@badsnoopy667
Hat du das getestet? Das klappt bei dir?
Der Dongle reagiert eh schon irritiert, wenn man zu schnell ausliest. Bei gleichzeitigem Zugriff von zwei Seiten klappt es in der Regel gar nicht mehr (bei mir jedenfalls, wenn ich manuell per "Modbus Poll" das Register beschreibe), dann kommen ständig Timeouts/Fehlermeldungen. -
@r4
Ja, das ist bei mir auch so. Ich habe mir so geholfen, das ich die Lesen-Abfrage einfach 30 Sekunden pausiere, wenn ich schreiben will. Dann geht es "fast" immer. -
@besimo Kurzer Hinweis: Es gibt sowohl die Temperatur des Stack:
javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.BatteryTemperatureEs gibt aber auch die Temperaturen (min und max) der einzelnen Packs:
javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.Battery1.MaxTemperature(obwohl ich letzteres nicht ganz einsehe; wieso gibt es min/max? Im Manual von Huawei finde ich auch keine bessere Beschreibung).
Gruss -
Moin!
Vielen Dank für das script...aber irgendwie bin ich gerade überfordert...
Habe die ID vom WR rausgefunden (1)...eingetragen...aber irgendwie kommen Fehlermeldungen...ich vermute es kommt vom PowerMeter...aber irgendwie komme ich nicht auf ne Lösung21:18:39.983 error javascript.2 (539) at getU16 (script.js._Testing.V_SUN2000:80:40) 21:18:39.983 error javascript.2 (539) at ProcessPowerMeterStatus (script.js._Testing.V_SUN2000:255:71) 21:18:39.984 error javascript.2 (539) at ProcessData (script.js._Testing.V_SUN2000:366:5) 21:18:39.984 error javascript.2 (539) at Object.<anonymous> (script.js._Testing.V_SUN2000:415:9)
Jemand ne Idee für mich?
-
21:22:49.595 warn javascript.2 (539) script.js._Testing.V_SUN2000: Error received reading address 30000 from id: 2 with error: undefined 21:22:54.594 warn javascript.2 (539) script.js._Testing.V_SUN2000: Error received reading address 37100 from id: 2 with error: undefined 21:22:59.594 warn javascript.2 (539) script.js._Testing.V_SUN2000: Error received reading address 32000 from id: 2 with error: undefined 21:23:04.595 warn javascript.2 (539) script.js._Testing.V_SUN2000: Error received reading address 37000 from id: 2 with error: undefined
Oder hab ich doch die falsche ID vom WR?
-
Dank @chris_b
habe ich nunmehr alle Daten meines Wechselrichters und der beiden Batterien im Iobroker drin.
Möchte gerne nun diese gerne Grafisch in vis darstellen. Hatte vorher (für meine kleine Balkonanlage) den Energiefluss adapter benutzt.
Nunmehr habe dank dem Script so viele Datenpunkte, das ich den Wald voller Bäume nicht mehr sehe . Hat jemand vielleicht eine Vorlage für Vis. So das ich die ganzen Werte vielleicht besser zuordnen kann.
Gruß Sven
Vielen dank noch mal für das tolle Script.
-
@svenomatt
Hallo Sven. Ich bin nicht sicher, wie man Vis Skript gut teilen kann. Aber hier einmal eine Erklärung.
Ich habe folgendes in der Vis:
Von links nach rechts stelle ich folgendes dar (das meiste entspricht direkt der Huawei Mobile App):Yield Today: javascript.0.Solarpower.Derived.YieldToday
Bat Charge: javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.CurrentDayChargeCapacity
Bat Discharge: javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.CurrentDayDischargeCapacity
Batterie Prozent: javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Battery.SOC, darunter javascript.0.Solarpower.Derived.BatteryOverview
Beim Solarpanel, aktuelle Leistung: javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.InputPower
Beim Solarpanel, Spannung, Strom: javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.String.1_Voltage, javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.String.1_Current
Leistung zur/von Batterie: javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.ChargeAndDischargePower
Pfeilrichtung Batterie: javascript.0.Solarpower.Derived.IsBatteryLoading (damit kann der Pfeil nach links oder rects zeigen)
Leistung zu/von Netz: javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.ActivePower
Pfeilrichtung Netz: javascript.0.Solarpower.Derived.IsGridExporting
Leistung Haus: javascript.0.Solarpower.Derived.HouseConsumption
Tagesverbrauch Haus: javascript.0.Solarpower.Derived.ConsumptionToday
Export Today: javascript.0.Solarpower.Derived.GridExportToday
Import Today: javascript.0.Solarpower.Derived.GridImportTodayDas Batteriesymbol ist ein png mit dahinter gelegtem Bargraph, entspricht also dem Füllstand.
Ich hoffe, das hilft Dir...
Ich habe das Skript noch etwas erweitert und poste das noch separat.
Gruss, Christian -
Ich habe das Skript nochmals etwas erweitert:
Jetzt werden auch jeden Tag 1 Minute vor Mitternacht die Tagesdaten in die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/SolarpowerLog.csv geschrieben. Pro Tag werden folgende Daten geschrieben:- Datum
- Yield Today
- GridExportToday
- GridImportToday
- ConsumptionToday
Mit dieser csv Datei kann man dann in Excel wunderbar seine eigenen Stattistiken zeichen und analysieren.
Gruss, ChristianACHTUNG: Irgendwie kopiert es mir das Skript komisch in den 'Code' Bereich. Bitte die komischen {1} im Skript wegnehmen. Weiss jemand, wie diese entstehen? Die sind im Code nicht drin, und ich habe mehrere Arten versucht es zu kopieren...
// From iobroker Forum: "Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert" // https://forum.iobroker.net/topic/53005/huawei-sun2000-iobroker-via-js-script-funktioniert // createState("javascript.0.Solarpower.Derived.BatteryOverview", "", {read: true, write: true, name: "Battery Overview SOC"}); createState("javascript.0.Solarpower.Derived.HouseConsumption", "", {read: true, write: true, name: "Consumption of House", unit: "W"}); createState("javascript.0.Solarpower.Derived.YieldToday", "", {read: true, write: true, name: "Yield Today", unit: "kW"}); createState("javascript.0.Solarpower.Derived.IsBatteryLoading", 0, {read: true, write: true, name: "Luna 2000 Battery is loading", type: "number"}); createState("javascript.0.Solarpower.Derived.IsGridExporting", 0, {read: true, write: true, name: "Exporting Power to Grid", type: "number"}); createState("javascript.0.Solarpower.Derived.PeakPanelPower", 0, {read: true, write: true, name: "Peak panel power today"}); createState("javascript.0.Solarpower.Derived.GridExportSum", 0, {read: true, write: true, name: "Total export to grid", unit: "kWh"}); createState("javascript.0.Solarpower.Derived.GridImportSum", 0, {read: true, write: true, name: "Total import from grid", unit: "kWh"}); createState("javascript.0.Solarpower.Derived.GridExportToday", 0, {read: true, write: true, name: "Export to grid today", unit: "kWh"}); createState("javascript.0.Solarpower.Derived.GridImportToday", 0, {read: true, write: true, name: "Import from grid today", unit: "kWh"}); createState("javascript.0.Solarpower.Derived.ConsumptionToday", 0, {read: true, write: true, name: "Consumption today", unit: "kWh"}); createState("javascript.0.Solarpower.Derived.ConsumptionSum", 0, {read: true, write: true, name: "Consumption total sum", unit: "kWh"}); createState("javascript.0.Solarpower.Derived.ConsumptionStart", 0, {read: true, write: true, name: "Consumption total sum at start of day", unit: "kWh"}); var ModbusRTU = require("modbus-serial"); var fs = require('fs'); var client = new ModbusRTU(); var testCreateState = 0; var modbusErrorMessages = [ "Unknown error", "Illegal function (device does not support this read/write function)", "Illegal data address (register not supported by device)", "Illegal data value (value cannot be written to this register)", "Slave device failure (device reports internal error)", "Acknowledge (requested data will be available later)", "Slave device busy (retry request again later)" ]; // open connection to a tcp line client.setTimeout(10000); // Enter your inverter modbus IP and port here: client.connectTCP("192.168.1.127", { port: 502 }); // Enter the Modbus-IDs of your Sun2000 inverters here (example for two inverters): const ModBusIDs = [16, 1]; const ModBusIDs = [1]; // On which Modbus-ID can we reach the power meter? (via Sun2000!) const PowerMeterID = 0; // Enter your battery stack setup. 2 dimensional array, e.g. [[3, 2], [3, 0]] means: // First inverter has two battery stacks with 3 + 2 battery modules // while second inverter has only one battery stack with 3 battery modules const BatteryUnits = [[3, 0]]; // These register spaces need to be read: const RegisterSpacesToReadContinuously = [[30000, 81], [37100, 114], [32000, 116], [37000, 68], [37700, 100], [37800, 100], [38200, 100], [38300, 100], [38400, 100], [35300, 40]]; var RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr = 0; var GlobalDataBuffer = new Array(2); for ( var i=0; i < ModBusIDs.length; i++) { GlobalDataBuffer[i] = new Array(50000); // not optimized.... } // Some helper functions: function readUnsignedInt16(array) { return array[0]; } function readUnsignedInt32(array) { return array[0] * 256 * 256 + array[1]; } function readSignedInt16(array) { var value = 0; if (array[0] > 32767) value = array[0] - 65535; else value = array[0]; return value; } function readSignedInt32(array) { var value = 0; for (var i = 0; i < 2; i++) { value = (value << 16) | array[i]; } return value; } function getU16(dataarray, index) { return readUnsignedInt16(dataarray.slice(index, index+1)); } function getU32(dataarray, index) { return readUnsignedInt32(dataarray.slice(index, index+2)); } function getI16(dataarray, index) { return readSignedInt16(dataarray.slice(index, index+1)); } function getI32(dataarray, index) { return readSignedInt32(dataarray.slice(index, index+2)); } function getString(dataarray, index, length) { var shortarray = dataarray.slice(index, index+length); var bytearray = []; for (var i = 0; i < length; i++) { bytearray.push(dataarray[index+i] >> 8); bytearray.push(dataarray[index+i] & 0xff); } var value = String.fromCharCode.apply(null, bytearray); return value; } function getZeroTerminatedString(dataarray, index, length) { var shortarray = dataarray.slice(index, index+length); var bytearray = []; for(var i = 0; i < length; i++) { bytearray.push(dataarray[index+i] >> 8); bytearray.push(dataarray[index+i] & 0xff); } var value = String.fromCharCode.apply(null, bytearray); var value2 = new String(value).trim(); return value2; } function forcesetState(objectname, value, options) //------------------------------------------------ // perform createState() only if variable does not yet exist, and perform the check via existsState() only once for each processing round { if (testCreateState == 0) { if (!existsState("javascript.0." + objectname)) { createState(objectname, value, options); } else { setState(objectname, value); } } else { setState(objectname, value); } } // Functions to map registers into ioBreaker objects function ProcessOptimizers(id) //---------------------------- { forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".OptimizerTotalNumber", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37200), {name: "", unit: ""}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".OptimizerOnlineNumber", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37201), {name: "", unit: ""}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".OptimizerFeatureData", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37202), {name: "", unit: ""}); } function ProcessInverterPowerAdjustments(id) //------------------------------------------ { forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActiveAdjustement.ActiveAdjustementMode", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 35300), {name: "", unit: ""}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActiveAdjustement.ActiveAdjustementValue", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 35301), {name: "", unit: ""}); // Note: This might be an error in the manual. It says register 35302 with quantity 2, but on 35303 is already the next value. forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActiveAdjustement.ActiveAdjustementCommand", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 35303), {name: "", unit: ""}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActiveAdjustement.ReactiveAdjustementMode", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 35304), {name: "", unit: ""}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActiveAdjustement.ReactiveAdjustementValue", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 35305), {name: "", unit: ""}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActiveAdjustement.ReactiveAdjustementCommand",getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 35307), {name: "", unit: ""}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActiveAdjustement.PowerMeterActivePower", getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 35313), {name: "", unit: ""}); } function ProcessBattery(id) //------------------------- { // Battery registers 1-15 (Stack 1 related) if ( BatteryUnits[id-1][0] > 0) { forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.RunningStatus", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37000), {name: "", unit: ""}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.ChargeAndDischargePower", getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 37001), {name: "Charge and Discharge Power", unit: "W"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.BusVoltage", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37003) / 10, {name: "Busvoltage", unit: "V"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.BatterySOC", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37004) / 10, {name: "Battery SOC", unit: "%"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.WorkingMode", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37006), {name: "Working Mode", unit: ""}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.RatedChargePower", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37007), {name: "", unit: "W"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.RatedDischargePower", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37009), {name: "", unit: "W"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.FaultID", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37014), {name: "", unit: ""}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.CurrentDayChargeCapacity", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37015) / 100, {name: "", unit: "kWh"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.CurrentDayDischargeCapacity", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37017) / 100, {name: "", unit: "kWh"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.BusCurrent", getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 37021) / 10, {name: "Buscurrent", unit: "A"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.BatteryTemperature", getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 37022) / 10, {name: "Battery Temperatue", unit: "°C"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.RemainingChargeDischargeTime",getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37025), {name: "", unit: "mins"}); //forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.DCDCversion", getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 37026, 10), {name: "", unit: ""}); //forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.BMSversion", getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 37036, 10), {name: "", unit: ""}); } // Battery registers 16+17 (Storage-related) forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.MaximumChargePower", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37046), {name: "", unit: "W"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.MaximumDischargePower", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37048), {name: "", unit: "W"}); // Battery register 18-20 (Stack 1 related) if (BatteryUnits[id-1][0] > 0) { forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.SN", getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 37052, 10), {name: "Serialnumber", unit: ""}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.TotalCharge", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37066) / 100, {name: "", unit: "kWh"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.TotalDischarge", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37068) / 100, {name: "", unit: "kWh"}); } // Battery register 21-31 (Stack 2 related) if ( BatteryUnits[id-1][1] > 0) { forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.SN", getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 37700, 10), {name: "Serialnumber", unit: ""}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.BatterySOC", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37738) / 10, {name: "", unit: "%"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.RunningStatus", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37741), {name: "", unit: ""}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.ChargeAndDischargePower", getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 37743), {name: "", unit: "W"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.CurrentDayChargeCapacity", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37746) / 100, {name: "", unit: "kWh"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.CurrentDayDischargeCapacity", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37748) / 100, {name: "", unit: "kWh"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.BusVoltage", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37750) / 10, {name: "", unit: "V"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.BusCurrent", getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 37751) / 10, {name: "", unit: "A"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.BatteryTemperature", getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 37752) / 10, {name: "", unit: "°C"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.TotalCharge", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37753) / 100, {name: "", unit: "kWh"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.TotalDischarge", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37755) / 100, {name: "", unit: "kWh"}); } // Battery register 32-41 (Storage related) forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.RatedCapacity", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37758) / 1, {name: "", unit: "Wh"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.SOC", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37760) / 10, {name: "", unit: "%"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.RunningStatus", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37762) / 1, {name: "", unit: ""}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.BusVoltage", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37763) / 10, {name: "", unit: "V"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.BusCurrent", getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 37764) / 10, {name: "", unit: "A"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.ChargeAndDischargePower", getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 37765) / 1, {name: "", unit: "W"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.TotalCharge", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37780) / 100, {name: "", unit: "kWh"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.TotalDischarge", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37782) / 100, {name: "", unit: "kWh"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.CurrentDayChargeCapacity", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37784) / 100, {name: "", unit: "kWh"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.CurrentDayDischargeCapacity", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37786) / 100, {name: "Current DayDiscarge ", unit: "kWh"}); // Battery registers 42+43 (Battery stack related) if ( BatteryUnits[id-1][1] > 0) { forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.SoftwareVersion", getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 37814, 8), {name: "Softwareversion", unit: ""}); } if ( BatteryUnits[id-1][0] > 0) { forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.SoftwareVersion", getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 37799, 8), {name: "Softwareversion", unit: ""}); } // Registers 44 to 98: (Battery pack related) for(var i = 1; i <= 2; i++) { if(BatteryUnits[id-1][i-1] >= 0) { for(var j = 1; j <= BatteryUnits[id-1][i-1]; j++) { //[[38200, 38242, 38284] [38326, 38368, 38410]]; (+42 for each battery pack, +126 for each stack) forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".SN", getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 38200+(i-1)*126+(j-1)*42, 6), {name: "", unit: ""}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".FirmwareVersion", getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 38210+(i-1)*126+(j-1)*42, 8), {name: "", unit: ""}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".WorkingStatus", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 38228+(i-1)*126+(j-1)*42), {name: "", unit: ""}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".BatterySOC", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 38229+(i-1)*126+(j-1)*42) / 10, {name: "", unit: "%"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".ChargeAndDischargePower", getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 38233+(i-1)*126+(j-1)*42) / 1000, {name: "", unit: "kW"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".Voltage", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 38235+(i-1)*126+(j-1)*42) / 10, {name: "", unit: "V"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".Current", getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 38236+(i-1)*126+(j-1)*42) / 10, {name: "", unit: "A"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".TotalCharge", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 38238+(i-1)*126+(j-1)*42) / 100, {name: "", unit: "kWh"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".TotalDischarge", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 38240+(i-1)*126+(j-1)*42) / 100, {name: "", unit: "kWh"}); // [[38452, 38454, 38456][38458, 38460, 38462]] ( +2 for each pack, +6 for each stack) createState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".MaxTemperature", getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 38452+(i-1)*6+(j-1)*2) / 10, {name: "", unit: "°C"}); createState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".MinTemperature", getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 38453+(i-1)*6+(j-1)*2) / 10, {name: "", unit: "°C"}); } } } // Battery registers 110-141 are not supported by this script yet! } function ProcessPowerMeterStatus() //-------------------------------- { forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.Status", getU16(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37100), {name: "", unit: ""}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL1", getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37101) / 10, {name: "", unit: "V"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL2", getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37103) / 10, {name: "", unit: "V"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL3", getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37105) / 10, {name: "", unit: "V"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.CurrentL1", getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37107) / 100, {name: "", unit: "A"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.CurrentL2", getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37109) / 100, {name: "", unit: "A"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.CurrentL3", getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37111) / 100, {name: "", unit: "A"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.ActivePower", getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37113) / 1, {name: "", unit: "W"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.ReactivePower", getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37115) / 1, {name: "", unit: "Var"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.PowerFactor", getI16(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37117) / 1000, {name: "", unit: ""}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.GridFrequency", getI16(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37118) / 100, {name: "", unit: "Hz"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.PositiveActiveEnergy", getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37119) / 100, {name: "", unit: "kWh"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.ReverseActiveEnergy", getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37121) / 100, {name: "", unit: "kWh"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.AccumulatedReactivePower", getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37123) / 100, {name: "", unit: "kVarh"}); //forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.MeterType", getU16(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37125), {name: "", unit: ""}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL1-L2", getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37126) / 10, {name: "", unit: "V"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL2-L3", getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37128) / 10, {name: "", unit: "V"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL3-L1", getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37130) / 10, {name: "", unit: "V"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.ActivePowerL1", getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37132) / 1, {name: "", unit: "W"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.ActivePowerL2", getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37134) / 1, {name: "", unit: "W"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.ActivePowerL3", getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37136) / 1, {name: "", unit: "W"}); //forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.MeterModel", getU16(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37138), {name: "", unit: ""}); } function ProcessInverterStatus(id) //-------------------------------- { forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".State1", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32000), {name: "", unit: ""}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".State2", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32001), {name: "", unit: ""}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".State3", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32002), {name: "", unit: ""}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Alarm1", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32008), {name: "", unit: ""}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Alarm2", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32009), {name: "", unit: ""}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Alarm3", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32010), {name: "", unit: ""}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.1_Voltage", getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 32016) / 10 , {name: "", unit: "V"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.1_Current", getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 32017) / 100 , {name: "", unit: "A"}); //forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.2_Voltage", getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 32018) / 10 , {name: "", unit: "V"}); //forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.2_Current", getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 32019) / 100 , {name: "", unit: "A"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".InputPower", getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 32064) / 1000, {name: "", unit: "kW"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L1-L2_Voltage", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32066) / 10 , {name: "", unit: "V"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L2-L3_Voltage", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32067) / 10 , {name: "", unit: "V"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L3-L1_Voltage", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32068) / 10 , {name: "", unit: "V"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L1_Voltage", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32069) / 10 , {name: "", unit: "V"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L2_Voltage", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32070) / 10 , {name: "", unit: "V"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L3_Voltage", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32071) / 10 , {name: "", unit: "V"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L1_Current", getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 32072) / 1000, {name: "", unit: "A"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L2_Current", getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 32074) / 1000, {name: "", unit: "A"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L3_Current", getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 32076) / 1000, {name: "", unit: "A"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".PeakActivePowerDay", getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 32078) / 1000, {name: "", unit: "kW"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActivePower", getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 32080) / 1000, {name: "", unit: "kW"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ReactivePower", getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 32082) / 1000, {name: "", unit: "kVar"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".PowerFactor", getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 32084) / 1000, {name: "", unit: ""}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".GridFrequency", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32085) / 100 , {name: "", unit: "Hz"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Efficiency", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32086) / 100 , {name: "", unit: "%"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".InternalTemperature", getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 32087) / 10 , {name: "", unit: "°C"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".InsulationResistance", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32088) / 1000, {name: "", unit: "MOhm"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".DeviceStatus", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32089), {name: "", unit: ""}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".FaultCode", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32090), {name: "", unit: ""}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".StartupTime", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32091), {name: "", unit: ""}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ShutdownTime", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32093), {name: "", unit: ""}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".AccumulatedEnergyYield", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 32106) / 100, {name: "", unit: "kWh"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".DailyEnergyYield", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 32114) / 100, {name: "", unit: "kWh"}); } function ProcessDeviceInfo(id) //---------------------------- { // Note: Manual says its quantitiy is 15, but that is the number (+1) of 8bit characters forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Model", getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 30000, 8), {name: "", unit: ""}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".SN", getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 30015, 6), {name: "", unit: ""}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".PN", getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 30025, 6), {name: "", unit: ""}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ModelID", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 30070), {name: "", unit: ""}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".PVStrings", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 30071), {name: "", unit: ""}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".MPPTrackers", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 30072), {name: "", unit: ""}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".MaxRatedPower", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 30073) / 1000, {name: "", unit: "kW"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".MaxActivePower", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 30075) / 1000, {name: "", unit: "kW"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".MaxApparentPower", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 30077) / 1000, {name: "", unit: "kVA"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".MaxReactivePowerToGrid", getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 30079) / 1000, {name: "", unit: "kVAr"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".MaxReactivePowerFromGrid", getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 30081) / 1000, {name: "", unit: "kVAr"}); } function readRegisterSpace(id, address, length) //--------------------------------------------- { client.setID(ModBusIDs[id-1]); client.readHoldingRegisters(address, length, function(err, data) { if (err) { console.warn("Error received reading address " + address + " from id: " + ModBusIDs[id-1] + " with error: " + modbusErrorMessages[err.modbusCode]); } else { console.debug("Read data from id/address " + ModBusIDs[id-1] + "/" + address + "\nData is: " + data.data); for (var i = 0; i < length; i++) GlobalDataBuffer[id-1][address+i] = data.data[i]; } }); } function ProcessData() //-------------------- { console.debug("Processing new data..."); // this was originally .log for ( var i = 1; i <= ModBusIDs.length; i++) { ProcessDeviceInfo(i); ProcessInverterStatus(i); ProcessBattery(i); //ProcessInverterPowerAdjustments(i); ProcessOptimizers(i); } ProcessPowerMeterStatus(); // get SOC of first battery stack and combine to one string var BatOverview = ""; for(var j = 1; j <= BatteryUnits[0][0]; j++) { if (j > 1) BatOverview += ", "; BatOverview += getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.Battery" + j + ".BatterySOC").val + "%"; } setState("javascript.0.Solarpower.Derived.BatteryOverview", BatOverview); // determine peak panel power var PanelPower = getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.InputPower").val; var PanelMax = getState("javascript.0.Solarpower.Derived.PeakPanelPower").val; if (PanelPower > PanelMax) setState("javascript.0.Solarpower.Derived.PeakPanelPower", PanelPower); // determine power used by house setState("javascript.0.Solarpower.Derived.HouseConsumption", getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.ActivePower").val * 1000 - getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.ActivePower").val); // determine yield today setState("javascript.0.Solarpower.Derived.YieldToday", getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.DailyEnergyYield").val + getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.CurrentDayChargeCapacity").val - getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.CurrentDayDischargeCapacity").val) // determine if battery is loading setState("javascript.0.Solarpower.Derived.IsBatteryLoading", getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.ChargeAndDischargePower").val > 0 ? 0 : 1); // determine if power is imported or exported setState("javascript.0.Solarpower.Derived.IsGridExporting", getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.ActivePower").val > 0 ? 1 : 0); // compute export and import today setState("javascript.0.Solarpower.Derived.GridExportToday", getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.PositiveActiveEnergy").val - getState("javascript.0.Solarpower.Derived.GridExportSum").val); setState("javascript.0.Solarpower.Derived.GridImportToday", getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.ReverseActiveEnergy").val - getState("javascript.0.Solarpower.Derived.GridImportSum").val); // compute consumption today setState("javascript.0.Solarpower.Derived.ConsumptionSum", getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.AccumulatedEnergyYield").val + getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.ReverseActiveEnergy").val - getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.PositiveActiveEnergy").val); setState("javascript.0.Solarpower.Derived.ConsumptionToday", getState("javascript.0.Solarpower.Derived.ConsumptionSum").val - getState("javascript.0.Solarpower.Derived.ConsumptionStart").val); testCreateState = 1; // do not check on createState any more console.debug("Processing done!"); // this was originally .log } var triggerprocessing = 0; var currentinverter = 1; setInterval(function() // ------------------- // This is the main function triggering a read via modbus-tcp every 2 seconds - changed to 5 seconds // Processing of data is triggered as soon as one complete set of registers is copied // with 5 seconds, new values are displyed every 50 seconds { if (triggerprocessing == 1) { triggerprocessing = 0; ProcessData(); } // this was originally also a .log console.debug("Triggering read of inverter " + currentinverter + " at address " + RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][0] + " with length " + RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][1]); readRegisterSpace(currentinverter, RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][0], RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][1]); RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr++; if (RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr >= RegisterSpacesToReadContinuously.length) { RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr = 0; currentinverter++ if (currentinverter > ModBusIDs.length) { currentinverter = 1; triggerprocessing = 1; } } }, 5000); // one minute before midnight - perform housekeeping actions schedule("59 23 * * *", function () { // reset peak power for next day setState("javascript.0.Solarpower.Derived.PeakPanelPower", 0); // copy current export/import kWh - used to compute daily import/export in kWh setState("javascript.0.Solarpower.Derived.GridExportSum", getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.PositiveActiveEnergy").val); setState("javascript.0.Solarpower.Derived.GridImportSum", getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.ReverseActiveEnergy").val); // copy consumption Sum to Start for the next day setState("javascript.0.Solarpower.Derived.ConsumptionStart", getState("javascript.0.Solarpower.Derived.ConsumptionSum").val); // log important iformation to file SolarPowerLogging(); }); function SolarPowerLogging() //-------------------------- // write values of today in file { // get var log1 = getState("javascript.0.Solarpower.Derived.YieldToday").val; var log2 = getState("javascript.0.Solarpower.Derived.GridExportToday").val; var log3 = getState("javascript.0.Solarpower.Derived.GridImportToday").val; var log4 = getState("javascript.0.Solarpower.Derived.ConsumptionToday").val; // Zerlege Datum und Zeit in Variable var now = new Date(); var year = now.getFullYear(); var month = addZero(now.getMonth() + 1); var day = addZero(now.getDate()); var currDate = day + '.' + month + '.' + year; var string = " "; // create string that is appended to the file string = currDate + ";" + log1.toFixed(3) + ";" + log2.toFixed(3) + ";" + log3.toFixed(3) + ";" + log4.toFixed(3) + "\n"; fs.appendFileSync("/opt/iobroker/iobroker-data/SolarpowerLog.csv", string); // erzeuge Log-Eintrag log("Solerpower log:" + string, "info"); } function addZero(Num) //----------------- // if number <10 add zero values at the beginning of numbers { if (Num < 10) Num = "0" + Num; return Num; }
-
@mrlee Kommen denn dauernd solche Meldungen oder nur manchmal?
Die IP Adresse des WR müsstest du schon wissen
Beim POwermeter habe ich einfach einmal, wie oben beschrieben die Standard-Adresse genommen...
Gruss -
@r4 sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
@alle
Hat jemand einen Tipp, wie ich einen Wert ändern kann?Also der Schreibbefehl (via Write Multible Registers / FC16) für 750W als maximale Ladeleistung wäre:
// write the value 0, 750 to registers starting at address 47075 client.writeRegisters(47075, [0, 750]);
(Es sind ja 2 Register zu beschreiben.)
Das Ding ist, dass die Schreibfunktion natürlich auch mit der Huawei-typischen Verzögerung, also zeitlichem Abstand zu anderen Register-(Lese-)Funktionen kommen muss. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das in die "setInterval"-Hauptfunktion reinzubekommen, unter der Beachtung, dass man ja auch nur einmal schreiben muss bei einer Änderung, danach aber wieder regelmäßig die Register ausliest... -
@chris_b
Vielen Dank für´s teilen deines Skriptes.Ich wollte dein neues Skript ausprobieren, bekomme aber eine Fehlermeldung:
04:50:20.523 error javascript.0 (430) script.js.Solar.Chris_B_neu compile failed: at script.js.Solar.Chris_B_neu:427
Kannst du mir sagen, wo der Fehler liegt?
-
@chris_b sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
@svenomatt
Hallo Sven. Ich bin nicht sicher, wie man Vis Skript gut teilen kann. Aber hier einmal eine Erklärung.
Ich habe folgendes in der Vis:
Von links nach rechts stelle ich folgendes dar (das meiste entspricht direkt der Huawei Mobile App):Yield Today: javascript.0.Solarpower.Derived.YieldToday
Bat Charge: javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.CurrentDayChargeCapacity
Bat Discharge: javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.CurrentDayDischargeCapacity
Batterie Prozent: javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Battery.SOC, darunter javascript.0.Solarpower.Derived.BatteryOverview
Beim Solarpanel, aktuelle Leistung: javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.InputPower
Beim Solarpanel, Spannung, Strom: javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.String.1_Voltage, javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.String.1_Current
Leistung zur/von Batterie: javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.ChargeAndDischargePower
Pfeilrichtung Batterie: javascript.0.Solarpower.Derived.IsBatteryLoading (damit kann der Pfeil nach links oder rects zeigen)
Leistung zu/von Netz: javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.ActivePower
Pfeilrichtung Netz: javascript.0.Solarpower.Derived.IsGridExporting
Leistung Haus: javascript.0.Solarpower.Derived.HouseConsumption
Tagesverbrauch Haus: javascript.0.Solarpower.Derived.ConsumptionToday
Export Today: javascript.0.Solarpower.Derived.GridExportToday
Import Today: javascript.0.Solarpower.Derived.GridImportTodayDas Batteriesymbol ist ein png mit dahinter gelegtem Bargraph, entspricht also dem Füllstand.
Ich hoffe, das hilft Dir...
Ich habe das Skript noch etwas erweitert und poste das noch separat.
Gruss, ChristianGenau so etwas habe ich gesucht.
Vielen Dank -
@xanon Sorry, es scheint evtl. ein Copy/Paste Fehler im Skript zu sein. Ich habe das Skript oben temporär entfernt. Prüfe das, und stelle das Skript dann wieder ins Forum.
Gruss -
Ahh ok, danke für die Rückmeldung
-
@chris_b
Moin!Kamen zyklisch...aber, vielleicht für alle interressant:
das Script kann nur auf Instanz 0 laufen....sonst legt er Daten unter.0 und die anderen Daten unter .2 (in meinem Falle) ab.Ip-Adresse war nicht mein Problem...die RS485 Adressen hatten mich etwas gesuche gekostet...:-)
Vielen Dank trotzdem fürs kümmern.
Werde wohl noch nen Paar erweiterungen einbauen (müssen).Kuezer Abgleich was ich gerne zukünftig machen möchte / brauche:
- String 2 fehlt bei mir in den Daten unter javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.String- versuchen, die Informationen schneller zu pollen, oder weniger...zykluszeit von 10-20 sekunden wäre mir wegen Regelung wichtig.
Vielen Dank nochmal für das Teilen Deines Scriptes!!!
liebe Grüße
Mr.Lee -
@mrlee sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
- versuchen, die Informationen schneller zu pollen, oder weniger...zykluszeit von 10-20 sekunden wäre mir wegen Regelung wichtig.
Ja, schwierig. Du kannst wohl nur selbst schauen, welche von den Daten von
const RegisterSpacesToReadContinuously
du nicht brauchst und diese dann weg lässt. Dummerweise ist schon der zeitliche Ausleseunterschied bei den drei wichtigen Registerbereichen
[32000, 116], // Solarpower.Huawei.Inverter.ActivePower: 32080 und Solarpower.Huawei.Inverter.InputPower: 32064 [37100, 114], // Solarpower.Huawei.Meter.ActivePower: 37113 [37700, 100], // Solarpower.Huawei.Inverter.Battery.SOC: 37760 und Solarpower.Huawei.Inverter.Battery.ChargeAndDischargePower: 37765
Ursache für fehlerhafte Darstellungen bei lockerer Bewölkung (Hausverbrauch kann dann auch mal 0 sein bis zum nächsten Berechnungsdurchgang...).
Bei mir sind derzeit 4s ein brauchbares Minimum ohne viele Aussetzer.Lösung wäre wohl die Daten direkt aus dem WLAN des WR abzugreifen, da soll es dann schneller gehen.
Ich bin noch am Überlegen, ob ich diese drei Bereiche öfter = schneller auslesen soll als die anderen (die dann z.B. nur jedes fünfte Mal).Ein Forumskollege puffert die Daten eine gewisse Zeit und nimmt dann den Durchschnitt. Das hilft dir aber auch nicht weiter.
-
@xanon Probiere es bitte nochmals. Aber beachte mein 'ACHTUNG' oben. Im Skript tauchen immer wieder {1} auf, diese sind im Code nicht vorhanden. Irgendwie entstehen die erst im 'Code' Teil des Forums. Ich versuche herauszufinden, weshalb...
-
@mrlee Deine Bemerkung ist korrekt. Momentan setzt es die javascript Instanz 0 voraus. Könnte man sicher im Skript ändern, weiss aber momentan nicht, wie ich im Skript die Instanz-Nummer herausfinden kann. Hat jemand einen Hinweis? Dann passe ich das an.
Gruss Christian -
@mrlee Zur Frage der Zykluszeit:
Diese kannst Du in der FunktionsetInterval(function() ...
ganz am Ende definieren. Momentan steht dort der Wert 5000 = 5000 ms = 5 sec.
Da 10 Register Spaces gelesen werden ergibt das eine gesamte Zykluszeit von 50 sec.
Original war der Wert auf 2000, ann ergeben sich ca. 20 sec. Einfach ausprobieren.Evtl. beantwortet das deine Frage.
Gruss -
@chris_b
Moin!Ja, den habe ich schon gefunden...selbst bei 4sec habe ich allerdings noch fehler...
Überlege eine Aufteilung nach "eiligen" Daten ...alle x Sekunden Register und nicht so eilige...nur jede 5te Runde.
Hab mich aber ehrlicherweise noch nicht mit den Registern beschäftigt.Auf jeden Fall erstmal nen Top Script was mir bei den ersten Schritten massiv hilft! Vielen Dank!