Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Hm-rpc.0 startet nicht port 2001 nicht erreichbar

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.4k

Hm-rpc.0 startet nicht port 2001 nicht erreichbar

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
29 Posts 9 Posters 5.2k Views 3 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • apollon77A Offline
    apollon77A Offline
    apollon77
    wrote on last edited by
    #7

    Wähle mal da wo jetzt die 0.0.0.0 steht die echte IP aus

    Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

    • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
    • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
    1 Reply Last reply
    0
    • T Offline
      T Offline
      Tagiwara
      wrote on last edited by
      #8

      hab ich auch schon gemacht…. immer noch gelb. auch nach Neustart sowohl der CCU, Iobroker und dem Raspi

      1 Reply Last reply
      0
      • HomoranH Do not disturb
        HomoranH Do not disturb
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        wrote on last edited by
        #9

        Ich sehe leider keine Bilder :(

        Bitte upload-Funktion des Forums benutzen!

        Hast du in dem Router eine feste IP zugeteilt?

        Wurde evtl. auch der CCU eine neue IP zugewiesen?

        Hast du mal die CCU neu gestartet?

        Vielleicht hat die die neue IP noch nicht mitbekommen.

        Aber in der Adapterkonfig hast du ihn geändert?

        Um Welchen Port geht es?

        CCU Port oder Adapter Port?

        Gruß

        Rainer

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        1 Reply Last reply
        0
        • BuZZyB Offline
          BuZZyB Offline
          BuZZy
          wrote on last edited by
          #10

          Trag mal bei "Adapter Port" 12001 ein anstatt 0 wenn Yahm und ioBroker auf der selben Maschine laufen..

          Danach ioBroker und Yahm neu starten. (Oder gleich den ganzen Raspberry neu starten).

          (Oder verwendest du gar kein YAHM auf dem Raspberry?? Deine Hardware-Konfiguration ist ein bisschen unklar.)

          Gruß

          1 Reply Last reply
          0
          • T Offline
            T Offline
            Tagiwara
            wrote on last edited by
            #11

            YAHM läuft bei mir nicht.

            CCU und RASPI bekommen von meiner Fritze eine feste IP zugewiesen.

            Beides schon mehrfach neu gestartet. Die hm-rpc.1 Instanz für die CuxD Geräte funktioniert auch. Verbindung zur CCU besteht ja, der Rega funktioniert.

            Die Bilder müsstest du sehen wenn du auf den Link klickst.

            Ich habe in der Adapterconfig eigentlich nix geändert. In der Rega kann ich ja auch nix groß einstellen.
            4855_hm-rpc.1.jpg
            4855_rega.jpg
            4855_hm-rpc.0.jpg

            1 Reply Last reply
            0
            • BuZZyB Offline
              BuZZyB Offline
              BuZZy
              wrote on last edited by
              #12

              Ah okay, was steht denn im ioBroker LOG wenn du versuchst den hm-rpc.0 zu verbinden?

              P.s.: Adapter-Callback Adresse ist bei mir in der Config leer..

              Gruß

              1 Reply Last reply
              0
              • HomoranH Do not disturb
                HomoranH Do not disturb
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                wrote on last edited by
                #13

                Ich sehe leider immer noch keine Bilder :(
                @Tagiwara:

                Die Bilder müsstest du sehen wenn du auf den Link klickst. `
                Nope!
                @Homoran:

                Bitte upload-Funktion des Forums benutzen! `

                @Tagiwara:

                CCU und RASPI bekommen von meiner Fritze eine feste IP zugewiesen. `
                Die Fritte tut so etwas nicht ;-)

                Das ist nur eine Adressreservierung. und die ist an die MAC Adresse gebunden, die natürlich bei einem anderen NIC unterschiedlich ist.

                @Tagiwara:

                Ich habe in der Adapterconfig eigentlich nix geändert. `
                müsstest du aber.

                Da muss die Adapteradresse drin stehen, über die die CCU den Adapter erreichen kann:

                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2 … er_Adresse

                Gruß

                Rainer

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                1 Reply Last reply
                0
                • HomoranH Do not disturb
                  HomoranH Do not disturb
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  wrote on last edited by
                  #14

                  Die Callback Adresse muss die Adresse des ioBroker Servers sein. Ist aber nur nötig, wenn dieser in einem Container / VM liegt.

                  Die Adapter-Adresse darf nicht 0.0.0.0 sein, wie eben schon geschrieben.
                  @Doku:

                  Standard ist ipv4 0.0.0.0; allerdings muss hier eine von außen (von der anzusprechenden CCU aus) erreichbare Adresse wie 192.168.xxx.yyy eingegeben werden, da die CCU bei der Kommunikation die Ereignisse an diese Adresse sendet. `

                  Gruß

                  Rainer

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • T Offline
                    T Offline
                    Tagiwara
                    wrote on last edited by
                    #15

                    Bilder sind hochgeladen. müsstest du sehen. sh. 4 Posts über diesem

                    Ich habe am Adapter nix "geändert". Logisch habe ich den mal eingerichtet und er hat ja auch funktioniert. Und jetzt funktioniert er nicht mehr, obwohl ich nichts geändert habe. Lediglich der RASPI hat ne andere IP Adresse bekommen.

                    und der Rega verbindet ja und der hm-rpc.1 funktioniert auch.

                    geändert: sinnloses Fullquote des vorherigen Posts gelöscht; Homoran(Mod)

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • HomoranH Do not disturb
                      HomoranH Do not disturb
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      wrote on last edited by
                      #16

                      @Tagiwara:

                      müsstest du sehen `
                      Ja jetzt sehe ich sie, daraufhin habe ich auch noch ein Posting geschrieben, da diese Bilder meine Vermutung bestätigten.

                      Gruß

                      Rainer

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • T Offline
                        T Offline
                        Tagiwara
                        wrote on last edited by
                        #17

                        Komisch. Eine Callback Adresse scheint benötigt zu werden. warum auch immer.

                        Ich hatte schon statt der 0.0.0.0 die IP Adresse des Raspi ausgewählt. Auch damit funktioniert der hm-rpc.0 nicht.

                        EDIT: Nach dem 3. Versuch die Callbach Adresse rauszulöschen und zu speichern, hat er es gefressen. Die Callback Adresse ist jetzt raus.

                        Status ist aber immer noch auf gelb.
                        4855_callback.jpg

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • HomoranH Do not disturb
                          HomoranH Do not disturb
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          wrote on last edited by
                          #18

                          Natürlich kommt "Callback-Adresse einfügen" wenn du 0.0.0.0 als Adapter-Adresse wählst.

                          Die CCU kann 0.0.0.0 nicht adressieren, sie braucht eine 192.168…. IP.

                          Deswegen muss die Adapteradresse auch in diesem Format sein. So steht es auch in der Doku.

                          Wenn es mit der neuen! IP des Raspi nicht geht bitte einmal die CCU restarten.

                          Gruß

                          Rainer

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • T Offline
                            T Offline
                            Tagiwara
                            wrote on last edited by
                            #19

                            CCU habe ich schon mehrfach neu gestartet.

                            hm-rpc.1 und Rega laufen auch.

                            Auch die Adapteradresse habe ich auf die Raspi Adresse gesetzt und danach alles Systeme neu gestartet.

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • HomoranH Do not disturb
                              HomoranH Do not disturb
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              wrote on last edited by
                              #20

                              Dann gib mal bitte die neue(!) IP-Adresse des Raspi als Callback-Adresse ein.

                              @Tagiwara:

                              hm-rpc.1 und Rega laufen auch. `
                              Bitte davon auch die screenshots

                              und was steht im log beim restart des rpc.0?

                              Gruß

                              Rainer

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • T Offline
                                T Offline
                                Tagiwara
                                wrote on last edited by
                                #21

                                Ok,

                                habe jetzt der Reihe nach rega, rpc.1 und rpc.0 eingeschaltet und nach den rpc.0 Start den Screen vom Log gemacht.
                                4855_hm-rega.0.jpg
                                4855_hm-rpc.1.jpg
                                4855_hm-rpc.0.jpg
                                4855_log.jpg

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • HomoranH Do not disturb
                                  HomoranH Do not disturb
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  wrote on last edited by
                                  #22

                                  Das verstehe ich jetzt nicht.

                                  Du bekommst einen Timeout

                                  Aber der alte Fehler mit dem belegten Port kommt nicht mehr?

                                  Stell mal testweise bitte auf xml-rpc um.

                                  Gruß

                                  Rainer

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • F Offline
                                    F Offline
                                    funcarv3r
                                    wrote on last edited by
                                    #23

                                    @Homoran:

                                    Stell mal testweise bitte auf xml-rpc um. `

                                    Hatte den gleichen Fehler, das Umstellen auf xml-rpc hat geholfen, danke….

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • madjack84M Offline
                                      madjack84M Offline
                                      madjack84
                                      wrote on last edited by
                                      #24

                                      Hallo zusammen,

                                      würde den Thread gerne nochmal aufgreifen.
                                      Habe piVCCU3 und ioBroker auf einem RPI installiert. Der Pi ist über Anleitung WIFI verbunden und hat damit über eine Bridge br0 eine IP Adresse.

                                      CCU WebUI 192.168.188.75 und ioBroker UI 192.168.188.75:8081 funktionieren tadellos.

                                      Leider hakt es an der Verbindung zwischen den beiden.
                                      HM RPC ist zwar grün, erzeugt aber keine Geräte in den Objekten. Im Log sieht man, dass in der Kommunikation was schief geht. (init und ping)

                                      2019-05-04 11:29:29.266 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 3315
                                      2019-05-04 11:29:30.616 - info: hm-rpc.0 starting. Version 1.9.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.16.0
                                      2019-05-04 11:29:31.159 - info: hm-rpc.0 xmlrpc server is trying to listen on 192.168.188.75:2001
                                      2019-05-04 11:29:31.161 - info: hm-rpc.0 xmlrpc client is trying to connect to 192.168.188.75:2001/ with ["http://192.168.188.75:2001","hm-rpc.0"]
                                      2019-05-04 11:29:31.180 - error: hm-rpc.0 init error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.75:2001
                                      2019-05-04 11:30:01.238 - warn: hm-rpc.0 xmlrpc <- undefined method init ["http://192.168.188.75:2001","hm-rpc.0"]
                                      2019-05-04 11:30:01.263 - info: hm-rpc.0 Connected
                                      2019-05-04 11:31:31.286 - warn: hm-rpc.0 xmlrpc <- undefined method ping ["hm-rpc.0"]

                                      hier die Einstellung.

                                      abe218dc-d74e-45e0-9acb-2bccf69cc911-image.png

                                      Ich nutze XML RPC nicht BIN RPC
                                      der Rega funktioniert noch gar nicht weil ja RPC.0 noch nicht funktionsfähig :/

                                      in dem Thread hab ich dann gelesen, dass eine Callback Adresse einzugeben ist. Diese habe ich auch mit der gleichen Adresse probiert 192.168.188.75... erfolglos.

                                      Nun weiß ich nicht ob es an den Einstellungen der CCU liegt.... da habe ich alles auf Vollzugriff und Uneingeschränkt gesetzt oder ob die lokale Parallelität das Problem sein könnte...

                                      habt ihr Ideen wie ich dem auf die Schliche komme?

                                      nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw

                                      HomoranH 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • madjack84M madjack84

                                        Hallo zusammen,

                                        würde den Thread gerne nochmal aufgreifen.
                                        Habe piVCCU3 und ioBroker auf einem RPI installiert. Der Pi ist über Anleitung WIFI verbunden und hat damit über eine Bridge br0 eine IP Adresse.

                                        CCU WebUI 192.168.188.75 und ioBroker UI 192.168.188.75:8081 funktionieren tadellos.

                                        Leider hakt es an der Verbindung zwischen den beiden.
                                        HM RPC ist zwar grün, erzeugt aber keine Geräte in den Objekten. Im Log sieht man, dass in der Kommunikation was schief geht. (init und ping)

                                        2019-05-04 11:29:29.266 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 3315
                                        2019-05-04 11:29:30.616 - info: hm-rpc.0 starting. Version 1.9.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.16.0
                                        2019-05-04 11:29:31.159 - info: hm-rpc.0 xmlrpc server is trying to listen on 192.168.188.75:2001
                                        2019-05-04 11:29:31.161 - info: hm-rpc.0 xmlrpc client is trying to connect to 192.168.188.75:2001/ with ["http://192.168.188.75:2001","hm-rpc.0"]
                                        2019-05-04 11:29:31.180 - error: hm-rpc.0 init error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.75:2001
                                        2019-05-04 11:30:01.238 - warn: hm-rpc.0 xmlrpc <- undefined method init ["http://192.168.188.75:2001","hm-rpc.0"]
                                        2019-05-04 11:30:01.263 - info: hm-rpc.0 Connected
                                        2019-05-04 11:31:31.286 - warn: hm-rpc.0 xmlrpc <- undefined method ping ["hm-rpc.0"]

                                        hier die Einstellung.

                                        abe218dc-d74e-45e0-9acb-2bccf69cc911-image.png

                                        Ich nutze XML RPC nicht BIN RPC
                                        der Rega funktioniert noch gar nicht weil ja RPC.0 noch nicht funktionsfähig :/

                                        in dem Thread hab ich dann gelesen, dass eine Callback Adresse einzugeben ist. Diese habe ich auch mit der gleichen Adresse probiert 192.168.188.75... erfolglos.

                                        Nun weiß ich nicht ob es an den Einstellungen der CCU liegt.... da habe ich alles auf Vollzugriff und Uneingeschränkt gesetzt oder ob die lokale Parallelität das Problem sein könnte...

                                        habt ihr Ideen wie ich dem auf die Schliche komme?

                                        HomoranH Do not disturb
                                        HomoranH Do not disturb
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        wrote on last edited by
                                        #25

                                        @madjack84
                                        Ich glaube nicht, dass Homematic und ioBroker die gleiche IP haben

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        madjack84M 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @madjack84
                                          Ich glaube nicht, dass Homematic und ioBroker die gleiche IP haben

                                          madjack84M Offline
                                          madjack84M Offline
                                          madjack84
                                          wrote on last edited by madjack84
                                          #26

                                          @Homoran : guter Mann!!!

                                          CCU WebUI 192.168.188.75 und ioBroker UI 192.168.188.75:8081 im Browser

                                          CCU hat nach Installation 192.168.253.2 ... und wird nur über die br0 auf die .188.75 geleitet :/

                                          Nun sind die Devices da nachdem ich die Adresse auf die .253.2 umgestellt hab!!
                                          GRÖßTEN Dank

                                          nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw

                                          paul53P 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          577

                                          Online

                                          32.5k

                                          Users

                                          81.6k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe