NEWS
SONOFF NSPanel mit Lovelace UI
-
@vocaris sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
@kuckuckmann Die Variable dort heißt ArlamPIN und müsste AlarmPIN heißen.
Würd ich jetzt nicht gerade überbewerten. Ich kann meine Variablen ja benennen wie es mir beliebt
-
@vocaris
Ich glaube, genau da liegt Dein Verständnis Problem, in Bezug auf den Abgleich.ArlamPIN referenziert auf einen von mir Angelegten Datenpunkt (0_userdata.0.NSPanelOwn.Alarm_PIN), der die PIN beinhaltet. Das ist nicht die PIN unter 0_userdata.0.NSPanel.Alarm.AlarmPin.
Natürlich wird, wenn Alarm scharf geschaltet wird, die PIN nochmal unter dem 0_userdata.0.NSPanel.Alarm.AlarmPin hinterlegt.
Ich hoffe jetzt wird es etwas klarer und es ist maximal ein Typo, spielt aber keine Rolle
-
@kuckuckmann sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
@vocaris
Ich glaube, genau da liegt Dein Verständnis Problem, in Bezug auf den Abgleich.ArlamPIN referenziert auf einen von mir Angelegten Datenpunkt (0_userdata.0.NSPanelOwn.Alarm_PIN), der die PIN beinhaltet. Das ist nicht die PIN unter 0_userdata.0.NSPanel.Alarm.AlarmPin.
Natürlich wird, wenn Alarm scharf geschaltet wird, die PIN nochmal unter dem 0_userdata.0.NSPanel.Alarm.AlarmPin hinterlegt.
Ich hoffe jetzt wird es etwas klarer und es ist maximal ein Typo, spielt aber keine Rolle
OK. Jetzt hängst du mich ab. Also ich versuche lediglich die Inhalte des Wikis zu lesen und sie so umzusetzen wie sie da stehen und ich es natürlich verstehe.
Das mit der Variblenname ist korrekt, er wurde ja auch durchgehend so verwendet. Er hätte ja auch "XYZ" heißen können. Aber durch das Script (oder wenn man es selber macht) wird folgender DP angelegt 0_userdata.0.NSPanel.Alarm.AlarmPin
Weiterhin schreibst du, dass die Variable ArlamPIN auf einen anderen DP nämlich den 0_userdata.0.NSPanelOwn.Alarm_PIN referenziert. Und das passt IMHO nicht.
In der Blocklyanleitung wurde geschrieben:
"Datenpunkt AlarmPIN: Hier muss der Pfad zu dem Datenpunkt konfiguriert werden, der die original PIN enthält. Gegen diese wird bei der Eingabe vom Skript verglichen."
@kuckuckmann sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:@vocaris
Ich glaube, genau da liegt Dein Verständnis Problem, in Bezug auf den Abgleich.ArlamPIN referenziert auf einen von mir Angelegten Datenpunkt (0_userdata.0.NSPanelOwn.Alarm_PIN), der die PIN beinhaltet. Das ist nicht die PIN unter 0_userdata.0.NSPanel.Alarm.AlarmPin.
Natürlich wird, wenn Alarm scharf geschaltet wird, die PIN nochmal unter dem 0_userdata.0.NSPanel.Alarm.AlarmPin hinterlegt.
Ich hoffe jetzt wird es etwas klarer und es ist maximal ein Typo, spielt aber keine Rolle
OK. Jetzt hängst du mich ab. Also ich versuche lediglich die Inhalte des Wikis zu lesen und sie so umzusetzen wie sie da stehen und ich es natürlich verstehe.
Das mit der Variblenname ist korrekt, er wurde ja auch durchgehend so verwendet. Er hätte ja auch "XYZ" heißen können. Aber durch das Script (oder wenn man es selber macht) wird folgender DP angelegt 0_userdata.0.NSPanel.Alarm.AlarmPin
Weiterhin schreibst du, dass die Variable ArlamPIN auf einen anderen DP nämlich den 0_userdata.0.NSPanelOwn.Alarm_PIN referenziert. Und das passt IMHO nicht.
In der Blocklyanleitung wurde geschrieben:"Datenpunkt AlarmPIN: Hier muss der Pfad zu dem Datenpunkt konfiguriert werden, der die original PIN enthält. Gegen diese wird bei der Eingabe vom Skript verglichen."
Also habe ich "vom Objekt ID" zum DP 0_userdata.0.NSPanel.Alarm.AlarmPin geleitet.
Es steht nirgendwo, dass man neben dem AlarmPin einen weiteren DP Alarm_PIN erstellen soll.
Auch im Screnn Shot der die DP in der FAQ zeigt ist ein solcher DP nicht zu sehen. -
@vocaris
Danke für den Hinweis, ich werde die FAQ an der Stelle eindeutiger formulieren.
Aber überleg mal, es macht doch in diese Richtung Sinn, dass wenn ich die PIN vergleichen will, sie in einem anderen Datenpunkt stehen muss (zumindest in meinen Gedankengängen ), denn unter 0_userdata.0.NSPanel.Alarm.AlarmPin wird der Wert ja bei der Aktivierung überschrieben. Gegend diesen Datenpunkt kannst du ja nicht vergleichen.PS: Wiki wurde angepasst
-
@kuckuckmann sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
@vocaris
Danke für den Hinweis, ich werde die FAQ an der Stelle eindeutiger formulieren.
Aber überleg mal, es macht doch in diese Richtung Sinn, dass wenn ich die PIN vergleichen will, sie in einem anderen Datenpunkt stehen muss (zumindest in meinen Gedankengängen ), denn unter 0_userdata.0.NSPanel.Alarm.AlarmPin wird der Wert ja bei der Aktivierung überschrieben. Gegend diesen Datenpunkt kannst du ja nicht vergleichen.PS: Wiki wurde angepasst
Also nochmal. Das ist keine Kritik. Ich war im alten Thread ja auch ein Freund eines Wikis für User, die nicht Programmierer sind und nicht unbedingt in der Logik eines Scriptes denken. Da ich im Job u.a. Anleitungen/Handbücher sowie Fachkonzepte für OrgProgs erstelle. Ein "normaler" User handelt so wie es in der Anleitung steht. Und hier kommt keiner auf die Idee diesen zusätzlichen DP zu erstellen. Dieser wird ja auch nicht durch das Script neu erstellt. Dem User sollte in der Anleitung also gesagt werden, dass er diese DP zusätzlich anlegen muss und das er diesen dann mit der Variable AlarmPIN verknüpfen muss.
Weiter ist mir aufgefallen, dass ggf. der Weg diesen "Own PIN" als Var zu nutzen ggf. nicht so toll ist. Wieso?
Wenn der User die PIN im DP "OWN PIN" ändert, dann hat diese Änderung keine Auswirkung. Das passiert erst, wenn das Script gestoppt und neu gestartet wird. Denn der alte Wert des DP bleibt ja in der VAR AlarmPIN bestehen. Das weiß ein "normaler" User ggf. auch nicht. Es gibt ja auch die Möglichkeit den DP Inhalte onthefly anzufragen. Dann darf man nicht mit einer VAR arbeiten. VAR sind für den Codierer natürlich einfacher und oft sehr sinnvoll. In dem Fall einer PIN hätte ich es nicht gemacht. Hat mich bei der Fehlersuche jetzt viel Zeit gekostet -
@vocaris sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
Also nochmal. Das ist keine Kritik. Ich war im alten Thread ja auch ein Freund eines Wikis für User, die nicht Programmierer sind und nicht unbedingt in der Logik eines Scriptes denken. Da ich im Job u.a. Anleitungen/Handbücher sowie Fachkonzepte für OrgProgs erstelle. Ein "normaler" User handelt so wie es in der Anleitung steht. Und hier kommt keiner auf die Idee diesen zusätzlichen DP zu erstellen. Dieser wird ja auch nicht durch das Script neu erstellt. Dem User sollte in der Anleitung also gesagt werden, dass er diese DP zusätzlich anlegen muss und das er diesen dann mit der Variable AlarmPIN verknüpfen muss.
Alles gut, ich finde das Feedback vollkommen in Ordnung. Das ganze hier ist Community work, ergo kann jeder was dazu beitragen, damit es insgesammt stimmig und rund ist.
Weiter ist mir aufgefallen, dass ggf. der Weg diesen "Own PIN" als Var zu nutzen ggf. nicht so toll ist. Wieso?
Wenn der User die PIN im DP "OWN PIN" ändert, dann hat diese Änderung keine Auswirkung. Das passiert erst, wenn das Script gestoppt und neu gestartet wird. Denn der alte Wert des DP bleibt ja in der VAR AlarmPIN bestehen. Das weiß ein "normaler" User ggf. auch nicht. Es gibt ja auch die Möglichkeit den DP Inhalte onthefly anzufragen. Dann darf man nicht mit einer VAR arbeiten. VAR sind für den Codierer natürlich einfacher und oft sehr sinnvoll. In dem Fall einer PIN hätte ich es nicht gemacht. Hat mich bei der Fehlersuche jetzt viel Zeit gekostetIch habe einen Hinweis ergänzt, bei Änderungen das Skript neu zu starten ^^
Ich bin froh, dass das Skript so funktioniert -
Rückmeldung zur FAQ 4.) Abfallkalender
Ich habe Problem bei der Farbcodierung. Im Text steht: Farbcodierungen im Dezimalsystem.
Für mich bedeutet das RGB also weiß 255255255 und schwarz 000. Geld wäre demnach 2552550 geht aber nicht. Und grün wäre 02550. Geht auch nicht. Führende Nullen werden gelöscht im DP.
Kann mir jemand die Farbcodierung näher bringen?Und welche Rolle spielt der Zusatzadapter von Matthias. Der ist in der Anleitung erwähnt ist aber aus meiner Sicht im weiteren Verlauf nicht integriert
-
@vocaris
Das Dezimalsystem entspricht nicht dem RGB System. Es ist ähnlich, aber nicht gleich. Leider habe ich auch noch keinen vernünftigen Rechner gefunden, dafür. @joBr99 hat mal erwähnt, es gäbe eine Funktion dafür im Skript (oder so), aber damit habe ich mich noch nicht beschäftigt.Der Adapter von @haus-automatisierung ist eine nette Ergänzung, da er auch für VIZ ein Dashlet bereitstellt, um das Ganze auch im VIZ gut visualisieren zu können. Es ging mir bei der Erwähnung aber nur darum, dass man eine vernünftige gemeinsame Basis hat, auf der man die Beschreibung aufbaut - es geht um die Einrichtung des ICal Adapters, etc. und dafür ist das Video eine tolle Ergänzung.
-
@kuckuckmann sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
@vocaris
Das Dezimalsystem entspricht nicht dem RGB System. Es ist ähnlich, aber nicht gleich. Leider habe ich auch noch keinen vernünftigen Rechner gefunden, dafür. @joBr99 hat mal erwähnt, es gäbe eine Funktion dafür im Skript (oder so), aber damit habe ich mich noch nicht beschäftigt.Der Adapter von @haus-automatisierung ist eine nette Ergänzung, da er auch für VIZ ein Dashlet bereitstellt, um das Ganze auch im VIZ gut visualisieren zu können. Es ging mir bei der Erwähnung aber nur darum, dass man eine vernünftige gemeinsame Basis hat, auf der man die Beschreibung aufbaut - es geht um die Einrichtung des ICal Adapters, etc. und dafür ist das Video eine tolle Ergänzung.
Das TS-Script benutzt so manche Umrechnung von Farben aller Art. Die von euch benötigte ist aber diese Funktion und es stimmt - es ist nicht "decimal", sondern "decimal 565"
Siehe auch https://nextion.tech/instruction-set/#s5
function rgb_dec565(rgb: RGB): number { return ((Math.floor(rgb.red / 255 * 31) << 11) | (Math.floor(rgb.green / 255 * 63) << 5) | (Math.floor(rgb.blue / 255 * 31))); }
Für alle die mit dem Coding nicht klarkommen - habe ich es mal in ein Blockly geschoben. Ihr könnt es nach belieben verformen, verändern oder sonst etwas machen. Es wird aber in diesem Fall nur aus rot, grün und blau eine dec565 erzeugen (als Warnung im Log)
Farbe aussuchen in z.B. https://www.rapidtables.com/web/color/RGB_Color.html, dann die Decimal Code
R,G,B in die Variablen red, green, blue übertragen (Hier im Beispiel für weiß - 255 255 255).Ergebnis
16-bit 565 Colors are in decimal values from 0 to 65535
-
Hallo und guten Abend, ich bin seit drei Tagen stolzer Besitzer eines NSPanels und habe es aufgrund des tollen Video und des super Wikis geschafft das Panel mit dem Screensaver aufzusetzen, bisher allerdings noch ohne Seiten.
Nun möchte ich gerne schauen, wie ich das NSPanel bei mir einsetzen kann. Als erste Seite möchte ich gerne die Thermostat Seite erstellen.
Hier zu meiner Frage, kann man das NSPanel anstelle eines Thermostaten im Haus einsetzen, es würde ja hervorragend an den höheren Platz über den normalen Schaltern an die Wand passen? Und wenn ja wie definiere ich dann einen Thermostat Alias? Hier stehe ich gerade irgendwie auf dem Schlauch. Ich möchte das Panel gerne zusammen mit einer Homematic IP Fussbodenheizung mit motorischen Ventilen (beides noch nicht vorhanden) und Adapter heatingcontrol einsetzen . Welches Gerät muss ich bspw. beim Alias unter Set einsetzen?
Falls ich hier die Frage am falschen Ort im Forum gestellt habe bitte ich dies zu entshuldigen.
Danke für Eure Hinweise.Gruß Elluminatus
-
@elluminatus sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
Hallo und guten Abend, ich bin seit drei Tagen stolzer Besitzer eines NSPanels und habe es aufgrund des tollen Video und des super Wikis geschafft das Panel mit dem Screensaver aufzusetzen, bisher allerdings noch ohne Seiten.
Nun möchte ich gerne schauen, wie ich das NSPanel bei mir einsetzen kann. Als erste Seite möchte ich gerne die Thermostat Seite erstellen.
Hier zu meiner Frage, kann man das NSPanel anstelle eines Thermostaten im Haus einsetzen, es würde ja hervorragend an den höheren Platz über den normalen Schaltern an die Wand passen? Und wenn ja wie definiere ich dann einen Thermostat Alias? Hier stehe ich gerade irgendwie auf dem Schlauch. Ich möchte das Panel gerne zusammen mit einer Homematic IP Fussbodenheizung mit motorischen Ventilen (beides noch nicht vorhanden) und Adapter heatingcontrol einsetzen . Welches Gerät muss ich bspw. beim Alias unter Set einsetzen?
Falls ich hier die Frage am falschen Ort im Forum gestellt habe bitte ich dies zu entshuldigen.
Danke für Eure Hinweise.Gruß Elluminatus
Hallo @Elluminatus ,
also ich habe bei mir auch HM Themostate im Hause. Dieses sind per CCU mit dem zuständigen HKV verbunden und steuert dort dann die Motoren.
Du kannst jedes Themostat auch in das NS Panel einbinden..ABER... es ersetzt dir nicht das physische HM Thermostat. Das wird du benötigen.- der Thermo. soll ja die jeweilige Raumthemperatur messen und entsprechend agieren. Wenn du alle Stellmotoren mit der Refrenzthemperatur des Raums schaltes in dem das NSP ist wäre dir nicht geholfen.
- du brauchst ja zum Erstellen eines Alias für das NSP ein "Gerät". Dafür musst du jedes HM Thermostat in den ioB bringen. In dem Fall via des HM Adapters.
Wenn wir die Basis haben, dann kannst du folgendes machen: - Grid für dein NSP. Bei mir ist es eine Subpage der Hauspteiste Buero
//Subpage 1 von Buero var Buero_Thermostat: PageThermo = { "type": "cardThermo", "heading": "Thermostat Büro", "useColor": true, "subPage": true, "parent": Buero, "items": [ <PageItem>{ id: "alias.0.NS-Panel.Buero.Thermostat", minValue: 100, maxValue: 300 }] };
Wenn es bei dir eine Hauptseite sein soll, dann bei subpage: false eingeben und bei parent: undefined
Den Alias muss du natürlich ersetzen.
Zum Alias:
Du erstellst dir einen Alias mit der Auswahl Thermostat.
Für die einzelnen Punkte verzweigst du dann zum entsprechenden Thermostat in deinem HM RPC Adapter.
Hier mal ein kl. Einblick, wie ein Thermostat im HM RPC Adapter angezeigt wird.
So kannst du dir dann von jedem Thermo. die Daten im NSP anzeigen lassen und ggf. abändern.
Aber um das zu realisieren benötigst du erst einmal die HM Hardware sowie dessen Einbindung via RPC Adapter in den ioB. Ergo braucht du eine CCU oder eine Raspberrymatic. Letzteres setze ich ein. Die HM Geräte können ja auch ohne CCU miteinander kommunizieren (Direktverbindung). Aber dann kannst du sie nicht via ioB ansprechen.
Ich hoffe ich konnte dir insoweit helfen. -
Frage zum Thema "Multibutton" und einer Anzeige auf dem NSP.
Mittels des Blockys zum Multibutton und dem setoption73 1 in der NSP Konsole kann ich den multiblen "Klicks" im Blockly nun eine "Event" zuordnen. Gleichzeitig kann ich mit aktivierter Rule2 1 weiterhin dem einfachen Klick auf den Buttons z.B. den Aufruf einer Gridseite im Script zuordnen (Dann sollte man im Blockly den Klick auf den Button 1x auch kein Event zuordnen).
Bekommt man es denn hin, dass wenn ich mittels Blockly ein Event ausgeführt wird, ich zu diesem Event eine Notifikation auf das NSP ausgeben kann? z.B. habe ich auf einen Doppelklick Button 1 die Raumreinigung meines Wischroboters gelegt. Ich würden nun gerne nach dem Klicken auf dem NSP ein Pop Up anzeigen mit eine Info " Die Reinigung der Küche wurde gestartet".
Geht das und wenn ja wie.
Dem Grunde kann man so ja via Blockly jedes Script um diesen Funktionsschnippsel erweitern, wenn man auf dem NSP etwas anzeigen möchte.
Danke....
PS: Kann den Tread nicht löschen. Also bzgl. des Screensavers habe ich einfach eine Blockly Teil aus Kapitel 3.) der FAQ in das Blockly der Multibuttons eingebaut. Immer wenn ich eine Gerät des ButtonX ansteuere packe die die Befüllung des Screensaver DP mit rein ink. der Löschung der Inhalte nach z.B. 10 Sekunden.
Bzgl. PopUp Notification schaue ich mal ob das auch geht. -
Frage zum Bereich 9.) Alias Tates für Radio.
Nachdem alles eingerichtet ist, scheint der Alias "Taste" nicht in den textCommand einen Wert schreiben zu können.
Es passiert nichts und im Log gibt es diesen Fehler:
Wenn ich im Alex2 Adapter im entsprechenden Objekt textCommand den Wert WDR2 eintrage, dann spielt er den Sender auf dem Echo ab.
Also scheint dieser Alias keinen String Wert zu schreiben.... -
@vocaris sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
Ergo braucht du eine CCU oder eine Raspberrymatic
Es geht natürlich auch mit dem Homematic IP Access Point, da der Aktor ja ein HMIP ist.
- NSPanel in der Wand. Dafür bauchst du keinen Homematic IP Smart Home Wandthermostat (Wird komplett durch das Panel ersetzt und du brauchst kein weiteres Gerät in der Wand)
- Thermostatseite im NSPanel mit ioBroker-Alias zu Datenpunkten im HMPI-Adapter (Genauso wie in den Beispielen)
- ioBroker HMIP steuert die Stellantriebe (werden natürlich benötigt)
Mit der CCU (statt Homematic IP Access Point) ist es ebenfalls möglich, jedoch für diese Aufgabe nicht wirklich erforderlich und bietet dir auch keine nennenswerten Vorteile.
-
@vocaris sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
Frage zum Bereich 9.) Alias Tates für Radio.
Nachdem alles eingerichtet ist, scheint der Alias "Taste" nicht in den textCommand einen Wert schreiben zu können.
Es passiert nichts und im Log gibt es diesen Fehler:
Wenn ich im Alex2 Adapter im entsprechenden Objekt textCommand den Wert WDR2 eintrage, dann spielt er den Sender auf dem Echo ab.
Also scheint dieser Alias keinen String Wert zu schreiben....Ich hätte das Beispiel definitiv nicht aufgenommen, wenn es bei mir nicht mindestens 10 x funktionieren würde. Und die Beschreibung ist so wie bei mir umgesetzt - also Live-Beispiel im Alexa2.
Um deinen Fehler zu finden müsste man mal sehen, was du da machst (nicht nur verbal ).
-
@vocaris sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
Frage zum Thema "Multibutton" und einer Anzeige auf dem NSP.
Mittels des Blockys zum Multibutton und dem setoption73 1 in der NSP Konsole kann ich den multiblen "Klicks" im Blockly nun eine "Event" zuordnen. Gleichzeitig kann ich mit aktivierter Rule2 1 weiterhin dem einfachen Klick auf den Buttons z.B. den Aufruf einer Gridseite im Script zuordnen (Dann sollte man im Blockly den Klick auf den Button 1x auch kein Event zuordnen).
Bekommt man es denn hin, dass wenn ich mittels Blockly ein Event ausgeführt wird, ich zu diesem Event eine Notifikation auf das NSP ausgeben kann? z.B. habe ich auf einen Doppelklick Button 1 die Raumreinigung meines Wischroboters gelegt. Ich würden nun gerne nach dem Klicken auf dem NSP ein Pop Up anzeigen mit eine Info " Die Reinigung der Küche wurde gestartet".
Geht das und wenn ja wie.
Dem Grunde kann man so ja via Blockly jedes Script um diesen Funktionsschnippsel erweitern, wenn man auf dem NSP etwas anzeigen möchte.
Danke....
PS: Kann den Tread nicht löschen. Also bzgl. des Screensavers habe ich einfach eine Blockly Teil aus Kapitel 3.) der FAQ in das Blockly der Multibuttons eingebaut. Immer wenn ich eine Gerät des ButtonX ansteuere packe die die Befüllung des Screensaver DP mit rein ink. der Löschung der Inhalte nach z.B. 10 Sekunden.
Bzgl. PopUp Notification schaue ich mal ob das auch geht.Der Multibutton-Mode ist in Tasmota - Damit wird das NSPanel komplett vom TS-Skript entkoppelt. Ich würde sogar die Rule2 hierbei abschalten, da ansonsten im Tasmota widersprüchliche Regeln ablaufen.
Natürlich geht es trotzdem. Nur alles jetzt von außen gesteuert - und dessen sollte man sich bewusst sein.
Hierzu hat @Julez318 die perfekte Lösung geliefert:
https://forum.iobroker.net/post/857569Es wird in den RESULT DP des mqtt.X. geschrieben und die Favoritenpage kann bei SINGLE weiterhin genutzt werden.
Du kannst zu jedem Zeitpunkt irgendwelche Infos in die DP's der Notification schreiben. Also auch bei ACTION = DOUBLE (Ist auch alles extern - also deine eigene Logik)
-
@armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
@vocaris sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
Ergo braucht du eine CCU oder eine Raspberrymatic
Es geht natürlich auch mit dem Homematic IP Access Point, da der Aktor ja ein HMIP ist.
- NSPanel in der Wand. Dafür bauchst du keinen Homematic IP Smart Home Wandthermostat (Wird komplett durch das Panel ersetzt und du brauchst kein weiteres Gerät in der Wand)
- Thermostatseite im NSPanel mit ioBroker-Alias zu Datenpunkten im HMPI-Adapter (Genauso wie in den Beispielen)
- ioBroker HMIP steuert die Stellantriebe (werden natürlich benötigt)
Mit der CCU (Homematic IP Access Point) ist es ebenfalls möglich, jedoch für diese Aufgabe nicht wirklich erforderlich und bietet dir auch keine nennenswerten Vorteile.
Korrekt der HM AP reicht natürlich auch zur Einbindung in den ioB und dann zur Ansprache via Alias etc.
Bzgl. Ersatz als Thermostat bleibe ich dabei, dass es IMHO keine Sinn macht z.B. 5 stellmotoren und 5 Räume über ein NPS zusteuern, wenn dessen Raumtemperatur für die Schaltung herangezogen wird. Klar geht das technisch wäre aber sinnbefreit. Da brauchst du schon die Temperatur aus jedem Raum, um die stellmotoren entsprechend sinnig zu steuern. Somit brauchst dann in jedem der Räume eine NPS oder in jedem Raum eine Temperaturmesser, den du dann zu Steuerung heranziehst. Wenn du dir schon HM Geräte holst dann würde ich die HM Thermostate in jedem Raum installieren und mit dem AP verbinden und dort dem Grunde konfigurieren. Dann alles in iOB integrieren und die Raum Thermostate dann in das NPS integrieren. Dann kann ich auf dem NPS die Werte jedes Raumes sehen und von dort auch ändern. -
Hallo an alle, da sich mein Panel trotz diverser Versuche immer noch nicht mit den Pfeiltasten mehr als einen Schritt weiterblättern lässt habe ich mir jetzt ein zweites bestellt. Mal sehen was damit dann passiert.
Gibt es zu Zeit bei Barrybase für schmale 57,90€.
Gibt es eine Möglichkeit die panelsoftware mit 0 MB.bin zu überschreiben wie beim Esp um tatsächlich einen absolut sauberes Gerät zu haben. Vielleicht hilft es wenn alles weg ist und man nochmal alles neu macht. OK, hab ich praktisch ja schon aber eben nur überschrieben. -
@vocaris sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
@armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
@vocaris sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
Ergo braucht du eine CCU oder eine Raspberrymatic
Es geht natürlich auch mit dem Homematic IP Access Point, da der Aktor ja ein HMIP ist.
- NSPanel in der Wand. Dafür bauchst du keinen Homematic IP Smart Home Wandthermostat (Wird komplett durch das Panel ersetzt und du brauchst kein weiteres Gerät in der Wand)
- Thermostatseite im NSPanel mit ioBroker-Alias zu Datenpunkten im HMPI-Adapter (Genauso wie in den Beispielen)
- ioBroker HMIP steuert die Stellantriebe (werden natürlich benötigt)
Mit der CCU (Homematic IP Access Point) ist es ebenfalls möglich, jedoch für diese Aufgabe nicht wirklich erforderlich und bietet dir auch keine nennenswerten Vorteile.
Korrekt der HM AP reicht natürlich auch zur Einbindung in den ioB und dann zur Ansprache via Alias etc.
Bzgl. Ersatz als Thermostat bleibe ich dabei, dass es IMHO keine Sinn macht z.B. 5 stellmotoren und 5 Räume über ein NPS zusteuern, wenn dessen Raumtemperatur für die Schaltung herangezogen wird. Klar geht das technisch wäre aber sinnbefreit. Da brauchst du schon die Temperatur aus jedem Raum, um die stellmotoren entsprechend sinnig zu steuern. Somit brauchst dann in jedem der Räume eine NPS oder in jedem Raum eine Temperaturmesser, den du dann zu Steuerung heranziehst. Wenn du dir schon HM Geräte holst dann würde ich die HM Thermostate in jedem Raum installieren und mit dem AP verbinden und dort dem Grunde konfigurieren. Dann alles in iOB integrieren und die Raum Thermostate dann in das NPS integrieren. Dann kann ich auf dem NPS die Werte jedes Raumes sehen und von dort auch ändern.Ja das ist unstrittig. Ein externes Thermometer (z.B. ein Zigbee Aqara) tut es auch und kann im Raum unauffällig besser angeordnet werden als an der Tür (Zugluft etc.)
Auch machen in diesem Kontext Fenster-Sensoren sinn. Fenster auf --> Thermostat ggfs. mit sinnvollem Offset aus / Fenster zu --> Thermostat wieder an
-
@vocaris Danke für Deine wirklich ausführliche Antwort. Also einen raspberrymatic besitze ich schon, auch schon einige HM und HMIP Komponenten (auch einen HMIP AP), nur eben noch keinen Raumthermostaten und keine FBH Steuerung.
@all Und jetzt bin ich etwas verwirrt. Das NSPanel sollte eigentlich gerade dort auf Augenhöhe installiert werden. Ansonsten gibt es keinen Platz für das Gerät. Und ich bin der Meinung mal gelesen zu haben, dass das Panel in der "Ursprungsform" auch einen Thermostat ersetzen kann? Auch in der Tasmota Version kann man (meine ich gelesen zu haben) eine Thermostat Erweiterung hinzufügen? Geht das jetzt nur in diesem speziellen Fall mit Lovelace nicht?
Ich frage deshöab so expliziet nach, weil es ja schon eine komplette Veränderung der Situation ist. Es gibt bei mir 16 Räume, ergo sollten auch 16 NSPanel angeschafft werden . Die Kosten würden nahezu verdoppelt wenn man jetzt zusätzlich noch einen Wandthermostaten bräuchte, gesc hweige denn vom Platzbedarf.Wie gesagt jetzt bin verunsichert, was ich machen soll...
Beste Grüße Elluminatus
@Armilar Sorry wir haben wohl parallel getippt, jetzt war ich zu langsam, danke für Deine Anmerkung