Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    259

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.6k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

[Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
1.3k Posts 70 Posters 472.9k Views 54 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • S Sneak-L8

    @hardl Dann mal bitte alle Einstellungen des dapts und nicht nur so einen kleinen Auschnitt. Die Schrittweite von 5 mA zum Regeln ist aber schon mal viel zu fein. Da ändert sich der Überschuss in Watt so stark, dass 5 mA eine absolut falsche Genauigkeit vorgaukeln.

    H Offline
    H Offline
    hardl
    wrote on last edited by
    #891

    @sneak-l8 Ok, an den anderen Einstellungen habe ich nichts geändert, die sind seit fast 2 Jahren unverändert.
    Bildschirmfoto 2023-11-07 um 20.33.19.png Bildschirmfoto 2023-11-07 um 20.33.05.png Bildschirmfoto 2023-11-07 um 20.32.48.png Bildschirmfoto 2023-11-07 um 20.32.31.png

    1 Reply Last reply
    0
    • P Offline
      P Offline
      Pengo
      wrote on last edited by
      #892

      Hallo Kurze Frage zu einem Punkt im Adapter.

      Der Wert setenergy in Wh ist der Wert an Wh die ich vorgeben kann die in das Auto geladen werden sollen? Z.B. 5000 Wh und sobald die 5000 Wh in das Auto geladen wurden stopt der Ladevorgang? Muss ich diesen wert zu einer bestimmten Zeit eintragen, vor dem Start des Ladevorgangs oder beim Laden?.

      Danke

      S 1 Reply Last reply
      0
      • S Sneak-L8

        @hardl Dann mal bitte alle Einstellungen des dapts und nicht nur so einen kleinen Auschnitt. Die Schrittweite von 5 mA zum Regeln ist aber schon mal viel zu fein. Da ändert sich der Überschuss in Watt so stark, dass 5 mA eine absolut falsche Genauigkeit vorgaukeln.

        H Offline
        H Offline
        hardl
        wrote on last edited by
        #893

        @sneak-l8 Hallo Sneak,

        mein Problem hat sich erledigt.
        Ich habe mich mal wieder von der ON/OFF Skizze der DSW1.2/1.3 in der KEBA Anleitung irritieren lassen und somit genau falsch eingestellt.
        Der Fehler mit der Pause lag bei meiner VIS.

        Was ist die empfohlene Vorgabe für die Schrittweite?

        Danke für Deine hervorragende Arbeit am Adapter und viele Grüße.

        S 1 Reply Last reply
        0
        • H hardl

          @sneak-l8 Hallo Sneak,

          mein Problem hat sich erledigt.
          Ich habe mich mal wieder von der ON/OFF Skizze der DSW1.2/1.3 in der KEBA Anleitung irritieren lassen und somit genau falsch eingestellt.
          Der Fehler mit der Pause lag bei meiner VIS.

          Was ist die empfohlene Vorgabe für die Schrittweite?

          Danke für Deine hervorragende Arbeit am Adapter und viele Grüße.

          S Offline
          S Offline
          Sneak-L8
          wrote on last edited by
          #894

          @hardl Das sind doch gute Neuigkeiten. Danke für die Info und die Erklärung der Ursache. Das kann dann auch wieder anderen helfen, die die Anleitung genau so interpretieren

          1 Reply Last reply
          0
          • P Pengo

            Hallo Kurze Frage zu einem Punkt im Adapter.

            Der Wert setenergy in Wh ist der Wert an Wh die ich vorgeben kann die in das Auto geladen werden sollen? Z.B. 5000 Wh und sobald die 5000 Wh in das Auto geladen wurden stopt der Ladevorgang? Muss ich diesen wert zu einer bestimmten Zeit eintragen, vor dem Start des Ladevorgangs oder beim Laden?.

            Danke

            S Offline
            S Offline
            Sneak-L8
            wrote on last edited by
            #895

            @pengo Hallo, ja, das ist die Menge, die die Wallbox max. beim Ladevorgang lädt. Ich reiche diese Kommando nur an die Wallbox weiter. Details kenne ich auch nicht. Am besten mal in der Beschreibung bei Keba nachlesen (PDF im Download-Bereich).

            1 Reply Last reply
            0
            • D Online
              D Online
              darkiop
              Most Active
              wrote on last edited by
              #896

              Hab das getestet:

              Keba stand auf PV Automatik, dem Wetter entsprechend gerade keine aktive Ladung ;)

              setenergy auf 1000 (= 1 kWh).

              Nach erreichen dieser Lademenge, stoppte der Ladeprozess.

              60ad1c4f-ed4c-4cae-bc66-36722a51e727-image.png

              Und hier der Link zum angesprochenen PDF:

              https://www.keba.com/download/x/4a925c4c61/kecontactp30udp_pgen.pdf

              Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

              S 1 Reply Last reply
              0
              • D darkiop

                Hab das getestet:

                Keba stand auf PV Automatik, dem Wetter entsprechend gerade keine aktive Ladung ;)

                setenergy auf 1000 (= 1 kWh).

                Nach erreichen dieser Lademenge, stoppte der Ladeprozess.

                60ad1c4f-ed4c-4cae-bc66-36722a51e727-image.png

                Und hier der Link zum angesprochenen PDF:

                https://www.keba.com/download/x/4a925c4c61/kecontactp30udp_pgen.pdf

                S Offline
                S Offline
                Sneak-L8
                wrote on last edited by
                #897

                @darkiop Danke für die Info. D.h. die Keba legt mit diesme Kommando sofort (mit max. Ladeleistung?) los? Die PV-automatik hat dann keine Chance mehr zu regulieren?
                Interessant. Mich wundert, dass der Adapter dann nicht alle 30 Sekunden versucht, den Ladevorgang wegen mangelndem Überschuss zu stoppen...

                D 1 Reply Last reply
                0
                • S Sneak-L8

                  @darkiop Danke für die Info. D.h. die Keba legt mit diesme Kommando sofort (mit max. Ladeleistung?) los? Die PV-automatik hat dann keine Chance mehr zu regulieren?
                  Interessant. Mich wundert, dass der Adapter dann nicht alle 30 Sekunden versucht, den Ladevorgang wegen mangelndem Überschuss zu stoppen...

                  D Online
                  D Online
                  darkiop
                  Most Active
                  wrote on last edited by
                  #898

                  @sneak-l8 Das sag ich dir wenn wieder die Sonne scheint ;) Bist ja nicht weit weg von hier, grad etwas schwierig g

                  Nach dem Laden versucht der Adapter aber immer wieder das Laden zu Starten - macht die Box aber nicht (was ja auch gewollt ist):

                  2023-11-17 15:04:06.610  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                  2023-11-17 15:04:36.611  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                  2023-11-17 15:05:06.597  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                  2023-11-17 15:05:36.598  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                  2023-11-17 15:06:06.615  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                  2023-11-17 15:06:36.611  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                  2023-11-17 15:07:06.613  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                  2023-11-17 15:07:36.624  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                  2023-11-17 15:08:06.610  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                  2023-11-17 15:08:36.616  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                  2023-11-17 15:09:06.616  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                  2023-11-17 15:09:36.622  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                  2023-11-17 15:10:06.621  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                  2023-11-17 15:10:36.608  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                  2023-11-17 15:11:06.621  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                  
                  [17.11.2023 15:04]
                  kecontact.0.state => 2
                  [17.11.2023 15:04]
                  kecontact.0.state => 5
                  [17.11.2023 15:04]
                  kecontact.0.state => 2
                  [17.11.2023 15:04]
                  kecontact.0.state => 5
                  [17.11.2023 15:05]
                  kecontact.0.state => 2
                  [17.11.2023 15:05]
                  kecontact.0.state => 5
                  [17.11.2023 15:05]
                  kecontact.0.state => 2
                  [17.11.2023 15:05]
                  kecontact.0.state => 5
                  [17.11.2023 15:06]
                  kecontact.0.state => 2
                  [17.11.2023 15:06]
                  kecontact.0.state => 5
                  [17.11.2023 15:06]
                  kecontact.0.state => 2
                  [17.11.2023 15:06]
                  kecontact.0.state => 5
                  [17.11.2023 15:07]
                  kecontact.0.state => 2
                  [17.11.2023 15:07]
                  kecontact.0.state => 5
                  [17.11.2023 15:07]
                  kecontact.0.state => 2
                  [17.11.2023 15:07]
                  kecontact.0.state => 5
                  

                  Issue beim Adapter?

                  Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

                  D S 2 Replies Last reply
                  0
                  • D darkiop

                    @sneak-l8 Das sag ich dir wenn wieder die Sonne scheint ;) Bist ja nicht weit weg von hier, grad etwas schwierig g

                    Nach dem Laden versucht der Adapter aber immer wieder das Laden zu Starten - macht die Box aber nicht (was ja auch gewollt ist):

                    2023-11-17 15:04:06.610  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                    2023-11-17 15:04:36.611  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                    2023-11-17 15:05:06.597  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                    2023-11-17 15:05:36.598  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                    2023-11-17 15:06:06.615  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                    2023-11-17 15:06:36.611  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                    2023-11-17 15:07:06.613  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                    2023-11-17 15:07:36.624  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                    2023-11-17 15:08:06.610  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                    2023-11-17 15:08:36.616  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                    2023-11-17 15:09:06.616  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                    2023-11-17 15:09:36.622  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                    2023-11-17 15:10:06.621  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                    2023-11-17 15:10:36.608  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                    2023-11-17 15:11:06.621  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                    
                    [17.11.2023 15:04]
                    kecontact.0.state => 2
                    [17.11.2023 15:04]
                    kecontact.0.state => 5
                    [17.11.2023 15:04]
                    kecontact.0.state => 2
                    [17.11.2023 15:04]
                    kecontact.0.state => 5
                    [17.11.2023 15:05]
                    kecontact.0.state => 2
                    [17.11.2023 15:05]
                    kecontact.0.state => 5
                    [17.11.2023 15:05]
                    kecontact.0.state => 2
                    [17.11.2023 15:05]
                    kecontact.0.state => 5
                    [17.11.2023 15:06]
                    kecontact.0.state => 2
                    [17.11.2023 15:06]
                    kecontact.0.state => 5
                    [17.11.2023 15:06]
                    kecontact.0.state => 2
                    [17.11.2023 15:06]
                    kecontact.0.state => 5
                    [17.11.2023 15:07]
                    kecontact.0.state => 2
                    [17.11.2023 15:07]
                    kecontact.0.state => 5
                    [17.11.2023 15:07]
                    kecontact.0.state => 2
                    [17.11.2023 15:07]
                    kecontact.0.state => 5
                    

                    Issue beim Adapter?

                    D Online
                    D Online
                    darkiop
                    Most Active
                    wrote on last edited by
                    #899

                    @sneak-l8 sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:

                    Interessant. Mich wundert, dass der Adapter dann nicht alle 30 Sekunden versucht, den Ladevorgang wegen mangelndem Überschuss zu stoppen...

                    Hab oben bescheiden formuliert - sie stand auf PV-Automatik, die Ladung startete erst nach deaktivieren dieser ;)

                    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

                    D 1 Reply Last reply
                    1
                    • D darkiop

                      @sneak-l8 sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:

                      Interessant. Mich wundert, dass der Adapter dann nicht alle 30 Sekunden versucht, den Ladevorgang wegen mangelndem Überschuss zu stoppen...

                      Hab oben bescheiden formuliert - sie stand auf PV-Automatik, die Ladung startete erst nach deaktivieren dieser ;)

                      D Online
                      D Online
                      darkiop
                      Most Active
                      wrote on last edited by
                      #900

                      Noch eine Erkenntnis:

                      kecontact.0.setenergy prüft kecontact.0.ePres

                      Nur ein Wert > ePres führt zu einem Ladeprozess.

                      Allerdings wird von setenergy, der aktuelle Wert von ePres abgezogen.

                      Beispiele:

                      kecontact.0.ePres = 10000
                      kecontact.0.setenergy = 2000
                      = keine Ladung

                      kecontact.0.ePres = 10000
                      kecontact.0.setenergy = 20000
                      = es werden 10000 Wh geladen

                      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

                      S 1 Reply Last reply
                      1
                      • D darkiop

                        Noch eine Erkenntnis:

                        kecontact.0.setenergy prüft kecontact.0.ePres

                        Nur ein Wert > ePres führt zu einem Ladeprozess.

                        Allerdings wird von setenergy, der aktuelle Wert von ePres abgezogen.

                        Beispiele:

                        kecontact.0.ePres = 10000
                        kecontact.0.setenergy = 2000
                        = keine Ladung

                        kecontact.0.ePres = 10000
                        kecontact.0.setenergy = 20000
                        = es werden 10000 Wh geladen

                        S Offline
                        S Offline
                        Sneak-L8
                        wrote on last edited by
                        #901

                        @darkiop Das macht eigentlich auch Sinn und ist gut implementiert....

                        D 1 Reply Last reply
                        0
                        • S Sneak-L8

                          @darkiop Das macht eigentlich auch Sinn und ist gut implementiert....

                          D Online
                          D Online
                          darkiop
                          Most Active
                          wrote on last edited by
                          #902

                          @sneak-l8 Stimme ich dir zu, daher auch "Erkenntnis".

                          Werd mich die Tage nochmal melden bzgl. der Ansteuerung / Berücksichtigung des Speichers (SMA WR und BYD Bat.). Bin mir nicht sicher ob ich mit den gegebenen Optionen des Adapters direkt auf die Steuerung Einfluss nehmen kann - oder ob ich selbst noch ein Skript vorschalten muss.

                          Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

                          1 Reply Last reply
                          1
                          • D Online
                            D Online
                            darkiop
                            Most Active
                            wrote on last edited by
                            #903

                            Zweiter Test: Die Begrenzung der Lademenge kann auch nach dem Starten des Ladeprozesses gesetzt werden.

                            Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

                            1 Reply Last reply
                            1
                            • D darkiop

                              @sneak-l8 Das sag ich dir wenn wieder die Sonne scheint ;) Bist ja nicht weit weg von hier, grad etwas schwierig g

                              Nach dem Laden versucht der Adapter aber immer wieder das Laden zu Starten - macht die Box aber nicht (was ja auch gewollt ist):

                              2023-11-17 15:04:06.610  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                              2023-11-17 15:04:36.611  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                              2023-11-17 15:05:06.597  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                              2023-11-17 15:05:36.598  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                              2023-11-17 15:06:06.615  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                              2023-11-17 15:06:36.611  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                              2023-11-17 15:07:06.613  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                              2023-11-17 15:07:36.624  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                              2023-11-17 15:08:06.610  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                              2023-11-17 15:08:36.616  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                              2023-11-17 15:09:06.616  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                              2023-11-17 15:09:36.622  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                              2023-11-17 15:10:06.621  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                              2023-11-17 15:10:36.608  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                              2023-11-17 15:11:06.621  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                              
                              [17.11.2023 15:04]
                              kecontact.0.state => 2
                              [17.11.2023 15:04]
                              kecontact.0.state => 5
                              [17.11.2023 15:04]
                              kecontact.0.state => 2
                              [17.11.2023 15:04]
                              kecontact.0.state => 5
                              [17.11.2023 15:05]
                              kecontact.0.state => 2
                              [17.11.2023 15:05]
                              kecontact.0.state => 5
                              [17.11.2023 15:05]
                              kecontact.0.state => 2
                              [17.11.2023 15:05]
                              kecontact.0.state => 5
                              [17.11.2023 15:06]
                              kecontact.0.state => 2
                              [17.11.2023 15:06]
                              kecontact.0.state => 5
                              [17.11.2023 15:06]
                              kecontact.0.state => 2
                              [17.11.2023 15:06]
                              kecontact.0.state => 5
                              [17.11.2023 15:07]
                              kecontact.0.state => 2
                              [17.11.2023 15:07]
                              kecontact.0.state => 5
                              [17.11.2023 15:07]
                              kecontact.0.state => 2
                              [17.11.2023 15:07]
                              kecontact.0.state => 5
                              

                              Issue beim Adapter?

                              S Offline
                              S Offline
                              Sneak-L8
                              wrote on last edited by
                              #904

                              @darkiop Ich hab mal nachgeschaut. Also die Meldung kommt, wenn der Adapter beschließt, dass geladen werdne soll und er "meint", dass bshern icht geladen wird. Das wird über enableUser und state geprüft. Wenn enableUser == false ist und state ungleich 3, dann wird angenommen, dass aktuell nicht geladen wird. Wenn nun ein Wert zum Laden ausgegeben wird, dann kommt die Meldung.

                              Am Verlauf von "State" (danke, dass Du die gleich beigefügt hast) sieht man, dass die Wallbox immer wieder versucht zu laden und das fehlschlägt. Hast Du eine RFID-Freigabe?
                              Falls ja, dann müsste wohl bei meiner PV-Überschuss-Berechnung noch die Abfrage rein, ob die Wallbox gerade per RFID freigegbeen ist. Und nur dann würde ich laden.
                              Falls nein: warum könnte die Wallbox sagen, dass sie nicht laden darf? (X1 als Schalter genutzt, ...)

                              D 1 Reply Last reply
                              0
                              • S Sneak-L8

                                @darkiop Ich hab mal nachgeschaut. Also die Meldung kommt, wenn der Adapter beschließt, dass geladen werdne soll und er "meint", dass bshern icht geladen wird. Das wird über enableUser und state geprüft. Wenn enableUser == false ist und state ungleich 3, dann wird angenommen, dass aktuell nicht geladen wird. Wenn nun ein Wert zum Laden ausgegeben wird, dann kommt die Meldung.

                                Am Verlauf von "State" (danke, dass Du die gleich beigefügt hast) sieht man, dass die Wallbox immer wieder versucht zu laden und das fehlschlägt. Hast Du eine RFID-Freigabe?
                                Falls ja, dann müsste wohl bei meiner PV-Überschuss-Berechnung noch die Abfrage rein, ob die Wallbox gerade per RFID freigegbeen ist. Und nur dann würde ich laden.
                                Falls nein: warum könnte die Wallbox sagen, dass sie nicht laden darf? (X1 als Schalter genutzt, ...)

                                D Online
                                D Online
                                darkiop
                                Most Active
                                wrote on last edited by darkiop
                                #905

                                @sneak-l8

                                Hey,

                                nein - habe keine RFID Freigabe bei meiner Keba.

                                Hier mal noch ein kurzer Clip wie das ausschaut. Maximale Ladevorgabe sind die 50% SoC.

                                https://youtu.be/uNiIpojLMZM

                                :grinning:

                                Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

                                S 1 Reply Last reply
                                0
                                • D darkiop

                                  @sneak-l8

                                  Hey,

                                  nein - habe keine RFID Freigabe bei meiner Keba.

                                  Hier mal noch ein kurzer Clip wie das ausschaut. Maximale Ladevorgabe sind die 50% SoC.

                                  https://youtu.be/uNiIpojLMZM

                                  :grinning:

                                  S Offline
                                  S Offline
                                  Sneak-L8
                                  wrote on last edited by
                                  #906

                                  @darkiop danke für das Video. Du schreibst von einer Begrenzung auf 50% SoC. Hast Du die an Fahrzeug eingestellt? Dann hat der Adapter keine Chance, das zu merken.
                                  Um dann die Meldung zu verhindern, müsste sich der Adapter merken, dass er eigentlich schon mal mit Laden begonnen hat Und das dann nicht mehr melden. Aber im Grunde hat der Adapter recht, er probiert es immer wieder, weil ja genügend Überschuss vorhanden ist.
                                  Daher ist das Verhalten sis meiner Sicht ok, oder was meinst Du? Hab ich was übersehen?

                                  D 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • S Sneak-L8

                                    @darkiop danke für das Video. Du schreibst von einer Begrenzung auf 50% SoC. Hast Du die an Fahrzeug eingestellt? Dann hat der Adapter keine Chance, das zu merken.
                                    Um dann die Meldung zu verhindern, müsste sich der Adapter merken, dass er eigentlich schon mal mit Laden begonnen hat Und das dann nicht mehr melden. Aber im Grunde hat der Adapter recht, er probiert es immer wieder, weil ja genügend Überschuss vorhanden ist.
                                    Daher ist das Verhalten sis meiner Sicht ok, oder was meinst Du? Hab ich was übersehen?

                                    D Online
                                    D Online
                                    darkiop
                                    Most Active
                                    wrote on last edited by
                                    #907

                                    @sneak-l8

                                    Die 50% wurden über setenergy gesetzt. Habe dafür ein kleines Skript welches mir die benötigten Wh zu Ziel SoC X% berechnet.

                                    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

                                    S 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • D darkiop

                                      @sneak-l8

                                      Die 50% wurden über setenergy gesetzt. Habe dafür ein kleines Skript welches mir die benötigten Wh zu Ziel SoC X% berechnet.

                                      S Offline
                                      S Offline
                                      Sneak-L8
                                      wrote on last edited by
                                      #908

                                      @darkiop ach so, das heißt, die Wallbox selbst verweigert jetzt das Laden, weil setEnergy und geladene Energie gleich sind?
                                      Was passiert wenn Du das Auto absteckst? Ist dann setEnergy wieder 0?
                                      Dann könnte ich im Adapter abfragen, ob beide Werte gleich sind und dann keinen Ladevorgang starten

                                      D 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • S Sneak-L8

                                        @darkiop ach so, das heißt, die Wallbox selbst verweigert jetzt das Laden, weil setEnergy und geladene Energie gleich sind?
                                        Was passiert wenn Du das Auto absteckst? Ist dann setEnergy wieder 0?
                                        Dann könnte ich im Adapter abfragen, ob beide Werte gleich sind und dann keinen Ladevorgang starten

                                        D Online
                                        D Online
                                        darkiop
                                        Most Active
                                        wrote on last edited by darkiop
                                        #909

                                        @sneak-l8 sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:

                                        ach so, das heißt, die Wallbox selbst verweigert jetzt das Laden, weil setEnergy und geladene Energie gleich sind?

                                        Ja. genau.

                                        @sneak-l8 sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:

                                        Was passiert wenn Du das Auto absteckst? Ist dann setEnergy wieder 0?

                                        Leider nicht, sowohl ePres als auch setenergy bleiben auf dem Wert.

                                        Werd mal drauf achten zu welchem Zeitpunkt die beiden auf 0 gesetzt werden.
                                        Sobald das Fahrzeug wieder angesteckt wird, setzen sich beide Werte zurück.

                                        7c233b5c-75c8-48db-a9fd-1cdd1a3ffa8e-image.png
                                        (Screenshot nach abstöpseln erstellt).

                                        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

                                        S 2 Replies Last reply
                                        0
                                        • D darkiop

                                          @sneak-l8 sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:

                                          ach so, das heißt, die Wallbox selbst verweigert jetzt das Laden, weil setEnergy und geladene Energie gleich sind?

                                          Ja. genau.

                                          @sneak-l8 sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:

                                          Was passiert wenn Du das Auto absteckst? Ist dann setEnergy wieder 0?

                                          Leider nicht, sowohl ePres als auch setenergy bleiben auf dem Wert.

                                          Werd mal drauf achten zu welchem Zeitpunkt die beiden auf 0 gesetzt werden.
                                          Sobald das Fahrzeug wieder angesteckt wird, setzen sich beide Werte zurück.

                                          7c233b5c-75c8-48db-a9fd-1cdd1a3ffa8e-image.png
                                          (Screenshot nach abstöpseln erstellt).

                                          S Offline
                                          S Offline
                                          Sneak-L8
                                          wrote on last edited by
                                          #910

                                          @darkiop Ok, danke für die Info.
                                          Ich sehe bei mir, dass ePres beim Anstecken noch nicht auf 0 gesetzt wird, solange noch nicht geladen wurde. setEnergy aber schon? Oder hast Du gleich geladen?

                                          Wenn setEnergy auch bei PV-Automatik ohne ausreichend Überschuss bereits beim Anstecken resettet wird, dann könne ich ja prüfen, ob setEnergy > 0 und ePres >= setEnergy und dann keinen Ladevorgang starten. Falls nicht, dann könnte ich auch auf state =5 prüfen (das müsste vermutlich auch für nicht freigegebene Ladungen bei Nutzung von RFID gelten). Dann würde da auch nicht unnötig versucht zu laden.
                                          Ich glaube, die 2. Option ist allgemeingültiger, oder?

                                          D 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          592

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe