    • apollon77
      apollon77 last edited by

      ALso ja wird innerhalb der 2 Sekunden gesendet:

      Identification wurde empfangen: 18:28:46.766

      Ack mit Baudrate <ack>050 gesendet: 18:28:46.894

      Baudrate changeover done; 18:28:46.897

      Ääähm ja … locker ;-))

      Es sei denn das ist zu schnell ... Bitte 0.5.4 vom Github versuchen. Damit mein "letzter" Versuch 🙂

      @MichaelJaD: Wenn Du es ohne Baudrate-Changeover willst dann wie oben gesagt "Baudrate Overwrite" auf 300 und dann bleibt er auf 300baud ... dann musst Du aber den Read-Timeout auf mind 6-x Minuten setzen bis er alles gelesen hat ... Am besten setzt auf 10 Minuten, lass es laufen und dann weisst DU wie lange er gebraucht hat.

      Aber gib der 0.5.4 noch nen Try :-)</ack>

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M
        MichaelJaD last edited by

        Nicht aufgeben 🙂

        Es wird besser. Er empfängt fast keine unsinnige Daten mehr.

        Ohne Baudratechange hat der bei der Identifikation Müll in der Rückmeldung.

        Mit Baudratechange klappt die Identifikation und Empfängt dann auch vernünftige Daten, aber am Anfang sind noch Zeichen die eine Verarbeitung verhindern.

        Gruß
        2314_iobroker.2017-03-17__mit_baudratechange_300_.log
        2314_iobroker.2017-03-17__ohne_baudratechange_.log

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • apollon77
          apollon77 last edited by

          Ja geil … das passt alles, Du hast nur bei dem "ohne Baudrate Changover-Overwrite" zu früh abgebrochen!!

          Die Mülldaten hat er korrekt ignoriert ...

          2017-03-17 19:44:18.077  - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000/?!\r\n/ISk5MT174-0001\r\n" -> ["/ISk5MT174-0001\r\n","/ISk5MT174-0001"]
          

          passt!

          Lass mal ohne diesen Overwrite laufen bis er alle Daten hat (so wie es jetzt aussieht kannst auch ohne Debug machen und sollte klappen. Deiner sendet recht viele Daten, also dauert es auch mit 9600 baud ne kleine Weile.

          klappt die Neue Version bei allen anderen auch noch?

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • wendy2702
            wendy2702 last edited by

            Ich warte noch auf den neuen Zähler.

            Wollte vorher kein Update machen da ich zur Zeit noch paar andere Baustellen habe.

            Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • R
              RappiRN Most Active last edited by

              Läuft problemlos! Gute Arbeit!

              Rappi

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                MichaelJaD last edited by

                Leider klappt es noch nicht ganz.

                Es gibt noch Probleme mit der Auswertung.

                Kannst du dir das nochmal anschauen?

                Letze Nachricht:

                ! 2017-03-18 20:25:46.060 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0006000\r\n\u00021-0:0.9.1255(201455)\r\n1-0:0.9.2255(0170318)\r\n1-0:0.0.0255(63355730)\r\n1-0:0.0.1255(1ISK0063355730)\r\n1-0:0.1.0255(33)\r\n1-0:0.2.0255(1.03)\r\n0-0:C.1.0255(63355730)\r\n0-0:C.1.6255(FDF5)\r\n0-0:C.51.1255(3)\r\n0-0:C.51.2255(1140716101053)\r\n0-0:C.51.201(1140716101053)\r\n0-0:C.51.202(0131211111412)\r\n0-0:C.51.203(0131211111407)\r\n1-0:1.6.0255(02.468kW)(1703100930)\r\n1-0:1.7.0255(0.908kW)\r\n1-0:1.8.0255(0008048.375kWh)\r\n1-0:1.8.1255(0008048.375kWh)\r\n1-0:1.8.2255(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.3255(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.4255(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.6.0255(00.000kW)(1703182015)\r\n1-0:2.7.0255(0.000kW)\r\n1-0:2.8.0255(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.1255(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.2255(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.3255(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.4255(0000000.000kWh)\r\n0-0:F.F.0255(0000000)\r\n1-0:0.1.201(1703010000)\r\n1-0:0.1.202(1702010000)\r\n1-0:0.1.203(1701010000)\r\n1-0:0.1.204(1612010000)\r\n1-0:0.1.205(1611010000)\r\n1-0:0.1.206(1610010000)\r\n1-0:0.1.207(1609010000)\r\n1-0:0.1.208(1608010000)\r\n1-0:0.1.209(1607010000)\r\n1-0:0.1.210(1606010000)\r\n1-0:0.1.211(1605010000)\r\n1-0:0.1.212(1604010000)\r\n1-0:0.1.213(1603010000)\r\n1-0:0.1.214(1602010000)\r\n1-0:0.1.215(1601010000)\r\n1-0:1.6.001(03.258kW)(1702102000)\r\n1-0:1.6.002(03.308kW)(1701261830)\r\n1-0:1.6.003(02.838kW)(1612232045)\r\n1-0:1.6.004(03.398kW)(1611161800)\r\n1-0:1.6.005(02.964kW)(1610132000)\r\n1-0:1.6.006(03.356kW)(1609131845)\r\n1-0:1.6.007(03.888kW)(1608051945)\r\n1-0:1.6.008(03.102kW)(1607272045)\r\n1-0:1.6.009(02.844kW)(1606152000)\r\n1-0:1.6.010(03.850kW)(1605172115)\r\n1-0:1.6.011(03.756kW)(1604021130)\r\n1-0:1.6.012(04.190kW)(1603022015)\r\n1-0:1.6.013(03.764kW)(1602101845)\r\n1-0:1.6.014(03.768kW)(1601061730)\r\n1-0:1.6.015(03.806kW)(1512162045)\r\n1-0:1.8.001(0007904.135kWh)\r\n1-0:1.8.002(0007660.326kWh)\r\n1-0:1.8.003(0007371.517kWh)\r\n1-0:1.8.004(0007104.603kWh)\r\n1-0:1.8.005(0006820.722kWh)\r\n1-0:1.8.006(0006581.536kWh)\r\n1-0:1.8.007(0006334.294kWh)\r\n1-0:1.8.008(0006097.335kWh)\r\n1-0:1.8.009(0005862.843kWh)\r\n1-0:1.8.010(0005625.115kWh)\r\n1-0:1.8.011(0005358.178kWh)\r\n1-0:1.8.012(0005096.931kWh)\r\n1-0:1.8.013(0004800.953kWh)\r\n1-0:1.8.014(0004517.795kWh)\r\n1-0:1.8.015(0004224.392kWh)\r\n1-0:1.6.101(03.258kW)(1702102000)\r\n1-0:1.6.102(03.308kW)(1701261830)\r\n1-0:1.6.103(02.838kW)(1612232045)\r\n1-0:1.6.104(03.398kW)(1611161800)\r\n1-0:1.6.105(02.964kW)(1610132000)\r\n1-0:1.6.106(03.356kW)(1609131845)\r\n1-0:1.6.107(03.888kW)(1608051945)\r\n1-0:1.6.108(03.102kW)(1607272045)\r\n1-0:1.6.109(02.844kW)(1606152000)\r\n1-0:1.6.110(03.850kW)(1605172115)\r\n1-0:1.6.111(03.756kW)(1604021130)\r\n1-0:1.6.112(04.190kW)(1603022015)\r\n1-0:1.6.113(03.764kW)(1602101845)\r\n1-0:1.6.114(03.768kW)(1601061730)\r\n1-0:1.6.115(03.806kW)(1512162045)\r\n1-0:1.6.201()\r\n1-0:1.6.202()\r\n1-0:1.6.203()\r\n1-0:1.6.204()\r\n1-0:1.6.205()\r\n1-0:1.6.206()\r\n1-0:1.6.207()\r\n1-0:1.6.208()\r\n1-0:1.6.209()\r\n1-0:1.6.210()\r\n1-0:1.6.211()\r\n1-0:1.6.212()\r\n1-0:1.6.213()\r\n1-0:1.6.214()\r\n1-0:1.6.215()\r\n1-0:1.6.301()\r\n1-0:1.6.302()\r\n1-0:1.6.303()\r\n1-0:1.6.304()\r\n1-0:1.6.305()\r\n1-0:1.6.306()\r\n1-0:1.6.307()\r\n1-0:1.6.308()\r\n1-0:1.6.309()\r\n1-0:1.6.310()\r\n1-0:1.6.311()\r\n1-0:1.6.312()\r\n1-0:1.6.313()\r\n1-0:1.6.314()\r\n1-0:1.6.315()\r\n1-0:1.6.401()\r\n1-0:1.6.402()\r\n1-0:1.6.403()\r\n1-0:1.6.404()\r\n1-0:1.6.405()\r\n1-0:1.6.406()\r\n1-0:1.6.407()\r\n1-0:1.6.408()\r\n1-0:1.6.409()\r\n1-0:1.6.410()\r\n1-0:1.6.411()\r\n1-0:1.6.412()\r\n1-0:1.6.413()\r\n1-0:1.6.414()\r\n1-0:1.6.415()\r\n1-0:1.8.101(0007904.135kWh)\r\n1-0:1.8.102(0007660.326kWh)\r\n1-0:1.8.103(0007371.517kWh)\r\n1-0:1.8.104(0007104.603kWh)\r\n1-0:1.8.105(0006820.722kWh)\r\n1-0:1.8.106(0006581.536kWh)\r\n1-0:1.8.107(0006334.294kWh)\r\n1-0:1.8.108(0006097.335kWh)\r\n1-0:1.8.109(0005862.843kWh)\r\n1-0:1.8.110(0005625.115kWh)\r\n1-0:1.8.111(0005358.178kWh)\r\n1-0:1.8.112(0005096.931kWh)\r\n1-0:1.8.113(0004800.953kWh)\r\n1-0:1.8.114(0004517.795kWh)\r\n1-0:1.8.115(0004224.392kWh)\r\n1-0:1.8.201(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.202(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.203(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.204(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.205(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.206(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.207(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.208(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.209(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.210(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.211(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.212(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.213(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.214(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.215(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.301(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.302(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.303(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.304(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.305(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.306(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.307(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.308(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.309(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.310(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.311(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.312(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.313(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.314(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.315(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.401(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.402(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.403(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.404(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.405(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.406(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.407(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.408(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.409(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.410(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.411(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.412(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.413(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.414(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.415(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.6.001(00.000kW)(1703010000)\r\n1-0:2.6.002(00.000kW)(1702010000)\r\n1-0:2.6.003(00.000kW)(1701010000)\r\n1-0:2.6.004(00.000kW)(1612010000)\r\n1-0:2.6.005(00.000kW)(1611010000)\r\n1-0:2.6.006(00.000kW)(1610010000)\r\n1-0:2.6.007(00.000kW)(1609010000)\r\n1-0:2.6.008(00.000kW)(1608010000)\r\n1-0:2.6.009(00.000kW)(1607010000)\r\n1-0:2.6.010(00.000kW)(1606010000)\r\n1-0:2.6.011(00.000kW)(1605010000)\r\n1-0:2.6.012(00.000kW)(1604010000)\r\n1-0:2.6.013(00.000kW)(1603010000)\r\n1-0:2.6.014(00.000kW)(1602010000)\r\n1-0:2.6.015(00.000kW)(1601010000)\r\n1-0:2.8.001(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.002(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.003(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.004(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.005(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.006(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.007(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.008(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.009(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.010(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.011(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.012(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.013(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.014(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.015(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.6.101(00.000kW)(1703010000)\r\n1-0:2.6.102(00.000kW)(1702010000)\r\n1-0:2.6.103(00.000kW)(1701010000)\r\n1-0:2.6.104(00.000kW)(1612010000)\r\n1-0:2.6.105(00.000kW)(1611010000)\r\n1-0:2.6.106(00.000kW)(1610010000)\r\n1-0:2.6.107(00.000kW)(1609010000)\r\n1-0:2.6.108(00.000kW)(1608010000)\r\n1-0:2.6.109(00.000kW)(1607010000)\r\n1-0:2.6.110(00.000kW)(1606010000)\r\n1-0:2.6.111(00.000kW)(1605010000)\r\n1-0:2.6.112(00.000kW)(1604010000)\r\n1-0:2.6.113(00.000kW)(1603010000)\r\n1-0:2.6.114(00.000kW)(1602010000)\r\n1-0:2.6.115(00.000kW)(1601010000)\r\n1-0:2.6.201()\r\n1-0:2.6.202()\r\n1-0:2.6.203()\r\n1-0:2.6.204()\r\n1-0:2.6.205()\r\n1-0:2.6.206()\r\n1-0:2.6.207()\r\n1-0:2.6.208()\r\n1-0:2.6.209()\r\n1-0:2.6.210()\r\n1-0:2.6.211()\r\n1-0:2.6.212()\r\n1-0:2.6.213()\r\n1-0:2.6.214()\r\n1-0:2.6.215()\r\n1-0:2.6.301()\r\n1-0:2.6.302()\r\n1-0:2.6.303()\r\n1-0:2.6.304()\r\n1-0:2.6.305()\r\n1-0:2.6.306()\r\n1-0:2.6.307()\r\n1-0:2.6.308()\r\n1-0:2.6.309()\r\n1-0:2.6.310()\r\n1-0:2.6.311()\r\n1-0:2.6.312()\r\n1-0:2.6.313()\r\n1-0:2.6.314()\r\n1-0:2.6.315()\r\n1-0:2.6.401()\r\n1-0:2.6.402()\r\n1-0:2.6.403()\r\n1-0:2.6.404()\r\n1-0:2.6.405()\r\n1-0:2.6.406()\r\n1-0:2.6.407()\r\n1-0:2.6.408()\r\n1-0:2.6.409()\r\n1-0:2.6.410()\r\n1-0:2.6.411()\r\n1-0:2.6.412()\r\n1-0:2.6.413()\r\n1-0:2.6.414()\r\n1-0:2.6.415()\r\n1-0:2.8.101(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.102(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.103(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.104(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.105(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.106(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.107(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.108(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.109(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.110(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.111(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.112(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.113(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.114(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.115(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.201(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.202(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.203(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.204(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.205(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.206(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.207(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.208(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.209(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.210(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.211(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.212(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.213(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.214(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.215(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.301(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.302(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.303(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.304(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.305(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.306(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.307(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.308(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.309(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.310(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.311(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.312(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.313(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.314(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.315(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.401(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.402(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.403(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.404(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.405(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.406(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.407(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.408(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.409(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.410(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.411(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.412(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.413(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.414(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.415(0000000.000kWh)\r\n!\r\n\u0003f" -> ["000\r\n\u00021-0:0.9.1255(201455)\r\n1-0:0.9.2255(0170318)\r\n1-0:0.0.0255(63355730)\r\n1-0:0.0.1255(1ISK0063355730)\r\n1-0:0.1.0255(33)\r\n1-0:0.2.0255(1.03)\r\n0-0:C.1.0255(63355730)\r\n0-0:C.1.6255(FDF5)\r\n0-0:C.51.1255(3)\r\n0-0:C.51.2255(1140716101053)\r\n0-0:C.51.201(1140716101053)\r\n0-0:C.51.202(0131211111412)\r\n0-0:C.51.203(0131211111407)\r\n1-0:1.6.0255(02.468kW)(1703100930)\r\n1-0:1.7.0255(0.908kW)\r\n1-0:1.8.0255(0008048.375kWh)\r\n1-0:1.8.1255(0008048.375kWh)\r\n1-0:1.8.2255(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.3255(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.4255(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.6.0255(00.000kW)(1703182015)\r\n1-0:2.7.0255(0.000kW)\r\n1-0:2.8.0255(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.1255(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.2255(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.3255(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.4255(0000000.000kWh)\r\n0-0:F.F.0255(0000000)\r\n1-0:0.1.201(1703010000)\r\n1-0:0.1.202(1702010000)\r\n1-0:0.1.203(1701010000)\r\n1-0:0.1.204(1612010000)\r\n1-0:0.1.205(1611010000)\r\n1-0:0.1.206(1610010000)\r\n1-0:0.1.207(1609010000)\r\n1-0:0.1.208(1608010000)\r\n1-0:0.1.209(1607010000)\r\n1-0:0.1.210(1606010000)\r\n1-0:0.1.211(1605010000)\r\n1-0:0.1.212(1604010000)\r\n1-0:0.1.213(1603010000)\r\n1-0:0.1.214(1602010000)\r\n1-0:0.1.215(1601010000)\r\n1-0:1.6.001(03.258kW)(1702102000)\r\n1-0:1.6.002(03.308kW)(1701261830)\r\n1-0:1.6.003(02.838kW)(1612232045)\r\n1-0:1.6.004(03.398kW)(1611161800)\r\n1-0:1.6.005(02.964kW)(1610132000)\r\n1-0:1.6.006(03.356kW)(1609131845)\r\n1-0:1.6.007(03.888kW)(1608051945)\r\n1-0:1.6.008(03.102kW)(1607272045)\r\n1-0:1.6.009(02.844kW)(1606152000)\r\n1-0:1.6.010(03.850kW)(1605172115)\r\n1-0:1.6.011(03.756kW)(1604021130)\r\n1-0:1.6.012(04.190kW)(1603022015)\r\n1-0:1.6.013(03.764kW)(1602101845)\r\n1-0:1.6.014(03.768kW)(1601061730)\r\n1-0:1.6.015(03.806kW)(1512162045)\r\n1-0:1.8.001(0007904.135kWh)\r\n1-0:1.8.002(0007660.326kWh)\r\n1-0:1.8.003(0007371.517kWh)\r\n1-0:1.8.004(0007104.603kWh)\r\n1-0:1.8.005(0006820.722kWh)\r\n1-0:1.8.006(0006581.536kWh)\r\n1-0:1.8.007(0006334.294kWh)\r\n1-0:1.8.008(0006097.335kWh)\r\n1-0:1.8.009(0005862.843kWh)\r\n1-0:1.8.010(0005625.115kWh)\r\n1-0:1.8.011(0005358.178kWh)\r\n1-0:1.8.012(0005096.931kWh)\r\n1-0:1.8.013(0004800.953kWh)\r\n1-0:1.8.014(0004517.795kWh)\r\n1-0:1.8.015(0004224.392kWh)\r\n1-0:1.6.101(03.258kW)(1702102000)\r\n1-0:1.6.102(03.308kW)(1701261830)\r\n1-0:1.6.103(02.838kW)(1612232045)\r\n1-0:1.6.104(03.398kW)(1611161800)\r\n1-0:1.6.105(02.964kW)(1610132000)\r\n1-0:1.6.106(03.356kW)(1609131845)\r\n1-0:1.6.107(03.888kW)(1608051945)\r\n1-0:1.6.108(03.102kW)(1607272045)\r\n1-0:1.6.109(02.844kW)(1606152000)\r\n1-0:1.6.110(03.850kW)(1605172115)\r\n1-0:1.6.111(03.756kW)(1604021130)\r\n1-0:1.6.112(04.190kW)(1603022015)\r\n1-0:1.6.113(03.764kW)(1602101845)\r\n1-0:1.6.114(03.768kW)(1601061730)\r\n1-0:1.6.115(03.806kW)(1512162045)\r\n1-0:1.6.201()\r\n1-0:1.6.202()\r\n1-0:1.6.203()\r\n1-0:1.6.204()\r\n1-0:1.6.205()\r\n1-0:1.6.206()\r\n1-0:1.6.207()\r\n1-0:1.6.208()\r\n1-0:1.6.209()\r\n1-0:1.6.210()\r\n1-0:1.6.211()\r\n1-0:1.6.212()\r\n1-0:1.6.213()\r\n1-0:1.6.214()\r\n1-0:1.6.215()\r\n1-0:1.6.301()\r\n1-0:1.6.302()\r\n1-0:1.6.303()\r\n1-0:1.6.304()\r\n1-0:1.6.305()\r\n1-0:1.6.306()\r\n1-0:1.6.307()\r\n1-0:1.6.308()\r\n1-0:1.6.309()\r\n1-0:1.6.310()\r\n1-0:1.6.311()\r\n1-0:1.6.312()\r\n1-0:1.6.313()\r\n1-0:1.6.314()\r\n1-0:1.6.315()\r\n1-0:1.6.401()\r\n1-0:1.6.402()\r\n1-0:1.6.403()\r\n1-0:1.6.404()\r\n1-0:1.6.405()\r\n1-0:1.6.406()\r\n1-0:1.6.407()\r\n1-0:1.6.408()\r\n1-0:1.6.409()\r\n1-0:1.6.410()\r\n1-0:1.6.411()\r\n1-0:1.6.412()\r\n1-0:1.6.413()\r\n1-0:1.6.414()\r\n1-0:1.6.415()\r\n1-0:1.8.101(0007904.135kWh)\r\n1-0:1.8.102(0007660.326kWh)\r\n1-0:1.8.103(0007371.517kWh)\r\n1-0:1.8.104(0007104.603kWh)\r\n1-0:1.8.105(0006820.722kWh)\r\n1-0:1.8.106(0006581.536kWh)\r\n1-0:1.8.107(0006334.294kWh)\r\n1-0:1.8.108(0006097.335kWh)\r\n1-0:1.8.109(0005862.843kWh)\r\n1-0:1.8.110(0005625.115kWh)\r\n1-0:1.8.111(0005358.178kWh)\r\n1-0:1.8.112(0005096.931kWh)\r\n1-0:1.8.113(0004800.953kWh)\r\n1-0:1.8.114(0004517.795kWh)\r\n1-0:1.8.115(0004224.392kWh)\r\n1-0:1.8.201(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.202(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.203(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.204(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.205(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.206(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.207(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.208(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.209(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.210(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.211(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.212(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.213(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.214(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.215(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.301(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.302(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.303(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.304(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.305(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.306(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.307(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.308(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.309(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.310(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.311(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.312(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.313(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.314(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.315(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.401(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.402(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.403(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.404(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.405(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.406(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.407(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.408(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.409(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.410(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.411(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.412(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.413(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.414(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.415(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.6.001(00.000kW)(1703010000)\r\n1-0:2.6.002(00.000kW)(1702010000)\r\n1-0:2.6.003(00.000kW)(1701010000)\r\n1-0:2.6.004(00.000kW)(1612010000)\r\n1-0:2.6.005(00.000kW)(1611010000)\r\n1-0:2.6.006(00.000kW)(1610010000)\r\n1-0:2.6.007(00.000kW)(1609010000)\r\n1-0:2.6.008(00.000kW)(1608010000)\r\n1-0:2.6.009(00.000kW)(1607010000)\r\n1-0:2.6.010(00.000kW)(1606010000)\r\n1-0:2.6.011(00.000kW)(1605010000)\r\n1-0:2.6.012(00.000kW)(1604010000)\r\n1-0:2.6.013(00.000kW)(1603010000)\r\n1-0:2.6.014(00.000kW)(1602010000)\r\n1-0:2.6.015(00.000kW)(1601010000)\r\n1-0:2.8.001(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.002(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.003(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.004(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.005(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.006(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.007(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.008(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.009(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.010(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.011(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.012(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.013(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.014(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.015(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.6.101(00.000kW)(1703010000)\r\n1-0:2.6.102(00.000kW)(1702010000)\r\n1-0:2.6.103(00.000kW)(1701010000)\r\n1-0:2.6.104(00.000kW)(1612010000)\r\n1-0:2.6.105(00.000kW)(1611010000)\r\n1-0:2.6.106(00.000kW)(1610010000)\r\n1-0:2.6.107(00.000kW)(1609010000)\r\n1-0:2.6.108(00.000kW)(1608010000)\r\n1-0:2.6.109(00.000kW)(1607010000)\r\n1-0:2.6.110(00.000kW)(1606010000)\r\n1-0:2.6.111(00.000kW)(1605010000)\r\n1-0:2.6.112(00.000kW)(1604010000)\r\n1-0:2.6.113(00.000kW)(1603010000)\r\n1-0:2.6.114(00.000kW)(1602010000)\r\n1-0:2.6.115(00.000kW)(1601010000)\r\n1-0:2.6.201()\r\n1-0:2.6.202()\r\n1-0:2.6.203()\r\n1-0:2.6.204()\r\n1-0:2.6.205()\r\n1-0:2.6.206()\r\n1-0:2.6.207()\r\n1-0:2.6.208()\r\n1-0:2.6.209()\r\n1-0:2.6.210()\r\n1-0:2.6.211()\r\n1-0:2.6.212()\r\n1-0:2.6.213()\r\n1-0:2.6.214()\r\n1-0:2.6.215()\r\n1-0:2.6.301()\r\n1-0:2.6.302()\r\n1-0:2.6.303()\r\n1-0:2.6.304()\r\n1-0:2.6.305()\r\n1-0:2.6.306()\r\n1-0:2.6.307()\r\n1-0:2.6.308()\r\n1-0:2.6.309()\r\n1-0:2.6.310()\r\n1-0:2.6.311()\r\n1-0:2.6.312()\r\n1-0:2.6.313()\r\n1-0:2.6.314()\r\n1-0:2.6.315()\r\n1-0:2.6.401()\r\n1-0:2.6.402()\r\n1-0:2.6.403()\r\n1-0:2.6.404()\r\n1-0:2.6.405()\r\n1-0:2.6.406()\r\n1-0:2.6.407()\r\n1-0:2.6.408()\r\n1-0:2.6.409()\r\n1-0:2.6.410()\r\n1-0:2.6.411()\r\n1-0:2.6.412()\r\n1-0:2.6.413()\r\n1-0:2.6.414()\r\n1-0:2.6.415()\r\n1-0:2.8.101(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.102(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.103(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.104(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.105(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.106(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.107(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.108(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.109(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.110(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.111(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.112(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.113(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.114(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.115(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.201(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.202(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.203(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.204(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.205(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.206(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.207(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.208(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.209(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.210(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.211(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.212(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.213(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.214(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.215(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.301(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.302(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.303(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.304(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.305(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.306(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.307(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.308(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.309(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.310(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.311(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.312(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.313(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.314(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.315(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.401(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.402(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.403(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.404(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.405(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.406(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.407(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.408(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.409(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.410(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.411(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.412(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.413(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.414(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.415(0000000.000kWh)\r\n!\r\n\u0003f","000\r\n\u00021-0:0.9.1255(201455)\r\n1-0:0.9.2255(0170318)\r\n1-0:0.0.0255(63355730)\r\n1-0:0.0.1255(1ISK0063355730)\r\n1-0:0.1.0255(33)\r\n1-0:0.2.0255(1.03)\r\n0-0:C.1.0255(63355730)\r\n0-0:C.1.6255(FDF5)\r\n0-0:C.51.1255(3)\r\n0-0:C.51.2255(1140716101053)\r\n0-0:C.51.201(1140716101053)\r\n0-0:C.51.202(0131211111412)\r\n0-0:C.51.203(0131211111407)\r\n1-0:1.6.0255(02.468kW)(1703100930)\r\n1-0:1.7.0255(0.908kW)\r\n1-0:1.8.0255(0008048.375kWh)\r\n1-0:1.8.1255(0008048.375kWh)\r\n1-0:1.8.2255(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.3255(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.4255(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.6.0255(00.000kW)(1703182015)\r\n1-0:2.7.0255(0.000kW)\r\n1-0:2.8.0255(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.1255(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.2255(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.3255(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.4255(0000000.000kWh)\r\n0-0:F.F.0255(0000000)\r\n1-0:0.1.201(1703010000)\r\n1-0:0.1.202(1702010000)\r\n1-0:0.1.203(1701010000)\r\n1-0:0.1.204(1612010000)\r\n1-0:0.1.205(1611010000)\r\n1-0:0.1.206(1610010000)\r\n1-0:0.1.207(1609010000)\r\n1-0:0.1.208(1608010000)\r\n1-0:0.1.209(1607010000)\r\n1-0:0.1.210(1606010000)\r\n1-0:0.1.211(1605010000)\r\n1-0:0.1.212(1604010000)\r\n1-0:0.1.213(1603010000)\r\n1-0:0.1.214(1602010000)\r\n1-0:0.1.215(1601010000)\r\n1-0:1.6.001(03.258kW)(1702102000)\r\n1-0:1.6.002(03.308kW)(1701261830)\r\n1-0:1.6.003(02.838kW)(1612232045)\r\n1-0:1.6.004(03.398kW)(1611161800)\r\n1-0:1.6.005(02.964kW)(1610132000)\r\n1-0:1.6.006(03.356kW)(1609131845)\r\n1-0:1.6.007(03.888kW)(1608051945)\r\n1-0:1.6.008(03.102kW)(1607272045)\r\n1-0:1.6.009(02.844kW)(1606152000)\r\n1-0:1.6.010(03.850kW)(1605172115)\r\n1-0:1.6.011(03.756kW)(1604021130)\r\n1-0:1.6.012(04.190kW)(1603022015)\r\n1-0:1.6.013(03.764kW)(1602101845)\r\n1-0:1.6.014(03.768kW)(1601061730)\r\n1-0:1.6.015(03.806kW)(1512162045)\r\n1-0:1.8.001(0007904.135kWh)\r\n1-0:1.8.002(0007660.326kWh)\r\n1-0:1.8.003(0007371.517kWh)\r\n1-0:1.8.004(0007104.603kWh)\r\n1-0:1.8.005(0006820.722kWh)\r\n1-0:1.8.006(0006581.536kWh)\r\n1-0:1.8.007(0006334.294kWh)\r\n1-0:1.8.008(0006097.335kWh)\r\n1-0:1.8.009(0005862.843kWh)\r\n1-0:1.8.010(0005625.115kWh)\r\n1-0:1.8.011(0005358.178kWh)\r\n1-0:1.8.012(0005096.931kWh)\r\n1-0:1.8.013(0004800.953kWh)\r\n1-0:1.8.014(0004517.795kWh)\r\n1-0:1.8.015(0004224.392kWh)\r\n1-0:1.6.101(03.258kW)(1702102000)\r\n1-0:1.6.102(03.308kW)(1701261830)\r\n1-0:1.6.103(02.838kW)(1612232045)\r\n1-0:1.6.104(03.398kW)(1611161800)\r\n1-0:1.6.105(02.964kW)(1610132000)\r\n1-0:1.6.106(03.356kW)(1609131845)\r\n1-0:1.6.107(03.888kW)(1608051945)\r\n1-0:1.6.108(03.102kW)(1607272045)\r\n1-0:1.6.109(02.844kW)(1606152000)\r\n1-0:1.6.110(03.850kW)(1605172115)\r\n1-0:1.6.111(03.756kW)(1604021130)\r\n1-0:1.6.112(04.190kW)(1603022015)\r\n1-0:1.6.113(03.764kW)(1602101845)\r\n1-0:1.6.114(03.768kW)(1601061730)\r\n1-0:1.6.115(03.806kW)(1512162045)\r\n1-0:1.6.201()\r\n1-0:1.6.202()\r\n1-0:1.6.203()\r\n1-0:1.6.204()\r\n1-0:1.6.205()\r\n1-0:1.6.206()\r\n1-0:1.6.207()\r\n1-0:1.6.208()\r\n1-0:1.6.209()\r\n1-0:1.6.210()\r\n1-0:1.6.211()\r\n1-0:1.6.212()\r\n1-0:1.6.213()\r\n1-0:1.6.214()\r\n1-0:1.6.215()\r\n1-0:1.6.301()\r\n1-0:1.6.302()\r\n1-0:1.6.303()\r\n1-0:1.6.304()\r\n1-0:1.6.305()\r\n1-0:1.6.306()\r\n1-0:1.6.307()\r\n1-0:1.6.308()\r\n1-0:1.6.309()\r\n1-0:1.6.310()\r\n1-0:1.6.311()\r\n1-0:1.6.312()\r\n1-0:1.6.313()\r\n1-0:1.6.314()\r\n1-0:1.6.315()\r\n1-0:1.6.401()\r\n1-0:1.6.402()\r\n1-0:1.6.403()\r\n1-0:1.6.404()\r\n1-0:1.6.405()\r\n1-0:1.6.406()\r\n1-0:1.6.407()\r\n1-0:1.6.408()\r\n1-0:1.6.409()\r\n1-0:1.6.410()\r\n1-0:1.6.411()\r\n1-0:1.6.412()\r\n1-0:1.6.413()\r\n1-0:1.6.414()\r\n1-0:1.6.415()\r\n1-0:1.8.101(0007904.135kWh)\r\n1-0:1.8.102(0007660.326kWh)\r\n1-0:1.8.103(0007371.517kWh)\r\n1-0:1.8.104(0007104.603kWh)\r\n1-0:1.8.105(0006820.722kWh)\r\n1-0:1.8.106(0006581.536kWh)\r\n1-0:1.8.107(0006334.294kWh)\r\n1-0:1.8.108(0006097.335kWh)\r\n1-0:1.8.109(0005862.843kWh)\r\n1-0:1.8.110(0005625.115kWh)\r\n1-0:1.8.111(0005358.178kWh)\r\n1-0:1.8.112(0005096.931kWh)\r\n1-0:1.8.113(0004800.953kWh)\r\n1-0:1.8.114(0004517.795kWh)\r\n1-0:1.8.115(0004224.392kWh)\r\n1-0:1.8.201(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.202(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.203(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.204(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.205(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.206(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.207(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.208(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.209(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.210(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.211(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.212(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.213(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.214(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.215(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.301(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.302(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.303(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.304(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.305(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.306(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.307(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.308(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.309(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.310(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.311(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.312(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.313(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.314(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.315(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.401(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.402(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.403(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.404(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.405(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.406(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.407(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.408(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.409(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.410(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.411(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.412(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.413(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.414(0000000.000kWh)\r\n1-0:1.8.415(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.6.001(00.000kW)(1703010000)\r\n1-0:2.6.002(00.000kW)(1702010000)\r\n1-0:2.6.003(00.000kW)(1701010000)\r\n1-0:2.6.004(00.000kW)(1612010000)\r\n1-0:2.6.005(00.000kW)(1611010000)\r\n1-0:2.6.006(00.000kW)(1610010000)\r\n1-0:2.6.007(00.000kW)(1609010000)\r\n1-0:2.6.008(00.000kW)(1608010000)\r\n1-0:2.6.009(00.000kW)(1607010000)\r\n1-0:2.6.010(00.000kW)(1606010000)\r\n1-0:2.6.011(00.000kW)(1605010000)\r\n1-0:2.6.012(00.000kW)(1604010000)\r\n1-0:2.6.013(00.000kW)(1603010000)\r\n1-0:2.6.014(00.000kW)(1602010000)\r\n1-0:2.6.015(00.000kW)(1601010000)\r\n1-0:2.8.001(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.002(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.003(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.004(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.005(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.006(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.007(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.008(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.009(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.010(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.011(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.012(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.013(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.014(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.015(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.6.101(00.000kW)(1703010000)\r\n1-0:2.6.102(00.000kW)(1702010000)\r\n1-0:2.6.103(00.000kW)(1701010000)\r\n1-0:2.6.104(00.000kW)(1612010000)\r\n1-0:2.6.105(00.000kW)(1611010000)\r\n1-0:2.6.106(00.000kW)(1610010000)\r\n1-0:2.6.107(00.000kW)(1609010000)\r\n1-0:2.6.108(00.000kW)(1608010000)\r\n1-0:2.6.109(00.000kW)(1607010000)\r\n1-0:2.6.110(00.000kW)(1606010000)\r\n1-0:2.6.111(00.000kW)(1605010000)\r\n1-0:2.6.112(00.000kW)(1604010000)\r\n1-0:2.6.113(00.000kW)(1603010000)\r\n1-0:2.6.114(00.000kW)(1602010000)\r\n1-0:2.6.115(00.000kW)(1601010000)\r\n1-0:2.6.201()\r\n1-0:2.6.202()\r\n1-0:2.6.203()\r\n1-0:2.6.204()\r\n1-0:2.6.205()\r\n1-0:2.6.206()\r\n1-0:2.6.207()\r\n1-0:2.6.208()\r\n1-0:2.6.209()\r\n1-0:2.6.210()\r\n1-0:2.6.211()\r\n1-0:2.6.212()\r\n1-0:2.6.213()\r\n1-0:2.6.214()\r\n1-0:2.6.215()\r\n1-0:2.6.301()\r\n1-0:2.6.302()\r\n1-0:2.6.303()\r\n1-0:2.6.304()\r\n1-0:2.6.305()\r\n1-0:2.6.306()\r\n1-0:2.6.307()\r\n1-0:2.6.308()\r\n1-0:2.6.309()\r\n1-0:2.6.310()\r\n1-0:2.6.311()\r\n1-0:2.6.312()\r\n1-0:2.6.313()\r\n1-0:2.6.314()\r\n1-0:2.6.315()\r\n1-0:2.6.401()\r\n1-0:2.6.402()\r\n1-0:2.6.403()\r\n1-0:2.6.404()\r\n1-0:2.6.405()\r\n1-0:2.6.406()\r\n1-0:2.6.407()\r\n1-0:2.6.408()\r\n1-0:2.6.409()\r\n1-0:2.6.410()\r\n1-0:2.6.411()\r\n1-0:2.6.412()\r\n1-0:2.6.413()\r\n1-0:2.6.414()\r\n1-0:2.6.415()\r\n1-0:2.8.101(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.102(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.103(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.104(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.105(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.106(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.107(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.108(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.109(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.110(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.111(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.112(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.113(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.114(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.115(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.201(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.202(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.203(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.204(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.205(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.206(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.207(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.208(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.209(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.210(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.211(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.212(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.213(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.214(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.215(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.301(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.302(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.303(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.304(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.305(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.306(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.307(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.308(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.309(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.310(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.311(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.312(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.313(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.314(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.315(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.401(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.402(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.403(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.404(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.405(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.406(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.407(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.408(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.409(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.410(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.411(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.412(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.413(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.414(0000000.000kWh)\r\n1-0:2.8.415(0000000.000*kWh)\r\n"]

                Fehlerausgabe:

                ! 2017-03-18 20:25:46.063 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN HANDLEMESSAGE
                ! 2017-03-18 20:25:46.090 - [31merror[39m: smartmeter.0 uncaught exception: Invalid Obis String 000
                ! 1-0:0.9.1255
                ! 2017-03-18 20:25:46.091 - [31merror[39m: smartmeter.0 Error: Invalid Obis String 000
                ! 1-0:0.9.1
                255
                ! at new ObisMeasurement (/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/lib/ObisMeasurement.js:46:23)
                ! at D0Protocol.prepareResult (/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/lib/protocols/D0Protocol.js:176:24)
                ! at D0Protocol.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/lib/protocols/D0Protocol.js:150:27)
                ! at SerialPort. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialRequestResponseTransport.js:58:41)
                ! at emitOne (events.js:96:13)
                ! at SerialPort.emit (events.js:188:7)
                ! at SerialPort.raw (/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/parsers.js:7:13)
                ! at SerialPort._emitData (/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/serialport.js:313:18)
                ! at SerialPort. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/serialport.js:293:14)
                ! at SerialPort. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/serialport.js:306:7)
                ! 2017-03-18 20:25:46.094 - [33mwarn[39m: smartmeter.0 Exception: Error: Invalid Obis String 000
                ! 1-0:0.9.1*255
                ! 2017-03-18 20:25:46.098 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SERIALPORT CLOSE[/spoiler]</anonymous></anonymous></anonymous>

                EDIT:

                Ich denke mal da liegt das Problem:

                Mein Zähler sendet eine 3 stellige Zahl darf aber eigentlich nur 2 sein. Die 255 sendet der öfters mit.

                2314_screenshot_2017-03-19_00.06.46.png

                Dort ist der Wert 255 beschrieben:

                https://www.dvgw-sc.de/fileadmin/DVGW_S … en_Gas.pdf

                Gruß

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • apollon77
                  apollon77 last edited by

                  Ja, checke ich.

                  Aber eine Frage: Klappt es jetzt auch ohne den baudrate-overwrite auf 300? WEil dein Logfile heisst so als ob du immer noch nur mit 300 baud fährst

                  Das mit der 255 ists nicht, die ist oft bei mehreren Zählern … zweistellig wäre "FF" hex was auch 255 sind 🙂

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    MichaelJaD last edited by

                    Ja ohne klappt nicht.

                    Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • R
                      RappiRN Most Active last edited by

                      So, hab mir jetzt nochmal meine logs vom Smartmeter angesehen, der Fehler:

                      ! 2017-03-18 09:53:10.120 - [32minfo[39m: smartmeter.0 D0 Protocol E (@) not fully supported! Let us try it :-) Please contact the developer if you have problems 2017-03-18 09:53:50.357 - [31merror[39m: smartmeter.0 uncaught exception: No or too long answer from Serial Device after last request. 2017-03-18 09:53:50.377 - [31merror[39m: smartmeter.0 Error: No or too long answer from Serial Device after last request. at SerialRequestResponseTransport.handleSerialTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialRequestResponseTransport.js:245:11) at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialRequestResponseTransport.js:108:26) at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15) 2017-03-18 09:53:50.388 - [33mwarn[39m: smartmeter.0 Exception: Error: No or too long answer from Serial Device after last request. 2017-03-18 09:53:50.905 - [32minfo[39m: smartmeter.0 terminating 2017-03-18 09:53:50.940 - [31merror[39m: host.ioBroker-BPi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK) 2017-03-18 09:53:50.942 - [32minfo[39m: host.ioBroker-BPi Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled 2017-03-18 09:54:20.977 - [32minfo[39m: host.ioBroker-BPi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 23891 2017-03-18 09:54:26.453 - [32minfo[39m: smartmeter.0 starting. Version 0.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v4.8.0 2017-03-18 09:54:27.833 - [32minfo[39m: smartmeter.0 D0 Protocol E (@) not fully supported! Let us try it :-) Please contact the developer if you have problems 2017-03-18 09:55:08.087 - [31merror[39m: smartmeter.0 uncaught exception: No or too long answer from Serial Device after last request. 2017-03-18 09:55:08.105 - [31merror[39m: smartmeter.0 Error: No or too long answer from Serial Device after last request. at SerialRequestResponseTransport.handleSerialTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialRequestResponseTransport.js:245:11) at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialRequestResponseTransport.js:108:26) at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15) !
                      taucht bis jetzt gar nicht mehr auf, super!

                      Dafür wird in größeren Abständen der Fehler:

                      ! ````
                      2017-03-18 14:59:27.962 - [31merror[39m: smartmeter.0 Error: Invalid Obis String gF.F
                      at new ObisMeasurement (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/lib/ObisMeasurement.js:46:23)
                      at D0Protocol.prepareResult (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/lib/protocols/D0Protocol.js:176:24)
                      at D0Protocol.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/lib/protocols/D0Protocol.js:150:27)
                      at SerialPort. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialRequestResponseTransport.js:58:41)
                      at emitOne (events.js:77:13)
                      at SerialPort.emit (events.js:169:7)
                      at SerialPort.module.exports.raw (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/lib/parsers.js:7:13)
                      at SerialPort._emitData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/lib/serialport.js:313:18)
                      at SerialPort. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/lib/serialport.js:293:14)
                      at SerialPort. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/lib/serialport.js:306:7)
                      2017-03-18 14:59:27.972 - [33mwarn[39m: smartmeter.0 Exception: Error: Invalid Obis String gF.F
                      2017-03-18 14:59:28.495 - [32minfo[39m: smartmeter.0 terminating
                      2017-03-18 14:59:28.535 - [31merror[39m: host.ioBroker-BPi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
                      2017-03-18 14:59:28.538 - [32minfo[39m: host.ioBroker-BPi Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
                      2017-03-18 14:59:58.577 - [32minfo[39m: host.ioBroker-BPi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 24308
                      2017-03-18 15:00:04.168 - [32minfo[39m: smartmeter.0 starting. Version 0.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v4.8.0
                      2017-03-18 15:00:05.544 - [32minfo[39m: smartmeter.0 D0 Protocol E (@) not fully supported! Let us try it 🙂 Please contact the developer if you have problems
                      2017-03-18 15:00:22.561 - [32minfo[39m: smartmeter.0 Received 351 values, 351 updated</anonymous></anonymous></anonymous>

                      
                      angezeigt, der aber scheinbar keine negativen Auswirkungen auf die Daten hat. Vielleicht sagt dir das ja was.
                      
                      Der obere Fehler erscheint übrigens seit dem gestrigen Update auf die 0.5.4?? nicht mehr!
                      
                      Rappi
                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • apollon77
                        apollon77 last edited by

                        Es sind aktuell zwei Themen.

                        Der erste idt er mit "invalid OBis" wo vor der OBIS Nummer noch Daten stehe die da nicht hingehören. Die Kommen scheinbar aufrund der Timing-Änderunge mit dem Baudrate-Changeover zustande.

                        Ich hab aber schon ne Idee wie ich die wegbekomme bei mir umgesetzt..

                        Das zweite Fehler ist der (sobald das erste gelöst war) der Zähler von MichaelJaD mehrere Ergebnisse für einen OBIS-Wert anders zurückgibt als ich es bisher geshen hab 🙂

                        Das muss ich noch umbauen.

                        Spätestens sobald die Kinder im Bett sind sollte das aber nicht so lange dauern … also später heute Abend kommt ein Update der hoffentlich beides fixt.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • apollon77
                          apollon77 last edited by

                          0.5.5 auf Github …

                          @MichaelJaD: Bitte dann auch nochmal logs ohne den Baudrate-overwrite schicken ... vllt sehe ich ja noch was ... sollte an sich gehen das der schneller arbeitet

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • R
                            RappiRN Most Active last edited by

                            Die Version läuft erstmal problemlos 😄 , mögliche Fehlermeldungen kann ich erst morgen berichten.

                            Rappi

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • M
                              MichaelJaD last edited by

                              Also erstmal ein großes DANKE!

                              Es läuft jetzt. Ich bekomme die Daten[emoji4] [emoji1]

                              Es läuft auch ohne Wert in Baudratechange! Wahrscheinlich war das ein anderes Problem.

                              Wie sich die Geschwindigkeit verhält muss ich jetzt mal in Ruhe testen!

                              Gruß Michael

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • R
                                RappiRN Most Active last edited by

                                Gestern gegen 20:00 Uhr aktualisiert, von da an nur eine Fehlermeldung, die aber für mich kein Problem darstellte, aber trotzdem für dich zu Auswerten:

                                ! 2017-03-19 20:32:22.479 - [32minfo[39m: smartmeter.0 D0 Protocol E (@) not fully supported! Let us try it :-) Please contact the developer if you have problems 2017-03-19 20:32:38.513 - [32minfo[39m: smartmeter.0 Received 351 values, 3 updated 2017-03-19 20:33:09.758 - [32minfo[39m: smartmeter.0 D0 Protocol E (@) not fully supported! Let us try it :-) Please contact the developer if you have problems 2017-03-19 20:33:10.844 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-BPi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated due to SIGILL 2017-03-19 20:33:10.846 - [31merror[39m: host.ioBroker-BPi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code null () 2017-03-19 20:33:10.848 - [32minfo[39m: host.ioBroker-BPi Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled 2017-03-19 20:33:40.884 - [32minfo[39m: host.ioBroker-BPi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 26233 2017-03-19 20:33:46.493 - [32minfo[39m: smartmeter.0 starting. Version 0.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v4.8.0 2017-03-19 20:33:47.874 - [32minfo[39m: smartmeter.0 D0 Protocol E (@) not fully supported! Let us try it :-) Please contact the developer if you have problems 2017-03-19 20:34:05.241 - [32minfo[39m: smartmeter.0 Received 351 values, 351 updated !

                                Rappi

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • apollon77
                                  apollon77 last edited by

                                  Hey,

                                  SIGILL sehe ich zwar zum ersten mal, aber am Ende das gleiche wie SIGABRT und SIGSEGV … scheinbar ist das Speichermanagement von nodejs an der Stelle manchmal komisch ... Ich hab aufgegeben den Grund zu finden. Adapter wird neugestartet von ioBroker und damit gut ... man verliert maximal eine Minute oder so.

                                  Aber Danke für die Meldung!

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • M
                                    MichaelJaD last edited by

                                    Also jetzt scheint alles zu laufen 🙂 Sogar mit Baudrate 9600 🙂

                                    Habe diese auf 9600 gestellt. Und die Daten waren bereits nach 13s da 🙂

                                    smartmeter.0 2017-03-21 12:57:32.099 info Received 343 values, 343 updated

                                    smartmeter.0 2017-03-21 12:57:19.357 info starting. Version 0.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v6.10.0

                                    2314_screenshot_2017-03-21_13.01.14.png

                                    Besten Dank nochmal wir die schnelle Programmanpassung.

                                    Du kannst den Zähler MT 174 zur kompatiblen Liste hinzufügen.

                                    DucLE 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • apollon77
                                      apollon77 last edited by

                                      Coool … theoretisch kannst du die Zahl unten im "Overwrite" auch weglassen da 9600 vom Zähler an sich schon gesendet werden 🙂 SOllte dann immer noch tun

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • apollon77
                                        apollon77 last edited by

                                        Das bringt mich zu einer bitte: DIe Nutzer: Schickt mal bitte eure Zählertypen falls nicht von folgender Liste erfasst:

                                        • Hager eHz Energy Meter

                                        • EMH Energy Meter

                                        • EFR SmartGridHub

                                        • Siemens 2WR5 reader from an heat station

                                        • Elster AS1440

                                        • Iskraemeco MT174

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • a200
                                          a200 last edited by

                                          @apollon77:

                                          Das bringt mich zu einer bitte: DIe Nutzer: Schickt mal bitte eure Zählertypen falls nicht von folgender Liste erfasst:

                                          • Hager eHz Energy Meter

                                          • EMH Energy Meter

                                          • EFR SmartGridHub

                                          • Siemens 2WR5 reader from an heat station

                                          • Elster AS1440

                                          • Iskraemeco MT174 `

                                          *Hager EHZ363W5 - Sowohl die vordere, als auch die hintere Schnittstelle!

                                          Danke!

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • S
                                            simpixo last edited by

                                            Drehstrom-eHZ Typ eHZ-IW8E2A5L0EK2P

                                            Bis jetzt nur die vordere Schnittstelle, für die hintere hatte ich leider noch keine Zeit [emoji17]

                                            Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            871
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            279
                                            3620
                                            1702054
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo