Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Script Klima Steuerung

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    719

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    5.9k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

Script Klima Steuerung

Scheduled Pinned Locked Moved Blockly
90 Posts 6 Posters 11.1k Views 4 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • paul53P paul53

    @dataeasy sagte: das eine ist für die Kühlung das andere für die Entfeuchtung

    Ein Skript mit der Vermutung, dass der Kühl-Modus 3 ist:

    Bild_2021-06-30_143111.png

    U Offline
    U Offline
    Uli.Di
    wrote on last edited by
    #23

    @paul53 Hallo Paul, vielen Dank für dein Script und deine Mühe.
    Ich hab das Script übernommen und deine Optimierungsvorschläge aus dem Post auch soweit berücksichtigt.

    Zusätzlich hab ich für mich eine Logik eingebaut, dass das Script nur von Mai bis September laufen soll.
    In den Übergangsmonaten nutze ich die Klimageräte zum heizen, bevor im echten Winter die Wärmepumpe anspringt.

    Nun steh ich gerade total neben mir....
    Wie bekomm ich das im Script abgebildet, dass die Klimaanalage im Zeitraum von 22:00 - 09:00 Uhr nichts macht.
    Also ich möchte verhindert, dass sie nachts anläuft.
    Wenn ich das im Script mit einer Zeit abbilde und sie gerade um 22 Uhr noch in Betrieb ist, würde sie ja den Status nicht ändern?

    Hast du vielleicht eine Idee wie ich das simpel noch mit eingebaut bekomme?

    Screenshot 2025-02-08 125429.png

    Besten Dank schonmal vorab.

    paul53P 1 Reply Last reply
    0
    • U Uli.Di

      @paul53 Hallo Paul, vielen Dank für dein Script und deine Mühe.
      Ich hab das Script übernommen und deine Optimierungsvorschläge aus dem Post auch soweit berücksichtigt.

      Zusätzlich hab ich für mich eine Logik eingebaut, dass das Script nur von Mai bis September laufen soll.
      In den Übergangsmonaten nutze ich die Klimageräte zum heizen, bevor im echten Winter die Wärmepumpe anspringt.

      Nun steh ich gerade total neben mir....
      Wie bekomm ich das im Script abgebildet, dass die Klimaanalage im Zeitraum von 22:00 - 09:00 Uhr nichts macht.
      Also ich möchte verhindert, dass sie nachts anläuft.
      Wenn ich das im Script mit einer Zeit abbilde und sie gerade um 22 Uhr noch in Betrieb ist, würde sie ja den Status nicht ändern?

      Hast du vielleicht eine Idee wie ich das simpel noch mit eingebaut bekomme?

      Screenshot 2025-02-08 125429.png

      Besten Dank schonmal vorab.

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      wrote on last edited by paul53
      #24

      @uli-di sagte: Klimaanalage im Zeitraum von 22:00 - 09:00 Uhr nichts macht.

      Blockly_temp.JPG

      Der gesamte Block unter dem Trigger gehört in den Trigger!

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      U 1 Reply Last reply
      0
      • paul53P paul53

        @uli-di sagte: Klimaanalage im Zeitraum von 22:00 - 09:00 Uhr nichts macht.

        Blockly_temp.JPG

        Der gesamte Block unter dem Trigger gehört in den Trigger!

        U Offline
        U Offline
        Uli.Di
        wrote on last edited by
        #25

        @paul53 Vielen vielen Dank für deine Mühe. Dann muss jetzt nur noch der Sommer kommen :)

        1 Reply Last reply
        0
        • paul53P paul53

          @dataeasy sagte: Hier mein Script...

          Lass die Finger von "scriptEnabled"!

          B Offline
          B Offline
          Bolli
          wrote on last edited by
          #26

          @paul53 hallo, eine Frage hätte ich auch. Habe den script nachgebaut, jedoch ist es bei mir so, dass Power immerwieder von allein zurück nach false geschalten wird. Selbst wenn ich den DP von Hand in Objekte schalte geht er selbstständig kurze Zeit später wieder zurück. Muss ich vorher noch was beachten ?

          HomoranH paul53P 4 Replies Last reply
          0
          • B Bolli

            @paul53 hallo, eine Frage hätte ich auch. Habe den script nachgebaut, jedoch ist es bei mir so, dass Power immerwieder von allein zurück nach false geschalten wird. Selbst wenn ich den DP von Hand in Objekte schalte geht er selbstständig kurze Zeit später wieder zurück. Muss ich vorher noch was beachten ?

            HomoranH Do not disturb
            HomoranH Do not disturb
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            wrote on last edited by
            #27

            @bolli zum ersten:
            Bitte Blockly zeigen!

            dann

            @bolli sagte in Script Klima Steuerung:

            dass Power immerwieder von allein zurück nach false geschalten wird.

            ist bei dir auch der Datenpunkt zum Einschalten der Klimaanlage?

            hast du noch irgendwas was auf den DP zugreift?

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
            Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            B 1 Reply Last reply
            0
            • HomoranH Homoran

              @bolli zum ersten:
              Bitte Blockly zeigen!

              dann

              @bolli sagte in Script Klima Steuerung:

              dass Power immerwieder von allein zurück nach false geschalten wird.

              ist bei dir auch der Datenpunkt zum Einschalten der Klimaanlage?

              hast du noch irgendwas was auf den DP zugreift?

              B Offline
              B Offline
              Bolli
              wrote on last edited by
              #28

              @homoran wenn ich die klima mit dem ir sender schalte , ändert sich genau dieser dp von false auf true.

              Das script ist erstmal ganz einfach , um überhaupt ein schalten hin zu bekommen

              a5ba1dda-c0dd-4bf5-9b14-8fc696b64cf5.jpeg bf954a51-52ea-4884-87a2-54fbfe6566f0.jpeg

              HomoranH 1 Reply Last reply
              0
              • B Bolli

                @homoran wenn ich die klima mit dem ir sender schalte , ändert sich genau dieser dp von false auf true.

                Das script ist erstmal ganz einfach , um überhaupt ein schalten hin zu bekommen

                a5ba1dda-c0dd-4bf5-9b14-8fc696b64cf5.jpeg bf954a51-52ea-4884-87a2-54fbfe6566f0.jpeg

                HomoranH Do not disturb
                HomoranH Do not disturb
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                wrote on last edited by Homoran
                #29

                @bolli sagte in Script Klima Steuerung:

                ändert sich genau dieser dp von false auf true.

                welcher?

                @bolli sagte in Script Klima Steuerung:

                Das script ist erstmal ganz einfach

                aber das ist doch nicht das Skript aus diesem Thread

                @bolli sagte in Script Klima Steuerung:

                Habe den script nachgebaut

                ???

                zu deinem "Fehler"
                genau das hast du progrmmiert
                wenn Zustand sich ändert dann prüfe ob aus, dann... sonst (falls an) mache aus

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                B 1 Reply Last reply
                0
                • HomoranH Homoran

                  @bolli sagte in Script Klima Steuerung:

                  ändert sich genau dieser dp von false auf true.

                  welcher?

                  @bolli sagte in Script Klima Steuerung:

                  Das script ist erstmal ganz einfach

                  aber das ist doch nicht das Skript aus diesem Thread

                  @bolli sagte in Script Klima Steuerung:

                  Habe den script nachgebaut

                  ???

                  zu deinem "Fehler"
                  genau das hast du progrmmiert
                  wenn Zustand sich ändert dann prüfe ob aus, dann... sonst (falls an) mache aus

                  B Offline
                  B Offline
                  Bolli
                  wrote on last edited by
                  #30

                  @homoran 7c7ff122-36ad-4fee-8f99-bdf634c9bc9a-image.png

                  der ist quasi ein / aus

                  HomoranH 1 Reply Last reply
                  0
                  • B Bolli

                    @homoran 7c7ff122-36ad-4fee-8f99-bdf634c9bc9a-image.png

                    der ist quasi ein / aus

                    HomoranH Do not disturb
                    HomoranH Do not disturb
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    wrote on last edited by
                    #31

                    @bolli sagte in Script Klima Steuerung:

                    @homoran 7c7ff122-36ad-4fee-8f99-bdf634c9bc9a-image.png

                    der ist quasi ein / aus

                    und was ist der Trigger?

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                    Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    B 1 Reply Last reply
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @bolli sagte in Script Klima Steuerung:

                      @homoran 7c7ff122-36ad-4fee-8f99-bdf634c9bc9a-image.png

                      der ist quasi ein / aus

                      und was ist der Trigger?

                      B Offline
                      B Offline
                      Bolli
                      wrote on last edited by
                      #32

                      @homoran ganz einfach ein manueller Schalter (später frage ich meine PV Anlage ab)

                      HomoranH 1 Reply Last reply
                      0
                      • B Bolli

                        @homoran ganz einfach ein manueller Schalter (später frage ich meine PV Anlage ab)

                        HomoranH Do not disturb
                        HomoranH Do not disturb
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        wrote on last edited by
                        #33

                        @bolli sagte in Script Klima Steuerung:

                        ein manueller Schalter

                        bitte Objektdaten dazu zeigen

                        @bolli sagte in Script Klima Steuerung:

                        der ist quasi ein / aus

                        und der geht wieder auf false?
                        oder der "Schalter"?

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                        Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        B 1 Reply Last reply
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @bolli sagte in Script Klima Steuerung:

                          ein manueller Schalter

                          bitte Objektdaten dazu zeigen

                          @bolli sagte in Script Klima Steuerung:

                          der ist quasi ein / aus

                          und der geht wieder auf false?
                          oder der "Schalter"?

                          B Offline
                          B Offline
                          Bolli
                          wrote on last edited by
                          #34

                          @homoran 69d4da40-23f5-4cb4-b538-46e7fc4c9890-image.png
                          wenn dieser auf true dann soll die Klima schalten.

                          wenn im script wird der schalter An_Aus_Bungalow_Klima geschalten wird, passiert nichts.
                          aaba17ce-c03a-429b-8795-1645e7142695-image.png

                          wenn aber der swich_power von Hand geändert wird, ändert er sich selbstständig zurück

                          HomoranH 1 Reply Last reply
                          0
                          • B Bolli

                            @homoran 69d4da40-23f5-4cb4-b538-46e7fc4c9890-image.png
                            wenn dieser auf true dann soll die Klima schalten.

                            wenn im script wird der schalter An_Aus_Bungalow_Klima geschalten wird, passiert nichts.
                            aaba17ce-c03a-429b-8795-1645e7142695-image.png

                            wenn aber der swich_power von Hand geändert wird, ändert er sich selbstständig zurück

                            HomoranH Do not disturb
                            HomoranH Do not disturb
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            wrote on last edited by
                            #35

                            @bolli sagte in Script Klima Steuerung:

                            wenn im script wird der schalter An_Aus_Bungalow_Klima geschalten wird, passiert nichts.

                            ???

                            Bau mal sinnvolle debug Bausteine ein

                            @bolli sagte in Script Klima Steuerung:

                            wenn aber der swich_power von Hand geändert wird, ändert er sich selbstständig zurück

                            @homoran sagte in Script Klima Steuerung:

                            hast du noch irgendwas was auf den DP zugreift?

                            ??

                            @bolli sagte in Script Klima Steuerung:

                            @homoran
                            wenn

                            warum ist der Wert in toter Schrift?
                            wer schaltet den?

                            nochmals:
                            @homoran sagte in Script Klima Steuerung:

                            bitte Objektdaten dazu zeigen

                            Seite Objekte -> Expertenmodus -> Bleistift -> Objektdaten

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                            Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            B 1 Reply Last reply
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @bolli sagte in Script Klima Steuerung:

                              wenn im script wird der schalter An_Aus_Bungalow_Klima geschalten wird, passiert nichts.

                              ???

                              Bau mal sinnvolle debug Bausteine ein

                              @bolli sagte in Script Klima Steuerung:

                              wenn aber der swich_power von Hand geändert wird, ändert er sich selbstständig zurück

                              @homoran sagte in Script Klima Steuerung:

                              hast du noch irgendwas was auf den DP zugreift?

                              ??

                              @bolli sagte in Script Klima Steuerung:

                              @homoran
                              wenn

                              warum ist der Wert in toter Schrift?
                              wer schaltet den?

                              nochmals:
                              @homoran sagte in Script Klima Steuerung:

                              bitte Objektdaten dazu zeigen

                              Seite Objekte -> Expertenmodus -> Bleistift -> Objektdaten

                              B Offline
                              B Offline
                              Bolli
                              wrote on last edited by Bolli
                              #36

                              @homoran sagte in Script Klima Steuerung:

                              @bolli sagte in Script Klima Steuerung:

                              wenn im script wird der schalter An_Aus_Bungalow_Klima geschalten wird, passiert nichts.

                              ???

                              Bau mal sinnvolle debug Bausteine ein

                              @bolli sagte in Script Klima Steuerung:

                              wenn aber der swich_power von Hand geändert wird, ändert er sich selbstständig zurück

                              @homoran sagte in Script Klima Steuerung:

                              hast du noch irgendwas was auf den DP zugreift?

                              ??
                              nein, nur manuell zum testen

                              @bolli sagte in Script Klima Steuerung:

                              @homoran 
                              

                              wenn

                              warum ist der Wert in toter Schrift?
                              wer schaltet den?

                              nochmals:
                              @homoran sagte in Script Klima Steuerung:

                              bitte Objektdaten dazu zeigen

                              Seite Objekte -> Expertenmodus -> Bleistift -> Objektdaten

                              43371960-957c-4b6f-8959-2a5c44d17706-image.png

                              HomoranH 1 Reply Last reply
                              0
                              • B Bolli

                                @paul53 hallo, eine Frage hätte ich auch. Habe den script nachgebaut, jedoch ist es bei mir so, dass Power immerwieder von allein zurück nach false geschalten wird. Selbst wenn ich den DP von Hand in Objekte schalte geht er selbstständig kurze Zeit später wieder zurück. Muss ich vorher noch was beachten ?

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                wrote on last edited by
                                #37

                                @bolli sagte: wenn ich den DP von Hand in Objekte schalte geht er selbstständig kurze Zeit später wieder zurück.

                                Ein manuelles Einschalten ist in dem Skript nicht vorgesehen. Vor Mai schaltet es bei jedem Trigger aus.

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                HomoranH 1 Reply Last reply
                                0
                                • B Bolli

                                  @homoran sagte in Script Klima Steuerung:

                                  @bolli sagte in Script Klima Steuerung:

                                  wenn im script wird der schalter An_Aus_Bungalow_Klima geschalten wird, passiert nichts.

                                  ???

                                  Bau mal sinnvolle debug Bausteine ein

                                  @bolli sagte in Script Klima Steuerung:

                                  wenn aber der swich_power von Hand geändert wird, ändert er sich selbstständig zurück

                                  @homoran sagte in Script Klima Steuerung:

                                  hast du noch irgendwas was auf den DP zugreift?

                                  ??
                                  nein, nur manuell zum testen

                                  @bolli sagte in Script Klima Steuerung:

                                  @homoran 
                                  

                                  wenn

                                  warum ist der Wert in toter Schrift?
                                  wer schaltet den?

                                  nochmals:
                                  @homoran sagte in Script Klima Steuerung:

                                  bitte Objektdaten dazu zeigen

                                  Seite Objekte -> Expertenmodus -> Bleistift -> Objektdaten

                                  43371960-957c-4b6f-8959-2a5c44d17706-image.png

                                  HomoranH Do not disturb
                                  HomoranH Do not disturb
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  wrote on last edited by
                                  #38

                                  @bolli
                                  bitte alle Fragen beantworten!
                                  nach einem Zitat eine Leerzeile, sonst verschwindet die Antwort.
                                  Nicht in einem Gesamtzitat etwas einfügen.

                                  Text immer als Text in Code-tags posten.
                                  Aus Bildern kann man nicht zitieren

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                  Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  B 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • paul53P paul53

                                    @bolli sagte: wenn ich den DP von Hand in Objekte schalte geht er selbstständig kurze Zeit später wieder zurück.

                                    Ein manuelles Einschalten ist in dem Skript nicht vorgesehen. Vor Mai schaltet es bei jedem Trigger aus.

                                    HomoranH Do not disturb
                                    HomoranH Do not disturb
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    wrote on last edited by
                                    #39

                                    @paul53 sagte in Script Klima Steuerung:

                                    Vor Mai schaltet es bei jedem Trigger aus.

                                    aber @Bolli hat ja nur ein eigenes Skript, da kommt der Mai nicht vor

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                    Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • B Bolli

                                      @paul53 hallo, eine Frage hätte ich auch. Habe den script nachgebaut, jedoch ist es bei mir so, dass Power immerwieder von allein zurück nach false geschalten wird. Selbst wenn ich den DP von Hand in Objekte schalte geht er selbstständig kurze Zeit später wieder zurück. Muss ich vorher noch was beachten ?

                                      paul53P Offline
                                      paul53P Offline
                                      paul53
                                      wrote on last edited by
                                      #40

                                      @homoran sagte: @Bolli hat ja nur ein eigenes Skript, da kommt der Mai nicht vor

                                      @bolli sagte in Script Klima Steuerung:

                                      Habe den script nachgebaut

                                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                      B 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @bolli
                                        bitte alle Fragen beantworten!
                                        nach einem Zitat eine Leerzeile, sonst verschwindet die Antwort.
                                        Nicht in einem Gesamtzitat etwas einfügen.

                                        Text immer als Text in Code-tags posten.
                                        Aus Bildern kann man nicht zitieren

                                        B Offline
                                        B Offline
                                        Bolli
                                        wrote on last edited by
                                        #41

                                        @homoran ich versuche es alles zu beantworten.
                                        An_Aus_ ... ist nur ein Testschalter. da greift nichts drauf zu.

                                        das sind die Objektdaten von dem manuell angelegten Schalter
                                        5124cd79-4012-4497-b4c5-c1383acffefc-image.png

                                        der Debug ist in etwa gemeint ?
                                        e4c43131-ee62-4ad8-b45d-0c9e4c35498e-image.png

                                        HomoranH 2 Replies Last reply
                                        0
                                        • B Bolli

                                          @homoran ich versuche es alles zu beantworten.
                                          An_Aus_ ... ist nur ein Testschalter. da greift nichts drauf zu.

                                          das sind die Objektdaten von dem manuell angelegten Schalter
                                          5124cd79-4012-4497-b4c5-c1383acffefc-image.png

                                          der Debug ist in etwa gemeint ?
                                          e4c43131-ee62-4ad8-b45d-0c9e4c35498e-image.png

                                          HomoranH Do not disturb
                                          HomoranH Do not disturb
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          wrote on last edited by
                                          #42

                                          @bolli sagte in Script Klima Steuerung:

                                          das sind die Objektdaten von dem manuell angelegten Schalter

                                          bitte als Text in code-tags!

                                          @bolli sagte in Script Klima Steuerung:

                                          der Debug ist in etwa gemeint ?

                                          ja, aber an allen wichtigen Entscheidungspunkten!

                                          @homoran sagte in Script Klima Steuerung:

                                          warum ist der Wert in roter Schrift?

                                          so lange wird wohl nichts passieren

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                          Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          B 1 Reply Last reply
                                          0

                                          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                          With your input, this post could be even better 💗

                                          Register Login
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          265

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.6k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe