  5. Hallenheizung Gas Heizluftgebläse Frostschutz

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    541

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    5.4k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.4k

Hallenheizung Gas Heizluftgebläse Frostschutz

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
65 Beiträge 2 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • paul53P paul53

    @balu-0 sagte: schaltet das Skript den Schalter auf "off " und signalisiert das die Heizung aus ist, obwohl sie das nicht ist.

    Weshalb ist die Heizung nicht aus, wenn man sie per "Hallenheizung Aktor" ausschaltet?
    Für den Frostschutz muss man sie per Skript auch wieder einschalten können.

    B Offline
    B Offline
    Balu 0
    schrieb am zuletzt editiert von
    #28

    Weshalb ist die Heizung nicht aus, wenn man sie per "Hallenheizung Aktor" ausschaltet?

    Doch ich kann Sie per Schalter Ausschalten,
    schaltet Sie sich jedoch duch die Temperaturbegrenzung ab,
    schaltet sich sich wieder ein ohne das ich das verhindern kann da der Schalter ja auf Off steht.

    Ich habe hier mal bisschen real nachgespielt und bin auf folgende Situationen gestoßen die verwirrend sind oder den Ablauf verhindern.

    Ich komme in der Früh rein und entschließe mich zu Heizen,
    und schalte daher die Heizung ein.
    Problem ich kann Sie nicht mehr abschalten wenn sie sich per Skript abgeschaltet hat,
    wonach Sie sich wieder ungewollt Einschaltet.

    ich komme nachmittags in die Halle und der Schalter steht auf aus,
    was ich auch möchte.

    Die Heizung schaltet sich jedoch wieder ungewollt ein.

    Zusammenfassend :
    Ich kann nicht zu jederzeit entscheiden ob das Heitzpogramm laufen soll.
    ich kann nicht zu jederzeit sehen ob das Heitzpogramm läuft.

    Wenn das nur ich bedienen müsste,
    währe das alles eher Nebensache.
    Diese Heizung bedienen jedoch 5 Personen unabhängig von einander.

    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • B Balu 0

      Weshalb ist die Heizung nicht aus, wenn man sie per "Hallenheizung Aktor" ausschaltet?

      Doch ich kann Sie per Schalter Ausschalten,
      schaltet Sie sich jedoch duch die Temperaturbegrenzung ab,
      schaltet sich sich wieder ein ohne das ich das verhindern kann da der Schalter ja auf Off steht.

      Ich habe hier mal bisschen real nachgespielt und bin auf folgende Situationen gestoßen die verwirrend sind oder den Ablauf verhindern.

      Ich komme in der Früh rein und entschließe mich zu Heizen,
      und schalte daher die Heizung ein.
      Problem ich kann Sie nicht mehr abschalten wenn sie sich per Skript abgeschaltet hat,
      wonach Sie sich wieder ungewollt Einschaltet.

      ich komme nachmittags in die Halle und der Schalter steht auf aus,
      was ich auch möchte.

      Die Heizung schaltet sich jedoch wieder ungewollt ein.

      Zusammenfassend :
      Ich kann nicht zu jederzeit entscheiden ob das Heitzpogramm laufen soll.
      ich kann nicht zu jederzeit sehen ob das Heitzpogramm läuft.

      Wenn das nur ich bedienen müsste,
      währe das alles eher Nebensache.
      Diese Heizung bedienen jedoch 5 Personen unabhängig von einander.

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von paul53
      #29

      @balu-0 sagte: Ich kann nicht zu jederzeit entscheiden ob das Heitzpogramm laufen soll.

      Du benötigst einen zusätzlichen Datenpunkt zur "Freigabe" der Heizung bei Anwesenheit.

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      B 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • paul53P paul53

        @balu-0 sagte: Ich kann nicht zu jederzeit entscheiden ob das Heitzpogramm laufen soll.

        Du benötigst einen zusätzlichen Datenpunkt zur "Freigabe" der Heizung bei Anwesenheit.

        B Offline
        B Offline
        Balu 0
        schrieb am zuletzt editiert von
        #30

        @paul53

        Diesem Datenpunkt ( der jetzt für den Schalter im aliasmanager aus 2 datenpunken zusammengeführt ist )
        Würde ich dem Schalter zuweisen ( dan ja ohne aliasmanager )

        Richtig ?

        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • B Balu 0

          @paul53

          Diesem Datenpunkt ( der jetzt für den Schalter im aliasmanager aus 2 datenpunken zusammengeführt ist )
          Würde ich dem Schalter zuweisen ( dan ja ohne aliasmanager )

          Richtig ?

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von
          #31

          @balu-0 sagte: für den Schalter im aliasmanager aus 2 datenpunken zusammengeführt ist

          Welche Datenpunkte sollen im Alias zusammengeführt werden?

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          B 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • paul53P paul53

            @balu-0 sagte: für den Schalter im aliasmanager aus 2 datenpunken zusammengeführt ist

            Welche Datenpunkte sollen im Alias zusammengeführt werden?

            B Offline
            B Offline
            Balu 0
            schrieb am zuletzt editiert von
            #32

            @paul53
            Nein , momentan sind Sie im alias Manager zusammengeführt.
            So das der Schalter auch den Zustand des knx aktors zeigt.

            Wenn ich diesen datenpunkt erstelle und den Schalter damit verknüpfe,
            Benötige ich ja dann keinen aliasmanager mehr da der Schalter ja dann den Zustand des datenpunktes zeigt.

            Und dieser erstellte datenpunkt schaltet dan dein Skript an und aus oder ?

            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • B Balu 0

              @paul53
              Nein , momentan sind Sie im alias Manager zusammengeführt.
              So das der Schalter auch den Zustand des knx aktors zeigt.

              Wenn ich diesen datenpunkt erstelle und den Schalter damit verknüpfe,
              Benötige ich ja dann keinen aliasmanager mehr da der Schalter ja dann den Zustand des datenpunktes zeigt.

              Und dieser erstellte datenpunkt schaltet dan dein Skript an und aus oder ?

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von
              #33

              @balu-0 sagte: So das der Schalter auch den Zustand des knx aktors zeigt.

              Das ist so in Ordnung, genügt aber nicht. Wenn die Heizung aber manuell ein- und auch ausgeschaltet werden soll, wird ein zusätzlicher eigener DP benötigt, der den Regler freigibt bzw. sperrt.

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • paul53P paul53

                @balu-0 sagte: So das der Schalter auch den Zustand des knx aktors zeigt.

                Das ist so in Ordnung, genügt aber nicht. Wenn die Heizung aber manuell ein- und auch ausgeschaltet werden soll, wird ein zusätzlicher eigener DP benötigt, der den Regler freigibt bzw. sperrt.

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                #34

                @Balu-0
                Versuche es mal so:

                Blockly_temp.JPG

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                B 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • paul53P paul53

                  @Balu-0
                  Versuche es mal so:

                  Blockly_temp.JPG

                  B Offline
                  B Offline
                  Balu 0
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #35

                  @paul53
                  Du bist echt super !!!!

                  Habs nachgebaut.
                  10.PNG

                  ich habe jetzt aber keinen zusätzlichen Datenpunkt erstellt oder ?

                  Teste morgen früh gleich....

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • paul53P paul53

                    @Balu-0
                    Versuche es mal so:

                    Blockly_temp.JPG

                    B Offline
                    B Offline
                    Balu 0
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #36

                    @paul53

                    Also die Heizung Läuft wie zuletzt gehabt.

                    Ich habe jetzt einen weiteren datenpunkt erstellt :

                    {
                      "common": {
                        "name": "Freigabe Hallenheizung",
                        "desc": "Manuell erzeugt",
                        "role": "state",
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": false
                      },
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "from": "system.adapter.admin.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1706177520189,
                      "_id": "0_userdata.0.Freigabe_Hallenheizung",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "ownerGroup": "system.group.administrator"
                      }
                    }
                    

                    wie muss ich weiter vorgehen ?

                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • B Balu 0

                      @paul53

                      Also die Heizung Läuft wie zuletzt gehabt.

                      Ich habe jetzt einen weiteren datenpunkt erstellt :

                      {
                        "common": {
                          "name": "Freigabe Hallenheizung",
                          "desc": "Manuell erzeugt",
                          "role": "state",
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": false
                        },
                        "type": "state",
                        "native": {},
                        "from": "system.adapter.admin.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1706177520189,
                        "_id": "0_userdata.0.Freigabe_Hallenheizung",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                          "ownerGroup": "system.group.administrator"
                        }
                      }
                      

                      wie muss ich weiter vorgehen ?

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von paul53
                      #37

                      @balu-0 sagte: Heizung Läuft wie zuletzt gehabt.

                      Lässt sich der Regler nicht manuell ausschalten?
                      Du hast im Skript und in Vis nur den Alias verwendet? Das ist der Sinn eines Alias, in dem Status und Kommando (KNX) zusammengeführt sind.

                      @balu-0 sagte in Hallenheizung Gas Heizluftgebläse Frostschutz:

                      wie muss ich weiter vorgehen ?

                      Ersetze die Variable Manuell Ein durch den Datenpunktwert.

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • paul53P paul53

                        @balu-0 sagte: Heizung Läuft wie zuletzt gehabt.

                        Lässt sich der Regler nicht manuell ausschalten?
                        Du hast im Skript und in Vis nur den Alias verwendet? Das ist der Sinn eines Alias, in dem Status und Kommando (KNX) zusammengeführt sind.

                        @balu-0 sagte in Hallenheizung Gas Heizluftgebläse Frostschutz:

                        wie muss ich weiter vorgehen ?

                        Ersetze die Variable Manuell Ein durch den Datenpunktwert.

                        B Offline
                        B Offline
                        Balu 0
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #38

                        @paul53
                        Der Schalter lässt sich ein und aus schalten.

                        Ich ersetze jetzt die Variable ....
                        und im Vis verknüpfe ich den Schalter mit dem neuen Datenpunkt nicht mehr mit dem Alias oder ?

                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • B Balu 0

                          @paul53
                          Der Schalter lässt sich ein und aus schalten.

                          Ich ersetze jetzt die Variable ....
                          und im Vis verknüpfe ich den Schalter mit dem neuen Datenpunkt nicht mehr mit dem Alias oder ?

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          schrieb am zuletzt editiert von paul53
                          #39

                          @balu-0 sagte: im Vis verknüpfe ich den Schalter mit dem neuen Datenpunkt nicht mehr mit dem Alias oder ?

                          Ja, wenn in Vis nur die Freigabe der Regelung erfolgen soll. Dann erfolgt allerdings keine Anzeige, ob die Heizung läuft. Verwende beide Datenpunkte in Vis.

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • paul53P paul53

                            @balu-0 sagte: im Vis verknüpfe ich den Schalter mit dem neuen Datenpunkt nicht mehr mit dem Alias oder ?

                            Ja, wenn in Vis nur die Freigabe der Regelung erfolgen soll. Dann erfolgt allerdings keine Anzeige, ob die Heizung läuft. Verwende beide Datenpunkte in Vis.

                            B Offline
                            B Offline
                            Balu 0
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #40

                            @paul53 said in Hallenheizung Gas Heizluftgebläse Frostschutz:

                            Ja, wenn in Vis nur die Freigabe der Regelung erfolgen soll.
                            Ich würde sagen Ja mann soll dort die heizung bzw das heitzpogramm ein und ausschalten können,
                            und auch nur das signaliesiert bekommen.
                            Ist die heizung aus man geht zum Tablet und sieht das es an ist, ist wohl die Temperatur erreicht.

                            Dann erfolgt allerdings keine Anzeige, ob die Heizung läuft.
                            Hier würde ich eine glühbirne mit dem aktor Datenpunkt erstellen.
                            Interresiert dann eh nur von der ferne,
                            denn vor ort hört man das Gebläse leider unangenem überdeutlich.

                            Noch eine Rückfrage.
                            Ich ersetze alle 3 mit dem Datenpunkt oder ?
                            1.PNG

                            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • B Balu 0

                              @paul53 said in Hallenheizung Gas Heizluftgebläse Frostschutz:

                              Ja, wenn in Vis nur die Freigabe der Regelung erfolgen soll.
                              Ich würde sagen Ja mann soll dort die heizung bzw das heitzpogramm ein und ausschalten können,
                              und auch nur das signaliesiert bekommen.
                              Ist die heizung aus man geht zum Tablet und sieht das es an ist, ist wohl die Temperatur erreicht.

                              Dann erfolgt allerdings keine Anzeige, ob die Heizung läuft.
                              Hier würde ich eine glühbirne mit dem aktor Datenpunkt erstellen.
                              Interresiert dann eh nur von der ferne,
                              denn vor ort hört man das Gebläse leider unangenem überdeutlich.

                              Noch eine Rückfrage.
                              Ich ersetze alle 3 mit dem Datenpunkt oder ?
                              1.PNG

                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #41

                              @balu-0 sagte: Ich ersetze alle 3 mit dem Datenpunkt oder ?

                              Nein, den unteren Trigger auf den Aktor löschen.

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              B 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • paul53P paul53

                                @balu-0 sagte: Ich ersetze alle 3 mit dem Datenpunkt oder ?

                                Nein, den unteren Trigger auf den Aktor löschen.

                                B Offline
                                B Offline
                                Balu 0
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #42

                                @paul53

                                So geht sie nicht an.
                                1.PNG

                                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • B Balu 0

                                  @paul53

                                  So geht sie nicht an.
                                  1.PNG

                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                  #43

                                  @balu-0
                                  So geht sie an, wenn die Temperatur aktualisiert wird:

                                  Blockly_temp.JPG

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  B 3 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • paul53P paul53

                                    @balu-0
                                    So geht sie an, wenn die Temperatur aktualisiert wird:

                                    Blockly_temp.JPG

                                    B Offline
                                    B Offline
                                    Balu 0
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #44

                                    @paul53

                                    ok sie geht an aber nicht mehr aus
                                    1.PNG

                                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • paul53P paul53

                                      @balu-0
                                      So geht sie an, wenn die Temperatur aktualisiert wird:

                                      Blockly_temp.JPG

                                      B Offline
                                      B Offline
                                      Balu 0
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #45

                                      @paul53

                                      der untere teil ist ja jetzt weg oder ?

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • paul53P paul53

                                        @balu-0
                                        So geht sie an, wenn die Temperatur aktualisiert wird:

                                        Blockly_temp.JPG

                                        B Offline
                                        B Offline
                                        Balu 0
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #46

                                        @paul53 1.PNG

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • B Balu 0

                                          @paul53

                                          ok sie geht an aber nicht mehr aus
                                          1.PNG

                                          paul53P Offline
                                          paul53P Offline
                                          paul53
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #47

                                          @balu-0 sagte: ok sie geht an aber nicht mehr aus

                                          Sie geht erst aus, wenn sich nach Rücksetzen der Freigabe die Temperatur ändert.
                                          Wenn sofort auf "Freigabe" reagiert werden soll, dann triggere auf "Freigabe":

                                          Blockly_temp.JPG

                                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          547

                                          Online

                                          32.7k

                                          Benutzer

                                          82.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen