  4. [Gelöst] Heizungssteuerung Homematic Probleme mit Control

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    260

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.6k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

[Gelöst] Heizungssteuerung Homematic Probleme mit Control

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • draexlerD draexler

    @dr-bakterius Das war die Lösung. Danke :-)

    Dr. BakteriusD Offline
    Dr. BakteriusD Offline
    Dr. Bakterius
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #7

    @draexler sagte in Heizungssteuerung Homematic Probleme mit Control Mode:

    @dr-bakterius Das war die Lösung. Danke :-)

    Freut mich! Dann das Thema bitte als [gelöst] markieren und eventuell meine Lösung positiv bewerten...

    draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • Dr. BakteriusD Dr. Bakterius

      @paul53 Genau diese Lösung habe ich im Spoiler präsentiert. :smile:

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von
      #8

      @dr-bakterius sagte: Genau diese Lösung habe ich im Spoiler präsentiert.

      Schön. Dann gibt es jetzt dazu auch ein Bild (ich spreche kein XML).

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • paul53P paul53

        @dr-bakterius sagte: Genau diese Lösung habe ich im Spoiler präsentiert.

        Schön. Dann gibt es jetzt dazu auch ein Bild (ich spreche kein XML).

        Dr. BakteriusD Offline
        Dr. BakteriusD Offline
        Dr. Bakterius
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #9

        @paul53 sagte in Heizungssteuerung Homematic Probleme mit Control Mode:

        (ich spreche kein XML)

        :grin:

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Dr. BakteriusD Dr. Bakterius

          @draexler sagte in Heizungssteuerung Homematic Probleme mit Control Mode:

          @dr-bakterius Das war die Lösung. Danke :-)

          Freut mich! Dann das Thema bitte als [gelöst] markieren und eventuell meine Lösung positiv bewerten...

          draexlerD Offline
          draexlerD Offline
          draexler
          schrieb am zuletzt editiert von
          #10

          @dr-bakterius Wie markiert man [gelöst] ?

          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • draexlerD draexler

            @dr-bakterius Wie markiert man [gelöst] ?

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von
            #11

            @draexler sagte: Wie markiert man [gelöst] ?

            Die Überschrift im ersten Beitrag editieren.

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • paul53P paul53

              @draexler sagte: Wie markiert man [gelöst] ?

              Die Überschrift im ersten Beitrag editieren.

              draexlerD Offline
              draexlerD Offline
              draexler
              schrieb am zuletzt editiert von
              #12

              @paul53: Ah OK, danke.
              Mir ist aber noch was anderes jetzt aufgefallen.
              Für die Heizungssteuerung habe ich in der VIS einen zentralen Schalter, der die Heizung zentral ein und ausschaltet (-> mache das über setzte MANU auf 4.5 Grad bei allen Thermostaten).
              Jetzt ist natürlich das Problem, wenn ich die Heizung ausschalte der gerade von uns angepasste Trigger anläuft.
              Keine Ahnung wie ich das jetzt lösen soll. Dreh mich da jetzt im Kreis...
              Beim "Zentralen Ausschalten" werden ja die Änderungen bestätigt geschrieben, das kann ich ja nicht ändern und damit läuft der Trigger los und schaltet natürlich wieder die Thermostate hoch.

              Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • draexlerD draexler

                @paul53: Ah OK, danke.
                Mir ist aber noch was anderes jetzt aufgefallen.
                Für die Heizungssteuerung habe ich in der VIS einen zentralen Schalter, der die Heizung zentral ein und ausschaltet (-> mache das über setzte MANU auf 4.5 Grad bei allen Thermostaten).
                Jetzt ist natürlich das Problem, wenn ich die Heizung ausschalte der gerade von uns angepasste Trigger anläuft.
                Keine Ahnung wie ich das jetzt lösen soll. Dreh mich da jetzt im Kreis...
                Beim "Zentralen Ausschalten" werden ja die Änderungen bestätigt geschrieben, das kann ich ja nicht ändern und damit läuft der Trigger los und schaltet natürlich wieder die Thermostate hoch.

                Dr. BakteriusD Offline
                Dr. BakteriusD Offline
                Dr. Bakterius
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #13

                @draexler Dann prüfe im Skript ob der VIS-Schalter geschaltet wurde oder nicht.

                draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • Dr. BakteriusD Dr. Bakterius

                  @draexler Dann prüfe im Skript ob der VIS-Schalter geschaltet wurde oder nicht.

                  draexlerD Offline
                  draexlerD Offline
                  draexler
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #14

                  @dr-bakterius Und wie könnte es man "smart" gestalten, das wenn man am Thermostat den Modus einstellt das der VIS Schalter wenn er "deaktiviert" ist "aktiviert" wird?
                  Wenn ich im Skript abprüfe ob der Schalter "OFF" ist, dann geben ja die Thermostate untereinander den Modus wieder nicht mehr weiter.

                  Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • draexlerD draexler

                    @dr-bakterius Und wie könnte es man "smart" gestalten, das wenn man am Thermostat den Modus einstellt das der VIS Schalter wenn er "deaktiviert" ist "aktiviert" wird?
                    Wenn ich im Skript abprüfe ob der Schalter "OFF" ist, dann geben ja die Thermostate untereinander den Modus wieder nicht mehr weiter.

                    Dr. BakteriusD Offline
                    Dr. BakteriusD Offline
                    Dr. Bakterius
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #15

                    @draexler Sorry, aber ich verstehe nicht was du genau vor hast. Bei mir habe ich es sowieso anders gelöst. Ich lasse die Thermostate auf manuell und steuere alles über den ioBroker. Da sind dann alle Skripte an einer Stelle. In Verbindung mit Alexa kann ich auch die Temperatur vorübergehend umstellen.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • draexlerD draexler

                      Hallo Zusammen,
                      leider nichts über Suche und google hat auch nicht geholfen ;-)
                      Ich möchte folgenden Wert von einer Homematic Heizungssteuerungs-Gruppe in einen Skript verwenden/auslesen:
                      Bildschirmfoto 2021-08-05 um 16.24.01.png

                      Leider will das nicht klappen. Der Trigger läuft einfach nicht an. Der Wert wird als bestätigt in den Objekten angezeigt. Deswegen auch die "Änderung durch" bestätigt.
                      Der Grund muss meiner Meinung nach im Textfeld liegen. Habe es auch schon mit "MANU-MODE(1)" probiert, aber auch keinen Erfolg. Der Wert von den CONTROL_Mode wird anscheinend irgendwie zusammengesetzt.

                      Hier das Blockly:
                      Bildschirmfoto 2021-08-05 um 16.29.46.png

                      Hier noch der Code:

                      <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                        <block type="comment" id="SV4spQzbsQKKtCFaU!5z" x="188" y="-113">
                          <field name="COMMENT">.</field>
                          <next>
                            <block type="on_ext" id="a*_1RgBh%X8ojVi8WQ.O">
                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="6"></mutation>
                              <field name="CONDITION">ne</field>
                              <field name="ACK_CONDITION">true</field>
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="JG~d3{MYTc4A.1Du%6^$">
                                  <field name="oid">hm-rpc.1.INT0000020.1.CONTROL_MODE</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <value name="OID1">
                                <shadow type="field_oid" id="s7y2m36v3h}%A*.wy@%H">
                                  <field name="oid">hm-rpc.1.INT0000015.1.CONTROL_MODE</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <value name="OID2">
                                <shadow type="field_oid" id="AtEm$nennsHsh1yGspyT">
                                  <field name="oid">hm-rpc.1.INT0000010.1.CONTROL_MODE</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <value name="OID3">
                                <shadow type="field_oid" id="B%kqEn}v{9}?:j|=-__:">
                                  <field name="oid">hm-rpc.1.INT0000013.1.CONTROL_MODE</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <value name="OID4">
                                <shadow type="field_oid" id="|f2rh~QZR,M}t5SxMov|">
                                  <field name="oid">hm-rpc.1.INT0000012.1.CONTROL_MODE</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <value name="OID5">
                                <shadow type="field_oid" id="L1J~1KAiZ@n;1WNo1H4]">
                                  <field name="oid">hm-rpc.1.INT0000012.1.CONTROL_MODE</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <statement name="STATEMENT">
                                <block type="controls_if" id="(R;OZOeUIrka-uffHlK3">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_operation" id="s$~0-[{U.;Roo72_]w/H" inline="false">
                                      <field name="OP">OR</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="logic_compare" id="7L*s%j?TmJH*M{3cGe@K">
                                          <field name="OP">EQ</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="7x2l@hx6L=otYayuB,;g">
                                              <field name="ATTR">val</field>
                                              <field name="OID">hm-rpc.1.INT0000020.1.CONTROL_MODE</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="text" id=",BVg[LICd_~qveBron~^">
                                              <field name="TEXT">MANU-MODE</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_operation" id="!J1s(H?6bqYV8;GC[d5#" inline="false">
                                          <field name="OP">OR</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="logic_compare" id="4:YH(LE00pgpXOccz5h)">
                                              <field name="OP">EQ</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="sZ1SU|i!aWe)%WJ#1RiY">
                                                  <field name="ATTR">val</field>
                                                  <field name="OID">hm-rpc.1.INT0000015.1.CONTROL_MODE</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="text" id="Hs/AP+z)n$``-PW35bAB">
                                                  <field name="TEXT">MANU-MODE</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_operation" id="HcH]?BZ5=N5;fA?l.Eke" inline="false">
                                              <field name="OP">OR</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="logic_compare" id="l+dd8h(5j7(.i)/8vsfZ">
                                                  <field name="OP">EQ</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id=".y1Jxw=/(Huot%yimx^]">
                                                      <field name="ATTR">val</field>
                                                      <field name="OID">hm-rpc.1.INT0000010.1.CONTROL_MODE</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="text" id="f#c=.[sg%nO!FR9@YgCF">
                                                      <field name="TEXT">MANU-MODE</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_operation" id=";[Ox/)1d.S~DnYN?!|o+" inline="false">
                                                  <field name="OP">OR</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="logic_compare" id="mem%0#%~!=HsareLSXv3">
                                                      <field name="OP">EQ</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="[I`y4)^FTmAJpC.cVhiQ">
                                                          <field name="ATTR">val</field>
                                                          <field name="OID">hm-rpc.1.INT0000013.1.CONTROL_MODE</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="text" id="Gg$Uk@1*!(%@mT^P]IY%">
                                                          <field name="TEXT">MANU-MODE</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_operation" id="]@^SiQ{kq8RN%s|rzicW" inline="false">
                                                      <field name="OP">OR</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="logic_compare" id="zvon)Ml2QiD`OojjHg_X">
                                                          <field name="OP">EQ</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="get_value" id="D{b_p?|HAltz*_WfBK#J">
                                                              <field name="ATTR">val</field>
                                                              <field name="OID">hm-rpc.1.INT0000012.1.CONTROL_MODE</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="text" id=",|bDUk*bkZ[la:LD2Nj2">
                                                              <field name="TEXT">MANU-MODE</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_compare" id="Iw|!B]]I}!|UJTccP.i`">
                                                          <field name="OP">EQ</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="get_value" id="qOX^Qa`+L#lEb-mY-5C:">
                                                              <field name="ATTR">val</field>
                                                              <field name="OID">hm-rpc.1.INT0000016.1.CONTROL_MODE</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="text" id="?}bu7#=XFt3Xh/iW5jXL">
                                                              <field name="TEXT">MANU-MODE</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO0">
                                    <block type="control" id="[E-J]6pG)IOfLsF|sNbn">
                                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                      <field name="OID">hm-rpc.0.BidCoS-RF.3.PRESS_SHORT</field>
                                      <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                      <value name="VALUE">
                                        <block type="logic_boolean" id="!q3yMS@56LZ^wFz/;~Yh">
                                          <field name="BOOL">TRUE</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="comment" id="3PYP`hJle0A*3Jv?~ZP/">
                                          <field name="COMMENT">Steuerung Schalter AUTO Modus Oben</field>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="ecUo^9;/B|w{2nieEqD|">
                                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                              <field name="OID">0_userdata.0.VIS_Datenpunkte.Heizungssteuerung.AUTO_Modus_Oben</field>
                                              <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                              <value name="VALUE">
                                                <block type="logic_boolean" id="f#V}uJliJ.8L|B}j)sqz">
                                                  <field name="BOOL">TRUE</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </xml>
                      
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      Forum Testing Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #16

                      @draexler

                      Teste mal diesen Adapter:

                      https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol

                      Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                      Immer Daten sichern!

                      draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      • sigi234S sigi234

                        @draexler

                        Teste mal diesen Adapter:

                        https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol

                        draexlerD Offline
                        draexlerD Offline
                        draexler
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #17

                        @sigi234 Habe es jetzt anders gelöst. Habe mit vom dem Hauptschalter verabschiedet. Das hätte vermutlich nie richtig funktioniert. Habe jetzt über eine einfache Statusanzeige gelöst die mir anzeigt ob ein Heizkörper läuft (versehentlich eingeschaltet etc.) oder nicht. Der Rest geht ganz normal über MANU oder AUTO

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        Antworten
                        • In einem neuen Thema antworten
                        Anmelden zum Antworten
                        • Älteste zuerst
                        • Neuste zuerst
                        • Meiste Stimmen


                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        597

                        Online

                        32.7k

                        Benutzer

                        82.5k

                        Themen

                        1.3m

                        Beiträge
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                        ioBroker Community 2014-2025
                        logo
                        • Anmelden

                        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                        • Erster Beitrag
                          Letzter Beitrag
                        0
                        • Home
                        • Aktuell
                        • Tags
                        • Ungelesen 0
                        • Kategorien
                        • Unreplied
                        • Beliebt
                        • GitHub
                        • Docu
                        • Hilfe