Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox

NEWS

  • Der neue Monatsrückblick für Mai und Juni 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    686

  • wichtiges UPDATE für controller 7.2.2 im stable
    HomoranH
    Homoran
    10
    1
    3.4k

  • Neues YouTube-Video: Visualisierung im Devices-Adapter
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    5.3k

[Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
1.4k Beiträge 72 Kommentatoren 559.7k Aufrufe 54 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Q Offline
    Q Offline
    Qlink
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1328

    @sneak-l8 hab soeben nochmal von github installiert. Verhalten ist allerdings unverändert. Bei -750 ergibt sich ein Netzbezug von ca. 650W. Bei 750 ergibt sich eine Netzeinspeisung von ca. 100W

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S Offline
      S Offline
      Sneak-L8
      schrieb am zuletzt editiert von
      #1329

      Zeig mal bitte das Debug-Log. Hattest Du den Adapter nach dem Update neu gestartet? Das passiert nicht immer automatisch.

      1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • Q Offline
        Q Offline
        Qlink
        schrieb am zuletzt editiert von
        #1330

        @sneak-l8 lag scheinbar tatsächlich an dem Adapter Neustart. Nach dem Neustart habe ich nun bei -750 eine Netzeinspeisung von ca. 700W.
        Schaut gut aus soweit. Danke fürs Einbauen. Falls ich mich nicht mehr dazu melde, funktioniert jetzt alles wie geplant 😊
        Cool wäre noch, wenn du diese Einstellmöglichkeit bei einem der nächsten Releases auch unter den Adapter Einstellungen konfigurierbar machst.

        Danke.

        Beste Grüße

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S Offline
          S Offline
          Sneak-L8
          schrieb am zuletzt editiert von
          #1331

          Prima, wenn es jetzt funktioniert. Das ist bereits in den Adapter-Einstellungen möglich. Dort wird nur nicht auf die Möglichkeit hingewiesen, negative werte anzugeben. Das muss ich noch nachholen.

          1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • G Offline
            G Offline
            gto
            schrieb am zuletzt editiert von
            #1332

            Hallo Sneak,
            ich komme wieder mit einer Bitte auf dich zu.
            HIntergrund: Ab 1.1.2027 werden in Österreich die Netzkosten pro Monat abhängig vom stärksten 1/4-Stundenbezug im Monat berechnet. So wie es jetzt in den Medien verbreitet wird, dürfen max 7kW Hausbezug erfolgen um nicht eine Verteuerung der Netzkosten zu haben.
            Ziel der Maßnahme der E-Control ist die Umverteilung der Netzkosten zu den Verursachern des Netzausbaues, 11kW Ladestrom wird dann teuer.

            Mein Plan wäre nun über ein Script im Winter den "Maximaler Gesamtstrom für jede Phase (in mA)" mit 10A zu begrenzen. Dafür würde ich einen Datenpunkt benötigen der die Grundeinstellung des Adapters übersteuert.

            Besten Dank und liebe Grüße
            Thomas

            FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • S Offline
              S Offline
              Sneak-L8
              schrieb am zuletzt editiert von
              #1333

              Kein Problem, den gibt es schon: kecontact.0.automatic.limitCurrent und wenn Du für einphasiges Laden ein eigenes Limit willst: kecontact.0.automatic.limitCurrent. Ist letzteres 0 wird der wert in limitCurrent genommen. Ist der 0, dann gibt es keine besonderen Einschränkungen.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • G Offline
                G Offline
                gto
                schrieb am zuletzt editiert von gto
                #1334

                Den limitCurrent kenne ich, der Wert limitiert aber die Wallbox auf den eingestellten max-Wert.
                Ich muss aber nicht auf einen Fixwert drosseln sondern dies abhängig vom Hausbezug steuern. Dafür würde sich deine "Begrenzung der Gesamtleistung pro Phase" anbieten (letzter Punkt bei den Einstellungen). Den "Maximaler Gesamtstrom für jede Phase (in mA)" möchte ich mit dem Script ansteuern.

                Natürlich kann ich den erlaubten Strom auch selbst berechnen und über limitCurrent steuern, es wäre aber die gleiche Berechnung wie die, die du bereits in den Adapter eingebaut hast.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • G gto

                  Hallo Sneak,
                  ich komme wieder mit einer Bitte auf dich zu.
                  HIntergrund: Ab 1.1.2027 werden in Österreich die Netzkosten pro Monat abhängig vom stärksten 1/4-Stundenbezug im Monat berechnet. So wie es jetzt in den Medien verbreitet wird, dürfen max 7kW Hausbezug erfolgen um nicht eine Verteuerung der Netzkosten zu haben.
                  Ziel der Maßnahme der E-Control ist die Umverteilung der Netzkosten zu den Verursachern des Netzausbaues, 11kW Ladestrom wird dann teuer.

                  Mein Plan wäre nun über ein Script im Winter den "Maximaler Gesamtstrom für jede Phase (in mA)" mit 10A zu begrenzen. Dafür würde ich einen Datenpunkt benötigen der die Grundeinstellung des Adapters übersteuert.

                  Besten Dank und liebe Grüße
                  Thomas

                  FernetMentaF Offline
                  FernetMentaF Offline
                  FernetMenta
                  Developer
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #1335

                  @gto sagte:

                  Mein Plan wäre nun über ein Script im Winter den "Maximaler Gesamtstrom für jede Phase (in mA)" mit 10A zu begrenzen.

                  Du willst den Wert 2 mal im Jahr ändern und dafür ein Skript schreiben?

                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • FernetMentaF FernetMenta

                    @gto sagte:

                    Mein Plan wäre nun über ein Script im Winter den "Maximaler Gesamtstrom für jede Phase (in mA)" mit 10A zu begrenzen.

                    Du willst den Wert 2 mal im Jahr ändern und dafür ein Skript schreiben?

                    G Offline
                    G Offline
                    gto
                    schrieb am zuletzt editiert von gto
                    #1336

                    @FernetMenta
                    Du hasst einen Denkfehler.
                    Es wird nicht 2mal im Jahr ein Wert geändert, sondern in der PV-armen Zeit alle 30-60 sek der Ladestrom gemäß dem Hausbezug angepasst um nicht in einem Abfrageintvall des Netzbetreibers (15 Minutentakt) einen zu hohen Bezug zu haben. Dieser wird nämlich die Berechnungsbasis für die Netzgebühr für das ganze Monat.

                    Das Script brauche ich nur, wenn die Adaptereinstellung nicht über einen Datenpunkt geht. Die gesammte Logik hat Sneak ja bereits integriert.

                    FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Q Offline
                      Q Offline
                      Qlink
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #1337

                      @gto Wäre cool wenn du deine Lösung hier im Forum kurz vorstellst sobald fertig, mich trifft das Thema nämlich auch

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • G gto

                        @FernetMenta
                        Du hasst einen Denkfehler.
                        Es wird nicht 2mal im Jahr ein Wert geändert, sondern in der PV-armen Zeit alle 30-60 sek der Ladestrom gemäß dem Hausbezug angepasst um nicht in einem Abfrageintvall des Netzbetreibers (15 Minutentakt) einen zu hohen Bezug zu haben. Dieser wird nämlich die Berechnungsbasis für die Netzgebühr für das ganze Monat.

                        Das Script brauche ich nur, wenn die Adaptereinstellung nicht über einen Datenpunkt geht. Die gesammte Logik hat Sneak ja bereits integriert.

                        FernetMentaF Offline
                        FernetMentaF Offline
                        FernetMenta
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von FernetMenta
                        #1338

                        @gto sagte:

                        @FernetMenta
                        Du hasst einen Denkfehler.
                        Es wird nicht 2mal im Jahr ein Wert geändert, sondern in der PV-armen Zeit alle 30-60 sek der Ladestrom gemäß dem Hausbezug angepasst um nicht in einem Abfrageintvall des Netzbetreibers (15 Minutentakt) einen zu hohen Bezug zu haben. Dieser wird nämlich die Berechnungsbasis für die Netzgebühr für das ganze Monat.

                        Das Script brauche ich nur, wenn die Adaptereinstellung nicht über einen Datenpunkt geht. Die gesammte Logik hat Sneak ja bereits integriert.

                        Der Adapter kann jetzt schon sicherstellen, dass der Strom ja Phase Hausbezug nicht über einen bestimmten Wert geht. Vorausgesetzt du teilst dem Adapter die Datenpunkte mit, wo er den Strom je Phase sehen kann. Der Adapter passt dann selbstständig den Ladestrom an.
                        WEnn du also den Strom je Phase auf 10A begrenzen willst, geht das schon, ohne dass man alle 30-60 einen Wert schreiben muss.
                        Oder ich verstehe deinen Use Case immer noch nicht :)

                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • FernetMentaF FernetMenta

                          @gto sagte:

                          @FernetMenta
                          Du hasst einen Denkfehler.
                          Es wird nicht 2mal im Jahr ein Wert geändert, sondern in der PV-armen Zeit alle 30-60 sek der Ladestrom gemäß dem Hausbezug angepasst um nicht in einem Abfrageintvall des Netzbetreibers (15 Minutentakt) einen zu hohen Bezug zu haben. Dieser wird nämlich die Berechnungsbasis für die Netzgebühr für das ganze Monat.

                          Das Script brauche ich nur, wenn die Adaptereinstellung nicht über einen Datenpunkt geht. Die gesammte Logik hat Sneak ja bereits integriert.

                          Der Adapter kann jetzt schon sicherstellen, dass der Strom ja Phase Hausbezug nicht über einen bestimmten Wert geht. Vorausgesetzt du teilst dem Adapter die Datenpunkte mit, wo er den Strom je Phase sehen kann. Der Adapter passt dann selbstständig den Ladestrom an.
                          WEnn du also den Strom je Phase auf 10A begrenzen willst, geht das schon, ohne dass man alle 30-60 einen Wert schreiben muss.
                          Oder ich verstehe deinen Use Case immer noch nicht :)

                          G Offline
                          G Offline
                          gto
                          schrieb am zuletzt editiert von gto
                          #1339

                          @FernetMenta
                          Das Problem ist mit den vorhandenen Mitteln des Adapters nicht zu lösen. Er überwacht alle 3 Phasen und regelt den Ladestrom so, dass keine einzelne Phase über das eingestellte Limit geht. Würde ich nun 10 A in den Einstellungen eintragen, könnte der Golf Hybrid (lädt nur einphasig ) nicht mehr mit 3,5kW laden, dies sind ja 16A.

                          Darum muss ich den tatsächlichen Strom berechnen und den erlaubten Spitzenstrom mit einem Datenpunkt im bereits oben angeführten Intervall regeln.

                          FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • G gto

                            @FernetMenta
                            Das Problem ist mit den vorhandenen Mitteln des Adapters nicht zu lösen. Er überwacht alle 3 Phasen und regelt den Ladestrom so, dass keine einzelne Phase über das eingestellte Limit geht. Würde ich nun 10 A in den Einstellungen eintragen, könnte der Golf Hybrid (lädt nur einphasig ) nicht mehr mit 3,5kW laden, dies sind ja 16A.

                            Darum muss ich den tatsächlichen Strom berechnen und den erlaubten Spitzenstrom mit einem Datenpunkt im bereits oben angeführten Intervall regeln.

                            FernetMentaF Offline
                            FernetMentaF Offline
                            FernetMenta
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #1340

                            @gto Danke für die fehlende Info. Jetzt ist es verständlich.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S Offline
                              S Offline
                              Sneak-L8
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #1341

                              Danke für Eure Erläuterungen. Wenn ich die Anwendung richtig verstanden habe, dann geht es darum, dass am Hausübergabepunkt (HÜP) zu keiner Zeit mehr als 7kW Leistung fliesen dürfen. Dabei spielt es keine Rolle ob auf Phase 1 10kw eingespeist, auf Phase 2 25 kW aus dem Netz entnommen und auf Phase 3 10kw eingespeist werden. Damit wäre die österreichische Anforderung erfüllt?

                              Dafür gäbe es in den Einstellungen bereits eine Möglichkeit. Beim letzten Abschnitt der Einstellungen kann ich die max. Leistung einstellen und im 1. State den Namen des EnergyMeters angeben, das die Leistung misst (in der Regel identisch mit dem aus dem 2. Abschnitt für den PV-Überschuss.
                              Ich habe nicht herausgelesen, dass dies nur in bestimmten Monaten gilt. Warum also eine variable Steuerung? Würde dann nicht eine dauerhafte Steuerung reichen?
                              Dann solltest Du aber etwas unter den 7kw bleiben. Wenn ich es richtig verstehe wird zu einem nicht näher definierten Zeitpunkt und dann alle 15 Minuten die Leistung am HÜP gemessen. Wenn diese (auch nur einmalig und ohne Toleranz?) darüber liegt => geht der Preis für den Tag (oder Stunde) nach oben?

                              Ich verstehe ich nicht ,warum ihr weiterhin mit Stromstärke von 10A diskutiert, die kann ja durchaus höher liegen und es kommt nur auf die Leistung der Summe der drei Phasen an, oder?

                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • S Sneak-L8

                                Danke für Eure Erläuterungen. Wenn ich die Anwendung richtig verstanden habe, dann geht es darum, dass am Hausübergabepunkt (HÜP) zu keiner Zeit mehr als 7kW Leistung fliesen dürfen. Dabei spielt es keine Rolle ob auf Phase 1 10kw eingespeist, auf Phase 2 25 kW aus dem Netz entnommen und auf Phase 3 10kw eingespeist werden. Damit wäre die österreichische Anforderung erfüllt?

                                Dafür gäbe es in den Einstellungen bereits eine Möglichkeit. Beim letzten Abschnitt der Einstellungen kann ich die max. Leistung einstellen und im 1. State den Namen des EnergyMeters angeben, das die Leistung misst (in der Regel identisch mit dem aus dem 2. Abschnitt für den PV-Überschuss.
                                Ich habe nicht herausgelesen, dass dies nur in bestimmten Monaten gilt. Warum also eine variable Steuerung? Würde dann nicht eine dauerhafte Steuerung reichen?
                                Dann solltest Du aber etwas unter den 7kw bleiben. Wenn ich es richtig verstehe wird zu einem nicht näher definierten Zeitpunkt und dann alle 15 Minuten die Leistung am HÜP gemessen. Wenn diese (auch nur einmalig und ohne Toleranz?) darüber liegt => geht der Preis für den Tag (oder Stunde) nach oben?

                                Ich verstehe ich nicht ,warum ihr weiterhin mit Stromstärke von 10A diskutiert, die kann ja durchaus höher liegen und es kommt nur auf die Leistung der Summe der drei Phasen an, oder?

                                G Offline
                                G Offline
                                gto
                                schrieb am zuletzt editiert von gto
                                #1342

                                @Sneak-L8 sagte:

                                Danke für Eure Erläuterungen. Wenn ich die Anwendung richtig verstanden habe, dann geht es darum, dass am Hausübergabepunkt (HÜP) zu keiner Zeit mehr als 7kW Leistung fliesen dürfen. Dabei spielt es keine Rolle ob auf Phase 1 10kw eingespeist, auf Phase 2 25 kW aus dem Netz entnommen und auf Phase 3 10kw eingespeist werden. Damit wäre die österreichische Anforderung erfüllt?

                                So habe ich die Pressemitteilungen verstanden. ORF-Artikel
                                Die genaue Ausformulierung, die neuen Tarife und auch jeweiligen Tarifschwellen werden von der E-Control erst später veröffentlicht.

                                @Sneak-L8 sagte:

                                Wenn ich es richtig verstehe wird zu einem nicht näher definierten Zeitpunkt und dann alle 15 Minuten die Leistung am HÜP gemessen. Wenn diese (auch nur einmalig und ohne Toleranz?) darüber liegt => geht der Preis für den Tag (oder Stunde) nach oben?

                                Die Smartmeter werden von Energielieferanten im 15 Minutentakt ausgelesen, für die Berechnung der Monatsgebühr wird der höchste 15-Minuten-Wert des Monats herangezogen.

                                @Sneak-L8 sagte:

                                Ich habe nicht herausgelesen, dass dies nur in bestimmten Monaten gilt. Warum also eine variable Steuerung? Würde dann nicht eine dauerhafte Steuerung reichen?

                                Es kann durchaus sein, dass in der Nacht mehr Strom bezogen werden darf, die Formulierungen in den Medien dazu sind etwas schwammig.

                                @Sneak-L8 sagte:

                                Ich verstehe ich nicht ,warum ihr weiterhin mit Stromstärke von 10A diskutiert, die kann ja durchaus höher liegen und es kommt nur auf die Leistung der Summe der drei Phasen an, oder?

                                Das hast du richtig verstanden.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • S Offline
                                  S Offline
                                  Sneak-L8
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #1343

                                  Ok, dann würde es doch reichen, analog zum State bzw. der Einstellung addPower, einen Datenpunkt maxPower anzulegen. Dieser übersteuert (wenn ungleich 0) den Wert aus den Einstellungen. Passt das so?

                                  Der Adapter aktualisiert seine Daten zwar nur alle 30 Sekunden, aber auf Änderungen am EnergyMeter reagiert er immer sofort. Dennoch dauert es, bis dann der aktuelle Verbrauch der Wallbox abgerufen wird und die Steuerung nachregeln kann. Da wäre es interessant zu wissen, ob es wirklich eine einzelne Messung je Viertelstunde ist oder z.B. zwei im Abstand von 1, 10 oder 30 Sekunden, aus denen ein Mittelwert gebildet wird, damit sehr kurz Lastspritzen nicht automatisch zu einem erhöhten Entgelt führen ...

                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • S Sneak-L8

                                    Ok, dann würde es doch reichen, analog zum State bzw. der Einstellung addPower, einen Datenpunkt maxPower anzulegen. Dieser übersteuert (wenn ungleich 0) den Wert aus den Einstellungen. Passt das so?

                                    Der Adapter aktualisiert seine Daten zwar nur alle 30 Sekunden, aber auf Änderungen am EnergyMeter reagiert er immer sofort. Dennoch dauert es, bis dann der aktuelle Verbrauch der Wallbox abgerufen wird und die Steuerung nachregeln kann. Da wäre es interessant zu wissen, ob es wirklich eine einzelne Messung je Viertelstunde ist oder z.B. zwei im Abstand von 1, 10 oder 30 Sekunden, aus denen ein Mittelwert gebildet wird, damit sehr kurz Lastspritzen nicht automatisch zu einem erhöhten Entgelt führen ...

                                    G Offline
                                    G Offline
                                    gto
                                    schrieb am zuletzt editiert von gto
                                    #1344

                                    @Sneak-L8 sagte:

                                    Da wäre es interessant zu wissen, ob es wirklich eine einzelne Messung je Viertelstunde ist oder z.B. zwei im Abstand von 1, 10 oder 30 Sekunden, aus denen ein Mittelwert gebildet wird, damit sehr kurz Lastspritzen nicht automatisch zu einem erhöhten Entgelt führen

                                    Ich habe es so verstanden, dass ein Mittelwert des 15 Minutenintervalls gebildet wird

                                    @Sneak-L8 sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:

                                    Ok, dann würde es doch reichen, analog zum State bzw. der Einstellung addPower, einen Datenpunkt maxPower anzulegen. Dieser übersteuert (wenn ungleich 0) den Wert aus den Einstellungen. Passt das so?

                                    Das würde passen

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • S Offline
                                      S Offline
                                      Sneak-L8
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #1345

                                      Ich habe es so verstanden, dass ein Mittelwert des 15 Minutenintervalls gebildet wird
                                      Ok, das ist gut, dann sollten kurze Spitzen durch Wolken/Sonne ausgeglichen werden.
                                      Ich mach mich mal an die Arbeit ..

                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • S Sneak-L8

                                        Ich habe es so verstanden, dass ein Mittelwert des 15 Minutenintervalls gebildet wird
                                        Ok, das ist gut, dann sollten kurze Spitzen durch Wolken/Sonne ausgeglichen werden.
                                        Ich mach mich mal an die Arbeit ..

                                        G Offline
                                        G Offline
                                        gto
                                        schrieb am zuletzt editiert von gto
                                        #1346

                                        @Sneak-L8 Noch ein Vorschlag um Missverständnisse zu vermeiden: Datenpunktbezeichnung max GridPower

                                        Nicht dass das jemand mit einem Ladelimit verwechselt, bei PV-Produktion wird die Ladeleistuing ja höher sein.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • S Offline
                                          S Offline
                                          Sneak-L8
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #1347

                                          Danke, guter Tipp. Ich habe jetzt mal eine Version auf github bereitgestellt. Dort gibt es einen State maxGridPower, mit dem Du dynamisch die maximale Leistung am HÜP steuern kannst. Änderungen werden als Info ins Log geschrieben. Bitte mal testen und Feedback geben.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0

                                          Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                          Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                          Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                          Registrieren Anmelden
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          212

                                          Online

                                          33.0k

                                          Benutzer

                                          83.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2026
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe