Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Frage zu shelly 2.5

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.6k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.5k

Frage zu shelly 2.5

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
37 Beiträge 8 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • David G.D Offline
    David G.D Offline
    David G.
    schrieb am zuletzt editiert von David G.
    #1

    Hey, hab mal eine Frage zum shelly 2.5.

    Kann ich dort eine Doppelschalter anschließen und die Eingänge so konfigurieren, dass die Relais beim betätigen des Schalters nicht geschaltet werden?

    Hintergrund ist, dass am Schalter Zigbee-Birnen hängen. Diese sollen jedoch beim schaltn am Strom bleiben.

    Würde über des Taster dann gerne nur per Skript am iobroker die Leuchten an und aus schalten.

    Würde es aber so verkabeln wollen, dass ich bei Bedarf über den shelly trotzdem den Strom der Lampen trennen kann.

    Hab 0 Ahnung von Elektrik.
    Deshalb verstehe ich die ganzen Pläne auch nicht.
    Deshalb würde ich es gerne klären bevor ich so ein Teil bestelle und den Elektriker kommen lasse.

    Zeigt eure Lovelace-Visualisierung klick
    (Auch ideal um sich Anregungen zu holen)

    Meine Tabellen für eure Visualisierung klick

    mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • David G.D David G.

      Hey, hab mal eine Frage zum shelly 2.5.

      Kann ich dort eine Doppelschalter anschließen und die Eingänge so konfigurieren, dass die Relais beim betätigen des Schalters nicht geschaltet werden?

      Hintergrund ist, dass am Schalter Zigbee-Birnen hängen. Diese sollen jedoch beim schaltn am Strom bleiben.

      Würde über des Taster dann gerne nur per Skript am iobroker die Leuchten an und aus schalten.

      Würde es aber so verkabeln wollen, dass ich bei Bedarf über den shelly trotzdem den Strom der Lampen trennen kann.

      Hab 0 Ahnung von Elektrik.
      Deshalb verstehe ich die ganzen Pläne auch nicht.
      Deshalb würde ich es gerne klären bevor ich so ein Teil bestelle und den Elektriker kommen lasse.

      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von mickym
      #2

      @david-g Ja das sollte gehen:

      dbb6db9d-ef03-4352-8af7-04b7d45c0976-image.png

      Man kann auch im Shelly 2.5 im Relais Modus den Button Typ auf Detached einstellen.

      Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

      David G.D 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • mickymM mickym

        @david-g Ja das sollte gehen:

        dbb6db9d-ef03-4352-8af7-04b7d45c0976-image.png

        Man kann auch im Shelly 2.5 im Relais Modus den Button Typ auf Detached einstellen.

        David G.D Offline
        David G.D Offline
        David G.
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        @mickym

        Danke für die Antwort.

        Dann die Verkabelung?

        Screenshot_20211113-155644_Chrome.jpg

        Bekomme ich im Detachedmodus im ioBroker dann auch die Datenpunkte zum schalten der Relais?

        Zeigt eure Lovelace-Visualisierung klick
        (Auch ideal um sich Anregungen zu holen)

        Meine Tabellen für eure Visualisierung klick

        V 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • David G.D David G.

          @mickym

          Danke für die Antwort.

          Dann die Verkabelung?

          Screenshot_20211113-155644_Chrome.jpg

          Bekomme ich im Detachedmodus im ioBroker dann auch die Datenpunkte zum schalten der Relais?

          V Online
          V Online
          Verblizz
          schrieb am zuletzt editiert von Verblizz
          #4

          @david-g
          Ja, bekommst Du.
          Es werden die DPs der Relais und auch der Eingänge erstellt.

          David G.D 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • V Verblizz

            @david-g
            Ja, bekommst Du.
            Es werden die DPs der Relais und auch der Eingänge erstellt.

            David G.D Offline
            David G.D Offline
            David G.
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            @verblizz

            Top,

            Dann muss ich mal schauen wie viel Platz in der Dose ist.
            Noch nie reingeschaut.

            Zeigt eure Lovelace-Visualisierung klick
            (Auch ideal um sich Anregungen zu holen)

            Meine Tabellen für eure Visualisierung klick

            J 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • David G.D David G.

              @verblizz

              Top,

              Dann muss ich mal schauen wie viel Platz in der Dose ist.
              Noch nie reingeschaut.

              J Offline
              J Offline
              Jan1
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6

              @david-g
              Kann ich Dir sagen, bei ner "normalen" UP Dose für den 2.5er sehr wenig ;)
              Ne tiefe ist kein Problem und bei der normalen fackelst am besten nicht lange und "erweiterst" die etwas nach hinten mit Hammer und Meißel.

              ? 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • J Jan1

                @david-g
                Kann ich Dir sagen, bei ner "normalen" UP Dose für den 2.5er sehr wenig ;)
                Ne tiefe ist kein Problem und bei der normalen fackelst am besten nicht lange und "erweiterst" die etwas nach hinten mit Hammer und Meißel.

                ? Offline
                ? Offline
                Ein ehemaliger Benutzer
                schrieb am zuletzt editiert von Ein ehemaliger Benutzer
                #7

                @jan1 said in Frage zu shelly 2.5:

                .... und bei der normalen fackelst am besten nicht lange und "erweiterst" die etwas nach hinten mit Hammer und Meißel.

                Böse.... Du meinst bestimmt um dann eine tiefe Dose danach einzusetzen :)

                Dem Rest kann ich ebenfalls voll zustimmen. Nutze auch einige 2.5er um die SW-Eingänge nur auszuwerten und als Last hängen Shelly Bulb Birnen dran unter Dauerstrom die ihren Schaltimpuls vom IObroker bzw. http Befehl des 2.5er bekommen.

                Pass nur auf dass dir die 2.5er nicht zu warm werden im Relaisbetrieb und in der Schalterdose. Wäre da mitlerweile sehr skeptisch, insbesondere da du für die Zigbee Birnen die Relais des 2,5er dauerhaft geschaltet lässt -> zusätzliche Wärme im Shelly durch die Relaisspulen.

                J David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • ? Ein ehemaliger Benutzer

                  @jan1 said in Frage zu shelly 2.5:

                  .... und bei der normalen fackelst am besten nicht lange und "erweiterst" die etwas nach hinten mit Hammer und Meißel.

                  Böse.... Du meinst bestimmt um dann eine tiefe Dose danach einzusetzen :)

                  Dem Rest kann ich ebenfalls voll zustimmen. Nutze auch einige 2.5er um die SW-Eingänge nur auszuwerten und als Last hängen Shelly Bulb Birnen dran unter Dauerstrom die ihren Schaltimpuls vom IObroker bzw. http Befehl des 2.5er bekommen.

                  Pass nur auf dass dir die 2.5er nicht zu warm werden im Relaisbetrieb und in der Schalterdose. Wäre da mitlerweile sehr skeptisch, insbesondere da du für die Zigbee Birnen die Relais des 2,5er dauerhaft geschaltet lässt -> zusätzliche Wärme im Shelly durch die Relaisspulen.

                  J Offline
                  J Offline
                  Jan1
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #8

                  @pete0815 sagte in Frage zu shelly 2.5:

                  Böse.... Du meinst bestimmt um dann eine tiefe Dose danach einzusetzen

                  Ne, das wäre ja richtig viel dreckige Arbeit. Die flachen Dosen haben hinten normal noch gut 1cm Elektriker Putz dahinter und wenn man den Boden der Dose raus klopft, kann man das weiche Zeig locker mit nem Schraubendreher entfernen. Die Dose ist dann eben hinten offen was nicht stört da die eigentliche Funktion erhalten bleibt und der Shelly inklusive Verkabelung so ohne größere Probleme Platz hat.

                  ? 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • ? Ein ehemaliger Benutzer

                    @jan1 said in Frage zu shelly 2.5:

                    .... und bei der normalen fackelst am besten nicht lange und "erweiterst" die etwas nach hinten mit Hammer und Meißel.

                    Böse.... Du meinst bestimmt um dann eine tiefe Dose danach einzusetzen :)

                    Dem Rest kann ich ebenfalls voll zustimmen. Nutze auch einige 2.5er um die SW-Eingänge nur auszuwerten und als Last hängen Shelly Bulb Birnen dran unter Dauerstrom die ihren Schaltimpuls vom IObroker bzw. http Befehl des 2.5er bekommen.

                    Pass nur auf dass dir die 2.5er nicht zu warm werden im Relaisbetrieb und in der Schalterdose. Wäre da mitlerweile sehr skeptisch, insbesondere da du für die Zigbee Birnen die Relais des 2,5er dauerhaft geschaltet lässt -> zusätzliche Wärme im Shelly durch die Relaisspulen.

                    David G.D Offline
                    David G.D Offline
                    David G.
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #9

                    @pete0815 sagte in Frage zu shelly 2.5:

                    Pass nur auf dass dir die 2.5er nicht zu warm werden im Relaisbetrieb und in der Schalterdose. Wäre da mitlerweile sehr skeptisch, insbesondere da du für die Zigbee Birnen die Relais des 2,5er dauerhaft geschaltet lässt -> zusätzliche Wärme im Shelly durch die Relaisspulen.

                    Das hab ich auch schon gelesen.
                    Nur gibt es keine wirkliche Alternative....

                    Zeigt eure Lovelace-Visualisierung klick
                    (Auch ideal um sich Anregungen zu holen)

                    Meine Tabellen für eure Visualisierung klick

                    J ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • David G.D David G.

                      @pete0815 sagte in Frage zu shelly 2.5:

                      Pass nur auf dass dir die 2.5er nicht zu warm werden im Relaisbetrieb und in der Schalterdose. Wäre da mitlerweile sehr skeptisch, insbesondere da du für die Zigbee Birnen die Relais des 2,5er dauerhaft geschaltet lässt -> zusätzliche Wärme im Shelly durch die Relaisspulen.

                      Das hab ich auch schon gelesen.
                      Nur gibt es keine wirkliche Alternative....

                      J Offline
                      J Offline
                      Jan1
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #10

                      @david-g
                      Da besteht das Problem, dass beim 2,5er die Relais verkleben, da die eh nicht mehr geöffnet werden (in dem Fall hier), ist das auch egal und wenn hinten der Kunststoff der Dose weg ist, kühlt das Mauerwerk auch besser. Wenn es dem Ding trotzdem zu heiß wird, schaltet er ab.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • J Jan1

                        @pete0815 sagte in Frage zu shelly 2.5:

                        Böse.... Du meinst bestimmt um dann eine tiefe Dose danach einzusetzen

                        Ne, das wäre ja richtig viel dreckige Arbeit. Die flachen Dosen haben hinten normal noch gut 1cm Elektriker Putz dahinter und wenn man den Boden der Dose raus klopft, kann man das weiche Zeig locker mit nem Schraubendreher entfernen. Die Dose ist dann eben hinten offen was nicht stört da die eigentliche Funktion erhalten bleibt und der Shelly inklusive Verkabelung so ohne größere Probleme Platz hat.

                        ? Offline
                        ? Offline
                        Ein ehemaliger Benutzer
                        schrieb am zuletzt editiert von Ein ehemaliger Benutzer
                        #11

                        @jan1 said in Frage zu shelly 2.5:

                        @pete0815 sagte in Frage zu shelly 2.5:

                        Böse.... Du meinst bestimmt um dann eine tiefe Dose danach einzusetzen

                        .... was nicht stört da die eigentliche Funktion erhalten bleibt und der Shelly inklusive Verkabelung so ohne größere Probleme Platz hat.

                        Platz ja, aber gemäß fachgerechter Ausführung nicht ok. Thema Brandschutz und Isolationsschutz elektrischer Bauteile....
                        Nur als Hinweis. Was man in der Praxis macht muß jeder selbst wissen.

                        J 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • David G.D David G.

                          @pete0815 sagte in Frage zu shelly 2.5:

                          Pass nur auf dass dir die 2.5er nicht zu warm werden im Relaisbetrieb und in der Schalterdose. Wäre da mitlerweile sehr skeptisch, insbesondere da du für die Zigbee Birnen die Relais des 2,5er dauerhaft geschaltet lässt -> zusätzliche Wärme im Shelly durch die Relaisspulen.

                          Das hab ich auch schon gelesen.
                          Nur gibt es keine wirkliche Alternative....

                          ? Offline
                          ? Offline
                          Ein ehemaliger Benutzer
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #12

                          @david-g

                          Alternativen nicht wirklich. Das Problem sehe ich eher beim Temperaturschutz des Shelly. Wenn der andauernd auslöst ist das Ding nicht bedienbar.

                          Kannst zwar ne andere Firmware dadrauf flashen ohne Temperaturauswertung aber ob es das besser macht .....

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • ? Ein ehemaliger Benutzer

                            @jan1 said in Frage zu shelly 2.5:

                            @pete0815 sagte in Frage zu shelly 2.5:

                            Böse.... Du meinst bestimmt um dann eine tiefe Dose danach einzusetzen

                            .... was nicht stört da die eigentliche Funktion erhalten bleibt und der Shelly inklusive Verkabelung so ohne größere Probleme Platz hat.

                            Platz ja, aber gemäß fachgerechter Ausführung nicht ok. Thema Brandschutz und Isolationsschutz elektrischer Bauteile....
                            Nur als Hinweis. Was man in der Praxis macht muß jeder selbst wissen.

                            J Offline
                            J Offline
                            Jan1
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #13

                            @pete0815 sagte in Frage zu shelly 2.5:

                            @jan1 said in Frage zu shelly 2.5:

                            @pete0815 sagte in Frage zu shelly 2.5:

                            Böse.... Du meinst bestimmt um dann eine tiefe Dose danach einzusetzen

                            .... was nicht stört da die eigentliche Funktion erhalten bleibt und der Shelly inklusive Verkabelung so ohne größere Probleme Platz hat.

                            Platz ja, aber gemäß fachgerechter Ausführung nicht ok.
                            Nur als Hinweis. Was man in der Praxis macht muß jeder selbst wissen.

                            Darüber lässt sich auch fast streiten.
                            Es gibt technisch keinen wirklichen Grund warum die Dose geschlossen sein sollte. Brandschutz und Berührungsschutz fallen flach. Die Dosen sind eigentlich nur Mittel zum Zweck. irgendwie muss da ja ein Loch in die Wand und später was rein und da sind eben die Dinger als Norm Maß für die Halterung zu sehen, mehr ist das aber auch nicht.
                            Muss aber auch nicht weiter diskutiert werden. Wenn man die Möglichkeit hat, setzt man tiefe, dann ist alles wie es sein soll und Platz genug vorhanden.

                            Ob die Temperatur auf Dauer wirklich Probleme macht kann ich auch nicht sagen, da die 2,5er einfach nicht dafür gebaut wurden.

                            ? 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • J Jan1

                              @pete0815 sagte in Frage zu shelly 2.5:

                              @jan1 said in Frage zu shelly 2.5:

                              @pete0815 sagte in Frage zu shelly 2.5:

                              Böse.... Du meinst bestimmt um dann eine tiefe Dose danach einzusetzen

                              .... was nicht stört da die eigentliche Funktion erhalten bleibt und der Shelly inklusive Verkabelung so ohne größere Probleme Platz hat.

                              Platz ja, aber gemäß fachgerechter Ausführung nicht ok.
                              Nur als Hinweis. Was man in der Praxis macht muß jeder selbst wissen.

                              Darüber lässt sich auch fast streiten.
                              Es gibt technisch keinen wirklichen Grund warum die Dose geschlossen sein sollte. Brandschutz und Berührungsschutz fallen flach. Die Dosen sind eigentlich nur Mittel zum Zweck. irgendwie muss da ja ein Loch in die Wand und später was rein und da sind eben die Dinger als Norm Maß für die Halterung zu sehen, mehr ist das aber auch nicht.
                              Muss aber auch nicht weiter diskutiert werden. Wenn man die Möglichkeit hat, setzt man tiefe, dann ist alles wie es sein soll und Platz genug vorhanden.

                              Ob die Temperatur auf Dauer wirklich Probleme macht kann ich auch nicht sagen, da die 2,5er einfach nicht dafür gebaut wurden.

                              ? Offline
                              ? Offline
                              Ein ehemaliger Benutzer
                              schrieb am zuletzt editiert von Ein ehemaliger Benutzer
                              #14

                              @jan1 Da diskutiere ich mit niemanden drüber, wenn ich der Meister also die eingetragene und haftende Elektrofachkraft bin. Entweder kenne ich ich meine Fachnormen oder nicht. In beiden Fällen halte ich den Kopf dafür hin. Wer das in dem Fall nicht ist, bleibt eh nur eine öffentliche Aussage: Pfoten weg! Aber das Fass brauchen wir nicht zum 1000tens mal aufmachen.

                              J 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • ? Ein ehemaliger Benutzer

                                @jan1 Da diskutiere ich mit niemanden drüber, wenn ich der Meister also die eingetragene und haftende Elektrofachkraft bin. Entweder kenne ich ich meine Fachnormen oder nicht. In beiden Fällen halte ich den Kopf dafür hin. Wer das in dem Fall nicht ist, bleibt eh nur eine öffentliche Aussage: Pfoten weg! Aber das Fass brauchen wir nicht zum 1000tens mal aufmachen.

                                J Offline
                                J Offline
                                Jan1
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #15

                                @pete0815
                                Vollkommen OK.

                                ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • J Jan1

                                  @pete0815
                                  Vollkommen OK.

                                  ? Offline
                                  ? Offline
                                  Ein ehemaliger Benutzer
                                  schrieb am zuletzt editiert von Ein ehemaliger Benutzer
                                  #16

                                  @jan1
                                  Warum ich da vielleicht etwas heftiger reagiere.

                                  Wie sprechen über evtl. Temperaturprobleme des Gerätes. Im Netz gibt es recht viele Schilderungen dazu und auch hier werden freundliche Hinweise gegeben dass der 2.5er möglicherweise nicht die hellste Kerze eines Elektroingenieurs bei der Entwicklung gewesen ist auf der Torte.

                                  Siehe zB bis wohin der "Tasmota-Club" das getrieben hat mit der Analyse:
                                  bb4accef-c70b-41ae-a11a-4d942a371a28-grafik.png

                                  Empfehlungen die dort in die Richtung gehen den Brandschutz auch nur geringfügig zu schwächen, finde ich da echt schwierig.

                                  Am Ende fackelt richtig was weg und bedroht Menschen und das alles nur wegen so ein "blöden 10€ Ding". Muß aus meiner Sicht nicht sein und deswegen, wenn es irgendwie geht, gerne nochmal Alternativen prüfen wie wenigstens doch eine tiefe Dose einsetzen oder sogar 2 Shelly 1 verbauen etc.

                                  da_WoodyD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  1
                                  • V Online
                                    V Online
                                    Verblizz
                                    schrieb am zuletzt editiert von Verblizz
                                    #17

                                    Alternativ die Leuchten direkt auf "Dauerphase" klemmen und zur Erfassung der Impulse nen i3 anklemmen. Auch die Lösung läuft bei mir ohne Probleme...
                                    Ist dann halt nur nichts mehr mit "über den Shelly die Leuchte vom Strom trennen"... Aber ob das überhaupt als "Trennung" im Sinne der sicheren Trennung läuft wage ich zu bezweifeln...

                                    David G.D 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • V Verblizz

                                      Alternativ die Leuchten direkt auf "Dauerphase" klemmen und zur Erfassung der Impulse nen i3 anklemmen. Auch die Lösung läuft bei mir ohne Probleme...
                                      Ist dann halt nur nichts mehr mit "über den Shelly die Leuchte vom Strom trennen"... Aber ob das überhaupt als "Trennung" im Sinne der sicheren Trennung läuft wage ich zu bezweifeln...

                                      David G.D Offline
                                      David G.D Offline
                                      David G.
                                      schrieb am zuletzt editiert von David G.
                                      #18

                                      @verblizz sagte in Frage zu shelly 2.5:

                                      Alternativ die Leuchten direkt auf "Dauerphase" klemmen und zur Erfassung der Impulse nen i3 anklemmen. Auch die Lösung läuft bei mir ohne Probleme...
                                      Ist dann halt nur nichts mehr mit "über den Shelly die Leuchte vom Strom trennen"... Aber ob das überhaupt als "Trennung" im Sinne der sicheren Trennung läuft wage ich zu bezweifeln...

                                      I3?
                                      Was meinst du damit?

                                      Ich habe direkt unter den Schaltern noch eine Steckdose.
                                      Geht da "normalerweise" ein Kabel von der Schalter Dose zu der von der Steckdose? Bestimmt oder?
                                      Dann könnte ich auch 2 normale Shellys verbauen, also den anderen einfach hinter die Steckdose.

                                      P. S.
                                      Ich möchte alles ordentlich machen lassen.
                                      Man weiß nie was passiert. Warum auch immer.
                                      Die Versicherung freut sich über jeden Grund nicht Zahlen zu müssen.

                                      Zeigt eure Lovelace-Visualisierung klick
                                      (Auch ideal um sich Anregungen zu holen)

                                      Meine Tabellen für eure Visualisierung klick

                                      Samson71S 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • David G.D David G.

                                        @verblizz sagte in Frage zu shelly 2.5:

                                        Alternativ die Leuchten direkt auf "Dauerphase" klemmen und zur Erfassung der Impulse nen i3 anklemmen. Auch die Lösung läuft bei mir ohne Probleme...
                                        Ist dann halt nur nichts mehr mit "über den Shelly die Leuchte vom Strom trennen"... Aber ob das überhaupt als "Trennung" im Sinne der sicheren Trennung läuft wage ich zu bezweifeln...

                                        I3?
                                        Was meinst du damit?

                                        Ich habe direkt unter den Schaltern noch eine Steckdose.
                                        Geht da "normalerweise" ein Kabel von der Schalter Dose zu der von der Steckdose? Bestimmt oder?
                                        Dann könnte ich auch 2 normale Shellys verbauen, also den anderen einfach hinter die Steckdose.

                                        P. S.
                                        Ich möchte alles ordentlich machen lassen.
                                        Man weiß nie was passiert. Warum auch immer.
                                        Die Versicherung freut sich über jeden Grund nicht Zahlen zu müssen.

                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        Global Moderator
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #19

                                        @david-g sagte in Frage zu shelly 2.5:

                                        I3?
                                        Was meinst du damit?

                                        https://shelly.cloud/products/shelly-i3-smart-home-automation-device/

                                        Markus

                                        Bitte beachten:
                                        Hinweise für gute Forenbeiträge
                                        Maßnahmen zum Schutz des Forums

                                        David G.D 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Samson71S Samson71

                                          @david-g sagte in Frage zu shelly 2.5:

                                          I3?
                                          Was meinst du damit?

                                          https://shelly.cloud/products/shelly-i3-smart-home-automation-device/

                                          David G.D Offline
                                          David G.D Offline
                                          David G.
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #20

                                          @samson71

                                          Das wäre natürlich die beste Variante.
                                          Zumindest, wenn man die Lampen nicht ganz Stromlos machen möchte.

                                          Zudem ist er kleiner und passt wohl auch in eine kleine Dose.

                                          Zeigt eure Lovelace-Visualisierung klick
                                          (Auch ideal um sich Anregungen zu holen)

                                          Meine Tabellen für eure Visualisierung klick

                                          ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          644

                                          Online

                                          32.7k

                                          Benutzer

                                          82.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe