  5. Tastsignale via Modbus zu kurz für Blocklytrigger

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    946

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.2k

Tastsignale via Modbus zu kurz für Blocklytrigger

Scheduled Pinned Locked Moved Blockly
8 Posts 3 Posters 488 Views 2 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • T Offline
    T Offline
    ttoebbe
    wrote on last edited by
    #1

    Hi zusammen, ich habe da mal ein Problem...Auch die Suchfunktion half mir hier noch nicht.
    Ich habe diverse Senoren und Aktoren über Wago Feldbusklemmen integriert. Tassignal werden, wenn der Taster nicht etwas länger gedrückt wird vom Blocklytrigger gerne ignoriert.
    Kennt das zufällig jemand, oder hat eine Idee?

    :-) TToebbe

    B paul53P 2 Replies Last reply
    0
    • T ttoebbe

      Hi zusammen, ich habe da mal ein Problem...Auch die Suchfunktion half mir hier noch nicht.
      Ich habe diverse Senoren und Aktoren über Wago Feldbusklemmen integriert. Tassignal werden, wenn der Taster nicht etwas länger gedrückt wird vom Blocklytrigger gerne ignoriert.
      Kennt das zufällig jemand, oder hat eine Idee?

      :-) TToebbe

      B Offline
      B Offline
      Blockmove
      wrote on last edited by
      #2

      @ttoebbe
      Probier mal das Datenabfrageintervall in der Modbus-Instanz zu verkürzen.

      The difference beetween Man and Boys:
      The price of their toys 😀

      1 Reply Last reply
      0
      • T ttoebbe

        Hi zusammen, ich habe da mal ein Problem...Auch die Suchfunktion half mir hier noch nicht.
        Ich habe diverse Senoren und Aktoren über Wago Feldbusklemmen integriert. Tassignal werden, wenn der Taster nicht etwas länger gedrückt wird vom Blocklytrigger gerne ignoriert.
        Kennt das zufällig jemand, oder hat eine Idee?

        :-) TToebbe

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        wrote on last edited by paul53
        #3

        @ttoebbe sagte: eine Idee?

        Wenn Impulse für die Zykluszeit zu kurz sind, realisiert man in der SPS einen Zähler, der bei jedem Impuls hochzählt. ioBroker reagiert dann auf den geänderten Zählerstand.

        @ttoebbe sagte in Tastsignale via Modbus zu kurz für Blocklytrigger:

        Wago Feldbusklemmen

        Kann man die Taster-Eingänge nicht als Zähler konfigurieren?

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        T B 2 Replies Last reply
        0
        • paul53P paul53

          @ttoebbe sagte: eine Idee?

          Wenn Impulse für die Zykluszeit zu kurz sind, realisiert man in der SPS einen Zähler, der bei jedem Impuls hochzählt. ioBroker reagiert dann auf den geänderten Zählerstand.

          @ttoebbe sagte in Tastsignale via Modbus zu kurz für Blocklytrigger:

          Wago Feldbusklemmen

          Kann man die Taster-Eingänge nicht als Zähler konfigurieren?

          T Offline
          T Offline
          ttoebbe
          wrote on last edited by
          #4

          @paul53 :-) wollte eigentlich keinen Code in die Feldbusklemme bringen....Ziel ist es die da raus zu kriegen...würde da aber im Notfall drauf zurück greifen :-/... erst einmal werde ich (wenn ich wieder zu Hause bin) es einmal mit den ABfrageintervallen # @Blockmove probieren :-)

          1 Reply Last reply
          0
          • paul53P paul53

            @ttoebbe sagte: eine Idee?

            Wenn Impulse für die Zykluszeit zu kurz sind, realisiert man in der SPS einen Zähler, der bei jedem Impuls hochzählt. ioBroker reagiert dann auf den geänderten Zählerstand.

            @ttoebbe sagte in Tastsignale via Modbus zu kurz für Blocklytrigger:

            Wago Feldbusklemmen

            Kann man die Taster-Eingänge nicht als Zähler konfigurieren?

            B Offline
            B Offline
            Blockmove
            wrote on last edited by
            #5

            @paul53 said in Tastsignale via Modbus zu kurz für Blocklytrigger:

            @ttoebbe sagte: eine Idee?

            Wenn Impulse für die Zykluszeit zu kurz sind, realisiert man in der SPS einen Zähler, der bei jedem Impuls hochzählt. ioBroker reagiert dann auf den geänderten Zählerstand.

            @ttoebbe sagte in Tastsignale via Modbus zu kurz für Blocklytrigger:

            Wago Feldbusklemmen

            Kann man die Taster-Eingänge nicht als Zähler konfigurieren?

            Ich bevorzuge den Tasterimpuls mit einer Ausschaltverzögerung (TOF) zu verlängern. Die Zähler führen beim Neustart von ioBroker u.U. zu ungewollten Aktionen.

            The difference beetween Man and Boys:
            The price of their toys 😀

            T 1 Reply Last reply
            0
            • B Blockmove

              @paul53 said in Tastsignale via Modbus zu kurz für Blocklytrigger:

              @ttoebbe sagte: eine Idee?

              Wenn Impulse für die Zykluszeit zu kurz sind, realisiert man in der SPS einen Zähler, der bei jedem Impuls hochzählt. ioBroker reagiert dann auf den geänderten Zählerstand.

              @ttoebbe sagte in Tastsignale via Modbus zu kurz für Blocklytrigger:

              Wago Feldbusklemmen

              Kann man die Taster-Eingänge nicht als Zähler konfigurieren?

              Ich bevorzuge den Tasterimpuls mit einer Ausschaltverzögerung (TOF) zu verlängern. Die Zähler führen beim Neustart von ioBroker u.U. zu ungewollten Aktionen.

              T Offline
              T Offline
              ttoebbe
              wrote on last edited by
              #6

              @blockmove Hi, ich möchte wie geasgt, gerne die Feldbusklemmen dumm halten um die auch bei defekt so austauschen zu können. Nutze ich die Verzögerung TOF, müsste ich das verlängerte Signal auf einen Merker setzten.
              Erst also einmal die Abfragezeiten hoch :-) Ich würde nachher einfach mal 200ms ausprobieren...oder gibt es da schon Erfahrungen?

              Was den Zähler angeht, so wäre auch das ein Lösung zweiter Wahl :-) wobei ich dann ehr den Wechsel und nicht den Wert nehmen würde. Dann sollte sich da nach Feldbusneustart nix verklemmen.
              Danke schon einmal :-) Wenn es wirklich schon mit der Abfragezeit funktioniert....ach man, da hätte ich dann auch drauf kommen sollen...

              B 1 Reply Last reply
              0
              • T ttoebbe

                @blockmove Hi, ich möchte wie geasgt, gerne die Feldbusklemmen dumm halten um die auch bei defekt so austauschen zu können. Nutze ich die Verzögerung TOF, müsste ich das verlängerte Signal auf einen Merker setzten.
                Erst also einmal die Abfragezeiten hoch :-) Ich würde nachher einfach mal 200ms ausprobieren...oder gibt es da schon Erfahrungen?

                Was den Zähler angeht, so wäre auch das ein Lösung zweiter Wahl :-) wobei ich dann ehr den Wechsel und nicht den Wert nehmen würde. Dann sollte sich da nach Feldbusneustart nix verklemmen.
                Danke schon einmal :-) Wenn es wirklich schon mit der Abfragezeit funktioniert....ach man, da hätte ich dann auch drauf kommen sollen...

                B Offline
                B Offline
                Blockmove
                wrote on last edited by
                #7

                @ttoebbe said in Tastsignale via Modbus zu kurz für Blocklytrigger:

                @blockmove Hi, ich möchte wie geasgt, gerne die Feldbusklemmen dumm halten um die auch bei defekt so austauschen zu können. Nutze ich die Verzögerung TOF, müsste ich das verlängerte Signal auf einen Merker setzten.
                Erst also einmal die Abfragezeiten hoch :-) Ich würde nachher einfach mal 200ms ausprobieren...oder gibt es da schon Erfahrungen?

                Was den Zähler angeht, so wäre auch das ein Lösung zweiter Wahl :-) wobei ich dann ehr den Wechsel und nicht den Wert nehmen würde. Dann sollte sich da nach Feldbusneustart nix verklemmen.
                Danke schon einmal :-) Wenn es wirklich schon mit der Abfragezeit funktioniert....ach man, da hätte ich dann auch drauf kommen sollen...

                Naja das mit den Tastendrücken ist so eine Sache. Da hilft eigentlich nur ausprobieren. 200ms könnte reichen. Wenn du nicht zuviele Variablen hast, dann kannst du auch auf 100ms gehen. Schnellere Abtastzeiten erhöhen natürlich die Sysemlast.

                The difference beetween Man and Boys:
                The price of their toys 😀

                T 1 Reply Last reply
                0
                • B Blockmove

                  @ttoebbe said in Tastsignale via Modbus zu kurz für Blocklytrigger:

                  @blockmove Hi, ich möchte wie geasgt, gerne die Feldbusklemmen dumm halten um die auch bei defekt so austauschen zu können. Nutze ich die Verzögerung TOF, müsste ich das verlängerte Signal auf einen Merker setzten.
                  Erst also einmal die Abfragezeiten hoch :-) Ich würde nachher einfach mal 200ms ausprobieren...oder gibt es da schon Erfahrungen?

                  Was den Zähler angeht, so wäre auch das ein Lösung zweiter Wahl :-) wobei ich dann ehr den Wechsel und nicht den Wert nehmen würde. Dann sollte sich da nach Feldbusneustart nix verklemmen.
                  Danke schon einmal :-) Wenn es wirklich schon mit der Abfragezeit funktioniert....ach man, da hätte ich dann auch drauf kommen sollen...

                  Naja das mit den Tastendrücken ist so eine Sache. Da hilft eigentlich nur ausprobieren. 200ms könnte reichen. Wenn du nicht zuviele Variablen hast, dann kannst du auch auf 100ms gehen. Schnellere Abtastzeiten erhöhen natürlich die Sysemlast.

                  T Offline
                  T Offline
                  ttoebbe
                  wrote on last edited by
                  #8

                  @blockmove
                  ich glaube es kann als "gelöst" angesehen werden :-) 150ms und alles passt :-) Danke euch

                  1 Reply Last reply
                  0
                  Reply
                  • Reply as topic
                  Log in to reply
                  • Oldest to Newest
                  • Newest to Oldest
                  • Most Votes


                  Support us

                  ioBroker
                  Community Adapters
                  Donate

                  695

                  Online

                  32.6k

                  Users

                  82.2k

                  Topics

                  1.3m

                  Posts
                  Community
                  Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                  ioBroker Community 2014-2025
                  logo
                  • Login

                  • Don't have an account? Register

                  • Login or register to search.
                  • First post
                    Last post
                  0
                  • Home
                  • Recent
                  • Tags
                  • Unread 0
                  • Categories
                  • Unreplied
                  • Popular
                  • GitHub
                  • Docu
                  • Hilfe