Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Error/Bug
  4. [gelöst] Adapter ioBroker.modbus bringt ioBroker.sql dazu Datenpunkte zu disablen

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.1k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    935

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.2k

[gelöst] Adapter ioBroker.modbus bringt ioBroker.sql dazu Datenpunkte zu disablen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Error/Bug
15 Beiträge 2 Kommentatoren 3.1k Aufrufe
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Y Offline
    Y Offline
    ykuendig
    schrieb am zuletzt editiert von
    #3

    Habe die Anfrage von unterwegs gestellt. Werde mich aber bemühen, die Tage Logs zu provozieren. Ich habe vorgestern Einträge gesehen, welche aber vom sql Adapter kamen, desshalb die Frage bez. sql. Die Überlegung wegen modbus ist aber auch berechtigt… Melde mich morgen wieder.

    Gruss Yves

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Y Offline
      Y Offline
      ykuendig
      schrieb am zuletzt editiert von
      #4

      So, ein Stück Log:

      inMem	2017-02-09 08:35:13.286	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.3059_HausPower val=121.82, ack=true, ts=1486625713266, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1486625713266
      inMem	2017-02-09 08:35:13.282	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.3057_HausP03 val=-26.85, ack=true, ts=1486625713264, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1486625713264
      inMem	2017-02-09 08:35:13.265	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.3055_HausP02 val=166.57, ack=true, ts=1486625713255, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1486625713255
      inMem	2017-02-09 08:35:13.255	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.3053_HausP01 val=-17.9, ack=true, ts=1486625713244, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1486625713244
      inMem	2017-02-09 08:35:13.224	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.3035_HausLNM val=237.03, ack=true, ts=1486625713214, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1486625713214
      inMem	2017-02-09 08:35:13.200	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.3009_HausStrom val=0.66, ack=true, ts=1486625713193, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1486625713193
      inMem	2017-02-09 08:35:03.565	debug	message modbus.0.* modbus.0.info.pollTime val=173, ack=true, ts=1486625703520, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1486625703520
      inMem	2017-02-09 08:35:03.562	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.3059_HausPower val=129.67, ack=true, ts=1486625703518, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1486625703518
      inMem	2017-02-09 08:35:03.558	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.3057_HausP03 val=-26.19, ack=true, ts=1486625703517, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1486625703517
      inMem	2017-02-09 08:35:03.555	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.3055_HausP02 val=170.66, ack=true, ts=1486625703515, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1486625703515
      inMem	2017-02-09 08:35:03.552	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.3053_HausP01 val=-14.79, ack=true, ts=1486625703513, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1486625703513
      inMem	2017-02-09 08:35:03.541	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.3035_HausLNM val=237.11, ack=true, ts=1486625703509, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1486625703509
      inMem	2017-02-09 08:35:03.537	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.3009_HausStrom val=0.67, ack=true, ts=1486625703508, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1486625703508
      inMem	2017-02-09 08:35:03.511	debug	message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1486625703502, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1486625703502
      sql.0	2017-02-09 08:35:03.494	info	disabled logging of modbus.0.holdingRegisters.3059_HausPower
      sql.0	2017-02-09 08:35:03.345	info	disabled logging of modbus.0.holdingRegisters.3057_HausP03
      sql.0	2017-02-09 08:35:03.263	info	disabled logging of modbus.0.holdingRegisters.3055_HausP02
      sql.0	2017-02-09 08:35:03.256	info	disabled logging of modbus.0.holdingRegisters.3053_HausP01
      sql.0	2017-02-09 08:35:03.124	info	disabled logging of modbus.0.holdingRegisters.3035_HausLNM
      sql.0	2017-02-09 08:35:02.991	info	disabled logging of modbus.0.holdingRegisters.3009_HausStrom
      modbus.0	2017-02-09 08:35:02.986	info	Connected to slave
      javascript.0	2017-02-09 08:35:02.792	info	script.js.common.Solar:Poll_Haus: Modbus Python Script -Haus- erfolgreich gelaufen, Werte akzeptiert
      modbus.0	2017-02-09 08:35:02.347	info	starting. Version 0.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v4.7.3
      modbus.0	2017-02-09 08:35:02.263	debug	statesDB connected
      modbus.0	2017-02-09 08:35:02.114	debug	objectDB connected
      host.raspi3	2017-02-09 08:34:58.966	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 10611
      host.raspi3	2017-02-09 08:34:58.928	info	object change system.adapter.modbus.0
      javascript.0	2017-02-09 08:34:47.681	info	script.js.common.Solar:Poll_Haus: Modbus Python Script -Haus- erfolgreich gelaufen, Werte akzeptiert
      sql.0	2017-02-09 08:34:40.161	info	Connected to mysql
      sql.0	2017-02-09 08:34:39.846	info	enabled logging of modbus.0.holdingRegisters.3009_HausStrom
      sql.0	2017-02-09 08:34:39.845	info	enabled logging of modbus.0.holdingRegisters.3059_HausPower
      sql.0	2017-02-09 08:34:39.843	info	enabled logging of modbus.0.holdingRegisters.3057_HausP03
      sql.0	2017-02-09 08:34:39.841	info	enabled logging of modbus.0.holdingRegisters.3055_HausP02
      sql.0	2017-02-09 08:34:39.840	info	enabled logging of modbus.0.holdingRegisters.3053_HausP01
      sql.0	2017-02-09 08:34:39.838	info	enabled logging of modbus.0.holdingRegisters.3035_HausLNM
      sql.0	2017-02-09 08:34:39.838	info	enabled logging of javascript.0.Solar.Schneider.SmaExport
      sql.0	2017-02-09 08:34:39.837	info	enabled logging of javascript.0.Solar.Schneider.SmaImport
      sql.0	2017-02-09 08:34:39.837	info	enabled logging of javascript.0.Solar.Schneider.SmaPower
      sql.0	2017-02-09 08:34:39.836	info	enabled logging of javascript.0.Solar.Schneider.SmaP03
      sql.0	2017-02-09 08:34:39.836	info	enabled logging of javascript.0.Solar.Schneider.SmaP02
      sql.0	2017-02-09 08:34:39.835	info	enabled logging of javascript.0.Solar.Schneider.SmaP01
      sql.0	2017-02-09 08:34:39.835	info	enabled logging of javascript.0.Solar.Schneider.SmaLNM
      sql.0	2017-02-09 08:34:39.834	info	enabled logging of javascript.0.Solar.Schneider.HausExport
      sql.0	2017-02-09 08:34:39.834	info	enabled logging of javascript.0.Solar.Schneider.HausImport
      sql.0	2017-02-09 08:34:39.833	info	enabled logging of javascript.0.Solar.Schneider.HausPower
      sql.0	2017-02-09 08:34:39.833	info	enabled logging of javascript.0.Solar.Schneider.HausP03
      sql.0	2017-02-09 08:34:39.832	info	enabled logging of javascript.0.Solar.Schneider.HausP02
      sql.0	2017-02-09 08:34:39.831	info	enabled logging of javascript.0.Solar.Schneider.HausP01
      sql.0	2017-02-09 08:34:39.826	info	enabled logging of javascript.0.Solar.Schneider.HausLNM
      sql.0	2017-02-09 08:34:39.145	info	starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql, node: v4.7.3
      host.raspi3	2017-02-09 08:34:34.410	info	instance system.adapter.sql.0 started with pid 10477
      
      

      Habe dazu modbus und sql gestoppt. Dann die history Datenpunkte aktiviert. Dann die sql und modbus Adapter gestartet. Kurz darauf das Log kopiert. Noch habe ich keine tiefe Fehlersuche gemacht… vielleicht dann am Abend.

      Gruss Yves

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • apollon77A Offline
        apollon77A Offline
        apollon77
        schrieb am zuletzt editiert von
        #5

        sieht für mich wie vermutet so aus als ob der modbus Adapter da Dinge komisch tut.

        @Bluefox: Kann das sein das es die "setObject" sind in modbus die Ursache sind? Ersetzen durch setObjectNotExists oder extendObject? extendObject wird ggf aber wenn es nicht existiert nen Fehler werfen … also muss man vorher prüfen ob das Objekt existiert ...

        Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

        • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
        • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Y Offline
          Y Offline
          ykuendig
          schrieb am zuletzt editiert von
          #6

          Das kann gut sein. Der modbus Adapter macht sowieso noch so ein paar Zicken. Ich werde mich dann am Abend mal dran setzten und etwas gucken. Da ich aber nicht wirklich JS kann… mal schauen.

          Das git habe ich schon 'kopiert' und etwas korrigiert bez. der serial-connection (s.a. modbus posting). Werden da aber wohl weitere Hilfe benötigen.

          Gruss Yves

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Y Offline
            Y Offline
            ykuendig
            schrieb am zuletzt editiert von
            #7

            @apollon77; hattest natürlich Recht. Der Modbus-Adapter wars. Ich hab in meinem Modbus.Fork nun alle 'SetObject()' in 'SetObjectNotExists()' geändert; nun rennts. Danke für die Hilfe.

            @Bluefox; wie kommen die Änderungen nun ins offizielle Git?? (ich bin Anfänger)

            Gruss Yves

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • apollon77A Offline
              apollon77A Offline
              apollon77
              schrieb am zuletzt editiert von
              #8

              lass mich machen. Ich brauche von Bluefox die Info ob es Fälle gibt wo ein Update der Datenpunkte nötig ist, dann müsste man eher extedObject mit kram nutzen …

              Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

              • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
              • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Y Offline
                Y Offline
                ykuendig
                schrieb am zuletzt editiert von
                #9

                Du hast wieder Recht. Ändern der Datenpunkte geht nun nicht mehr…

                Von 13 Fundstellen sind wohl die meisten OK. 4 Stellen beschreiben die Register welche gepollt werden. Diese können natürlich in der Konfiguration geändert werden. Leider habe ich JS und auch das extend Dingens noch nicht richtig kappiert. Kommt noch - Wäre doch gelacht... hmmm

                Gruss Yves

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Y Offline
                  Y Offline
                  ykuendig
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #10

                  Ich habe mir das nun aus verschiedenen Quellen, so zusammengezimmert. Funktion ist wie erwartet.

                   `adapter.getObject(main.ac.holdingRegs[i].id, function (err, data) {objects[id]});
                  					if (!err) {
                  						adapter.extendObject(main.ac.holdingRegs[i].id, objects[id]);
                  					} else {
                  						adapter.setObjectNotExists(main.ac.holdingRegs[i].id, objects[id]);
                  					}` 
                  Was meinen die Programmierer?[/i][/i][/i]
                  

                  Gruss Yves

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • apollon77A Offline
                    apollon77A Offline
                    apollon77
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #11

                    Nicht so ganz :-)

                    ich hab mal so eine Funktion angelegt und nutze die:

                    function createExtendObject(id, objData) {
                        adapter.getObject(id, function (err, oldObj) {
                            if (!err && oldObj) {
                                adapter.extendObject(id, objData);
                            } else {
                                adapter.setObjectNotExists(id, objData);
                            }
                        });
                    }
                    
                    

                    Installier mal Update vom Github. Und dann bitte nochmal testen

                    Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                    • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                    • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Y Offline
                      Y Offline
                      ykuendig
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #12

                      Noch hab ich nicht installiert. Sieht aber gut aus; und ich habe dafür 3 Stunden gepröbelt. grmmm.

                      Kann aber erst installieren , wenn das connection Problem auch im Git ist. Ist als issue dort beschrieben

                      Dann noch das in main.js:

                      • adapter.log.error('IP address is not defined');
                      • adapter.log.error('Port is not defined');

                      Und noch ein paar Tippser im index.html…. (ich habs ja geforkt, könnte sonst dort nochmal vergleichen)

                      UND apollon; was müsstest Du haben, den Adapter in gewisser Hinsicht richtig umzubauen??

                      Gruss Yves

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • apollon77A Offline
                        apollon77A Offline
                        apollon77
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #13

                        @ykuendig:

                        Kann aber erst installieren , wenn das connection Problem auch im Git ist. Ist als issue dort beschrieben

                        Dann noch das in main.js:

                        • adapter.log.error('IP address is not defined');
                        • adapter.log.error('Port is not defined');

                        Und noch ein paar Tippser im index.html…. (ich habs ja geforkt, könnte sonst dort nochmal vergleichen) `

                        Die Serial-Sache hab ich mal versucht anders zu lösen, aber müsstest Du testen … Kopier dir den Code vorher weg dann kannst DU zurückgehen wenn meins nicht geht.

                        Zu Deinem github: Wenn DU es schon geforkt hast ist doch ein Pull-Request sehr simpel. Schick einen und ich schaue rein

                        @ykuendig:

                        UND apollon; was müsstest Du haben, den Adapter in gewisser Hinsicht richtig umzubauen?? `

                        Zuerst einmal Zeit und Verständnis dafür (ich kratze da gerade an der Oberfläche), Testhardware und so … Im ersten Schritt solltest Du ins Trello gehen (gibts nen Forum Thread) und da deine Wünsche an Anpassungen einkippen ...

                        Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                        • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                        • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Y Offline
                          Y Offline
                          ykuendig
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #14

                          Sehr gut.

                          Adapter ioBroker.modbus 0.40.10 <u>aus dem Git</u> ist installiert. Serial-Port funktioniert zZ recht gut. [werde das noch etwas im Auge behalten.]

                          Adapter-Instanz macht nun auch einen restart, wenn sie abgewürgt wird. [Die kämpft bei mir zZ gegen ein JS um den USB-Adapter am Serial-Port]

                          Datenpunkt-Handling sieht auch gut aus. Datenpunkte werden erzeugt. Änderungen werden 'extendet'.

                          Noch keine Probleme mit dem Sql-Adapter festgestellt.

                          -> Sieht nach Erfolg aus!

                          Gruss Yves

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • apollon77A Offline
                            apollon77A Offline
                            apollon77
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #15

                            Na da freue ich mich. schickst Du noch nen PullRequest wegen den anderen Dingen? Dann warte ich noch mit dem Update

                            Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                            • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                            • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            Antworten
                            • In einem neuen Thema antworten
                            Anmelden zum Antworten
                            • Älteste zuerst
                            • Neuste zuerst
                            • Meiste Stimmen


                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate

                            719

                            Online

                            32.6k

                            Benutzer

                            82.2k

                            Themen

                            1.3m

                            Beiträge
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                            ioBroker Community 2014-2025
                            logo
                            • Anmelden

                            • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                            • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                            • Erster Beitrag
                              Letzter Beitrag
                            0
                            • Home
                            • Aktuell
                            • Tags
                            • Ungelesen 0
                            • Kategorien
                            • Unreplied
                            • Beliebt
                            • GitHub
                            • Docu
                            • Hilfe