NEWS
[Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox
-
@Sneak-L8
Hallo Sneak, ich stehe vor einem kleinen Problem mit dem Adapter.Ich habe mit einem Script 4 Programmeinstellungen f
ü
r die Wallbox angelegt (Boxsperre, Laden mit 11kW, Laden mit 3,7kW und PV-optimiert), genau in dieser Reihenfolge. Wenn ich nun von PV-optimiert (hier ist deine Automatik aktiviert) weiterschalte auf Boxsperre (ich schalte dabei die Automatik aus und sperre
ü
ber enableUser=false), schreibt dein Adapter "volle Ladeleistung" ins Display, obwohl ich "Boxsperre" an display in den Objekten schicke.
Kann ich deine Texte deaktivieren, ich finde daf
ü
r keinen Schalter?Danke
Thomas -
@gto Hallo Thomas, wenn du eine Ladesperre willst, dann musst Du die Automatik nicht abschalten (geht aber auch). Es reicht pauseWallbox auf true zu setzen. Der Schalter ist genau daf
ü
r gedacht.@sneak-l8
Ich muss die Automatik aber abschalten, zumindest f
ü
r die beiden Programme mit den fix eingestellten Ladestr
ö
men (11 und 3,7kW).
Siehst du eine M
ö
glichkeit f
ü
r einen Schalter in den Einstellungen oder als Datenpunkt um die Displaytexte des Adapters deaktivierbar zu machen? Nat
ü
rlich nur wenn der Aufwand nicht zu gro
ß
ist .
Thomas -
@gto Hallo Thomas, wenn du eine Ladesperre willst, dann musst Du die Automatik nicht abschalten (geht aber auch). Es reicht pauseWallbox auf true zu setzen. Der Schalter ist genau daf
ü
r gedacht.@sneak-l8 das "Problem" dabei ist aber, dass die Ladesitzung nicht beendet wird, sondern nur pausiert. Ich h
ä
tte es gerne, wenn wirklich auch die aktuelle Ladesitzung mitbeendet werden w
ü
rde (wie wenn ich auf den "roten Button" in der Keba App dr
ü
cke) -
@sneak-l8 das "Problem" dabei ist aber, dass die Ladesitzung nicht beendet wird, sondern nur pausiert. Ich h
ä
tte es gerne, wenn wirklich auch die aktuelle Ladesitzung mitbeendet werden w
ü
rde (wie wenn ich auf den "roten Button" in der Keba App dr
ü
cke)@tminimax Grunds
ä
tzlich kann man so einen Schalter einbauen. Aber ob er wirklich so Vielen hilft.
Meine Idee w
ä
re folgende: Du
ä
nderst ja sowieso schon per Skript verschiedenen Werte. Dann k
ö
nntest Du als letzten Schritt jeweils auch gleich den Display-State mit dem Text Deiner gerade vorgenommenen Programmeinstellung belegen. Da w
ü
rde dieser Programmwechsel auch gleich an der Wallbox angezeigt.
Vom Text, den der Adapter sendet, d
ü
rfte max. 1-2 Buchstaben sichtbar sein, weil ja unmittelbar danach schon Dein Text angezeigt wird.
W
ä
re das auch eine L
ö
sung? -
@tminimax Grunds
ä
tzlich kann man so einen Schalter einbauen. Aber ob er wirklich so Vielen hilft.
Meine Idee w
ä
re folgende: Du
ä
nderst ja sowieso schon per Skript verschiedenen Werte. Dann k
ö
nntest Du als letzten Schritt jeweils auch gleich den Display-State mit dem Text Deiner gerade vorgenommenen Programmeinstellung belegen. Da w
ü
rde dieser Programmwechsel auch gleich an der Wallbox angezeigt.
Vom Text, den der Adapter sendet, d
ü
rfte max. 1-2 Buchstaben sichtbar sein, weil ja unmittelbar danach schon Dein Text angezeigt wird.
W
ä
re das auch eine L
ö
sung? -
@tminimax Sorry ja, die Antwort ging an @gto .
Ich dachte, beide Beitr
ä
ge waren von ihm. Auf welchen Vorgang bezog sich Deine R
ü
ckmeldung.
Die App von Keba kenne ich nicht, wei
ß
daher nicht, ob wie diese eine Ladesitzung beendet. Wei
ß
t Du da den Unterschied zwischen pausen und beenden (also im Sinne eine bestimmten Kommandos an die Wallbox)? -
@sneak-l8 kein Problem; genau das ist das Thema das ich versuche herauszufinden - welchen Befehl die senden kann ich dir leider nicht sagen. Es ist aber so, dass beim Beenden Button wirklich die Sitzung beendet wird. Ich brauche das deshalb, da ich meine Ladesitzungen mit dem Dienstgeber abrechne und wenn die Sitzung nur Pausiert wird (entweder aktives pausieren oder aus dem PV
Ü
berschu
ß
laden automatisch), dann l
ä
uft die Sitzung ja weiter und er wartet bis entweder wieder gestartet wird (unpause) oder genug PV Strom da ist. Aber dann gibt es genau in diesem Fall zum Monatswechsel ein Thema beim Ladebericht. D.h. "Laden" beginnt noch im alten Monat mit PV
Ü
berschu
ß
und in der Fr
ü
h ist dann das n
ä
chste Monat und wenn man dann absteckt (erst dann beendet er die Sitzung) beendet er die Ladesitzung. Diese Sitzung geht aber im automatischen Ladebericht von Keba (der per Mail versendet wird) verloren (=Bug: habe ich auch bei Keba schon eingemeldet), da er nicht davon ausgeht, dass der Start der Sitzung im alten Monat ist und das Ende im neuen Monat..... Wenn ich aber dazwischen mit dem STOPP Button das Laden beende (oder das Auto vom Ladekabel abstecke), dann beendet er die Sitzung und auch im Ladebericht ist alles richtig.Ich w
ü
rde jetzt gerne automatisch um 23:59 die Sitzung beenden wollen zum Monatswechsel. -
@sneak-l8 kein Problem; genau das ist das Thema das ich versuche herauszufinden - welchen Befehl die senden kann ich dir leider nicht sagen. Es ist aber so, dass beim Beenden Button wirklich die Sitzung beendet wird. Ich brauche das deshalb, da ich meine Ladesitzungen mit dem Dienstgeber abrechne und wenn die Sitzung nur Pausiert wird (entweder aktives pausieren oder aus dem PV
Ü
berschu
ß
laden automatisch), dann l
ä
uft die Sitzung ja weiter und er wartet bis entweder wieder gestartet wird (unpause) oder genug PV Strom da ist. Aber dann gibt es genau in diesem Fall zum Monatswechsel ein Thema beim Ladebericht. D.h. "Laden" beginnt noch im alten Monat mit PV
Ü
berschu
ß
und in der Fr
ü
h ist dann das n
ä
chste Monat und wenn man dann absteckt (erst dann beendet er die Sitzung) beendet er die Ladesitzung. Diese Sitzung geht aber im automatischen Ladebericht von Keba (der per Mail versendet wird) verloren (=Bug: habe ich auch bei Keba schon eingemeldet), da er nicht davon ausgeht, dass der Start der Sitzung im alten Monat ist und das Ende im neuen Monat..... Wenn ich aber dazwischen mit dem STOPP Button das Laden beende (oder das Auto vom Ladekabel abstecke), dann beendet er die Sitzung und auch im Ladebericht ist alles richtig.Ich w
ü
rde jetzt gerne automatisch um 23:59 die Sitzung beenden wollen zum Monatswechsel.@tminimax wenn es f
ü
r Dich ok ist und Du eh schon in Kontakt mit Keba bist, dann frage doch dort mal nach, welches Kommando die Sitzung abschlie
ß
t Avatar nur zu pausieren.
Dann baue ich den gerne ein. Wenn Keba das Problem mit dem Bug aber sowieso l
ö
st, wird die Funktion dann noch gebraucht? -
@tminimax wenn es f
ü
r Dich ok ist und Du eh schon in Kontakt mit Keba bist, dann frage doch dort mal nach, welches Kommando die Sitzung abschlie
ß
t Avatar nur zu pausieren.
Dann baue ich den gerne ein. Wenn Keba das Problem mit dem Bug aber sowieso l
ö
st, wird die Funktion dann noch gebraucht? -
@tminimax Grunds
ä
tzlich kann man so einen Schalter einbauen. Aber ob er wirklich so Vielen hilft.
Meine Idee w
ä
re folgende: Du
ä
nderst ja sowieso schon per Skript verschiedenen Werte. Dann k
ö
nntest Du als letzten Schritt jeweils auch gleich den Display-State mit dem Text Deiner gerade vorgenommenen Programmeinstellung belegen. Da w
ü
rde dieser Programmwechsel auch gleich an der Wallbox angezeigt.
Vom Text, den der Adapter sendet, d
ü
rfte max. 1-2 Buchstaben sichtbar sein, weil ja unmittelbar danach schon Dein Text angezeigt wird.
W
ä
re das auch eine L
ö
sung? -
@sneak-l8 Hallo Sneak, ich schicke bereits einen andren Text an den Display-State. Dies geschieht unmittelbar mit der Freigabe, trotzdem erscheint dein Text komplett
-
@sneak-l8 welchen Befehl setzt du ab um das "PAUSIEREN" zu erm
ö
glichen. Ich werden dann versuchen bei Keba das zu hinterfragen.... -
@sneak-l8 welchen Befehl setzt du ab um das "PAUSIEREN" zu erm
ö
glichen. Ich werden dann versuchen bei Keba das zu hinterfragen....@tminimax Du k
ö
nntest im "Selbstversuch" auch mal manuell den State enableUser auf false setzen. Wenn das nichts bringt (was ich vermute), dann k
ö
nntest Du noch stop-State versuchen. Der will einen 8-Zeichen-Hexcode f
ü
r die Deautorisierung. Bin mir nicht sicher, ob der geht, wenn man gar keine RFIDs nutzt oder man dann einfach 00000000 angeben muss. Falls das geht, musst Du vermutlich mit start den Ladevorgang auch wieder freigeben. -
Mich interessiert das Beenden der Ladesitzung auch.
In meinem Fall plane ich an meiner Wallbox mit meiner Shell Recharge Card zu laden zwecks Arbeitgeberabrechnung (via Backend Anbieter: ich berechne den Strom an den Backendanbieter, dieser an Shell und Shell an meinen Arbeitgeber). Allerdings berechnet Shell generell nach 4 Stunden eine Blockiergeb
ü
hr. Diese w
ü
rde ich gerne vermeiden, so dass ich nicht immer nach 4 Stunden ausstecken muss. Eine Funktion zum Beenden der Sitzung k
ö
nnte hier helfen. -
Mich interessiert das Beenden der Ladesitzung auch.
In meinem Fall plane ich an meiner Wallbox mit meiner Shell Recharge Card zu laden zwecks Arbeitgeberabrechnung (via Backend Anbieter: ich berechne den Strom an den Backendanbieter, dieser an Shell und Shell an meinen Arbeitgeber). Allerdings berechnet Shell generell nach 4 Stunden eine Blockiergeb
ü
hr. Diese w
ü
rde ich gerne vermeiden, so dass ich nicht immer nach 4 Stunden ausstecken muss. Eine Funktion zum Beenden der Sitzung k
ö
nnte hier helfen.@pfahlenbauer Wie gesagt, ich empfehle schon mal den Selbstversuch. Ich meine, damit alle aktuell verf
ü
gbaren Befehle daf
ü
r implementiert zu haben, so dass ich nicht w
ü
sste, was sonst noch helfen k
ö
nnte. -
@tminimax Das Pausieren erfolgt analog der Unterschreitung des Lade
ü
berschusses mit "currtime 0 1"@sneak-l8 bzgl. STOPP: folgendes Feedback kam von Keba (...die wollen nicht ...)
Wenn an der Wallbox die API Schnittstelle im Webinterface aktiviert (und der Modbus TCP Port 8443 im Router frei gegeben) wurde, kann hinter der WebUI IP Adresse ":8443/redocs" eingegeben werden, um auf die API Dokumentationsseite zu kommen. Sie m
ü
ssten in der Dokumentation hier nachschauen. -
@sneak-l8 bzgl. STOPP: folgendes Feedback kam von Keba (...die wollen nicht ...)
Wenn an der Wallbox die API Schnittstelle im Webinterface aktiviert (und der Modbus TCP Port 8443 im Router frei gegeben) wurde, kann hinter der WebUI IP Adresse ":8443/redocs" eingegeben werden, um auf die API Dokumentationsseite zu kommen. Sie m
ü
ssten in der Dokumentation hier nachschauen.@tminimax Ich vermute das gilt nur f
ü
r die x-Series. Meine x-Series hat das nicht.Daher rufe die Seite doch mal ab und poste, was da steht. Wenn ich es richtig verstehe, findet man dort ja nur eine allg. Beschreibung der Befehle.
Und der Selbstversuch w
ä
re ja trotzdem m
ö
glich... -
Hallo,
erstmal vielen Dank f
ü
r diesen tollen Adapter.
Ich habe gerade vor 2 Tagen einen Keba Wallbox installiert und steuere diese auch schon flei
ß
ig mit dem Adapter. Da ich heute erstmalig intensiv testen konnte, ist mir jetzt folgendes aufgefallen.
Mein Wechselrichter kann AC seitig max. 10 kW abgeben.
Wenn ich jetzt den max. Ladestrom auf 16 A eingestellt habe und zus
ä
tzliche Verbraucher wie gerade die Waschmaschine aktiv sind, dann regelt er im Modus: Max Akku verwenden den Ladestrom entsprechend hoch, dass die Hausverbraucher
ü
ber 10 kW in Summe liegen und somit Strom aus dem Netz gezogen wird. Nach meinem Verst
ä
ndnis m
ü
sste der vorhandene Netzbezug doch aber den Ladestrom entsprechend runterregeln, dass genau das nicht passiert.
Hab ich hier einen Denkfehler?

-
Hallo,
erstmal vielen Dank f
ü
r diesen tollen Adapter.
Ich habe gerade vor 2 Tagen einen Keba Wallbox installiert und steuere diese auch schon flei
ß
ig mit dem Adapter. Da ich heute erstmalig intensiv testen konnte, ist mir jetzt folgendes aufgefallen.
Mein Wechselrichter kann AC seitig max. 10 kW abgeben.
Wenn ich jetzt den max. Ladestrom auf 16 A eingestellt habe und zus
ä
tzliche Verbraucher wie gerade die Waschmaschine aktiv sind, dann regelt er im Modus: Max Akku verwenden den Ladestrom entsprechend hoch, dass die Hausverbraucher
ü
ber 10 kW in Summe liegen und somit Strom aus dem Netz gezogen wird. Nach meinem Verst
ä
ndnis m
ü
sste der vorhandene Netzbezug doch aber den Ladestrom entsprechend runterregeln, dass genau das nicht passiert.
Hab ich hier einen Denkfehler?

-
Ich habe gerade gesehen, im Screenshot hatte ich den Strom bereits auf 14 A begrenzt, damit ich die 10 kW nicht
ü
berschreite. Dann kam aber die Waschmaschine hinzu und es kam wieder zur
Ü
berschreitung.Jetzt habe ich den Modus "Keine Batterie und Auto Vorrang" versucht, hier errechnet er immer einen Negativen
Ü
berschuss, obwohl der Speicher gerade geladen wird und ins Netz eingespei
ß
t wird. Ich finde den Fehler einfach nicht.
Die Vorzeichen sollten alle richtig sein: Einspeisung ist positiv, Netzbezug negativ / Batterieentladung positiv und Batterieladung negativ

Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.