Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Off Topic
  4. USV Akku kalibrieren?

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.5k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.5k

USV Akku kalibrieren?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Off Topic
40 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S Online
    S Online
    saeft_2003
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1

    Hallo,

    Ich habe an meiner APC back-ups 700 USV den Akku getauscht. Die USV funktioniert, aber die NUT Werte passen nicht d.h. die % und laden/entladen ändern sich nicht.

    Kann man den neuen Akku kalibrieren, falls ja wie?

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S saeft_2003

      Hallo,

      Ich habe an meiner APC back-ups 700 USV den Akku getauscht. Die USV funktioniert, aber die NUT Werte passen nicht d.h. die % und laden/entladen ändern sich nicht.

      Kann man den neuen Akku kalibrieren, falls ja wie?

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      @saeft_2003 sagte in USV Akku kalibrieren?:

      die % und laden/entladen ändern sich nicht.

      das heisst?

      @saeft_2003 sagte in USV Akku kalibrieren?:

      kalibrieren

      nutzt nur etwas, wenn sich Werte falsch ändern

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      ArmilarA 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @saeft_2003 sagte in USV Akku kalibrieren?:

        die % und laden/entladen ändern sich nicht.

        das heisst?

        @saeft_2003 sagte in USV Akku kalibrieren?:

        kalibrieren

        nutzt nur etwas, wenn sich Werte falsch ändern

        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        @homoran

        Wichtig ist auch, dass die Batterie vollständig aufgeladen ist.
        Hier haben UPS mit Display einen kleinen Nachteil, denn sie zeigen zumeist bereits 100% Batterieladung an, wenn dem noch gar nicht so ist. Die Batterie muss ca. 8 Stunden aufgeladen werden, bis sie in der Tat vollständig aufgeladen ist.

        Ist soweit alles vorbereitet, kann die manuelle Laufzeitkalibrierung beginnen.

        • Alle Verbindungen zu PC/Server von der UPS trennen.
        • UPS ohne Last am Netzstrom anschließen. (Die Batterie muss vollständig aufgeladen sein.)
        • Eine ohmsche Last zwischen 30% und 40% der maximalen Leistung in Watt (W) an die UPS anschließen.
        • Netzstrom von der UPS trennen und die UPS mit Last im Batteriebetrieb betreiben, bis sie sich selbst vollständig abschaltet. (Die UPS arbeitet noch weiter, auch wenn die angeschlossene Last bereits abgeschaltet wurde.)
        • Last von der UPS trennen, die UPS mit dem Netzstrom verbinden und die Batterie vollständig aufladen.
          Bei UPS mit Display darf die Ladeanzeige nicht berücksichtigt werden. Das vollständige aufladen der Batterie dauert ca. 8 Stunden. (Am besten über Nacht.)

        Wird einer der Punkte vorzeitig beendet, muss die gesamte Laufzeitkalibrierung noch einmal ausgeführt werden!

        Installationsanleitung, Tipps, Alias-Definitionen, FAQ für das Sonoff NSPanel mit lovelace UI unter ioBroker
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • ArmilarA Armilar

          @homoran

          Wichtig ist auch, dass die Batterie vollständig aufgeladen ist.
          Hier haben UPS mit Display einen kleinen Nachteil, denn sie zeigen zumeist bereits 100% Batterieladung an, wenn dem noch gar nicht so ist. Die Batterie muss ca. 8 Stunden aufgeladen werden, bis sie in der Tat vollständig aufgeladen ist.

          Ist soweit alles vorbereitet, kann die manuelle Laufzeitkalibrierung beginnen.

          • Alle Verbindungen zu PC/Server von der UPS trennen.
          • UPS ohne Last am Netzstrom anschließen. (Die Batterie muss vollständig aufgeladen sein.)
          • Eine ohmsche Last zwischen 30% und 40% der maximalen Leistung in Watt (W) an die UPS anschließen.
          • Netzstrom von der UPS trennen und die UPS mit Last im Batteriebetrieb betreiben, bis sie sich selbst vollständig abschaltet. (Die UPS arbeitet noch weiter, auch wenn die angeschlossene Last bereits abgeschaltet wurde.)
          • Last von der UPS trennen, die UPS mit dem Netzstrom verbinden und die Batterie vollständig aufladen.
            Bei UPS mit Display darf die Ladeanzeige nicht berücksichtigt werden. Das vollständige aufladen der Batterie dauert ca. 8 Stunden. (Am besten über Nacht.)

          Wird einer der Punkte vorzeitig beendet, muss die gesamte Laufzeitkalibrierung noch einmal ausgeführt werden!

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          @armilar sagte in USV Akku kalibrieren?:

          Hier haben UPS mit Display einen kleinen Nachteil, denn sie zeigen zumeist bereits 100% Batterieladung an, wenn dem noch gar nicht so ist

          Ja!
          Die Software weiss zu dem Zeitpunkt ja gar nicht wie voll due Batterie werden kann. Das erkennt sie erst am Vetlauf der Lade (später zusätzlich noch an der Entlade-) kurve.

          vernünftige Batteriemonitore setzen daher die Initalangabe auf 50%, was zwar such nicht richtig, aber annähernd der übliche Auslieferzustand eines Akkus sein sollte.

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          ArmilarA 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @armilar sagte in USV Akku kalibrieren?:

            Hier haben UPS mit Display einen kleinen Nachteil, denn sie zeigen zumeist bereits 100% Batterieladung an, wenn dem noch gar nicht so ist

            Ja!
            Die Software weiss zu dem Zeitpunkt ja gar nicht wie voll due Batterie werden kann. Das erkennt sie erst am Vetlauf der Lade (später zusätzlich noch an der Entlade-) kurve.

            vernünftige Batteriemonitore setzen daher die Initalangabe auf 50%, was zwar such nicht richtig, aber annähernd der übliche Auslieferzustand eines Akkus sein sollte.

            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            Most Active Forum Testing
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            @homoran

            Aber NUT kann nur die Werte der APC an den ioBroker senden. Der Adapter erfindet doch keine eigenen Daten. Also denke ich, sollte zunächst einmal der neue Akku in der APC Back-UPS 700 kalibriert werden. Danach könnte ich mir vorstellen werden die Daten auch im ioBroker stimmen. Oder habe ich einen Denkfehler?

            Installationsanleitung, Tipps, Alias-Definitionen, FAQ für das Sonoff NSPanel mit lovelace UI unter ioBroker
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S Online
              S Online
              saeft_2003
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6

              Was ich komisch finde ist das sich nicht mal laden/entladen ändert.

              Vielleicht hilft es die USV mal an ein Laptop anzuschließen um zu schauen ob hier was angezeigt wird?!

              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S saeft_2003

                Was ich komisch finde ist das sich nicht mal laden/entladen ändert.

                Vielleicht hilft es die USV mal an ein Laptop anzuschließen um zu schauen ob hier was angezeigt wird?!

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                #7

                @saeft_2003 sagte in USV Akku kalibrieren?:

                Was ich komisch finde ist das sich nicht mal laden/entladen ändert.

                aha! genau in die Richtung ging meine Vermutung!

                wo ist der Nut server?
                ist die USV stromlos gewesen?
                steht die Verbindung USV <-> NUT Server?
                Was ist mit den Timestamps?

                sollte alles enthalten sein in
                @homoran sagte in USV Akku kalibrieren?:

                @saeft_2003 sagte in USV Akku kalibrieren?:

                die % und laden/entladen ändern sich nicht.

                das heisst?

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                S 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @saeft_2003 sagte in USV Akku kalibrieren?:

                  Was ich komisch finde ist das sich nicht mal laden/entladen ändert.

                  aha! genau in die Richtung ging meine Vermutung!

                  wo ist der Nut server?
                  ist die USV stromlos gewesen?
                  steht die Verbindung USV <-> NUT Server?
                  Was ist mit den Timestamps?

                  sollte alles enthalten sein in
                  @homoran sagte in USV Akku kalibrieren?:

                  @saeft_2003 sagte in USV Akku kalibrieren?:

                  die % und laden/entladen ändern sich nicht.

                  das heisst?

                  S Online
                  S Online
                  saeft_2003
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #8

                  @homoran sagte in USV Akku kalibrieren?:

                  @saeft_2003 sagte in USV Akku kalibrieren?:

                  Was ich komisch finde ist das sich nicht mal laden/entladen ändert.

                  aha! genau in die Richtung ging meine Vermutung!

                  wo ist der Nut server? Proxmox vm
                  ist die USV stromlos gewesen? Ja während akku einbau
                  steht die Verbindung USV <-> NUT Server? Ja die steht
                  Was ist mit den Timestamps? Jede Minute werden die Werte aktualisiert, ändern sich aber nicht!

                  sollte alles enthalten sein in
                  @homoran sagte in USV Akku kalibrieren?:

                  @saeft_2003 sagte in USV Akku kalibrieren?:
                  

                  die % und laden/entladen ändern sich nicht.

                  das heisst?

                  Ich hab deine Fragen beantwortet.

                  Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S saeft_2003

                    @homoran sagte in USV Akku kalibrieren?:

                    @saeft_2003 sagte in USV Akku kalibrieren?:

                    Was ich komisch finde ist das sich nicht mal laden/entladen ändert.

                    aha! genau in die Richtung ging meine Vermutung!

                    wo ist der Nut server? Proxmox vm
                    ist die USV stromlos gewesen? Ja während akku einbau
                    steht die Verbindung USV <-> NUT Server? Ja die steht
                    Was ist mit den Timestamps? Jede Minute werden die Werte aktualisiert, ändern sich aber nicht!

                    sollte alles enthalten sein in
                    @homoran sagte in USV Akku kalibrieren?:

                    @saeft_2003 sagte in USV Akku kalibrieren?:
                    

                    die % und laden/entladen ändern sich nicht.

                    das heisst?

                    Ich hab deine Fragen beantwortet.

                    Dr. BakteriusD Offline
                    Dr. BakteriusD Offline
                    Dr. Bakterius
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #9

                    @saeft_2003 sagte in USV Akku kalibrieren?:

                    steht die Verbindung USV <-> NUT Server? Ja die steht

                    Wie stellst du das fest?

                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • Dr. BakteriusD Dr. Bakterius

                      @saeft_2003 sagte in USV Akku kalibrieren?:

                      steht die Verbindung USV <-> NUT Server? Ja die steht

                      Wie stellst du das fest?

                      S Online
                      S Online
                      saeft_2003
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #10

                      @dr-bakterius

                      Mit lsusb wird die USV als USB Gerät angezeigt. Aber jetzt komm ich doch ins grübeln, kann ich das noch anders testen?

                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S saeft_2003

                        @dr-bakterius

                        Mit lsusb wird die USV als USB Gerät angezeigt. Aber jetzt komm ich doch ins grübeln, kann ich das noch anders testen?

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                        #11

                        @saeft_2003 sagte in USV Akku kalibrieren?:

                        kann ich das noch anders testen?

                        da war ich von ausgegangen.
                        es gibt einen (oder mehrere) Befehl auf dem Server.
                        hab ich aber nicht parat

                        lsusb zeigt nur, dass etwasxan der Buchse klemmt

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Dr. BakteriusD Dr. Bakterius

                          @saeft_2003 sagte in USV Akku kalibrieren?:

                          steht die Verbindung USV <-> NUT Server? Ja die steht

                          Wie stellst du das fest?

                          S Online
                          S Online
                          saeft_2003
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #12

                          @dr-bakterius @Homoran

                          Sorry ihr hab recht es gibt keine Verbindung zwischen USV und nut server/laptop. Jetzt wird unter lsusb auch die USV nicht mehr gefunden.

                          Aber an was kann das liegen? USB Kabel steckt drin. Ich habe einen nicht originalen Akku verbaut meint ihr das könnte zusammenhängen?

                          ArmilarA Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • S saeft_2003

                            @dr-bakterius @Homoran

                            Sorry ihr hab recht es gibt keine Verbindung zwischen USV und nut server/laptop. Jetzt wird unter lsusb auch die USV nicht mehr gefunden.

                            Aber an was kann das liegen? USB Kabel steckt drin. Ich habe einen nicht originalen Akku verbaut meint ihr das könnte zusammenhängen?

                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            Most Active Forum Testing
                            schrieb am zuletzt editiert von Armilar
                            #13

                            @saeft_2003

                            Ich wüsste nun nicht, warum eine APC sich nicht mit einem NAT-Server verbinden sollte, es sei denn in der Kommunikation (USB) stimmt etwas nicht (Port, etc.). Solange sich das Ding anschalten lässt und im Display etwas angezeigt bekommt, scheint doch auch die interne Logik zu stimmen.

                            Was sagt denn die "PowerChute Personal Edition". Dann wären wir evtl. wieder bei stromlos und Gedächtnisverlust... ( @Homoran )
                            Zumindest würdest du ja mit der APC-->Notebook-Verbindung herausbekommen, ob etwas nicht stimmt.

                            Oder mit dem Device IP Configuration Utility (Schneider Electric) versuchen eine IP zu vergeben. Hast du schon versucht die über IP zu erreichen?

                            Dann könntest du auch noch probieren, die über Putty zu erreichen

                            Um auf die Konsole einer APC-USB zuzugreifen, "Serielle Verbindung" auswählen und die folgenden Optionen verwenden:

                            • Verbindungstyp: Seriell
                            • Serielle Leitung: COM1
                            • Geschwindigkeit: 9600
                            • Datenbits: 8
                            • Stoppbits: 1
                            • Parität: Keine
                            • Durchflussregelung: Keine
                            • Benutzername: apc
                            • Passwort: apc

                            Wenn COM1 nicht funktioniert, dann COM2, COM3, COM4 versuchen.

                            Dann gibt es noch den Network Management Device IP Configuration Wizard

                            Dann gibt es noch IP-Vergabe via LCD-Display unter Menu Type: Advanced --> Main Menu: Configuration --> NMC IP Adress Settings

                            Vielleicht klappt ja etwas davon

                            Installationsanleitung, Tipps, Alias-Definitionen, FAQ für das Sonoff NSPanel mit lovelace UI unter ioBroker
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S saeft_2003

                              @dr-bakterius @Homoran

                              Sorry ihr hab recht es gibt keine Verbindung zwischen USV und nut server/laptop. Jetzt wird unter lsusb auch die USV nicht mehr gefunden.

                              Aber an was kann das liegen? USB Kabel steckt drin. Ich habe einen nicht originalen Akku verbaut meint ihr das könnte zusammenhängen?

                              Dr. BakteriusD Offline
                              Dr. BakteriusD Offline
                              Dr. Bakterius
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #14

                              @saeft_2003 sagte in USV Akku kalibrieren?:

                              Aber an was kann das liegen? USB Kabel steckt drin.

                              Da du den NUT-Server in einer VM laufen lässt, wird der USB-Port korrekt an die VM weitergereicht?

                              Ich habe einen nicht originalen Akku verbaut meint ihr das könnte zusammenhängen?

                              Nö, woher soll die USV wissen welcher Akku an den Klemmen hängt?

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • ArmilarA Armilar

                                @saeft_2003

                                Ich wüsste nun nicht, warum eine APC sich nicht mit einem NAT-Server verbinden sollte, es sei denn in der Kommunikation (USB) stimmt etwas nicht (Port, etc.). Solange sich das Ding anschalten lässt und im Display etwas angezeigt bekommt, scheint doch auch die interne Logik zu stimmen.

                                Was sagt denn die "PowerChute Personal Edition". Dann wären wir evtl. wieder bei stromlos und Gedächtnisverlust... ( @Homoran )
                                Zumindest würdest du ja mit der APC-->Notebook-Verbindung herausbekommen, ob etwas nicht stimmt.

                                Oder mit dem Device IP Configuration Utility (Schneider Electric) versuchen eine IP zu vergeben. Hast du schon versucht die über IP zu erreichen?

                                Dann könntest du auch noch probieren, die über Putty zu erreichen

                                Um auf die Konsole einer APC-USB zuzugreifen, "Serielle Verbindung" auswählen und die folgenden Optionen verwenden:

                                • Verbindungstyp: Seriell
                                • Serielle Leitung: COM1
                                • Geschwindigkeit: 9600
                                • Datenbits: 8
                                • Stoppbits: 1
                                • Parität: Keine
                                • Durchflussregelung: Keine
                                • Benutzername: apc
                                • Passwort: apc

                                Wenn COM1 nicht funktioniert, dann COM2, COM3, COM4 versuchen.

                                Dann gibt es noch den Network Management Device IP Configuration Wizard

                                Dann gibt es noch IP-Vergabe via LCD-Display unter Menu Type: Advanced --> Main Menu: Configuration --> NMC IP Adress Settings

                                Vielleicht klappt ja etwas davon

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                #15

                                @armilar sagte in USV Akku kalibrieren?:

                                warum eine APC sich nicht mit einem NAT-Server verbinden sollte,

                                das ist nicht der Punkt.
                                die Frage ist, ob der NUT Server läuft und über die Schnittstelle aktuell Verbindung aufgebaut hat, oder ob durch abziehen des USB-Kabrls/Stromwegnahme, die bestehende Verbindung unterbrochen/ aufgehängt ist und die neue nicht zustandekommt weil der Port noch blockiert ist

                                https://forum.iobroker.net/post/278950

                                Wenn alles funktioniert hat, kann man jetzt Daten ausgeben:
                                sudo upsc ups@localhost
                                Hier muss eine sinnvolle Liste gelistet werden:

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • S Online
                                  S Online
                                  saeft_2003
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #16

                                  Das Problem ist im Moment ja schon, dass ich nicht mal an die NUT VM durchreichen kann da mir die APC USV nicht mehr angezeigt wird...

                                  Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • S saeft_2003

                                    Das Problem ist im Moment ja schon, dass ich nicht mal an die NUT VM durchreichen kann da mir die APC USV nicht mehr angezeigt wird...

                                    Dr. BakteriusD Offline
                                    Dr. BakteriusD Offline
                                    Dr. Bakterius
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #17

                                    @saeft_2003 Den Rechner schon mal neu gestartet?

                                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Dr. BakteriusD Dr. Bakterius

                                      @saeft_2003 Den Rechner schon mal neu gestartet?

                                      S Online
                                      S Online
                                      saeft_2003
                                      Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #18

                                      @dr-bakterius

                                      ja ich hab die VM mit dem nut server neugestartet. Wenn ich die USV direkt an ein Laptop anschließe und die APC software nutze kommt auch keine Verbindung zustande...

                                      Z Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • S saeft_2003

                                        @dr-bakterius

                                        ja ich hab die VM mit dem nut server neugestartet. Wenn ich die USV direkt an ein Laptop anschließe und die APC software nutze kommt auch keine Verbindung zustande...

                                        Z Abwesend
                                        Z Abwesend
                                        zahnheinrich
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #19

                                        @saeft_2003
                                        Nur mal so nebenbei: Nicht alle Usb Kabel funktionieren zwischen USV und Server

                                        MfG Ulrich

                                        HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • Z zahnheinrich

                                          @saeft_2003
                                          Nur mal so nebenbei: Nicht alle Usb Kabel funktionieren zwischen USV und Server

                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #20

                                          @zahnheinrich hat die 700er nicht sowieso ein RJ12 - USB Kabel?

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          Z S ArmilarA 3 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          496

                                          Online

                                          32.7k

                                          Benutzer

                                          82.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe