Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. modbus einrichten

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

modbus einrichten

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
modbus tcpmodbus adapter
27 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • U unl0ck

    @joergh die deviceid was ist damit gemeint?
    ich poste mal alles was ich gemacht habe und hab auch nur ein wert haben wollen hab mich für die Versionsnummer entschieden
    das modul das angesteckt ist das ist auf 40 gestellt,

    module1.png holding.png general.png conip webadresse.png

    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    schrieb am zuletzt editiert von
    #6

    @unl0ck

    bei Pool ( Abfrage ) fehlt der Haken ... da kannst du bis ..... warten , da er ja nichts abfragen soll

    e4113cd4-5b0d-4a19-a20a-bf31df2fcfbf-grafik.png

    Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

    U 3 Antworten Letzte Antwort
    1
    • GlasfaserG Glasfaser

      @unl0ck

      bei Pool ( Abfrage ) fehlt der Haken ... da kannst du bis ..... warten , da er ja nichts abfragen soll

      e4113cd4-5b0d-4a19-a20a-bf31df2fcfbf-grafik.png

      U Offline
      U Offline
      unl0ck
      schrieb am zuletzt editiert von
      #7

      @glasfaser ich renn immer in ein timeout rein beim gerät, hab das polling mal aktiviert danke,

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • GlasfaserG Glasfaser

        @unl0ck

        bei Pool ( Abfrage ) fehlt der Haken ... da kannst du bis ..... warten , da er ja nichts abfragen soll

        e4113cd4-5b0d-4a19-a20a-bf31df2fcfbf-grafik.png

        U Offline
        U Offline
        unl0ck
        schrieb am zuletzt editiert von
        #8

        @glasfaser erhalte jetzt auch beim gerät selbst einen Fehler led blinkt rot
        blinking.png wenn ich das hier richtig deute passt irgendwas nicht, und das passiert erst wenn ich polling anschalte.

        GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • U unl0ck

          @glasfaser erhalte jetzt auch beim gerät selbst einen Fehler led blinkt rot
          blinking.png wenn ich das hier richtig deute passt irgendwas nicht, und das passiert erst wenn ich polling anschalte.

          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          schrieb am zuletzt editiert von
          #9

          @unl0ck sagte in modbus einrichten:

          und das passiert erst wenn ich polling anschalte.

          Du kannst im Register X ... Einträge zb. 40001 bis 40010 haben , nur mit dem Haken werden dann die jeweiligen mit dem iob Modbus Adapter abgefragt .

          Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

          U 1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • GlasfaserG Glasfaser

            @unl0ck

            bei Pool ( Abfrage ) fehlt der Haken ... da kannst du bis ..... warten , da er ja nichts abfragen soll

            e4113cd4-5b0d-4a19-a20a-bf31df2fcfbf-grafik.png

            U Offline
            U Offline
            unl0ck
            schrieb am zuletzt editiert von
            #10

            @glasfaser ich hab Daten
            @JoergH

            passen noch nicht ganz aber sieht schon mal gut aus device id ist nicht 40 sondern 4 daten_yes.png

            danke aufjedefall jetzt noch das ganze in den richtigen Datentyp dann wird das auch was

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • GlasfaserG Glasfaser

              @unl0ck sagte in modbus einrichten:

              und das passiert erst wenn ich polling anschalte.

              Du kannst im Register X ... Einträge zb. 40001 bis 40010 haben , nur mit dem Haken werden dann die jeweiligen mit dem iob Modbus Adapter abgefragt .

              U Offline
              U Offline
              unl0ck
              schrieb am zuletzt editiert von
              #11

              @glasfaser jetzt blinkt er auch grün wieder, wenn ich das deviceid richtig setze wie ist das wenn ich mehrere habe ? und die alle die gleichen holding register ? geht das ? also 2 module und die haben die register brauche ich dann 2 adapter oder kann ich das alles mit einem machen ?

              J 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • U unl0ck

                @joergh die deviceid was ist damit gemeint?
                ich poste mal alles was ich gemacht habe und hab auch nur ein wert haben wollen hab mich für die Versionsnummer entschieden
                das modul das angesteckt ist das ist auf 40 gestellt,

                module1.png holding.png general.png conip webadresse.png

                J Offline
                J Offline
                JoergH
                schrieb am zuletzt editiert von
                #12

                @unl0ck Das mit dem Poll hat @Glasfaser schon geschrieben, außerdem ist mir aufgefallen, dass das Format des Registers INT(eger) ist und Du hast 16 Bit Big Endian eingestellt, das gibt keine sinnvollen Werte.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • U unl0ck

                  @joergh die deviceid was ist damit gemeint?
                  ich poste mal alles was ich gemacht habe und hab auch nur ein wert haben wollen hab mich für die Versionsnummer entschieden
                  das modul das angesteckt ist das ist auf 40 gestellt,

                  module1.png holding.png general.png conip webadresse.png

                  J Offline
                  J Offline
                  JoergH
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #13

                  @unl0ck Nimm das "Use Aliases" mal raus und probiere dann.

                  U 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • J JoergH

                    @unl0ck Nimm das "Use Aliases" mal raus und probiere dann.

                    U Offline
                    U Offline
                    unl0ck
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #14

                    @joergh boah das mit int und signed und alles war schon im Studium nervig, aber int kann ja 8 16 32 sein? lsb und und und, welchen wert soll ich denn nun nehmen :( werd das alias mal rausnehmen. oder für was war das ?

                    J 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • U unl0ck

                      @glasfaser jetzt blinkt er auch grün wieder, wenn ich das deviceid richtig setze wie ist das wenn ich mehrere habe ? und die alle die gleichen holding register ? geht das ? also 2 module und die haben die register brauche ich dann 2 adapter oder kann ich das alles mit einem machen ?

                      J Offline
                      J Offline
                      JoergH
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #15

                      @unl0ck Du brauchst für jeden Adapter eine eigene Instanz, da Du ja auch einen eigene IP Adresse in den Adaptereinstellungen eintragen musst.

                      U 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • U unl0ck

                        @joergh boah das mit int und signed und alles war schon im Studium nervig, aber int kann ja 8 16 32 sein? lsb und und und, welchen wert soll ich denn nun nehmen :( werd das alias mal rausnehmen. oder für was war das ?

                        J Offline
                        J Offline
                        JoergH
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #16

                        @unl0ck Stell einfach statt 16 Bit Big Endian mal auf INT. Wor ist das Problem? Dazu musst Du das nicht einmal verstanden haben :wink:
                        Am Ende Deiner Tabelle rechts stehen die maximalen Werte die das Register annehmen kann, bei 65536 sind das 16 Bit.

                        U 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • J JoergH

                          @unl0ck Du brauchst für jeden Adapter eine eigene Instanz, da Du ja auch einen eigene IP Adresse in den Adaptereinstellungen eintragen musst.

                          U Offline
                          U Offline
                          unl0ck
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #17

                          @joergh ich glaub wir missverstehen uns,
                          ich hab ein tcp modbusmodul an diesem hängen mehrere module über rtu
                          aber die haben alle eine 4xxxx Adresse,
                          setze ich da haken multiple device id?

                          ahja habe jetzt den wert 3 bei folgender einstellung

                          wert.png

                          werte jetzt aufjedenfall mal ein setz register auslesen wo ich den wert schalten kann, damit ich den wert prüfen kann

                          danke aufjedenfall an dieser stelle an @Glasfaser und @JoergH echt eine ultra mega Hilfe

                          J GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • J JoergH

                            @unl0ck Stell einfach statt 16 Bit Big Endian mal auf INT. Wor ist das Problem? Dazu musst Du das nicht einmal verstanden haben :wink:
                            Am Ende Deiner Tabelle rechts stehen die maximalen Werte die das Register annehmen kann, bei 65536 sind das 16 Bit.

                            U Offline
                            U Offline
                            unl0ck
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #18

                            @joergh sehe kein int -.- :disappointed: int.png

                            J 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • U unl0ck

                              @joergh ich glaub wir missverstehen uns,
                              ich hab ein tcp modbusmodul an diesem hängen mehrere module über rtu
                              aber die haben alle eine 4xxxx Adresse,
                              setze ich da haken multiple device id?

                              ahja habe jetzt den wert 3 bei folgender einstellung

                              wert.png

                              werte jetzt aufjedenfall mal ein setz register auslesen wo ich den wert schalten kann, damit ich den wert prüfen kann

                              danke aufjedenfall an dieser stelle an @Glasfaser und @JoergH echt eine ultra mega Hilfe

                              J Offline
                              J Offline
                              JoergH
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #19

                              @unl0ck Ahso. Ich kenne Dein TCP Modul leider nicht und dachte, dass das nur ein Adapter TCP-seriell für EIN Gerät ist. In diesem Fall kann ich Dir mit dem Teil nicht weiterhelfen. Ich würde in jedem Fall aber mal alles bis auf ein Gerät abhängen und erst einmal dieses zum Laufen bringen und dann weiter sehen.

                              U 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • U unl0ck

                                @joergh ich glaub wir missverstehen uns,
                                ich hab ein tcp modbusmodul an diesem hängen mehrere module über rtu
                                aber die haben alle eine 4xxxx Adresse,
                                setze ich da haken multiple device id?

                                ahja habe jetzt den wert 3 bei folgender einstellung

                                wert.png

                                werte jetzt aufjedenfall mal ein setz register auslesen wo ich den wert schalten kann, damit ich den wert prüfen kann

                                danke aufjedenfall an dieser stelle an @Glasfaser und @JoergH echt eine ultra mega Hilfe

                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #20

                                @unl0ck sagte in modbus einrichten:

                                ich hab ein tcp modbusmodul an diesem hängen mehrere module über rtu
                                setze ich da haken multiple device id?

                                ich habe zwei Teilnehmer da dran , sieht so aus :

                                Sind zwei Smartmeter , einer hat die ID1 der andere ID2

                                Das Register zu ID1 und ID2 sind bei mir Identisch ( gleicher Hersteller )

                                1e2c4347-dd56-40e3-8da5-4a9e9069d98a-grafik.png

                                19cf20f1-6869-4c7a-9bb3-f4b3b52f2691-grafik.png

                                Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                1
                                • U unl0ck

                                  @joergh sehe kein int -.- :disappointed: int.png

                                  J Offline
                                  J Offline
                                  JoergH
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #21

                                  @unl0ck Ja, hast Recht. Das ist Unsigned 16 Bit (vermutlich Big Endian)

                                  U 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • J JoergH

                                    @unl0ck Ahso. Ich kenne Dein TCP Modul leider nicht und dachte, dass das nur ein Adapter TCP-seriell für EIN Gerät ist. In diesem Fall kann ich Dir mit dem Teil nicht weiterhelfen. Ich würde in jedem Fall aber mal alles bis auf ein Gerät abhängen und erst einmal dieses zum Laufen bringen und dann weiter sehen.

                                    U Offline
                                    U Offline
                                    unl0ck
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #22

                                    @joergh ja so mach ich es auch alles andere wäre auch Wahnsinn, aber werd das Stück für stück machen IMG_0896.jpg
                                    erst mal herausfinden wie ich die einzelnen register auslesen kann für die Schalter mich stück für stück durch arbeiten,

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    1
                                    • J JoergH

                                      @unl0ck Ahso. Ich kenne Dein TCP Modul leider nicht und dachte, dass das nur ein Adapter TCP-seriell für EIN Gerät ist. In diesem Fall kann ich Dir mit dem Teil nicht weiterhelfen. Ich würde in jedem Fall aber mal alles bis auf ein Gerät abhängen und erst einmal dieses zum Laufen bringen und dann weiter sehen.

                                      U Offline
                                      U Offline
                                      unl0ck
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #23

                                      @joergh mit Daten lesen klappt es echt null hab jetzt mal ein einfacheres Modul dran gehabt mit nem Poti, aber ich bekomm nur ne 0 -.-

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • J JoergH

                                        @unl0ck Ja, hast Recht. Das ist Unsigned 16 Bit (vermutlich Big Endian)

                                        U Offline
                                        U Offline
                                        unl0ck
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #24

                                        @joergh @Glasfaser
                                        hab jetzt Daten bekommen, aber scheinbar eine große Zahl wo alle werte drin stehen muss jetzt durch shiften oder so, das zu welchen Virtuellen Schalter/Taster zuweisen und damit Logik aufbauen.... das wird ein spaß

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • A Offline
                                          A Offline
                                          Apili
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #25

                                          Hallo Modbus Gemeinde,

                                          ich versuche seit Wochen meinen Solax X3 Hybrid G4 auszulesen, was nach diversen Startschwierigkeiten nun auch gut klappt.
                                          AAABER: Ich bekomme graue Haare: Wie kann ich denn mit dem Modbus-Adapter in ein Single Register (FC6) schreiben? Geht das mit dem Adapter überhaupt?
                                          Ich suche mir die Finger wund und fühle mich aktuell wie im IT studium.

                                          wendy2702W J 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          864

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe