-B3:`dA%wy5$?]at5W-">NeededPowerPercent</field>
                                                                                                        </block>
                                                                                                      </value>
                                                                                                    </block>
                                                                                                  </next>
                                                                                                </block>
                                                                                              </statement>
                                                                                              <statement name="ELSE">
                                                                                                <block type="variables_set" id="iqqD`P-h34,:2q7p$CH|">
                                                                                                  <field name="VAR" id=")2]D^Y|D:QS6S[A}9J=/">SolarLimit</field>
                                                                                                  <value name="VALUE">
                                                                                                    <block type="math_number" id="dowAhu.+=iz#Wc-F]p:X">
                                                                                                      <field name="NUM">100</field>
                                                                                                    </block>
                                                                                                  </value>
                                                                                                  <next>
                                                                                                    <block type="update" id="*?5=;cANP)NJ|KuX_[PF">
                                                                                                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                                                                      <field name="OID">0_userdata.0.PV-Anlage.storedNeededPowerHM400.storedNeededPower</field>
                                                                                                      <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                                                                      <value name="VALUE">
                                                                                                        <block type="math_number" id="7vXqNl1zb}n*oh6q3:]4">
                                                                                                          <field name="NUM">100</field>
                                                                                                        </block>
                                                                                                      </value>
                                                                                                    </block>
                                                                                                  </next>
                                                                                                </block>
                                                                                              </statement>
                                                                                              <next>
                                                                                                <block type="controls_if" id="ngN)`(Ee_|WVjpbeEi,Z">
                                                                                                  <value name="IF0">
                                                                                                    <block type="logic_compare" id="E;jvy,d?,h~{8J-;$c#Z">
                                                                                                      <field name="OP">LTE</field>
                                                                                                      <value name="A">
                                                                                                        <block type="variables_get" id="j.wG0w+y^vE]tm7AZ2SR">
                                                                                                          <field name="VAR" id=")2]D^Y|D:QS6S[A}9J=/">SolarLimit</field>
                                                                                                        </block>
                                                                                                      </value>
                                                                                                      <value name="B">
                                                                                                        <block type="math_number" id="qmst0kfQa63`(1C?20+t">
                                                                                                          <field name="NUM">4</field>
                                                                                                        </block>
                                                                                                      </value>
                                                                                                    </block>
                                                                                                  </value>
                                                                                                  <statement name="DO0">
                                                                                                    <block type="variables_set" id="eG:yr(gAO*#W@6$4I,9T">
                                                                                                      <field name="VAR" id=")2]D^Y|D:QS6S[A}9J=/">SolarLimit</field>
                                                                                                      <value name="VALUE">
                                                                                                        <block type="math_number" id="0qq=Pa2L.`pfN{/fr=|V">
                                                                                                          <field name="NUM">5</field>
                                                                                                        </block>
                                                                                                      </value>
                                                                                                    </block>
                                                                                                  </statement>
                                                                                                  <next>
                                                                                                    <block type="control" id="KN@t^0cE0k@-082b*`$}">
                                                                                                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                                                                      <field name="OID">opendtu.0.112183217812.power_control.limit_nonpersistent_relative</field>
                                                                                                      <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                                                                      <value name="VALUE">
                                                                                                        <block type="variables_get" id="T,9Ms}!g05fFGlV[=97t">
                                                                                                          <field name="VAR" id=")2]D^Y|D:QS6S[A}9J=/">SolarLimit</field>
                                                                                                        </block>
                                                                                                      </value>
                                                                                                      <next>
                                                                                                        <block type="update" id="K~#2,NL{?T,t?vi8K@_K">
                                                                                                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                                                                          <field name="OID">0_userdata.0.PV-Anlage.Solarlimit_HM400.Solarlimit_HM400</field>
                                                                                                          <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                                                                          <value name="VALUE">
                                                                                                            <block type="variables_get" id="obffp}fvI-w|9kbk(:D7">
                                                                                                              <field name="VAR" id=")2]D^Y|D:QS6S[A}9J=/">SolarLimit</field>
                                                                                                            </block>
                                                                                                          </value>
                                                                                                          <next>
                                                                                                            <block type="debug" id="4(mO4hae0d8|yCEDlMj~">
                                                                                                              <field name="Severity">log</field>
                                                                                                              <value name="TEXT">
                                                                                                                <shadow type="text" id="GhK9E*i9z*IoFuBKSaq1">
                                                                                                                  <field name="TEXT">test</field>
                                                                                                                </shadow>
                                                                                                                <block type="text_join" id="K$7:Tw;%Pm?f$3/:xV?V">
                                                                                                                  <mutation items="2"></mutation>
                                                                                                                  <value name="ADD0">
                                                                                                                    <block type="text" id="tzX795?CuQ=.SGL`i!ns">
                                                                                                                      <field name="TEXT">gesetztes Limit: </field>
                                                                                                                    </block>
                                                                                                                  </value>
                                                                                                                  <value name="ADD1">
                                                                                                                    <block type="variables_get" id="`hpd|~6gnaa1#A:#I^ku">
                                                                                                                      <field name="VAR" id=")2]D^Y|D:QS6S[A}9J=/">SolarLimit</field>
                                                                                                                    </block>
                                                                                                                  </value>
                                                                                                                </block>
                                                                                                              </value>
                                                                                                            </block>
                                                                                                          </next>
                                                                                                        </block>
                                                                                                      </next>
                                                                                                    </block>
                                                                                                  </next>
                                                                                                </block>
                                                                                              </next>
                                                                                            </block>
                                                                                          </statement>
                                                                                          <statement name="ELSE">
                                                                                            <block type="debug" id="k-_yI!1YR}Cw@^zA*2By">
                                                                                              <field name="Severity">log</field>
                                                                                              <value name="TEXT">
                                                                                                <shadow type="text" id="pOzzR,#7b~P,=jhm/QLz">
                                                                                                  <field name="TEXT">keine Änderung</field>
                                                                                                </shadow>
                                                                                              </value>
                                                                                            </block>
                                                                                          </statement>
                                                                                        </block>
                                                                                      </next>
                                                                                    </block>
                                                                                  </next>
                                                                                </block>
                                                                              </next>
                                                                            </block>
                                                                          </next>
                                                                        </block>
                                                                      </next>
                                                                    </block>
                                                                  </next>
                                                                </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <statement name="ELSE">
                                <block type="debug" id="6hv2w66u%V}c3Ij`Q?pi">
                                  <field name="Severity">log</field>
                                  <value name="TEXT">
                                    <shadow type="text" id="LmPU])Tk80,#%40`K:m4">
                                      <field name="TEXT">Zeit ist außerhalb der Reglungszeit.</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              

              Blockly Ausschnitt.png

              War leider länger nicht online. Sorry für die verspätete Antwort. Ich hoffe es hilft weiter.

              K Offline
              K Offline
              Konny22
              wrote on last edited by
              #93

              @tigger66 Vielen Dank für das Script. Werde es mal testen. Habe es aber schon richtig in deinen Kommentaren gelesen, dass du es auf beiden WR betreibst?
              Gruß

              1 Reply Last reply
              0
              • T Offline
                T Offline
                Tigger66
                wrote on last edited by
                #94

                @Konny22
                ja Du hast richtig gelesen. Ich habe das Script zwei mal am laufen. Einmal für einen 400er und nochmal modifiziert für einen 1500er. Der 1500er soll erst reagieren wenn der 400er nicht mehr regeln kann. Oberes oder unteres Limit oder die angeforderte Energiemenge nicht liefern kann. Morgens oder Abends...

                L F DuffyD 3 Replies Last reply
                0
                • T Tigger66

                  @Konny22
                  ja Du hast richtig gelesen. Ich habe das Script zwei mal am laufen. Einmal für einen 400er und nochmal modifiziert für einen 1500er. Der 1500er soll erst reagieren wenn der 400er nicht mehr regeln kann. Oberes oder unteres Limit oder die angeforderte Energiemenge nicht liefern kann. Morgens oder Abends...

                  L Offline
                  L Offline
                  Laser
                  wrote on last edited by Laser
                  #95

                  @tigger66 funktioniert die Verstellung des HM nun über MQTT oder den Adapter OpenDTU und dessen Datenpunkte?
                  Ich sehe das hier mal so und mal so... In Deinem Beitrag über den Adapter. Welche Version ist das ? Es funktioniert bei mir einfach nicht mehr. Mit der Version 1.5.
                  Frage: sieht man bei Absetzen eine Stellbefehles etwas in der Debug-Konsole der DTU?

                  DuffyD T 2 Replies Last reply
                  0
                  • L Laser

                    @tigger66 funktioniert die Verstellung des HM nun über MQTT oder den Adapter OpenDTU und dessen Datenpunkte?
                    Ich sehe das hier mal so und mal so... In Deinem Beitrag über den Adapter. Welche Version ist das ? Es funktioniert bei mir einfach nicht mehr. Mit der Version 1.5.
                    Frage: sieht man bei Absetzen eine Stellbefehles etwas in der Debug-Konsole der DTU?

                    DuffyD Offline
                    DuffyD Offline
                    Duffy
                    wrote on last edited by
                    #96

                    @laser

                    Das "verstellen" funktioniert bei beiden. Hast du im open DTU Adapter auch die Zugangsadaten der openDTU eingetragen?
                    Bei mir war das die Lösung des Problems, Zugangsdaten rein und schon konnte ich die openDTU in der Leistung über die Objekte verstellen, bzw. begrenzen.

                    Gruß Duffy

                    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                    Node.js: v22.22.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.0.7
                    Linux: Trixie

                    L T 2 Replies Last reply
                    0
                    • DuffyD Duffy

                      @laser

                      Das "verstellen" funktioniert bei beiden. Hast du im open DTU Adapter auch die Zugangsadaten der openDTU eingetragen?
                      Bei mir war das die Lösung des Problems, Zugangsdaten rein und schon konnte ich die openDTU in der Leistung über die Objekte verstellen, bzw. begrenzen.

                      Gruß Duffy

                      L Offline
                      L Offline
                      Laser
                      wrote on last edited by
                      #97

                      @duffy Danke für die Rückmeldung. Mit einer älteren Version klappte das über ein halbes Jahr problemlos. Jetzt nicht mehr. Bin gerade beim kompletten Neueinrichten. Das mit den Zugangsdaten werde ich mir genauer ansehen!

                      L 1 Reply Last reply
                      0
                      • L Laser

                        @duffy Danke für die Rückmeldung. Mit einer älteren Version klappte das über ein halbes Jahr problemlos. Jetzt nicht mehr. Bin gerade beim kompletten Neueinrichten. Das mit den Zugangsdaten werde ich mir genauer ansehen!

                        L Offline
                        L Offline
                        Laser
                        wrote on last edited by
                        #98

                        @Duffy
                        Jetzt scheint es zu klappen. Hoffentlich bleibt es so! Evtl. hatte ich doch einen Tippfehler beim Passwort drin? Kann man sich ja nicht anzeigen lassen.

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • L Laser

                          @tigger66 funktioniert die Verstellung des HM nun über MQTT oder den Adapter OpenDTU und dessen Datenpunkte?
                          Ich sehe das hier mal so und mal so... In Deinem Beitrag über den Adapter. Welche Version ist das ? Es funktioniert bei mir einfach nicht mehr. Mit der Version 1.5.
                          Frage: sieht man bei Absetzen eine Stellbefehles etwas in der Debug-Konsole der DTU?

                          T Offline
                          T Offline
                          Tigger66
                          wrote on last edited by
                          #99

                          @laser ich verwende OpenDTU und die Datenpunkte die der Adapter anlegt um die WR anzusteuern.

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • T Tigger66

                            @Konny22
                            ja Du hast richtig gelesen. Ich habe das Script zwei mal am laufen. Einmal für einen 400er und nochmal modifiziert für einen 1500er. Der 1500er soll erst reagieren wenn der 400er nicht mehr regeln kann. Oberes oder unteres Limit oder die angeforderte Energiemenge nicht liefern kann. Morgens oder Abends...

                            F Offline
                            F Offline
                            flo71
                            wrote on last edited by
                            #100

                            @tigger66 Wie hast du das mit mit dem zweitem Script gelöst. könntest du es zur Verfügung stellen. Danke.

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • T Offline
                              T Offline
                              Tigger66
                              wrote on last edited by
                              #101

                              @flo71 ich hab das Script für den zweiten WR so angepasst, dass er erst regelt wenn der erste entweder am oberen oder unteren Limit angekommen ist, oder aber dass die geforderte Leistung höher ist als die, die gerade zur verfügung steht...

                              <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                                <variables>
                                  <variable id="?~:J:;gqC%-pt?=zNsH:">Sunrise</variable>
                                  <variable id="UJ`JGN{Ezb$K7jJ[4P}j">Sunset</variable>
                                  <variable id="BN!a@q$SEAU4^)xo:SRJ">maxSolarPower</variable>
                                  <variable id="AcYpB0Ty+wVObL7=Y.a.">measuredPower</variable>
                                  <variable id="1}Q0686mMw0ZGk)e+r?(">measuredSolarPower</variable>
                                  <variable id="le#}gR{6G.yhW=x|6pS8">neededPower</variable>
                                  <variable id="X-B3:`dA%wy5$?]at5W-">NeededPowerPercent</variable>
                                  <variable id=":U;.Z4:pYNy(TwM9X-dL">storedNeededPower</variable>
                                  <variable id="}s`y%Qd}~t2t(jU$8(ud">upperLimit</variable>
                                  <variable id="P^1|W+9iVy?PgNp}9!.S">lowerLimit</variable>
                                  <variable id=")2]D^Y|D:QS6S[A}9J=/">SolarLimit</variable>
                                </variables>
                                <block type="schedule" id="!P+uzJ#%y!_wHsKqo2~M" x="-443" y="-618">
                                  <field name="SCHEDULE">*/20 * * * * *</field>
                                  <statement name="STATEMENT">
                                    <block type="variables_set" id="~v~t5u;a_q(#kb+E{(FH">
                                      <field name="VAR" id="?~:J:;gqC%-pt?=zNsH:">Sunrise</field>
                                      <value name="VALUE">
                                        <block type="time_astro" id="Svgszky6QE2/10f8vck1">
                                          <field name="TYPE">sunrise</field>
                                          <field name="OFFSET">0</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="~/087{!i@]6[`rKxsw]j">
                                          <field name="VAR" id="UJ`JGN{Ezb$K7jJ[4P}j">Sunset</field>
                                          <value name="VALUE">
                                            <block type="time_astro" id="BO/%++Qd.ktL4PfK.r3?">
                                              <field name="TYPE">sunset</field>
                                              <field name="OFFSET">0</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="controls_if" id="xaOp|xXgB@BB44iq}cJ.">
                                              <mutation else="1"></mutation>
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_operation" id="|K,B[pWUT`!LyJsB6,pK">
                                                  <field name="OP">AND</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="time_compare_ex" id="Y8n@Iqzd:%qZbp|#P_v^">
                                                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false" actual_time="true"></mutation>
                                                      <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                                      <field name="OPTION">&gt;=</field>
                                                      <value name="START_TIME">
                                                        <shadow type="text" id="]-0N3DkP*7?ghtYzXwX!">
                                                          <field name="TEXT">12:00</field>
                                                        </shadow>
                                                        <block type="variables_get" id="!,6PYgrHnSxh#Evn[Yie">
                                                          <field name="VAR" id="?~:J:;gqC%-pt?=zNsH:">Sunrise</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="time_compare_ex" id="qRYvI=rC7,D?`B=PV@^6">
                                                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false" actual_time="true"></mutation>
                                                      <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                                      <field name="OPTION">&lt;=</field>
                                                      <value name="START_TIME">
                                                        <shadow type="text">
                                                          <field name="TEXT">12:00</field>
                                                        </shadow>
                                                        <block type="variables_get" id="LMy)6-$QN(f3d9klxV`O">
                                                          <field name="VAR" id="UJ`JGN{Ezb$K7jJ[4P}j">Sunset</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="DO0">
                                                <block type="variables_set" id="~p6WKGjCNU[UXfc{|$8|">
                                                  <field name="VAR" id="BN!a@q$SEAU4^)xo:SRJ">maxSolarPower</field>
                                                  <value name="VALUE">
                                                    <block type="math_number" id="Z(v(#cMkS]/o.,;iyE/|">
                                                      <field name="NUM">1500</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="Ih%sQzzK`!Ec=`tscEm-">
                                                      <field name="VAR" id="AcYpB0Ty+wVObL7=Y.a.">measuredPower</field>
                                                      <value name="VALUE">
                                                        <block type="get_value" id="E60zTd:yszZT-@pD[YB#">
                                                          <field name="ATTR">val</field>
                                                          <field name="OID">shelly.0.SHEM-3#E8DB84D68CFF#1.Total.InstantPower</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id=":rlAB32E^@yPP9Jh?EMO">
                                                          <field name="VAR" id="1}Q0686mMw0ZGk)e+r?(">measuredSolarPower</field>
                                                          <value name="VALUE">
                                                            <block type="get_value" id="Q8pLDlgI~N(N2-6)X@Qu">
                                                              <field name="ATTR">val</field>
                                                              <field name="OID">opendtu.0.116180216966.ac.phase_1.power</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="variables_set" id="t8-xB+K`%rr)x]%:Q5cN">
                                                              <field name="VAR" id="le#}gR{6G.yhW=x|6pS8">neededPower</field>
                                                              <value name="VALUE">
                                                                <block type="math_arithmetic" id="2FaDMR/kS5K9d!j=`dK3">
                                                                  <field name="OP">ADD</field>
                                                                  <value name="A">
                                                                    <shadow type="math_number" id="2FEk%?jHI2)Hvf4}p|*;">
                                                                      <field name="NUM">1</field>
                                                                    </shadow>
                                                                    <block type="variables_get" id="Z`YZ!4FileGG?5VwaP-/">
                                                                      <field name="VAR" id="AcYpB0Ty+wVObL7=Y.a.">measuredPower</field>
                                                                    </block>
                                                                  </value>
                                                                  <value name="B">
                                                                    <shadow type="math_number" id="+10nRI6/x]hugF{/lmxM">
                                                                      <field name="NUM">1</field>
                                                                    </shadow>
                                                                    <block type="variables_get" id="n0BqKn~p@qPw.Jvfrj,s">
                                                                      <field name="VAR" id="1}Q0686mMw0ZGk)e+r?(">measuredSolarPower</field>
                                                                    </block>
                                                                  </value>
                                                                </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
                                                                <block type="variables_set" id="$61h{3os=)%X-VEx9M:i">
                                                                  <field name="VAR" id="X-B3:`dA%wy5$?]at5W-">NeededPowerPercent</field>
                                                                  <value name="VALUE">
                                                                    <block type="math_round" id="3$tH.4.P)ukPPcI4xw.A">
                                                                      <field name="OP">ROUND</field>
                                                                      <value name="NUM">
                                                                        <shadow type="math_number" id="{D8W1ElJ#97Cg:]vDkM;">
                                                                          <field name="NUM">3.1</field>
                                                                        </shadow>
                                                                        <block type="math_arithmetic" id="ju~9S8j-`0c/OF%2$7-o">
                                                                          <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                                          <value name="A">
                                                                            <shadow type="math_number" id="6:p#t,*^;)z:Wb:@dc|3">
                                                                              <field name="NUM">100</field>
                                                                            </shadow>
                                                                          </value>
                                                                          <value name="B">
                                                                            <shadow type="math_number" id=".fYZ,3H9RSS}:wD=%Bvk">
                                                                              <field name="NUM">1</field>
                                                                            </shadow>
                                                                            <block type="math_arithmetic" id="Z9S-r-/8^FbCeq,[{ULB">
                                                                              <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                                              <value name="A">
                                                                                <shadow type="math_number" id="jul_lM$(9.yj`:ZH8}%@">
                                                                                  <field name="NUM">1</field>
                                                                                </shadow>
                                                                                <block type="variables_get" id="_mPBX.l-0%hNvWtND[z1">
                                                                                  <field name="VAR" id="le#}gR{6G.yhW=x|6pS8">neededPower</field>
                                                                                </block>
                                                                              </value>
                                                                              <value name="B">
                                                                                <shadow type="math_number" id="{Q+JfjzDv.)Z1KRbU*uv">
                                                                                  <field name="NUM">600</field>
                                                                                </shadow>
                                                                                <block type="variables_get" id="M!sN^/9!7$b}.ru.lqgC">
                                                                                  <field name="VAR" id="BN!a@q$SEAU4^)xo:SRJ">maxSolarPower</field>
                                                                                </block>
                                                                              </value>
                                                                            </block>
                                                                          </value>
                                                                        </block>
                                                                      </value>
                                                                    </block>
                                                                  </value>
                                                                  <next>
                                                                    <block type="variables_set" id="g3gA+F5X4*$4x2),%sJV">
                                                                      <field name="VAR" id=":U;.Z4:pYNy(TwM9X-dL">storedNeededPower</field>
                                                                      <value name="VALUE">
                                                                        <block type="get_value" id="7wbrC,7l;@ahCGcw2/pL">
                                                                          <field name="ATTR">val</field>
                                                                          <field name="OID">0_userdata.0.PV-Anlage.storedNeededPower</field>
                                                                        </block>
                                                                      </value>
                                                                      <next>
                                                                        <block type="variables_set" id="2KI]WdQd`0MzEf%mOPaL">
                                                                          <field name="VAR" id="}s`y%Qd}~t2t(jU$8(ud">upperLimit</field>
                                                                          <value name="VALUE">
                                                                            <block type="math_round" id="Ha.~N]M`[1eWboby_aYe">
                                                                              <field name="OP">ROUND</field>
                                                                              <value name="NUM">
                                                                                <shadow type="math_number" id=":C/cpWh)P`-jK9}]IN*4">
                                                                                  <field name="NUM">3.1</field>
                                                                                </shadow>
                                                                                <block type="math_arithmetic" id="v}v!|Jkv3JHVqQR7poM0">
                                                                                  <field name="OP">ADD</field>
                                                                                  <value name="A">
                                                                                    <shadow type="math_number">
                                                                                      <field name="NUM">1</field>
                                                                                    </shadow>
                                                                                    <block type="variables_get" id="{dg*rTfc(I5I1PoYYN;l">
                                                                                      <field name="VAR" id=":U;.Z4:pYNy(TwM9X-dL">storedNeededPower</field>
                                                                                    </block>
                                                                                  </value>
                                                                                  <value name="B">
                                                                                    <shadow type="math_number">
                                                                                      <field name="NUM">1</field>
                                                                                    </shadow>
                                                                                    <block type="math_arithmetic" id="#Aa[sC!ija_TtL9Go*jl">
                                                                                      <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                                                      <value name="A">
                                                                                        <shadow type="math_number">
                                                                                          <field name="NUM">1</field>
                                                                                        </shadow>
                                                                                        <block type="variables_get" id="?YS@_}6Hup[`ZsLR!Z45">
                                                                                          <field name="VAR" id=":U;.Z4:pYNy(TwM9X-dL">storedNeededPower</field>
                                                                                        </block>
                                                                                      </value>
                                                                                      <value name="B">
                                                                                        <shadow type="math_number" id="YxGb?xk[MY37)!7O-Cqe">
                                                                                          <field name="NUM">0.05</field>
                                                                                        </shadow>
                                                                                      </value>
                                                                                    </block>
                                                                                  </value>
                                                                                </block>
                                                                              </value>
                                                                            </block>
                                                                          </value>
                                                                          <next>
                                                                            <block type="variables_set" id="+KJ71_Z(eLN.a(uoEuci">
                                                                              <field name="VAR" id="P^1|W+9iVy?PgNp}9!.S">lowerLimit</field>
                                                                              <value name="VALUE">
                                                                                <block type="math_round" id="=HYNg!vGE)^Z7m{+e$cs">
                                                                                  <field name="OP">ROUND</field>
                                                                                  <value name="NUM">
                                                                                    <shadow type="math_number" id="|d.50MyF$Zxnn(B]!gq~">
                                                                                      <field name="NUM">3.1</field>
                                                                                    </shadow>
                                                                                    <block type="math_arithmetic" id="?8HAOa[X,LM#h`p]lLc4">
                                                                                      <field name="OP">MINUS</field>
                                                                                      <value name="A">
                                                                                        <shadow type="math_number" id="(8p!3BSrd)N0m`PVj}cd">
                                                                                          <field name="NUM">1</field>
                                                                                        </shadow>
                                                                                        <block type="variables_get" id="?$cU!rsg;wkU}CP.VsR.">
                                                                                          <field name="VAR" id=":U;.Z4:pYNy(TwM9X-dL">storedNeededPower</field>
                                                                                        </block>
                                                                                      </value>
                                                                                      <value name="B">
                                                                                        <shadow type="math_number" id="@kP8*eoC!D4/Wa?%grKM">
                                                                                          <field name="NUM">1</field>
                                                                                        </shadow>
                                                                                        <block type="math_arithmetic" id="D$_kryX`Gb5eu$gnYS_q">
                                                                                          <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                                                          <value name="A">
                                                                                            <shadow type="math_number">
                                                                                              <field name="NUM">1</field>
                                                                                            </shadow>
                                                                                            <block type="variables_get" id="nrL6t1UCC{jy1*U[O|Xq">
                                                                                              <field name="VAR" id=":U;.Z4:pYNy(TwM9X-dL">storedNeededPower</field>
                                                                                            </block>
                                                                                          </value>
                                                                                          <value name="B">
                                                                                            <shadow type="math_number" id="||~-FC.nb3oU=fuLJzw}">
                                                                                              <field name="NUM">0.1</field>
                                                                                            </shadow>
                                                                                          </value>
                                                                                        </block>
                                                                                      </value>
                                                                                    </block>
                                                                                  </value>
                                                                                </block>
                                                                              </value>
                                                                              <next>
                                                                                <block type="debug" id="8cGY=ms*^/Fbn#Cde4/e">
                                                                                  <field name="Severity">log</field>
                                                                                  <value name="TEXT">
                                                                                    <shadow type="text">
                                                                                      <field name="TEXT">test</field>
                                                                                    </shadow>
                                                                                    <block type="text_join" id="QUQf.~7J|ziuD3sLdl)|">
                                                                                      <mutation items="2"></mutation>
                                                                                      <value name="ADD0">
                                                                                        <block type="text" id="lGPf[Ci!QdAF4j#Bn34-">
                                                                                          <field name="TEXT">Sonnenaufgang; </field>
                                                                                        </block>
                                                                                      </value>
                                                                                      <value name="ADD1">
                                                                                        <block type="variables_get" id="kwmbl:u%6-!)]lE{Bhdj">
                                                                                          <field name="VAR" id="?~:J:;gqC%-pt?=zNsH:">Sunrise</field>
                                                                                        </block>
                                                                                      </value>
                                                                                    </block>
                                                                                  </value>
                                                                                  <next>
                                                                                    <block type="debug" id="yaFK]t~sZKg}j1WzH!TL">
                                                                                      <field name="Severity">log</field>
                                                                                      <value name="TEXT">
                                                                                        <shadow type="text">
                                                                                          <field name="TEXT">test</field>
                                                                                        </shadow>
                                                                                        <block type="text_join" id="g_%Dq-ksE!p;Tib-dWoB">
                                                                                          <mutation items="2"></mutation>
                                                                                          <value name="ADD0">
                                                                                            <block type="text" id="(bZZUaTT0bt~IQ|a~%#R">
                                                                                              <field name="TEXT">Sonnenuntergang; </field>
                                                                                            </block>
                                                                                          </value>
                                                                                          <value name="ADD1">
                                                                                            <block type="variables_get" id="weuYcyZ5+:mfnpSK9UiP">
                                                                                              <field name="VAR" id="UJ`JGN{Ezb$K7jJ[4P}j">Sunset</field>
                                                                                            </block>
                                                                                          </value>
                                                                                        </block>
                                                                                      </value>
                                                                                      <next>
                                                                                        <block type="debug" id="1|f1K~GhCe(a;/q4o_X]">
                                                                                          <field name="Severity">log</field>
                                                                                          <value name="TEXT">
                                                                                            <shadow type="text">
                                                                                              <field name="TEXT">test</field>
                                                                                            </shadow>
                                                                                            <block type="text_join" id="2Zo2{I0w6J%`$2:qEY1l">
                                                                                              <mutation items="2"></mutation>
                                                                                              <value name="ADD0">
                                                                                                <block type="text" id="+YI.VRyx;em.YT$D(|bs">
                                                                                                  <field name="TEXT">Istwert: </field>
                                                                                                </block>
                                                                                              </value>
                                                                                              <value name="ADD1">
                                                                                                <block type="variables_get" id="z%3ACfZd0~)KLgj0p}%@">
                                                                                                  <field name="VAR" id=":U;.Z4:pYNy(TwM9X-dL">storedNeededPower</field>
                                                                                                </block>
                                                                                              </value>
                                                                                            </block>
                                                                                          </value>
                                                                                          <next>
                                                                                            <block type="debug" id="r+xN[i`4xS-M`OYDBpb.">
                                                                                              <field name="Severity">log</field>
                                                                                              <value name="TEXT">
                                                                                                <shadow type="text">
                                                                                                  <field name="TEXT">test</field>
                                                                                                </shadow>
                                                                                                <block type="text_join" id="(f(78JM#Hy0@?Z0hJe~l">
                                                                                                  <mutation items="2"></mutation>
                                                                                                  <value name="ADD0">
                                                                                                    <block type="text" id="~}`O(MW.TU:J%_oS)#Xu">
                                                                                                      <field name="TEXT">obere Grenze: </field>
                                                                                                    </block>
                                                                                                  </value>
                                                                                                  <value name="ADD1">
                                                                                                    <block type="variables_get" id=",vBoJg7x{3!@v.c5w4q]">
                                                                                                      <field name="VAR" id="}s`y%Qd}~t2t(jU$8(ud">upperLimit</field>
                                                                                                    </block>
                                                                                                  </value>
                                                                                                </block>
                                                                                              </value>
                                                                                              <next>
                                                                                                <block type="debug" id="qBNh2:P3U}F#$|$6FZFn">
                                                                                                  <field name="Severity">log</field>
                                                                                                  <value name="TEXT">
                                                                                                    <shadow type="text" id="2kPK8(t-SdR9TZvb.%-l">
                                                                                                      <field name="TEXT">test</field>
                                                                                                    </shadow>
                                                                                                    <block type="text_join" id="}cq5v9RJT$55w(=?6BX)">
                                                                                                      <mutation items="2"></mutation>
                                                                                                      <value name="ADD0">
                                                                                                        <block type="text" id="*q^TTVgJ+?:b!z,x/S;V">
                                                                                                          <field name="TEXT">untere Grenze: </field>
                                                                                                        </block>
                                                                                                      </value>
                                                                                                      <value name="ADD1">
                                                                                                        <block type="variables_get" id="Vh$)4$K%:ZHW:~MiMXet">
                                                                                                          <field name="VAR" id="P^1|W+9iVy?PgNp}9!.S">lowerLimit</field>
                                                                                                        </block>
                                                                                                      </value>
                                                                                                    </block>
                                                                                                  </value>
                                                                                                  <next>
                                                                                                    <block type="debug" id="k}*+@}8y%^u*6nB1JGm^">
                                                                                                      <field name="Severity">log</field>
                                                                                                      <value name="TEXT">
                                                                                                        <shadow type="text">
                                                                                                          <field name="TEXT">test</field>
                                                                                                        </shadow>
                                                                                                        <block type="text_join" id="9O/.cB+R0J#M=YHuIJn?">
                                                                                                          <mutation items="2"></mutation>
                                                                                                          <value name="ADD0">
                                                                                                            <block type="text" id="3Uv-x,Irz%wnP{oXU!s^">
                                                                                                              <field name="TEXT">benötigte Power in Prozent:</field>
                                                                                                            </block>
                                                                                                          </value>
                                                                                                          <value name="ADD1">
                                                                                                            <block type="variables_get" id="T);Yxf;X[xS0z_7}_YkI">
                                                                                                              <field name="VAR" id="X-B3:`dA%wy5$?]at5W-">NeededPowerPercent</field>
                                                                                                            </block>
                                                                                                          </value>
                                                                                                        </block>
                                                                                                      </value>
                                                                                                      <next>
                                                                                                        <block type="controls_if" id="//Rx),f%pyif!qW8O/?G">
                                                                                                          <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                                                                                                          <value name="IF0">
                                                                                                            <block type="logic_operation" id="6|n{EZ*g-L?wwMuw~`pt">
                                                                                                              <field name="OP">AND</field>
                                                                                                              <value name="A">
                                                                                                                <block type="logic_compare" id="@s)ep$AZC}nn4%[Y{zXv">
                                                                                                                  <field name="OP">GTE</field>
                                                                                                                  <value name="A">
                                                                                                                    <block type="variables_get" id="rLGQIwoD@(-[)i.@Gek1">
                                                                                                                      <field name="VAR" id="X-B3:`dA%wy5$?]at5W-">NeededPowerPercent</field>
                                                                                                                    </block>
                                                                                                                  </value>
                                                                                                                  <value name="B">
                                                                                                                    <block type="math_number" id="i.8)/]r6EY5E@{+61}ch">
                                                                                                                      <field name="NUM">100</field>
                                                                                                                    </block>
                                                                                                                  </value>
                                                                                                                </block>
                                                                                                              </value>
                                                                                                              <value name="B">
                                                                                                                <block type="logic_compare" id="M%7gn=%*6!Oo0Iy!N0HE">
                                                                                                                  <field name="OP">EQ</field>
                                                                                                                  <value name="A">
                                                                                                                    <block type="variables_get" id="FPBUa4}8MCdw~u2(u=Z4">
                                                                                                                      <field name="VAR" id=":U;.Z4:pYNy(TwM9X-dL">storedNeededPower</field>
                                                                                                                    </block>
                                                                                                                  </value>
                                                                                                                  <value name="B">
                                                                                                                    <block type="math_number" id="])#t~DUCT78?qe_~1/X)">
                                                                                                                      <field name="NUM">100</field>
                                                                                                                    </block>
                                                                                                                  </value>
                                                                                                                </block>
                                                                                                              </value>
                                                                                                            </block>
                                                                                                          </value>
                                                                                                          <statement name="DO0">
                                                                                                            <block type="debug" id="_|aD2Z`JU`?BoQCCcfTz">
                                                                                                              <field name="Severity">log</field>
                                                                                                              <value name="TEXT">
                                                                                                                <shadow type="text" id="wcNA/`cj2DUcJLr26^bd">
                                                                                                                  <field name="TEXT">keine Änderung, Wert ist gleich gespeichertem Wert</field>
                                                                                                                </shadow>
                                                                                                              </value>
                                                                                                            </block>
                                                                                                          </statement>
                                                                                                          <value name="IF1">
                                                                                                            <block type="logic_operation" id="4WJuW,40dOlCCnG8!=A(">
                                                                                                              <field name="OP">OR</field>
                                                                                                              <value name="A">
                                                                                                                <block type="logic_compare" id="0U*fZT58L0uKFJsD)N{;">
                                                                                                                  <field name="OP">GT</field>
                                                                                                                  <value name="A">
                                                                                                                    <block type="variables_get" id="%=U`G7.6z`w:8|:XtgTI">
                                                                                                                      <field name="VAR" id="X-B3:`dA%wy5$?]at5W-">NeededPowerPercent</field>
                                                                                                                    </block>
                                                                                                                  </value>
                                                                                                                  <value name="B">
                                                                                                                    <block type="variables_get" id="IE{(_NPVQP{:.^rxbG?4">
                                                                                                                      <field name="VAR" id="}s`y%Qd}~t2t(jU$8(ud">upperLimit</field>
                                                                                                                    </block>
                                                                                                                  </value>
                                                                                                                </block>
                                                                                                              </value>
                                                                                                              <value name="B">
                                                                                                                <block type="logic_compare" id="7GGwP6lHcmy!ILxZJvYk">
                                                                                                                  <field name="OP">LT</field>
                                                                                                                  <value name="A">
                                                                                                                    <block type="variables_get" id="EN^7brshgWEicI7V4)C!">
                                                                                                                      <field name="VAR" id="X-B3:`dA%wy5$?]at5W-">NeededPowerPercent</field>
                                                                                                                    </block>
                                                                                                                  </value>
                                                                                                                  <value name="B">
                                                                                                                    <block type="variables_get" id="7B.88d1a^Hr`R-b6!iMZ">
                                                                                                                      <field name="VAR" id="P^1|W+9iVy?PgNp}9!.S">lowerLimit</field>
                                                                                                                    </block>
                                                                                                                  </value>
                                                                                                                </block>
                                                                                                              </value>
                                                                                                            </block>
                                                                                                          </value>
                                                                                                          <statement name="DO1">
                                                                                                            <block type="controls_if" id="P8/_4.KJ/zZ6qh9iBh+o">
                                                                                                              <mutation else="1"></mutation>
                                                                                                              <value name="IF0">
                                                                                                                <block type="logic_compare" id="mk*xKT^,LdqKZpmRr}r4">
                                                                                                                  <field name="OP">LTE</field>
                                                                                                                  <value name="A">
                                                                                                                    <block type="variables_get" id=".d_KP;p/?wytr_{S7(db">
                                                                                                                      <field name="VAR" id="le#}gR{6G.yhW=x|6pS8">neededPower</field>
                                                                                                                    </block>
                                                                                                                  </value>
                                                                                                                  <value name="B">
                                                                                                                    <block type="variables_get" id="R!EQmKR0*lP1iR`NTG%f">
                                                                                                                      <field name="VAR" id="BN!a@q$SEAU4^)xo:SRJ">maxSolarPower</field>
                                                                                                                    </block>
                                                                                                                  </value>
                                                                                                                </block>
                                                                                                              </value>
                                                                                                              <statement name="DO0">
                                                                                                                <block type="variables_set" id="v_^pc%4YAqueF4@xp/Ph">
                                                                                                                  <field name="VAR" id=")2]D^Y|D:QS6S[A}9J=/">SolarLimit</field>
                                                                                                                  <value name="VALUE">
                                                                                                                    <block type="variables_get" id="rba!2I;EQyijkPfjo!Ze">
                                                                                                                      <field name="VAR" id="X-B3:`dA%wy5$?]at5W-">NeededPowerPercent</field>
                                                                                                                    </block>
                                                                                                                  </value>
                                                                                                                  <next>
                                                                                                                    <block type="update" id="E7HJvqAC,*BNAxN~e8sd">
                                                                                                                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                                                                                      <field name="OID">0_userdata.0.PV-Anlage.storedNeededPower</field>
                                                                                                                      <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                                                                                      <value name="VALUE">
                                                                                                                        <block type="variables_get" id="hR1[WimPbd@1ICN+UAdn">
                                                                                                                          <field name="VAR" id="X-B3:`dA%wy5$?]at5W-">NeededPowerPercent</field>
                                                                                                                        </block>
                                                                                                                      </value>
                                                                                                                    </block>
                                                                                                                  </next>
                                                                                                                </block>
                                                                                                              </statement>
                                                                                                              <statement name="ELSE">
                                                                                                                <block type="variables_set" id="iqqD`P-h34,:2q7p$CH|">
                                                                                                                  <field name="VAR" id=")2]D^Y|D:QS6S[A}9J=/">SolarLimit</field>
                                                                                                                  <value name="VALUE">
                                                                                                                    <block type="math_number" id="dowAhu.+=iz#Wc-F]p:X">
                                                                                                                      <field name="NUM">100</field>
                                                                                                                    </block>
                                                                                                                  </value>
                                                                                                                  <next>
                                                                                                                    <block type="update" id="*?5=;cANP)NJ|KuX_[PF">
                                                                                                                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                                                                                      <field name="OID">0_userdata.0.PV-Anlage.storedNeededPower</field>
                                                                                                                      <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                                                                                      <value name="VALUE">
                                                                                                                        <block type="math_number" id="7vXqNl1zb}n*oh6q3:]4">
                                                                                                                          <field name="NUM">100</field>
                                                                                                                        </block>
                                                                                                                      </value>
                                                                                                                    </block>
                                                                                                                  </next>
                                                                                                                </block>
                                                                                                              </statement>
                                                                                                              <next>
                                                                                                                <block type="controls_if" id="]^/I[vJo!sr5LpkbcFB!">
                                                                                                                  <value name="IF0">
                                                                                                                    <block type="logic_compare" id="%50d#)U*~RScC:F-kp{g">
                                                                                                                      <field name="OP">LTE</field>
                                                                                                                      <value name="A">
                                                                                                                        <block type="variables_get" id="KVYNgaA$~@zFf4U(-2G(">
                                                                                                                          <field name="VAR" id=")2]D^Y|D:QS6S[A}9J=/">SolarLimit</field>
                                                                                                                        </block>
                                                                                                                      </value>
                                                                                                                      <value name="B">
                                                                                                                        <block type="math_number" id="!0pj`kNb_!ZOVov*^)[3">
                                                                                                                          <field name="NUM">4</field>
                                                                                                                        </block>
                                                                                                                      </value>
                                                                                                                    </block>
                                                                                                                  </value>
                                                                                                                  <statement name="DO0">
                                                                                                                    <block type="variables_set" id="/4+e9gEK~pdujzM|}ksi">
                                                                                                                      <field name="VAR" id=")2]D^Y|D:QS6S[A}9J=/">SolarLimit</field>
                                                                                                                      <value name="VALUE">
                                                                                                                        <block type="math_number" id="c+YG2dsZvm-}l6dXt[1Z">
                                                                                                                          <field name="NUM">5</field>
                                                                                                                        </block>
                                                                                                                      </value>
                                                                                                                    </block>
                                                                                                                  </statement>
                                                                                                                  <next>
                                                                                                                    <block type="controls_if" id="ZH?n)}/A8xDqvLu;mM3m">
                                                                                                                      <mutation else="1"></mutation>
                                                                                                                      <value name="IF0">
                                                                                                                        <block type="logic_operation" id="vVy#@8N({zRaYhlMew]c">
                                                                                                                          <field name="OP">OR</field>
                                                                                                                          <value name="A">
                                                                                                                            <block type="logic_compare" id="PIGb)h}(L;=:AD;5r=W$">
                                                                                                                              <field name="OP">LTE</field>
                                                                                                                              <value name="A">
                                                                                                                                <block type="get_value" id="Hn,:c1}lRncb$M*c37T[">
                                                                                                                                  <field name="ATTR">val</field>
                                                                                                                                  <field name="OID">0_userdata.0.PV-Anlage.Solarlimit_HM400.Solarlimit_HM400</field>
                                                                                                                                </block>
                                                                                                                              </value>
                                                                                                                              <value name="B">
                                                                                                                                <block type="math_number" id="O/l%Uh0A@?HPfD;/4eRW">
                                                                                                                                  <field name="NUM">5</field>
                                                                                                                                </block>
                                                                                                                              </value>
                                                                                                                            </block>
                                                                                                                          </value>
                                                                                                                          <value name="B">
                                                                                                                            <block type="logic_operation" id="x8],WeAvz)P5RbWxBqKU">
                                                                                                                              <field name="OP">OR</field>
                                                                                                                              <value name="A">
                                                                                                                                <block type="logic_compare" id="D1Vr-[UHVwz,0UMcxf~t">
                                                                                                                                  <field name="OP">GTE</field>
                                                                                                                                  <value name="A">
                                                                                                                                    <block type="get_value" id="*^o)uk]A48Tjk%pvj2pB">
                                                                                                                                      <field name="ATTR">val</field>
                                                                                                                                      <field name="OID">0_userdata.0.PV-Anlage.Solarlimit_HM400.Solarlimit_HM400</field>
                                                                                                                                    </block>
                                                                                                                                  </value>
                                                                                                                                  <value name="B">
                                                                                                                                    <block type="math_number" id="az|/|Fl[JpJ{rB83ed[p">
                                                                                                                                      <field name="NUM">100</field>
                                                                                                                                    </block>
                                                                                                                                  </value>
                                                                                                                                </block>
                                                                                                                              </value>
                                                                                                                              <value name="B">
                                                                                                                                <block type="logic_compare" id="1f.~}_NZHFWHi$U;Bl[E">
                                                                                                                                  <field name="OP">LT</field>
                                                                                                                                  <value name="A">
                                                                                                                                    <block type="get_value" id="o%XYKF2zkxK+dE|3E%-_">
                                                                                                                                      <field name="ATTR">val</field>
                                                                                                                                      <field name="OID">opendtu.0.112183217812.ac.phase_1.power</field>
                                                                                                                                    </block>
                                                                                                                                  </value>
                                                                                                                                  <value name="B">
                                                                                                                                    <block type="get_value" id="uM~uo~N[nRQ?i9!fzRA!">
                                                                                                                                      <field name="ATTR">val</field>
                                                                                                                                      <field name="OID">opendtu.0.112183217812.power_control.current_limit_absolute</field>
                                                                                                                                    </block>
                                                                                                                                  </value>
                                                                                                                                </block>
                                                                                                                              </value>
                                                                                                                            </block>
                                                                                                                          </value>
                                                                                                                        </block>
                                                                                                                      </value>
                                                                                                                      <statement name="DO0">
                                                                                                                        <block type="control" id="W+gr)Q`C;VMjG:,mB)8r">
                                                                                                                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                                                                                          <field name="OID">opendtu.0.116180216966.power_control.limit_nonpersistent_relative</field>
                                                                                                                          <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                                                                                          <value name="VALUE">
                                                                                                                            <block type="variables_get" id="0O[l*@b$eWz(z6Nj5;8Z">
                                                                                                                              <field name="VAR" id=")2]D^Y|D:QS6S[A}9J=/">SolarLimit</field>
                                                                                                                            </block>
                                                                                                                          </value>
                                                                                                                          <next>
                                                                                                                            <block type="debug" id="4(mO4hae0d8|yCEDlMj~">
                                                                                                                              <field name="Severity">log</field>
                                                                                                                              <value name="TEXT">
                                                                                                                                <shadow type="text" id="GhK9E*i9z*IoFuBKSaq1">
                                                                                                                                  <field name="TEXT">test</field>
                                                                                                                                </shadow>
                                                                                                                                <block type="text_join" id="K$7:Tw;%Pm?f$3/:xV?V">
                                                                                                                                  <mutation items="2"></mutation>
                                                                                                                                  <value name="ADD0">
                                                                                                                                    <block type="text" id="tzX795?CuQ=.SGL`i!ns">
                                                                                                                                      <field name="TEXT">gesetztes Limit: </field>
                                                                                                                                    </block>
                                                                                                                                  </value>
                                                                                                                                  <value name="ADD1">
                                                                                                                                    <block type="variables_get" id="`hpd|~6gnaa1#A:#I^ku">
                                                                                                                                      <field name="VAR" id=")2]D^Y|D:QS6S[A}9J=/">SolarLimit</field>
                                                                                                                                    </block>
                                                                                                                                  </value>
                                                                                                                                </block>
                                                                                                                              </value>
                                                                                                                            </block>
                                                                                                                          </next>
                                                                                                                        </block>
                                                                                                                      </statement>
                                                                                                                      <statement name="ELSE">
                                                                                                                        <block type="debug" id="Pv3KiYZaGuo2FdU}gjig">
                                                                                                                          <field name="Severity">log</field>
                                                                                                                          <value name="TEXT">
                                                                                                                            <shadow type="text" id="t2%tFy.G9l;?j^VyEMCa">
                                                                                                                              <field name="TEXT">keine Änderung</field>
                                                                                                                            </shadow>
                                                                                                                          </value>
                                                                                                                        </block>
                                                                                                                      </statement>
                                                                                                                    </block>
                                                                                                                  </next>
                                                                                                                </block>
                                                                                                              </next>
                                                                                                            </block>
                                                                                                          </statement>
                                                                                                          <statement name="ELSE">
                                                                                                            <block type="debug" id="k-_yI!1YR}Cw@^zA*2By">
                                                                                                              <field name="Severity">log</field>
                                                                                                              <value name="TEXT">
                                                                                                                <shadow type="text" id="pOzzR,#7b~P,=jhm/QLz">
                                                                                                                  <field name="TEXT">keine Änderung</field>
                                                                                                                </shadow>
                                                                                                              </value>
                                                                                                            </block>
                                                                                                          </statement>
                                                                                                        </block>
                                                                                                      </next>
                                                                                                    </block>
                                                                                                  </next>
                                                                                                </block>
                                                                                              </next>
                                                                                            </block>
                                                                                          </next>
                                                                                        </block>
                                                                                      </next>
                                                                                    </block>
                                                                                  </next>
                                                                                </block>
                                                                              </next>
                                                                            </block>
                                                                          </next>
                                                                        </block>
                                                                      </next>
                                                                    </block>
                                                                  </next>
                                                                </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <statement name="ELSE">
                                                <block type="debug" id="6hv2w66u%V}c3Ij`Q?pi">
                                                  <field name="Severity">log</field>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <shadow type="text" id="LmPU])Tk80,#%40`K:m4">
                                                      <field name="TEXT">Zeit ist außerhalb der Reglungszeit.</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </xml>
                              

                              HM1500_Script_Ausschnitt.JPG

                              DuffyD G 2 Replies Last reply
                              0
                              • L lars72

                                Ich würde meine zukünftige Lösung ja gerne veröffentlichen, aber ich hänge noch fest, weil ich die Drosselung nicht vom iobroker zum Ahoy schicken kann.

                                Wenn ich das Topic mit mqtt explorer veröffentliche, kann ich es ohne "/" vor ahoy in das Verzeichnis 0 schreiben, und wenn ich den / davor setze, dann kann ich ins Verzeichnis ahoy schreiben. Im Verzeichnis ahoy liegen alle Dinge, die ich von der Ahoy-DTU geschickt bekomme. D.h. die ahoy-DTU sendet unter dem Topic ahoy.
                                Zwischenablage01.jpg
                                In welchen Ordner muß das rein?

                                Das hier ist das ganz kurze Testskript:
                                2023-04-22_162456.jpg
                                Wenn das gelaufen ist, dann sehe ich zwar in den Objekten, dass der Wert auf 50 geändert wurde, aber der ist rot und beim Maus-over steht auch "bestätigt: false".

                                Muß ich irgendwo noch die IP der Ahoy-DTU eintragen? Oder woher weiß das iobroker-Skript, wo es hin geschickt werden soll?

                                PS: Habe nun in den Objekten den / am Anfang rausgelöscht, dann erscheint nach dem Durchlaufen des Skripts die "50" kurz grün und dann gleich wieder rot.

                                Hier der Code des Objekts:
                                2023-04-22_164213.jpg

                                S Offline
                                S Offline
                                smarteshome2020
                                wrote on last edited by
                                #102

                                @lars72 ich bin mir nicht sicher ob du dein Problem jetzt gelöst hast, aber schaue dir mal die neue AhoyDTU V0.6.9 an. Wenn ich es jetzt richtig verstanden und gesehen habe werden die DP jetzt automatisch angelegt.
                                Jetzt gibt es a) bis zu 10 Inverter und b) einen ctrl Bereich in dem die DP vorhanden sind und Werte eingetragen werden können. Die Zahlen bleiben zwar "rot", werden aber in den entsprechenden Inverter und ch0 unter inverter/PV1/ch0/active PowerLimit eingetragen. So zumind. bei mir. Leider ist mir aber noch unklar ob es ein "persistence" (also schlecht für den Speicher), oder "non persistence" Wert ist. Schaut aber nach "no persistence" aus.

                                60492b5f-7269-45f2-8497-8e3ab47c9922-image.png

                                L 1 Reply Last reply
                                0
                                • D Offline
                                  D Offline
                                  dodi666
                                  wrote on last edited by
                                  #103

                                  Hi,
                                  laut Beschreibung sind die Werte, wie du vermutet hast, non persistent.

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • T Tigger66

                                    @Konny22
                                    ja Du hast richtig gelesen. Ich habe das Script zwei mal am laufen. Einmal für einen 400er und nochmal modifiziert für einen 1500er. Der 1500er soll erst reagieren wenn der 400er nicht mehr regeln kann. Oberes oder unteres Limit oder die angeforderte Energiemenge nicht liefern kann. Morgens oder Abends...

                                    DuffyD Offline
                                    DuffyD Offline
                                    Duffy
                                    wrote on last edited by Duffy
                                    #104

                                    @tigger66

                                    Hast du die 2 Wechselrichter über eine openDTU und einen openDTU Adapter laufen?

                                    Sind deine 2 WR in Reihe geschaltet oder jeder WR einzeln an der „Steckdose“

                                    Bei mir geht ein HM-300 in den HM-600 und von dort in die Steckdose.
                                    Ich wollte ursprünglich nur den HM-600 vom Blockly regeln lassen und den HM-300 regeln lassen wie er lustig ist. Leider scheint das der WR des HM-600 nicht so lustig zu finden und stürzt ab.
                                    Ich denke mal das es WR ist der abstürzt da ich über die openDTU den WR neu starten kann und es geht weiter (bis zum nächsten Absturz)

                                    Die Begrenzung das der WR nicht auf 0 Watt geht habe ich im Blockly drin.

                                    Schalte ich den HM-300 ab funktioniert auch die Regelung des HM-600 (bisher).

                                    Hat vielleicht jemand eine Idee warum das so ist oder sein könnte.
                                    Vielleicht sogar @Kymchy als Entwickler des Blockly :-)

                                    Viele Grüße

                                    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                                    Node.js: v22.22.2
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.0.7
                                    Linux: Trixie

                                    T 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • DuffyD Duffy

                                      @tigger66

                                      Hast du die 2 Wechselrichter über eine openDTU und einen openDTU Adapter laufen?

                                      Sind deine 2 WR in Reihe geschaltet oder jeder WR einzeln an der „Steckdose“

                                      Bei mir geht ein HM-300 in den HM-600 und von dort in die Steckdose.
                                      Ich wollte ursprünglich nur den HM-600 vom Blockly regeln lassen und den HM-300 regeln lassen wie er lustig ist. Leider scheint das der WR des HM-600 nicht so lustig zu finden und stürzt ab.
                                      Ich denke mal das es WR ist der abstürzt da ich über die openDTU den WR neu starten kann und es geht weiter (bis zum nächsten Absturz)

                                      Die Begrenzung das der WR nicht auf 0 Watt geht habe ich im Blockly drin.

                                      Schalte ich den HM-300 ab funktioniert auch die Regelung des HM-600 (bisher).

                                      Hat vielleicht jemand eine Idee warum das so ist oder sein könnte.
                                      Vielleicht sogar @Kymchy als Entwickler des Blockly :-)

                                      Viele Grüße

                                      T Offline
                                      T Offline
                                      Tigger66
                                      wrote on last edited by
                                      #105

                                      @duffy Meine beiden WR laufen über eine OpenDTU und natürlich über einen Adapter. Jeder WR speist seperat ein, jeder auf einem anderem Außenleiter. DIe sind nicht in "Reihe" geschaltet. Dass sich ein WR "aufhängt" kommt nur selten vor. Die Hardware des OpenDTU hängt bei mir an einer W-Lan Steckdose und wir einmal am Tag vor Sonnenaufgang neu gestartet. Läuft bisher ziemlich rund. "Auf Holz klopf"

                                      DuffyD 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • T Tigger66

                                        @duffy Meine beiden WR laufen über eine OpenDTU und natürlich über einen Adapter. Jeder WR speist seperat ein, jeder auf einem anderem Außenleiter. DIe sind nicht in "Reihe" geschaltet. Dass sich ein WR "aufhängt" kommt nur selten vor. Die Hardware des OpenDTU hängt bei mir an einer W-Lan Steckdose und wir einmal am Tag vor Sonnenaufgang neu gestartet. Läuft bisher ziemlich rund. "Auf Holz klopf"

                                        DuffyD Offline
                                        DuffyD Offline
                                        Duffy
                                        wrote on last edited by
                                        #106

                                        @tigger66

                                        Danke für die Rückmeldung.
                                        Zeichnest du auch den Ertrag, den selber genutzten Strom und die Einspeisung mit auf, falls es überhaupt noch Einspeisung gibt. ?
                                        Viel wirds ja nicht mehr sein ;-)

                                        Gruss Duffy

                                        Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                                        Node.js: v22.22.2
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.0.7
                                        Linux: Trixie

                                        T 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • DuffyD Duffy

                                          @tigger66

                                          Danke für die Rückmeldung.
                                          Zeichnest du auch den Ertrag, den selber genutzten Strom und die Einspeisung mit auf, falls es überhaupt noch Einspeisung gibt. ?
                                          Viel wirds ja nicht mehr sein ;-)

                                          Gruss Duffy

                                          T Offline
                                          T Offline
                                          Tigger66
                                          wrote on last edited by
                                          #107

                                          @duffy Ein "BKW" ohne Auswertung? Ich bitte Dich.... ;-) Da ich mir gleich zu Anfang einen Shelly 3EM eingebaut habe und auch noch Daten von Powerfox bekomme kein Problem. Ich logge alles in einer Influx DB mit und überwache das Ganze mit Grafana. Meine aktuelle Eigenverbrauchsquote liegt bei 82,78%. Allerdings fließen da auch noch Werte mit ein, die vor der Nulleinspeisung aufgezeichnet wurden. Also ist noch mit einer Steigerung der des Eigenverbrauchs zu rechnen. Da die Geschichte so gut funktioniert, werde ich mein "BKW" im Herbst warscheinlich noch etwas ausbauen um den Winter besser zu überbrücken. Besser hat, als hätte...

                                          DuffyD 1 Reply Last reply
                                          0

                                          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                          With your input, this post could be even better 💗

                                          Register Login
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          334

                                          Online

                                          32.8k

                                          Users

                                          82.7k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe