Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    10
    1
    138

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.4k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.4k

Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
ocppwallboxadapter
448 Beiträge 49 Kommentatoren 117.9k Aufrufe 47 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • foxriver76F foxriver76

    @fl4sh-0 Kannst du das validieren, dass es mit TxDefaultProfile dann auch dynamisch geht? also nochmal lokal code ändern und an der stelle auch das TxDefaultProfile rein

    F Offline
    F Offline
    fL4sH 0
    schrieb am zuletzt editiert von fL4sH 0
    #103

    @foxriver76 said in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:

    @fl4sh-0 Kannst du das validieren, dass es mit TxDefaultProfile dann auch dynamisch geht? also nochmal lokal code ändern und an der stelle auch das TxDefaultProfile rein

    Ja, jetzt kann ich es bestätigen! Wenn in beiden Codeblöcken "TxDefaultProfile" steht dann kann es über beide Wege variable eingestellt werden und muss nicht jedesmal über transactionActive bestätigt werden.
    57f4476e-abd1-4803-936c-45743c7465f8-grafik.png

    ocpp.0 2022-01-26 15:11:48.622	debug	Sending RemoteStartTransaction for /ABB-Terra-AC: {"connectorId":1,"idTag":"1","chargingProfile":{"chargingProfileId":1,"stackLevel":0,"chargingProfilePurpose":"TxDefaultProfile","chargingProfileKind":"Recurring","recurrencyKind":"Daily","chargingSchedule":{"duration":86400,"startSchedule":"2013-01-01T00:00Z","chargingRateUnit":"A","chargingSchedulePeriod":[{"startPeriod":0,"limit":8}]}}}
    
    R S 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • F fL4sH 0

      @foxriver76 said in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:

      @fl4sh-0 Kannst du das validieren, dass es mit TxDefaultProfile dann auch dynamisch geht? also nochmal lokal code ändern und an der stelle auch das TxDefaultProfile rein

      Ja, jetzt kann ich es bestätigen! Wenn in beiden Codeblöcken "TxDefaultProfile" steht dann kann es über beide Wege variable eingestellt werden und muss nicht jedesmal über transactionActive bestätigt werden.
      57f4476e-abd1-4803-936c-45743c7465f8-grafik.png

      ocpp.0 2022-01-26 15:11:48.622	debug	Sending RemoteStartTransaction for /ABB-Terra-AC: {"connectorId":1,"idTag":"1","chargingProfile":{"chargingProfileId":1,"stackLevel":0,"chargingProfilePurpose":"TxDefaultProfile","chargingProfileKind":"Recurring","recurrencyKind":"Daily","chargingSchedule":{"duration":86400,"startSchedule":"2013-01-01T00:00Z","chargingRateUnit":"A","chargingSchedulePeriod":[{"startPeriod":0,"limit":8}]}}}
      
      R Offline
      R Offline
      ReneV
      schrieb am zuletzt editiert von
      #104

      Hallo zusammen,

      die Erstellung dieses Adapters war eine sehr gute Idee! :+1: :clap: Ich bin gespannt was sich damit alles umsetzen lässt.
      Leider scheitere ich an zwei Stellen und hoffe hier entweder zu erfahren was ich falsch mache oder einen anstoß zur Änderung / Weiterentwicklung zu liefern.

      1. Die durch den Adapter erzeugte ID der Walboxen beginnt mit einem "/". Z.B. ID = /Wallbox1.
        Dadurch ist es nicht möglich die Daten über dem Fhem Adapter zu synchronisieren. Fhem mag "/" in einem Gerätenamen nicht.
        Habe ich die Möglichkeit entsprechende Änderungen vorzunehmen oder muss das seitens der Entwicklung umgesetzt werden?

      2. Mein Plan ist es, ein "mini-" Abrechnungstool für mehrere Ladekarten zu bauen.
        Über den Adapter konnte ich bisher aber noch kein Objekt finden, das die RFID zu dem jeweils laufenden Ladezyklus bereitstellt.
        Gibt es hier Lösungen oder Pläne?

      Vielen Dank vorab :-)

      foxriver76F 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • R ReneV

        Hallo zusammen,

        die Erstellung dieses Adapters war eine sehr gute Idee! :+1: :clap: Ich bin gespannt was sich damit alles umsetzen lässt.
        Leider scheitere ich an zwei Stellen und hoffe hier entweder zu erfahren was ich falsch mache oder einen anstoß zur Änderung / Weiterentwicklung zu liefern.

        1. Die durch den Adapter erzeugte ID der Walboxen beginnt mit einem "/". Z.B. ID = /Wallbox1.
          Dadurch ist es nicht möglich die Daten über dem Fhem Adapter zu synchronisieren. Fhem mag "/" in einem Gerätenamen nicht.
          Habe ich die Möglichkeit entsprechende Änderungen vorzunehmen oder muss das seitens der Entwicklung umgesetzt werden?

        2. Mein Plan ist es, ein "mini-" Abrechnungstool für mehrere Ladekarten zu bauen.
          Über den Adapter konnte ich bisher aber noch kein Objekt finden, das die RFID zu dem jeweils laufenden Ladezyklus bereitstellt.
          Gibt es hier Lösungen oder Pläne?

        Vielen Dank vorab :-)

        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #105

        @renev 1. issue bei FHEM adapter erstellen analog https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/issues/126

        1. wenn du mir sagst wie das im ocpp 1.6 protokoll möglich ist, gehts schneller, sonst muss ich mal lesen bei Zeit https://www.oasis-open.org/committees/download.php/58944/ocpp-1.6.pdf

        Videotutorials & mehr

        Hier könnt ihr mich unterstützen.

        R 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • foxriver76F foxriver76

          @renev 1. issue bei FHEM adapter erstellen analog https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/issues/126

          1. wenn du mir sagst wie das im ocpp 1.6 protokoll möglich ist, gehts schneller, sonst muss ich mal lesen bei Zeit https://www.oasis-open.org/committees/download.php/58944/ocpp-1.6.pdf
          R Offline
          R Offline
          ReneV
          schrieb am zuletzt editiert von
          #106

          @foxriver76 Vielen Dank für die schnelle Antwort!

          Zu 1 hat Fhem eine klare Aussage:

          Befehl (in Fhem):
          define ocpp.0./Wallbox1.connected dummy

          Antwort:
          Invalid characters in name (not A-Za-z0-9._): ocpp.0./Wallbox1.connected

          Meinst du es macht unter den Umständen Sinn ein Issue zu melden?
          Ehrlich gesagt habe ich das Thema mit keinem anderen ioBroker Adapter.

          Zu 2 fange ich an zu lesen und melde mich, wenn ich etwas gefunden habe.
          Aus meiner Verzweiflung heraus habe ich es mit einem eCarUp Account versucht. Dort werden die Ladevorgänge inkl. Kartenzuordnung erkannt, allerdings entspricht der Rest nicht meinen Vorstellungen.
          Somit steht schon fest, dass es über OCPP funktionieren muss.

          foxriver76F 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • R ReneV

            @foxriver76 Vielen Dank für die schnelle Antwort!

            Zu 1 hat Fhem eine klare Aussage:

            Befehl (in Fhem):
            define ocpp.0./Wallbox1.connected dummy

            Antwort:
            Invalid characters in name (not A-Za-z0-9._): ocpp.0./Wallbox1.connected

            Meinst du es macht unter den Umständen Sinn ein Issue zu melden?
            Ehrlich gesagt habe ich das Thema mit keinem anderen ioBroker Adapter.

            Zu 2 fange ich an zu lesen und melde mich, wenn ich etwas gefunden habe.
            Aus meiner Verzweiflung heraus habe ich es mit einem eCarUp Account versucht. Dort werden die Ladevorgänge inkl. Kartenzuordnung erkannt, allerdings entspricht der Rest nicht meinen Vorstellungen.
            Somit steht schon fest, dass es über OCPP funktionieren muss.

            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #107

            @renev

            Meinst du es macht unter den Umständen Sinn ein Issue zu melden?

            Ja, iobroker erlaubt / in ids und ein Adapter der solche States synchronisiert muss damit umgehen können. Diese beispielsweise mit einem Dummy ersetzen.

            Videotutorials & mehr

            Hier könnt ihr mich unterstützen.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • F fL4sH 0

              @foxriver76 said in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:

              @fl4sh-0 Kannst du das validieren, dass es mit TxDefaultProfile dann auch dynamisch geht? also nochmal lokal code ändern und an der stelle auch das TxDefaultProfile rein

              Ja, jetzt kann ich es bestätigen! Wenn in beiden Codeblöcken "TxDefaultProfile" steht dann kann es über beide Wege variable eingestellt werden und muss nicht jedesmal über transactionActive bestätigt werden.
              57f4476e-abd1-4803-936c-45743c7465f8-grafik.png

              ocpp.0 2022-01-26 15:11:48.622	debug	Sending RemoteStartTransaction for /ABB-Terra-AC: {"connectorId":1,"idTag":"1","chargingProfile":{"chargingProfileId":1,"stackLevel":0,"chargingProfilePurpose":"TxDefaultProfile","chargingProfileKind":"Recurring","recurrencyKind":"Daily","chargingSchedule":{"duration":86400,"startSchedule":"2013-01-01T00:00Z","chargingRateUnit":"A","chargingSchedulePeriod":[{"startPeriod":0,"limit":8}]}}}
              
              S Offline
              S Offline
              schwimbi
              schrieb am zuletzt editiert von
              #108

              @fl4sh-0 @foxriver76 Mega, da ist man eine Woche mal weg und schon läuft alles :D Konnte gerade testen, dass die Anpassung des Ladestroms an meinen ABB Terra ACs funktioniert. Jetzt noch eine Dummy Frage - Wie starte ich den ladevorgang über den Adapter ?

              foxriver76F 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S schwimbi

                @fl4sh-0 @foxriver76 Mega, da ist man eine Woche mal weg und schon läuft alles :D Konnte gerade testen, dass die Anpassung des Ladestroms an meinen ABB Terra ACs funktioniert. Jetzt noch eine Dummy Frage - Wie starte ich den ladevorgang über den Adapter ?

                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #109

                @schwimbi bei meiner WB über transactionActive Außer ich habe mit `abailability' false die Box gelockt dann hat transActive keine Wirkung

                Videotutorials & mehr

                Hier könnt ihr mich unterstützen.

                S 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • foxriver76F foxriver76

                  @schwimbi bei meiner WB über transactionActive Außer ich habe mit `abailability' false die Box gelockt dann hat transActive keine Wirkung

                  S Offline
                  S Offline
                  schwimbi
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #110

                  @foxriver76 @fL4sH-0 mit transactionActive bekomme ich die WB z.B. von Charging zu Finishing. Dann mit Availability von Finishing zu Available. Aber dann kann ich den Ladevorgang mit einem "true" auf transactionActive nicht starten.
                  25f5daaf-36d1-47c0-856a-92056fee7ab5-image.png

                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S schwimbi

                    @foxriver76 @fL4sH-0 mit transactionActive bekomme ich die WB z.B. von Charging zu Finishing. Dann mit Availability von Finishing zu Available. Aber dann kann ich den Ladevorgang mit einem "true" auf transactionActive nicht starten.
                    25f5daaf-36d1-47c0-856a-92056fee7ab5-image.png

                    F Offline
                    F Offline
                    fL4sH 0
                    schrieb am zuletzt editiert von fL4sH 0
                    #111

                    @schwimbi said in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:

                    @foxriver76 @fL4sH-0 mit transactionActive bekomme ich die WB z.B. von Charging zu Finishing. Dann mit Availability von Finishing zu Available. Aber dann kann ich den Ladevorgang mit einem "true" auf transactionActive nicht starten.
                    25f5daaf-36d1-47c0-856a-92056fee7ab5-image.png

                    Wenn du den Stecker der Wallbox in dein Auto steckst dann sollte der Status von "Available" auf "Preparing" umspringen.
                    Anschließend kannst du mit transactionActive=true den Ladevorgang starten und der Status springt von "Preparing" auf "SuspendedEV" und dann auf "Charging" um. Jetzt holt sich der OCPP-Server jede Minute die MeterValues und die Werte sollten sich ändern.

                    Sollte das nicht funktionierten würde ich den Befehl availability=true nochmal abschicken.

                    Mit transactionActive=false kannst du den Ladevorgang wieder beenden.

                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • F fL4sH 0

                      @schwimbi said in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:

                      @foxriver76 @fL4sH-0 mit transactionActive bekomme ich die WB z.B. von Charging zu Finishing. Dann mit Availability von Finishing zu Available. Aber dann kann ich den Ladevorgang mit einem "true" auf transactionActive nicht starten.
                      25f5daaf-36d1-47c0-856a-92056fee7ab5-image.png

                      Wenn du den Stecker der Wallbox in dein Auto steckst dann sollte der Status von "Available" auf "Preparing" umspringen.
                      Anschließend kannst du mit transactionActive=true den Ladevorgang starten und der Status springt von "Preparing" auf "SuspendedEV" und dann auf "Charging" um. Jetzt holt sich der OCPP-Server jede Minute die MeterValues und die Werte sollten sich ändern.

                      Sollte das nicht funktionierten würde ich den Befehl availability=true nochmal abschicken.

                      Mit transactionActive=false kannst du den Ladevorgang wieder beenden.

                      S Offline
                      S Offline
                      schwimbi
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #112

                      @fl4sh-0 Hm, jetzt hat es funktioniert. Problem ist das der Tesla direkt mit dem Laden anfängt. Mit "transactionActive" kann ich nun per "false" abbrechen und immer wieder (je nach Überschuss) mit "true" starten. M E G A !!!!

                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S schwimbi

                        @fl4sh-0 Hm, jetzt hat es funktioniert. Problem ist das der Tesla direkt mit dem Laden anfängt. Mit "transactionActive" kann ich nun per "false" abbrechen und immer wieder (je nach Überschuss) mit "true" starten. M E G A !!!!

                        F Offline
                        F Offline
                        fL4sH 0
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #113

                        @schwimbi said in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:

                        @fl4sh-0 Hm, jetzt hat es funktioniert. Problem ist das der Tesla direkt mit dem Laden anfängt. Mit "transactionActive" kann ich nun per "false" abbrechen und immer wieder (je nach Überschuss) mit "true" starten. M E G A !!!!

                        Wenn der Tesla über die ABB Terra direkt mit dem Ladevorgang beginnt dann hast du in deiner Wallbox das "Freie Laden" aktiviert.

                        S 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • F fL4sH 0

                          @schwimbi said in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:

                          @fl4sh-0 Hm, jetzt hat es funktioniert. Problem ist das der Tesla direkt mit dem Laden anfängt. Mit "transactionActive" kann ich nun per "false" abbrechen und immer wieder (je nach Überschuss) mit "true" starten. M E G A !!!!

                          Wenn der Tesla über die ABB Terra direkt mit dem Ladevorgang beginnt dann hast du in deiner Wallbox das "Freie Laden" aktiviert.

                          S Offline
                          S Offline
                          schwimbi
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #114

                          @fl4sh-0 @foxriver76 Ah ok vielen Dank, gibt es noch die Möglichkeit anzuzeigen ob ein Auto an der WB steckt und ggf. sogar welches ? Also ID oder Name ? - Dann könnte man die PV-Überschusssteuerung nur durchführen wenn auch wirklich ein Auto angeschlossen ist

                          foxriver76F 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • S schwimbi

                            @fl4sh-0 @foxriver76 Ah ok vielen Dank, gibt es noch die Möglichkeit anzuzeigen ob ein Auto an der WB steckt und ggf. sogar welches ? Also ID oder Name ? - Dann könnte man die PV-Überschusssteuerung nur durchführen wenn auch wirklich ein Auto angeschlossen ist

                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #115

                            @schwimbi würde mal Stark annehmen dass über den Ladestecker keine Daten rein kommen 😀
                            also welches Auto an der Box hängt vermutlich technisch unmöglich über die WB herauszufinden.

                            Ob ein Auto dran hängt: bei mir springt er auf preparing wenn ein Auto dran hängt aber transaction nicht aktiv. Aber ist nicht ganz eindeutig weil bei mir auch preparing wenn nix dran hängt und transaction aktiv. Denke bei ABB ist es Villt anders

                            Videotutorials & mehr

                            Hier könnt ihr mich unterstützen.

                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • foxriver76F foxriver76

                              @schwimbi würde mal Stark annehmen dass über den Ladestecker keine Daten rein kommen 😀
                              also welches Auto an der Box hängt vermutlich technisch unmöglich über die WB herauszufinden.

                              Ob ein Auto dran hängt: bei mir springt er auf preparing wenn ein Auto dran hängt aber transaction nicht aktiv. Aber ist nicht ganz eindeutig weil bei mir auch preparing wenn nix dran hängt und transaction aktiv. Denke bei ABB ist es Villt anders

                              F Offline
                              F Offline
                              fL4sH 0
                              schrieb am zuletzt editiert von fL4sH 0
                              #116

                              @schwimbi

                              Bei der ABB Terra AC Wallbox verhält sich das so:

                              Kein Auto ist an der Wallbox angeschlossen. Status = Available.
                              Ein Auto ist an der Wallbox angeschlossem. Status = Preparing.
                              Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, dann wird der Status auf Finishing gesetzt.

                              Im Status Preparing und Finishing kann jeweils der Ladevorgang über TransactionActive=true gestartet werden. Mit diesen beiden Werten kannst du über ein Script die PV-Überschussladung steuern.

                              Hier ist mein aktueller Script für die PV-Überschussladung:

                              var timeout;
                              
                              
                              schedule("*/5 * * * *", async function () {
                                if (getState("ocpp.0./ABB-Terra-AC.transactionActive").val == false && (getState("ocpp.0./ABB-Terra-AC.status").val == 'Preparing' || getState("ocpp.0./ABB-Terra-AC.status").val == 'Finishing') && getState("modbus.1.inputRegisters.3.30775_Wirkleistung_gesamt (W)").val >= 5500) {
                                  setState("ocpp.0./ABB-Terra-AC.transactionActive"/*Transaction active*/, true);
                                  setState("0_userdata.0.Haushalt.PV_Status"/*PV_Status*/, 'PV');
                                  sendTo("telegram", "send", {
                                      text: (['⚡ PV-Überschuss: Aktiv','\n','Erzeugung > 5,5 kW:'].join(''))
                                  });
                                  (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                                } else if (getState("modbus.0.inputRegisters.4.30845_Aktueller_Batteriestand (%)").val >= 50 && getState("modbus.1.inputRegisters.3.30775_Wirkleistung_gesamt (W)").val >= 3000 && (getState("ocpp.0./ABB-Terra-AC.status").val == 'Preparing' || getState("ocpp.0./ABB-Terra-AC.status").val == 'Finishing') && getState("ocpp.0./ABB-Terra-AC.transactionActive").val == false) {
                                  setState("ocpp.0./ABB-Terra-AC.transactionActive"/*Transaction active*/, true);
                                  setState("0_userdata.0.Haushalt.PV_Status"/*PV_Status*/, 'PV');
                                  sendTo("telegram", "send", {
                                      text: (['⚡ PV-Überschuss: Aktiv','\n','Hausspeicher > 50%:'].join(''))
                                  });
                                  (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                                } else if (getState("0_userdata.0.Haushalt.PV_Status").val == 'PV' && getState("ocpp.0./ABB-Terra-AC.transactionActive").val == true && getState("modbus.1.inputRegisters.3.30775_Wirkleistung_gesamt (W)").val <= 2000) {
                                  timeout = setTimeout(async function () {
                                    setState("ocpp.0./ABB-Terra-AC.transactionActive"/*Transaction active*/, false);
                                    setState("0_userdata.0.Haushalt.PV_Status"/*PV_Status*/, 'Netz');
                                    setState("ocpp.0./ABB-Terra-AC.chargeLimit"/*Limit Ampere of Charger*/, 10);
                                    sendTo("telegram", "send", {
                                        text: ('⚡ PV-Überschuss: Inaktiv')
                                    });
                                  }, 60000);
                                }
                              });
                              
                              schedule("* * * * *", async function () {
                                if (getState("0_userdata.0.Haushalt.PV_Status").val == 'PV') {
                                  if (getState("modbus.1.inputRegisters.3.30775_Wirkleistung_gesamt (W)").val > 8000) {
                                    setState("ocpp.0./ABB-Terra-AC.chargeLimit"/*Limit Ampere of Charger*/, 16);
                                    // 2-Phasig 7360 W Ladestrom
                                  } else if (getState("modbus.1.inputRegisters.3.30775_Wirkleistung_gesamt (W)").val > 7500) {
                                    setState("ocpp.0./ABB-Terra-AC.chargeLimit"/*Limit Ampere of Charger*/, 15);
                                    // 2-Phasig 6900 W Ladestrom
                                  } else if (getState("modbus.1.inputRegisters.3.30775_Wirkleistung_gesamt (W)").val > 7000) {
                                    setState("ocpp.0./ABB-Terra-AC.chargeLimit"/*Limit Ampere of Charger*/, 14);
                                    // 2-Phasig 6440 W Ladestrom
                                  } else if (getState("modbus.1.inputRegisters.3.30775_Wirkleistung_gesamt (W)").val > 6500) {
                                    setState("ocpp.0./ABB-Terra-AC.chargeLimit"/*Limit Ampere of Charger*/, 13);
                                    // 2-Phasig 5980 W Ladestrom
                                  } else if (getState("modbus.1.inputRegisters.3.30775_Wirkleistung_gesamt (W)").val > 6000) {
                                    setState("ocpp.0./ABB-Terra-AC.chargeLimit"/*Limit Ampere of Charger*/, 12);
                                    // 2-Phasig 5520 W Ladestrom
                                  } else if (getState("modbus.1.inputRegisters.3.30775_Wirkleistung_gesamt (W)").val > 5500) {
                                    setState("ocpp.0./ABB-Terra-AC.chargeLimit"/*Limit Ampere of Charger*/, 11);
                                    // 2-Phasig 5060 W Ladestrom
                                  } else if (getState("modbus.1.inputRegisters.3.30775_Wirkleistung_gesamt (W)").val > 5000) {
                                    setState("ocpp.0./ABB-Terra-AC.chargeLimit"/*Limit Ampere of Charger*/, 10);
                                    // 2-Phasig 4600 W Ladestrom
                                  } else if (getState("modbus.1.inputRegisters.3.30775_Wirkleistung_gesamt (W)").val > 4500) {
                                    setState("ocpp.0./ABB-Terra-AC.chargeLimit"/*Limit Ampere of Charger*/, 9);
                                    // 2-Phasig 4140 W Ladestrom
                                  } else if (getState("modbus.1.inputRegisters.3.30775_Wirkleistung_gesamt (W)").val > 4000) {
                                    setState("ocpp.0./ABB-Terra-AC.chargeLimit"/*Limit Ampere of Charger*/, 8);
                                    // 2-Phasig 3680 W Ladestrom
                                  } else if (getState("modbus.1.inputRegisters.3.30775_Wirkleistung_gesamt (W)").val > 3500) {
                                    setState("ocpp.0./ABB-Terra-AC.chargeLimit"/*Limit Ampere of Charger*/, 7);
                                    // 2-Phasig 3220 W Ladestrom
                                  } else if (getState("modbus.1.inputRegisters.3.30775_Wirkleistung_gesamt (W)").val <= 3500) {
                                    setState("ocpp.0./ABB-Terra-AC.chargeLimit"/*Limit Ampere of Charger*/, 6);
                                    // 2-Phasig 2760 W Ladestrom
                                  }
                                }
                              });
                              
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • F fL4sH 0

                                @schwimbi

                                Bei der ABB Terra AC Wallbox verhält sich das so:

                                Kein Auto ist an der Wallbox angeschlossen. Status = Available.
                                Ein Auto ist an der Wallbox angeschlossem. Status = Preparing.
                                Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, dann wird der Status auf Finishing gesetzt.

                                Im Status Preparing und Finishing kann jeweils der Ladevorgang über TransactionActive=true gestartet werden. Mit diesen beiden Werten kannst du über ein Script die PV-Überschussladung steuern.

                                Hier ist mein aktueller Script für die PV-Überschussladung:

                                var timeout;
                                
                                
                                schedule("*/5 * * * *", async function () {
                                  if (getState("ocpp.0./ABB-Terra-AC.transactionActive").val == false && (getState("ocpp.0./ABB-Terra-AC.status").val == 'Preparing' || getState("ocpp.0./ABB-Terra-AC.status").val == 'Finishing') && getState("modbus.1.inputRegisters.3.30775_Wirkleistung_gesamt (W)").val >= 5500) {
                                    setState("ocpp.0./ABB-Terra-AC.transactionActive"/*Transaction active*/, true);
                                    setState("0_userdata.0.Haushalt.PV_Status"/*PV_Status*/, 'PV');
                                    sendTo("telegram", "send", {
                                        text: (['⚡ PV-Überschuss: Aktiv','\n','Erzeugung > 5,5 kW:'].join(''))
                                    });
                                    (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                                  } else if (getState("modbus.0.inputRegisters.4.30845_Aktueller_Batteriestand (%)").val >= 50 && getState("modbus.1.inputRegisters.3.30775_Wirkleistung_gesamt (W)").val >= 3000 && (getState("ocpp.0./ABB-Terra-AC.status").val == 'Preparing' || getState("ocpp.0./ABB-Terra-AC.status").val == 'Finishing') && getState("ocpp.0./ABB-Terra-AC.transactionActive").val == false) {
                                    setState("ocpp.0./ABB-Terra-AC.transactionActive"/*Transaction active*/, true);
                                    setState("0_userdata.0.Haushalt.PV_Status"/*PV_Status*/, 'PV');
                                    sendTo("telegram", "send", {
                                        text: (['⚡ PV-Überschuss: Aktiv','\n','Hausspeicher > 50%:'].join(''))
                                    });
                                    (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                                  } else if (getState("0_userdata.0.Haushalt.PV_Status").val == 'PV' && getState("ocpp.0./ABB-Terra-AC.transactionActive").val == true && getState("modbus.1.inputRegisters.3.30775_Wirkleistung_gesamt (W)").val <= 2000) {
                                    timeout = setTimeout(async function () {
                                      setState("ocpp.0./ABB-Terra-AC.transactionActive"/*Transaction active*/, false);
                                      setState("0_userdata.0.Haushalt.PV_Status"/*PV_Status*/, 'Netz');
                                      setState("ocpp.0./ABB-Terra-AC.chargeLimit"/*Limit Ampere of Charger*/, 10);
                                      sendTo("telegram", "send", {
                                          text: ('⚡ PV-Überschuss: Inaktiv')
                                      });
                                    }, 60000);
                                  }
                                });
                                
                                schedule("* * * * *", async function () {
                                  if (getState("0_userdata.0.Haushalt.PV_Status").val == 'PV') {
                                    if (getState("modbus.1.inputRegisters.3.30775_Wirkleistung_gesamt (W)").val > 8000) {
                                      setState("ocpp.0./ABB-Terra-AC.chargeLimit"/*Limit Ampere of Charger*/, 16);
                                      // 2-Phasig 7360 W Ladestrom
                                    } else if (getState("modbus.1.inputRegisters.3.30775_Wirkleistung_gesamt (W)").val > 7500) {
                                      setState("ocpp.0./ABB-Terra-AC.chargeLimit"/*Limit Ampere of Charger*/, 15);
                                      // 2-Phasig 6900 W Ladestrom
                                    } else if (getState("modbus.1.inputRegisters.3.30775_Wirkleistung_gesamt (W)").val > 7000) {
                                      setState("ocpp.0./ABB-Terra-AC.chargeLimit"/*Limit Ampere of Charger*/, 14);
                                      // 2-Phasig 6440 W Ladestrom
                                    } else if (getState("modbus.1.inputRegisters.3.30775_Wirkleistung_gesamt (W)").val > 6500) {
                                      setState("ocpp.0./ABB-Terra-AC.chargeLimit"/*Limit Ampere of Charger*/, 13);
                                      // 2-Phasig 5980 W Ladestrom
                                    } else if (getState("modbus.1.inputRegisters.3.30775_Wirkleistung_gesamt (W)").val > 6000) {
                                      setState("ocpp.0./ABB-Terra-AC.chargeLimit"/*Limit Ampere of Charger*/, 12);
                                      // 2-Phasig 5520 W Ladestrom
                                    } else if (getState("modbus.1.inputRegisters.3.30775_Wirkleistung_gesamt (W)").val > 5500) {
                                      setState("ocpp.0./ABB-Terra-AC.chargeLimit"/*Limit Ampere of Charger*/, 11);
                                      // 2-Phasig 5060 W Ladestrom
                                    } else if (getState("modbus.1.inputRegisters.3.30775_Wirkleistung_gesamt (W)").val > 5000) {
                                      setState("ocpp.0./ABB-Terra-AC.chargeLimit"/*Limit Ampere of Charger*/, 10);
                                      // 2-Phasig 4600 W Ladestrom
                                    } else if (getState("modbus.1.inputRegisters.3.30775_Wirkleistung_gesamt (W)").val > 4500) {
                                      setState("ocpp.0./ABB-Terra-AC.chargeLimit"/*Limit Ampere of Charger*/, 9);
                                      // 2-Phasig 4140 W Ladestrom
                                    } else if (getState("modbus.1.inputRegisters.3.30775_Wirkleistung_gesamt (W)").val > 4000) {
                                      setState("ocpp.0./ABB-Terra-AC.chargeLimit"/*Limit Ampere of Charger*/, 8);
                                      // 2-Phasig 3680 W Ladestrom
                                    } else if (getState("modbus.1.inputRegisters.3.30775_Wirkleistung_gesamt (W)").val > 3500) {
                                      setState("ocpp.0./ABB-Terra-AC.chargeLimit"/*Limit Ampere of Charger*/, 7);
                                      // 2-Phasig 3220 W Ladestrom
                                    } else if (getState("modbus.1.inputRegisters.3.30775_Wirkleistung_gesamt (W)").val <= 3500) {
                                      setState("ocpp.0./ABB-Terra-AC.chargeLimit"/*Limit Ampere of Charger*/, 6);
                                      // 2-Phasig 2760 W Ladestrom
                                    }
                                  }
                                });
                                
                                H Offline
                                H Offline
                                hardwarefreak
                                schrieb am zuletzt editiert von hardwarefreak
                                #117

                                @fl4sh-0

                                würde auch gern mal den Adapter von foxriver76 ausprobieren.
                                Habe ihn bereits installiert, bekomme aber in der Instanz immer:
                                17a08160-5e1f-4181-a6a8-0d65d2dcac11-image.png
                                angezeigt.

                                Ist das ok?

                                Vielen Dank

                                H foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • H hardwarefreak

                                  @fl4sh-0

                                  würde auch gern mal den Adapter von foxriver76 ausprobieren.
                                  Habe ihn bereits installiert, bekomme aber in der Instanz immer:
                                  17a08160-5e1f-4181-a6a8-0d65d2dcac11-image.png
                                  angezeigt.

                                  Ist das ok?

                                  Vielen Dank

                                  H Offline
                                  H Offline
                                  hardwarefreak
                                  schrieb am zuletzt editiert von hardwarefreak
                                  #118

                                  @fl4sh-0

                                  habe die Integration meiner Terra Box gerade selbst hinbekommen, hatte übersehen, das der Typ auf "wss://" statt auf "ws://" stand.

                                  ich wundere mich noch über die Warnungen im LOG:

                                  41d91698-d3b4-491d-9da7-12dad3fad179-image.png

                                  und

                                  0a6a44f8-f892-403e-b41e-e54a41c07cec-image.png

                                  Habe ich etwas übersehen?

                                  Worüber bringe ich dein Script für die PV-Überschussladung zur Ausführung im iobroker?

                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • H hardwarefreak

                                    @fl4sh-0

                                    würde auch gern mal den Adapter von foxriver76 ausprobieren.
                                    Habe ihn bereits installiert, bekomme aber in der Instanz immer:
                                    17a08160-5e1f-4181-a6a8-0d65d2dcac11-image.png
                                    angezeigt.

                                    Ist das ok?

                                    Vielen Dank

                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    Developer
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #119

                                    @hardwarefreak Hast du noch einen Admin < 5?

                                    Bzgl. der Warnung im Log die fixe ich.

                                    Videotutorials & mehr

                                    Hier könnt ihr mich unterstützen.

                                    F H 3 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • foxriver76F foxriver76

                                      @hardwarefreak Hast du noch einen Admin < 5?

                                      Bzgl. der Warnung im Log die fixe ich.

                                      F Offline
                                      F Offline
                                      fL4sH 0
                                      schrieb am zuletzt editiert von fL4sH 0
                                      #120

                                      Moin,

                                      ich habe die Firmware meiner ABB Wallbox auf 1.5.2 geupdatet und jetzt kann die Transaction nicht mehr vom ioBroker gestartet werden.
                                      Ladevorgang beenden transaction=false und Charglimit=6A funktionieren noch.
                                      Den einzigen Unterschied den ich feststellen konnte, ist der idTag.
                                      Die idTags vom RFID-Chip und der App sind unterschiedlich. Ich habe auch die aktuelle OCPP Version von dir genommen v0.3.3.
                                      Kann es sein das ABB in dem Firmwareupdate die Autorisierung angepasst hat und man den Ladevorgang nur noch mit entsprechenden idTags starten kann?

                                      foxriver76F B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • foxriver76F foxriver76

                                        @hardwarefreak Hast du noch einen Admin < 5?

                                        Bzgl. der Warnung im Log die fixe ich.

                                        H Offline
                                        H Offline
                                        hardwarefreak
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #121

                                        @foxriver76 ich habe Admin 5.3.0 installiert.

                                        Danke, super Adapter!

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • F fL4sH 0

                                          Moin,

                                          ich habe die Firmware meiner ABB Wallbox auf 1.5.2 geupdatet und jetzt kann die Transaction nicht mehr vom ioBroker gestartet werden.
                                          Ladevorgang beenden transaction=false und Charglimit=6A funktionieren noch.
                                          Den einzigen Unterschied den ich feststellen konnte, ist der idTag.
                                          Die idTags vom RFID-Chip und der App sind unterschiedlich. Ich habe auch die aktuelle OCPP Version von dir genommen v0.3.3.
                                          Kann es sein das ABB in dem Firmwareupdate die Autorisierung angepasst hat und man den Ladevorgang nur noch mit entsprechenden idTags starten kann?

                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          Developer
                                          schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                                          #122

                                          @fl4sh-0

                                          Könnte man hier testweise die idtags eintragen ? Oder kann das damit nichts zutun haben ?

                                          Kannst du bei dir lokal probieren in build/main.js ändern, adapter Neustarten und testen

                                          Videotutorials & mehr

                                          Hier könnt ihr mich unterstützen.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          863

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe