@armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
Die Frage ist, woher kommt das Wort "text" beim zweiten Payload???
das ist der Type
case 'thermostat': type = 'text'; iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == 'temperature' || o.common.role == 'value.temperature' || o.common.role == 'thermostat' ? Icons.GetIcon('thermometer') : Icons.GetIcon('information-outline'); let unit = ''; optVal = '0';
beim Rücksprung von der Thermopage wird das falsche Icon erzeugt.
kann es sein das die Thermopage eine MainPage ist.
@ticaki kannst du mal bitte deine Aufstellung der Seiten zeigen.export const config = <Config> { // Seiteneinteilung / Page division // Hauptseiten / Mainpages pages: [ NSPanel_Service, //Auto-Alias Service Page //Unlock_Service //Auto-Alias Service Page (Service Pages used with cardUnlock) ], // Unterseiten / Subpages subPages: [
-
export const config = <Config> <unknown>{ // Seiteneinteilung / Page division // Hauptseiten / Mainpages pages: [ SensorGrid, NSPanel_Service, //Auto-Alias Service Page //Unlock_Service //Auto-Alias Service Page (Service Pages used with cardUnlock) ], // Unterseiten / Subpages subPages: [ NSPanel_Service_SubPage, //Auto-Alias Service Page (only used with cardUnlock) NSPanel_Infos, //Auto-Alias Service Page NSPanel_Wifi_Info_1, //Auto-Alias Service Page NSPanel_Wifi_Info_2, //Auto-Alias Service Page NSPanel_Sensoren, //Auto-Alias Service Page NSPanel_Hardware, //Auto-Alias Service Page NSPanel_IoBroker, //Auot-Alias Service Page NSPanel_Einstellungen, //Auto-Alias Service Page NSPanel_Screensaver, //Auto-Alias Service Page NSPanel_ScreensaverDimmode, //Auto-Alias Service Page NSPanel_ScreensaverBrightness, //Auto-Alias Service Page NSPanel_ScreensaverLayout, //Auto-Alias Service Page NSPanel_ScreensaverWeather, //Auto-Alias Service Page NSPanel_ScreensaverDateformat, //Auto-Alias Service Page NSPanel_ScreensaverIndicators, //Auto-Alias Service Page NSPanel_Relays, //Auto-Alias Service Page NSPanel_Script, //Auto-Alias Service Page NSPanel_Firmware, //Auto-Alias Service Page NSPanel_FirmwareTasmota, //Auto-Alias Service Page NSPanel_FirmwareBerry, //Auto-Alias Service Page NSPanel_FirmwareNextion, //Auto-Alias Service Page Bad_Themostat, ],
Ich hab das gefühl als wenns ein ganz dämlicher Fehler von mir ist
-
type: 'cardThermo', heading: 'Bad', subPage: true, useColor: true, parent: SensorGrid, items: [
hier fehlen die Hochkomma. vielleicht löst es das schon
-
Du meinst das? Hochkomma sind eigentlich nur nötig, wenn die Eigenschaft verbotene Zeichen enthält.
let Bad_Themostat = <PageThermo> { 'type': 'cardThermo', 'heading': 'Bad', 'useColor': true, 'parent':SensorGrid, 'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad',
geht leider trotzdem nicht.
EDIT: Wenn ich es unter
pages:[]
eintrage geht es, wenn ich es direkt einstelle. Über sensorgrid gehts dann trotzdem nicht. -
@ticaki
werde es auf meinem Testsystem mal nachbauen. Komme aber erst morgen zum Testen.
Hast du mal die Java Instanz neu gestartet, eventuell hat sich etwas aufgehängt. -
LOL das ist mein Standard Ratschlag wenn was nicht get - nein habe ich nicht
Hat aber auch nicht geholfen. Was merkwürdig ist aktuell konfig:
let Bad_Themostat = <PageThermo> { 'type': 'cardThermo', 'heading': 'Bad', 'useColor': true, 'parent': SensorGrid, 'prev': undefined, 'next': `Schlafzimmer_Themostat`, 'items': [<PageItem>{
Ich habe einen Pfeil nach links und einen nach rechts. lt. wiki sollte ich aber einen nach rechts und einen nach oben haben.
Ich mache auch morgen weiter, brauche jetzt mal etwas abstand dazu
-
@ticaki
ist keine Subpage, nur da gibt es verschiedene Pfeile und Home. Bei dir fehltsubPage:true
bis Morgen -
Da steht in deiner config ein
<unknown>
... Das dürfte eigentlich auch nicht aus dem Script kommen... -
@ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
Ich würde fast vermuten, dass der Fehler hier ist:
let SensorGrid = <PageGrid>{ 'type': 'cardGrid', 'heading': 'Temperatur Innen', 'useColor': true, 'items': [ <PageItem>{navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad', targetPage: 'Bad_Themostat', name: 'Bad', useValue: true, onColor: White, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 22} }, ]};
Habe mal die irrelevanten ausgeblendet
Mache aus der Temperatur in der Navigation mal einen Channel "temperature" oder "info"
Dann legte einen neuen Alias "thermostat" an, z.B.:
alias.0.NSPanel.1.System.Thermostat.Bad
let Bad_Themostat = <PageThermo> { 'type': 'cardThermo', 'heading': 'Bad', 'subPage': true, 'useColor': true, 'parent': SensorGrid, 'home': 'SensorGrid', 'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.1.System.Thermostat.Bad', minValue: 100, maxValue: 300, stepValue: 1 }] };
-
@armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
Da steht in deiner config ein
<unknown>
... Das dürfte eigentlich auch nicht aus dem Script kommen...Ja das kommt von vscode habs entfernt .
Es geht noch immer nicht folgendes habe ich jetzt ausprobiert:
- channels mit alias in menu und gerät gesplitet das eine jeweils getestet mit temperature, info & value.temperature der andere immer als thermostat - in beiden den vollen Satz aliase
- Temperatur als channel mit role temperature & value.temperature sowie Bad als subchannel role thermostate mit darunter liegenden Aliase
alles mit deinen reduzierten Vorlagen.
Ich hab ein 14 Sekunden Video aufgenommen, wenn ich da durch den Fehler klicke gehts am ende. Ist aber schlecht zu beschreiben.
habs als gif hinbekommen: -
Das konnte ich auf meinem Testsystem auch beobachten. Da ich zur Arbeit musste, konnte ich nicht weiter testen.
-
@tt-tom
Danke für den Hinweis. Das habe ich mal gemacht, hat aber nichts geändert. Weiter habe ich über MQTT auch nur 2 Shelly TRV Heizkörperthermostate laufen. Schein doch an der WLAN Verbindung zu liegen. Meine Log ist jedenfalls voll von gelöschten Messages an das Panel, die nicht zugestellt werden konnten, ca. alle 5-10 Minuten...mqtt.1 (31155) Client [NSPanel_2] Message 50 deleted after 11 retries
Allerdings ist mir nicht ganz klar, wieso es überhaupt Retries gibt. Qos 0 heißt doch Fire and forget, dachte ich?
@armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
Für mich ist nicht entscheidend, was ein Router zur Verbindungsqualität sagt, sondern was das Device davon hält
Sieh mal im NSPanel Verzeichnis unter diesen Parametern nach:
Interessant dürfte hierbei das Signal in dBm sein.
Habe die Einstellungen mal so angepasst, nur für die Heizkörperthermostate in der anderen Instanz brauche ich irgendwie eine nachhaltigere Kommunikation, da die Teile ja Batteriebetrieben sind und daher oft nicht erreichbar (QoS 1, bzw. Retain Flag)
Meine Werte sind lt. der Parameter und Deiner Grafik im grünen Bereich, denke ich:
Zwischen -67 und -90 könnte es schon zu Verlangsamungen in der Kommunikation kommen.
- Wie ist dein WLAN aufgebaut? Benutzt du den gleichen Kanal mit gleicher SSID im ganzen Haus?
- Ist es ein Mesh-Netzwerk?
- Benutzen Nachbarn den gleichen WLAN-Kanal? Oder evtl. ein Zigbee Netz, dass da reinstreut
Gibt da sehr viele Faktoren für schlechte Verbindungen und Störungen zwischen Geräten...
Ich habe 2 Unify U6 Lite an der Decke, welche über Switch an der Fritzbox hängen.
Eines im OG zentral im Flur, daran liegt durch Tür getrennt das Bad mit dem Problem-Panel.
... Und ich glaube hier könnte ein Problem liegen. Ich peile gerade erst, dass das Meshing im Controller aktiviert. Kann das heißen, dass die APs gar nicht beide über den Switch das Wlan verteilen, sonder der OG AP das WLan vom UG AP quasi forwarded? Ich muss mich da gerade nochmal etwas belesen.
Die APs sind mit den den ca. 28 Shellys in einem seperaten SSID, welches nur 2,4 GHz funkt. Das könnte man auch nochmal ändern. Also ein paar Weichen habe ich offenbar noch. Ich berichte noch ... -
Update v4.3.3.27
Durch Änderung des Payload, sollte das Problem mit zu langen Alias Verzeichnissen und daraus resultierenden langen Zeichenketten behoben sein. Es ist trotzdem sinnvoll die Verzeichnisse kurz zuhalten, statt Erdgeschoss -> EG oder Schlafzimmer -> SZ nutzen.
Die Verbesserung des Fallback verdanken wir dem Hinweis von @ticaki aus diesem Post
Wie kann ich das Update durchführen?
Wenn aktuelle Version ab v4.3.3.10, dann unteren Teil des NSPanelTs.ts ab:
// _________________________________ DE: Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________ // _________________________________ EN: No more configuration from here _____________________________________
austauschen
https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
Wenn aktuelle Version bis v4.3.3.9, dann Updateaneitung befolgen:
https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgradeVG
@Armilar & TT-Tom -
@ticaki
Guten Morgen,Ich habe es nochmal getestet. Hast du für die cardGrid (SensorGrid) einen separaten Alias für die Raumtemperatur angelegt. Er muss einen anderen Channelnamen haben. Die Verknüpfung zum Raumfühler kann die selbe sein, wie beim Thermostat.
pageItem von der cardGrid
<PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.thermometer', targetPage: 'Bad_Thermostat',name:'temp', useValue: true, fontSize: 1, colorScale: {'val_min': 10, 'val_max': 35, 'val_best': 25} },
cardThermo als Subpage
let Bad_Thermostat = <PageThermo> { 'type': 'cardThermo', 'heading': 'Bad', 'subPage': true, 'useColor': true, 'parent': Startseite, 'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Thermostat', minValue: 100, maxValue: 300, stepValue: 1 }] };
-
Tagchen,
geht leider immer noch nicht:
let SensorGrid = <PageGrid>{ 'type': 'cardGrid', 'heading': 'Temperatur Innen', 'useColor': true, 'items': [ <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.1.usr.Temperatur.M.Bad', targetPage: 'Bad_Thermostat',name:'temp', useValue: true, fontSize: 1, colorScale: {'val_min': 10, 'val_max': 35, 'val_best': 25} }, //<PageItem>{navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.1.usr.Temperatur.M.Bad', targetPage: 'Bad_Themostat', name: 'Bad', useValue: true, onColor: White, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 22} }, ]}; let Bad_Thermostat = <PageThermo> { 'type': 'cardThermo', 'heading': 'Bad', 'subPage': true, 'useColor': true, 'parent': SensorGrid, //'home': 'SensorGrid', 'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.1.usr.Temperatur.G.Bad', minValue: 100, maxValue: 300, stepValue: 5 }] };
Geändert hat sich: Links wo oben im gif der alias.0 steht, steht jetzt nur 0
-
Der Alias
alias.0.NSPanel.1.usr.Temperatur.M.Bad
im Navigationspfad ist bei dir ein "Thermostat"Das darf kein "Thermostat" sein, sondern eine Temperatur des Raumes...
Also ein Alias vom Channel "info" oder "temperatur"
oder
Auf deinem Video konnte ich gestern noch sehen, dass die Pfeile auf der cardThermo zu beiden Seiten gingen, was darauf hinweist, dass es eine Top-Level-Page ist...
Sollte, sofern die Variable "Bad_Thermostat" im supPages Array steht den Pfeil nach oben bringen
-
@ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
wenn ich dein Bild richtig sehe hast du zwar den Cannel (M.Bad)auf value.temperatur, aber die Datenpunkte vom Thermostat mit drin. lösche bitte alle Datenpunkte bis auf ACTUAL. Der Fehler kommt sobald du den Datenpunkt SET mit im Channel hast.
-
-
@ticaki
war eine schwere Geburt, aber so gehts Glücklich ins neue Jahr -
ACHTUNG ACHTUNG
die Version
4.3.3.27
hat ein Bug in der inSelPop Funktion. Wir ziehen die Version jetzt zurück auf V4.3.3.26. wer schon das Update durchgeführt hat greift auf sein Backup zurück oder lädt im laufe des Tages die alte Version von Github zurück.Wie kann ich das Update / Rücksprung durchführen?
Wenn aktuelle Version ab v4.3.3.10, dann unteren Teil des NSPanelTs.ts ab:
// _________________________________ DE: Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________ // _________________________________ EN: No more configuration from here _____________________________________
austauschen
https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
Wenn aktuelle Version bis v4.3.3.9, dann Updateaneitung befolgen:
https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgradeVG
@Armilar & TT-Tom