Was mir gerade noch einfällt: Bei mir war Anfangs die Firmware des Dongles nicht aktuell. Mit der alten Firmware habe ich auch keine Verbindung bekommen. Der Installateur hat die Firmware dann über das FusionSolar Online Portal geupdatet und dann ging es!
-
@badsnoopy667 vielen Dank für diese tolle Anleitung! Ist es eigentlich auch möglich den PV-Überschuss im Flow auszugeben?
Grüße! -
@hase_92
Den Überschuss gibt der Wechselrichter selbst nicht mit aus soweit ich das bisher verstanden habe.
Ich berechne mir den aber selber. Ich habe mir dafür ein Blockly geschrieben.
Da die Werte vom Wechselrichter nicht genau synchron übermittelt werden schreibe ich die Werte 20 Sekunden lang in Listen und bilde dann alle 20 Sekunden den Mittelwert. Mit den Mittelwerten kann man dann weiterrechnen.
Ich packe das Skript mal hier rein, es benötigt aber eine ganze Menge Datenpunkte die man wohl erstmal alle anlegen muss.
Aber vielleicht hilft es ja zum Verständnis. Das im Detail zu erklären fällt mir schwer, bin teilweise selbst froh, dass es einfach funktioniert. Das warum ist dann manchmal zweitrangig.Blockly Export:
Blockly Export.txt -
@badsnoopy667 said in [Solved] Huawei SUN2000 Wechselrichter Modbus mit node-red:
@hase_92
Den Überschuss gibt der Wechselrichter selbst nicht mit aus soweit ich das bisher verstanden habe.
Ich berechne mir den aber selber. Ich habe mir dafür ein Blockly geschrieben.
Da die Werte vom Wechselrichter nicht genau synchron übermittelt werden schreibe ich die Werte 20 Sekunden lang in Listen und bilde dann alle 20 Sekunden den Mittelwert. Mit den Mittelwerten kann man dann weiterrechnen.
Ich packe das Skript mal hier rein, es benötigt aber eine ganze Menge Datenpunkte die man wohl erstmal alle anlegen muss.
Aber vielleicht hilft es ja zum Verständnis. Das im Detail zu erklären fällt mir schwer, bin teilweise selbst froh, dass es einfach funktioniert. Das warum ist dann manchmal zweitrangig.Blockly Export:
Blockly Export.txtHi badsnoopy667, vielen Dank für den Flow. Ich versuche schon seit Monaten den Wechselrichter auszulesen. Huawei macht es einem da nicht gerade einfach. Aber nun läuft es.
Zum Thema Überschuss, es gibt das Objekt "Active_Power" dort steht doch die Leistung die eingespeist oder bezogen wird. Wenn der Wert positiv ist speise ich ein und die Zahl ist doch dann auch mein Überschuss? Oder habe ich hier einen Denkfehler?
-
@biervoegelhasso
Ja, Du hast Recht. Der Datenpunkt Active_Power_METER (!) gibt an, ob gerade eingespeist oder bezogen wird aus dem Netz. Damit berechne ich mir auch meine Einspeisung und Bezugswerte. Diese dann einfach alle 10 Sekunden einmal aufaddieren und durch 360000 teilen, siehe Screenshot. Das reicht für mich von der Genauigkeit.Was ich meinte war "PV-Erzeugung". Damit stehe ich noch auf Kriegsfuß. Das ging solange gut, bis ich die Batterie bekommen habe. Es gibt ja den Datenpunkt "Daily Energy Yield" im Inverter. Aber wenn man eine Batterie hat, dann zählt der Inverter auch weiter hoch, wenn der Strom aus der Batterie und nicht mehr vom Dach kommt.
Dann gibt es noch "Input Power". Das ist das, was vom Dach kommt. Aber anscheinend ohne Berücksichtigung des Wirkungsgrades. Leider gibt mir der Inverter den Wirkungsgrad unter "Efficiency" nicht mehr korrekt aus. Da steht immer 41.35%.. Ist das bei Dir auch so, oder kommt der Wert nur bei mir nicht korrekt? Da der Wirkungsgrad gerade bei schwankender Erzeugung schonmal ziemlich mau ist, ist der Wert ohne Wirkungsgrad leider ziemlich optimistisch im Vergleich zu dem Ertrag den FusionSolar anzeigt am Handy. -
@badsnoopy667
Ich habe keinen Akku daher nutze ich "Input Power". Mit dem Wirkungsgrad habe ich noch keine Erfahrung. Bei mir werden Werte von 261-299 angezeigt.
Ich werte alles mit Grafana aus. Geht wirklich super. -
@biervoegelhasso
Wenn Du keinen Akku hast, dann müsste der Wert "Active Power Inverter" Dein PV Ertrag incl. Wirkungsgrad sein. "Input Power" ist mMn der Wert ohne den Abzug vom Wirkungsgrad.
Mit Akku ist "Active Power Inverter" nur noch das, was der Inverter an den Stromkasten liefert, Batterieladung schon abgezogen, bzw. Batterieentladung schon addiert.Dein Grafana ist sehr schön! An Grafana hab ich mich noch nicht rangetraut, nutze noch Flot. Steht aber auf der Liste. Muss aber erstmal rausfinden, wie man das installiert und einrichtet.
Kann man bei Grafana den View Exportieren? Dann könntest Du Deinen View hier als Vorlage vielleicht hochladen? -
@badsnoopy667 said in [Solved] Huawei SUN2000 Wechselrichter Modbus mit node-red:
@ple
Hallo ple! Achtung: Du musst die SUN2000 App benutzen, NICHT die FusionSolar App. Das sind zwei verschiedene Apps!Hallo,
diese Information ist nicht richtig. Das geht sehr wohl mit der FusionSolar App.
Starte sie ganz normal und tippe dann auf ich (unten rechts)
Tippe im folgenden Menü auf "Inbetriebnahme des Geräts" und du bist dort wo hin musst. Keine Angst, das Gerät wird nicht neu konfiguriert. Das Menü kommt dir von SUN2000 vertraut vor. -
@suvfepp said in [Solved] Huawei SUN2000 Wechselrichter Modbus mit node-red:
ppe im folgenden Menü auf "Inbetriebnahme des Geräts" und du bist dort wo hin musst. Keine Angst, das Gerät wird nicht neu konfi
Ach wie geil! Gut zu wissen! Danke!
-
Ich krieg den ollen Wechselrichter nicht verbunden, keine Ahnung warum.
Welche Firmwareversionen habt ihr auf den WR und Dongle?
Ich habe
WR = V100R001C20SPC112
Dongle= V100R001C00SPC127ich habe mich mal direkt mit den WR verbunden sowie auch Dongle und mal ein wenig nach den Einstellungen geguckt, sieht mir aber so aus, als ob alles soweit richtig wäre.
-
Ich hab folgende Firmware drauf:
WR: V100R001C00SPC141
Dongle: V100R001C00SPC126Deine Screenshots zeigen bei mir nix. Ist da was schiefgelaufen beim Upload?
-
Neuer Versuch, das war so alles was ich gefunden habe.
-
@ple
Im zweiten und vierten Screenshot steht "Modbus RTU". Da muss aber "Modbus TCP" stehen glaube ich. Sonst wird das nix! Stell das mal um, dann sollte es eigentlich gehen. -
@badsnoopy667
bin jetzt mal hier nach gegangen
https://forum.huawei.com/enterprise/en/modbus-tcp-guide/thread/789585-100027?page=3#comments-area
scheint so, als ob der dongle kein Modbus aktuell so kann.
ich spiele mal auf die 126 zurück.War der Dongle per Wlan oder Kabel angeschlossen? Hatte mal was gelesen, das Modbus nur per Wlan geht, finds aber gerade nicht wieder.
-
@ple
Bei mir ist der Dongle per WLan angeschlossen. -
@ple Hast Du auf Modbus TCP umgestellt?
-
@badsnoopy667
Die Antwort hab ich glatt vergessen, ne, geht nicht, weil mir kein Modbus tcp angeboten wird. Ich schreib mal huawei an, weil selbst nach deren Anleitung fehlt modbus tcp -
Hallo,
bin gerade im regen Kontakt im Huawei und will auch gerade Daten auslesen, komme aber gerade auch nicht weiter. Meine Erkenntnis:
Modbus RTU
Wenn ihr den Dongle angeschlossen habt dann ist der intern an den Pin 1 und 3 oder 2 und 4 Master, RS485. Ihr könnt dann mit dem IoBroker keine Daten mehr abgreifen da es nur ein Master geben darf.Mosbus TCP
Hier die Anleitung von Huawei wie es funktionieren soll Huawei Modbus-TCP Aktivierung unter SPC124 SmartDongle.pdfIch kann die IP-Adresse anpingen, bin mit LAN verbunden. Laut Huawei sollte Wlan und Lan funktionieren.
Zu meinem Problem
Über den Dongle soll ich auf die Adresse 0 zugreifen, darunter sind Sub-Systeme wie Wecheslrichter, SmartMeter, Batterie, Optimierer.
Wie kann ich im IoBroker Sub- Systeme einstellen?
Dank Euch Gruß Alex
-
So, ich hab die Antwort von Huawei, also Modbus geht wohl nicht über lan, teste ich nachher mal über Wlan dann halt eben.
Anbei noch 2 pdf´s die die mir mitgeschickt haben.
2021M1005 Modbus TCP communication with residential inverters trough SDo....pdf
SDongleA-05 MODBUS TCP Guide.pdf -
Über Modbus Poll, Modbus master simulator können Daten gelsen werden, über LAN. WLAN habe ich nicht probiert.
Probiert nach der Vorlage 2021M1005 Modbus TCP communication with residential inverters trough SDo....pdf.