  4. "Badfenster offen" funktioniert nur teilweise

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    5
    1
    106

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    8
    1
    150

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    865

"Badfenster offen" funktioniert nur teilweise

Scheduled Pinned Locked Moved Skripten / Logik
29 Posts 6 Posters 2.7k Views 4 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • HomoranH Do not disturb
    HomoranH Do not disturb
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    wrote on last edited by
    #14

    @hertob81 sagte in "Badfenster offen" funktioniert nur teilweise [GELÖST]:

    Wie gesagt, es passiert nix:

    dann setz mal debug Bausteine an die kritischen Stellen um zu sehen wo es hängt

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
    Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    1 Reply Last reply
    0
    • H hertob81

      @paul53 oder @Homoran

      Könntet Ihr bitte kurz da drauf schauen, ich verstehe nicht, warum ich keine Meldung erhalte. Ich habe das Skript oben kopiert aber so modifiziert, dass im Kinderzimmer die Innentemperatur mit abgefragt werden soll:
      Wenn das Fenster offen ist UND die Innentemperatur unter 21 °C fällt soll die Meldung abgesetzt werden, jedoch nur zwischen 7.00 Uhr und 19.00 Uhr.
      Wie gesagt, es passiert nix:

      Bildschirmfoto 2021-11-21 um 10.13.20.png

      Danke euch!

      J Offline
      J Offline
      JoergH
      wrote on last edited by
      #15

      @hertob81

      Wie oft sendet denn der Thermostat die Temperatur? Wenn der nur alle 10 Minuten oder so sendet, dann kann das natürlich ewig dauern bis alle Bedingungen erfüllt sind...

      H 1 Reply Last reply
      -1
      • J JoergH

        @hertob81

        Wie oft sendet denn der Thermostat die Temperatur? Wenn der nur alle 10 Minuten oder so sendet, dann kann das natürlich ewig dauern bis alle Bedingungen erfüllt sind...

        H Offline
        H Offline
        hertob81
        wrote on last edited by
        #16

        @joergh und @Homoran

        Ich habe den Fehler entdeckt, siehe screenshot:

        Bildschirmfoto 2021-11-21 um 10.37.26.png

        Jetzt kommt die Meldung, allerdings auch noch, wenn ich das Fenster geschlossen habe.
        Ich vermute, das Skript wird noch über die Raumtemperatur getriggert.

        Für mein Verständnis benötige ich noch eine Bedingung, dass das Skript nicht mehr getriggert wird, sobald das Fenster zu ist, auch wenn die Temperatur im Ruam immernoch unter dem Schwellwert liegt, richtig?

        @JoergH: Es ist ein Xiaomi Aquara Sensor, der meldet sich sobald sich die Temperatur ändert.

        HomoranH J 2 Replies Last reply
        0
        • H hertob81

          @joergh und @Homoran

          Ich habe den Fehler entdeckt, siehe screenshot:

          Bildschirmfoto 2021-11-21 um 10.37.26.png

          Jetzt kommt die Meldung, allerdings auch noch, wenn ich das Fenster geschlossen habe.
          Ich vermute, das Skript wird noch über die Raumtemperatur getriggert.

          Für mein Verständnis benötige ich noch eine Bedingung, dass das Skript nicht mehr getriggert wird, sobald das Fenster zu ist, auch wenn die Temperatur im Ruam immernoch unter dem Schwellwert liegt, richtig?

          @JoergH: Es ist ein Xiaomi Aquara Sensor, der meldet sich sobald sich die Temperatur ändert.

          HomoranH Do not disturb
          HomoranH Do not disturb
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          wrote on last edited by
          #17

          @hertob81 sagte in "Badfenster offen" funktioniert nur teilweise [GELÖST]:

          Für mein Verständnis benötige ich noch eine Bedingung, dass das Skript nicht mehr getriggert wird, sobald das Fenster zu ist, auch wenn die Temperatur im Ruam immernoch unter dem Schwellwert liegt, richtig?

          richtig. Dein sonst bezieht sich nur auf die Uhrzeit

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
          Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          1 Reply Last reply
          0
          • H hertob81

            @joergh und @Homoran

            Ich habe den Fehler entdeckt, siehe screenshot:

            Bildschirmfoto 2021-11-21 um 10.37.26.png

            Jetzt kommt die Meldung, allerdings auch noch, wenn ich das Fenster geschlossen habe.
            Ich vermute, das Skript wird noch über die Raumtemperatur getriggert.

            Für mein Verständnis benötige ich noch eine Bedingung, dass das Skript nicht mehr getriggert wird, sobald das Fenster zu ist, auch wenn die Temperatur im Ruam immernoch unter dem Schwellwert liegt, richtig?

            @JoergH: Es ist ein Xiaomi Aquara Sensor, der meldet sich sobald sich die Temperatur ändert.

            J Offline
            J Offline
            JoergH
            wrote on last edited by
            #18

            @hertob81 Ja, stimmt. Logisch. Er hat ja nur das Skript beim Öffnen ausgeführt und nicht wenn sich danach die Temperatur ändert...:man-facepalming:

            H 1 Reply Last reply
            0
            • J JoergH

              @hertob81 Ja, stimmt. Logisch. Er hat ja nur das Skript beim Öffnen ausgeführt und nicht wenn sich danach die Temperatur ändert...:man-facepalming:

              H Offline
              H Offline
              hertob81
              wrote on last edited by hertob81
              #19

              @Homoran

              Sollte das schon die Lösung sein?

              Bildschirmfoto 2021-11-21 um 11.36.45.png

              Für den Trigger "Zeit" benötige ich kein weiteres "sonst", oder?

              H 1 Reply Last reply
              0
              • H hertob81

                @Homoran

                Sollte das schon die Lösung sein?

                Bildschirmfoto 2021-11-21 um 11.36.45.png

                Für den Trigger "Zeit" benötige ich kein weiteres "sonst", oder?

                H Offline
                H Offline
                hertob81
                wrote on last edited by hertob81
                #20

                @Homoran @paul53 @JoergH

                Mittlerweile habe ich einen weiteren Türsensor an das zweite Fenster angebracht.
                Durch den Debug Output erkenne ich, dass das Programm bzw. der Intervall beendet wird, wenn ich das zweite Fenster öffne.
                Im Klartext: EIN Fenster auf-> Meldung kommt ordnungsgemäß
                BEIDE Fenster auf -> keine Meldung

                Ich verstehe es nicht...

                Bildschirmfoto 2021-11-27 um 13.06.46.png

                paul53P 1 Reply Last reply
                0
                • H hertob81

                  @Homoran @paul53 @JoergH

                  Mittlerweile habe ich einen weiteren Türsensor an das zweite Fenster angebracht.
                  Durch den Debug Output erkenne ich, dass das Programm bzw. der Intervall beendet wird, wenn ich das zweite Fenster öffne.
                  Im Klartext: EIN Fenster auf-> Meldung kommt ordnungsgemäß
                  BEIDE Fenster auf -> keine Meldung

                  Ich verstehe es nicht...

                  Bildschirmfoto 2021-11-27 um 13.06.46.png

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  wrote on last edited by
                  #21

                  @hertob81 sagte: Intervall beendet wird, wenn ich das zweite Fenster öffne.

                  Dann stimmt etwas in der Datenpunkt-Zuordnung der ODER-Verknüpfung nicht. Verwende eindeutige Namen, dann passiert so etwas nicht!

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  H 2 Replies Last reply
                  0
                  • paul53P paul53

                    @hertob81 sagte: Intervall beendet wird, wenn ich das zweite Fenster öffne.

                    Dann stimmt etwas in der Datenpunkt-Zuordnung der ODER-Verknüpfung nicht. Verwende eindeutige Namen, dann passiert so etwas nicht!

                    H Offline
                    H Offline
                    hertob81
                    wrote on last edited by
                    #22

                    @paul53
                    Okay, ich schau mir das später an wenn ich daheim bin, aber ich kann fast nicht glauben, dass mir der Fehler zweimal (in beiden Kinderzimmer) passiert ist.
                    Ich habe auch noch nicht verstanden wie ich die Punkte umbenennen kann. Also dass das nicht nur "isopen" steht sondern z.b "ManuelTuerIsOpen" oder so ähnlich.

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • paul53P paul53

                      @hertob81 sagte: Intervall beendet wird, wenn ich das zweite Fenster öffne.

                      Dann stimmt etwas in der Datenpunkt-Zuordnung der ODER-Verknüpfung nicht. Verwende eindeutige Namen, dann passiert so etwas nicht!

                      H Offline
                      H Offline
                      hertob81
                      wrote on last edited by
                      #23

                      @paul53

                      Ich bin jetzt etwas schlauer, habe aber noch keinen Lösungsansatz.
                      Es sind auf jeden Fall die richtigen Datenpunkte verwendet.
                      Wenn ich ein Fenster öffne, wird dies erkannt, die Uhrzeit geprüft, dann die Temperatur geprüft (Wert kleiner 21) -> Meldung erfolgt.
                      Wenn ich jetzt das zweiter Fenster öffne, wird auch dies erkannt, die Uhrzeit geprüft, ABER DANN springt das Programm direkt zu "Intervall Ende". Er prüft also bei zweiten öffnen des Fensters die Raumtemperatur nicht mehr.

                      Ideen?

                      javascript.0	2021-11-27 17:09:17.855	info	(21220) script.js.common.Sicherheit.Manuel_Fenster_Offen: Manuel Intervall Ende
                      javascript.0	2021-11-27 17:09:17.855	info	(21220) script.js.common.Sicherheit.Manuel_Fenster_Offen: Zeit zwischen 7 und 19
                      javascript.0	2021-11-27 17:09:17.854	info	(21220) script.js.common.Sicherheit.Manuel_Fenster_Offen: Objekt erkannt
                      javascript.0	2021-11-27 17:09:13.346	info	(21220) script.js.common.Sicherheit.Manuel_Fenster_Offen: Manuel Fenster auf und Temp. kleiner 21
                      javascript.0	2021-11-27 17:09:13.345	info	(21220) script.js.common.Sicherheit.Manuel_Fenster_Offen: Zeit zwischen 7 und 19
                      javascript.0	2021-11-27 17:09:13.345	info	(21220) script.js.common.Sicherheit.Manuel_Fenster_Offen: Objekt erkannt
                      

                      Bildschirmfoto 2021-11-27 um 17.11.25.png

                      paul53P 1 Reply Last reply
                      0
                      • H hertob81

                        @paul53

                        Ich bin jetzt etwas schlauer, habe aber noch keinen Lösungsansatz.
                        Es sind auf jeden Fall die richtigen Datenpunkte verwendet.
                        Wenn ich ein Fenster öffne, wird dies erkannt, die Uhrzeit geprüft, dann die Temperatur geprüft (Wert kleiner 21) -> Meldung erfolgt.
                        Wenn ich jetzt das zweiter Fenster öffne, wird auch dies erkannt, die Uhrzeit geprüft, ABER DANN springt das Programm direkt zu "Intervall Ende". Er prüft also bei zweiten öffnen des Fensters die Raumtemperatur nicht mehr.

                        Ideen?

                        javascript.0	2021-11-27 17:09:17.855	info	(21220) script.js.common.Sicherheit.Manuel_Fenster_Offen: Manuel Intervall Ende
                        javascript.0	2021-11-27 17:09:17.855	info	(21220) script.js.common.Sicherheit.Manuel_Fenster_Offen: Zeit zwischen 7 und 19
                        javascript.0	2021-11-27 17:09:17.854	info	(21220) script.js.common.Sicherheit.Manuel_Fenster_Offen: Objekt erkannt
                        javascript.0	2021-11-27 17:09:13.346	info	(21220) script.js.common.Sicherheit.Manuel_Fenster_Offen: Manuel Fenster auf und Temp. kleiner 21
                        javascript.0	2021-11-27 17:09:13.345	info	(21220) script.js.common.Sicherheit.Manuel_Fenster_Offen: Zeit zwischen 7 und 19
                        javascript.0	2021-11-27 17:09:13.345	info	(21220) script.js.common.Sicherheit.Manuel_Fenster_Offen: Objekt erkannt
                        

                        Bildschirmfoto 2021-11-27 um 17.11.25.png

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        wrote on last edited by paul53
                        #24

                        @hertob81
                        Die Abfrage von "nicht Intervall" darf nicht in die UND-Verknüpfung rein, sondern muss nachträglich erfolgen.

                        Bild_2021-11-27_172749.png

                        Siehe auch meinen ersten Beitrag.

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        C 1 Reply Last reply
                        0
                        • paul53P paul53

                          @hertob81
                          Die Abfrage von "nicht Intervall" darf nicht in die UND-Verknüpfung rein, sondern muss nachträglich erfolgen.

                          Bild_2021-11-27_172749.png

                          Siehe auch meinen ersten Beitrag.

                          C Offline
                          C Offline
                          conosen
                          wrote on last edited by
                          #25

                          @paul53
                          Ich habe mir mit Hilfe der Beispiele auch ein Blockly gebastelt, welches wie folgt aussieht. Es funktioniert auch meistens nur manchmal schickt er mir weiterhin Nachrichten, obwohl das Fenster den Status "closed" hat. Hab ich irgendwas falsch gemacht?
                          5429238a-fcbb-4be4-afd6-98feb2b09d89-image.png

                          paul53P 1 Reply Last reply
                          0
                          • C conosen

                            @paul53
                            Ich habe mir mit Hilfe der Beispiele auch ein Blockly gebastelt, welches wie folgt aussieht. Es funktioniert auch meistens nur manchmal schickt er mir weiterhin Nachrichten, obwohl das Fenster den Status "closed" hat. Hab ich irgendwas falsch gemacht?
                            5429238a-fcbb-4be4-afd6-98feb2b09d89-image.png

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            wrote on last edited by
                            #26

                            @conosen
                            Liefert der Datenpunkt tatsächlich einen String?

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            C 1 Reply Last reply
                            0
                            • paul53P paul53

                              @conosen
                              Liefert der Datenpunkt tatsächlich einen String?

                              C Offline
                              C Offline
                              conosen
                              wrote on last edited by conosen
                              #27

                              @paul53
                              Danke schon einmal für die schnelle Antwort. Tut mir Leid, das kann ich nicht sagen. Der Datenpunkt kann den Wert "closed", "open", oder "tilted" annehmen. Es handelt sich um einen Rademacher Fensterkontakt.
                              So sieht der aus:
                              d6c7391e-f6c4-4a8d-a02e-f1dd33930898-image.png

                              Also meistens funktioniert es auch, nur manchmal scheint es sich irgendwie in der Schleife aufzuhängen und sendet weiter Nachrichten, obwohl das Fenster wieder geschlossen ist. Ich habe leider noch nicht herausgefunden wieso.

                              paul53P 1 Reply Last reply
                              0
                              • C conosen

                                @paul53
                                Danke schon einmal für die schnelle Antwort. Tut mir Leid, das kann ich nicht sagen. Der Datenpunkt kann den Wert "closed", "open", oder "tilted" annehmen. Es handelt sich um einen Rademacher Fensterkontakt.
                                So sieht der aus:
                                d6c7391e-f6c4-4a8d-a02e-f1dd33930898-image.png

                                Also meistens funktioniert es auch, nur manchmal scheint es sich irgendwie in der Schleife aufzuhängen und sendet weiter Nachrichten, obwohl das Fenster wieder geschlossen ist. Ich habe leider noch nicht herausgefunden wieso.

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                wrote on last edited by paul53
                                #28

                                @conosen sagte: So sieht der aus:

                                Das sieht nach einem String aus.

                                @conosen sagte in "Badfenster offen" funktioniert nur teilweise:

                                sendet weiter Nachrichten, obwohl das Fenster wieder geschlossen ist.

                                Wenn zwischen "open" und "tilted" gewechselt wird, werden mehrere Intervalle gestartet, die nicht mehr gestoppt werden können. Das muss man durch eine Sperre verhindern.

                                Bild_2022-02-17_110044.png

                                Anmerkung: Man muss erst eine dummy-Variable erstellen, um auf die Variable Intervall zugreifen zu können.

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                C 1 Reply Last reply
                                0
                                • paul53P paul53

                                  @conosen sagte: So sieht der aus:

                                  Das sieht nach einem String aus.

                                  @conosen sagte in "Badfenster offen" funktioniert nur teilweise:

                                  sendet weiter Nachrichten, obwohl das Fenster wieder geschlossen ist.

                                  Wenn zwischen "open" und "tilted" gewechselt wird, werden mehrere Intervalle gestartet, die nicht mehr gestoppt werden können. Das muss man durch eine Sperre verhindern.

                                  Bild_2022-02-17_110044.png

                                  Anmerkung: Man muss erst eine dummy-Variable erstellen, um auf die Variable Intervall zugreifen zu können.

                                  C Offline
                                  C Offline
                                  conosen
                                  wrote on last edited by
                                  #29

                                  @paul53 verstehe. Ich dachte wenn man von Kipp das Fenster öffnet, geht man ja zwangsläufig über den Zustand geschlossen. Jedoch passiert das wahrscheinlich so schnell, dass geschlossen nie übermittelt wird. So funktioniert es nun und danke für die schnelle Hilfe.

                                  1 Reply Last reply
                                  0

                                  Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                  Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                  With your input, this post could be even better 💗

                                  Register Login
                                  Reply
                                  • Reply as topic
                                  Log in to reply
                                  • Oldest to Newest
                                  • Newest to Oldest
                                  • Most Votes


                                  Support us

                                  ioBroker
                                  Community Adapters
                                  Donate

                                  505

                                  Online

                                  32.8k

                                  Users

                                  82.7k

                                  Topics

                                  1.3m

                                  Posts
                                  Community
                                  Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                  ioBroker Community 2014-2025
                                  logo
                                  • Login

                                  • Don't have an account? Register

                                  • Login or register to search.
                                  • First post
                                    Last post
                                  0
                                  • Home
                                  • Recent
                                  • Tags
                                  • Unread 0
                                  • Categories
                                  • Unreplied
                                  • Popular
                                  • GitHub
                                  • Docu
                                  • Hilfe