Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. modbus einrichten

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

modbus einrichten

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
modbus tcpmodbus adapter
27 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • U unl0ck

    @joergh boah das mit int und signed und alles war schon im Studium nervig, aber int kann ja 8 16 32 sein? lsb und und und, welchen wert soll ich denn nun nehmen :( werd das alias mal rausnehmen. oder für was war das ?

    J Offline
    J Offline
    JoergH
    schrieb am zuletzt editiert von
    #16

    @unl0ck Stell einfach statt 16 Bit Big Endian mal auf INT. Wor ist das Problem? Dazu musst Du das nicht einmal verstanden haben :wink:
    Am Ende Deiner Tabelle rechts stehen die maximalen Werte die das Register annehmen kann, bei 65536 sind das 16 Bit.

    U 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • J JoergH

      @unl0ck Du brauchst für jeden Adapter eine eigene Instanz, da Du ja auch einen eigene IP Adresse in den Adaptereinstellungen eintragen musst.

      U Offline
      U Offline
      unl0ck
      schrieb am zuletzt editiert von
      #17

      @joergh ich glaub wir missverstehen uns,
      ich hab ein tcp modbusmodul an diesem hängen mehrere module über rtu
      aber die haben alle eine 4xxxx Adresse,
      setze ich da haken multiple device id?

      ahja habe jetzt den wert 3 bei folgender einstellung

      wert.png

      werte jetzt aufjedenfall mal ein setz register auslesen wo ich den wert schalten kann, damit ich den wert prüfen kann

      danke aufjedenfall an dieser stelle an @Glasfaser und @JoergH echt eine ultra mega Hilfe

      J GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • J JoergH

        @unl0ck Stell einfach statt 16 Bit Big Endian mal auf INT. Wor ist das Problem? Dazu musst Du das nicht einmal verstanden haben :wink:
        Am Ende Deiner Tabelle rechts stehen die maximalen Werte die das Register annehmen kann, bei 65536 sind das 16 Bit.

        U Offline
        U Offline
        unl0ck
        schrieb am zuletzt editiert von
        #18

        @joergh sehe kein int -.- :disappointed: int.png

        J 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • U unl0ck

          @joergh ich glaub wir missverstehen uns,
          ich hab ein tcp modbusmodul an diesem hängen mehrere module über rtu
          aber die haben alle eine 4xxxx Adresse,
          setze ich da haken multiple device id?

          ahja habe jetzt den wert 3 bei folgender einstellung

          wert.png

          werte jetzt aufjedenfall mal ein setz register auslesen wo ich den wert schalten kann, damit ich den wert prüfen kann

          danke aufjedenfall an dieser stelle an @Glasfaser und @JoergH echt eine ultra mega Hilfe

          J Offline
          J Offline
          JoergH
          schrieb am zuletzt editiert von
          #19

          @unl0ck Ahso. Ich kenne Dein TCP Modul leider nicht und dachte, dass das nur ein Adapter TCP-seriell für EIN Gerät ist. In diesem Fall kann ich Dir mit dem Teil nicht weiterhelfen. Ich würde in jedem Fall aber mal alles bis auf ein Gerät abhängen und erst einmal dieses zum Laufen bringen und dann weiter sehen.

          U 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • U unl0ck

            @joergh ich glaub wir missverstehen uns,
            ich hab ein tcp modbusmodul an diesem hängen mehrere module über rtu
            aber die haben alle eine 4xxxx Adresse,
            setze ich da haken multiple device id?

            ahja habe jetzt den wert 3 bei folgender einstellung

            wert.png

            werte jetzt aufjedenfall mal ein setz register auslesen wo ich den wert schalten kann, damit ich den wert prüfen kann

            danke aufjedenfall an dieser stelle an @Glasfaser und @JoergH echt eine ultra mega Hilfe

            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            schrieb am zuletzt editiert von
            #20

            @unl0ck sagte in modbus einrichten:

            ich hab ein tcp modbusmodul an diesem hängen mehrere module über rtu
            setze ich da haken multiple device id?

            ich habe zwei Teilnehmer da dran , sieht so aus :

            Sind zwei Smartmeter , einer hat die ID1 der andere ID2

            Das Register zu ID1 und ID2 sind bei mir Identisch ( gleicher Hersteller )

            1e2c4347-dd56-40e3-8da5-4a9e9069d98a-grafik.png

            19cf20f1-6869-4c7a-9bb3-f4b3b52f2691-grafik.png

            Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

            1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • U unl0ck

              @joergh sehe kein int -.- :disappointed: int.png

              J Offline
              J Offline
              JoergH
              schrieb am zuletzt editiert von
              #21

              @unl0ck Ja, hast Recht. Das ist Unsigned 16 Bit (vermutlich Big Endian)

              U 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • J JoergH

                @unl0ck Ahso. Ich kenne Dein TCP Modul leider nicht und dachte, dass das nur ein Adapter TCP-seriell für EIN Gerät ist. In diesem Fall kann ich Dir mit dem Teil nicht weiterhelfen. Ich würde in jedem Fall aber mal alles bis auf ein Gerät abhängen und erst einmal dieses zum Laufen bringen und dann weiter sehen.

                U Offline
                U Offline
                unl0ck
                schrieb am zuletzt editiert von
                #22

                @joergh ja so mach ich es auch alles andere wäre auch Wahnsinn, aber werd das Stück für stück machen IMG_0896.jpg
                erst mal herausfinden wie ich die einzelnen register auslesen kann für die Schalter mich stück für stück durch arbeiten,

                1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • J JoergH

                  @unl0ck Ahso. Ich kenne Dein TCP Modul leider nicht und dachte, dass das nur ein Adapter TCP-seriell für EIN Gerät ist. In diesem Fall kann ich Dir mit dem Teil nicht weiterhelfen. Ich würde in jedem Fall aber mal alles bis auf ein Gerät abhängen und erst einmal dieses zum Laufen bringen und dann weiter sehen.

                  U Offline
                  U Offline
                  unl0ck
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #23

                  @joergh mit Daten lesen klappt es echt null hab jetzt mal ein einfacheres Modul dran gehabt mit nem Poti, aber ich bekomm nur ne 0 -.-

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • J JoergH

                    @unl0ck Ja, hast Recht. Das ist Unsigned 16 Bit (vermutlich Big Endian)

                    U Offline
                    U Offline
                    unl0ck
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #24

                    @joergh @Glasfaser
                    hab jetzt Daten bekommen, aber scheinbar eine große Zahl wo alle werte drin stehen muss jetzt durch shiften oder so, das zu welchen Virtuellen Schalter/Taster zuweisen und damit Logik aufbauen.... das wird ein spaß

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • A Offline
                      A Offline
                      Apili
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #25

                      Hallo Modbus Gemeinde,

                      ich versuche seit Wochen meinen Solax X3 Hybrid G4 auszulesen, was nach diversen Startschwierigkeiten nun auch gut klappt.
                      AAABER: Ich bekomme graue Haare: Wie kann ich denn mit dem Modbus-Adapter in ein Single Register (FC6) schreiben? Geht das mit dem Adapter überhaupt?
                      Ich suche mir die Finger wund und fühle mich aktuell wie im IT studium.

                      wendy2702W J 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • A Apili

                        Hallo Modbus Gemeinde,

                        ich versuche seit Wochen meinen Solax X3 Hybrid G4 auszulesen, was nach diversen Startschwierigkeiten nun auch gut klappt.
                        AAABER: Ich bekomme graue Haare: Wie kann ich denn mit dem Modbus-Adapter in ein Single Register (FC6) schreiben? Geht das mit dem Adapter überhaupt?
                        Ich suche mir die Finger wund und fühle mich aktuell wie im IT studium.

                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702
                        schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                        #26

                        @apili Grundsätzlich kann der Adapter schreiben.

                        Ich schreibe z.B. in meine Wärmepumpe.

                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • A Apili

                          Hallo Modbus Gemeinde,

                          ich versuche seit Wochen meinen Solax X3 Hybrid G4 auszulesen, was nach diversen Startschwierigkeiten nun auch gut klappt.
                          AAABER: Ich bekomme graue Haare: Wie kann ich denn mit dem Modbus-Adapter in ein Single Register (FC6) schreiben? Geht das mit dem Adapter überhaupt?
                          Ich suche mir die Finger wund und fühle mich aktuell wie im IT studium.

                          J Offline
                          J Offline
                          JoergH
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #27

                          @apili
                          Die Register können geschrieben werden, indem man den Datenpunkt einfach beschreibt. Für "nur mit FC5/FC6" schreiben gibt es in den allgemeinen Einstellungen der Instanz ein Häkchen was man setzen kann.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          Antworten
                          • In einem neuen Thema antworten
                          Anmelden zum Antworten
                          • Älteste zuerst
                          • Neuste zuerst
                          • Meiste Stimmen


                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate

                          914

                          Online

                          32.4k

                          Benutzer

                          81.5k

                          Themen

                          1.3m

                          Beiträge
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                          ioBroker Community 2014-2025
                          logo
                          • Anmelden

                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                          • Erster Beitrag
                            Letzter Beitrag
                          0
                          • Home
                          • Aktuell
                          • Tags
                          • Ungelesen 0
                          • Kategorien
                          • Unreplied
                          • Beliebt
                          • GitHub
                          • Docu
                          • Hilfe