Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Modbus RS485 Tutorial/Einstieg gesucht

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.0k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.0k

Modbus RS485 Tutorial/Einstieg gesucht

Modbus RS485 Tutorial/Einstieg gesucht

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
39 Posts 8 Posters 3.7k Views 6 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • W WolfgangFB

    @joergh

    So, ich habe den USB Stick in den Raspberry gesteckt, auf dem auch IO Broker läuft. Als IP habe ich die IP des Raspberry eingetragen. Beim Zigbee Stick musste ich explizit das Device angeben, hier wird das nicht benötigt?
    Bei Verbindungsparameter habe ich bei "TCP/Serielle RTU" die Auswahl zwischen TCP, Serial und RTU over IP. Hier habe ich "RTU over IP" gewählt (das einzige wo RTU vorkommt). Der Adapter bleibt gelb, Verbunden mit Hots grün, Lebenszeichen grün, Verbunden mit Gerät oder Dienst rot.

    R Offline
    R Offline
    Radi
    wrote on last edited by Radi
    #6

    @wolfgangfb Mach das mal lieber(die Abfrage als TCP-IP)nicht. Dein USB-Stick steckt an dem Raspi mit dem IO-Broker. Da du dann seriell abfragst, sollten deine Einstellungen in etwa so aussehen:
    ac005303-a77a-4887-891c-402a9a088869-image.png
    Die Register, die du abfragen musst stehen in der Beschreibung vom Zähler.
    Meist sind dies dann Holding-Register

    1 Reply Last reply
    0
    • W WolfgangFB

      @joergh

      So, ich habe den USB Stick in den Raspberry gesteckt, auf dem auch IO Broker läuft. Als IP habe ich die IP des Raspberry eingetragen. Beim Zigbee Stick musste ich explizit das Device angeben, hier wird das nicht benötigt?
      Bei Verbindungsparameter habe ich bei "TCP/Serielle RTU" die Auswahl zwischen TCP, Serial und RTU over IP. Hier habe ich "RTU over IP" gewählt (das einzige wo RTU vorkommt). Der Adapter bleibt gelb, Verbunden mit Hots grün, Lebenszeichen grün, Verbunden mit Gerät oder Dienst rot.

      J Offline
      J Offline
      JoergH
      wrote on last edited by
      #7

      @wolfgangfb @Radi hat Recht. Da das Teil direkt im Rechner steckt, braucht man kein TCP, sondern direkt über serielle, als die das eingebunden wird ansprechen.

      R 1 Reply Last reply
      0
      • J JoergH

        @wolfgangfb @Radi hat Recht. Da das Teil direkt im Rechner steckt, braucht man kein TCP, sondern direkt über serielle, als die das eingebunden wird ansprechen.

        R Offline
        R Offline
        Radi
        wrote on last edited by Radi
        #8

        @joergh @wolfgangfb Bitte noch die Einstellungen für die serielle Schnittstelle und das Gerät beachten. Die Baudrate sollte im Handbuch stehen. Die Geräteadresse (ID) wird wahrscheinlich nicht wie in meinem Beispiel die 2 sondern die 1 sein. Einen Screenshot, wie die Register abgfragt werden hänge ich auch noch an. Aber die Adressen musst du auf deinen Zähler anpassen. Das sind mit Sicherheit andere Register als bei mir.
        f219e1b0-585f-41c9-91ac-538fe6295896-grafik.png
        So sehen meine Registerabfragen aus.

        1 Reply Last reply
        0
        • W Offline
          W Offline
          WolfgangFB
          wrote on last edited by WolfgangFB
          #9

          @radi

          Hi, ich komme leider nicht weiter. Ich habe wie gesagt den WINGONEER CH340E (5,99 bei Amazon) und finde dazu keine Anleitung im Netz.

          pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
          insgesamt 0
          lrwxrwxrwx 1 root root 13 19. Mai 12:51 usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
          

          Aber egal was ich bei den Verbindungsparametern einstelle, der letzte Punkt (Verbunden mit Gerät oder Dienst) bleibt rot.

          Bei Port habe ich /dev/ttyUSB1 eingetragen, aber was ich als Baudrate und Geräte ID eintragen soll ist mir nicht klar.

          Alternaativ: Welchen Adapter verwendit Ihr bei dem die Parameter bekannt sind?

          J 1 Reply Last reply
          0
          • W WolfgangFB

            @joergh
            Hi
            Ich habe eine Stromzähler DDM1850
            DDM18SD.jpg
            und einen USB <> RS485 Adapter WINGONEER CH340E
            WINGONEER CH340E USB zu TTL USB zu RS485.jpg
            An der Stelle weiß ich aber schon nicht weiter. AB mit AB verbinden und dann? Welche Treiber brauche ich für den Raspberry (vermutlich keine weil USB)? Wie konfiguriere ich den Adapter etc. etc.

            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            wrote on last edited by
            #10

            @wolfgangfb sagte in Modbus RS485 Tutorial/Einstieg gesucht:

            Hi
            Ich habe eine Stromzähler DDM1850

            Die Suche ergibt eine Makita ....

            @joergh sagte in Modbus RS485 Tutorial/Einstieg gesucht:
            @wolfgangfb Hast Du eine Doku zu dem Stromzähler? Die bräuchten wir schon...

            ???

            @wolfgangfb sagte in Modbus RS485 Tutorial/Einstieg gesucht:

            @radi
            Hi, ich komme leider nicht weiter.

            siehe oben ...

            aber was ich als Baudrate und Geräte ID eintragen soll ist mir nicht klar.

            siehe oben ..

            Wir brauchen schon die richtig Typenbezeichnung von deinem Stromzähler , bzw. eine Anleitung wo die Modbus-Register dazu drin stehen , inkl. der Bautraten , sonst stocherst du nur rumm ..

            Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

            W 1 Reply Last reply
            0
            • GlasfaserG Glasfaser

              @wolfgangfb sagte in Modbus RS485 Tutorial/Einstieg gesucht:

              Hi
              Ich habe eine Stromzähler DDM1850

              Die Suche ergibt eine Makita ....

              @joergh sagte in Modbus RS485 Tutorial/Einstieg gesucht:
              @wolfgangfb Hast Du eine Doku zu dem Stromzähler? Die bräuchten wir schon...

              ???

              @wolfgangfb sagte in Modbus RS485 Tutorial/Einstieg gesucht:

              @radi
              Hi, ich komme leider nicht weiter.

              siehe oben ...

              aber was ich als Baudrate und Geräte ID eintragen soll ist mir nicht klar.

              siehe oben ..

              Wir brauchen schon die richtig Typenbezeichnung von deinem Stromzähler , bzw. eine Anleitung wo die Modbus-Register dazu drin stehen , inkl. der Bautraten , sonst stocherst du nur rumm ..

              W Offline
              W Offline
              WolfgangFB
              wrote on last edited by
              #11

              @glasfaser

              OK, meine Augen sind nicht mehr so gut. Der Zähler heißt DDM18SD
              https://www.re-innovation.co.uk/docs/talking-to-a-ddm18sd-energy-meter/

              Alternativ liegt hier noch ein SINOTIMER DDS548MR zu dem ich aber auch keine Anleitung im Netz finde.
              Aber: Ich bekomme ja schon den USB Adapter nicht eingebunden.
              Ist die Baudrate vom Zähler oder vom USB Adapter abhängig?

              W GlasfaserG 2 Replies Last reply
              0
              • W WolfgangFB

                @glasfaser

                OK, meine Augen sind nicht mehr so gut. Der Zähler heißt DDM18SD
                https://www.re-innovation.co.uk/docs/talking-to-a-ddm18sd-energy-meter/

                Alternativ liegt hier noch ein SINOTIMER DDS548MR zu dem ich aber auch keine Anleitung im Netz finde.
                Aber: Ich bekomme ja schon den USB Adapter nicht eingebunden.
                Ist die Baudrate vom Zähler oder vom USB Adapter abhängig?

                W Offline
                W Offline
                WolfgangFB
                wrote on last edited by
                #12

                @wolfgangfb
                Für den DDM18SD habe ich auch die Register gefunden:
                Register_senkrecht.jpg

                GlasfaserG 1 Reply Last reply
                0
                • W WolfgangFB

                  @glasfaser

                  OK, meine Augen sind nicht mehr so gut. Der Zähler heißt DDM18SD
                  https://www.re-innovation.co.uk/docs/talking-to-a-ddm18sd-energy-meter/

                  Alternativ liegt hier noch ein SINOTIMER DDS548MR zu dem ich aber auch keine Anleitung im Netz finde.
                  Aber: Ich bekomme ja schon den USB Adapter nicht eingebunden.
                  Ist die Baudrate vom Zähler oder vom USB Adapter abhängig?

                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  wrote on last edited by
                  #13

                  @wolfgangfb sagte in Modbus RS485 Tutorial/Einstieg gesucht:

                  Aber: Ich bekomme ja schon den USB Adapter nicht eingebunden.

                  Aber egal was ich bei den Verbindungsparametern einstelle, der letzte Punkt (Verbunden mit Gerät oder Dienst) bleibt rot.

                  Der wird erst Grün , wenn die Verbindung ( steht ) / auch richtig das Register abgefragt wird.

                  zu dem ich aber auch keine Anleitung im Netz finde.

                  Sorry ,dabei kann ich dir nicht helfen .

                  Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • W WolfgangFB

                    @wolfgangfb
                    Für den DDM18SD habe ich auch die Register gefunden:
                    Register_senkrecht.jpg

                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    wrote on last edited by
                    #14

                    @wolfgangfb sagte in Modbus RS485 Tutorial/Einstieg gesucht:

                    habe ich auch die Register gefunden:

                    Ich mache es immer so :

                    https://forum.iobroker.net/topic/51804/erledigt-modbusfrage-mit-waveshare-rs485-to-eth-b/28

                    teste erst mit einem Windows Programm .... dann mit ioBroker .

                    Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                    W 1 Reply Last reply
                    0
                    • W WolfgangFB

                      @radi

                      Hi, ich komme leider nicht weiter. Ich habe wie gesagt den WINGONEER CH340E (5,99 bei Amazon) und finde dazu keine Anleitung im Netz.

                      pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                      insgesamt 0
                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 19. Mai 12:51 usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
                      

                      Aber egal was ich bei den Verbindungsparametern einstelle, der letzte Punkt (Verbunden mit Gerät oder Dienst) bleibt rot.

                      Bei Port habe ich /dev/ttyUSB1 eingetragen, aber was ich als Baudrate und Geräte ID eintragen soll ist mir nicht klar.

                      Alternaativ: Welchen Adapter verwendit Ihr bei dem die Parameter bekannt sind?

                      J Offline
                      J Offline
                      JoergH
                      wrote on last edited by
                      #15

                      @wolfgangfb sagte in Modbus RS485 Tutorial/Einstieg gesucht:

                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 19. Mai 12:51 usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB1

                      
                      Aber egal was ich bei den Verbindungsparametern einstelle, der letzte Punkt (Verbunden mit Gerät oder Dienst) bleibt rot.
                      
                      Bei  Port habe ich /dev/ttyUSB1 eingetragen, aber was ich als Baudrate und Geräte ID eintragen soll ist mir nicht klar.
                      
                      Alternaativ: Welchen Adapter verwendit Ihr bei dem die Parameter bekannt sind?
                      

                      Wenn er schonmal zwei grüne anzeigt, heisst dass, dass er sich mit dem Zähler verbindet. Der letzte wird erst grün, wenn eine erfolgreiche Abfrage eines oder mehrerer Register stattgefunden hat. Also liegt es nun vermutlich an den Registereinstellungen. Was sagt denn Dein Logfile im Debug Modus?

                      W 1 Reply Last reply
                      0
                      • J JoergH

                        @wolfgangfb sagte in Modbus RS485 Tutorial/Einstieg gesucht:

                        lrwxrwxrwx 1 root root 13 19. Mai 12:51 usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB1

                        
                        Aber egal was ich bei den Verbindungsparametern einstelle, der letzte Punkt (Verbunden mit Gerät oder Dienst) bleibt rot.
                        
                        Bei  Port habe ich /dev/ttyUSB1 eingetragen, aber was ich als Baudrate und Geräte ID eintragen soll ist mir nicht klar.
                        
                        Alternaativ: Welchen Adapter verwendit Ihr bei dem die Parameter bekannt sind?
                        

                        Wenn er schonmal zwei grüne anzeigt, heisst dass, dass er sich mit dem Zähler verbindet. Der letzte wird erst grün, wenn eine erfolgreiche Abfrage eines oder mehrerer Register stattgefunden hat. Also liegt es nun vermutlich an den Registereinstellungen. Was sagt denn Dein Logfile im Debug Modus?

                        W Offline
                        W Offline
                        WolfgangFB
                        wrote on last edited by
                        #16

                        @joergh sagte in Modbus RS485 Tutorial/Einstieg gesucht:

                        Wenn er schonmal zwei grüne anzeigt, heisst dass, dass er sich mit dem Zähler verbindet.

                        Der Adapter zeigt auch zwei mal grün wenn überhaupt kein USB Stick mit dem Raspi verbunden ist. Von daher würde ich da keine Rückschlüsse ziehen.
                        Wie würden denn die Einstellungen aussehen wenn ich z.B. die Leistung abfragen will? Wo trage ich das ein? Diskrete Eingänge? Ausgänge wohl kaum. Eingangsregister oder Holdingregister? Low-Byte ist 0x1a, High Byte ist 0. Ist die Adresse dann 6656 (0x1a00) oder 26 (0x1a) oder etwas ganz anderes?

                        J 1 Reply Last reply
                        0
                        • W WolfgangFB

                          @joergh sagte in Modbus RS485 Tutorial/Einstieg gesucht:

                          Wenn er schonmal zwei grüne anzeigt, heisst dass, dass er sich mit dem Zähler verbindet.

                          Der Adapter zeigt auch zwei mal grün wenn überhaupt kein USB Stick mit dem Raspi verbunden ist. Von daher würde ich da keine Rückschlüsse ziehen.
                          Wie würden denn die Einstellungen aussehen wenn ich z.B. die Leistung abfragen will? Wo trage ich das ein? Diskrete Eingänge? Ausgänge wohl kaum. Eingangsregister oder Holdingregister? Low-Byte ist 0x1a, High Byte ist 0. Ist die Adresse dann 6656 (0x1a00) oder 26 (0x1a) oder etwas ganz anderes?

                          J Offline
                          J Offline
                          JoergH
                          wrote on last edited by JoergH
                          #17

                          @wolfgangfb sagte in Modbus RS485 Tutorial/Einstieg gesucht:

                          @joergh sagte in Modbus RS485 Tutorial/Einstieg gesucht:

                          Wenn er schonmal zwei grüne anzeigt, heisst dass, dass er sich mit dem Zähler verbindet.

                          Der Adapter zeigt auch zwei mal grün wenn überhaupt kein USB Stick mit dem Raspi verbunden ist. Von daher würde ich da keine Rückschlüsse ziehen.
                          Wie würden denn die Einstellungen aussehen wenn ich z.B. die Leistung abfragen will? Wo trage ich das ein? Diskrete Eingänge? Ausgänge wohl kaum. Eingangsregister oder Holdingregister? Low-Byte ist 0x1a, High Byte ist 0. Ist die Adresse dann 6656 (0x1a00) oder 26 (0x1a) oder etwas ganz anderes?

                          Hmmm, ok, ist mir auch neu. Bei TCP muss er eine Verbindung herstellen können, kann an der seriellen Emulation liegen...zur seriellen Schnittstelle hat er die Verbindung ja schon aufbauen können...

                          Die Einstellungen stehen in der Beschreibung die Du oben gepostet hast. Da die Qualität ziemlich schlecht ist, kann ich es kaum lesen. Was ich sehen kann ist, dass er zwei Arten von Registern hat, Data (Holding) Register (0x04) - read only und Parameter Register (0x03) - read & write.
                          Wenn die Leistung in Data Register 0x001a ist, dann ist das Register 26. Das musst Du dann eintragen bei Holding Register vorne als Adresse des Registers, dann die restlichen Paramter dahinter korrekt setzen und "Abfrage" nicht vergessen...Aliases muss aus sein.

                          Sieht dann so aus (bei mir sind aber alle Adressen ab 40000):

                          02fce6d3-de81-4904-a5a8-d62209bf76cb-grafik.png

                          GlasfaserG 1 Reply Last reply
                          0
                          • J JoergH

                            @wolfgangfb sagte in Modbus RS485 Tutorial/Einstieg gesucht:

                            @joergh sagte in Modbus RS485 Tutorial/Einstieg gesucht:

                            Wenn er schonmal zwei grüne anzeigt, heisst dass, dass er sich mit dem Zähler verbindet.

                            Der Adapter zeigt auch zwei mal grün wenn überhaupt kein USB Stick mit dem Raspi verbunden ist. Von daher würde ich da keine Rückschlüsse ziehen.
                            Wie würden denn die Einstellungen aussehen wenn ich z.B. die Leistung abfragen will? Wo trage ich das ein? Diskrete Eingänge? Ausgänge wohl kaum. Eingangsregister oder Holdingregister? Low-Byte ist 0x1a, High Byte ist 0. Ist die Adresse dann 6656 (0x1a00) oder 26 (0x1a) oder etwas ganz anderes?

                            Hmmm, ok, ist mir auch neu. Bei TCP muss er eine Verbindung herstellen können, kann an der seriellen Emulation liegen...zur seriellen Schnittstelle hat er die Verbindung ja schon aufbauen können...

                            Die Einstellungen stehen in der Beschreibung die Du oben gepostet hast. Da die Qualität ziemlich schlecht ist, kann ich es kaum lesen. Was ich sehen kann ist, dass er zwei Arten von Registern hat, Data (Holding) Register (0x04) - read only und Parameter Register (0x03) - read & write.
                            Wenn die Leistung in Data Register 0x001a ist, dann ist das Register 26. Das musst Du dann eintragen bei Holding Register vorne als Adresse des Registers, dann die restlichen Paramter dahinter korrekt setzen und "Abfrage" nicht vergessen...Aliases muss aus sein.

                            Sieht dann so aus (bei mir sind aber alle Adressen ab 40000):

                            02fce6d3-de81-4904-a5a8-d62209bf76cb-grafik.png

                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            wrote on last edited by Glasfaser
                            #18

                            @joergh

                            Da die Qualität ziemlich schlecht ist

                            Müsste das sein , habe es mal für Ihn gegoogelt .
                            https://de.aliexpress.com/item/33003316323.html

                            @WolfgangFB

                            Naja .... , Made in CE

                            Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • GlasfaserG Glasfaser

                              @wolfgangfb sagte in Modbus RS485 Tutorial/Einstieg gesucht:

                              habe ich auch die Register gefunden:

                              Ich mache es immer so :

                              https://forum.iobroker.net/topic/51804/erledigt-modbusfrage-mit-waveshare-rs485-to-eth-b/28

                              teste erst mit einem Windows Programm .... dann mit ioBroker .

                              W Offline
                              W Offline
                              WolfgangFB
                              wrote on last edited by
                              #19

                              @glasfaser sagte in Modbus RS485 Tutorial/Einstieg gesucht:

                              @wolfgangfb sagte in Modbus RS485 Tutorial/Einstieg gesucht:

                              habe ich auch die Register gefunden:

                              Ich mache es immer so :

                              https://forum.iobroker.net/topic/51804/erledigt-modbusfrage-mit-waveshare-rs485-to-eth-b/28

                              teste erst mit einem Windows Programm .... dann mit ioBroker .

                              Ich habe mir dieses Programm besorgt. In der Gerätesteuerung habe ich gefunden, dass Com3 ein USB Device ist. Das habe ich eingetragen und auf Connect gedrückt, es kam auch keine Fehlermeldung.

                              Wenn ich den Stromzähler startet kommt im Display zuerst "AD 0013" "b 9600" "C 1000", ich vermute dass 13 eine Adresse ist, b9600 eine Baudrate, was C1000 ist weiß ich nicht.

                              In dem Programm selbst kommt aber immer die Medlung "Modbus time out"
                              Grundsätzliche Frage: Ich habe den Ausgang A des Stromzählers mit Pin A des RS485 Adapters verbunden und B mit B. Ist das richtig? Oder muss wie bei RS232 RX und TX vertauscht werden?
                              Was schließe ich an "gnd" an?
                              n der Doku des Stromzählers steht: Serielle Parameter 9600 Even 1, stelle ich das auch im Modbus Simulator under "Modbus RTU" ein?

                              W 1 Reply Last reply
                              0
                              • W WolfgangFB

                                @glasfaser sagte in Modbus RS485 Tutorial/Einstieg gesucht:

                                @wolfgangfb sagte in Modbus RS485 Tutorial/Einstieg gesucht:

                                habe ich auch die Register gefunden:

                                Ich mache es immer so :

                                https://forum.iobroker.net/topic/51804/erledigt-modbusfrage-mit-waveshare-rs485-to-eth-b/28

                                teste erst mit einem Windows Programm .... dann mit ioBroker .

                                Ich habe mir dieses Programm besorgt. In der Gerätesteuerung habe ich gefunden, dass Com3 ein USB Device ist. Das habe ich eingetragen und auf Connect gedrückt, es kam auch keine Fehlermeldung.

                                Wenn ich den Stromzähler startet kommt im Display zuerst "AD 0013" "b 9600" "C 1000", ich vermute dass 13 eine Adresse ist, b9600 eine Baudrate, was C1000 ist weiß ich nicht.

                                In dem Programm selbst kommt aber immer die Medlung "Modbus time out"
                                Grundsätzliche Frage: Ich habe den Ausgang A des Stromzählers mit Pin A des RS485 Adapters verbunden und B mit B. Ist das richtig? Oder muss wie bei RS232 RX und TX vertauscht werden?
                                Was schließe ich an "gnd" an?
                                n der Doku des Stromzählers steht: Serielle Parameter 9600 Even 1, stelle ich das auch im Modbus Simulator under "Modbus RTU" ein?

                                W Offline
                                W Offline
                                WolfgangFB
                                wrote on last edited by
                                #20

                                @wolfgangfb
                                Ich antworte mir mal selbst.
                                Ich bin immer noch nicht weiter und würde einfach gerne wissen, ob bei Radzio Modbus Master Simulator die Meldung "Modbus message timeout" daher kommt, das der Stick oder die seriellen Parameter nicht stimmen oder ob es auch sein kann, dass der Stick zwar erkannt wird aber nur die Adresse nicht gelesen werden (weil z.B. falsch eingegeben)

                                K Ralla66R 2 Replies Last reply
                                0
                                • W WolfgangFB

                                  @wolfgangfb
                                  Ich antworte mir mal selbst.
                                  Ich bin immer noch nicht weiter und würde einfach gerne wissen, ob bei Radzio Modbus Master Simulator die Meldung "Modbus message timeout" daher kommt, das der Stick oder die seriellen Parameter nicht stimmen oder ob es auch sein kann, dass der Stick zwar erkannt wird aber nur die Adresse nicht gelesen werden (weil z.B. falsch eingegeben)

                                  K Offline
                                  K Offline
                                  klassisch
                                  Most Active
                                  wrote on last edited by klassisch
                                  #21

                                  @wolfgangfb Du hast A mit A und B mit B verbunden?
                                  Kreuze mal die Leitungen.
                                  Hintergrund: Die Zählerindustrie (zumindest die Europäische) interpretiert die etwas umständliche (bzw. sehr abstrahierte) RS485 Spec sehr streng. Die Halbleiterindustrie in sich geschlossen gleich - aber gerade anders herum. Und die meisten Stickhersteller schließen sich der Halbleiterindustrie an, weil sie sich am Datenblatt orientieren.

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • W WolfgangFB

                                    @wolfgangfb
                                    Ich antworte mir mal selbst.
                                    Ich bin immer noch nicht weiter und würde einfach gerne wissen, ob bei Radzio Modbus Master Simulator die Meldung "Modbus message timeout" daher kommt, das der Stick oder die seriellen Parameter nicht stimmen oder ob es auch sein kann, dass der Stick zwar erkannt wird aber nur die Adresse nicht gelesen werden (weil z.B. falsch eingegeben)

                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    Most Active
                                    wrote on last edited by Ralla66
                                    #22

                                    @wolfgangfb

                                    Versuche erst einmal die communication wie im Beispiel oben hinzubekommen.
                                    Also mit Windows PC und Realterm oder Hterm. So brauchst du erst einmal nur die CRC berechnen.
                                    Dann ergibt dies wie aus dem Beispiel oben,
                                    Baud 9600
                                    Parity Even
                                    Stopbit 1
                                    Hardwarecontroll RTS/CTS
                                    Comport des Sticks
                                    Die Adresse ist 13 dec in hex ist 0D
                                    Calculator CRC-16 Modbus:
                                    0D0400000002 (Processed data x0d 0x04 0x00 0x00 0x00 0x02 )
                                    Ergibt 0x0771
                                    Gedreht 0x71 0x07
                                    Gesendet per Realterm wird dann :
                                    0x0d 0x04 0x00 0x00 0x00 0x02 0x71 0x07

                                    In den Windows Einstellungen ist zu prüfen ob der Stick und der Treiber erkannt wurde.

                                    Nachtrag, in der Beschreibung steht :
                                    Die codierung format, parität (auch parität) und daten übertragung modus (acht daten bits, one stop bit) erfüllen die MODBUS-RTU standard anforderungen.
                                    Vermute die 02 ist das Low Byte Check Digit, dann wäre das Baud 9600 8n1.

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      ichbinblue2010
                                      wrote on last edited by
                                      #23

                                      Hallo
                                      Ich hab mir auch so ein Ding zugelegt. Hatte anfänglich auch Probleme damit. Wenn man das Ding unter Spannung nimmt, erschien bei mir Ad070 und das ist die Adresse. Das Problem warum bei mir keine Kommunikation zustande gekommen ist war, das die Parität auf "Even" eingestellt war. Hab dann mit dem Programm "Modbus Poll" die Änderungen vorgenommen Parität auf "nein" (zu verschickender Wert 2). Jetzt die Hexwerte der Adressen umwandeln und plus 1. Siehe da ich kann das Gerät auslesen.

                                      HomoranH 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • I ichbinblue2010

                                        Hallo
                                        Ich hab mir auch so ein Ding zugelegt. Hatte anfänglich auch Probleme damit. Wenn man das Ding unter Spannung nimmt, erschien bei mir Ad070 und das ist die Adresse. Das Problem warum bei mir keine Kommunikation zustande gekommen ist war, das die Parität auf "Even" eingestellt war. Hab dann mit dem Programm "Modbus Poll" die Änderungen vorgenommen Parität auf "nein" (zu verschickender Wert 2). Jetzt die Hexwerte der Adressen umwandeln und plus 1. Siehe da ich kann das Gerät auslesen.

                                        HomoranH Do not disturb
                                        HomoranH Do not disturb
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        wrote on last edited by
                                        #24

                                        @ichbinblue2010 sagte in Modbus RS485 Tutorial/Einstieg gesucht:

                                        Ich hab mir auch so ein Ding zugelegt.

                                        was bitte?

                                        @ichbinblue2010 sagte in Modbus RS485 Tutorial/Einstieg gesucht:

                                        Wenn man das Ding unter Spannung nimmt, erschien bei mir Ad070 und das ist die Adresse.

                                        wo erscheint das?

                                        @ichbinblue2010 sagte in Modbus RS485 Tutorial/Einstieg gesucht:

                                        Siehe da ich kann das Gerät auslesen.

                                        und was können wir dir helfen?

                                        https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          WolfgangFB
                                          wrote on last edited by
                                          #25

                                          @ralla66
                                          Ich greife das Thema nochmal auf.
                                          Ich habe mir jetzt ein SDM230 Energiemeßgerät besorgt und damit zumindest erste Erfolge erzielt.
                                          Ich habe mir auf Github das Programm QModMaster besorgt und nacchdem ich einen 100 Ohm Widerstand in die Leitung geschaltet habe (bin davor davon ausgegangen, dass bei 40 cm Leitungslänge kein Widerstnd notwendig ist) hat sich der Stromzähler mit dem Programm verbuden (Anzeige im Gerätedisplay) und ich konnte einen scan der "Holding Registers" machen.
                                          holding.jpg
                                          Jetzt die Frage: Wie geht es weiter? Im Modbus Adapter muss ich ja die Register eintragen. Wie komme ich aus den gescannten Holding Registern auf die Registernummern? Ich konnte auch keinerlei Änderung der Register erkennen, auch wenn eine Last zugeschaltet worder ist oder nicht.

                                          Ich habe dann nochal das DDM18SD angeschlossen, als Adresse habe ich 13 und 19 (evtl. ist die Anzeige 013 ja hexadezimal) eingetragen, aber in QModMaster kommt immer nur ein Timeout.

                                          HomoranH 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          398

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe