      badsnoopy667 @juggi1962 last edited by

      @juggi1962

      Kommentier die beiden Zeilen wo 37100 und 32000 abgefragt werden doch einfach aus! Also // davorschreiben, so wie das im Script bei anderen Zeilen ja auch schon gemacht wurde.

      J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • J
        juggi1962 @badsnoopy667 last edited by

        @badsnoopy667
        Meinst du diese?

        ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".State1",                   GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32000),          {name: "", unit: ""});
        ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.Status",                     GetU16(globalDataBuffer[powerMeterID], 37100),          {name: "", unit: ""});
        

        Brauch ich die gar nicht?

        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • B
          badsnoopy667 @juggi1962 last edited by

          @juggi1962
          Ja, das sollten die beiden Zeilen sein. Die brauchst Du nur, wenn du die beiden Register abfragen willst. Aber wie gesagt: Da steht meiner Meinung nach nix wirklich wichtiges drin. Wenn es also nicht klappt, würde ich die einfach nicht abfragen und gut ist.

          J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • J
            juggi1962 @badsnoopy667 last edited by

            @badsnoopy667
            Okay Danke, werde ich mal versuchen.
            Gruß Jürgen

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • J
              juggi1962 last edited by

              @badsnoopy667
              kannst du mir vielleicht sagen, was der Unterschid zwischen
              AktivePower und InputPower ist?
              Was von beiden kommt bei mir im Zählerkasten an?

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • J
                juggi1962 @badsnoopy667 last edited by

                @badsnoopy667 sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

                @juggi1962
                Ja, das sollten die beiden Zeilen sein. Die brauchst Du nur, wenn du die beiden Register abfragen willst. Aber wie gesagt: Da steht meiner Meinung nach nix wirklich wichtiges drin. Wenn es also nicht klappt, würde ich die einfach nicht abfragen und gut ist.

                Hmmmmmmmmmmm das ausklammern hat nichts gebracht die Fehlermeldungen kommen trotzdem

                javascript.0
                2023-03-13 13:18:07.967	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_neu: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                
                2023-03-13 13:17:04.965	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_neu: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
                
                
                2023-03-13 13:16:01.958	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_neu: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                

                Was nun ?? Gruß Jürgen

                B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • B
                  badsnoopy667 @juggi1962 last edited by

                  @juggi1962
                  Ja, ich glaube da war ich etwas zu schnell.
                  Ich glaube diese Zeile hier muss auch angepasst werden, weiß aber nicht genau wie:

                  const registerSpacesToReadContinuously = [[37100, 114], [32000, 116]];
                  
                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Alex Warkentin
                    Alex Warkentin @juggi1962 last edited by

                    @juggi1962 said in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

                    @alex-warkentin
                    Danke, hab das gerade gemacht und werde es heute beobachten.
                    Wenn ich weiterhin lästig sein darf geb ich dir falls was daher kommt Bescheid.
                    Gruß Jürgen.

                    So nun sind die ersten Fehlermeldungen gekommen und zwar

                    Error received reading address 37100 from id: 1 with error: 6
                    Error received reading address 32000 from id: 1 with error: 6
                    

                    Gruß Jürgen

                    Error 6 ist verkraftbar. Kommt bei mir auch zwischendurch mal vor. Bedeutet, dass der Client busy ist. Du könntest vielleicht das Abfrageintervall erhöhen.

                    Die undefined Fehler, die du später gepostet hast, sind sie mit der letzten Änderung (nur errorcode) erfolgt, oder hast du es wieder rückgängig gemacht?

                    J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • J
                      juggi1962 @Alex Warkentin last edited by

                      @alex-warkentin sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

                      @juggi1962 said in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

                      @alex-warkentin
                      Danke, hab das gerade gemacht und werde es heute beobachten.
                      Wenn ich weiterhin lästig sein darf geb ich dir falls was daher kommt Bescheid.
                      Gruß Jürgen.

                      So nun sind die ersten Fehlermeldungen gekommen und zwar

                      Error received reading address 37100 from id: 1 with error: 6
                      Error received reading address 32000 from id: 1 with error: 6
                      

                      Gruß Jürgen

                      Error 6 ist verkraftbar. Kommt bei mir auch zwischendurch mal vor. Bedeutet, dass der Client busy ist. Du könntest vielleicht das Abfrageintervall erhöhen.

                      Die undefined Fehler, die du später gepostet hast, sind sie mit der letzten Änderung (nur errorcode) erfolgt, oder hast du es wieder rückgängig gemacht?

                      @alex-warkentin
                      ich hab es zwischenzeitlich wieder rückgängig gemacht

                      Alex Warkentin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Alex Warkentin
                        Alex Warkentin @juggi1962 last edited by

                        @juggi1962 said in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

                        @alex-warkentin sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

                        @juggi1962 said in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

                        @alex-warkentin

                        Error 6 ist verkraftbar. Kommt bei mir auch zwischendurch mal vor. Bedeutet, dass der Client busy ist. Du könntest vielleicht das Abfrageintervall erhöhen.

                        Die undefined Fehler, die du später gepostet hast, sind sie mit der letzten Änderung (nur errorcode) erfolgt, oder hast du es wieder rückgängig gemacht?

                        @alex-warkentin
                        ich hab es zwischenzeitlich wieder rückgängig gemacht

                        Du solltest das mit der Änderung laufen lassen, damit du die Fehlercodes bekommst. Wie gesagt, 6 kannst du erstmal ignorieren.

                        Das mit dem Auskommentieren der Arrays macht keinen Sinn. Dann rufst du nichts mehr ab.

                        J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • J
                          juggi1962 @Alex Warkentin last edited by juggi1962

                          @alex-warkentin sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

                          @juggi1962 said in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

                          @alex-warkentin sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

                          @juggi1962 said in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

                          @alex-warkentin

                          Error 6 ist verkraftbar. Kommt bei mir auch zwischendurch mal vor. Bedeutet, dass der Client busy ist. Du könntest vielleicht das Abfrageintervall erhöhen.

                          Die undefined Fehler, die du später gepostet hast, sind sie mit der letzten Änderung (nur errorcode) erfolgt, oder hast du es wieder rückgängig gemacht?

                          @alex-warkentin
                          ich hab es zwischenzeitlich wieder rückgängig gemacht

                          Du solltest das mit der Änderung laufen lassen, damit du die Fehlercodes bekommst. Wie gesagt, 6 kannst du erstmal ignorieren.

                          Das mit dem Auskommentieren der Arrays macht keinen Sinn. Dann rufst du nichts mehr ab.

                          Okay, hab es wieder umgestellt und werde es weiter beobachten.
                          Danke noch mal für deine Bemühungen und Hilfe.
                          Ach ja, kannst du mir vielleicht noch sagen, was der Unterschid zwischen
                          AktivePower und InputPower ist?
                          Was von beiden kommt bei mir im Zählerkasten an?
                          Schönen Abend, Gruß Jürgen

                          Alex Warkentin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Alex Warkentin
                            Alex Warkentin @juggi1962 last edited by

                            @juggi1962
                            Ich nutze eigentlich nur die Infos von Smart Meter. Die active power dort zeigt dir den aktuellen Überschuss oder Bezug. Nagel mich daher nicht darauf fest, aber ich denke Active Power ist das was der WR aktuell in liefert und Input Power müsste das sein, was von den Modulen in den WR geht

                            J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • J
                              juggi1962 @Alex Warkentin last edited by

                              @alex-warkentin sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

                              @juggi1962
                              Ich nutze eigentlich nur die Infos von Smart Meter. Die active power dort zeigt dir den aktuellen Überschuss oder Bezug. Nagel mich daher nicht darauf fest, aber ich denke Active Power ist das was der WR aktuell in liefert und Input Power müsste das sein, was von den Modulen in den WR geht

                              Okay, Danke

                              baumiliciousnessss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • baumiliciousnessss
                                baumiliciousnessss @juggi1962 last edited by

                                Hallo zusammen,
                                gerade ist der SUN2000 in Betrieb gegangen mit 10kwh und 11kwp
                                Was ist denn der aktuelle Stand hier ? hat es jemand am Laufen?

                                J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • J
                                  juggi1962 @baumiliciousnessss last edited by juggi1962

                                  @baumiliciousnessss
                                  Ja, ich habe das Skript von @Alex-Warkentin und das funktioniert jetzt.
                                  Er hat das Original Skript ein wenig abgespeckt und den Batterie Teil rausgenommen da er und ich keine Haben.

                                  
                                  
                                  // License: Beerware! Do what ever you like with this, but I'm not liable for anything that you do with it.
                                  
                                  // If you like this code, feel free to buy me a beer ...
                                  
                                  // Have fun with it! der Kachel
                                  
                                  // @ts-ignore
                                  
                                  var modbusRTU = require("modbus-serial");
                                  
                                  var client = new modbusRTU();
                                  
                                   
                                  
                                  var modbusErrorMessages = [
                                  
                                      "Unknown error",
                                  
                                      "Illegal function (device does not support this read/write function)",
                                  
                                      "Illegal data address (register not supported by device)",
                                  
                                      "Illegal data value (value cannot be written to this register)",
                                  
                                      "Slave device failure (device reports internal error)",
                                  
                                      "Acknowledge (requested data will be available later)",
                                  
                                      // "Slave device busy (retry request again later)"
                                  
                                  ];
                                  
                                   
                                  
                                  // Enter your inverter modbus IP and port here:
                                  
                                  const modbusHost = "xxx.xxx.x.x";
                                  
                                  const modbusPort = 502;
                                  
                                  // Enter the Modbus-IDs of your Sun2000 inverters here:
                                  
                                  const modbusID = [1];
                                  
                                  // On which Modbus-ID can we reach the power meter? (via Sun2000!)
                                  
                                  const powerMeterID = 0;
                                  
                                   
                                  
                                  // Connect to modbus client
                                  
                                  ConnectModbus();
                                  
                                   
                                  
                                  // These register spaces need to be read:
                                  
                                  const registerSpacesToReadContinuously = [[37100, 114],[32000, 116]];
                                  
                                  var registerSpacesToReadContinuouslyPtr = 0;
                                  
                                   
                                  
                                  var globalDataBuffer = new Array(1);
                                  
                                  globalDataBuffer[0] = new Array(50000); // not optimized....
                                  
                                   
                                  
                                  // ---------------------------------------------------------------
                                  
                                  // Some helper functions:
                                  
                                  function ReadUnsignedInt16(array) {
                                  
                                      var value = array[0];    
                                  
                                      return value;
                                  
                                  }
                                  
                                   
                                  
                                  function ReadUnsignedInt32(array) {
                                  
                                      var value = array[0] * 256 * 256 + array[1];    
                                  
                                      return value;
                                  
                                  }
                                  
                                   
                                  
                                  function ReadSignedInt16(array) {
                                  
                                      var value = 0;
                                  
                                      if (array[0] > 32767)
                                  
                                          value = array[0] - 65535; 
                                  
                                      else
                                  
                                          value = array[0];
                                  
                                   
                                  
                                      return value;
                                  
                                  }
                                  
                                  function ReadSignedInt32(array) {
                                  
                                      var value = 0;
                                  
                                      for (var i = 0; i < 2; i++) {
                                  
                                          value = (value << 16) | array[i];
                                  
                                      }
                                  
                                      return value;
                                  
                                  }
                                  
                                  function GetU16(dataarray, index) {
                                  
                                      var value = ReadUnsignedInt16(dataarray.slice(index, index+1));
                                  
                                      return value;
                                  
                                  }
                                  
                                   
                                  
                                  function GetU32(dataarray, index) {
                                  
                                      var value = ReadUnsignedInt32(dataarray.slice(index, index+2));
                                  
                                      return value;
                                  
                                  }
                                  
                                   
                                  
                                  function GetI16(dataarray, index) {
                                  
                                      var value = ReadSignedInt16(dataarray.slice(index, index+1));
                                  
                                      return value;
                                  
                                  }
                                  
                                   
                                  
                                  function GetI32(dataarray, index) {
                                  
                                      var value = ReadSignedInt32(dataarray.slice(index, index+2));
                                  
                                      return value;
                                  
                                  }
                                  
                                   
                                  
                                  function GetString(dataarray, index, length) {
                                  
                                      var shortarray = dataarray.slice(index, index+length);
                                  
                                      var bytearray = [];
                                  
                                      for(var i = 0; i < length; i++) {
                                  
                                          bytearray.push(dataarray[index+i] >> 8);
                                  
                                          bytearray.push(dataarray[index+i] & 0xff);
                                  
                                      }       
                                  
                                      var value =  String.fromCharCode.apply(null, bytearray);    
                                  
                                      return value;
                                  
                                  }
                                  
                                   
                                  
                                  function GetZeroTerminatedString(dataarray, index, length) {
                                  
                                      var shortarray = dataarray.slice(index, index+length);
                                  
                                      var bytearray = [];
                                  
                                      for(var i = 0; i < length; i++) {
                                  
                                          bytearray.push(dataarray[index+i] >> 8);
                                  
                                          bytearray.push(dataarray[index+i] & 0xff);
                                  
                                      }       
                                  
                                      var value =  String.fromCharCode.apply(null, bytearray);    
                                  
                                      var value2 = new String(value).trim();
                                  
                                      return value2;
                                  
                                  }
                                  
                                   
                                  
                                  // Funktion zum Herstellen einer Modbus-Verbindung
                                  
                                  function ConnectModbus() {
                                  
                                      console.log("Init connection to: " + modbusHost +":" + modbusPort);
                                  
                                      // set requests parameters
                                  
                                      client.setTimeout (10000);
                                  
                                      // try to connect
                                  
                                      client.connectTCP (modbusHost, { port: modbusPort })
                                  
                                          .then(function()
                                  
                                          {
                                  
                                              console.log("Connected, wait for reading...");
                                  
                                          })
                                  
                                          .catch(function(e)
                                  
                                          {
                                  
                                              console.log(e);
                                  
                                          });
                                  
                                  }
                                  
                                   
                                  
                                  // Funktion zum Anlegen und Beschreiben eines Datenpunkts
                                  
                                  function ForceSetState(objectname, value, options) {
                                  
                                      if(!existsState("javascript.0." + objectname))      createState(objectname, value, options);
                                  
                                      else                                                setState(objectname, value);
                                  
                                  }  
                                  
                                  // ---------------------------------------------------------------
                                  
                                  // Functions to map registers into ioBreaker objects:
                                  
                                  function ProcessPowerMeterStatus() {       
                                  
                                      ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.Status",                     GetU16(globalDataBuffer[powerMeterID], 37100),          {name: "", unit: ""});
                                  
                                      ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL1",                  GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37101) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                                  
                                      ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL2",                  GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37103) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                                  
                                      ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL3",                  GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37105) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                                  
                                      ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.CurrentL1",                  GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37107) / 100,    {name: "", unit: "A"});
                                  
                                      ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.CurrentL2",                  GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37109) / 100,    {name: "", unit: "A"});
                                  
                                      ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.CurrentL3",                  GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37111) / 100,    {name: "", unit: "A"});
                                  
                                      ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.ActivePower",                GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37113) / 1,      {name: "", unit: "W"});
                                  
                                      ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.ReactivePower",              GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37115) / 1,      {name: "", unit: "Var"});
                                  
                                      ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.PowerFactor",                GetI16(globalDataBuffer[powerMeterID], 37117) / 1000,   {name: "", unit: ""});
                                  
                                      ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.GridFrequency",              GetI16(globalDataBuffer[powerMeterID], 37118) / 100,    {name: "", unit: "Hz"});
                                  
                                      ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.PositiveActiveEnergy",       GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37119) / 100,    {name: "", unit: "kWh"});
                                  
                                      ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.ReverseActiveEnergy",        GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37121) / 100,    {name: "", unit: "kWh"});
                                  
                                      ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.AccumulatedReactivePower",   GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37123) / 100,    {name: "", unit: "kVarh"});
                                  
                                      //ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.MeterType",                  GetU16(globalDataBuffer[powerMeterID], 37125),          {name: "", unit: ""});
                                  
                                      ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL1-L2",               GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37126) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                                  
                                      ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL2-L3",               GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37128) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                                  
                                      ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL3-L1",               GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37130) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                                  
                                      ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.ActivePowerL1",              GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37132) / 1,      {name: "", unit: "W"});
                                  
                                      ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.ActivePowerL2",              GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37134) / 1,      {name: "", unit: "W"});
                                  
                                      ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.ActivePowerL3",              GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37136) / 1,      {name: "", unit: "W"});
                                  
                                      //ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.MeterModel",                 GetU16(globalDataBuffer[powerMeterID], 37138),          {name: "", unit: ""});
                                  
                                  }
                                  
                                   
                                  
                                  function ProcessInverterStatus(id) {
                                  
                                      ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".State1",                   GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32000),          {name: "", unit: ""});
                                  
                                      ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".State2",                   GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32002),          {name: "", unit: ""});
                                  
                                      ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".State3",                   GetU32(globalDataBuffer[id-1], 32003),          {name: "", unit: ""});
                                  
                                      ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Alarm1",                   GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32008),          {name: "", unit: ""});
                                  
                                      ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Alarm2",                   GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32009),          {name: "", unit: ""});
                                  
                                      ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Alarm3",                   GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32010),          {name: "", unit: ""});
                                  
                                      ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.1_Voltage",         GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32016) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                                  
                                      ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.1_Current",         GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32017) / 100,    {name: "", unit: "A"});
                                  
                                      ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.2_Voltage",         GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32018) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                                  
                                      ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.2_Current",         GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32019) / 100,    {name: "", unit: "A"});
                                  
                                      ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.3_Voltage",         GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32020) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                                  
                                      ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.3_Current",         GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32021) / 100,    {name: "", unit: "A"});
                                  
                                      ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.4_Voltage",         GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32022) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                                  
                                      ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.4_Current",         GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32023) / 100,    {name: "", unit: "A"});
                                  
                                      ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".InputPower",               GetI32(globalDataBuffer[id-1], 32064) / 1000,   {name: "", unit: "kW"});
                                  
                                      ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L1-L2_Voltage",       GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32066) / 10,     {name: "", unit: "V"});      
                                  
                                      ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L2-L3_Voltage",       GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32067) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                                  
                                      ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L3-L1_Voltage",       GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32068) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                                  
                                      ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L1_Voltage",          GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32069) / 10,     {name: "", unit: "V"});                              
                                  
                                      ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L2_Voltage",          GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32070) / 10,     {name: "", unit: "V"});                                                  
                                  
                                      ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L3_Voltage",          GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32071) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                                  
                                      ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L1_Current",          GetI32(globalDataBuffer[id-1], 32072) / 1000,   {name: "", unit: "A"});
                                  
                                      ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L2_Current",          GetI32(globalDataBuffer[id-1], 32074) / 1000,   {name: "", unit: "A"});
                                  
                                      ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L3_Current",          GetI32(globalDataBuffer[id-1], 32076) / 1000,   {name: "", unit: "A"});
                                  
                                      ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".PeakActivePowerDay",       GetI32(globalDataBuffer[id-1], 32078) / 1000,   {name: "", unit: "kW"});
                                  
                                      ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActivePower",              GetI32(globalDataBuffer[id-1], 32080) / 1000,   {name: "", unit: "kW"});
                                  
                                      ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ReactivePower",            GetI32(globalDataBuffer[id-1], 32082) / 1000,   {name: "", unit: "kVar"});
                                  
                                      ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".PowerFactor",              GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32084) / 1000,   {name: "", unit: ""});
                                  
                                      ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".GridFrequency",            GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32085) / 100,    {name: "", unit: "Hz"});
                                  
                                      ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Efficiency",               GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32086) / 100,    {name: "", unit: "%"});
                                  
                                      ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".InternalTemperature",      GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32087) / 10,     {name: "", unit: "°C"});
                                  
                                      ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".InsulationResistance",     GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32088) / 1000,   {name: "", unit: "MOhm"});
                                  
                                      ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".DeviceStatus",             GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32089),          {name: "", unit: ""});
                                  
                                      ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".FaultCode",                GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32090),          {name: "", unit: ""});
                                  
                                      ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".StartupTime",              String(new Date(GetU32(globalDataBuffer[id-1], 32091)*1000)),          {name: "", unit: ""});
                                  
                                      ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ShutdownTime",             String(new Date(GetU32(globalDataBuffer[id-1], 32093)*1000)),          {name: "", unit: ""});
                                  
                                      ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".AccomulatedEnergyYield",   GetU32(globalDataBuffer[id-1], 32106) / 100,          {name: "", unit: "kWh"});
                                  
                                      ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".DailyEnergyYield",         GetU32(globalDataBuffer[id-1], 32114) / 100,          {name: "", unit: "kWh"});
                                  
                                  }
                                  
                                   
                                  
                                  
                                  
                                  function ReadRegisterSpace(id, address, length) {
                                  
                                      client.setID(modbusID[id-1]);
                                  
                                      client.readHoldingRegisters(address, length, function(err, data) {
                                  
                                          if (err) {
                                  
                                              if (err.modbusCode == null) {
                                  
                                                  console.warn("Lost connection to client. Trying to reconnect...");
                                  
                                                  ConnectModbus();
                                  
                                              } 
                                  
                                              else console.warn("Error received reading address " + address + " from id: " + modbusID[id-1] + " with error: " + err.modbusCode); 
                                  
                                          }
                                  
                                          else
                                  
                                          {   
                                  
                                              console.debug("Read data from id/address " + modbusID[id-1] + "/" + address + "\nData is: " + data.data);
                                  
                                              for(var i = 0; i < length; i++)  {
                                  
                                                  globalDataBuffer[id-1][address+i] = data.data[i];
                                  
                                              } 
                                  
                                          }
                                  
                                      });
                                  
                                  }
                                  
                                   
                                  
                                  function ProcessData() {
                                  
                                      //console.log("Processing new data...");
                                  
                                      for(var i = 1; i <= modbusID.length; i++) {
                                  
                                          ProcessInverterStatus(i);
                                  
                                      }    
                                  
                                      ProcessPowerMeterStatus();
                                  
                                      //console.log("Processing done!");
                                  
                                  }
                                  
                                   
                                  
                                   
                                  
                                  // -------------------------------------------------------------------
                                  
                                  // This is the main function triggering a  read via modbus-tcp every two seconds.
                                  
                                  // Processing of data is triggered as soon as one complete set of registers is copied.
                                  
                                  var triggerprocessing = 0; 
                                  
                                  var currentinverter = 1;
                                  
                                   
                                  
                                   
                                  
                                  setInterval(function() {
                                  
                                      if(triggerprocessing == 1) {
                                  
                                          triggerprocessing = 0;
                                  
                                          ProcessData();        
                                  
                                      }      
                                  
                                     
                                  
                                      //console.log("Triggering read of inverter " + currentinverter + " at address " + registerSpacesToReadContinuously[registerSpacesToReadContinuouslyPtr][0] + " with length " +  registerSpacesToReadContinuously[registerSpacesToReadContinuouslyPtr][1]);
                                  
                                      ReadRegisterSpace(currentinverter, registerSpacesToReadContinuously[registerSpacesToReadContinuouslyPtr][0], registerSpacesToReadContinuously[registerSpacesToReadContinuouslyPtr][1]); 
                                  
                                      registerSpacesToReadContinuouslyPtr++;               
                                  
                                      if(registerSpacesToReadContinuouslyPtr >= registerSpacesToReadContinuously.length) {
                                  
                                          registerSpacesToReadContinuouslyPtr = 0;
                                  
                                          currentinverter++
                                  
                                          if(currentinverter > modbusID.length){
                                  
                                              currentinverter = 1;  
                                  
                                              triggerprocessing = 1;                    
                                  
                                          }
                                  
                                      }     
                                  
                                  }, 4000);
                                  
                                  

                                  Die Fehler die bei mir gekommen sind, sind jetzt fast weg, seit ich die Abfragezeit auf 4000 ms geändert habe.
                                  Ich hoffe ich konnte helfen, Gruß Jürgen

                                  Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • A
                                    ATARI @Alex Warkentin last edited by

                                    @alex-warkentin
                                    Mir ging es nicht um den eigentlichen Abfrageintervall, mit dem habe ich schon experimentiert.
                                    Mein bestes Ergebnis habe ich bei 3333ms erhalten, hierbei treten nur sehr sporadisch Fehlermeldungen
                                    wegen "...Busy..." auf und ich erhalte dennoch ca. 2 mal pro Minute neue Daten.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Alex Warkentin
                                      Alex Warkentin last edited by

                                      Funktioniert das Script bei euch noch? Seit heute bekomme ich fast bei jedem Abruf die Fehlermeldung, dass der Port nicht geöffnet ist.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • severendis
                                        severendis @Thomas42 last edited by

                                        @thomas42

                                        Hallo Thomas!

                                        Danke für die Beschreibung, mit der ich das Script zum laufen bekommen habe.
                                        Aber etwas ist bei Dir scheinbar anders.
                                        Du schreibts, das du 2 WR hast und die mit der Modbus ID 1 und 2 ansteuerst.
                                        Hast Du dann an jedem WR einen Dongle dran?

                                        Bei mir hängen 2 WR im Verbund an einem Dongle.
                                        Ich habe somit nur eine Modbus Adresse (die 1)

                                        Bisher arbeite ich über NodeRed (was mir zu langsam und speicherintensiv ist). Da kann ich die Register von beiden WR abfragen.
                                        Hierfür gibt es eine "Unit-Id"
                                        So frage ich dort z.B. mit
                                        32064 Unit-Id 1 die PV Input Power des ersten WR ab
                                        32064 Unit-Id 2 die PV Input Power des zweiten WR ab

                                        Das kann ich aber in diesem Script nicht finden und somit nur einen WR auslesen.

                                        Wie sind die WR bei Dir angeschlossen?

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • O
                                          OliWit82 last edited by

                                          Hallo zusammen.

                                          Vielen Dank das Script läuft super.

                                          Hat vielleicht jemand die Adresse für die Last vom Haus?

                                          Danke

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • O
                                            OliWit82 last edited by

                                            Kann man die Werte abfragen?
                                            Oder muss man dich durch ein Script selber errechnen?

                                            IMG_3604.jpeg

                                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            866
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            60
                                            477
                                            90156
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo