Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Blockly zur Steuerung der Feuchte im Badezimmer

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    771

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    6.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

Blockly zur Steuerung der Feuchte im Badezimmer

Scheduled Pinned Locked Moved Blockly
blocklyclimatetemplatejavascript
8 Posts 3 Posters 1.1k Views 2 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • P Offline
    P Offline
    pmunz
    wrote on last edited by
    #1

    Hallo ioBroker Team,

    Ich habe mir da ein Blockly gebastelt wobei ich schon teile aus diesem Forum "geklaut" :-) habe, es grundsätzlich auch funktioniert aber es kommt mir vor das der aus befehl irgendwie nicht funktioniert.

    mein wunsch wäre:

    bei erkennen des Werts 55% Luftfeuchte den Lüfter mit einer Verzögerung von 5 minuten zu Starten.
    einen abschalt befehl zu geben wenn der Wert wieder unter 55% fällt.
    zusätzlich habe ich noch einen Schalter mit dem ich den lüfter (auch per ioBroker) Aktivieren oder Dekativieren kann / Könnte.

    Vielen Herzlichen dank für eure Hilfe.

    Bildschirmfoto 2021-11-28 um 19.55.13.png

    <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
      <block type="on_ext" id="a-|lV$yn-SI/35=l*|dr" x="-737" y="-762">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>
        <field name="CONDITION">ne</field>
        <field name="ACK_CONDITION"></field>
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="AN:D7IIxiS]/$z6Wqmz)">
            <field name="oid">sonoff.0.Badezimmer-Dusche.SI7021_Humidity</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id=".$loA._Mua%0XL#x7lWd">
            <mutation elseif="1"></mutation>
            <value name="IF0">
              <block type="logic_operation" id="vPkU5m[bU_SK[eu;Rnxl" inline="false">
                <field name="OP">AND</field>
                <value name="A">
                  <block type="logic_compare" id="H{;/Dyjyv2xKzhU{DyaX">
                    <field name="OP">GT</field>
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="fdJoL3UH6I%^+,!eF!+.">
                        <field name="ATTR">val</field>
                        <field name="OID">sonoff.0.Badezimmer-Dusche.SI7021_Humidity</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="math_number" id="w:I)8d9?aNY!-@1dni6H">
                        <field name="NUM">55</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_compare" id="yG1X5/zB~kgrE)X0GwOk">
                    <field name="OP">LTE</field>
                    <value name="A">
                      <block type="on_source" id="PC~n4oAVh?q$cUgW^r6C">
                        <field name="ATTR">oldState.val</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="math_number" id="tzHrN:RO2%uOhgyh8fQY">
                        <field name="NUM">55</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="control" id="$8rx/k9HpQ#BIgp@=!uU">
                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                <field name="OID">sonoff.0.Bad-Hauptschalter.POWER3</field>
                <field name="WITH_DELAY">TRUE</field>
                <field name="DELAY_MS">5</field>
                <field name="UNIT">min</field>
                <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="logic_boolean" id="%h-m1F7q;2?zNAnf]_(_">
                    <field name="BOOL">TRUE</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
            <value name="IF1">
              <block type="logic_operation" id="pmjM|x.iSgDvEEujmSX+" inline="false">
                <field name="OP">AND</field>
                <value name="A">
                  <block type="logic_compare" id="X$F-79eJ!N-QWT:]Fgd_">
                    <field name="OP">LTE</field>
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="[)[Boq5kaAv?)X*-{mvV">
                        <field name="ATTR">val</field>
                        <field name="OID">sonoff.0.Badezimmer-Dusche.SI7021_Humidity</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="math_number" id="EMXdW24o~!/R=W=JfOde">
                        <field name="NUM">55</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_compare" id=";u+_AfrEE`%7^.tJPq(e">
                    <field name="OP">GT</field>
                    <value name="A">
                      <block type="on_source" id="|%DA[$nVx54,AQo]-eU^">
                        <field name="ATTR">oldState.val</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="math_number" id="c+}o?R4(b]Ci(J({d=ym">
                        <field name="NUM">55</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO1">
              <block type="control" id="KpoKoS+BUCenALUKbg*U">
                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                <field name="OID">sonoff.0.Bad-Hauptschalter.POWER3</field>
                <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="logic_boolean" id="4pmLHFBnJPj4|F~HPtp2">
                    <field name="BOOL">FALSE</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    
    paul53P HomoranH 2 Replies Last reply
    0
    • P pmunz

      Hallo ioBroker Team,

      Ich habe mir da ein Blockly gebastelt wobei ich schon teile aus diesem Forum "geklaut" :-) habe, es grundsätzlich auch funktioniert aber es kommt mir vor das der aus befehl irgendwie nicht funktioniert.

      mein wunsch wäre:

      bei erkennen des Werts 55% Luftfeuchte den Lüfter mit einer Verzögerung von 5 minuten zu Starten.
      einen abschalt befehl zu geben wenn der Wert wieder unter 55% fällt.
      zusätzlich habe ich noch einen Schalter mit dem ich den lüfter (auch per ioBroker) Aktivieren oder Dekativieren kann / Könnte.

      Vielen Herzlichen dank für eure Hilfe.

      Bildschirmfoto 2021-11-28 um 19.55.13.png

      <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
        <block type="on_ext" id="a-|lV$yn-SI/35=l*|dr" x="-737" y="-762">
          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>
          <field name="CONDITION">ne</field>
          <field name="ACK_CONDITION"></field>
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="AN:D7IIxiS]/$z6Wqmz)">
              <field name="oid">sonoff.0.Badezimmer-Dusche.SI7021_Humidity</field>
            </shadow>
          </value>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="controls_if" id=".$loA._Mua%0XL#x7lWd">
              <mutation elseif="1"></mutation>
              <value name="IF0">
                <block type="logic_operation" id="vPkU5m[bU_SK[eu;Rnxl" inline="false">
                  <field name="OP">AND</field>
                  <value name="A">
                    <block type="logic_compare" id="H{;/Dyjyv2xKzhU{DyaX">
                      <field name="OP">GT</field>
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="fdJoL3UH6I%^+,!eF!+.">
                          <field name="ATTR">val</field>
                          <field name="OID">sonoff.0.Badezimmer-Dusche.SI7021_Humidity</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="math_number" id="w:I)8d9?aNY!-@1dni6H">
                          <field name="NUM">55</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="logic_compare" id="yG1X5/zB~kgrE)X0GwOk">
                      <field name="OP">LTE</field>
                      <value name="A">
                        <block type="on_source" id="PC~n4oAVh?q$cUgW^r6C">
                          <field name="ATTR">oldState.val</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="math_number" id="tzHrN:RO2%uOhgyh8fQY">
                          <field name="NUM">55</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO0">
                <block type="control" id="$8rx/k9HpQ#BIgp@=!uU">
                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                  <field name="OID">sonoff.0.Bad-Hauptschalter.POWER3</field>
                  <field name="WITH_DELAY">TRUE</field>
                  <field name="DELAY_MS">5</field>
                  <field name="UNIT">min</field>
                  <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
                  <value name="VALUE">
                    <block type="logic_boolean" id="%h-m1F7q;2?zNAnf]_(_">
                      <field name="BOOL">TRUE</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
              <value name="IF1">
                <block type="logic_operation" id="pmjM|x.iSgDvEEujmSX+" inline="false">
                  <field name="OP">AND</field>
                  <value name="A">
                    <block type="logic_compare" id="X$F-79eJ!N-QWT:]Fgd_">
                      <field name="OP">LTE</field>
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="[)[Boq5kaAv?)X*-{mvV">
                          <field name="ATTR">val</field>
                          <field name="OID">sonoff.0.Badezimmer-Dusche.SI7021_Humidity</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="math_number" id="EMXdW24o~!/R=W=JfOde">
                          <field name="NUM">55</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="logic_compare" id=";u+_AfrEE`%7^.tJPq(e">
                      <field name="OP">GT</field>
                      <value name="A">
                        <block type="on_source" id="|%DA[$nVx54,AQo]-eU^">
                          <field name="ATTR">oldState.val</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="math_number" id="c+}o?R4(b]Ci(J({d=ym">
                          <field name="NUM">55</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO1">
                <block type="control" id="KpoKoS+BUCenALUKbg*U">
                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                  <field name="OID">sonoff.0.Bad-Hauptschalter.POWER3</field>
                  <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                  <value name="VALUE">
                    <block type="logic_boolean" id="4pmLHFBnJPj4|F~HPtp2">
                      <field name="BOOL">FALSE</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      
      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      wrote on last edited by
      #2

      @pmunz
      Man sollte immer eine ausreichende Hysterese verwenden, damit nicht ständig ein- und ausgeschaltet wird. Prinzip:

      Bild_2021-11-28_202104.png

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      P 1 Reply Last reply
      0
      • P pmunz

        Hallo ioBroker Team,

        Ich habe mir da ein Blockly gebastelt wobei ich schon teile aus diesem Forum "geklaut" :-) habe, es grundsätzlich auch funktioniert aber es kommt mir vor das der aus befehl irgendwie nicht funktioniert.

        mein wunsch wäre:

        bei erkennen des Werts 55% Luftfeuchte den Lüfter mit einer Verzögerung von 5 minuten zu Starten.
        einen abschalt befehl zu geben wenn der Wert wieder unter 55% fällt.
        zusätzlich habe ich noch einen Schalter mit dem ich den lüfter (auch per ioBroker) Aktivieren oder Dekativieren kann / Könnte.

        Vielen Herzlichen dank für eure Hilfe.

        Bildschirmfoto 2021-11-28 um 19.55.13.png

        <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
          <block type="on_ext" id="a-|lV$yn-SI/35=l*|dr" x="-737" y="-762">
            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>
            <field name="CONDITION">ne</field>
            <field name="ACK_CONDITION"></field>
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="AN:D7IIxiS]/$z6Wqmz)">
                <field name="oid">sonoff.0.Badezimmer-Dusche.SI7021_Humidity</field>
              </shadow>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="controls_if" id=".$loA._Mua%0XL#x7lWd">
                <mutation elseif="1"></mutation>
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_operation" id="vPkU5m[bU_SK[eu;Rnxl" inline="false">
                    <field name="OP">AND</field>
                    <value name="A">
                      <block type="logic_compare" id="H{;/Dyjyv2xKzhU{DyaX">
                        <field name="OP">GT</field>
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="fdJoL3UH6I%^+,!eF!+.">
                            <field name="ATTR">val</field>
                            <field name="OID">sonoff.0.Badezimmer-Dusche.SI7021_Humidity</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="math_number" id="w:I)8d9?aNY!-@1dni6H">
                            <field name="NUM">55</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_compare" id="yG1X5/zB~kgrE)X0GwOk">
                        <field name="OP">LTE</field>
                        <value name="A">
                          <block type="on_source" id="PC~n4oAVh?q$cUgW^r6C">
                            <field name="ATTR">oldState.val</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="math_number" id="tzHrN:RO2%uOhgyh8fQY">
                            <field name="NUM">55</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="control" id="$8rx/k9HpQ#BIgp@=!uU">
                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                    <field name="OID">sonoff.0.Bad-Hauptschalter.POWER3</field>
                    <field name="WITH_DELAY">TRUE</field>
                    <field name="DELAY_MS">5</field>
                    <field name="UNIT">min</field>
                    <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="logic_boolean" id="%h-m1F7q;2?zNAnf]_(_">
                        <field name="BOOL">TRUE</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF1">
                  <block type="logic_operation" id="pmjM|x.iSgDvEEujmSX+" inline="false">
                    <field name="OP">AND</field>
                    <value name="A">
                      <block type="logic_compare" id="X$F-79eJ!N-QWT:]Fgd_">
                        <field name="OP">LTE</field>
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="[)[Boq5kaAv?)X*-{mvV">
                            <field name="ATTR">val</field>
                            <field name="OID">sonoff.0.Badezimmer-Dusche.SI7021_Humidity</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="math_number" id="EMXdW24o~!/R=W=JfOde">
                            <field name="NUM">55</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_compare" id=";u+_AfrEE`%7^.tJPq(e">
                        <field name="OP">GT</field>
                        <value name="A">
                          <block type="on_source" id="|%DA[$nVx54,AQo]-eU^">
                            <field name="ATTR">oldState.val</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="math_number" id="c+}o?R4(b]Ci(J({d=ym">
                            <field name="NUM">55</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO1">
                  <block type="control" id="KpoKoS+BUCenALUKbg*U">
                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                    <field name="OID">sonoff.0.Bad-Hauptschalter.POWER3</field>
                    <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="logic_boolean" id="4pmLHFBnJPj4|F~HPtp2">
                        <field name="BOOL">FALSE</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        
        HomoranH Do not disturb
        HomoranH Do not disturb
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        wrote on last edited by
        #3

        @pmunz sagte in Blockly zur Steuerung der Feuchte im Badezimmer:

        aber es kommt mir vor das der aus befehl irgendwie nicht funktioniert.

        woran machst du das Gefühl fest?

        ganz abgesehen davon dass der Sinn dieser Steuerung fraglich ist.

        • Du hast keine Hysterese drin.
          • an bei >55%rH dann aus bei einem kleineren Wert als 55, z.B. 52
        • die relative Feuchte ist nicht sinnvoll
          • wo kommt denn die frische Luft her? welche rH besitzt diese? (im Winter klappt das vielleicht, aber 40% bei 40°C sind etwa 100% bei 25°C!!!

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
        Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        1 Reply Last reply
        0
        • paul53P paul53

          @pmunz
          Man sollte immer eine ausreichende Hysterese verwenden, damit nicht ständig ein- und ausgeschaltet wird. Prinzip:

          Bild_2021-11-28_202104.png

          P Offline
          P Offline
          pmunz
          wrote on last edited by
          #4

          @paul53 sagte in Blockly zur Steuerung der Feuchte im Badezimmer:

          @pmunz
          Man sollte immer eine ausreichende Hysterese verwenden, damit nicht ständig ein- und ausgeschaltet wird. Prinzip:

          Bild_2021-11-28_202104.png

          Vielen Dank Paul, das ein und auschalten funktioniert jetzt bestens! Danke
          Nur wenn ich jetzt einfach meinen lüfter schalter betätige fängt der lüfter zum laufen an, schaltet aber nach paar sekunden wieder aus
          das ist warscheindlich weil der wert unter 55% liegt oder? kann ich zusätzlich eine manuele schaltung Realisieren ? die aber dennoch falls der wert dann steigen sollte wiederum einen off befehl gibt?

          und auch ein danke an @Homoran !

          P 1 Reply Last reply
          0
          • P pmunz

            @paul53 sagte in Blockly zur Steuerung der Feuchte im Badezimmer:

            @pmunz
            Man sollte immer eine ausreichende Hysterese verwenden, damit nicht ständig ein- und ausgeschaltet wird. Prinzip:

            Bild_2021-11-28_202104.png

            Vielen Dank Paul, das ein und auschalten funktioniert jetzt bestens! Danke
            Nur wenn ich jetzt einfach meinen lüfter schalter betätige fängt der lüfter zum laufen an, schaltet aber nach paar sekunden wieder aus
            das ist warscheindlich weil der wert unter 55% liegt oder? kann ich zusätzlich eine manuele schaltung Realisieren ? die aber dennoch falls der wert dann steigen sollte wiederum einen off befehl gibt?

            und auch ein danke an @Homoran !

            P Offline
            P Offline
            pmunz
            wrote on last edited by pmunz
            #5

            @paul53 um so eine Art "Hand - Automatik" Schaltung zu Realisieren.

            paul53P 1 Reply Last reply
            0
            • P pmunz

              @paul53 um so eine Art "Hand - Automatik" Schaltung zu Realisieren.

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              wrote on last edited by paul53
              #6

              @pmunz sagte: "Hand - Automatik" Schaltung

              Bild_2021-11-28_234503.png

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              P 1 Reply Last reply
              1
              • paul53P paul53

                @pmunz sagte: "Hand - Automatik" Schaltung

                Bild_2021-11-28_234503.png

                P Offline
                P Offline
                pmunz
                wrote on last edited by
                #7

                @paul53 Vielen Dank für deine mühen, ich hab das mit der Automatisierten Lüftersteuerung jetzt hinbekommen und funktioniert auch bestens.
                Das mit der Hand Auto Schaltung verstehe ich noch nicht ganz, was meinst du mit Werteliste ? muss ich diese erstellen (wie enen datenpunkt) oder wie ist das zu verstehen?
                Danke

                paul53P 1 Reply Last reply
                0
                • P pmunz

                  @paul53 Vielen Dank für deine mühen, ich hab das mit der Automatisierten Lüftersteuerung jetzt hinbekommen und funktioniert auch bestens.
                  Das mit der Hand Auto Schaltung verstehe ich noch nicht ganz, was meinst du mit Werteliste ? muss ich diese erstellen (wie enen datenpunkt) oder wie ist das zu verstehen?
                  Danke

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  wrote on last edited by paul53
                  #8

                  @pmunz sagte: Werteliste ? muss ich diese erstellen (wie enen datenpunkt

                  Erstelle unter "0_userdata.0" einen Datenpunkt vom Typ "number" und ergänze unter "common":

                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Lüfter Modus",
                      "role": "level.mode",
                      "type": "number",
                      "desc": "Manuell erzeugt",
                      "states": {
                        "0": "Aus",
                        "1": "Ein",
                        "2": "Auto"
                      },
                      "min": 0,
                      "max": 2,
                      "def": 0,
                      "read": true,
                      "write": true
                    },
                  

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  1 Reply Last reply
                  0

                  Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                  Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                  With your input, this post could be even better 💗

                  Register Login
                  Reply
                  • Reply as topic
                  Log in to reply
                  • Oldest to Newest
                  • Newest to Oldest
                  • Most Votes


                  Support us

                  ioBroker
                  Community Adapters
                  Donate

                  532

                  Online

                  32.8k

                  Users

                  82.7k

                  Topics

                  1.3m

                  Posts
                  Community
                  Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                  ioBroker Community 2014-2025
                  logo
                  • Login

                  • Don't have an account? Register

                  • Login or register to search.
                  • First post
                    Last post
                  0
                  • Home
                  • Recent
                  • Tags
                  • Unread 0
                  • Categories
                  • Unreplied
                  • Popular
                  • GitHub
                  • Docu
                  • Hilfe