Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Weishaupt WWP über Modbus abfragen

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    367

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.8k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

Weishaupt WWP über Modbus abfragen

Scheduled Pinned Locked Moved Einbindung von Geräten
42 Posts 10 Posters 17.3k Views 9 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • L luici

    @srubber
    Die IP vom IObroker habe ich in der WBB eingetragen, steht auf "Ein",
    die NW Maske : 255.255.255.000 . Anpingen geht über IObroker.
    NMAP sagt PORT STATE SERVICE
    502/tcp closed mbap
    für die IP vom Wechselrichter ist das Ergebnis, Modbus läuft mit IOB
    PORT STATE SERVICE
    502/tcp open mbap

    Ich bin der Meinung, dass die WBB den Zugriff verweigert, kann mir aber den Grund dafür nicht vorstellen, ODER???

    S Offline
    S Offline
    srubber
    wrote on last edited by
    #25

    @luici Leider kann ich meine IP des IOBroker nicht eintragen. Start mit 10 lässt die WPP nicht zu. Kläre ich morgen mit Weishaupt. NMAP sagt bei mir der Port 502 ist open. Siehe Bild. Hast du mal des Internet abgestellt und nur mit IObroker versucht ohne Internet. Geht bei mir ja nicht weil virtueller Server. Kann schon sein das Weishaupt da blockt. Socket error kann auch firewall sein. Port.jpg

    1 Reply Last reply
    0
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      wrote on last edited by
      #26

      So eine "merkwürdige" Implementierung bezüglich IP Addresse habe ich noch nicht gesehen. Hoffentlich ist das nicht ein Übersetzungsfehler in der Doku.

      Habt Ihr beide dieses WBB20 Teil ?

      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      S 1 Reply Last reply
      0
      • wendy2702W wendy2702

        So eine "merkwürdige" Implementierung bezüglich IP Addresse habe ich noch nicht gesehen. Hoffentlich ist das nicht ein Übersetzungsfehler in der Doku.

        Habt Ihr beide dieses WBB20 Teil ?

        S Offline
        S Offline
        srubber
        wrote on last edited by
        #27

        @wendy2702 yes

        L 1 Reply Last reply
        0
        • S srubber

          @wendy2702 yes

          L Offline
          L Offline
          luici
          wrote on last edited by
          #28

          @wendy2702

          ja

          1 Reply Last reply
          0
          • wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            wrote on last edited by
            #29

            @wendy2702 sagte in Weishaupt WWP über Modbus abfragen:

            WBB20

            Also wenn ich mir die Google Ergebnisse mal schnell überfliege sollte es wohl funktionieren. Allerdings findet man häufig hinweise auf eine Abhängigkleit der SW der WP.

            https://community.symcon.de/t/weishaupt-waermepumpe-in-ips/132377

            https://community.home-assistant.io/t/weishaupt-heatpump-integration-via-modbus/436823/34

            In der Weisshaupt Doku steht aus öfter was von mindestens 10 Minuten Spannungsfrfei schalten die WP wenn es Probleme gibt/gab.

            Wer weiss wie "empfindlich" die SW auf fehlerhafte anfragen reagiert.

            Noch wichtig: Der Adapter wird erst grün wenn mindestens ein Register erfolgreich gelesen wird.

            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            S 1 Reply Last reply
            0
            • wendy2702W wendy2702

              @wendy2702 sagte in Weishaupt WWP über Modbus abfragen:

              WBB20

              Also wenn ich mir die Google Ergebnisse mal schnell überfliege sollte es wohl funktionieren. Allerdings findet man häufig hinweise auf eine Abhängigkleit der SW der WP.

              https://community.symcon.de/t/weishaupt-waermepumpe-in-ips/132377

              https://community.home-assistant.io/t/weishaupt-heatpump-integration-via-modbus/436823/34

              In der Weisshaupt Doku steht aus öfter was von mindestens 10 Minuten Spannungsfrfei schalten die WP wenn es Probleme gibt/gab.

              Wer weiss wie "empfindlich" die SW auf fehlerhafte anfragen reagiert.

              Noch wichtig: Der Adapter wird erst grün wenn mindestens ein Register erfolgreich gelesen wird.

              S Offline
              S Offline
              srubber
              wrote on last edited by
              #30

              @wendy2702 Liebe IOBrokers, es muss tatsächlich die IP in der WP eingetragen werden wo der IOBroker läuft. Ich habe es gerade zum laufen gebracht. Vielen Dank für eure Hilfe. Bis jetzt habe ich 5 Register eingelesen. Mal sehen wie es weiter geht. Ich halte euch auf dem laufenden.

              wendy2702W 1 Reply Last reply
              0
              • L Offline
                L Offline
                luici
                wrote on last edited by
                #31

                @srubber

                Glückwunsch.
                Hab in den letzten Tagen mich nicht um das Problem kümmern können.
                Ich wollte noch die WBB aus- und wiedereinschalten, um zu sehen ob die Schnittstelle wieder aktiv wird.
                Wie hast du das Problem gelöst? Hast du ne Anleitung für einen DAU?

                (Die IP meines IOB habe auch schon eingetragen, allerdings ohne Erfolg. Anpingen konnte ich ihn vom IOB aus.
                Ist es so, dass der Adapter erst beim erflogreichen Lesen eines Registers grün wird?)

                Grüße
                Ludwig

                1 Reply Last reply
                0
                • S srubber

                  @wendy2702 Liebe IOBrokers, es muss tatsächlich die IP in der WP eingetragen werden wo der IOBroker läuft. Ich habe es gerade zum laufen gebracht. Vielen Dank für eure Hilfe. Bis jetzt habe ich 5 Register eingelesen. Mal sehen wie es weiter geht. Ich halte euch auf dem laufenden.

                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702
                  wrote on last edited by
                  #32

                  @srubber sagte in Weishaupt WWP über Modbus abfragen:

                  @wendy2702 Liebe IOBrokers, es muss tatsächlich die IP in der WP eingetragen werden wo der IOBroker läuft. Ich habe es gerade zum laufen gebracht. Vielen Dank für eure Hilfe. Bis jetzt habe ich 5 Register eingelesen. Mal sehen wie es weiter geht. Ich halte euch auf dem laufenden.

                  Sehr gut. Wollte wie @luici auch nach der Anleitung für andere User fragen.

                  Die Modbus Register und Einstellungen dann wenn möglich auch hier posten: https://forum.iobroker.net/topic/44510/aufruf-sammlung-an-modbus-anbindungen?_=1680078680368

                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  F 1 Reply Last reply
                  0
                  • L Offline
                    L Offline
                    luici
                    wrote on last edited by luici
                    #33

                    So hier eine Aktualisierung,

                    • der Adapter funktioniert, ist grün :grinning:
                    • ich habe keine Veränderungen vorgenommen, die WBB nicht neu gestartet, plötzlich hat die Schnittstelle funktioniert (hatte jetzt ca. 48h nicht auf die Schnittstelle Port 502 zugegriffen) Warum diese sich so verhält???
                    • in der WBB ist die Adresse vom IOB eingetragen im IOB die IP der WBB (alles /24)
                    • es müssen die richtigen Register und der Datentyp richtig eingetragen werden, sonst wird der Adapter nicht grün
                    • der Datentyp, leider für nicht alle Register der Anlage, ist signed 16 bit (big endian)
                      -die Geasmtenergiewert der WP Jahr funktioniert noch nicht bei mir (Wert gleich 0) vlt. kann mir jemand auch einen Tip geben?
                      -der weishaupt.wem Adapter und Modbus Adapter können anscheinend gleichzeitig aktiv sein. Der weishaupt.wem Adapter läuft bei mir nicht stabil (steigt ab- und zu aus), deswegen der Modbus Zugriff auf die WBB mit dem Vorteil, dass dieser im eigenen Netz ist!

                    Ich denke das das Problem gelöst ist.
                    Wer ne Idee bezgl. des Datentyps Gesamtenergie Jahr, bitte melden.
                    Weitere Datentypen werde ich noch testen und mit Grafana visualsieren. Danke noch an alle!
                    Grüße
                    Luici

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • L Offline
                      L Offline
                      luici
                      wrote on last edited by
                      #34

                      Überraschung:

                      Per Zufall schaute ich mir die Modbuseinstellung auf der WBB an. Dies hat sich verändert, ohne das ich selbst etwas dazu beigetragen habe. Die eingstellte IP (sollte die des Endgerätes sein, auf der auf die WBB zugegriffen wird) hat sich auf die Netzadresse verändert, heißt auf die .000
                      Ich nehme an, dass erst ab dieser Veränderung der Zugriff möglich war und der Modbus Adapter auf Grün ging.
                      Konkret wird die WBB Modbus Schnittstelle auf die xxx.yyy.zzz.000/24 eingestellt (je nach Subnetz), so wie es in der EXCEL Tabelle von Weishaupt vorgegeben ist. Die Anleitung (Handbuchausschnitt, siehe oben) der WBB ist somit nicht korrekt!
                      Die Schnittstelle funktioniert derzeit stabil. Allerding bleibt der Wert für die Gesammtenergie mit der Adresse 36104 auf dem Wert 0 hängen. Vlt. könnte wendy2702 seine Erfahrungen kunt tun? Oder jeder, der hierfür eine Lösung hat.

                      Viele Grüße

                      Luici

                      wendy2702W 1 Reply Last reply
                      0
                      • L luici

                        Überraschung:

                        Per Zufall schaute ich mir die Modbuseinstellung auf der WBB an. Dies hat sich verändert, ohne das ich selbst etwas dazu beigetragen habe. Die eingstellte IP (sollte die des Endgerätes sein, auf der auf die WBB zugegriffen wird) hat sich auf die Netzadresse verändert, heißt auf die .000
                        Ich nehme an, dass erst ab dieser Veränderung der Zugriff möglich war und der Modbus Adapter auf Grün ging.
                        Konkret wird die WBB Modbus Schnittstelle auf die xxx.yyy.zzz.000/24 eingestellt (je nach Subnetz), so wie es in der EXCEL Tabelle von Weishaupt vorgegeben ist. Die Anleitung (Handbuchausschnitt, siehe oben) der WBB ist somit nicht korrekt!
                        Die Schnittstelle funktioniert derzeit stabil. Allerding bleibt der Wert für die Gesammtenergie mit der Adresse 36104 auf dem Wert 0 hängen. Vlt. könnte wendy2702 seine Erfahrungen kunt tun? Oder jeder, der hierfür eine Lösung hat.

                        Viele Grüße

                        Luici

                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702
                        wrote on last edited by
                        #35

                        @luici Ich habe ja keine WBB aber mal das loggen auf Debug stellen und schauen was da bei dem Register passiert.

                        Eventuell zum Testen die aktuelle Instanz deaktivieren, eine neue Installieren, konfigurieren und nur das eine Register einstellen.

                        Möglich ist natürlich auch das dieses Register sich geändert hat oder einfach keine Daten liefert.

                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • F Offline
                          F Offline
                          Felidsche
                          wrote on last edited by
                          #36

                          Guten Tag,
                          ich habe seit ein paar wochen auch die WWB 20 Weishaupt wärmepumpe und konnte diese auch über modbus anbinden.
                          hat jemand von Euch mal die offizielle Dokumentation von Weishaupt zu den registern bekommen? Der Weishaupt Kollege, der es bei uns in Betrieb genommen hat wollte sich bemühen, das intern rauszufinden, aber da kam noch nix.
                          und eine Beobachtung: obwohl der WEM Portal- zugriff in der Wärmepumpe auf "aus" steht (brauch ich ja nicht, wenn ich mit modbus draufkomme): die Wärmepumpe pingt ständig die internetseite www.wemportal.com an (sehe ich im Pihole. die wärmepumpe ist der Client mit den meisten zugriffen...). Wie stelle ich das ab bzw. was hat das für eine Bewandnis?

                          D 1 Reply Last reply
                          0
                          • F Felidsche

                            Guten Tag,
                            ich habe seit ein paar wochen auch die WWB 20 Weishaupt wärmepumpe und konnte diese auch über modbus anbinden.
                            hat jemand von Euch mal die offizielle Dokumentation von Weishaupt zu den registern bekommen? Der Weishaupt Kollege, der es bei uns in Betrieb genommen hat wollte sich bemühen, das intern rauszufinden, aber da kam noch nix.
                            und eine Beobachtung: obwohl der WEM Portal- zugriff in der Wärmepumpe auf "aus" steht (brauch ich ja nicht, wenn ich mit modbus draufkomme): die Wärmepumpe pingt ständig die internetseite www.wemportal.com an (sehe ich im Pihole. die wärmepumpe ist der Client mit den meisten zugriffen...). Wie stelle ich das ab bzw. was hat das für eine Bewandnis?

                            D Offline
                            D Offline
                            Dominic151617
                            wrote on last edited by
                            #37

                            @felidsche
                            Meine Weishaupt (WWP S 11) ist eine umgelabelte Dimplex. Daher konnte ich die Register hier finden: https://dimplex.atlassian.net/wiki/spaces/DW/pages/2862481429/Modbus+RTU+Anbindung Ich musste aber auch noch ne Schnittstellenkarte nachrüsten. Aber vielleicht hilft die Seite ja auch bei deiner WP weiter

                            F 1 Reply Last reply
                            0
                            • D Dominic151617

                              @felidsche
                              Meine Weishaupt (WWP S 11) ist eine umgelabelte Dimplex. Daher konnte ich die Register hier finden: https://dimplex.atlassian.net/wiki/spaces/DW/pages/2862481429/Modbus+RTU+Anbindung Ich musste aber auch noch ne Schnittstellenkarte nachrüsten. Aber vielleicht hilft die Seite ja auch bei deiner WP weiter

                              F Offline
                              F Offline
                              Felidsche
                              wrote on last edited by
                              #38

                              @dominic151617 Hi Dominic, danke für den link. da schaue ich mal rein. auch habe ich inzwischen einen Kontakt zu einer zuständigen Person bei Weishaupt bekommen.

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • wendy2702W wendy2702

                                @srubber sagte in Weishaupt WWP über Modbus abfragen:

                                @wendy2702 Liebe IOBrokers, es muss tatsächlich die IP in der WP eingetragen werden wo der IOBroker läuft. Ich habe es gerade zum laufen gebracht. Vielen Dank für eure Hilfe. Bis jetzt habe ich 5 Register eingelesen. Mal sehen wie es weiter geht. Ich halte euch auf dem laufenden.

                                Sehr gut. Wollte wie @luici auch nach der Anleitung für andere User fragen.

                                Die Modbus Register und Einstellungen dann wenn möglich auch hier posten: https://forum.iobroker.net/topic/44510/aufruf-sammlung-an-modbus-anbindungen?_=1680078680368

                                F Offline
                                F Offline
                                Felidsche
                                wrote on last edited by Felidsche
                                #39

                                @wendy2702 ich würde gerne über den Modbus die beiden SGready eingänge der Wärmepumpe über iobroker schalten.
                                d7035c91-6a54-4c71-a68b-94728bf9558c-image.png
                                ich habe die datenpunkte entsprechend in die Register "Eingangsregister" und "Holdingregister" aufgenommen.
                                gehe ich jetzt in die iobroker objektstruktur auf den jeweiligen datenpunkt kann ich diese nicht manipulieren/ schreiben. z.b. Datenpunkt 45101 im holding register. Will ich diesen von einer 0 auf eine 1 überschreiben springt es wieder zurück auf 0.
                                was mache ich falsch? hat jemand ahnung?

                                das steht im Debug log:

                                
                                modbus.0
                                2023-08-15 21:42:29.989	debug	Write successfully [45101]: 1
                                
                                modbus.0
                                2023-08-15 21:42:29.987	debug	state Changed ack=false: modbus.0.holdingRegisters.45101_Konfiguration_SGR1: {"val":1,"ack":false,"ts":1692128549985,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1692128549985}
                                
                                D 1 Reply Last reply
                                0
                                • F Felidsche

                                  @wendy2702 ich würde gerne über den Modbus die beiden SGready eingänge der Wärmepumpe über iobroker schalten.
                                  d7035c91-6a54-4c71-a68b-94728bf9558c-image.png
                                  ich habe die datenpunkte entsprechend in die Register "Eingangsregister" und "Holdingregister" aufgenommen.
                                  gehe ich jetzt in die iobroker objektstruktur auf den jeweiligen datenpunkt kann ich diese nicht manipulieren/ schreiben. z.b. Datenpunkt 45101 im holding register. Will ich diesen von einer 0 auf eine 1 überschreiben springt es wieder zurück auf 0.
                                  was mache ich falsch? hat jemand ahnung?

                                  das steht im Debug log:

                                  
                                  modbus.0
                                  2023-08-15 21:42:29.989	debug	Write successfully [45101]: 1
                                  
                                  modbus.0
                                  2023-08-15 21:42:29.987	debug	state Changed ack=false: modbus.0.holdingRegisters.45101_Konfiguration_SGR1: {"val":1,"ack":false,"ts":1692128549985,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1692128549985}
                                  
                                  D Offline
                                  D Offline
                                  Dominic151617
                                  wrote on last edited by
                                  #40

                                  @felidsche Laut hier, muss man SG Ready erst an der WP freischalten.

                                  F 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • D Dominic151617

                                    @felidsche Laut hier, muss man SG Ready erst an der WP freischalten.

                                    F Offline
                                    F Offline
                                    Felidsche
                                    wrote on last edited by
                                    #41

                                    @dominic151617 Hi Dominic, ich habe jetzt an der Wärmepumpe SG Ready anhebung für warmwasser aktiviert (+10K). den Eingang SGReady habe ich auf Erhöhter betrieb eingestellt. Allerdings weiß ich jetzt nicht über welches Register ich diesen (oder auch gerne einen anderen Eingang (z.b. DigitalEingang)) schalten kann. über das Holding register kann ich nur den Modus die Funktion des Eingangs konfigurieren. Über das INput register kann ich nix schalten (ist schreibgeschützt).
                                    Oder habe ich einen denkfehler? oder kann man den Erhöhten betrieb gar nicht per modbus steuern/schalten sondern nur über ein physisches Relais oder schalter?
                                    @wendy2702 weißt du dazu was?

                                    wendy2702W 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • F Felidsche

                                      @dominic151617 Hi Dominic, ich habe jetzt an der Wärmepumpe SG Ready anhebung für warmwasser aktiviert (+10K). den Eingang SGReady habe ich auf Erhöhter betrieb eingestellt. Allerdings weiß ich jetzt nicht über welches Register ich diesen (oder auch gerne einen anderen Eingang (z.b. DigitalEingang)) schalten kann. über das Holding register kann ich nur den Modus die Funktion des Eingangs konfigurieren. Über das INput register kann ich nix schalten (ist schreibgeschützt).
                                      Oder habe ich einen denkfehler? oder kann man den Erhöhten betrieb gar nicht per modbus steuern/schalten sondern nur über ein physisches Relais oder schalter?
                                      @wendy2702 weißt du dazu was?

                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702
                                      wrote on last edited by
                                      #42

                                      @felidsche Sorry. Ich habe keine Weishaupt WP.

                                      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      Reply
                                      • Reply as topic
                                      Log in to reply
                                      • Oldest to Newest
                                      • Newest to Oldest
                                      • Most Votes


                                      Support us

                                      ioBroker
                                      Community Adapters
                                      Donate

                                      738

                                      Online

                                      32.7k

                                      Users

                                      82.5k

                                      Topics

                                      1.3m

                                      Posts
                                      Community
                                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                      ioBroker Community 2014-2025
                                      logo
                                      • Login

                                      • Don't have an account? Register

                                      • Login or register to search.
                                      • First post
                                        Last post
                                      0
                                      • Home
                                      • Recent
                                      • Tags
                                      • Unread 0
                                      • Categories
                                      • Unreplied
                                      • Popular
                                      • GitHub
                                      • Docu
                                      • Hilfe