    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.6k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    864

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.1k

Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
batterye3dcelectricityenergyphotovoltaicrscp
470 Posts 38 Posters 110.3k Views 37 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • A ArnoD

    @matis
    ah ok, meinst du die Modbus Register 40088 bis 40095 ?

    M Offline
    M Offline
    Matis
    wrote on last edited by
    #231

    @arnod Genau für WB1: 40088, Bit 2 könnte dazu taugen, ich denke nur das muß man ausprobieren, ob beim Statuswechsel das Laden anstartet.

    A 1 Reply Last reply
    0
    • M Matis

      @arnod Genau für WB1: 40088, Bit 2 könnte dazu taugen, ich denke nur das muß man ausprobieren, ob beim Statuswechsel das Laden anstartet.

      A Online
      A Online
      ArnoD
      wrote on last edited by
      #232

      @matis
      Ok die habe ich noch nicht getestet.
      Ich habe die Wallbox von E3DC direkt über Modbus angebunden, da hat man wesentlich mehr Möglichkeiten.
      Das sieht dann so aus:
      2021-12-15 19_24_02-objects - iobroker.png

      M 1 Reply Last reply
      0
      • A ArnoD

        @matis
        Ok die habe ich noch nicht getestet.
        Ich habe die Wallbox von E3DC direkt über Modbus angebunden, da hat man wesentlich mehr Möglichkeiten.
        Das sieht dann so aus:
        2021-12-15 19_24_02-objects - iobroker.png

        M Offline
        M Offline
        Matis
        wrote on last edited by
        #233

        @arnod sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

        @matis
        Ok die habe ich noch nicht getestet.
        Ich habe die Wallbox von E3DC direkt über Modbus angebunden, da hat man wesentlich mehr Möglichkeiten.
        Das sieht dann so aus:
        2021-12-15 19_24_02-objects - iobroker.png

        Hm, das hab ich auch, den 468 hatte ich dabei irgendwie übersehen! Danke. Der könnte dafür ja ideal sein.

        A 1 Reply Last reply
        0
        • M Matis

          @arnod sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

          @matis
          Ok die habe ich noch nicht getestet.
          Ich habe die Wallbox von E3DC direkt über Modbus angebunden, da hat man wesentlich mehr Möglichkeiten.
          Das sieht dann so aus:
          2021-12-15 19_24_02-objects - iobroker.png

          Hm, das hab ich auch, den 468 hatte ich dabei irgendwie übersehen! Danke. Der könnte dafür ja ideal sein.

          A Online
          A Online
          ArnoD
          wrote on last edited by
          #234

          @matis
          Ja, mit dem kann man das laden stoppen und wieder starten.

          1 Reply Last reply
          0
          • S Offline
            S Offline
            stef99
            wrote on last edited by
            #235

            Hallo und vielen Dank für die gute Arbeit!!

            Ich habe einen zusätzlichen externen E3/DC Wechselrichter der über CAN-Bus mit dem S10E Pro verbunden ist. E3/DC bekommt es aber nicht hin, das Gerät vernünftig zu visualisieren. Man sieht nur die Leistungswerte des "externen Einspeisers", aber leider nicht die einzelnen Stringleistungen, Stringspannungen, Ströme etc.

            Nun meine Frage: Werden irgendwo über RSCP diese Daten des externen E3/DC Wechselrichters ausgegeben, so dass man ihn komplett auslesen kann?

            LG
            Stef

            M 1 Reply Last reply
            0
            • S stef99

              Hallo und vielen Dank für die gute Arbeit!!

              Ich habe einen zusätzlichen externen E3/DC Wechselrichter der über CAN-Bus mit dem S10E Pro verbunden ist. E3/DC bekommt es aber nicht hin, das Gerät vernünftig zu visualisieren. Man sieht nur die Leistungswerte des "externen Einspeisers", aber leider nicht die einzelnen Stringleistungen, Stringspannungen, Ströme etc.

              Nun meine Frage: Werden irgendwo über RSCP diese Daten des externen E3/DC Wechselrichters ausgegeben, so dass man ihn komplett auslesen kann?

              LG
              Stef

              M Offline
              M Offline
              Matis
              wrote on last edited by
              #236

              @stef99 Den hab ich auch und hast du denn den Adapter schon installiert? Die Daten sind schon da! Nachschauen hilft.
              Zumindest die wichtigsten, bis hin zu den Daten von den einzelnen Strings. Uli hat da einen super Job gemacht.

              S 2 Replies Last reply
              0
              • M Matis

                @stef99 Den hab ich auch und hast du denn den Adapter schon installiert? Die Daten sind schon da! Nachschauen hilft.
                Zumindest die wichtigsten, bis hin zu den Daten von den einzelnen Strings. Uli hat da einen super Job gemacht.

                S Offline
                S Offline
                stef99
                wrote on last edited by
                #237

                @matis

                Nein, noch nicht. Ich hatte den Adapter schon mal installiert, aber da waren sie noch nicht dabei. Danke für die gute Nachricht!

                LG
                Stef

                1 Reply Last reply
                0
                • M Matis

                  @stef99 Den hab ich auch und hast du denn den Adapter schon installiert? Die Daten sind schon da! Nachschauen hilft.
                  Zumindest die wichtigsten, bis hin zu den Daten von den einzelnen Strings. Uli hat da einen super Job gemacht.

                  S Offline
                  S Offline
                  stef99
                  wrote on last edited by
                  #238

                  @matis

                  Habe ihn gerade noch einmal neu installiert. Ich bin alle Parameter durchgegangen, kann aber keine Parameter zum externen E3/DC Wechselrichter finden. Kannst du mir sagen wo die sind?

                  LG
                  Stef

                  M 1 Reply Last reply
                  0
                  • S stef99

                    @matis

                    Habe ihn gerade noch einmal neu installiert. Ich bin alle Parameter durchgegangen, kann aber keine Parameter zum externen E3/DC Wechselrichter finden. Kannst du mir sagen wo die sind?

                    LG
                    Stef

                    M Offline
                    M Offline
                    Matis
                    wrote on last edited by
                    #239

                    @stef99 PVI-PVI_0 sind die ganzen Daten vom Wechselrichter des Hauskraftwerk, PVI-PVI_1 alle vom zusätzlichen externen Wechselrichter incl. der DC-Daten der einzelnen Strings, DC-Zähler und AC-Zähler (mußt halt die drei Phasen addieren). Also besser geht nicht.

                    S 1 Reply Last reply
                    0
                    • M Matis

                      @stef99 PVI-PVI_0 sind die ganzen Daten vom Wechselrichter des Hauskraftwerk, PVI-PVI_1 alle vom zusätzlichen externen Wechselrichter incl. der DC-Daten der einzelnen Strings, DC-Zähler und AC-Zähler (mußt halt die drei Phasen addieren). Also besser geht nicht.

                      S Offline
                      S Offline
                      stef99
                      wrote on last edited by
                      #240

                      @matis
                      Vielen Dank Matis und auch an Uli! Das ist echt cool! Endlich kein Blindflug mehr. Ich habe nämlich den Verdacht das ein String am externen WR nicht richtig läuft. Jetzt kann ich das endlich ckecken.

                      LG
                      Stef

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • A Online
                        A Online
                        ArnoD
                        wrote on last edited by
                        #241

                        Habe mal eine Frage zu den Batteriekreisen beim E3DC.
                        Ein Freund von mir hat ein S10 pro mit drei Batteriemodulen, also 19,5 kWh.
                        Es werden aber bei ihm nur die Werte von 2 Batteriemodulen auf dem Batteriekreis 1 angezeigt, ist das normal?
                        Kann mich jetzt noch wage daran erinnern das bei S10 pro unbedingt beide Batteriekreise verwendet werden müssen, aber dann hätte ich erwartet, dass ein oder zwei Module auf Kreis1 angezeigt werden und das dritte auf Kreis2, dass es gar nicht angezeigt wird, kommt mir komisch vor.
                        Hat noch jemand ein S10 pro mit drei Batteriemodulen wo das so ist?

                        M 1 Reply Last reply
                        0
                        • A ArnoD

                          Habe mal eine Frage zu den Batteriekreisen beim E3DC.
                          Ein Freund von mir hat ein S10 pro mit drei Batteriemodulen, also 19,5 kWh.
                          Es werden aber bei ihm nur die Werte von 2 Batteriemodulen auf dem Batteriekreis 1 angezeigt, ist das normal?
                          Kann mich jetzt noch wage daran erinnern das bei S10 pro unbedingt beide Batteriekreise verwendet werden müssen, aber dann hätte ich erwartet, dass ein oder zwei Module auf Kreis1 angezeigt werden und das dritte auf Kreis2, dass es gar nicht angezeigt wird, kommt mir komisch vor.
                          Hat noch jemand ein S10 pro mit drei Batteriemodulen wo das so ist?

                          M Offline
                          M Offline
                          Matis
                          wrote on last edited by Matis
                          #242

                          @arnod Genau, bei 3 Modulen werden zwei an Batteriewandler 1 gehängt und eines an Wandler 2.
                          Und natürlich muß Wandler 2 auch das eine Modul anzeigen, mit Seriennummer und allen Daten.
                          Wenn das nicht der Fall ist, würde ich mal am Pro selbst nachschauen, ob das zweite Modul und dessen Daten angezeigt wird. Wenn nicht, wurde das ganze nicht richtig angeschlossen.
                          Das einzelne Modul muß bei der Pro unten linke eingesteckt sein und auch von dort seine Kommunikationsleitung bekommen, auch wenn es im gleichen Gehäuse ist wie die beiden Module von Wandler 1, die innen rechts angeschlossen sind.
                          Wenn das dritte Modul nicht angezeigt wird, schick mal Bilder von der Verkabelung.

                          A 1 Reply Last reply
                          0
                          • M Matis

                            @arnod Genau, bei 3 Modulen werden zwei an Batteriewandler 1 gehängt und eines an Wandler 2.
                            Und natürlich muß Wandler 2 auch das eine Modul anzeigen, mit Seriennummer und allen Daten.
                            Wenn das nicht der Fall ist, würde ich mal am Pro selbst nachschauen, ob das zweite Modul und dessen Daten angezeigt wird. Wenn nicht, wurde das ganze nicht richtig angeschlossen.
                            Das einzelne Modul muß bei der Pro unten linke eingesteckt sein und auch von dort seine Kommunikationsleitung bekommen, auch wenn es im gleichen Gehäuse ist wie die beiden Module von Wandler 1, die innen rechts angeschlossen sind.
                            Wenn das dritte Modul nicht angezeigt wird, schick mal Bilder von der Verkabelung.

                            A Online
                            A Online
                            ArnoD
                            wrote on last edited by
                            #243

                            @matis
                            So hätte ich mir das auch gedacht, war mir aber jetzt nicht mehr sicher.
                            Habe das Gehäuse jetzt bei ihm nicht aufgeschraubt, da das ganze erst installiert wurde.
                            Hast du auch drei Batteriemodule?

                            M 1 Reply Last reply
                            0
                            • A ArnoD

                              @matis
                              So hätte ich mir das auch gedacht, war mir aber jetzt nicht mehr sicher.
                              Habe das Gehäuse jetzt bei ihm nicht aufgeschraubt, da das ganze erst installiert wurde.
                              Hast du auch drei Batteriemodule?

                              M Offline
                              M Offline
                              Matis
                              wrote on last edited by
                              #244

                              @arnod Ich hatte mal drei und hab auf sechs aufgerüstet.

                              A 1 Reply Last reply
                              0
                              • M Matis

                                @arnod Ich hatte mal drei und hab auf sechs aufgerüstet.

                                A Online
                                A Online
                                ArnoD
                                wrote on last edited by
                                #245

                                @matis
                                genau wie ich :-)
                                Werde ihm dann sagen er soll seinen Installateur noch mal holen.
                                Danke matis.

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • A Online
                                  A Online
                                  ArnoD
                                  wrote on last edited by
                                  #246

                                  Ich habe mal eine Frage zu den PVI Werten Phase_0.AC_POWER, Phase_1.AC_POWER, Phase_2.AC_POWER.
                                  Wenn man die drei Phasen summiert ist der Wert immer geringer als was über Modbus zurückgemeldet wird.
                                  Weiß jemand wo dieser Unterschied herkommt?

                                  z.B:
                                  Summe der drei Phasen PVI e3dc-rscp Adapter = 1248 W
                                  Hausverbrauch Modbus Adapter 1370 W - 14 W aus dem Netz = 1356 W, was eigentlich von Wechselrichter angezeigt werden müsste.
                                  Es sind somit 108 W die irgendwie fehlen oder habe ich da was falsch verstanden.

                                  rscp.png

                                  TbsJahT M 2 Replies Last reply
                                  0
                                  • A ArnoD

                                    Ich habe mal eine Frage zu den PVI Werten Phase_0.AC_POWER, Phase_1.AC_POWER, Phase_2.AC_POWER.
                                    Wenn man die drei Phasen summiert ist der Wert immer geringer als was über Modbus zurückgemeldet wird.
                                    Weiß jemand wo dieser Unterschied herkommt?

                                    z.B:
                                    Summe der drei Phasen PVI e3dc-rscp Adapter = 1248 W
                                    Hausverbrauch Modbus Adapter 1370 W - 14 W aus dem Netz = 1356 W, was eigentlich von Wechselrichter angezeigt werden müsste.
                                    Es sind somit 108 W die irgendwie fehlen oder habe ich da was falsch verstanden.

                                    rscp.png

                                    TbsJahT Offline
                                    TbsJahT Offline
                                    TbsJah
                                    wrote on last edited by
                                    #247

                                    @arnod das könnte der Notstrom bzw der E3DC selbst sein
                                    Ich kann mich entfernt daran erinnern mal gelesen zu haben das knapp 100watt pro Stunde "verloren" gehen

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • A ArnoD

                                      Ich habe mal eine Frage zu den PVI Werten Phase_0.AC_POWER, Phase_1.AC_POWER, Phase_2.AC_POWER.
                                      Wenn man die drei Phasen summiert ist der Wert immer geringer als was über Modbus zurückgemeldet wird.
                                      Weiß jemand wo dieser Unterschied herkommt?

                                      z.B:
                                      Summe der drei Phasen PVI e3dc-rscp Adapter = 1248 W
                                      Hausverbrauch Modbus Adapter 1370 W - 14 W aus dem Netz = 1356 W, was eigentlich von Wechselrichter angezeigt werden müsste.
                                      Es sind somit 108 W die irgendwie fehlen oder habe ich da was falsch verstanden.

                                      rscp.png

                                      M Offline
                                      M Offline
                                      Matis
                                      wrote on last edited by
                                      #248

                                      @arnod
                                      Mit Notstrom hat das nix zu tun.
                                      Bei e3dc ist der Hausverbrauch erst mal rein errechnet und nicht gemessen, er ist immer Produktion +/- Bezug/Einspeisung, also immer zu hoch.
                                      Dann hat die gesamte Kiste ca. 30W Eigenverbrauch: Rechner, Display, CAN, Zähler, Motorschalter,…
                                      Wenn der Wechselrichter läuft hat der so 5% Verlust der DC Produktion pro Tag, wenn dann noch die Batteriewandler Akkus laden oder entladen geht das bis zu 15% über einen Tag, je nachdem ob viel oder wenig geladen und entladen wird.
                                      Ich zeichne das seit 1 Jahr auf.
                                      Das sind aber eigentlich ganz gute Werte.
                                      Wenn du den wirklichen Hausverbrauch und die Produktion wissen willst musst du dir einen Haus- und Produktionszähler einbauen, dann hast du die echten Werte.
                                      Damit habe ich über die letzen 1,5 Jahre einen Verlust von 7,3 % vom DC Solarertrag zur tatsächlich verbrauchbaren Leistung gemessen.
                                      Bei 50% indirektem Verbrauch aus der Batterie ist das ein super Wert.

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • M Offline
                                        M Offline
                                        Matis
                                        wrote on last edited by
                                        #249

                                        @arnod
                                        Und zu deiner eigentlichen Frage: e3dc schlägt die Systemverluste immer dem Hausverbrauch zu, d.h. wenn der Hausverbrauch immer die Produktion +/- Netz ist, dann ist die Produktion (modbus) nehme ich an der umgerechnete DC Wert ohne die Verluste.

                                        A 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • M Matis

                                          @arnod
                                          Und zu deiner eigentlichen Frage: e3dc schlägt die Systemverluste immer dem Hausverbrauch zu, d.h. wenn der Hausverbrauch immer die Produktion +/- Netz ist, dann ist die Produktion (modbus) nehme ich an der umgerechnete DC Wert ohne die Verluste.

                                          A Online
                                          A Online
                                          ArnoD
                                          wrote on last edited by
                                          #250

                                          @matis
                                          Ok macht, Sinn.
                                          Mir war bis jetzt nicht bekannt, dass der Hausverbrauch über Modbus nur ein berechneter Wert ist, dachte das es eigentlich der gleiche Zähler ist wie über die rscp Schnittstelle.
                                          Dann ist der AC Wert über die RSCP Schnittstelle abzüglich der Verluste WR und E3DC und der Wert über die Modbus Schnittstelle der berechnetet DC Wert ohne die Verluste.

                                          Danke, war wieder sehr lehrreich. :-)

                                          @TbsJah
                                          Auch dir danke, deine Vermutung geht ja in dieselbe Richtung.

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          838

                                          Online

                                          32.6k

                                          Users

                                          82.1k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe