Moin, das waren alles Bausätze bei mir, also so ziemlich alles selbst gelötet. Ich hab das nicht gelernt und mache das lediglich als Hobby. Alle anderen Rollläden funktionieren jedoch noch einwandfrei. Auch dieser Schalter funktionierte über 2 Jahre einwandfrei. Weiß leider nichts von einer Plastikscheibe. Evtl nicht eingebaut beim Zusammenbau?
-
@ulle-h Deine Schalter sind fertig, alle zehn funktionieren wieder, kannst mir also den DHL-Rückschein zukommen lassen.
-
@labersack Das ist ja großartig!!! Vielen Dank!
-
@ulle-h
Schalter sind auf dem Rückweg. -
@labersack
Schalter sind da, erster bereits wieder verbaut und mit Funktion! Danke dir!
Möge der Schlumpf mit dir sein! -
@the23
Habe gestern mal die beiden von dir gewechselten Kondensatoren nochmals ausgetauscht.
Danach funktionierte der Schalter noch nicht. Werde als nächstes mal alle verdächtigen Stellen nachlöten, mal schauen, ob das den Schalter wiederbelebt. -
@ulle-h
Prima, so soll's sein. -
@labersack Hi, ich habe leider einen Rolladenaktor, mit dem ich meine Markise steuere. Der ist leider etwas feucht geworden. Dabei hat es wohl die Spule gekillt und scheinbar auch den Sicherungswiderstand.
Hast Du noch Sicherungswiderstände? Ich würde gerne auf das Angebot zurück kommen, Dir welche abzukaufen...
Danke,
Frank -
@fkuypers
Ich gehe mal davon aus, du sprichst von den 2K2-Sicherungswiderständen.
Wenn für dich https://forum.iobroker.net/post/816963 in Ordnung ist, dann kann ich dir welche schicken. -
@labersack 1000 Dank.
-
@the23
So, habe jetzt mal alles nachgelötet, aber leider ohne Erfolg.
Diesen Schalter bekomme ich nicht mehr ans Laufen, es leuchtet die LED nichmal kurz beim Einstecken auf.
Schade. -
@labersack Kein Problem, trotzdem vielen Dank für die Mühen. Kannst das Teil gerne als Ersatzteillager behalten.
-
Hi @Labersack - bin über eine Google auf den Artikel gestoßen. Bei mir liegen schon eine Weile 3 Aktoren rum: 2x HM-Sw1PBU-FM und 1x Bl1PBU-FM. Ich hatte mir auch vor Uhrzeiten mal frische Kondensatoren dafür besorgt, aber traue mich nicht so recht an die Sache ran, da meine Lötkenntnisse beschränkt sind. Gerne würde ich Dein Angebot in Anspruch nehmen. Die Kondensatoren (wenn hoffentlich richtig ;-)) würde ich gleich mitschicken....
-
@nogga
Hast PN. -
@nogga
Päckchen ist angekommen. -
@nogga
Habe deine Schalter heute angesehen.
Der mit dem Hinweis, dass er sich nicht anlernen ließe, hat sich nach einem Reset bei mir problemlos anlernen lassen. Habe bei dem trotzdem noch den C26 getauscht, weil da noch der originale drin war und der sowieso irgendwann ausfällt.
Bei den beiden anderen Schaltern war die Funktion nach Austausch des C26 wieder vorhanden, alle drei haben den Kurztest bestanden und sind inzwischen wieder auf dem Rückweg zu dir. -
@labersack : Wow das ging aber schnell! Reset habe ich eigentlich mehrfach versucht... Aber wenn es jetzt funktioniert, umso besser! Vielen Dank!
-
@labersack
Hallo,habe einen HM-LC-Bl1PBU-FM, der mir heute die Sicherung geschmissen hat. Nach dem Ausbau und genauer Untersuchung war erst mal nichts zu sehen, auch nicht bei den üblichen Verdächtigen.
Alles noch mal sauber gemacht und ans Netz gehängt. Ging, aber nach einer Stunde wieder Peng. Aber: Nichts an- oder verbrannt. Keine offensichtlichen Schäden. Evtl. beim Sicherungswiderstand (1k/0,5W) ist an einer Seite etwas Lack abgeplatzt. Elkos sind auch schön flach.
Frage: Ist Dir/Euch so etwas schon mal vorgekommen?
-
@qqolli
Mit dem C26 hat das ziemlich sicher nichts zu tun.
Sicherungsautomaten (Oder besser Leitungsschutzschalter) lösen bei viel zu hoher Last sofort aus, aber bei "bisle" zu viel Last erst nach einiger Zeit.
Sehr gut möglich, dass dein Problem garnichts dem dem HM-Schalter zu tun hat, sondern dass du entweder deinen Sicherungskreis leicht überlastest, oder deine Sicherung sehr alt ist, dann lösen die gerne auch mal zu früh aus. (ist Absicht: besser zu früh als zu spät...)
Wie alt ist denn deine Sicherung, für wieviel Ampere ist sie denn, was hängt alles in diesem Stromkreis?...und das war jetzt alles etwas Glaskugel lesen, KANN natürlich auch der defekte Schalter sein.
-
Moin,
habe insgesamt 12 HM-LC-BI1PBU-FM mit den Kennungen KEQ und LEQ aus 2013 im Einsatz.
Davon habe ich vor ein paar Jahren bereits 1 als Defekt gegen einen mit IP ausgetauscht.
Der defekte liegt hier noch rum. Jetzt sind aber weitere 4 ebenfalls mit Störungen behaftet.Gilt Dein Angebot auch für einen Bonner? - das ist der Ort wo die Bären ursprünglich mal herkamen
Ich würde natürlich auch eine Vergütung anbieten wollen.Meine Lötexperiens sind sehr übel und mein Lötkolben gleicht eher einem Brennstab für Holzverzierungen
Dann habe ich noch einen Garagenneigungsensor HM-Sec-TiS der ebenfalls (auch nach Batterietausch) nicht mehr funktioniert - gibt es hier auch ein C26 oder anderes bekanntes Problem?
Freue mich auf Antwort
Bis dahin alles Gute
Norbert