Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    656

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    5.7k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
canbuscanbus adapterrotex hpsu
522 Posts 25 Posters 118.8k Views 20 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • RaspiUserR Offline
    RaspiUserR Offline
    RaspiUser
    wrote on last edited by
    #296

    @raspiuser said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

    ... ich bin gerade dabei, die für mich sinnvollen Werte aus den "knapp 1000 Datenpunkten" zu extrahieren bzw. die Heizungseinstellungen zu verstehen ...

    ... ich bin immer noch am basteln (und verstehen) ... eine Frage die nicht unmittelbar zum Adapter gehört: Hat jemand eine VIS Umgebung (o.ä.) gebaut und würde sie teilen ?! 🙄

    @nib said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

    Und wie betreibt ihr Eure Heizung so? Bei mir ist nach dem Modul-Upgrade auf dem Dach jeden (sonnigen) Nachmittag deutliche Strom-Überproduktion, die nicht mehr in die Batterie passt und die ich gerne als Wärme die Nacht überdauern lassen würde.

    ... schließe mich an ...

    C 1 Reply Last reply
    0
    • RaspiUserR RaspiUser

      @raspiuser said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

      ... ich bin gerade dabei, die für mich sinnvollen Werte aus den "knapp 1000 Datenpunkten" zu extrahieren bzw. die Heizungseinstellungen zu verstehen ...

      ... ich bin immer noch am basteln (und verstehen) ... eine Frage die nicht unmittelbar zum Adapter gehört: Hat jemand eine VIS Umgebung (o.ä.) gebaut und würde sie teilen ?! 🙄

      @nib said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

      Und wie betreibt ihr Eure Heizung so? Bei mir ist nach dem Modul-Upgrade auf dem Dach jeden (sonnigen) Nachmittag deutliche Strom-Überproduktion, die nicht mehr in die Batterie passt und die ich gerne als Wärme die Nacht überdauern lassen würde.

      ... schließe mich an ...

      C Offline
      C Offline
      cb187
      wrote on last edited by
      #297

      @raspiuser

      Ich hab nur was über nodered gebastelt mit ein paar scripten.

      RaspiUserR 1 Reply Last reply
      0
      • N nib

        'nabend!

        Bin hier dank Mr. Google reingestolpert und würde mich gern über das ein oder andere Regelungsdetail meiner HPSU 508 (Bj 2013) austauschen. Ich bin derzeit mit homeassistant unterwegs, weil mir da mehrere meiner bisher von OpenHAB nicht unterstützten Geräte quasi in den Schoss gefallen sind. KNX, TPlink und squeezeboxen waren in wenigen Stunden portiert... Aber egal. Ich bin dank: https://github.com/Spanni26/pyHPSU auch schon fleissig am Reden mit meiner Heizung und habe auch schon den SGready anschluss mit Relais beschaltet, kann also "Vollgas" geben, auf SG-standby gehen, sowie [zumindest theoretisch] auch einen der drei SG Modi gezielt aktivieren. Mein CAN Interface beruht auf einem Raspi 3B mit Waveshare CANhat sowie der o.g. Software.

        @crycode : Kennst Du die? Kannst Du Dir dort ggf. was "abschauen"?

        Und wie betreibt ihr Eure Heizung so? Bei mir ist nach dem Modul-Upgrade auf dem Dach jeden (sonnigen) Nachmittag deutliche Strom-Überproduktion, die nicht mehr in die Batterie passt und die ich gerne als Wärme die Nacht überdauern lassen würde. Wie/bei welchen Temperaturen könnte ich das am geschicktesten hinbekommen?

        Rote(x) Grüße,
        Nib

        crycodeC Offline
        crycodeC Offline
        crycode
        Developer
        wrote on last edited by
        #298

        @nib sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

        @crycode : Kennst Du die? Kannst Du Dir dort ggf. was "abschauen"?

        Ja, pyHPSU habe ich mir auch schon mal angeschaut.

        Ich selbst habe keine Wärmepumpe, sondern "nur" den canbus-Adapter geschrieben und inzwischen etwas Durchblick bei dem von der Rotex genutzten CAN-Protokoll. Daher kann ich auf Anfrage und ggf. mit Hilfe eines CAN-Dumps entsprechende Datenpunkte hinzufügen/anpassen, aber eben nichts selbst ausprobieren.

        Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

        1 Reply Last reply
        0
        • C cb187

          @raspiuser

          Ich hab nur was über nodered gebastelt mit ein paar scripten.

          RaspiUserR Offline
          RaspiUserR Offline
          RaspiUser
          wrote on last edited by
          #299

          @cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

          Ich hab nur was über nodered gebastelt mit ein paar scripten.

          ... ich kenne mich mit Blockly halbwegs aus und würde vermeiden, mich in eine weitere "Welt" rein zu denken. Trotzdem könnte ich bei Dir (vielleicht) etwas abschauen, z.B. zu den sinnvollsten zu verwendeten Datenpunkten .... ?! 🙄

          C 1 Reply Last reply
          0
          • RaspiUserR RaspiUser

            @cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

            Ich hab nur was über nodered gebastelt mit ein paar scripten.

            ... ich kenne mich mit Blockly halbwegs aus und würde vermeiden, mich in eine weitere "Welt" rein zu denken. Trotzdem könnte ich bei Dir (vielleicht) etwas abschauen, z.B. zu den sinnvollsten zu verwendeten Datenpunkten .... ?! 🙄

            C Offline
            C Offline
            cb187
            wrote on last edited by cb187
            #300

            @raspiuser Bildschirmfoto 2023-06-01 um 16.11.25.png

            Das ist schonmal das wichtigste für den Winter für die Abtauvorgänge.Bildschirmfoto 2023-06-01 um 16.12.27.png Bildschirmfoto 2023-06-01 um 16.13.12.png

            letzte ist aktuelle Leistungsberechnung

            Und halt nen Dashboard wo ich alles relevante sehe.
            Bildschirmfoto 2023-06-01 um 16.14.08.png

            RaspiUserR E 3 Replies Last reply
            0
            • C cb187

              @raspiuser Bildschirmfoto 2023-06-01 um 16.11.25.png

              Das ist schonmal das wichtigste für den Winter für die Abtauvorgänge.Bildschirmfoto 2023-06-01 um 16.12.27.png Bildschirmfoto 2023-06-01 um 16.13.12.png

              letzte ist aktuelle Leistungsberechnung

              Und halt nen Dashboard wo ich alles relevante sehe.
              Bildschirmfoto 2023-06-01 um 16.14.08.png

              RaspiUserR Offline
              RaspiUserR Offline
              RaspiUser
              wrote on last edited by
              #301

              @cb187 OK, Danke für deine Mühe .... schau ich mir mal an ...

              1 Reply Last reply
              0
              • C cb187

                @raspiuser Bildschirmfoto 2023-06-01 um 16.11.25.png

                Das ist schonmal das wichtigste für den Winter für die Abtauvorgänge.Bildschirmfoto 2023-06-01 um 16.12.27.png Bildschirmfoto 2023-06-01 um 16.13.12.png

                letzte ist aktuelle Leistungsberechnung

                Und halt nen Dashboard wo ich alles relevante sehe.
                Bildschirmfoto 2023-06-01 um 16.14.08.png

                RaspiUserR Offline
                RaspiUserR Offline
                RaspiUser
                wrote on last edited by
                #302

                @cb187
                ... ich nochmal ...
                Ich habe diesen Post mehrmals quer-gelesen aber habe noch nicht die finale Antwort für mich gefunden. Ich muss ehrlich sagen: Die vielen HPSU Parameter überfordern mich ...
                Es geht um die Warmwasser-Bereitung.
                Die möchte ich nur zulassen, wenn die Photovoltaik Anlage liefert (WENN genügend geliefert wird) und IMMER ohne Heizstab.
                Hast Du so etwas realisiert ?

                C M 2 Replies Last reply
                0
                • RaspiUserR RaspiUser

                  @cb187
                  ... ich nochmal ...
                  Ich habe diesen Post mehrmals quer-gelesen aber habe noch nicht die finale Antwort für mich gefunden. Ich muss ehrlich sagen: Die vielen HPSU Parameter überfordern mich ...
                  Es geht um die Warmwasser-Bereitung.
                  Die möchte ich nur zulassen, wenn die Photovoltaik Anlage liefert (WENN genügend geliefert wird) und IMMER ohne Heizstab.
                  Hast Du so etwas realisiert ?

                  C Offline
                  C Offline
                  cb187
                  wrote on last edited by
                  #303

                  @raspiuser ja hab ich mittels semp adapter.Ist aber nur für Sma Anlagen gedacht.Der macht das alles für mich ohne Heizstab.

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • RaspiUserR RaspiUser

                    @cb187
                    ... ich nochmal ...
                    Ich habe diesen Post mehrmals quer-gelesen aber habe noch nicht die finale Antwort für mich gefunden. Ich muss ehrlich sagen: Die vielen HPSU Parameter überfordern mich ...
                    Es geht um die Warmwasser-Bereitung.
                    Die möchte ich nur zulassen, wenn die Photovoltaik Anlage liefert (WENN genügend geliefert wird) und IMMER ohne Heizstab.
                    Hast Du so etwas realisiert ?

                    M Offline
                    M Offline
                    Mic208
                    wrote on last edited by Mic208
                    #304

                    @raspiuser
                    Hallo,

                    ich schalte "einfach" zwischen Bereitschaft und Heizen mit "Modus-Set" hin und her, also als ob du mit dem Drehknopf die Modi der Heizung verstellen würdest.

                    Einfach ist allerdings relativ: Ich berücksichtige
                    den SoC,
                    die zu erwartenden Restenergie der PV,
                    die Außentemperatur,
                    ob meine Familie außer der Reihe doch warmes Wasser haben möchte (hab da einen Schalter im Bad),
                    ob die Warmwassertemperatur unter den unteren Wert gefallen ist,
                    ob geheizt werden soll (gewichtete Summe aller Raumtemperaturen),
                    was Dir sonst noch einfällt.

                    LG Mic

                    TrinaSolar 12,24 kWp Ost/West – KOSTAL Plenticore Plus 10 / Solax X1 / Growatt 1500TL-X – Nilar Homebox 5,76 – Wärmepumpe Rotex HPSU gesteuert mit CAN-HAT (RasPi) – e-208 (im Sommer'22)

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • RaspiUserR Offline
                      RaspiUserR Offline
                      RaspiUser
                      wrote on last edited by
                      #305

                      @cb187
                      Ich habe auch einen SMA Wechselrichter aber ohne SunnyHomeManager. Bei mir läuft openWB wegen einem Corsa-e. Die Software kann, glaube ich, außer der WB auch noch andere Geräte schalten. Muss ich mal schauen ...
                      @Mic208
                      Also alles NUR in Blockly via CAN-Adapter ohne extra Hardware, richtig ?

                      Noch 'ne Nachfrage: Welcher CAN Parameter sorgt dafür, dass der Heizstab NICHT genutzt wird ?

                      Vielen Dank für eure Anregungen !!!! 👍

                      M 2 Replies Last reply
                      0
                      • RaspiUserR RaspiUser

                        @cb187
                        Ich habe auch einen SMA Wechselrichter aber ohne SunnyHomeManager. Bei mir läuft openWB wegen einem Corsa-e. Die Software kann, glaube ich, außer der WB auch noch andere Geräte schalten. Muss ich mal schauen ...
                        @Mic208
                        Also alles NUR in Blockly via CAN-Adapter ohne extra Hardware, richtig ?

                        Noch 'ne Nachfrage: Welcher CAN Parameter sorgt dafür, dass der Heizstab NICHT genutzt wird ?

                        Vielen Dank für eure Anregungen !!!! 👍

                        M Offline
                        M Offline
                        Mic208
                        wrote on last edited by
                        #306

                        @raspiuser
                        Hi,

                        ich muss gestehen, ich hatte vorher schon alles in HomeMatic Script implementiert gehabt via ELM327 und perl Scripten in meinem OpenWRT Router. Aber das war auf die Dauer zu instabil und als die PV im HomeMatik nicht zu steuern war, bin ich zu CANHAT im ioBroker mit den vielen Adaptern der PV Welt gewechselt. Das bedeutet natürlich, dass die Aktorik noch in meinem HomeMatik Bereich liegt. Dies sind aber lediglich die beiden potentialfreien Kontakte für Heizen und Kühlen. Die kann man sicherlich auch über die GPIO's mit 10kOhm Widerständen und dem rpi-Adapter vom ioBroker steuern.
                        Und Blockly ist sehr viel netter als HomeMatic Script!

                        Mic

                        TrinaSolar 12,24 kWp Ost/West – KOSTAL Plenticore Plus 10 / Solax X1 / Growatt 1500TL-X – Nilar Homebox 5,76 – Wärmepumpe Rotex HPSU gesteuert mit CAN-HAT (RasPi) – e-208 (im Sommer'22)

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • RaspiUserR RaspiUser

                          @cb187
                          Ich habe auch einen SMA Wechselrichter aber ohne SunnyHomeManager. Bei mir läuft openWB wegen einem Corsa-e. Die Software kann, glaube ich, außer der WB auch noch andere Geräte schalten. Muss ich mal schauen ...
                          @Mic208
                          Also alles NUR in Blockly via CAN-Adapter ohne extra Hardware, richtig ?

                          Noch 'ne Nachfrage: Welcher CAN Parameter sorgt dafür, dass der Heizstab NICHT genutzt wird ?

                          Vielen Dank für eure Anregungen !!!! 👍

                          M Offline
                          M Offline
                          Mic208
                          wrote on last edited by
                          #307

                          @raspiuser
                          Ah, den Heizstab hatte ich auch mal versucht zu steuern, zu reingeneeren, aber erfolglos.
                          Ich habe meine Heizstab Sicherungen seit der Inbetriebnahme vor 9 Jahren deaktiviert und nie benötigt.

                          Wäre wohl ein Goody für die Mittagsspitze, aber die 70% Grenze gibt es nicht mehr und in die Abregelung eines Direktvermarkters dürften die wenigsten von uns fallen. Ansonsten wäre das ja auch in meinen Augen Energieverschwendung.

                          LG Mic

                          TrinaSolar 12,24 kWp Ost/West – KOSTAL Plenticore Plus 10 / Solax X1 / Growatt 1500TL-X – Nilar Homebox 5,76 – Wärmepumpe Rotex HPSU gesteuert mit CAN-HAT (RasPi) – e-208 (im Sommer'22)

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • RaspiUserR Offline
                            RaspiUserR Offline
                            RaspiUser
                            wrote on last edited by
                            #308

                            @crycode
                            ... eine Frage an den Spezialisten:

                            Ich bekomme nach einem Upgrade von Buster auf Bullseye diese Fehlermeldung ...

                            canbus.0
                            	2023-07-22 18:11:04.273	error	Error starting can interface: Error: Error while creating channel
                            canbus.0
                            	2023-07-22 18:10:59.549	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.canbus, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                            canbus.0
                            	2023-07-22 18:10:53.453	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            canbus.0
                            	2023-07-22 18:10:53.450	info	terminating
                            canbus.0
                            	2023-07-22 18:10:53.447	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            

                            Eine Idee, was da falsch läuft ?!

                            (Abgesehen davon gab es noch einen MQTT Fehler der zwischenzeitlich gelöst ist ... link text

                            crycodeC 1 Reply Last reply
                            0
                            • RaspiUserR RaspiUser

                              @crycode
                              ... eine Frage an den Spezialisten:

                              Ich bekomme nach einem Upgrade von Buster auf Bullseye diese Fehlermeldung ...

                              canbus.0
                              	2023-07-22 18:11:04.273	error	Error starting can interface: Error: Error while creating channel
                              canbus.0
                              	2023-07-22 18:10:59.549	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.canbus, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                              canbus.0
                              	2023-07-22 18:10:53.453	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              canbus.0
                              	2023-07-22 18:10:53.450	info	terminating
                              canbus.0
                              	2023-07-22 18:10:53.447	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              

                              Eine Idee, was da falsch läuft ?!

                              (Abgesehen davon gab es noch einen MQTT Fehler der zwischenzeitlich gelöst ist ... link text

                              crycodeC Offline
                              crycodeC Offline
                              crycode
                              Developer
                              wrote on last edited by
                              #309

                              @raspiuser Der Meldung nach stimmt etwas mit deiner CAN Schnittstelle nicht. Ist denn can0 im System vorhanden und wird es bei ip a gelistet?

                              Du kannst auch mal prüfen, ob die Initialisierung von can0 im System klappt und ob du z.B. mit candump can0 irgendwelche Daten bekommst.

                              Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                              RaspiUserR 1 Reply Last reply
                              0
                              • crycodeC crycode

                                @raspiuser Der Meldung nach stimmt etwas mit deiner CAN Schnittstelle nicht. Ist denn can0 im System vorhanden und wird es bei ip a gelistet?

                                Du kannst auch mal prüfen, ob die Initialisierung von can0 im System klappt und ob du z.B. mit candump can0 irgendwelche Daten bekommst.

                                RaspiUserR Offline
                                RaspiUserR Offline
                                RaspiUser
                                wrote on last edited by
                                #310

                                @crycode
                                Hallo crycode, Danke für die erste Reaktion ...
                                ... hier mal die Ausgabe von der CAN Schnittestelle mit der Buster-ioBroker-Installation:

                                pi@ioBroker-Zero:~ $ ip a
                                1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                                    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                                    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                                       valid_lft forever preferred_lft forever
                                    inet6 ::1/128 scope host
                                       valid_lft forever preferred_lft forever
                                2: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
                                    link/ether b8:27:eb:d0:87:48 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                                    inet 192.168.178.92/24 brd 192.168.178.255 scope global dynamic noprefixroute wlan0
                                       valid_lft 779125sec preferred_lft 671125sec
                                    inet6 2001:16b8:31eb:b00:9e43:b867:2c0d:b7f1/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
                                       valid_lft 6926sec preferred_lft 3326sec
                                    inet6 fe80::34ed:561e:3f0:216d/64 scope link
                                       valid_lft forever preferred_lft forever
                                3: can0: <NOARP,UP,LOWER_UP,ECHO> mtu 16 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 10
                                    link/can
                                pi@ioBroker-Zero:~ $ candump can0
                                  can0  10A   [7]  31 00 FA C0 B4 00 00
                                  can0  180   [7]  22 0A FA C0 B4 00 22
                                  can0  10A   [7]  31 00 FA C0 B4 00 00
                                  can0  180   [7]  22 0A FA C0 B4 00 22
                                ^Cpi@ioBroker-Zero:~ $
                                

                                ... und hier dieselbe CAN Schnittstelle mit der Bookworm-ioBroker-Installation (bei Bullseye ebenso) ...

                                pi@ioBroker-Zero:~ $ ip a
                                1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul                                                                             t qlen 1000
                                    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                                    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                                       valid_lft forever preferred_lft forever
                                    inet6 ::1/128 scope host
                                       valid_lft forever preferred_lft forever
                                2: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP g                                                                             roup default qlen 1000
                                    link/ether b8:27:eb:d0:87:48 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                                    inet 192.168.178.92/24 brd 192.168.178.255 scope global dynamic noprefixrout                                                                             e wlan0
                                       valid_lft 776270sec preferred_lft 668270sec
                                    inet6 2001:16b8:31eb:b00:9e43:b867:2c0d:b7f1/64 scope global dynamic mngtmpa                                                                             ddr noprefixroute
                                       valid_lft 6679sec preferred_lft 3079sec
                                    inet6 fe80::34ed:561e:3f0:216d/64 scope link
                                       valid_lft forever preferred_lft forever
                                3: can0: <NOARP,UP,LOWER_UP,ECHO> mtu 16 qdisc pfifo_fast state UP group default                                                                              qlen 10
                                    link/can
                                pi@ioBroker-Zero:~ $ candump can0
                                  can0  300   [7]  86 00 FE 01 00 00 00
                                  can0  600   [7]  26 0A FE 01 00 00 00
                                  can0  300   [7]  26 0A FE 01 00 00 00
                                  can0  10A   [7]  C7 00 FE 01 00 00 00
                                  can0  10A   [7]  31 00 FA 01 48 00 00
                                  can0  10A   [7]  31 00 10 00 00 00 00
                                  can0  10A   [7]  31 00 FA 09 3C 00 00
                                  can0  180   [7]  66 79 FE 01 00 00 00
                                  can0  10A   [7]  67 00 FE 01 00 00 00
                                  can0  180   [7]  26 0A FE 01 00 00 00
                                  can0  10A   [7]  31 00 FA 01 48 00 00
                                  can0  10A   [7]  31 00 10 00 00 00 00
                                  can0  10A   [7]  31 00 FA 09 3C 00 00
                                  can0  500   [7]  26 0A FE 01 00 00 00
                                  can0  10A   [7]  37 00 FE 01 00 00 00
                                  can0  180   [7]  22 0A FA 01 48 00 00
                                  can0  10A   [7]  31 00 FA 01 48 00 00
                                  can0  10A   [7]  31 00 10 00 00 00 00
                                  can0  10A   [7]  31 00 FA 09 3C 00 00
                                  can0  10A   [7]  A7 00 FE 01 00 00 00
                                  can0  180   [7]  22 0A 10 40 61 00 00
                                  can0  10A   [7]  31 00 FA 01 48 00 00
                                  can0  180   [7]  22 0A FA 09 3C 00 01
                                  can0  10A   [7]  31 00 10 00 00 00 00
                                  can0  180   [7]  22 0A FA 01 48 00 00
                                  can0  10A   [7]  31 00 FA 09 3C 00 00
                                  can0  180   [7]  22 0A 10 40 61 00 00
                                  can0  180   [7]  22 0A FA 09 3C 00 01
                                  can0  180   [7]  22 0A FA 01 48 00 00
                                  can0  180   [7]  22 0A 10 40 61 00 00
                                  can0  180   [7]  22 0A FA 09 3C 00 01
                                  can0  180   [7]  22 0A FA 01 48 00 00
                                  can0  180   [7]  22 0A 10 40 61 00 00
                                  can0  180   [7]  22 0A FA 09 3C 00 01
                                  can0  180   [7]  20 0A 10 40 61 00 00
                                  can0  180   [7]  20 0A FA 09 3C 00 01
                                  can0  180   [7]  20 0A 01 00 00 00 00
                                  can0  180   [7]  20 0A FA 13 88 00 00
                                  can0  180   [7]  20 0A FA 01 F2 00 00
                                  can0  180   [7]  20 0A FA 01 22 17 00
                                  can0  180   [7]  20 0A FA 01 23 07 00
                                  can0  180   [7]  20 0A FA 01 24 17 00
                                  can0  180   [7]  20 0A FA 01 25 12 00
                                  can0  180   [7]  20 0A FA 01 26 1D 00
                                  can0  180   [7]  20 0A FA 01 12 03 00
                                  can0  180   [7]  20 0A 5A 02 00 00 00
                                  can0  180   [7]  20 0A FA 07 1B 00 FF
                                  can0  10A   [7]  31 00 FA C0 B4 00 00
                                  can0  180   [7]  D0 28 FA 07 1B 00 FF
                                  can0  180   [7]  20 0A FA 01 D6 01 77
                                  can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 4A
                                  can0  180   [7]  20 0A 61 01 00 00 00
                                  can0  180   [7]  20 0A FA 06 9E 00 01
                                  can0  180   [7]  20 0A 0C 01 03 00 00
                                  can0  180   [7]  20 0A FA 0A 5D 00 02
                                  can0  180   [7]  20 0A FA 0A 2B 01 BE
                                  can0  180   [7]  20 0A 0E 01 BE 00 00
                                  can0  180   [7]  20 0A 0D 01 4A 00 00
                                  can0  180   [7]  20 0A 52 00 00 00 00
                                  can0  180   [7]  20 0A 5E 00 00 00 00
                                  can0  180   [7]  20 0A 5D 00 00 00 00
                                  can0  180   [7]  20 0A 53 00 00 00 00
                                  can0  180   [7]  20 0A FA 01 76 00 00
                                  can0  180   [7]  20 0A FA 02 F4 00 00
                                  can0  500   [7]  20 0A 10 50 00 00 00
                                  can0  500   [7]  20 0A FA 09 3C 00 01
                                  can0  500   [7]  20 0A 01 00 00 00 00
                                  can0  500   [7]  20 0A FA 13 88 00 00
                                  can0  500   [7]  20 0A FA 01 F2 00 00
                                  can0  500   [7]  20 0A 61 00 00 00 00
                                  can0  180   [7]  22 0A FA C0 B4 00 22
                                pi@ioBroker-Zero:~ $
                                

                                In den ioBroker Einstellungen wurde NICHTS geändert. Ich habe das funktionsfähige Buster Backitup in die neue Installation eingespielt ... und dann passiert das o.g. ...

                                Kannst Du etwas erkennen was schief läuft ?

                                crycodeC 1 Reply Last reply
                                0
                                • RaspiUserR RaspiUser

                                  @crycode
                                  Hallo crycode, Danke für die erste Reaktion ...
                                  ... hier mal die Ausgabe von der CAN Schnittestelle mit der Buster-ioBroker-Installation:

                                  pi@ioBroker-Zero:~ $ ip a
                                  1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                                      link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                                      inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                                         valid_lft forever preferred_lft forever
                                      inet6 ::1/128 scope host
                                         valid_lft forever preferred_lft forever
                                  2: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
                                      link/ether b8:27:eb:d0:87:48 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                                      inet 192.168.178.92/24 brd 192.168.178.255 scope global dynamic noprefixroute wlan0
                                         valid_lft 779125sec preferred_lft 671125sec
                                      inet6 2001:16b8:31eb:b00:9e43:b867:2c0d:b7f1/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
                                         valid_lft 6926sec preferred_lft 3326sec
                                      inet6 fe80::34ed:561e:3f0:216d/64 scope link
                                         valid_lft forever preferred_lft forever
                                  3: can0: <NOARP,UP,LOWER_UP,ECHO> mtu 16 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 10
                                      link/can
                                  pi@ioBroker-Zero:~ $ candump can0
                                    can0  10A   [7]  31 00 FA C0 B4 00 00
                                    can0  180   [7]  22 0A FA C0 B4 00 22
                                    can0  10A   [7]  31 00 FA C0 B4 00 00
                                    can0  180   [7]  22 0A FA C0 B4 00 22
                                  ^Cpi@ioBroker-Zero:~ $
                                  

                                  ... und hier dieselbe CAN Schnittstelle mit der Bookworm-ioBroker-Installation (bei Bullseye ebenso) ...

                                  pi@ioBroker-Zero:~ $ ip a
                                  1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul                                                                             t qlen 1000
                                      link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                                      inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                                         valid_lft forever preferred_lft forever
                                      inet6 ::1/128 scope host
                                         valid_lft forever preferred_lft forever
                                  2: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP g                                                                             roup default qlen 1000
                                      link/ether b8:27:eb:d0:87:48 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                                      inet 192.168.178.92/24 brd 192.168.178.255 scope global dynamic noprefixrout                                                                             e wlan0
                                         valid_lft 776270sec preferred_lft 668270sec
                                      inet6 2001:16b8:31eb:b00:9e43:b867:2c0d:b7f1/64 scope global dynamic mngtmpa                                                                             ddr noprefixroute
                                         valid_lft 6679sec preferred_lft 3079sec
                                      inet6 fe80::34ed:561e:3f0:216d/64 scope link
                                         valid_lft forever preferred_lft forever
                                  3: can0: <NOARP,UP,LOWER_UP,ECHO> mtu 16 qdisc pfifo_fast state UP group default                                                                              qlen 10
                                      link/can
                                  pi@ioBroker-Zero:~ $ candump can0
                                    can0  300   [7]  86 00 FE 01 00 00 00
                                    can0  600   [7]  26 0A FE 01 00 00 00
                                    can0  300   [7]  26 0A FE 01 00 00 00
                                    can0  10A   [7]  C7 00 FE 01 00 00 00
                                    can0  10A   [7]  31 00 FA 01 48 00 00
                                    can0  10A   [7]  31 00 10 00 00 00 00
                                    can0  10A   [7]  31 00 FA 09 3C 00 00
                                    can0  180   [7]  66 79 FE 01 00 00 00
                                    can0  10A   [7]  67 00 FE 01 00 00 00
                                    can0  180   [7]  26 0A FE 01 00 00 00
                                    can0  10A   [7]  31 00 FA 01 48 00 00
                                    can0  10A   [7]  31 00 10 00 00 00 00
                                    can0  10A   [7]  31 00 FA 09 3C 00 00
                                    can0  500   [7]  26 0A FE 01 00 00 00
                                    can0  10A   [7]  37 00 FE 01 00 00 00
                                    can0  180   [7]  22 0A FA 01 48 00 00
                                    can0  10A   [7]  31 00 FA 01 48 00 00
                                    can0  10A   [7]  31 00 10 00 00 00 00
                                    can0  10A   [7]  31 00 FA 09 3C 00 00
                                    can0  10A   [7]  A7 00 FE 01 00 00 00
                                    can0  180   [7]  22 0A 10 40 61 00 00
                                    can0  10A   [7]  31 00 FA 01 48 00 00
                                    can0  180   [7]  22 0A FA 09 3C 00 01
                                    can0  10A   [7]  31 00 10 00 00 00 00
                                    can0  180   [7]  22 0A FA 01 48 00 00
                                    can0  10A   [7]  31 00 FA 09 3C 00 00
                                    can0  180   [7]  22 0A 10 40 61 00 00
                                    can0  180   [7]  22 0A FA 09 3C 00 01
                                    can0  180   [7]  22 0A FA 01 48 00 00
                                    can0  180   [7]  22 0A 10 40 61 00 00
                                    can0  180   [7]  22 0A FA 09 3C 00 01
                                    can0  180   [7]  22 0A FA 01 48 00 00
                                    can0  180   [7]  22 0A 10 40 61 00 00
                                    can0  180   [7]  22 0A FA 09 3C 00 01
                                    can0  180   [7]  20 0A 10 40 61 00 00
                                    can0  180   [7]  20 0A FA 09 3C 00 01
                                    can0  180   [7]  20 0A 01 00 00 00 00
                                    can0  180   [7]  20 0A FA 13 88 00 00
                                    can0  180   [7]  20 0A FA 01 F2 00 00
                                    can0  180   [7]  20 0A FA 01 22 17 00
                                    can0  180   [7]  20 0A FA 01 23 07 00
                                    can0  180   [7]  20 0A FA 01 24 17 00
                                    can0  180   [7]  20 0A FA 01 25 12 00
                                    can0  180   [7]  20 0A FA 01 26 1D 00
                                    can0  180   [7]  20 0A FA 01 12 03 00
                                    can0  180   [7]  20 0A 5A 02 00 00 00
                                    can0  180   [7]  20 0A FA 07 1B 00 FF
                                    can0  10A   [7]  31 00 FA C0 B4 00 00
                                    can0  180   [7]  D0 28 FA 07 1B 00 FF
                                    can0  180   [7]  20 0A FA 01 D6 01 77
                                    can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 4A
                                    can0  180   [7]  20 0A 61 01 00 00 00
                                    can0  180   [7]  20 0A FA 06 9E 00 01
                                    can0  180   [7]  20 0A 0C 01 03 00 00
                                    can0  180   [7]  20 0A FA 0A 5D 00 02
                                    can0  180   [7]  20 0A FA 0A 2B 01 BE
                                    can0  180   [7]  20 0A 0E 01 BE 00 00
                                    can0  180   [7]  20 0A 0D 01 4A 00 00
                                    can0  180   [7]  20 0A 52 00 00 00 00
                                    can0  180   [7]  20 0A 5E 00 00 00 00
                                    can0  180   [7]  20 0A 5D 00 00 00 00
                                    can0  180   [7]  20 0A 53 00 00 00 00
                                    can0  180   [7]  20 0A FA 01 76 00 00
                                    can0  180   [7]  20 0A FA 02 F4 00 00
                                    can0  500   [7]  20 0A 10 50 00 00 00
                                    can0  500   [7]  20 0A FA 09 3C 00 01
                                    can0  500   [7]  20 0A 01 00 00 00 00
                                    can0  500   [7]  20 0A FA 13 88 00 00
                                    can0  500   [7]  20 0A FA 01 F2 00 00
                                    can0  500   [7]  20 0A 61 00 00 00 00
                                    can0  180   [7]  22 0A FA C0 B4 00 22
                                  pi@ioBroker-Zero:~ $
                                  

                                  In den ioBroker Einstellungen wurde NICHTS geändert. Ich habe das funktionsfähige Buster Backitup in die neue Installation eingespielt ... und dann passiert das o.g. ...

                                  Kannst Du etwas erkennen was schief läuft ?

                                  crycodeC Offline
                                  crycodeC Offline
                                  crycode
                                  Developer
                                  wrote on last edited by
                                  #311

                                  @raspiuser Hmm... sieht eigentlich gut aus. Prüfe mal deine Adapterconfig (besonders das Interface) und aktiviere mal das Debug-Log für die Adapterinstanz.

                                  Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                                  RaspiUserR 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • crycodeC crycode

                                    @raspiuser Hmm... sieht eigentlich gut aus. Prüfe mal deine Adapterconfig (besonders das Interface) und aktiviere mal das Debug-Log für die Adapterinstanz.

                                    RaspiUserR Offline
                                    RaspiUserR Offline
                                    RaspiUser
                                    wrote on last edited by
                                    #312

                                    @crycode

                                    ... hier der Log:

                                    canbus.0
                                    	2023-07-23 19:09:54.062	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    canbus.0
                                    	2023-07-23 19:09:49.119	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    canbus.0
                                    	2023-07-23 19:09:49.118	debug	Plugin sentry destroyed
                                    canbus.0
                                    	2023-07-23 19:09:49.117	info	terminating
                                    canbus.0
                                    	2023-07-23 19:09:49.116	debug	cleaned everything up...
                                    canbus.0
                                    	2023-07-23 19:09:49.113	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    canbus.0
                                    	2023-07-23 19:09:30.656	error	Error starting can interface: Error: Error while creating channel
                                    canbus.0
                                    	2023-07-23 19:09:30.585	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.canbus, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                                    canbus.0
                                    	2023-07-23 19:09:30.149	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    canbus.0
                                    	2023-07-23 19:09:30.117	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    canbus.0
                                    	2023-07-23 19:09:30.102	debug	States create User PubSub Client
                                    canbus.0
                                    	2023-07-23 19:09:30.101	debug	States create System PubSub Client
                                    canbus.0
                                    	2023-07-23 19:09:30.092	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    canbus.0
                                    	2023-07-23 19:09:30.068	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    canbus.0
                                    	2023-07-23 19:09:30.059	debug	Objects client initialize lua scripts
                                    canbus.0
                                    	2023-07-23 19:09:30.036	debug	Objects create User PubSub Client
                                    canbus.0
                                    	2023-07-23 19:09:30.033	debug	Objects create System PubSub Client
                                    canbus.0
                                    	2023-07-23 19:09:30.031	debug	Objects client ready ... initialize now
                                    canbus.0
                                    	2023-07-23 19:09:29.989	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    canbus.0
                                    	2023-07-23 19:09:25.199	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    canbus.0
                                    	2023-07-23 19:09:25.194	info	terminating
                                    canbus.0
                                    	2023-07-23 19:09:25.190	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    canbus.0
                                    	2023-07-23 19:08:39.954	error	Error starting can interface: Error: Error while creating channel
                                    canbus.0
                                    	2023-07-23 19:08:39.877	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.canbus, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                                    

                                    ... sonst passiert nix ... und hier die Einstellungen (ohne Änderungen zw. Buste rund Bookworm)

                                    f8669908-bdad-4235-b450-aee12e7d5def-grafik.png

                                    crycodeC 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • RaspiUserR RaspiUser

                                      @crycode

                                      ... hier der Log:

                                      canbus.0
                                      	2023-07-23 19:09:54.062	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                      canbus.0
                                      	2023-07-23 19:09:49.119	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      canbus.0
                                      	2023-07-23 19:09:49.118	debug	Plugin sentry destroyed
                                      canbus.0
                                      	2023-07-23 19:09:49.117	info	terminating
                                      canbus.0
                                      	2023-07-23 19:09:49.116	debug	cleaned everything up...
                                      canbus.0
                                      	2023-07-23 19:09:49.113	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      canbus.0
                                      	2023-07-23 19:09:30.656	error	Error starting can interface: Error: Error while creating channel
                                      canbus.0
                                      	2023-07-23 19:09:30.585	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.canbus, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                                      canbus.0
                                      	2023-07-23 19:09:30.149	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                      canbus.0
                                      	2023-07-23 19:09:30.117	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      canbus.0
                                      	2023-07-23 19:09:30.102	debug	States create User PubSub Client
                                      canbus.0
                                      	2023-07-23 19:09:30.101	debug	States create System PubSub Client
                                      canbus.0
                                      	2023-07-23 19:09:30.092	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      canbus.0
                                      	2023-07-23 19:09:30.068	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      canbus.0
                                      	2023-07-23 19:09:30.059	debug	Objects client initialize lua scripts
                                      canbus.0
                                      	2023-07-23 19:09:30.036	debug	Objects create User PubSub Client
                                      canbus.0
                                      	2023-07-23 19:09:30.033	debug	Objects create System PubSub Client
                                      canbus.0
                                      	2023-07-23 19:09:30.031	debug	Objects client ready ... initialize now
                                      canbus.0
                                      	2023-07-23 19:09:29.989	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      canbus.0
                                      	2023-07-23 19:09:25.199	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      canbus.0
                                      	2023-07-23 19:09:25.194	info	terminating
                                      canbus.0
                                      	2023-07-23 19:09:25.190	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      canbus.0
                                      	2023-07-23 19:08:39.954	error	Error starting can interface: Error: Error while creating channel
                                      canbus.0
                                      	2023-07-23 19:08:39.877	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.canbus, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                                      

                                      ... sonst passiert nix ... und hier die Einstellungen (ohne Änderungen zw. Buste rund Bookworm)

                                      f8669908-bdad-4235-b450-aee12e7d5def-grafik.png

                                      crycodeC Offline
                                      crycodeC Offline
                                      crycode
                                      Developer
                                      wrote on last edited by
                                      #313

                                      @raspiuser In deiner Config steht vcan0, aber das Interface heißt can0. ;)

                                      Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                                      RaspiUserR 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • crycodeC crycode

                                        @raspiuser In deiner Config steht vcan0, aber das Interface heißt can0. ;)

                                        RaspiUserR Offline
                                        RaspiUserR Offline
                                        RaspiUser
                                        wrote on last edited by
                                        #314

                                        @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                        In deiner Config steht vcan0, aber das Interface heißt can0.

                                        nö ... vcan0 ist richtig ... Ich habe / hatte ja bereits ein funktionsfähige Anbindung (siehe #280).

                                        (Ich habe wirklich "nur" eine frische Bullseye / Bookworm Karte mit Backitup eingesetzt. Und dann ist ja vcan0 immer noch richtig ... funktioniert unter Buster ja einwandfrei ...)

                                        Ich klone die Buster Karte und upgrade dann DIESE Installation ohne ein ganz frische Installation ... vielleicht ist dann die Lösung ...

                                        crycodeC 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • RaspiUserR RaspiUser

                                          @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                          In deiner Config steht vcan0, aber das Interface heißt can0.

                                          nö ... vcan0 ist richtig ... Ich habe / hatte ja bereits ein funktionsfähige Anbindung (siehe #280).

                                          (Ich habe wirklich "nur" eine frische Bullseye / Bookworm Karte mit Backitup eingesetzt. Und dann ist ja vcan0 immer noch richtig ... funktioniert unter Buster ja einwandfrei ...)

                                          Ich klone die Buster Karte und upgrade dann DIESE Installation ohne ein ganz frische Installation ... vielleicht ist dann die Lösung ...

                                          crycodeC Offline
                                          crycodeC Offline
                                          crycode
                                          Developer
                                          wrote on last edited by
                                          #315

                                          @raspiuser Ah moment... du hast den Adapter ja auf einem anderen System laufen und das CAN-Interface vom Raspi mittel Cannelloni weitergegeben, richtig?
                                          Den Cannelloni Service hast du auf beiden Seiten richtig eingerichtet?
                                          Dann schau mal ins Log von den Services, ob dort irgendwelche Fehler gemeldet werden:

                                          sudo journalctl -u cannelloni-can0.service
                                          

                                          bzw.

                                          sudo journalctl -u cannelloni-vcan0.service
                                          

                                          Wahrscheinlich klemmt da irgendwas, wodurch dann van0 auf deinem ioBroker System nicht richtig verfügbar ist.

                                          Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                                          RaspiUserR 1 Reply Last reply
                                          0

                                          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                          With your input, this post could be even better 💗

                                          Register Login
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          544

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.6k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe