    • wendy2702
      wendy2702 @Pooldiver last edited by

      @pooldiver Hier gibt es etliche Anfänger Themen dazu.

      Benutze die Suche im Forum oder Google. Da wirst du fündig.

      1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • B
        blessi last edited by

        Ich habe jetzt einmal provisorisch den Drehstromzähler SDM720DM-V2 sowie den Wandler USR-TCP232-304 angeklemmt.
        Die Einstellungen habe ich wie folgt:
        2023-02-26 13_19_41-instances - iobroker-pm – Mozilla Firefox.png
        2023-02-26 13_20_07-USR-TCP232-304 – Mozilla Firefox.png

        Der moudbus Adapter sprint für ca. 6 Sekunden auf grün und dann auf orange. Nach ca. 1 Minute wird der Adapter wieder für ca. 6 Sekunden grün, dann wieder orange.

        Hat jemand eine Idee warum?

        Viele Grüße
        Maic

        Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Thomas Braun
          Thomas Braun Most Active @blessi last edited by

          @blessi sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

          Hat jemand eine Idee warum?

          Ohne LogFile wohl eher nicht.

          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • B
            blessi @Thomas Braun last edited by blessi

            @thomas-braun Sorry 😉

            modbus.0
            	2023-02-26 13:36:42.921	info	Disconnected from slave 192.168.137.105
            modbus.0
            	2023-02-26 13:36:42.120	warn	Poll error count: 5 code: "App Timeout"
            modbus.0
            	2023-02-26 13:36:41.921	error	Client in error state.
            modbus.0
            	2023-02-26 13:36:41.921	error	Request timed out.
            modbus.0
            	2023-02-26 13:36:41.920	warn	Error: undefined
            modbus.0
            	2023-02-26 13:36:36.919	info	Connected to slave 192.168.137.105
            modbus.0
            	2023-02-26 13:35:36.916	info	Disconnected from slave 192.168.137.105
            modbus.0
            	2023-02-26 13:35:36.116	warn	Poll error count: 4 code: "App Timeout"
            modbus.0
            	2023-02-26 13:35:35.916	error	Client in error state.
            modbus.0
            	2023-02-26 13:35:35.916	error	Request timed out.
            modbus.0
            	2023-02-26 13:35:35.916	warn	Error: undefined
            modbus.0
            	2023-02-26 13:35:30.915	info	Connected to slave 192.168.137.105
            modbus.0
            	2023-02-26 13:34:30.908	info	Disconnected from slave 192.168.137.105
            modbus.0
            	2023-02-26 13:34:30.107	warn	Poll error count: 3 code: "App Timeout"
            modbus.0
            	2023-02-26 13:34:29.908	error	Client in error state.
            modbus.0
            	2023-02-26 13:34:29.908	error	Request timed out.
            modbus.0
            	2023-02-26 13:34:29.907	warn	Error: undefined
            modbus.0
            	2023-02-26 13:34:24.906	info	Connected to slave 192.168.137.105
            modbus.0
            	2023-02-26 12:33:24.900	info	Disconnected from slave 192.168.137.105
            modbus.0
            	2023-02-26 12:33:24.099	warn	Poll error count: 2 code: "App Timeout"
            modbus.0
            	2023-02-26 12:33:23.900	error	Client in error state.
            modbus.0
            	2023-02-26 12:33:23.900	error	Request timed out.
            modbus.0
            	2023-02-26 12:33:23.899	warn	Error: undefined
            modbus.0
            	2023-02-26 12:33:18.898	info	Connected to slave 192.168.137.105
            modbus.0
            	2023-02-26 12:32:18.893	info	Disconnected from slave 192.168.137.105
            modbus.0
            	2023-02-26 12:32:17.893	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
            modbus.0
            	2023-02-26 12:32:17.893	error	Client in error state.
            modbus.0
            	2023-02-26 12:32:17.892	error	Request timed out.
            modbus.0
            	2023-02-26 12:32:17.892	warn	Error: undefined
            modbus.0
            	2023-02-26 12:32:12.888	info	Connected to slave 192.168.137.105
            modbus.0
            	2023-02-26 12:32:12.519	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
            modbus.0
            	2023-02-26 12:32:08.858	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            modbus.0
            	2023-02-26 12:32:08.858	info	terminating
            modbus.0
            	2023-02-26 12:32:08.857	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            modbus.0
            	2023-02-26 12:31:40.142	info	Disconnected from slave 192.168.137.105
            modbus.0
            	2023-02-26 12:31:39.339	warn	Poll error count: 12 code: "App Timeout"
            modbus.0
            	2023-02-26 12:31:39.139	error	Client in error state.
            modbus.0
            	2023-02-26 12:31:39.139	error	Request timed out.
            modbus.0
            	2023-02-26 12:31:39.139	warn	Error: undefined
            modbus.0
            	2023-02-26 12:31:34.138	info	Connected to slave 192.168.137.105
            
            Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Thomas Braun
              Thomas Braun Most Active @blessi last edited by

              @blessi

              Das ist Text und Text gehört nicht geknipst sondern als Text in CodeTags eingebettet gepostet. Dann kann man damit auch arbeiten.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Thomas Braun
                Thomas Braun Most Active @blessi last edited by

                @blessi

                Client in error state.

                Ohne jetzt Modbus zu kennen würde ich sagen: Starte die Kiste mal neu.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • K
                  klassisch Most Active last edited by klassisch

                  Der Modbus geht leider erst, wenn alles passt.
                  Also alles richtig verdrahten.

                  Einer der beiden Partner muß auf Modbus RTU stehen, z.B. "RTU over TCP"

                  Und zeig mal Deine weiteren Adapter Einstellungen

                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • B
                    blessi @klassisch last edited by

                    @klassisch Ich habe am Drehstromzähler aktuell nur L1 und N angeklemmt und einen Verbraucher an L1 und N.
                    Zwischen Zähler und USR-TCP232-304 habe ich A auf A, B auf B und G auf G geklemmt.

                    Was meinst Du mit einen Partner muss auf Modbus RTU stehen?

                    Hier die Adapter Einstellungen:
                    2023-02-26 14_59_25-instances - iobroker-pm – Mozilla Firefox.png
                    2023-02-26 15_06_13-instances - iobroker-pm – Mozilla Firefox.png
                    2023-02-26 15_06_33-instances - iobroker-pm – Mozilla Firefox.png
                    2023-02-26 15_06_53-instances - iobroker-pm – Mozilla Firefox.png
                    Sonst habe ich im Adapter nichts eingestellt.

                    Die Einstellungen vom USR-TCP232-304:
                    2023-02-26 15_08_22-USR-TCP232-304 – Mozilla Firefox.png
                    2023-02-26 15_08_33-USR-TCP232-304 – Mozilla Firefox.png
                    2023-02-26 15_08_45-USR-TCP232-304 – Mozilla Firefox.png

                    Drehstromzähler ist auf 001 und 9,6 kbaud eingestellt.

                    K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • K
                      klassisch Most Active @blessi last edited by

                      @blessi Stell im ioBrober bei den Verbindungsparametern man RTU over TCP ein.

                      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • K
                        klassisch Most Active last edited by

                        Und "Alias benutzen" anhaken

                        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • B
                          blessi @klassisch last edited by

                          @klassisch Habe ich umgestellt. Brachte keine Änderung.
                          Habe auch mal den Adapter deinstalliert, iobroker neu gestartet und neu installiert.
                          Keinen Unterschied.

                          modbus.0
                          	2023-02-26 15:43:14.525	info	Disconnected from slave 192.168.137.105
                          modbus.0
                          	2023-02-26 15:43:13.524	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                          modbus.0
                          	2023-02-26 15:43:13.524	error	Client in error state.
                          modbus.0
                          	2023-02-26 15:43:13.524	error	Request timed out.
                          modbus.0
                          	2023-02-26 15:43:13.523	warn	Error: undefined
                          modbus.0
                          	2023-02-26 15:43:08.049	info	Connected to slave
                          modbus.0
                          	2023-02-26 14:42:08.040	info	Disconnected from slave 192.168.137.105
                          modbus.0
                          	2023-02-26 14:42:07.039	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                          modbus.0
                          	2023-02-26 14:42:07.039	error	Client in error state.
                          modbus.0
                          	2023-02-26 14:42:07.039	error	Request timed out.
                          modbus.0
                          	2023-02-26 14:42:07.038	warn	Error: undefined
                          modbus.0
                          	2023-02-26 14:42:01.570	info	Connected to slave
                          modbus.0
                          	2023-02-26 14:42:01.105	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.23
                          modbus.0
                          	2023-02-26 14:41:57.430	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          modbus.0
                          	2023-02-26 14:41:57.430	info	terminating
                          modbus.0
                          	2023-02-26 14:41:57.429	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          

                          Das iobroker unter Proxmox läuft, sollte doch keinen Unterschied machen, oder?

                          K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • B
                            blessi @klassisch last edited by

                            @klassisch sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                            @blessi Stell im ioBrober bei den Verbindungsparametern man RTU over TCP ein.

                            2023-02-26 15_45_08-instances - iobroker-pm – Mozilla Firefox.png

                            wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • wendy2702
                              wendy2702 @blessi last edited by

                              @blessi stelle für die Modbus Instanz das loggen auf Debug.

                              Nach setzen des Hakens aliases benutzen bitte die Register kontrollieren

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • K
                                klassisch Most Active @blessi last edited by klassisch

                                @blessi Proxmox kenne ich nicht. Aber manchmal blockiert das dieNetzwerkrouten.
                                Aber im log stand "connected to slave" also sollte das nicht das Problem sein.

                                Meine Empfehlung: In der Registereinstellung erst man alle löschen bis auf den erste, Spannung Phase 1.
                                Wenn sich irgendwo ein Fehler eingeschlichen hat, bockt der Modbus

                                Der Zähler muß natürlich auch angeschlossen sein.

                                B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • B
                                  blessi @klassisch last edited by

                                  @klassisch Ich habe jetzt im Eingangsregister nur die erste Zeile. Jetzt bleibt der Adapter grün 🙂

                                  Ich hatte die Zeilen über "Als TSV bearbeiten" eingetragen. Hatte die Einträge aus dem Forum kopiert (Beitrag 9 von andi2055). Da muss da der Fehler sein.

                                  Schon einmal vielen Dank für die Unterstützung 🙂

                                  K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • K
                                    klassisch Most Active @blessi last edited by

                                    @blessi Glückwunsch und prima, daß es jetzt klappt!
                                    Vielleicht hast Du eine andere FW Version und die Übernahme der alten Daten erzeugt einen Fehler.

                                    Wenn Du mehrere Zähler anschließen möchtest, dann Baudrate erhöhen.
                                    Immer einen Schritt nach dem anderen machen. Auch beim bedaten.
                                    Modbus ist uralt und die Fehlerdiagnosemöglichkeiten sind aus einer anderen Zeit.
                                    Wenn Modbus läuft, dann robust udn zuverlässig. Wenn aber irgendwo ein Fehler ist, dann geht es nicht und es fehlt an klaren Hinweisen woran es liegt.

                                    B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • B
                                      blessi @klassisch last edited by

                                      @klassisch Es war der Eintrag 30397. Habe den händisch eingetragen und nun geht es mit allen Einträgen.
                                      Ich werde wahrscheinlich maximal 2 Zähler pro USR anklemmen.
                                      Ich habe noch einen 2. USR gekauft 😉
                                      Wo muss ich die Baudrate erhöhen? Nur im USR? Oder auch bei den Zählern?

                                      wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @blessi last edited by

                                        @blessi Baudrate muss auf beidem erhöht werden und zusammen passen

                                        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • B
                                          blessi @wendy2702 last edited by

                                          @wendy2702 OK, danke 🙂

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • S
                                            SmartHomer 0 @klassisch last edited by

                                            @klassisch sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                            Als Fertiggerät kämen USR-TCP232-304; USR-TCP232-306; USR-TCP232-410S mit LAN oder URS-W610 mit WLAN in Frage.
                                            Die Fertiggeräte haben bereits eine RS485 Schnittstelle sowie Eth-Buchse bzw. WLAN Antenne. Die muß man nur noch entsprechend konfigurieren. Da sind sie etwas bockig, weil sie mit einer unpraktischen fixen IP ausgeliefert werden und erst mal auf DHCP umgestellt werden müssen. Die haben einen TCP Server und Web-interface mit dem man TCP Server (Ports) und die RS485 (Baudrate) konfigurieren kann.
                                            Im Modbus Adapter stellt man TCP und die Adresse des o.g. USRIOT Moduls ein, z.B.

                                            Folgende Konstellation möchte ich ebenfalls als funktionierend bestätigen:
                                            SDM72DM-V2 MID (RS485) mit USIROT USR-W610 (WLAN)
                                            Abfrage über ioBroker ModBus-Adapter (Docker-Installation auf Synology-NAS)

                                            U 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            1.2k
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            modbus modbus rtu rs485 sdm120 sdm630 sdm72 stromzähler tcprs485 wandler
                                            23
                                            220
                                            36965